B车间真空机组操作规程

一、开车前的检查

1.检查真空水箱液位超过1/2。

2.打开耳房耳房真空缓冲罐V20660的底阀,注意观察是否存在液位,排净底料。

3.打开真空缓冲罐下的排净阀,直到没液体流出后关闭阀门。

4.打开泵进口阀门,关闭水箱上真空缓冲罐去耳房真空缓冲罐V20660的阀门,

关闭耳房真空缓冲罐V20660到系统的阀门。

5.观察水箱上真空缓冲罐上的真空表是否归0。

6.电机叶轮手动盘车3~5圈后,点动试车,观察电机训传方向按照顺时针

旋转。

二、开车

1.启动电机,注意观察真空表读数。

2.真空度满足要求后,观察管线各关口是否有泄漏情况。

3.打开水箱上真空缓冲罐去耳房真空缓冲罐V20660的阀门,注意观察耳房真空

缓冲罐V20660上的真空表,真空度满足要求后可以做吸真空使用。

三、停车

1.吸真空工作完成以后,关闭系统至耳房真空缓冲罐V20660的阀门,关闭水箱

上真空缓冲罐去耳房真空缓冲罐V20660的阀门。

2.关闭电机,打开打开真空缓冲罐下的排净阀,直到没液体流出后关闭阀门。

3.打开系统至耳房真空缓冲罐V20660的阀门和真空缓冲罐去耳房真空缓冲罐

V20660的阀门。

4.真空水箱取样,达到工艺上的换水要求换新水。

四、注意事项

1.如果环境温度存在小于0℃情况,循环液更换10%以上的碱水。

B车间 2015.03.26

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

中频真空炉烧结工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A65201 中频真空炉烧结工安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

中频真空炉烧结工安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.中频电源、真空炉炉体、感应圈之冷却水源——蓄水池之水必须充满,水中不得有杂质。 2.开动水泵,使其中频电源,真空炉感应圈、炉体冷却系统水循环正常,并调整水压控制在规定值。 3.检查真空泵电源系统,皮带盘皮带松紧,真空泵油是否位于油封观察孔中线。检查妥后,人工转动真空泵皮带盘,如无异常,可在关闭蝶阀的情况下,启动真空泵。 4.检查真空炉体内情况,要求真空炉体内一级

RH炉真空系统操作规程

RH炉 设备操作规程 真空系统(试行) 编制部门:设备管理室 审核人:徐兆春 批准人:杜仁宝 批准日期:2004.4 实施日期:2004.4受控状态:发放编号: RH炉真空系统操作规程

1、设备技术性能及系统组成及主要部位结构示意图 1.1真空系统技术性能 1.1.1真空泵 抽气能力:700 kg/h (67Pa) 4000kg/h(双流) (6.5kPa) 4880kg/h(双流) (8kPa) 7000kg/h(双流) (35kPa) 工作真空度:67Pa 极限真空度:20Pa 真空系统的漏气量:≤30kg/h 蒸汽压力:≥0.8MPa(表压) 蒸汽温度:185-200℃(过饱和干蒸汽) 蒸汽耗量:24000kg/h 冷凝器冷却水进水温度:≤35℃ 冷凝器冷却水进水压力:0.30 Mpa 冷却水耗量:≤1300m3/h 压缩空气压力:0.4~0.7Mpa 抽气时间:预抽:3.0min 不预抽:3.5min 回水泵 密封罐(热井)提升水泵3台,2用1备 水泵型号:300S32;参数:Q=790m3/h、H=32m;N=110kW、V=380v.配套水泵的阀门: 手动闸阀 DN400 3台 多功能水力控制阀 DN350 3台 手动蝶阀 DN350 3台 1.1.2水冷伸缩接头 气缸数量 6 气缸直径 200mm

行程 100mm O型圈尺寸 20×Φ2000mm 空气压力 Max 0.6Mpa 1.1.3水冷抽气管 水冷抽气管内径:Φ1400mm 冷却水管公称直径:80mm 废气入口温度:约1200℃ 废气出口温度:约600~700℃ 1.1.4 气体冷却器 废气入口温度:约600~750mm 废气出口温度:约200~300mm 气体冷却器本体直径:2300mm 气体冷却器筒体高度:~6800mm 1.1.5真空主阀 型号偏心球面阀 工作压力 0.67mbar/1bar 工作温度 300℃ 阀直径 1200mm 1.1.6真空抽气管 通径 1400mm 1.1.7其它介质 压缩空气压力:0.4 ~0.7Mpa 压缩空气耗量:4m3(标况)/ min(max)氩气压力3.0~1.4 Mpa 氩气耗量: 500l(标况)/ min(max)氩气纯度:>99.99% 氮气压力: 2.0~1.4Mpa 1.1.8.液压系统 工作介质: 脂肪酸脂 工作压力: 21 Mpa

真空泵操作规程

Vacuum pump operation procedures真空泵操作规程一、Purpose目的: Ensure that users accurate operation, make the vacuum pump normal run./确保使用者准确操作使真空泵正常运行. 二、The composition of vacuum pump/真空泵的组成: SOGEVAC Mechanical Pump (Model:SV300B)+Roots Pump(Model ZJ-300)/由SOGEVAC机械泵(型号:SV300B)+DVE罗茨真空泵(型号:ZJ-300). As shown in picture1/如图1: 罗茨泵 Roots Pump 机械泵 Mechanical Pump Picture 1: The composition of vacuum pump and direction of impeller 真空泵组成及叶轮运转方向 三、operation procedures/操作规程: 1、The preparing work before start pump/泵启动前的准备工作: 1.1、Check the exhaust tube junction whether have loose./检查真空泵抽气管结合处有无松动现象 1.2、Check the power supply,and the three power is picked in the 380V power supply/检查工作电源将三项电源接在380V电源上; 1.3、Jog the motor and check whether the motor steering is same as the direction of arrow, (see picture1)then you can open the mechanical pump if the direction is right.点动电机,试看电机转向(见图1是否按箭头方向运转,确认无误后合闸,开启机械泵; 1.4、Check the pump oil level:Confirm the lubricating oil level of oil cup, gear box and bearing box in 1/3 ~ 3/4 of oil window.:See picture 2./检查泵油,确认油杯、齿轮箱及轴承箱内的润滑油的油位在油窗的1/3~3/4内。见图2 2、Pump starting and running/泵启动和运行 2.1Start the mechanical pump firstly, Roots pump after the start (Roots pump isn’t allowed to take out atmosphere directly);/先启动机械泵,后启动罗茨泵(罗茨泵不准直接抽大气); 2.2、Roots pump is allowed to start when the pressure inside the system of roots pump is 1330pa,or it will be started when you observe roots pump motor impeller stops./待系统内的压力到达罗茨真空泵的许可进口压力后(1330Pa),即可启动罗茨泵真空泵;或观察罗茨泵

真空锅炉操作规程

真空热水锅炉的操作说明 该型锅炉的运行虽然是按全自动控制设计的,且有完善的保护系统,但仍要求锅炉运行人员必须是合格的司炉工,且应严格按照岗位责任制和锅炉操作规程,确保设备正常运行,以保证锅炉机组的安全和经济性。 1、起动前检查: ●检查锅炉各密封面是否紧密; ●检查线路电压是否符合要求,各种开关是否处于正常状态; ●检查各电磁阀是否正常。 2、起动前准备: ●使用前须熟悉设备,认真阅读《电脑控制器使用说明书》和燃油(气)真空热水锅炉接线图,仔细阅读所选配的燃烧机的安装使用说明书; ●检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机和各种辅机检查其运行是否正常; ●当锅炉冷炉启动时,在最小负荷下稳定燃烧,目的是控制锅炉升温速度,以减速少锅炉温度应力,保证锅炉各部分的自由膨胀,从而保证锅炉的安全运行并延长使用寿命。可以认为锅炉冷炉启动已经结束,开始进行正常工作。其操作顺序应参见控制柜说明书《电脑控制器使用说明书》和燃油(气)真空热水锅炉接线图。 ●安全保护装置的校验: a、严格遵守《小型和真空热水锅炉安全监察规程》; b、本体上表面始终有一个连接管与大气相通,锅炉本体顶部表压为零的锅炉; c、检查自控系统的安全保护和报警装置。 真空热水炉的运行调节的主要内容与一般锅炉相似,即根据供热需要量的变化对燃料量、风量和循环水量进行调节。 (1)锅内压力上升,循环水回水温度也上升,表明负荷降低,此时燃料的供应大于外界需求供热量,应减弱燃烧。 (2)锅内压力下降,循环水回水温度也下降,表明负荷增加,此时燃料的供应跟不上外界需求供热量,应增强燃烧。 (3)若循环水的回水温度和出水温度都下降,而锅内压力不下降,随着燃烧的加

罗茨真空机组操作规程

罗茨真空机组操作规程 1、一般规定 1.1操作人员对本机的安全使用及正确保养负全面责任。 1.2按照保养规程对本机进行定期清洁、润滑、检查和调整,使中级、主泵保持良好 状态。 1.3在工作中如发现异常声响和振动时应停机排查。 1.4电气设备外壳必须接地或接零。 2、开机前的准备 2.1检查水冲泵(前级泵)水箱液位是否达到水箱的3/4以上,若不足则补足。 2.2检查水箱内所使用的水是否清洁,不允许用含有泥沙的污水,以免堵塞管路,增 加水泵叶轮磨损、增大电机负荷造成故障,影响水冲泵使用寿命。 2.3检查中间泵及主泵泵体内的润滑油油面高度,必须达油窗的3/4以上,同时检查 润滑油的颜色,如出现乳白色或黑色杂质较多则通知机修更换润滑油。 2.4检查中间泵及主泵循环冷却水水路是否完好,打开循环冷却水进出口阀门,检查 循环冷却进出水是否正常。 2.5检查中间泵底部缓冲罐排污阀门是否关闭。 2.6检查真空泵机组电路完好及控制柜各项指示等是否正常。 2.7检查真空泵机组电极触点压力表中级泵、主泵启动压力是否正常(中级泵启动入 口压力为0.065Mpa以上,主泵启动入口压力为0.085Mpa以上)。 2.8待以上事项检查完毕确认无误后方可启动真空机组。 3、运转注意事项 3.1真空机组在运转过程中声响应均匀,无杂音且运行中无不规则的异常震动。 3.2注意电动机负荷和泵的各部位温升情况,在正常情况下,泵的最高温升不得超过 40℃,工作最高温度不得超过80℃。 3.3在工作中如发现有漏油时,应立即停止工作,泄压后进行检查、修理。不允许在 发现漏油的现象之后,仍继续进行工作或带压进行检修。 3.4在工作中必须保证循环冷却水的正常进出。 4、真空机组启动 4.1打开中间泵和主泵循环冷却水进出口阀门,确保循环冷却进出水正常。 4.2关闭水冲泵缓冲罐排污阀门,启动水冲泵,待运行正常(电机及泵发出噪声均衡) 后,缓慢开启前级水冲泵旁通管道上的阀门和罗茨真空泵进气阀门。

真空退火炉工安全技术操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A62528 真空退火炉工安全技术操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

真空退火炉工安全技术操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.先送水源,检查水源是否畅通,水压р﹥0.lMPa,否则不准开炉。 2.合上总电源,再合上操作电源。 1.开机械泵,分别打开1号、2号闸门。 2.合上真空计总电源,接通热电偶电源,调整好加热电流(电流调为128A)测量真空度。

电流为22mA时真空度为10-1Torr(13.3Pa); 电流为84mA时真空度为10-2Torr(1.33Pa); 电流为98mA时真空度为10- 3Torr(0.133Pa); 电流为10OmA时真空度为10- 4Torr(0.0133Pa)。 5.真空度高于1.33Pa以后,打开3号真空阀,使扩散泵内的真空度也达到1.33Pa以上。 6.扩散泵送电加热,约40min以后,泵油加热蒸发,这时关闭2号真空阀,然后再打开高真空阀。

真空滤油机操作规程

真空滤油机操作规程 一、操作与使用、注意安全事项 1.准备工作:设备与机外管道接好,水箱注入满水,真空泵油箱按规定注入真空泵油,增压泵保持油杯中有足够的润滑油,接好电源必须接地,机外管道阀门打开,设备上的各阀及堵塞拧紧不得有漏气之外。设备全开动电负荷是否与外电源相符合。 2.启动:先开动水泵,然后启动真空泵,真空表指针达到极点时,再启动增压泵,真空表会继续上升,真空度达到有限时,停机,观察真空系统情况,保持一分钟,真空表指针退回不大于0.00263MPa,如果大于此数要进行查找漏气之处,如果达到要求可进行下一步工作。3.真空系统正常后,打开进油阀,启动吸油泵,向真空罐内送油,待罐内油位达到300-400mm 高度时(真空罐下部视孔可以观察)启动排油泵,观看压力,不能超过规定指标。当排油泵正常时,如需要给油温加热可打开第一组加热,当需要快速或冬季油温较低时,可同时打开第二组加热器,加热器油温最高温度,可根据用户需要确定恒温位置,恒温调节器(即温度继电器)由40℃-80℃任选,一般调到50℃-60℃。 4.观察:全负荷开动后,要观察各仪表数值,是否都正常,亦可连续进行工作。 5.正常工作或启动过程都要注意电气原理图的联接控制要求。 6.注意安全事项: 6.1工作前零线接地。 6.2设备移动时要求不宜过快。 6.3注意各电机开车时的转向。 6.4零下天气工作时,注意冷却水用后放出防结冰。 6.5工作中,停电、停止进油,要关掉加热器。 6.6机外电线不允许细,预防发热,更不允许漏电。 6.7真空泵要注意注入润滑油及真空泵油。 二、维护保养及故障清除 1.开车后,真空罐内有油沫起浮,其原故:油质不好或水份过多,特别在加热油温较高时。解决办法:打开放气阀向罐内充气降下油沫,或者停止进油。 2.真空罐内的真空度达不到-0.096MPa,其原因:油中水多,水蒸气分压较大,过滤几次可以解决;或真空泵内水份多,真空度上不去,要换泵油;或真空泵内有磨损或划伤漏气要修复;或使用地区海拨高,气压本身达不到正常,特别注意进入管道漏气之处,要查找解决。

中频真空炉烧结工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2368 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中频真空炉烧结工安全 操作规程正式样本

中频真空炉烧结工安全操作规程正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.中频电源、真空炉炉体、感应圈之冷却水源 ——蓄水池之水必须充满,水中不得有杂质。 2.开动水泵,使其中频电源,真空炉感应圈、 炉体冷却系统水循环正常,并调整水压控制在规定 值。 3.检查真空泵电源系统,皮带盘皮带松紧,真 空泵油是否位于油封观察孔中线。检查妥后,人工转 动真空泵皮带盘,如无异常,可在关闭蝶阀的情况 下,启动真空泵。 4.检查真空炉体内情况,要求真空炉体内一级

卫生,感应圈绝缘良好,密封真空胶带具有弹性,尺寸合格。 5.检查真空电炉体的杠杆手把启动是否灵 活。 6.检查转动式麦氏真空计是否合乎要求。 7.检查石墨坩埚,装炉配件是否齐全。 8.在以上准备就绪后,接通电源,中频电源合闸,按中频启动规则,试启动变频,成功后停止变频,方可开炉。 9.真空电炉体上盖的观察、测温孔,每次开炉均需清洁处理,以便观察和测温。 10.装炉时应根据不同烧结产品,采取相应装炉方式。按有关材质装炉规则装盘,不得随意更改。 11.为了保持恒温,防止热幅射,发热坩埚上加二层碳纤维,再罩上隔热屏。

真空滚揉机安全操作规程

真空滚揉机安全操作规程 一、真空滚揉机由专人经培训方可操作,其他人不得乱动。 二、装料:开启真空泵,使滚筒内压力达到-0.08Mpa后停止运行真空泵,同时将料车放置在机器前部,将吸料管连接在机器上,另一端放在料车底部,打开吸料阀,肉料吸入滚筒,完成装料工作。 三、真空:调节真空表上的指针,上限调至-0.08Mpa下限调至-0.04Mpa。启动真空泵开始抽真空。本机能自动保持真空度。四、工作方式:控制版面上的“滚停时间”可以设定所需的滚揉/停歇时间。滚停时间继电器有六个按键,前三个为滚揉时间,后三个为间歇时间(S秒M分H小时)。“充气时间”可以设定每次停歇时的充气时间(S秒M分H小时)可以根据需要选定。五、设定运行时间:控制板上的“运行时间”用来设定机器的运行时间个时间单位。 六、温度控制:从产品的货架期、安全运行和更好的腌肉色要在0-4℃下滚揉: 七、运行:将控制版面上的旋钮扳到“运行”,真空泵和充气旋钮扳到“开”,机器开始按设定方式运行。 八、停止运行:到达设定时间后,机器会自动停止运行。若需中途停止,只需将运行旋钮扳到“停”的位置。 九、出料:先打开吸料阀充气,待滚筒内外压力平衡后,打开滚

筒盖。然后将运行旋钮扳到“出料”即可。 十、清洗:清洗时注意不要将水溅到电器元件上,严禁手上带水触摸操作屏真空滚揉机技术参数: 滚筒容积2000L 装料量kg1350 真空度mpa0.04-0.08 滚筒转速r/min 4 总功率kw 6.6 外形尺寸mm2700*1540*2220 总重量kg1200 滚揉时长: 465g,300g,200g滚揉总时长3小时,滚揉时间15分钟,间歇时间10分钟,小包装产品滚揉总时长2小时,滚揉时间10分钟,间歇时间5分钟。

罗茨真空机组岗位安全操作规程

罗茨真空机组岗位安全操作规程 文件编号: SOP-SC-007-01 起草部门:生产部 颁发部门:质量保证部 生效日期:年_____月_____日

目的:为规范罗茨真空机组岗位的操作,保障罗茨真空机组正常运行,特制定本规程。 适用范围:适用于本公司罗茨真空机组设备的操作。 责任:生产车间人员负责罗茨真空机组设备的操作。 内容: 1 开机前检查: 1.1按规定穿戴好防护用品,应扎好袖口,不准围围巾,女工发辫应挽在帽 子里。 1.2检查水箱液位是否达到水箱的3/4以上,若不足则补足。 1.3检查水喷射真空泵和罗茨泵体内的润滑油油面高度,必须达油窗的3/4 以上,同时检查润滑油的颜色,如出现乳白色或黑色杂质较多则通知机 修更换润滑油。 1.4打开循环冷却水进出口阀门,检查循环冷却进出水是否正常,查看溢水 口是否通畅。 1.5检查真空泵机组压力表指示及控制柜各项指示等是否正常。 1.6岗位操作人员开机前首先必须熟悉本机组的结构性能、工作原理、调整 方法、操作方法及保养知识。 2 正常使用与操作 2.1启动水喷射真空泵按钮,此时水喷射真空泵启动,真空表读数开始变化, 真空表读数可以到达-0.095MPa左右,根据工艺要求选择是否启动二级 真空。注意:当真空度达到罗茨泵启动条件时真控值( <-0.095MPa) 时,可选择是否开启时罗茨泵,一般情况下开启罗茨泵真空度可以到达 -0.099MPa。 2.2 真空机组在运转过程中声响应均匀、无杂音且运行中无不规则的异常震 动。 2.3 注意电动机负荷和泵的各部位温升情况,在正常情况下,泵的最高温升 不得超过40℃,工作最高温度不得超过80℃。 2.4 在工作中如发现有漏油时,应立即停止工作,泄压后进行检查、修理。 不允许在发现漏油的现象之后,仍继续进行工作或带压进行检修。 2.5 如长时间停止使用或在严寒季节,停车后排净箱体内存水,旋开水箱排 空阀门将存水排净,避免冻裂箱体、泵体。 3 正常停车 3.1 如果罗茨水泵工作状态,先关闭罗茨水泵。 3.2 打开缓冲罐放空阀门,待压力回到常压状态后,关闭水喷射真空泵电源。 关闭设备电源。 3.3 更改设备状态标识牌,填写设备运行记录。

真空炉安全操作规程及步骤

河源圣飞斯科技有限公司 HQS-200型单室卧式真空烧结炉安全操作规程 1、严禁在运行炉及氢气储气罐周围吸烟、明火。 2、熟悉真空炉操作基本按钮,明白其所代表的意义及作用,熟练 并掌握日常操作。 3、真空炉运行前,确认各项准备工作已就绪,如内、外循环水的 供应,各气体的供应,电系统的供应及备用电源系统,确认工艺及程序等。 4、换气时,应先关掉减压阀,新的气瓶换装旋紧前,稍打开气罐 上阀门以排除空气,而后旋紧。尤其是换装氢气时,要严格遵守此操作。 5、真空炉运行后,工作现场至少一人留守。 6、真空炉运行后,定时检查各设备的状况,尤其是对供气系统, 内、外循环水系统。 7、真空炉运行后,除遇特殊情况,如故障报警等,否则,不要对 设备进行维修及随意修改运行程序参数。 8、程序正常运行时,禁止“自动”与“手动”按钮之间的切换。 9、真空炉内或真空炉旁以及对供水系统的维修时,尤其是对外循 环供水系统的维修时,上衣口袋内禁止装带物品,如手机、扳手等。 制定: 审核:批准:

河源圣飞斯科技有限公司 HQS-200型单室卧式真空炉操作步骤 1、检查供电系统、内外循环供水系统、供气系统及其他设备元件,确保开炉前准备工作就绪; 2、开炉门:打开电源,报警灯会响,按复位键解除警报,松开锁圈(此时炉子处于真空状态,满足开炉条件即炉压小于460tor),打开放气阀,放气到常压后,关闭放气阀,打开炉门; 3、装炉:装炉前检查真空炉内加热设备是否完好,以及炉膛内是否洁净.带洁净手套,将产品装入炉中; 4、关炉门:装炉后,炉盖拉回,炉盖手柄先旋转至"锁紧",后"锁圈"; 5、开机组放气阀,待机组放完气后,关闭机组放气阀; 6、如果开细管道预抽阀,抽气的时间可以通过时间继电器来调节,抽气流量通过真空微调阀来调节;如果开预抽阀,通过碟阀控制抽气速度; 7、开机械泵,在真空度800pa时,开罗茨泵.真空度在100pa以上时可以按照工艺要求随时关闭罗茨泵,也可以关闭其中一个机械泵进行微充入一定量烧结气氛; 8、开启微充阀之前,确认气瓶打开,流量可调,一个粗调一个细调.使真空度维持在900pa到1000pa间; 9、关闭俩小隔热门,开启加热,待加热结束后,按复位键接触警报; 10、待随炉冷却到1100度时,打开隔热小门;到600度时,关微充阀,关预抽阀,关机械泵,关真空计; 11、打开充气阀,充到460tor时,充气阀自动关闭,打开风机,风机降压启动15秒后,会切换到正常运行,再开充气阀,充到需要的压力; 12、当温度冷却到出炉温度后,关闭风机,打开放气阀,放气到常压后关闭放气阀,开机组放气阀,放气到常压后,关闭机组放气阀.开预抽阀,碟阀,开机械泵; 13、达到锁圈开启条件后(炉压小于460tor),松开锁圈,关预抽阀,关机械泵; 14、开放气阀,至常压后关闭放气阀打开炉门;取出烧结产品,关闭炉门,锁圈锁紧,开机组放气阀,放气到常压后,关闭机组放气阀.开预抽阀,碟阀,开机械泵,将炉子抽成一定的真空度以备下次使用(保养). 编写:审核:批准:

罗茨真空泵操作规程

罗茨真空泵操作规程 涟水永安化工有限公司生技部 罗茨真空泵操作规程 一开机前检查 1 检查固定螺栓是否有松动,用手转动连轴器数转,应无卡住现象,否则要检查原因。 2 检查油位是否达到要求刻度线,不要过量也不要不足,如不足,要即时添加。 3 检查冷却水管、水环泵进水管是否有水,且是否通畅。 二启动 1 关闭进气阀、水环泵进口的掺气嘴、大气喷射泵掺气嘴。 2 打开冷却水和水环泵进水阀门,在阀门开启前后,断水报警器是否起作用,否则检修。 3首次启动要点动水环泵电机,查看转向是否与标示的方向一致,如果方向相反要从新进行接线。等调试正确后才可以合上电源开关,启动电机。再 打开水环泵工作进水水阀(35升/分),调节至适当水量。 4 打开蝶阀及真空机组的进气阀,对整个系统工作,等系统真空大于等于 -0.094MPa时,再点动罗茨泵电机,查看转向是否与标示的方向一致及运 转有无卡住现象,如果方向相反要从新进行接线。等调试正确后才可以合 上电源开关,启动罗茨泵。 5 机组运行一段时间后,打开大气喷射泵的掺气嘴阀门,让大气喷射泵工作。 三停机 1 关罗茨泵电源;

2 关闭蝶阀; 3 关闭水环泵进水阀门(包括冷却水和工作水进水管阀门),打开泵进口法兰出的掺气阀; 4 关水环泵电源。 5如果停泵时间较长或在温度较低的冬天,必须把冷却水和工作用水排尽。涟水永安化工有限公司生技部 注意: 1 启动罗茨泵前,水环泵应运转正常,延时一段时间再开电源; 2 本机组不允许在缺水的状态下运转,水环泵工作水量要适当控制,水 量过少,将使水环泵真空度下降,水量过多,则使抽速下降,功率增 加。 3 密切注意各泵的油量及油质,在油质恶化时及时更换油并做好记录, 油量不足时及时添加,新泵启用初期,运行250小时换油一次,以后 根据使用情况,确定根换周期。 4 应经常清洁大气喷射泵口掺气嘴阀门处的进气口防尘罩滤网,确保通畅; 5在温度较低的冬天,必须将残留在水套中的冷水排尽; 6 应保持泵房清洁卫生。

真空炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A87124 真空炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

真空炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 开炉前的准备 1.1 将需要淬火的工件进行酸洗,清洗和干燥处理,确保工件和料筐表面无污物和水份。 1.2 检查水、电、气是否畅通,水压、超温、过流等报警装置及联锁保护应完好。 1.3 检查炉门的绝缘电阻应大于22K?,炉门密封完好。 1.4 调整好气冷压强:将电接真空压力表的上限调至工艺要求的范围. 2 开机真空 2.1 启动机械泵,打开旁路阀,观察罗茨泵轴不

转后,再启动罗茨泵,开主路阀。 2.2 当真空度≥10MPa后,启动扩散泵,停罗茨泵。1小时后关闭旁路阀,开高真空阀,对系统抽高真空。 3 运行 3.1 当真空度≥6.7X10-2Pas通电加热,操作FPZl型工业PlO信号控制器,对系统进行升温。 3.2 当工艺曲线达最后一步还剩2分钟时,关掉真空计电源,关高真空阀、停扩散泵(如生产工艺要求连续运行时,则不必关扩散泵)加热时间到后,将加热按钮复位。 4 淬火 4.1 关掉控制柜面板上全部开关后,将转换手柄旋置"自动"位置。 此时应注意检查风机的工作状况。

真空机组使用说明及注意事项

行业资料:________ 真空机组使用说明及注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

真空机组使用说明及注意事项 一真空机组开机流程 1、启动VB150维持泵,然后打开出口阀。当电阻计2真空度达到5帕以下时,启动扩散泵加热。 2、启动VB200旋片泵,打开旁通阀;当电阻计1真空度达到xx帕以下时,开启2ZJP300罗茨泵,进行预抽。 3、扩散泵加热50分钟以上且电离计真空达到5帕以下时,先关闭旁通阀,再打开主阀,进行主抽。 4、关闭2ZJP300罗茨泵,30秒后关闭VB200旋片泵。 二真空机组关机流程 1、关闭主阀。 2、启动-----关机程序。 三真空机组使用注意事项 1、真空机组在使用的整个过程中,必须保证水路、气路完整通畅。 2、必须严格按照真空机组的开机、关机流程,进行操作。 3、扩散泵加热过程中,若不慎断水。应先关闭扩散泵电源,再关闭主阀。然后摘下扩散泵电炉加热器,并使用电风扇进行降温。在这过程中,要一直保持VB150维持泵和出口阀处于开启状态。 4、扩散泵加热过程中,若VB150维持泵出现故障不工作,应先关闭出口阀,然后启动VB200旋片泵,再启动2ZJP300罗茨泵,打开维持阀进行主抽。 第 2 页共 4 页

真空注型机安全操作规程 真空注型机安全操作规程 1、开机前,检查机床各部分是否正常,电源状况是否良好,一切正常方可开机。 2、接通电源,启动真空泵,检查运转方向是否正确,如正确,再启动抽空试验,一切正常,放气待用。 3、检查倒料和搅拌装置,是否工作正常。 4、检查和清洁原型,制作模型围框,确定分型面。 5、配制硅胶料,放在真空室中抽真空脱泡,关好真空室门,开机抽真空。 6、将真空脱泡后的硅胶取出倒入围框,再入真空室进行真空脱泡。 7、将已脱泡的硅胶模放入40度的烘箱中进行固化。 8、工作完毕后,清理真空室,搅拌器和升降平台等,打扫周围卫生,关闭电源,填写记录。 9、在时间控制屏上,操作员只允许对规定的五组参数进行修改,如需修改其他参数,须请示并经过批准,方可进行。 10、要经常注意真空泵的运转情况,如有异响,立即停机,并及时报告。 第 3 页共 4 页

铝散热器真空钎焊炉操作规程

铝合金真空钎焊炉操作规程 一、说明 本操作规程适用于铝合金真空钎焊炉,同时对该真空钎焊炉进行的操作、维护保养等,均按此规程进行。 二、基本要求: 操作工在使用铝合金真空钎焊炉前必须接受相关培训,了解该设备的结构、性能、操作、调整和基本日常维护等各项要求。 三、操作规程: 3.1、真空钎焊炉操作步骤: 3.1.1、操作说明:当真空钎焊炉停炉超过8小时后,再进行钎焊 产品时,必须进行烘炉,烘炉是在对炉体抽真空的情况下加热到一定温度(700℃),再进行保温,当烘炉结束后,让炉体自然冷却到450℃左右时,打开炉门可以进行钎焊产品。 3.1.2、真空钎焊炉的烘炉:打开电源、水源、气阀;启动机械泵 (滑阀泵)、调到烘炉程序;启动罗茨泵(真空必须在4.0E2Pa 以下,如果没有达到4.0E2Pa,打开上角阀抽真空,直至到可以启动罗茨泵);开上角阀、下角阀、启动扩散泵(预热);加热(真空度进入E-3级以下);进入保温阶段(扩散泵预热1:30分钟左

右)、关闭上角阀、开主阀;程序结束、关闭加热;关主阀、启动维持泵、开维持泵阀、关下角阀(炉体温度下降到450℃左右);关罗茨泵;开炉体放气阀;开炉门、产品放入炉膛。 3.1.3、真空钎焊产品:关炉体放气阀、开上角阀、调到产品真空钎焊程序;启动罗茨泵(真空必须在 4.0E2Pa以下)、;开下角阀、关维持泵阀、关维持泵;关上角阀、开主阀(真空达到E-1Pa 级);开加热(真空必须在2E-2Pa以下);程序结束、关闭加热;关闭主阀、开维持泵、开维持泵阀(降温至450℃左右);关闭下角阀、关闭罗茨泵;打开炉体放气阀;产品出炉;如果继续钎焊产品,则重复钎焊产品操作步骤。 3.1.4、真空钎焊注意事项:以上操作均以操作指示灯亮以后,才能进行下一步操作;开炉时:先启动泵、再开泵阀;关炉时:先关泵阀,再关泵。 3.2、真空钎焊时,真空度低于3E-3Pa时才能够开始加热。 3.3、真空钎焊时,应严格执行真空钎焊工艺,操作人员不能随意更改真空钎焊工艺;在钎焊新产品前,应该试焊后,工艺员总结工艺,待工艺成熟后,再批量生产。 3.4、产品出炉温度低于450℃。

真空机组操作规程

一、结构特点: LQ3750-322机组LQ3750、LQ1200、LQ600气冷式罗茨泵及W-300往复式真空泵串联而成的真空抽气机组,根据工况需要配套2台RJ15和1台RJ-30热交换器及三只分水箱。本机组具有抽速大,结构紧凑的特点。此种气冷式罗茨泵配用冷凝器后可在较高的进口压力下长期运行;本机组具有自动保护功能,如发生泵温度达至上限、冷却水不足、泵电机过载等故障时,机组将自动报警自停。 二、工作原理: 该机组首先在W-300真空泵启动下先对系统进行初抽真空,当系统压力达到50000Pa时,启动LQ600罗茨泵,此时W-300及LQ600泵串联组合抽真空;当系统压力达到22000Pa时,启动LQ1200罗茨泵;同上所述,系统压力达到7000Pa 时,启动LQ3750罗茨泵,直至达到工艺所需压力。罗芡泵在运转时,两只同步齿轮带动两只转子在泵体内以相反方向转动,不断形成进气、返冷气、排气过程;气体是垂直进入且垂直排出的,泵上除上侧有进气口,下侧有排气口外,泵两侧均有冷气返气口,以向泵内提供冷气,冷却泵腔工作温度。系统高温气体经冷凝器冷凝后从箱排出。 三、操作技术参数: 机组极限真空3Pa 机组运行环境温度5℃~40℃ 系统冷却水压力0.5~2.5公斤(表压) 泵腔工作温度(LQ3750) ≤100℃ 系统最高进气温度≤40℃ 冷却水进水温度≤33℃ 冷却水排出温度≤41℃ 四、罗茨机组开停车操作: 1.开车前准备 ①接通水源、电源。 ②检查所有水路是否畅通。 ③检查各油位是否达到要求。 ④检查电机转向是否正确,检查各部件是否有松动; ⑤检查联轴器及防护罩是否完好。 2.开车操作(自动)

罗茨--水喷射(水冲式)真空泵机组标准操作规程

1.目的:制订罗茨—水喷射(水冲式)真空泵机组标准操作规程,确保罗茨—水喷射(水冲式)真空泵机组正确、安全的使用,确保操作人员、设备安全。 2.范围:本规程适用于罗茨—水喷射(水冲式)真空泵机组。 3.职责:操作人员、维修人员负责对设备的正确操作和维护保养;车间负责人、QA员负责监督检查。 4.内容: 4. 1. 开机前的准备 4.1.1检查水冲泵(前级泵)水箱液位是否达到水箱的3/4以上,若不足则补足。 4.1.2检查水箱内所使用的水是否清洁,不允许用含有泥沙的污水,以免堵塞管路,增加水泵叶轮磨损、增大电机负荷造成故障,影响水冲泵使用寿命。 4.1.3检查中间泵及主泵泵体内的润滑油油面高度,必须达油窗的3/4以上,同时检查润滑油的颜色,如出现乳白色或黑色杂质较多则通知机修更换润滑油。 4.1.4检查中间泵及主泵循环冷却水水路是否完好,打开循环冷却水进出口阀门,检查循环冷却进出水是否正常。 4.1.5检查中间泵底部缓冲罐排污阀门是否关闭。 4.1.6检查真空泵机组电路完好及控制柜各项指示等是否正常。 4.1.7检查真空泵机组电极触点压力表中级泵、主泵启动压力是否正常(中级泵启动入口压力为0.065Mpa以上,主泵启动入口压力为0.085Mpa以上)。 4.1.8待以上事项检查完毕确认无误后方可启动真空机组。 4.2真空机组启动 4.2.1打开中间泵和主泵循环冷却水进出口阀门,确保循环冷却进出水正常。

4.2真空机组启动 4.2.1打开中间泵和主泵循环冷却水进出口阀门,确保循环冷却进出水正常。 4.2.2关闭水冲泵缓冲罐排污阀门,启动水冲泵,待运行正常(电机及泵发出噪声均衡)后,缓慢开启前级水冲泵旁通管道上的阀门和罗茨真空泵进气阀门。 4.2.3待系统压力达到中间泵设定的允许进口压力后,启动中间泵,如过采用自动控制挡,则直接拨到自动控制挡,机组的启动过程则实现自动化。 4.2.4如手动控制,当中间泵出口压力达到主泵允许进口压力后,启动主泵。 4.3.真空机组停机 4.3.1将真空机组控制柜上控制手柄打入手动挡,关闭罗茨真空泵的吸气口阀门,与真空系统隔断。 4.3.2按主泵、中间泵前级水冲泵次序,逐级停泵,严禁搞错停机程序。 4.3.3在停前级水冲泵时,先打开水冲泵缓冲罐排污阀门,后停泵关机。 4.3.4关闭循环冷却水的进出口阀门。 4.3.5打开中间泵下缓冲罐排污阀门,清除其内的油污和冷凝积水。 4.3.6如长时间停止使用或在严寒季节,停车后排净水冲泵箱体内存水,旋开水冲泵泵体排水堵头将存水排净,避免冻裂箱体、泵体;同样罗茨真空泵需将泵体水套内的冷却水放出避免冻裂。 4.4运转注意事项 4.4.1真空机组在运转过程中声响应均匀,无杂音且运行中无不规则的异常震动。 4.4.2注意电动机负荷和泵的各部位温升情况,在正常情况下,泵的最高温升不得超过40℃,工作最高温度不得超过80℃。 4.4.3在工作中如发现有漏油时,应立即停止工作,泄压后进行检查、修理。不允许在发现漏油的现象之后,仍继续进行工作或带压进行检修。 4.4.4在工作中必须保证循环冷却水的正常进出。

真空炉安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 真空炉安全操作规程(通用版)

真空炉安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1开炉前的准备 1.1将需要淬火的工件进行酸洗,清洗和干燥处理,确保工件和料筐表面无污物和水份。 1.2检查水、电、气是否畅通,水压、超温、过流等报警装置及联锁保护应完好。 1.3检查炉门的绝缘电阻应大于22K?,炉门密封完好。 1.4调整好气冷压强:将电接真空压力表的上限调至工艺要求的范围. 2开机真空 2.1启动机械泵,打开旁路阀,观察罗茨泵轴不转后,再启动罗茨泵,开主路阀。 2.2当真空度≥10MPa后,启动扩散泵,停罗茨泵。1小时后关闭旁路阀,开高真空阀,对系统抽高真空。 3运行

3.1当真空度≥6.7X10-2Pas通电加热,操作FPZl型工业PlO信号控制器,对系统进行升温。 3.2当工艺曲线达最后一步还剩2分钟时,关掉真空计电源,关高真空阀、停扩散泵(如生产工艺要求连续运行时,则不必关扩散泵)加热时间到后,将加热按钮复位。 4淬火 4.1关掉控制柜面板上全部开关后,将转换手柄旋置"自动"位置。 此时应注意检查风机的工作状况。 4.2待到炉温下降到100℃以下时,将转换手柄旋置"0"位,这时风机停止工作。再将转换手柄旋置"手动"位置,按下放气按钮进行放气。 5取料、停机 5.1炉体上压力表指针确实指向"0"时,方可打开炉门,取出工件. 5.2工件取出后,将放气阀关上,把转换手柄置于"0"位。将炉门关上,关好主路阀,打开旁路阀使炉内抽真空。当压力表指向-0.1位置后,关闭旁路阀,打开主路阀,用扩散泵抽空1小时,即可停机。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

相关文档