文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂主厂房屋面施工作业指导书

火力发电厂主厂房屋面施工作业指导书

火力发电厂主厂房屋面施工作业指导书
火力发电厂主厂房屋面施工作业指导书

主厂房建筑砌筑与装饰施工

说明:本作业指导书适用范围为主厂房建筑装饰施工,参考一台600MW机组工程。

1.工程概况

1.1 工程名称、施工地点和施工范围:

某电厂一期工程2×600MW机组。主厂房建筑工程外墙1.2m以下为370mm砖墙;采用240mm砖内墙。均采用MU10烧结粘土实心砖,采用M5水泥砂浆砌筑。

1.2 主要工程量

主要工程量见表20-1。

表20-1 主要工程量

1.3 工程特点

外墙1.2m以下采用瓷砖贴面,汽机房、除氧间地面采用水泥硬化地面,400V配电室地面采用无釉面砖,酸碱计量间采用花岗岩地面。汽机房及除氧间框架13.8m层采用PVC砖,6.9m层6kV配电室及高出运转层的设备基础采用无釉面砖。其余楼面采用细石混凝土楼面。内墙部分酸碱计量间采用防腐内墙涂料,其余内墙采用乳胶漆内墙涂料。厕所、皮带层、煤

仓间17m层采用瓷砖墙裙。踢脚采用白色无釉面砖。顶棚汽机及所有钢筋砼顶板均采用板底

抹灰。

屋面:汽机房及楼梯间屋面采用压型钢板自防水屋面,其余部分采用刚性防水。

其它:室外坡道采用水泥防滑坡道,散水采用砼散水。

2.编写依据

2.1 某电厂一期工程2×600MW机组土建专业施工组织设计

2.2《砌体结构设计规范》 GB50003-2001

2.3《钢筋砼过梁》 03G322-1

2.4《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005

2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204—2002

2.7《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1—2002

2.8《电力建设安全管理规定》

2.9《电力建设文明施工规定及考核办法》

2.10《98J系列图集》

2.11 西北院编《建筑详图通用图集》1992.10

2.12《预埋件图集》 TD-M94-01

2.13《建筑物抗震构造详图》 97G329(一)~(九)

2.14《建筑物抗震构造详图》 2003年修改版 97G(03)329-3~6

2.15《硬聚氯乙烯塑钢门窗》 92SJ704(一)

2.16《平屋面建筑构造(二)》 03J201-2

2.17《平屋面建筑构造》 99J206(一)

2.18《钢筋混凝土雨棚》 2003年局部修改版98(03)SG372

2.19《木门窗》 03J601

2.20《钢筋混凝土雨棚》 98SG372

2.21《防火门窗》 03J609

2.22《建筑防腐蚀构造》 98J333(二)

2.23《铝合金门窗》 92SJ

2.24 某电厂一期工程2X600MW机组《主厂房建筑总图》F3911S-T0201

2.25《F列防火墙及楼梯间墙梁布置图》 F3911S-T03017

2.26《主厂房金属门窗订货图》 F3911S-T0204

2.27《主厂房金属构件详图》 F3911S-T0205A

2.28《主厂房建筑详图》 F3911S-T0202

2.29《主厂房楼梯建筑施工图》 F3911S-T0203册

3.开工应具备的条件和施工前应做的准备

3.1 施工所需工器具及劳动力须组织就绪;

3.2 编制出相应的作业指导书、安全施工措施,并对施工人员进行详细技术安全交底,

施工人员对工程熟悉后方可开工;

3.3 施工人员已培训合格,持证上岗;

3.4 施工所需水、电等须通至施工现场。

4.人员组织、分工及有关人员的资格要求

4.1 人员组织及分工:

施工员1人,技术员2人,测量员2人,质检员2人,安全员1人。

设备、材料清点、运输、起重工2人。

瓦工 50 壮工 30人。

钢筋工10人,木工20人,混凝土工10人,电焊工2人,电工2人。

4.2 人员的资格要求:

4.2.1施工人员须身体健康,经卫生部门体检合格。高空作业人员须经特殊检查,且年龄不超过45岁,有高血压、心脏病、恐高症等不得登高作业。

4.2.2施工人员须具备一定文化基础,能领会安全工作意图,并能认真遵守。会正确使用现场安全设施。

4.2.3 施工人员事先进行安全教育并考试,考试合格由公司颁发安全施工上岗证。

4.2.4 特殊工种必须持有政府部门颁发的有效证件。

5.所需的主要施工机械、工器具及要求。

所需的主要施工机械、工器具及要求见表20-2。

表20-2 所需的主要施工机械、工器具及要求

6.施工进度计划

400V配电室砌砖 2005.05.21~2005.06.12

400V配电室砖墙抹灰2005.06.01~2005.06.15

400V配电室盘柜基础2005.06.09~2005.06.15

0m粗地坪2005.06.14~2005.06.18

门窗安装2005.06.19~2005.06.20

0m地面砖2005.06.21~2005.06.26

内墙裙2005.06.27~2005.06.30

内墙面涂料2005.07.01~2005.07.05

6kV配电室砌砖2005.06.05~2005.06.15

6kV配电室砖墙抹灰2005.06.16~2005.06.22

6kV配电室盘柜基础2005.06.19~2005.06.25视基础图纸到位情况

F列防火墙2005.06.01~2005.7.10

门窗安装2005.06.23~2005.06.24

地面砖2005.06.25~2005.06.30

内墙裙2005.07.01~2005.07.05

内墙面涂料2005.07.06~2005.07.10

楼地面:2005.05.25~2005.10.31

外墙面瓷砖:2005.06.25~2005.10.31

建筑工程修整完善2006.03.01~2006.03.31

7.施工工序、方法及要求

7.1 施工工序

主厂房建筑工程施工安排总体思路,先施工墙体砌筑粉刷、门窗安装、再施工楼地面,最后进行涂料和油漆施工;屋面在雨季到来之前做完。主厂房封闭按楼层分段施工,每一层作为一个施工段,原则上从下到上逐层施工;粉刷及涂料施工,外墙从上到下依次进行,内墙也以每个楼层作为一个施工段,每一层从上到下进行;楼地面施工原则上也是从上到下逐层进行;门窗安装将随砌筑封闭及粉刷进展情况同步进行。但在具体的施工过程中将随设备安装情况不断调整各分部工程施工先后顺序。

现场材料水平运输以50拖拉机为主,人力小推车为辅;除氧煤仓间部分垂直运输以5t 卷扬机为动力的门型架为主(设在固定端)。在具体施工过程中个别部位考虑用80t塔吊、汽机房桁车进行材料的垂直运输。外墙喷涂使用专用轻型提升吊蓝,施工人员在吊篮内从上到下进行施工。

砌砖封闭时,将砖从梁柱面向内侧凹进2cm~2.5cm,抹灰后墙面与梁柱面基本平齐,在抹灰过程中凡是墙面与梁柱面平齐的面(不管是外墙或内墙),砖墙与框架梁柱交界处均用塑料分格条进行水平和竖向分隔。

7.2 砌筑工程

7.2.1砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,开始砌筑前应先进行摆砖,排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,同时,要考虑窗间墙的组砌方法,以及七分头砖、半砖等砌在和处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部位的组砌方法应统一,并使上下一致。

7.2.2 在砌墙前,要先立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、过梁、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距不超过15m为宜,立皮数杆时,要用水准仪抄平,使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

7.2.3准备好所用材料及工具。施工中所需插筋、予埋件等必须事先做好,配合砌筑进度及时送到现场。墙体采用240mm厚MU10机制红砖,M5混合砂浆砌筑,防潮层以下用M5水泥砂浆砌筑。砌砖前由土建实验室开出砂浆配合比,施工现场严格按配合比进行拌制。

7.2.4砌体采用“一顺一顶”的组砌方式,采用“三一”砌砖法,即“一铲灰,一块砖,揉一揉”的操作方法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砖墙转角和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。

7.2.5 砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm,水平灰缝的砂浆饱满度应不小于80%。

7.2.6 过梁及门窗洞口凡宽度小于1000mm者,均做钢筋砖过梁,钢筋砖过梁配3根φ6mm钢筋,伸于支座370并设弯钩;洞口大于1000mm者一律采用钢筋混凝土过梁,参照标准图集(部)土—过梁—01。

7.3 装饰工程

7.3.1 粉刷

(1)内墙:用1:4水泥砂浆打底及抹面。

(2)抹灰前将基层清理干净,浇水润湿找好规矩,即四角规方、横线找平、竖线吊直、弹出准线和墙裙,踢角线。

(3)内墙阳角均做1600mm高1:2水泥砂浆暗护角线。墙面的阳角抹灰时先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

(4)室内墙裙、踢脚板一般要比罩面凸出3mm~5mm,根据高度尺寸弹上线,把靠尺靠在线上,用铁抹子切齐,修边清理。

(5)为了提高粉刷面的平整度,要求用3m长的铝合金刮尺刮平。

7.3.2 内墙乳胶漆及防腐内墙涂料工程:

(1)乳胶漆涂刷前基层表面必须坚固和无酥皮、起壳、脱皮、粉化等到现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、油漆等到污渍。基层湿度在新抹砂浆常温要求7d 以上,基层要平整,但又不应太光滑;

(2)刮腻子时表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶的稀释乳液将腻子调至合适稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好,腻子干透后,先用刮刀将多余腻子铲平,然后用粗砂纸打磨平整,满刮两遍腻子;

(3)乳胶及聚氯乙烯施工时应进行稀释处理,第一遍稍稀,滚涂顺序一般从上到下,从左至右,先远后近,先边角、棱角,先小面后大面,厚薄要均匀,防止乳胶漆过多流坠。滚子涂不到的阴角处,需用毛刷补齐,不得漏涂。干燥4h后,进行下一道磨光工序,用细砂打磨,用刀要轻而匀,不得磨穿涂层;

(4)第二遍比第一遍稠,具体掺水稀料时根据厂家要求而定。

7.3.3 楼地面工程

主厂房楼地面设计共分如下几种:细石混凝土地面、花岗岩地面、水泥硬化楼面、PVC 楼面、防滑地砖楼面、无釉面砖。具体哪一部分为何楼地面及详细做法对照T0201—01图《楼地面做法一览表》,各种楼地面施工要点如下:

(1)水泥硬化楼地面

1)施工准备

基层处理

采用3:7灰土处理300mm厚,然后做100mm厚垫层.垫层完全干燥以后进行防水层施工。

防水层施工:

涂膜材料的配制:根据施工需用量,将聚氨脂甲料和专供的乙料按1:5(重量比)的比例配合后,倒入搅拌桶中,用转速为100~500r/min电动搅拌器,搅拌5min,就可使用;

第一度涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄,涂刮厚度一般以1.5mm左右为宜(即涂布量1.5kg/m2为宜)。开始涂刮时,根据施工面积的大小、形状和环境统一考虑施工退路和涂刮顺序;

第二度涂层施工:在第一度涂层固化24h后,再在其表面刮涂第二度涂层,涂刮方向同第一度涂层,为了确保防水工程质量,涂刮方向必须与第一度刮涂方向垂直,重涂时间的间隔由施工时环境温度与涂膜固化的程度(以手能不粘为准)来确定,一般不得小于24h,也不宜大于72h。

2)施工工艺

铺设的细石混凝土按标志筋厚度刮平拍实后,稍待收水,即用钢皮抹子预压一遍,要使抹子放平压紧,将细石的棱角压平,使地面平整无石子露出现象。

待进一步收水后即用铁滚筒来回纵横滚压直表面泛浆,泛上的浆水如呈均匀的细花纹状,表明已经滚压密实,并可进行压光工作。

抹光工作与水泥砂浆楼地面同在水泥终凝前,要求抹2~3遍,使其表面色泽一致,全部光滑,无抹子印迹。

在细石混凝土地面铺设后1天内,可用锯木屑、砂或其它覆盖材料覆盖,洒水湿润并在常温下进行养护,一般不少于7天,使其在湿润的情况下硬化。在养护期间禁止上人走动或进行其它活动,以免损伤面层。

(2)瓷质地面砖地面

瓷质地面砖地面的大致程序如下:3:7灰土施工——垫层施工——防水层施工——抹底灰——弹分格线——铺贴——擦缝,具体施工要点如下:

1)基层及防水层同水泥硬化地面。

2)抹底灰:用1:3水泥砂浆打底,木刮杆刮平,木抹子槎毛,有坡度要求或有地漏的房间要安排小方向找坡,坡度不小于5%,找坡应在冲筋时做出。

3)弹分格线:根据设计要求和砖的规格尺寸,在有一定程度的底灰上用墨斗线弹线,在地面上弹出十字中心线,按板的尺寸加预留缝放样分块,铺板时按分块的位置每行依次挂线。

4)铺贴:

预选砖块:对其规格,颜色进行检查,将缺愣少角的弃之不用。将选好的砖块按房间部位分别存放,铺贴前背面刷水湿润。

抹粘结层:湿润底灰后刮一遍素水泥,随即抹3mm~4mm厚1:1.5水泥砂浆,随刷随打随铺贴砖块。

铺贴:双手拿砖按弹线仔细对位后铺上,用橡皮锤拍实,使砖与底灰粘牢,并与其它砖平齐。铺贴时应随时注意平直,随时刮去挤出缝隙的砂浆。

擦缝:用白水泥素浆或加颜料水泥素浆嵌缝,要擦密实,并将表面灰痕用锯末或棉纱擦洗干净。

(3)花岗岩地面:

基层同瓷砖地面。

铺贴前,对花岗岩的规格尺寸、外观质量、色泽等到要进行预选,试排,并预先湿润、晾干后待用;

铺贴时,采用干硬性水泥砂浆,花岗岩应紧密、坚实、砂浆要饱满,花岗岩缝隙宽度不小于1mm;花岗岩铺贴应精心施工,出现板块面高低不平时,用磨光机仔细磨光并打蜡擦光;铺贴时准确掌握灰缝,避免墙边出现大、小头;铺砌过程中,操作人员要做到随铺砌随擦拭干净,板块铺砌后不得过早上人,当操作人员和检查人员踩踏新铺砌的的板块时,要穿软底鞋,并应轻站在板块中部。

(4)PVC楼面

基层同细石混凝土楼面做法。

铺贴:

1)预选砖块:对其规格,颜色进行检查,将缺愣少角的弃之不用。将选好的砖块按房间部位分别存放。

2)抹粘结层:再PVC砖底面刷一层PVC专用胶,随刷随打随铺贴砖块。

3)铺贴:双手拿砖按弹线仔细对位后铺上,用橡皮锤拍实,使砖与基层粘牢,并与其它砖平齐。铺贴时应随时注意平直。

7.3.4 门窗工程:

(1)施工工艺:检查门窗洞口尺寸、按室内地面弹出的50线和垂直线标出基准线-塑钢门窗安装-玻璃安装-清理;

(2)门窗框的安装应与抹灰穿插进行,扇及玻璃的安装应在墙壁面、楼地面完工后进行,窗框的安装标高以室内墙壁面上弹出的+50cm平线为依据;

(3)按照在洞口上弹出的门、窗位置线,根据设计要求、将门、窗框立于墙的中心线部位或内侧、使窗、门框表面与饰面层相适应;

主厂房区域窗大部分为铝合金推拉窗,门大多为钢制或木制防火门,部分大门设计为钢制电动卷帘门,现着重介绍各类门窗的施工要点

(4)铝合金门窗施工要点:

制作框扇的型材表面不能有玷污及碰伤的痕迹,不能使用扭曲变形的型材。

施工前应检查门窗附件是否齐全,如尼龙密封条、滑轮等,以及安装工具是否齐全。

铝合金门窗的尺寸一定要准确,尤其是框扇之间的尺寸关系,并应保证框与洞口的安装缝隙,上下框距洞口边15mm~18mm。

门窗锁与拉手等小五金可在门窗扇入框后再组装,这样有利于对正位置,所使用的五金件要配套,以保证开启灵活

(5)钢质电动卷帘门施工要点:

按设计型号查阅产品说明书和电气原理图,检查产品表面处理和零附件,测量产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符,导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。

测量洞口标高,弹出两导轨垂线及筒中心线。

将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒,卷筒安装后应转动灵活。

安装减速器和传动系统

安装电气控制系统,整载试车。

将事先装配好的帘板安装在卷筒上。

安装导轨,安装水幕喷淋系统并与总控制系统联结。

试车,先手动运行,再用电动机启闭数次,调整至无卡住,阻滞及异常噪声等现象为止,全部调试完毕,安装防护罩。

粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。

(6)防火门安装施工要点:

划线:按设计要求尺寸,标高和方向画出门框框口位置。

立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者,洞口两则地面须设预留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm,对角线允许误差<2mm。

安装门扇及附件:门框周边缝隙用1:2的水泥砂浆或强度不低于10MPa的细石砼嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体,经养护凝固后再粉刷洞口及墙体。

粉刷完毕后安装门扇、五金配件及有关防火装置,门扇关闭后门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧或过松的反弹现象。

7.3.5 自升式门架升降机

(1)安装

1)场地要求平整夯实,基础承载能力强,禁止在松土或沉陷不均的基础上安装。基础承载力要求大于8t/m2;在4m×4.5m立柱安装场地范围内,排水畅通,不得有积水浸泡基础;基础水平面偏差应≤10mm/m;立柱安装后,要求在两个方向上作垂直检查,倾斜度应保证在1‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。

2)首先安放底架,防止自升平台就位,使套架中心线与立柱心下重合;然后将第一组;立柱标准节放入套架内,底端与底架用螺栓连接;将提升滑轮置于安装好的两立柱顶端;安装手动卷扬机与自升平台上;并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳;将扒杆安装于自升平台上;利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐取下提升滑轮置于平台上;利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮置于第二组标准节顶部;重复此步骤安装提升平台。其次安装、固定压重梁;先安装撑杆、并紧锢以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求;检查压重(或安置压重)连接是否可靠。最后安装卷扬机。放进吊篮,穿绕好钢丝绳,安装好联动安全装置;

3)安装技术要求:门架在12m处设第一道附着,以上每隔6m设一道附着。以保证门架工作时平稳。立柱兼作道轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于0.5mm,安装时必须注意调整;立柱全高的垂直度偏差应≤1‰;各连接螺栓必须禁锢;高空作业人

员必须具有高空作业的身体条件,系好安装带,门架下和立柱周围2m内禁止站人,以防物体坠落伤人;四级风以上禁止安装作业;

4)安装后整机性能必须由专门检验部门及人员进行检验合格后方可使用。

(2)操作使用及注意事项

1)操作者必须持操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握吊兰升降,特别是吊兰距平台3m~5m高度时,注意及时停机,禁止吊兰冲顶和冲底。卷扬机出现故障应及时拉断总闸;

2)使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠,钢丝绳是否断股,升降机是否灵活,安全防护装置是否灵活可靠;

3)交接班交待运行情况,发现故障应停机修理,禁止机械带病作业;停机一段时间后,应先进行空机运行检查,然后才能带载运行;

4)禁止超载、偏载运行,禁止待人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时,宜减载30%,通常情况下要关好吊篮门运行,以防物料震落伤人;

5)进入吊篮内荷载(货物)应平稳,载荷中心应基本与吊篮水平面中心相一致,在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;

6)禁止在6级风以上作业;禁止非操作人员启动卷扬机;收班时,离开操作现场前应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在支架上长期停放;并拉闸断电,锁好电源箱,防止无关人员启动卷扬机。

(3)拆架

拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行。

1)先拆除之架。

2)放下吊篮,再落自升平台,即将手动卷扬机的提升滑轮置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻卡板尾部绳子是卡板倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持卡板倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移下一个标准节,放松卡板尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从柱顶取下提升滑轮置于平台上,并上升吊篮。

3)用平台上的扒杆,将上一节标准节卸下,放入已上升的吊篮内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤b)放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下去。

4)当需要拆那一组附着时就拆那一组,不可把所有附着架同时拆除,以防拆架时晃动;

8.安全控制措施及要求

8.1 安全管理的一般要求

8.1.1所有施工人员必须经医务部门体检、安监部门考试培训合格,取得上岗证后方可参加施工,禁止恐高症者参加高空作业,高空作业必需挂安全带。

8.1.2 特种操作人员必须经专业技术培训,持证上岗,并了解各自工种的安全操作规程,且在施工中严格执行。

8.1.3所有施工人员必须进行“一对一”安全技术交底,并在交底书上亲笔签字后方可参与施工。

8.1.4施工人员必须具有良好的精神状态,要保证有充足的休息、睡眠。施工人员不得在现场抽烟、更不允许在现场酗酒。机械操作人员在患病及精神不正常期间不得参与机械操

作、严禁机械操作人员酒后作业。

8.1.5 施工负责人在安排工作时一定要因人、因事、因时,合理安排,杜绝指挥性违章。

8.1.6 进入施工现场必须穿戴整齐,干净。不说粗话、脏话,不打架、不斗殴,坚持文明施工。

8.1.7 卷扬机作业人员必须经过培训、考核合格。

8.1.8 如遇大风或雨天,应停止作业。

8.1.9 专业从事防水的施工人员定期检查身体。

8.1.10 配置、操作人员应戴口罩、手套、身着工作服。

8.1.11 施工前必须进行安全交底工作。

8.1.12 患有皮肤病、支气管炎病、结核病、眼疾以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参加操作。

8.1.13 按有关规定配给老保用品并合理使用,操作人员不得赤脚或短袖衣服进行作业,应将裤脚袖口扎紧,手不得直接接触粘合剂,工作人员必须戴口罩和加强通风。操作人员应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。

8.1.14 运输线路应畅通,各项运输设施应牢固可靠,屋面空洞及檐口应有安全措施。高空作业人员不得过分集中,必要时必须带安全带。屋面施工时不得穿钉子鞋的人员进入。

8.2 危险因素辨识

危险因素辨识见表20-3。

表20-3 危险因素辨识

续表

9.环境及文明施工措施及要求

9.1 重要的环境因素及控制措施

重要的环境因素及控制措施见表20-4。

表20-4 重要的环境因素及控制措施

9.2 主要文明施工措施

9.2.1 现场及清理

(1)施工区、办公区应进行日常的清洁维护,保持环境整洁。

(2)拆除的脚手板、架杆和不用的设备箱等物品在当日运至指定地点。

(3)各作业面都应做到“工完、料尽、场地清”,剩余材料要堆放整齐、可靠,废料要及时清理干净。

(4)施工现场无长流水、长明灯。

9.2.2 设立禁烟区

(1)施工区域内根据情况明确禁烟区,并设立明确的禁烟标志。

(2)禁止施工人员流动吸烟或边作业边吸烟。

9.2.3 组合场、铆工制作区域

(1)设备摆放整齐稳固。

(2)划分原材区、半成品区、成品区、废料区进行整齐有序的定置摆放,并有明显的标识。

9.2.4 施工道路

保持现场道路通畅、清洁,不经批准不得在道路上摆放材料、设备。

9.2.5 安全设施

在施工中保证安全设施完好;施工完毕后将施工区域内的安全防护设施及时收回。

9.2.6 环保设施

在施工中要保证区域内的有害、无害等废弃物箱设施完好,不得挪作他用;并对箱内物品做及时清理,按要求清运出场。

9.2.7 施工电源

经工程科统一布置的电源盘柜,使用单位按要求使用和保护,电工班负责检查和维修。

b)拆下的电缆(盘)应立即收回,摆放整齐,严禁弃置现场。

9.2.8 消防设施

施工区域内的消防器材严禁挪用,自觉维护消防设施。

9.2.9 氧气、乙炔的使用

(1)所有的气瓶放在专用箱内,并有可靠的防晒、防倾倒措施。

(2)皮带及二次线要集中布置,禁止不加保护横过道路,高空及平台上的皮带和二次线要挂在栏杆外侧。

9.2.10 脚手架

(1)脚手架搭设必须严格执行公司《脚手架安全管理办法》

(2)脚手架搭设完毕后,必须将剩余杆件清理干净,并按要求挂牌后方可使用。

9.2.11 电焊机

电焊机集中布置,有良好的接地保护和标准的防雨措施,无裸线,皮线走向合理,排列

整齐。

9.2.12 施工机械

(1)施工机械须有防雨措施,传动部位有防护罩,电源盘上锁,在明显处设置操作规程。

(2)卷扬机钢丝绳排列整齐;不得拖地;过路处有保护措施。施工机械要定期检查和保养。

9.2.13模板、架杆、扣件

(1)现场待装或刚拆下的模板摆放必须方方正正,横竖有序,架杆放置必须一头齐,两边设立杆,扣件放置在专用箱内,或边沿摆放整齐。

(2)拆除后的杆件、模板必须一次清理干净,并及时运走。

9.2.14 防二次污染

(1)自觉保护设施、设备和环境不受污染。

(2)对表盘、仪表等易损坏的重要设备应用塑料布包裹后加木板保护。

(3)从事可能造成地坪、墙壁、设备等损坏或污染的工作时,应加胶皮或木板对其保护。

(4)油漆、保温、刷涂料等作业时作业面下方用编织布进行隔离。

(5)主厂房和已经作好的地坪上禁止加工和制作,各类材料堆放不得超过一周。

10.质量标准指标及验收要求(单位:mm)

10.1 砌筑工程:

轴线位移≤10

顶面标高±15

垂直度每层≤5

全高 10m及以下:≤10

10m以上:≤20

表面平整度≤8

水平灰缝平直度≤10

水平灰缝厚度±8

10.2 粉刷工程:

表面平整度:≤2 阴阳角垂直度≤2

立面垂直度:≤3 阴阳角方正≤2

装饰线、分包线平直度≤1

10.3 门窗工程:

10.3.1 钢门窗:

门窗槽口宽度偏差≤1500 ± 2.5

>1500 ±3.5

门窗槽口对角线偏差≤2000 ≤5

>2000 ≤6

门窗框扇配合间隙合页面≤2

执手面≤1.5

门窗框的垂直度≤ 3

门窗框的垂直度≤3

门窗横框标高偏差≤5

门窗竖向偏差中心≤4

10.3.2 铝合金门窗

门窗槽口宽度、高度偏差≤2000 ±1.5

>2000 ± 2

门窗槽口对边尺寸之差≤2000 ≤2

>2000 ≤ 2.5

门窗槽口对角线尺寸之差≤2000 ≤2

>2000 ≤ 2.5

门窗的垂直度≤2000 ≤2

>2000 ≤ 3

门窗框的水平度≤2000 ≤1.5

>2000 ≤ 2

门窗横框标高偏差≤5

门窗竖向偏差中心≤5

10.4楼地面工程

表面平整度:细石混凝土≤5 水泥砂浆楼地面≤4

水磨石≤2

瓷质地面砖≤2 踢脚线上口平直度:细石混凝土≤4

水泥砂浆楼地面≤4

水磨石≤3

瓷质地面砖≤3

细石混凝土≤3

水泥砂浆楼地面≤3 分格缝平直度:水磨石≤2

瓷质地面砖≤3 10.5 屋面工程:

找平层≤5 表面平整度:板块保温层≤7 11.应提交的技术资料

11.1 图纸会审记录

11.2 技术底记录。

11.3 设计变更单。

11.4 材料代用签证记录。

11.5 各种建筑材料的原材出厂合格证及试验报告。

11.6 砌砖整体楼地面、钢门窗安装、铝合金门窗安装、一般抹灰、金属饰面板、薄涂料、屋面保温隔热层、屋面找平层,屋面卷材防水层及水落管等分项工程质量检验评定表。

木瓦屋面施工作业指导书

QEHS作业指导书 1 目的 为确保木结构屋面瓦施工过程始终处于受控状态,保证产品的质量符合规定要求。 2 范围 适用于本公司所承建的各种工程施工中木结构屋面瓦施工过程的质量安全控制。 3 职责 3.1 质安部负责组织制定本指导书,并监督检查实施情况。 3.2 项目部负责建筑地面施工过程的实施、控制、监督和验证。 4 作业条件 屋面板防水施工完成并验收合格。 5 工艺流程 防线→屋面瓦的铺设。 6 主要机具 卷尺、铅笔、墨斗、木工手锯、锤子。 7 施工内容 7.1构造形式 木瓦安装可分为屋面板上安装和檩板上安装两种形式。 木瓦配有卷材层每层叠合搭接安装,卷材规格一般为1000毫米幅宽,裁成500比木瓦短100毫米,上端与木瓦齐平并与木瓦同步安装,也可在木基板上再铺设一层防水层,双层防水设防更有效的起到防水防漏作用。 7.2屋脊木瓦的铺盖 铺盖的泛水朝向也是顺着常年雨季风向并在下部也铺设防水卷材层随瓦层层铺盖,一般木瓦分光面、毛面;光面朝下,毛面有木丝纹以利约束泛水顺流。 7.3在檩板上铺盖木瓦 当屋盖坡度较大时可不需铺设屋面木基结构板,直接在檩板上铺盖木瓦,一般檩板的间距是在200毫米的模数上,比如木瓦长有400毫米,600毫米,檩板通常是固定在屋盖搁栅或椽条上,从传统屋盖构造上看,有近似挂瓦条的部位。

QEHS作业指导书 7.4木瓦铺设 铺设木瓦,每块木瓦的上端必需要支承在檩板上,在檐口处需设双层瓦并固定在檩板上。 7.5檐口木瓦用钉 木瓦用钉规格也是38环纹大帽头,钉应在瓦材上,其钉帽正被上层的防水层覆盖。 7.6木脊瓦的用钉 木脊瓦的固定必需用钉,每块瓦的用钉应 2 颗并在搭接处;当脊瓦的水平脊线与另一脊线相交时,交点就是铺瓦的分水线。 7.7檐口木瓦铺贴构造 对有木基板屋面的檐口也和有檩板的铺贴形式相同 7.8木瓦的屋谷天沟 木瓦的屋谷天沟其布设方式与水泥机平瓦的屋谷天沟相同 8. 相关文件和记录

厂房屋面彩钢瓦更换施工方案03950

安徽六国化工氮肥厂合成气压缩机厂房屋 面彩钢瓦更换 施 工 方 案

编制:审核:批准:

一、编制依据 1. 国家现行有关施工验收规范、 质量评定标准及操作规程、技术标准; 2. 本公司《质量保证体系》、《质量体系程序文件》、《环境职业健康安全 管理体系》、《企业标准》(技术标准、管理标准、工作标准)相关要求。 3. 招标文件要求。 二、工程概况 1、工程内容:合成气压缩机房屋面瓦更换工程,将现有彩钢瓦更换为 0.6mm 厚同型号(挖型号YX24-210-840)304不锈钢材质屋面瓦,包括各类压顶包边附件、各类锚固件等均为304不锈钢材质。 2、工程范围:合成气压缩机房屋面瓦更换工程,包括屋面瓦更换、 屋面瓦与墙面、屋面瓦与檐沟连接等,以及安全网的搭设拆除等为施工所做的各项工作。 三、施工准备 1. 项目组织机构 为保障工程质量,结合公司最新质量体系要求,实行在公司领导下的项目经理负责制,下设技术质量、安全小组,对内进行进度、质量、安全、劳动力调配等全面管理;对外负责与建设单位、质量监督部门等有关单位进行联系,在保障质量、安全文明施工前提下统一协调生产。

2. 施工技术准备 (1)认真进行施工图纸学习、审查,结合土建与设备安装等专业的综合图纸会审,领会设计意图,进行设计交底和施工技术交底,做到施工时准确无误。 (2)组织施工管理人员熟悉图纸,做好专项技术交底,尤其是各专业工长应根据本工程的实际情况,作出各工程详细操作咨询,必须时应做样板交底,交底顺序为技术负责人→各专业工长→专业班组。 (3)根据图纸要求编制材料加工计划。 (4)本工程主体施工中,土建与安装均采用流水作业,施工中应特别注意各工种协调统一,统筹安排。各工种应根据施工组织设计,拟定本工种详尽的施工进度计划,在工艺、工期及质量要求上协调统一。 (5)健全项目部各种规章、规程、组织施工人员学习。 (6)按进度计划分期分批分层供应材料、构件,以减少二次搬运。 四、工程进度计划 按甲方要求在规定时间内完工,拟定工程施工工期为3天(具体为具备条件开工至完工)。 五、主要施工方法及技术要求 屋面围护系统施工包括屋面板、采光板及周边等工序繁多,为保证质量及工期必须分队、分区专职负责。 (一)、材料准备 1.材料控制 屋面板原材料采购和进厂质量控制将严格按业主(招标说明书或合同)要求及公司质量手册、程序文件、作业指导书的规定控制,确保各种原辅材料满足工程设计要求及加工制作和安装的要求。

屋面防水施工作业指导书

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 华能天津临港经济区燃气热电联产工程位于天津市滨海新区临港经济区内,厂区紧邻华能天津绿色煤电IGCC示范工程场地。本工程规划容量为4台F级燃机燃气-蒸汽联合循环发电供热机组,本期工程容量为2台F级燃机组成的2套“一拖一”燃气-蒸汽联合循环发电供热机组。本期场地位于一期场地东侧。厂区地属围海造地范围,地势平坦开阔,周边道路纵横交错,交通便利。 本工程为全厂建构筑物屋面防水工程,包含汽机房、燃机房、集控楼、锅炉补给水车间、应急锅炉房、检修材料库等。 屋面防水做法采用3+4双层(或4个厚单层)SBS卷材防水。 1.2 主要工程量 1.3 计划工期:2013年10月12日至2014年06月30日。 2.编制依据 2.1 国家法律法规性文件 2.1.1 《中华人民共和国建筑法》; 2.1.2 《建设工程质量管理条例》; 2.1.3 《建设工程安全生产管理条例》; 2.1.4 《中华人民共和国环境保护法》; 3.作业必须具备的条件和应作的准备 3.1技术准备 3.1.1 经设计交底后,完成施工图纸会审,开工报告办理完成。 3.1.2施工技术交底、安全交底完成。 3.2 作业人员的配置及资格要求

3.3 施工作业机具 3.3.1 中小型运输工具(材料运转小型材料采购货运汽车,人力车等车辆)配备齐全; 3.3.2 基层清理专用机具(小平铲、拖把、扫帚)准备充足; 3.3.3 基层处理剂涂刷专用工具(滚动刷、毛刷、橡胶刮板)准备充足; 3.3.4 卷材铺贴施工专用机具(剪刀、壁纸刀、棉线、弹线盒、钢压滚、小压滚)准备齐全; 3.3.5 小型手工工具,如橡胶刮板、抹子平铲等已满足施工需要。 3.3.6 施工作业工机具统计表

主厂房屋面防水施工方案-A

1 工程概述 1.1工程概况 本工程_____电厂主厂房屋面(汽机间屋面、除氧煤仓间屋面、锅炉屋面,_______屋面等)。 汽机屋面为预制钢筋混凝土大型屋面板,双面坡,两侧天沟,屋顶部分2有两自然通风罩,______×______通风天窗,底部双向坡面有组织铁管排水。 除氧煤仓间屋面为现浇钢筋混凝土结构,一面坡,有组织铁管排水,采用Φ___×____和Φ___×____排水管。 锅炉屋面包含锅炉自身屋面、裙房屋面、冷风道屋面、炉前平台屋面等,其中锅炉自身屋面、裙房屋面、冷风道屋面为压型钢板屋面,炉前平台屋面为现浇钢筋混凝土平屋面,施工时按排水布置找坡,整个锅炉间全部为有组织内排水,采用Φ___×____和Φ___×____排水管。 1.2屋面防水结构; 刷灰色防水涂料保护层 根据主厂房屋面排水布置图对屋面进行找坡,炉前平台,锅炉侧单向找坡3%;_______屋面东西向双向找坡2%。

根据设计要求,屋面面积每超过36m2做一个排气孔,采用镀锌钢板。 1.3主要工程量 屋面防水主要工程量见下表 注:汽机间、除氧煤仓间、锅炉间的雨排水管为Φ____×____和Φ____×____两种无缝钢管,屋面的雨水管为____×_____镀锌钢板雨水管。 2 编制依据及施工前具备的条件 2.1编制依据; 2.11、_____电力设计院设计的____电厂热电(__×___MW)防水工程2.12、设计文件及有关资料:设计图纸总说明。 2.13、计划文件:招投标(文件)说明书。 2.14、工程勘察资料:地形、地貌、(工程)气象等自然条件。 2.15、《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分:土建工程 DL/T5210.1-2005 2.16、主厂房建筑总图 F0333S-T0201 2.17、汽机房屋面结构 F0333S-T0214 2.18、《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002

平瓦屋面施工作业指导书

平瓦屋面施工作业指导书 一、目的 为提高屋面防水施工质量,确保不渗、不漏、不集水,达到国家标准和设施要求。根据《屋面工程技术规范》GB50207-2002结合企业施工经验,编制平瓦屋面施工作业指导书。 二、适用范围 适用于防水等级为Ⅱ级、Ⅲ级以下及坡度小于20%的屋面。 三、质量标准 1、主控项目; ①平瓦及脊瓦必须符合设计要求。 ②平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。 2、一般项目 ①挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,搭接紧密,行列整齐,檐口平直。 ②脊瓦与坡面瓦之间的缝隙应用砂浆填实,沿山墙挑檐的一行瓦片,应用水泥砂浆做坡水线并封固。 ③脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。 ④泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。 ⑤脊瓦在两坡面上的搭盖宽度不小于40mm; ⑥瓦伸入天沟、檐沟的长度为50-70mm;

⑦天沟、斜沟、檐沟和汇水的防水层伸入瓦片下宽度不小于150mm; ⑧突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。 ⑨瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm。 ⑩平瓦层面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。 四、平屋面施工 1、木基层 ①木基层的木质材料,均要作防腐处理。 ②在木基层上干铺一层防水卷材。自檐口向上平行屋脊铺设,搭接顺流水方向,卷材搭接宽度不小于100mm。要求卷材压实铺平。 ③卷材用30×25顺水条钉压在基层上,间距500。 ④在顺水条上钉挂瓦条,要求挂瓦条平整牢固,上棱要形成一条直线。 2、挂瓦前,要进行选瓦,对不合格的翘曲、残次瓦严禁使用。 3、挂瓦:自檐口开始依次向上铺挂。 ①平瓦要铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,瓦榫落槽,瓦脚挂牢,瓦头靠齐,檐口成一直线。 ②靠近屋脊处的第一排瓦应座浆窝牢。 ③脊瓦搭盖间距要均匀,下端距坡面瓦的高度不得大于80mm,脊瓦搭盖每边宽度不应小于40mm。脊瓦与坡面瓦之间的空隙,采用麻刀砂浆填充抹平,要求上、下、前、后平直,无起伏现象。 ④铺设平瓦时,平瓦应均匀分散堆放于两坡上。挂瓦自一端开始,从下而上,两坡开始对称铺设。 ⑤整个屋面挂瓦完成后,要自上而下清扫干净。

屋面防水工程作业指导书

屋面防水工程作业指导书 1、1适用范围 本作业指导书本标准适用于房建工程得屋面SBS改性沥青卷材铺贴得施工。 1、2施工准备 1、2、1技术准备 在开工前应组织技术人员会审施工图纸与文件,根据图纸设计与工期要求,编制实施性屋面防水施工方案,完善作业指导书内容,报请有关部门审批后下达作业队实施。 1、2、2材料准备 1、卷材:SBS改性沥青防水卷材。卷材得品种与规格均应符合设计规定,并有出厂合格证与按规定进行二次试验合格后才能使用. 2、配制玛帝脂得填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。 3、工具:汽油喷灯或液化石油气罐喷枪刮板、铁棍、裁刀等。. 1、3作业条件 1、屋面施工应按施工工序进行检验,基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,且不得有起砂、开裂与空鼓等缺陷。 2、屋面防水层得基层必须施工完毕,经养护、干燥,且坡度应符合设计与施工技术规范得要求,不得有积水现象。 3、防水层施工前,突出屋面得管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造处等,应做好基层处理;阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩等、变形缝等处,应做成半径为150mm得圆弧或钝角. 4、施工作业应在天气晴朗、无风条件下进行。 5、卷材防水层施工得环境温度不应低于5℃。 1、4操作方法 1、4、1工艺流程 基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第

一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层 1、4、2施工工艺 1、基层清理:防水屋面施工前,将验收合格得基层表面得尘土、杂物清扫干净。 2、冷底子油配制:采用成品冷底子油,配置柴油溶化后搅拌均匀使用. 3、喷刷冷底子油:沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前,应将基层表面清理干净,喷刷冷底子油,大面喷刷前,应钭边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍,然后大面积喷第一遍,待第一遍涂刷冷底油干燥后,再喷刷第二遍,要求喷刷均匀无漏底,干燥后方可辅粘卷材。 4、铺贴卷材附加层:沥青油毡卷材屋面,在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面得交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位,按设计要求先做卷材附加层,各部位构造见标准图集做法。 5、铺贴屋面第一层油毡: (1)铺贴油毡得方向:应根据屋面得坡度及屋面就是否受振动等情况,坡度小于3%时,宜平行屋脊铺贴;坡度在3%~15%时,平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)铺贴油毡得顺序:高低跨连体屋面,应先铺高跨后铺低跨,铺贴应从最低标高处开始往高标高得方向滚铺,浇油应沿油毡滚动得横向成蛇形操作,铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设,应用力均匀,以将浇油挤出、粘实、不存空气为度,并将挤出沿边油刮去以平为度;粘贴材料厚度宜为1~1、5mm。冷玛帝脂厚度宜为0、5~1mm. (3)铺贴各层油毡搭接宽度:长边不小于70mm,短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法,其搭接长边不小于100mm,短边不小于150m m。 6、铺贴屋面第二层油毡:

平瓦屋面施工作业指导书

QB 江苏武进建筑安装工程总公司 ZS/WJ/JS10—2001平瓦屋面施工作业指导书 版本:第一版 编制:曹旦 批准:刘寿松 2001年12月28日批准发布江苏武进建筑安装工程总公司

前言 《平瓦屋面施工作业指导书》是结合总公司施工作业的实际情况编写的工法,是本单位施工经验的积累。本作业指导书经多次讨论、修改,最后经总公司工法编制领导小组审定,现决定批准发布,请大家在施工中遵照执行,同时请大家及时总结施工过程中的实践经验,不断补充完善总公司的作业指导书库,使我们企业的施工技术水平不断提高。 工法编制小组 2001年12月

平瓦屋面施工作业指导书 一、适用范围 平瓦屋面适用于防水等级为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级的屋面防水。 二、平瓦屋面施工方法; 工艺流程:屋面基层施工及验收→挂屋面瓦→挂斜沟、斜背、山墙边半瓦→做平、斜屋脊→做屋面泛水→验收 油毡、平瓦要有质保书 1屋面基层施工 ⑴屋面檩条、椽条安装的间距、标高、坡度应符合设计要求,檩条应挂通线调直,并用焊接镶嵌牢固。 ⑵木板加铺油毡基层,由下向上钉,搭接宽度长边不小于、100,短边不大于150,油毡伸出檐口瓦条50-70,用8∽10×40木板顺水条将卷材压钉在木基层上,间距为500左右,再钉挂瓦条,严禁用夹板(多层板)制作挂瓦条和顺水条。距檐口300范围内木结构需做防腐处理(设计有要求的按设计施工)。 ⑶砼斜坡基层经泼水检查无渗漏后做水泥砂浆挂瓦条,挂瓦条和基层粘结牢固,不脱壳、断裂。水泥挂瓦条每隔2米左右设一泄水槽口。 ⑷挂瓦条的间距要根据平瓦的尺寸和一个坡面的长度经计算后确定。 ①檐口第一根挂瓦条,要保证瓦头出檐(或出封檐板)外50-70;上下排单瓦的瓦头和瓦尾的搭扣长度50-70;屋脊处两个坡面上最后两根挂瓦条,要保证挂瓦后,两个瓦尾的间距在搭盖脊瓦时,脊瓦搭接瓦尾的宽度每边不小于40。 ②挂瓦条断面一般为30ⅹ25(或按设计),长度一般不小于三根椽条间距,挂瓦条必须平直(特别是保证瓦条上边口的平直),接头在椽条上,钉置牢固,不得漏钉,接头要错开,同一椽

钢结构厂房施工方案(屋面板及墙板)_secret

第一章工程概况及施工依据 1.2施工依据及规程、规范、标准 依据业主招标书要求我公司设计的图纸 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102-2002) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《碳钢焊条》(GB/T5117-85) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB708-89) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 《UBS围护系统施工标准及技术规范》(企标) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-91)《钢板及钢带验收、包装、标志和质量证明书的一般规定》(GB/T247-88)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

第二章施工组织 2.1作业准备 2.1.1施工项目组织管理模式 2.1.1.1项目经理负责制 施工项目经理是工程施工项目的中心,是我方在本项目上的代理人,负责本项目施工的全过程。包括执行承包合同中由项目经理负责履行的各项条款、施工进度控制、施工质量保证、工程竣工结算等职责。 2.1.1.2现场管理人员及劳动力组织 一套适用现场实际情况的科学人员组织机构是保证工程进度及工程质量的重要因素。开工之前,对该组织做充分计划,包括一名经验丰富的现场经理,至少一名工长及负责工程质量的人员和现场劳动力组织。这一组织应详细的列出每个管理人员,每一作业班组各自的职权与责任。 2.1.2作业现场的准备 为了保证施工的正常运行,不致在施工过程中因某些未定因素影响工期和工程质量,施工前应认真检查有可能影响工程进度的因素。下述几点施工前应认真检查并作好现场记录: ⑴是否具备钢结构及板材施工的条件,作业场地是否平整、干净、有无障碍物等; ⑵是否具备原材料及结构配件的存储空间: A作业道路 现场入口及作业区域内道路是否方便吊车及载货车的通行。 B水路及电路 作业现场的供水及供电系统是否已落实,该系统不仅包括作业现场的用水用电系统,也包括了生活区域的供水及供电。

屋面工程施工安全操作规程

屋面工程施工操作规程 “安全第一,预防为主”。为了杜绝工程事故的发生,确保工程的顺利进行,在屋面工程阶段,必须遵受以下安全操作内容: 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、进入现场人员必须戴好安全帽,高处作业人员必须系好安全带。 3、在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应搭防护栏杆和防护立网。 4、屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。 5、运送物料时要注意附近有无障碍物、架空电路和其他临时电器设备,防止物料在回转时碰撞电线或发生触电事故。 6、起吊物料,下方禁止站人,必须待物料降到1M以下才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 7、吊、料斗浇筑混凝土时,指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下下料斗时,操作人员应主动避让防止料斗碰头。。 8、电箱内电器设备应完整无缺,设有专用漏电保护器,做到“一机、一箱、一闸、一漏”。 9、漏电保护器应每天试跳,电器设备所用保险丝的额定电流应于负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 10、焊接时,焊接各配合人员必须采取防止触电、高空坠落、

火灾等事故的安全措施。 11、塔吊操作前检查钢丝绳,电缆线无断丝、断股,联接螺栓无松动,润滑符合标准。 12、搅拌机作业中,如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源,将搅拌筒内的混凝土清除干净,然后进行检修。 13、施工作业中,应注意做到“三不伤害”,即自己不伤害自己,自己不伤害别人,别让别人伤害自己。 14、屋面防水施工过程中,应专人负责督促,严格按照安全规程进行操作,合理使用劳保用品,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩并加强通风。 15、防水材料和粘结剂多数属于易燃品,在储存和使用易燃材料的场所,严禁烟火。 16、高空操作人员应穿软底鞋,必要时系安全带。 17、六级以上大风,不得进行高空作业,不得进行熬制沥青和铺贴卷材工作。 18、熬制沥青时,锅灶必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上,锅灶上空不得有电线,锅灶应设置在建筑物的下风向;熬制人员必须坚守岗位,防止沥青温度过高或着火;熬油人员应站在上风操作。 19、配制、储存、涂刷冷底子油的地点,严禁烟火,也不得在

火力发电厂主厂房基础施工作业指导书

目录 1作业任务 (1) 2编写依据 (1) 3作业准备和条件 (2) 4作业方法及安全、质量控制措施 (4) 5作业质量标准及检验要求 (13) 6技术资料要求 (15) 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (16) 8有关计算及其分析 (18) 9附录 (24)

1作业任务 1.1作业项目概况及范围 本工程为安徽华塑股份有限公司自备热电厂一期工程2 300MW机组#1主厂房基础钢筋混凝土结构工程。厂址位于滁州市定远县炉桥镇北偏东约4.3km处,西距淮南市约20km,东距定远县城约44km;南侧为永(康)淮(南)一级公路,西临合(肥)蚌(埠)铁路,交通较便利,为淮北矿业(集团)有限责任公司100万吨/年聚氯乙烯项目的配套工程。 场地平整后自然地面标高约在24.10m,1#主厂房基础±0.00m相当于绝对高程24.80m。#1主厂房自东向西依次为汽机房—除氧间—煤仓间。#1主厂房纵向轴间1~1/9轴距离为73.5m,柱间距为9m。汽机房跨度为27m,汽轮发电机机组中心距A列柱13m。除氧间跨距9m,煤仓间跨度为11m。 #1除氧煤仓间基础埋深的相对标高-4.5m,局部基础RBB-1、2、1a埋深为相对标高-6.5m、,汽机房基础埋深为相对标高-4.50m,局部基础埋深为相对标高-6.5m、-7.8m,±0.00m相当于绝对标高24.8m。结构抗震设防烈度为7度,按8度采取抗震措施,结构抗震等级为一级。 基础垫层混凝土标号为C10,基础混凝土标号为C40、墙梁及柱墩混凝土标号为C40,主厂房框架柱混凝土标号为C45。 1.2主要工程量 列出本次作业项目主要控制节点完成时间,或作业任务相对工期。也可附P3进度计划。 2编写依据 a)建筑施工手册(第四版); b)电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)DL5009.1-2002; c)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101; d)华塑定远热电厂一期工程施工组织设计;

厂房屋面系统维修施工方案

厂房屋面系统维修施工方案 一、工程简介 压缩机区域:该区域为76mn岩棉夹层瓦楞板,彩钢厚度0.6mm, 延边包边已脱开,屋脊彩钢板、墙面包边及部分屋面板严重腐蚀,已有坠落发生,有些有随时坠落,现已进入多风多雨季节,安全隐患比较大,需维修。因屋顶无任何劳动保护措施,且屋顶已使用了10年,屋顶腐蚀程度不明,楼层高,维修需搭设脚手架。 配置区:三楼单层彩钢瓦楞板,厚度0.6mm总130平方,颜色天蓝,腐蚀的很严重,随时风吹落的可能。腐蚀的很严重屋面不能上人,局部搭设固定脚手架。 卤化框二:四楼单层彩钢瓦楞板,厚度0.6mm总1100平方,颜色天蓝,腐蚀的很严重,随时风吹落的可能,需全部更换,楞条从新除锈并做防腐,避雷带拆除安装。彩钢瓦楞板,腐蚀的很严重屋面不能上人,局部搭设固定脚手架。 二、主要工程内容及施工方法压缩机区域:延边包边已脱开,屋脊彩钢板、墙面包 边及部分屋 面76mm岩棉夹层瓦楞板更换,因更换造成的屋顶避雷带损害,按规范要求恢复。配置区:单层彩钢瓦楞板需全部更换,钢梁从新除锈并做防腐,避雷带拆除安装。钢梁除锈后,做防锈油漆底层,面层采用乳化橡胶漆, 此油漆粘附性好、耐化学腐蚀、快干性防水性均较好。采用边拆边盖的原则。 卤化框二:单层彩钢瓦楞板需全部更换,钢梁从新除锈并做防腐,避雷带拆除安装。钢梁除锈后,做防锈油漆底层,面层采用乳化橡胶漆,此油漆粘附性好、耐化学腐蚀、快干性防水性均较好。采用边拆边盖的原则。

三、施工方案的确定 由于该工程为高空作业,在施工的同时还要满足生产的需求,为确保施工安全,并考虑控制成本增加,缩短施工周期,保质、保量完成施工任务,经研究,制定如下方案: 压缩机区域:施工前,在厂房每跨的东西两侧靠墙进行脚手架搭设,以利施工人员上下,更换东西两侧泛水和包边(泛水采用鹰嘴压型泛水),延屋脊敷设生命线,南北两侧登高28 米登高车配合使用进行延边包边、泛水,并检查屋面板的腐蚀情况,其中西南角有跳台部分登高车靠近不了需搭设脚手架。 配置区:在二层平台四周搭设活动脚手架,以作施工操作平台。 卤化框二:顶层楼面设备较少,施工平面较多,采用活动脚手架(节约成本)进行钢结构的除锈油漆。采用边拆边盖的原则。顶层楼面搭设一条上人通道,以利施工人员上下。 临时设施安装完毕且确认无误后方可进入正常施工。 施工总工期为36 天(包括临设),各施工队要在保证安全的前提下,满足施工质量和进度需要,完成施工任务。 四、施工操作工艺 拆除方法及措施: 根据不同的拆除对象,拆除施工应当采取不同的拆除方法和拆除顺序,但应遵守“先上后下、先非承重结构后承重结构” 的基本原则。 (一)人工与机械相结合的方法 拆除对象:压缩机房、配置区、框二屋顶拆除 拆除方法:人工与机械配合,施工前与业主协商,达成一致再施工。

屋面防水工程作业指导书

屋面防水工程作业指导书 1.1适用范围 本作业指导书本标准适用于房建工程的屋面SBS改性沥青卷材铺贴的施工。 1.2施工准备 1.2.1技术准备 在开工前应组织技术人员会审施工图纸和文件,根据图纸设计和工期要求,编制实施性屋面防水施工方案,完善作业指导书内容,报请有关部门审批后下达作业队实施。 1.2.2材料准备 1.卷材:SBS改性沥青防水卷材。卷材的品种和规格均应符合设计规定,并有出厂合格证和按规定进行二次试验合格后才能使用。 2.配制玛帝脂的填充料:滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。 3.工具:汽油喷灯或液化石油气罐喷枪刮板、铁棍、裁刀等。。 1.3作业条件 1.屋面施工应按施工工序进行检验,基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,且不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。 2.屋面防水层的基层必须施工完毕,经养护、干燥,且坡度应符合设计和施工技术规范的要求,不得有积水现象。 3.防水层施工前,突出屋面的管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造处等,应做好基层处理;阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩等、变形缝等处,应做成半径为150mm的圆弧或钝角。 4.施工作业应在天气晴朗、无风条件下进行。 5.卷材防水层施工的环境温度不应低于5℃。 1.4操作方法 1.4.1工艺流程 基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层 1.4.2施工工艺 1.基层清理:防水屋面施工前,将验收合格的基层表面的尘土、杂物清扫干

净。 2.冷底子油配制:采用成品冷底子油,配置柴油溶化后搅拌均匀使用。 3.喷刷冷底子油:沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前,应将基层表面清理干净,喷刷冷底子油,大面喷刷前,应钭边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍,然后大面积喷第一遍,待第一遍涂刷冷底油干燥后,再喷刷第二遍,要求喷刷均匀无漏底,干燥后方可辅粘卷材。 4.铺贴卷材附加层:沥青油毡卷材屋面,在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面的交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位,按设计要求先做卷材附加层,各部位构造见标准图集做法。 5.铺贴屋面第一层油毡: (1)铺贴油毡的方向:应根据屋面的坡度及屋面是否受振动等情况,坡度小于3%时,宜平行屋脊铺贴;坡度在3%~15%时,平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。 (2)铺贴油毡的顺序:高低跨连体屋面,应先铺高跨后铺低跨,铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺,浇油应沿油毡滚动的横向成蛇形操作,铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设,应用力均匀,以将浇油挤出、粘实、不存空气为度,并将挤出沿边油刮去以平为度;粘贴材料厚度宜为1~1.5mm。冷玛帝脂厚度宜为0.5~1mm。 (3)铺贴各层油毡搭接宽度:长边不小于70mm,短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法,其搭接长边不小于100mm,短边不小于150mm。 6.铺贴屋面第二层油毡: 第二层与第一层油毡错开搭接缝不小于250mm。搭接缝用火焰烧熔封严;设计无板块保护层的屋面,应在每一道接缝处涂刷封口胶两遍。 7.铺贴油毡卷材防水层细部构造: (1)无组织排水檐口:在800mm宽范围内卷材应满粘,卷材收头应固定封严,见标准图集做法。 (2)突出屋面结构处防水做法:屋面与突出屋面结构的连接处,铺贴在立墙上的卷材高度应不小于250mm,一般可用叉接法与屋面卷材相互连接,将上端收头固定在墙上,如用薄钢板泛水覆盖时,也应将卷材上端先固定在墙上,然后再做钢板(白铁)泛水,并将缝隙用密封材料嵌封严密。其构造见标准图集做法。

主厂房屋面防水施工方案(SBS卷材)--A

主厂房屋面防水施工方案 一、工程概况 本工程为_________电厂_____期工程占地面积________米2,总建筑面积_______米2。主厂房建筑面积____米2工程位于_____市____区____山_____路。主厂房有(汽机间、除氧煤仓间、控制室、锅炉房、炉后平台)。本工程屋面结构做法主要是;80厚聚苯乙烯板保温层,1:3水泥砂浆找平层,防水采用OMP改性沥青防水卷材二层,局部按构造增设附加层。防水重点部位包括地漏、伸出屋面管道、女儿墙等。 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用1:8水泥珍珠岩最低处20厚找2%坡,然后干铺80厚聚苯乙烯板。为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 基层清理管根堵孔固定弹线找坡铺设隔气层保温层铺设拍(刮)平填补板缝检查验收找平层防水层 一、材料要求 1、珍珠岩:粒径小于0.15mm的不大于8%,表观密度为80~150kg/m3,导热系数为0.045~0.055W/m·K,重量含水率小于2%,不含杂质。 2、聚苯乙烯板:表观密度为180~200kg/m3,要求密实性好。 3、水泥:用325号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。 三、作业条件

1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。(二)铺设松散保温层 1、铺设珍珠岩保温层时,材料应经筛选,严格控制粒径,并适当洒水湿润。 2、根据保温层的设计厚度拉线找出2%的坡度,铺设1:8水泥珍珠岩,最薄处应不小于20mm;铺设顺序由一端退着向另一端进行,分别用平板式振动器振捣密实或用木抹子拍实,表面抹平。 3、铺设保温层时必须严格控制厚度、坡度和坡向。先在外围剪力墙上弹出厚度控制线,在垂直分水线铺设厚度和坡度的控制挡板,然后分层铺设找坡,每层虚铺厚度均不得大于150mm,并且要适当压实。 4、已铺完的松散保温层,在未达到要求的强度前,不得在其上行走或堆放重物。 (三)铺设板状保温层 1、干铺聚苯乙烯板时应注意找平拉线铺设,聚苯乙烯板应紧密铺设、铺平、垫稳。分层铺设的砌块,其上下两层应错开,各层板块间的缝隙,应用同类材

屋面防水施工作业指导书模板

屋面防水施工作业 指导书

编制依据及引用标准 1.1 设计施工图纸434-B6019S-T0201,434-B6019S-T0202, 434-B6019S- T0203 1.2国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册》变电工程分册(土建部分) 1.3国家电网公司输变电工程《施工标准化作业手册》变电土建工程分 册 1.4《建筑施工手册》(缩印本)第四版 1.5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204- 1.6《砼强度检验评定标准》GBJ107-87 1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 1.8公司《质量、安全健康、环境管理手册》(-1-2) 1.9《建筑施工手册》(缩订本) 2工程概况及施工范围 2.1工程概况:本工程为益阳灰山港变电站屋面防水工程,其中包括主控楼、10KV综合配电室、值守室、消防间的屋面。主控楼屋面、 10KV综合配电室、值守室屋面均采用C25混凝土,消防间屋面采用 C20混凝土进行浇灌。最后均用SPS防水材料进行铺设。 2.2施工范围:包括屋面支模、混凝土浇灌、女儿墙反叶制作、屋面保温层铺设、刚性屋面制作,SPS防水材料铺设。 3施工作业人员配备与人员资格及职责分工

4施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 5施工条件及施工前准备工作准备 施工准备期间应做好如下工作: 5.1施工用机械、工器具经试运行、检查性能完好,满足使用要求

5.2进行原材料报验,经见证取样,复试合格;

5.3技术员向作业人员进行书面安全技术交底并履行签字手续 ,特殊工种持证上岗; 5.4进行模板设计,按组模图进行模板组拼 5.5平整施工用场地,清除浮石杂物及障碍物; 5.6现场布置:按作业项目区域定置平面图要求进行施工作业现场布置 5.7砂、石堆料场铺设硬化地面,水泥存贮符合保管要求; 5.8施工运输平整畅通,并保持清洁,落料和杂物及时清理。 6作业程序、方法及要求 6.1施工作业程序流程图 塌落度检 混凝土试 反叶制作 保温层铺 脚手架拆除 刚性屋面

厂房屋面保温防水工程施工方案

厂房屋面保温防水工程施工方案 1、 屋面防水工程概况 本工程屋面防水施工具体做法为:①糖化间屋面:彩板屋面;聚氨酯保温层;改性沥青防水涂膜。②C.I.P 屋面:钢筋混凝土屋面板上分别为混凝土找坡层;水泥砂浆找平层;沥青基聚氨酯防水涂料;丙烯酸涂料覆盖层。③发酵间屋面:钢筋混凝土屋面板上分别为混凝土找坡层;水泥砂浆找平层;发泡玻璃保温层;沥青基聚氨酯防水涂料;混凝土护板覆盖层。 2、 施工准备 5.13.2.1 施工前认真阅读施工图纸以及熟悉相应的施工规范,并根据施工图纸以及施工规范编制合理详细的施工

方案。 5.13.2.2 对施工作业人员进行施工作业技术交底,使每个施工作业人员都了解并熟悉每道工序的操作规程。 5.13.2.3 按施工蓝图及有关施工验收规范准备屋面防水材料及相应粘结剂。了解并熟悉粘结剂配比,并进行试配。掌握其性能及施工要求。 (1)材料: 1) 发泡玻璃; 2) 沥青胶粘剂; 3) 沥青基聚氨酯(非焦油型); 4) 银色丙烯酸涂料; 5) SBS 改性沥青防水涂膜; 6) 水泥:32.5MPa 普通硅酸盐水泥; 7) 砂子:普通中砂,含泥量不大于3%; 8) 耐渗PVC 防水布; 9) 混凝土护板: 50mm 厚;

10) 粘胶剂:采用与卷材特性相匹配的粘胶剂,粘胶剂应包装完好,贮存期不超过2 年。 (2)作业条件 1) 现浇钢筋混凝土屋面板上找平层应坚实,清洁干净,不允许有凹凸不平和起砂现象。 2) 基层应干燥,含水率以小于9%为宜。 (3)主要施工机具: 1) 清理基层的施工工具:扫帚、手锤、钢凿。 2) 卷材铺贴的施工工具:刮板、胶辊、剪刀、卷尺、灰线袋、长把滚动刷、电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、喷灯、铁抹子、小抹子、1.4m 长钢筋条(抬毡、开卷铺贴用)。 3) 熬胶用的工具:圆形铁锅、搅拌棒、温度计、铁桶、铁钩等。

外墙涂料施工操作规程示范文本

外墙涂料施工操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外墙涂料施工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、所有工人应严格执行并遵守安全操作规程,加强职 业健康安全意识,上架施工时佩戴个人防护用品。尤其注 意要系好安全带。 2、外架使用前应对整个架体进行检查和检修,验收合 格后方可使用。 3、在脚手架上施工,面砖及小型工具等应放在不易 掉落的地方,以免高空落物伤人。 4、施工时不得出现立体交叉作业。 5、座板式单人吊具悬吊作业前,项目经理必须督促分 包单位认真制定相关措施方案,并报经项目技术负责人审 查批准,同时安排专人负责对拟投入使用的工作绳、屋面 工作绳挂点装置、下降器、连接器(安全钩)、座板装置

与吊带、拦腰带、副绳、自锁器、坠落悬挂安全带与安全短绳等相关设施和部件,以及作业人员身体状况逐一进行核查,确认满足安全要求后方可签发作业许可证。座板式单人吊具悬吊作业时,必须督促分包单位安排经过专业培训的人员在屋面进行监护,同时,项目安全管理人员必须做好全程跟班巡视监督工作。 6、座板式单人吊具必须由经过专业培训合格的人员严格按照产品说明书的要求进行安装,安装完毕经分包单位自检合格后,必须报经项目专职安全员检查验收,签字确认合格后方可使用。 7、工作绳、副绳、安全短绳必须同时配套使用,不得有接头。严禁使用丙纶纤维材料制作的工作绳、副绳、安全短绳。工作绳、副绳出现下列情况之一时,必须立即报废: (1)、被切割、断股、严重擦伤、绳股松散或局部破

火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧

火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧 与房屋建筑工程相比,火电厂主厂房建筑工程技术投标文件编制质量要求较高。在评标中,火电厂建筑工程招标的评标办法一般采用综合评估法,技术投标文件所占的分值比例往往高达40%-50%。文章对火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制步骤做简单介绍,并针对评标专家的主要关注点,结合多年来笔者在火电行业技术投标文件的编制经验,从投标文件的总体把握、施工总评部署、施工技术方案及措施、质量安全文明施工和环境保护措施、创优措施等方面,重点介绍火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧。 标签:火电厂;主厂房;建筑工程;投标文件;编制 与房屋建筑工程不同,火电厂主厂房建筑工程的评标办法中技术投标文件不是单纯地符合性评审,而是参与打分的综合性评审,所占的分值比例往往高达40%-50%。许多施工单位对主厂房建筑工程技术投标文件的编制趋于套用“模板”,导致技术投标文件在评标中不能吸引评标专家的眼球,甚至会发生一些低级的、原则性的错误,导致废标。在此,结合多年投标文件编制经验,从编制步骤、编制技巧等方面介绍火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制。 1 火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制步骤 (1)熟读招标文件。通读招标文件,熟读前附表、投标文件格式、合同条款、工程概况以及技术标准等内容,在重要地方做好标记或摘录。(2)绘制施工总平面布置图。在图中标记本标段的施工建构筑物,绘制力能布置、施工用水用电管线、施工道路、施工区竖向布置及排水规划、辅助生产区、办公区和生活区,并辅以文字说明。(3)编排施工进度计划。根据一级网络进度计划或节点工期目标,结合以往类似工程经验,编制施工进度计划网络图或横道图。(4)编制技术投标文件正文部分。先拟好目录,招标文件中有明确要求的内容必须在目录中体现,方便评标专家快速查找。再编制正文部分,招标文件如无格式要求,推荐按照“工程概况、施工总平面布置、施工现场组织机构和劳动力计划、施工管理、施工机械设备、物资与设备管理、主要施工技术方案和措施、施工进度计划保证措施、质量管理措施、安全文明施工管理措施、环境保护措施、创优措施、附表”的顺序依次编写。 火电厂技术投标文件的内容是前后呼应、相互关联的,所以编制步骤也不是绝对的。编制过程中暂有不能确定的问题,可做好标记,等编写到相应的章节后,再将其完善。最后出版前,需通读技术投标文件,做到内容前后一致。 2 火电厂主厂房建筑工程技术投标文件的编制技巧 技术投标文件想在评标中脱颖而出,拔得头筹,不仅需要严格按照招标文件要求编制,更需要充分了解项目情况,把握建设单位以及评标专家的的关注点,全面且有侧重点的编制技术投标文件。

座砌大阶砖作业指导书示范文本

座砌大阶砖作业指导书示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

座砌大阶砖作业指导书示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:标号325号普通水泥。 ⑵砂子:中砂。 ⑶陶土大阶砖:370mm×370mm×38mm或370mm× 370mm×25mm。规格强度必须符合设计要求。 2、作业条件 ⑴屋面以上的机房、梯屋、水池、烟囱等已按设计施 工,伸出屋面的管道已安装好。 ⑵屋面的防水层等已施工,并养护完毕。 ⑶已清场。

二、操作工艺 1、清扫于净屋面,按设计铺砌大阶砖的位置每五块弹出大方格墨线。 2、按设计要求或用M2.5水泥石灰砂浆,先纵横按墨线铺砌一行大阶砖。 3、由远至近进行铺砌,注意纵横行均应留1~1.5cm 缝,以便灌浆。如设计无规定时,每隔12m的座砌大阶砖,还应留40mm的膨胀缝,以防阶砖在高温时拱起,缝可用沥青油膏填塞。 4、待座浆达到一定强度后(隔天),用1:2.5水泥砂浆灌缝,然后用纯水泥浆抹缝口。 三、质量标准 1、保证项目 ⑴大阶砖的强度应符合设计要求,无变形和断裂等缺

厂房屋面钢结构施工方案

某项目钢结构施工方案 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为慈溪市华东轻纺针织城发展有限公司二期厂房轻钢屋面工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、慈溪市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、慈溪市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

(8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:慈溪市华东轻纺针织城发展有限公司 (2)工程名称:华东轻纺城二期厂房轻钢屋面工程 (3)工程地点: 轻纺城园区内 (4)设计单位: 慈溪市工业设计院有限公司 (5)建筑面积:30243m2㎏㎏ 厂房简况: ①结构形式:本工程为1—2层轻钢结构;屋面坡度1:12。 ②材料选用:本工程钢结构部分屋架梁等均采用Q235AF钢板制作,其中檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢;屋面系统采用0.53mmV—760压型彩钢板+50mm玻璃保温棉+0.473mmV—900压型彩钢板。 二、工程特点: 1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计60日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。 2、施工范围大:本工程为1—2层轻钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。

相关文档
相关文档 最新文档