根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。

1、施工准备阶段

施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。

2、电气施工工艺流程图

3、电气穿线管的复查

●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。

●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。

●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。

4、管内穿线

●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

●布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,

对导线的种类,电压等级进行检查。

●管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。

●不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。

●导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。

●敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。

●管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。

●管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。

●在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

●火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

5、火灾报警设备安装

●光电感烟探测器安装:

一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器

二、特点:

智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。

本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

采用电子编码方式,现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况,本探测器低部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

三、主要技术指标:

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.6mA

(3)报警电流≤1.8mA

(4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮,故障时熄灭。

(5)使用环境:温度:-100C—+550C 相对湿度:≤95%,不结

(6)编码方式:十进制电子编码。

(7)外型尺寸:

直径:100mm,高:56mm(带底座)

四、保护面积

当空间高度为6-12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米,空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。

五、光电感烟探测器安装应符合下列规定:

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

(2)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

(3)探测器至送风口的水平距离不应小于1.5m。

(4)探测器应水平安装,必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于450。

(5)探测器为两总线,选用RVS2*1.0mm2双绞线。

(6)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠,

(7)探测器的“+”线为红色“-”线应为蓝色,其余线根据不同用途采用其他颜色区分。

(8)探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

(9)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口处。

(10)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防锈蚀措施。

五、布线要求:

(1)控制器信号总线采用RVS双绞线,截面积≥1.0mm2

(2)控制器输出的多线制控制点外接线采用BV线,截面积≥

1.0mm2

(3)D C24V、6A供电电源线在竖井内采用BV线,截面积≥4.0mm2,在平面采用BV线,截面积≥2.5mm2。

六、安装要牢固,不得倾斜,配线要整齐,避免交叉,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,端子板的每个接线箱,接线不超过2根,导线应留有20cm的余量,并绑扎成束。

七、探测器主电源引入线直接与消防电源连接,不得使用电源插头,

并设明显标志。

●手动报警按钮安装

一、选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的J-SAM-GST9122型智能编码手动报警按钮(带消防电话插孔)

二、特点:

按钮采用拨插结构,可电子编码,安装简单、方便,按下报警按钮按片,可由报警按钮提供独立输出触点,可直接控制其他外部设备。

三、主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.6mA

(3)动作电流≤1.8mA

(4)线制:与控制器采用无极性二总线连接,与总线制编码电话插孔采用两线制连接。

(5)使用环境:

温度:-100C—+550C

相对湿度:≤95%,不结露

(6)外型尺寸:

95.4mm*98.4mm*42.5mm(带底壳)

四、安装与布线

信号线采用RVS双绞线,导线截面≥1.0mm2;消防电话线采用阻燃RVVP屏蔽线,截面积1.0mm2。

五、安装要求

(1)手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m 处。

(2)手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

(3)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部有明显标志。

●消火栓报警按钮安装

一、选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的J-SAM-GST9123型智能编码消火栓报警按钮。

二、特点:

J-SAM-GST9123型智能消火栓报警按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时按钮的红色指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓报警按钮发出命令信号点亮泵运行指示灯。

三、主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.8mA

(3)报警电流≤2mA

(4)线制:消火栓报警按钮与控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制,需将消火栓报警按钮与泵控制箱采用二线连接(5)动作指示灯

启动:红色,消火栓按钮按下时此灯亮

回答:绿色,消防水泵运行时此灯亮

(6)无源输出触点容量:DC30V/100mA

(7)使用环境:

温度:-100C—+550C

相对湿度:≤95%,不结露

(8)外形尺寸:

95.4mm*98.4*60mm(带底壳)

6、自动报警系统调试方案

一、首先对探测器和手动报警按钮,报警探测器和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后进行系统调试。

二、火灾报警系统通电后按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

(1)火灾报警控制器自检功能。

(2)消音,复位功能。

(3)故障报警功能。

(4)火灾优先功能。

(5)报警记忆功能。

(6)电源自动能够转换和备用电源的自动充电功能。

(7)备用电源的欠压和过压报警功能。

三、采用专用检测仪器,对探测器逐个进行试验,其动作做到准确无误。

四、分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控

消防报警及联动控制系统施工方案(1)

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 3、电气穿线管的复查 ●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 5、火灾报警设备安装 ●光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 二、特点: 智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

消防施工组织方案55819

消防施工组织方案 目录 一、消防自动报警及联动系统施工方案 二、自动水喷淋系统施工方案 三、工程进度计划表 四、现场平面布置 五、降低工程成本措施 六、施工管理组织网络 七、施工器具配置 八、系统验收测试方案 九、售后服务及培训方案 一、消防自动报警及联动系统施工组织方案 一般规定: 1、该项目消防自动报警及联动系统的施工应按用友语音中心、员 工餐厅消防工程设计研究院设计图纸进行,不得随意更改。更改须经过设计院和业主的认可。 2、消防自动报警及联动系统工程施工前,应具备设备布置平面 图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术条件。 3、消防自动报警及联动系统竣工时,我单位应提交下列文件: (1)竣工图; (2)设计变更文字记录; (3)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)

(4)检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录) (5)竣工报告 (一)系统的施工: A:管内穿线 布线:根据消防报警施工图纸,确定探头和模块以及广播的位置后穿线。 1、在穿线前必须将消防管槽中积水及杂物清除干净,确保穿线顺利进 行,提高系统运行的可靠性。 2、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等) 处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 3、有吊顶的预埋线管,穿线要留有足够长度,一般超过吊顶高度 的50cm,穿入金属软管,进行保护。 4、明装的线槽要固定牢固,做到横平、竖直,线槽的连接应采用 专用接头。 5、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一 管内或线槽同一槽孔中。 6、导线在管内或线槽内,不应有接头或纽结。导线的接头应在接 线盒内焊接或用端子连接。 7、导线敷设好后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝 缘电阻,其对地绝缘电阻值不应<20MΩ。 B、设备安装

消防设施施工方案

消防设施施工方案 主要施工工序 消防报警系统的施工工序. 室内消火栓系统 闭式自动喷水系统的施工工序 防火卷帘门施工工序 气体灭火系统的施工工序 主要施工方法 按工程分为管道管网施工及设备安装两部分。 管道、管网的施工方法 支架制作安装 为确保工程质量,除按常规采用设计规定的支架外,均按国标S161制作安装,所有支架均除锈后刷防锈漆两道。安装调试后,对受损部分进行补刷,最后统一再刷一遍油漆。 管道安装及油漆 室内消火栓灭火系统、闭式自动喷水灭火系统均采用内外热镀锌钢管。管径DN100以下的管道采用螺纹丝扣连接,填料采用专用螺纹管道连接胶或用细麻丝加厚白漆、生料带。管径DN100及DN100以上的管道均采用卡箍连接。安装后,刷银粉两道。 阀门安装 施工现场制作阀门测试台,阀门安装前作耐压强度试验,试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力,技术人员应及时填写“阀门试压记录表格”蝶阀与不同类型的阀门组对安装时,应确保蝶阀使用时开启度不受影响,必要时阀与阀之间采用法兰短管连接。部分特殊阀门暂不安装的配套配件,将按序号编织统一入库保管,待工程调试阶段逐一安装完善。 管道试压、冲洗 管道试压、冲洗采用每个系统或子系统独立进行,管道试验压力与试验结果应符合设计要求,然后再整体试压一次。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。管网冲洗应符合《自动喷水系统施工及验收规范》的规定。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24小时,应无泄漏。 设备的安装 喷头、消火栓(箱)、消防水泵、设备的安装所有喷头、消火栓(箱)、消防水泵的安装在试压、冲洗合格后进行。设备安装按产品安装技术要求进行移动、吊装、就位。 报警设备的安装: 探测器的安装:探测器底座用螺丝固定在接线盒上,探测器旋紧在底座上即可完成,但探测器在安装前必须按设定的地址码调整好后再装上,探测器上的发光灯应对准观测者有利观察的方向。 联动模块应根据联动设备的位置就近安装,联动模块、手动按钮都必须按设定的地址码编号。 主机安装:主机层消防控制室,并且有专用接地线,同时对地电阻小于1欧,主机和外部设备的接线都通过端子排联接,严禁直接拖线至设备上。 报警联动的调试 当整个系统的设备全部安装完成,和外界联动的控制点的线做好以后可进行系统调试,并对整个系统进行编程,设置对应的逻辑关系,并作调试记录。 主要施工要点及技术措施 做好管道图纸会审记录,配合土建预留预埋工作进一步核对位置和尺寸,在监理确认无误后,办理签证手续。

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案

火灾报警及联动控制系统 1.1 施工工艺流程 1.2 管路敷设 1.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 1.2.2 电管管与接线盒连接时,须弯45度弯后与接线盒敲落口用内扣根母连接。 1.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过20m ,无弯曲时; 管路长度超过15m ,有一个弯曲时; 管路长度超过10m ,有二个弯曲时;

管路长度超过4m,有三个弯曲时。此项比规范要求更加严谨 1.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 1.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 1.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 1.2.8敷设在多尘、潮湿或有腐蚀场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 1.2.9管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。可采用接线盒间使用金属软管连接。 1.2.10明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如 下表,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

火灾报警及联动控制系统施工方法

火灾报警及联动控制系统施工方法 1、设计要求 1.1管线敷设:设有吊顶的房间、走廊、门厅等场所,在吊顶加穿金属软管敷设。 2.1每层电设备间设消防端子接线箱。 2、管穿线工程: 2.1在管道穿线,应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道的积水和杂物清除干净。要求扫管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 2.2不同系统、不同电压等级,不同电流类别的线路,不应穿在同一管或同一线槽的同一孔。 2.3导线在管,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒焊接或用端子 2.4箱连接。导线外径总截面不宜超过管面积的40%。 2.4.1管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如发现有遗漏或破损, 马上补齐和更换。 2.4.2管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为

15--20mm。 2.4.3火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量 绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 3、火灾探测器、模块、和扬声器的安装 3.1广播系统采用总线式消防广播系统。在有吊顶处吸顶安装,无吊顶处壁挂安装,底边距地2.4m;号筒式扬声器安装,管吊距地2.4m。扬声器安装应符合下列规定: 3.2应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m; 3.3在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放围最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB; 3.3.1模块安装,不论吸顶还是壁挂,都应端正、严密并与墙面齐平,在模 块箱 安装应排列整齐。 3.3.2点型探测器为吸顶安装,采用安装盒、螺丝将底座固定。探测器的安 装位置, 应符合下列规定: A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防报警及消防联动控制系统方案

消防报警及消防联动控制系统 1 概述 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑设备自动化系统中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑的消防设备、配电、照明、广播等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。 1.1消防系统的组成 又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。 火灾自动报警及自动灭火系统可由下列部分或全部设备组成,框图如图5.1: 图4.1火灾自动报警及联动控制系统

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案及施工方法

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案及施工方法 主要工作包括:预埋预留线管,桥架、线槽安装,检查清理预埋管和线盒,穿线,绝缘电阻测试,设备安装,接线,接地电阻测试,设备拨码,系统调试,联动调试。 1、火灾自动报警系统施工工序: 预埋→清扫线管→线管穿线及线号标识→平面线路进行隐蔽工程检查及绝缘电阻测试→桥架、线槽安装→桥架、线槽内系统线布线及线号标识→平面线路检查及绝缘电阻测试→模块箱制作→报警设备拨码→模块箱及现场设备安装→系统线核查及绝缘电阻测试→消防监控中心设备安装→接地电阻测试→系统调试→联动调试→预验收→验收 2、电气配管的施工: 镀锌钢管的切断采用切管机切割,切口应整齐。 管道的弯曲角度一般不宜小于90度,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋于地下或混凝土楼板内,不应小于管外径的10倍;管的弯扁程度不应大于管外径的10%。 管与管连接常用插入法和套接法,都要连接紧密;也可采用成品管接。 3、线槽安装: 3.1、线槽安装和上述桥架相同,只是支、吊架要根据

放线特点进行选择或加工,线槽敷设采用开口吊架。该吊架有利于布线,吊设时采用一根吊杆固定安装。线槽较轻,安装时可以在地面上连接成三节或四节一段。进行安装,拐角、三通等应由制造厂家生产,不应在线槽上随意开口和弯折。线槽重量较小。可将吊架固定在管道等支架下。 3.2、金属线槽安装前,要根据图纸确定出线盒(箱)的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定的要求,分匀档距标出线槽支、吊架的固定位置。 3.3、金属线槽敷设时,直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在线槽接头处、距接线盒0.2m处及线槽走向改变或转角处也应设置吊点或支点。 4、吊顶内敷设线槽 4.1、在吊顶内敷设线槽可以用角钢支架支撑,角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。也可以用吊架悬吊安装,吊杠直径不应小于6mm。 4.2、在建筑物的吊顶内,导线出线槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分,同时线槽应采用防火材料制成。 4.3、吊装金属线槽在吊杆安装好以后,进行线槽的组装。吊装金属线槽安装时,应先安装干线线槽,后装支线线

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。消防报警工程施工方案 1消防电气配管和穿线 本消防工程配线采用ZR-RVS、ZR-BV型导线穿管在墙、板内敷设,在暗敷时应与装饰密切配件,严格按图施工,要求位置、规格正确无误。 钢管敷设应与本系统的相应接地网可靠接地,一般接地电阻小于1Ω。钢管的弯曲半径必须符合规范要求,暗敷设时不得小于直径的6倍。 管内穿线面积不得超过管内总面积(截面积)的40%。管内导线不得有接头,管口加套护圈,导线绝缘良好,不伤芯线。线型线径应根据设计要求选用。穿线工作应在装饰抹灰及地面工作结束后进行,穿线前应先除去管内杂物,加装管口保护圈,以免损伤电线外皮。穿线完成后应逐层测试绝缘电阻,且绝缘电阻必须大于20兆欧,电线与探测器等连接时必须采用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。整个消防工程中探测器的“+”线为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 2探测器安装 探测器应在即将调试方可安装,安装前先将探测器底座的穿线孔封堵,予留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10-15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测器底座的各个接线端子上,然后将底座用配套的机螺丝固定在予埋盒上,编好探测器的地址码,安装探测器,探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向,并上好防护罩,做好防潮、防尘、防火、防腐蚀措施。同时探测器的安装位置需满足以下要求: a.探测器至墙壁、梁边的水平距离≮0.5m,探测器正下方及其周围0.5m 内不应有遮挡物。 b.在有空调系统房间内安装时,探测器至送风口边水平距离≮0.5m,探测器至多孔送风顶棚孔水平距离≮0.5m;顶棚有回风口的应安装在回风口附近。 c.探测器在顶棚安装宜水平安装,当倾斜安装时≯45度,若倾角>45度应加底座调正。 d.内走道(<3m=时探测器应布置中心位置,探测器间距,感温≯10m,感烟≯15m,靠近走廊端墙探测器至端墙距离≯1/2探测器安装间距(5.0/7.5m)。

火灾自动报警及联动系统的调试

火灾自动报警及联动系统的调试 作者:佚名文章来源:本站原创点击数:5471 更新时间:2009-7-21 8:36:55 火灾自动报警及联动系统的调试 火灾自动报警系统及联动系统的调试分为两部分内容:1.自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入;2.模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。 首先要完成火灾自动报警系统中的探测器、手动报警按钮、消火栓手动报警按钮、输入模块、输出模块、复示器、区域机等设施的连接。在安装过程中应完成以下工作: 1、完善竣工图纸,将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。 2、将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址设定防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求(有的报警控制器能够显示报警点的中文名称)标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。 3、将上述工作完成后,应进行线路的绝缘电阻的测量,测量时应对线间、线地之间进行测量,保证线路之间及线路与地之间达到规范要求的绝缘程度,便系统开通时不会产生线路故障。探测、联动总线的绝缘电阻不小于20MΩ,供电线路绝缘电阻不小于0.5MΩ。有条件的可采用示波仪检测线路上的干扰情况是否影响该设备的运行。 4、连接好设备的工作接地和保护接地,提高设备运行时抗电源交流干扰,保证系统可靠工作,养活因交流干扰产生的误报。 5、连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%,-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备工作。 6、按照设计位置安装系统器件,安装结束后开机登录器件,器件登录后观察系统运行善,排除故障,待系统正常稳定运行后输入联动逻辑关系。 7、联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制现将在高层建筑中常用的联动关系原则提供如下:

消防报警施工方案

 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的

40%。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: ①塑料导线4m㎡以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm的绝缘层,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。 ②导线绝缘层并齐合拢,在距绝缘层约12mm处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。 ③多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。 ④铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序:

各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

消防工程施工方案(完整版)

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________ 编制日期:___________________

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2. 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序:根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况:我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2 平方米,绿地面积21714.24 平方米,铺装地面面积3884.74 平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85 平方米,建筑高度为8.04 米,室内外高差为0.45 米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85 平方米,建筑高度为8.04 米,室内外高差为0.45 米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1 层,局部地下一层,层高 3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一

火灾自动报警及联动系统

3.1火灾自动报警及联动系统、火灾应急广播及火灾警报系统、消防专用电话系统 3.5.1总则 3.5.1.1酒店应设置独立的火灾自动报警及联动系统、火灾应急广播及火灾警报系统、 消防专用电话系统等。 3.5.1.2当酒店和其他业态的建筑物贴邻时,酒店的消防控制室应能通过火灾复视盘 显示相邻建筑物的火灾报警信号和具体位置。 3.5.1.3酒店消防控制室的位置应按照中国国家规范的要求设置,可设置在酒店的一 层或者地下一层。酒店消防控制室可以和安防控制室共用。 3.5.1.4酒店消防控制室内设置火灾自动报警主机、联动控制台、火灾应急广播主机、 消防专用电话主机、电梯监控主机及电梯对讲机,以及系统所需的计算机、液晶显示器及打印机。 3.5.1.5在电话话务员室和酒店工程值班室设置火灾重复显示盘(LCD,纯显示即可, 无须复位等功能)。在电话话务员室设置火灾应急广播前端设备,可实现人工多语言广播。 3.5.2火灾自动报警及联动系统编程要求 3.5.2.1火灾报警系统平时需要设定在自动模式。系统编程应设有可选得自动状态、 烟感有延时模式。当系统误报多时,建议:在选择的自动模式时,应可令系统在单一烟感动作后,值班人员如能在15s内按下“知悉”选择按钮,楼层报警即进入3分钟延时后,如无人操作,即响动警铃、声光报警、强切风机等。当处于手动动作模式时,不做延时立即响动声光报警及连动。 3.5.2.2强切非消防电源应设置独立手动/ 自动选择按钮在消防中心,可以独立选择 手动或自动操作模式,以减少恐慌或干扰。 3.5.2.3为避免发生警报时语音广播听不到,须设置按钮,在声光警报响动一段时间 后,消防中心人员可以手动暂停声光以听广播,再按下按钮即能再响动声光报警器。3.5.2.4水流指示器动作后,本层、上下层的声光报警器和广播要报警,但是需要内 设可调灵敏度、或在主机设置自检30s内水流是否停止则自动复位不做报警(通过编程实现)。 3.5.3消防报警系统回路

相关文档
相关文档 最新文档