24 一、当短路持续时间不大于5s 时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:tKS ≥

I 式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);I——短路电流有效值(均方根值A);t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);K——不同绝缘的计算系数。二、短路持续时间小于0.1s 时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s 时应计入散热的影响。 2.4.2负载保护配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。下列配电线路可不装设过负载保护:由电源侧的过负载保护电器有效接地保护;不可能过负载的线路。负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:IB≤In≤IZ I2≤1.45IZ 式中:IB——线路计算负载电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);Iz——导体允许持续载流量(A);I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz 为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz 为约定时间内的约定熔断电流。突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。多根并联导体组成的线路采用过负载保护,其线路的允许持续载流量(Iz)为

25 每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;二、线路全长内无分支线路引出;三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。 2.4.3 接地故障保护接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式,移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比较确定。采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:一、PE、PEN 干线;二、电气装置接地极的接地干线;三、筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;四、件许可的建筑物金属构件等导电体。上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。当难以确定辅助等电位联结的有效性时,可采用下式进行校验:IaR ≤50 式中:R——可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间,故障电流产生的电压降引起接触电压的一段线段的电阻(Ω);Ia——切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A)。注:当保护电器为瞬时或短延时动作的低压断路器时,Ia值应取低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3 倍。保护电器的装设位置保护电器应装设在操作维护方便,不易受机械损伤,不靠近可燃物的地方,并应采取避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:

26 1.路长度不超过3m; 2.将短路危险减至最小的措施;3.近可燃物。当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求: 1.分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。 2.支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合本规范规定的要求。短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上,但对于中性点不接地且N 线不引出的三三线配电系统,可只在二相(或极)上装设保护电器

安全用电基本知识普及

安全用电基本知识普及 1、安全用电,人人有责,确保人身设备安全。 2、用电要申请,安装、修理找电工:不准私拉乱接用电设备。 3、临时用电,要向当地供电所办理用电申请手续;用电设备安装要符合规程要求,验 收合格后方可接电;用电期间电力设施应有专人看管,用完及时拆除,不准长期带电。 4、严禁私自改变低压系统运行方式、利用低压线路输送广播或通讯信号以及采用 “一相一地”等方式用电。 5、严禁私设电网防盗、捕鼠、狩猎和用电捕鱼。 6、严禁使用电视天线、电话线等非规范的导体代替电线。 7、严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 8、严禁攀登、跨越电力设施的保护围墙或遮栏。 9、严禁往电力线、变压器等电力设施上扔东西。 10、不准在电力线路、电力设备等电力设施附近放炮采石。 11、不准靠近电杆挖坑或取土;不准在电杆上拴牲口;不准破坏拉线,以防倒杆断线。 12、不准在电力线上挂晒衣物,晒衣物绳与电力线要保持1.25m以上的水平距离。 13、不准将通讯线、广播线和电力线同杆架设;通讯线、广播线、电力线进户时要明 显分开,发现电力线与其他线搭接时,要立即找电工处理。 14、不得在高压电力线路底下盖房子、打井、打场、堆柴草、栽树和竹子。 15、在电力线等电力设施附近立井架、修理房屋和砍伐树木时,必须经电力部门同意,采取防范措施。 16、演戏、放电影和集会等活动远离架空电力线路和其它电力设备,防止触电伤人。 17、教育儿童不要玩弄电气设备、不要爬电杆、不要摇晃拉线、不要爬变压器台,不 要在电力线附近打鸟、放风筝和有其它损坏电力设备的行为。 18、发现电力线断落时,不要靠近落地点,更不能触摸断电线,要离开导线的落地点 8m以外;并看守现场,立即找电工处理或报告供电所。

9:用电常识及电气知识问答

1、 电气材料的性能品质是用电安全的重要保证。断路器、漏电 保护器、开关面板、电线电缆等电气材料和家用电器尽量选择经国家3C强制认证的知名品牌产品,目前市场电气材料良莠不齐、内在质量差异极大,应听取专业人士的建议慎重选择购买; 2、 如遇断路器、漏电保护器的跳闸现象,须请专业电工查明原 因排除故障后方可送电,切勿强行推闸,禁止在故障原因不明情况下,“拆东补西”式维修或拆除保护装置维持使用; 3、 严禁从照明线路取电供应插座或将原有照明、插座线路混 用。凡要求有保护接地或接零的家用电器,都应采用三极插头和三孔插座,不得用双极插头和双孔插座代用,造成接地(或接零)线空档; 4、 购买家用电器时应认真查看产品说明书的技术参数(如频 率、电压等)是否符合本地用电要求,购买走私水货尤要注意。要清楚耗电功率大小、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、开关保护器、保险丝和电表是否能满足要求,带有电动机类的家用电器(如电风扇等),还应了解耐热水平,能否长时间连续运行,当家用配电设备不能满足家用电器容量要求时,应予更换改造,严禁凑合使用,否则超负荷运行会损坏电气设备,还可能引起电气火灾。几件电器在使用时,如果总功率超过电源插座、电能表、保险丝和导线的负荷能力,应该错开使用时间; 5、 对于接触人体的家用电器,如电热毯、电热水器等,使用前 应通电试验检查,确认无漏电后方可接触人体,家用电器使用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位 置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作,如果有运动部件如摇头风扇,应事先考虑足够的运动空间,防止堵转产生大电流烧毁电机; 6、 使用家用电器时,先插上不带电侧的插座,最后才合上开关 或插上带电侧插座;停用家用电器则相反,先关闭开关或拔出带电侧插座,然后才拔出不带电侧的插座(如果需要拔出的话)。大功率电器尽量不要带载推闸或开启开关,所谓带载就是电器设备处于开启状态直接送电,应先关闭电器设备自带的开关(自带开关有灭弧装置等相关设计),然后推闸送电,否则电器设备启动时峰值载荷冲击电网、影响其他电器设备的稳定运行,所产生的强电弧易造成开关和电器设备

电工基础知识大全

电工基础知识大全 电工基础知识大全电工识图口诀巧记忆 一,通用部分 1,什麽叫电路? 电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。 2,什麽叫电源? 电源是一种将非电能转换成电能的装置。 3,什麽叫负载? 负载是取用电能的装置,也就是用电设备。 连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。 4,电流的基本概念是什麽? 电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。 单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I 表示。 电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。 1KA=1000A 1A=1000 mA 1 mA=1000μA

5,电压的基本性质? 1)两点间的电压具有惟一确定的数值。 2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。 3)电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。 4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。 电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。 1KV=1000V 1V=1000 mV 1mV=1000μV 6,电阻的概念是什麽? 导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。 1MΩ=1000KΩ 1KΩ=1000Ω 7,什麽是部分电路的欧姆定律? 流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为:I=U/R 式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。 部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。 8,什麽是全电路的欧姆定律?

关于电的知识

①.电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。 电抗器的作用 问:在电力系统中电抗器的作用有那些? 答:电力系统中所采取的电抗器?常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。(2)改善长输电线路上的电压分布。(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动?同时也减轻了线路上的功率损失。(4)在大机组与系统并列时?降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。 ②.控制变压器是用来改变交流电压的设置,由铁芯和线圈线成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流. 在不同的环境下,变压器的用途也不同。如:1、远距输入电线路,为减小线路损耗,从发电厂出来的电,要先升压到几万伏(如11KV),到达目的地时,再降压(如220V)。2、在电子放大线路中,为达到两线放大间转输能量消耗最少,要进行

阻抗匹配,用变压器联接,可起到改变阻抗的作用。3、电焊时,在焊条与焊件间所需电流很大(几十~几百安),而电压很小(几伏)。电焊机就是一个变压器,它把高电压(如220V)变成低压。而在不改变功率的条件下,在输出端产生很大的电流。4、有时,在一个环境中需要不同的电压,变压器又可制成多绕组的或中间抽头式的。进而产生多种电压。5、在交流稳压器中,采用即时改变输出线圈的圈数,来达到调速输出电压的目的。

安全用电基本知识

用电安全基本知识 电气危害有两个方面:一方面是对系统自身的危害,如短路、过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的原因之一,对电子设备的危害也很大。 1、人身触电的危害 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。 (1) 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。 (2)电击 电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。 2.常见的触电形式 人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。

(1)单极触电 当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电,如图1.1所示。图1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1.1-1(b)为中性点不接地的单相触电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。 (a)中性点直接接地(b)中性点不直接接地 图1.1-1 单相触电 (2)双极触电 双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离,造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式,如图1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线电压,因此不论电网的中性点接地与否,其触电的危险性都最大。

安全用电知识问答

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定 答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定 答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少? 答:1m、、、。 5、? 临时用电,应如何保证安全? ?答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。

6、电力生产区域指的是哪些地方 答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝; 4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架; 5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 12 、电气安全措施有哪两部分

电机与拖动基础学习知识知识重要资料

电机与拖动基础总复习 试题类型 一、填空题(每题1分,共20分) 二、判断题(每题1分,共10分) 三、单项选择题(每题2分,共20分) 四、简答题(两题,共15分) 五、计算题(三题,共35分) 电力拖动系统动力学基础 1.电力拖动系统一般由电动机、生产机械的传动机构、工作机构、控制设备和电源组成,通常又把传动机构和工作机构称为电动机的机械负载。 2.电力拖动运动方程的实用形式为由电动机的电磁转矩T e L 1)当T e = T L时,d n/d t = 0,表示电动机以恒定转速旋转或静止不动,电力拖动系统的这种运动状态被称为静态或稳态; 2)若T e>T L时,d n/d t>0,系统处于加速状态; 3)若T e<T L时,d n/d t<0,系统处于减速状态。 也就是一旦d n/d t≠0 ,则转速将发生变化,我们把这种运动状态称为动态或过渡状态。 3.生产机械的负载转矩特性:

直流电机原理 1.直流电动机主要由定子、转子、电刷装置、端盖、轴承、通风冷却系统等部件组成。 定子由机座、主磁极、换向极、电刷装置等组成。转子(又称电枢)由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴和风扇等组成。 2.直流电机的绕组有五种形式:单叠绕组、单波绕组、复叠绕组、复波绕组和蛙绕组(叠绕和波绕混合绕组)。 3 极距、绕组的节距(第一节距、第二节距、合成节距)的概念和关系。 4 单叠绕组把每个主磁极下的元件串联成一条支路,因此其主要特点是绕组的并联支路对数a 等于极对数n p 。 5 电枢反应:直流电机在主极建立了主磁场,当电枢绕组中通过电流时,产生电枢磁动势,也在气隙中建立起电枢磁场。这时电机的气隙中形成由主极磁场和电枢磁场共同作用的合成磁场。这种由电枢磁场引起主磁场畸变的现象称为电枢反应。 6 直流电机的励磁方式: dn dT dn dT L e

电力基础知识

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

安全用电知识问答

安全用电知识问答 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

安全用电知识问答 1、电力设施保护区的含义是什么 答:是指为了保证电力设施安全运行和人民群众生命健康、财产的安全而依法设定的安全区域。与电力设施的保护范围一致,电力设施保护区也分为三大类:一是发电设施、变电设施保护区;二是电力线路设施保护区;三是有关辅助设施保护区。 2、任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守哪些规定答:任何单位和个人在架空电力线路保护区内,必须遵守(1)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。(2)不得烧窑、烧荒。(3)不得兴建建筑物、构筑物。(4)不得种植可能危及电力设施安全的植物。 3、《电力法》对电力设施保护有何规定答:电力设施受国家保护,禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。 4.《电力设施保护条例》规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1KV以下、1~10KV、35KV、66~110KV距建筑物的水平安全距离各是多少 答:1m、、、。 5、临时用电,应如何保证安全 答:因抽水、打夜场等需要临时用电,一定要先检查进户的漏电开关是否能正常动作,确认漏电保护完好后,在漏电保护的范围内接电,不能接在漏电开关的进线电源上,以防漏电伤人,避免触电伤亡事故的发生。严禁在表前供电线路上接电,一经查实,按窃电处理,若出现人身伤亡事故,后果自负。 6、电力生产区域指的是哪些地方

答:电力生产区域系指与电力生产有关的运行、检修、施工安装、试验、修配场所,以及生产仓库、汽车库、线路及电力通信设施的走廊等等。 7、哪些行为属违章用电 答:(1)擅自改变用电类别;(2)擅自超过注册或合同约定的容量用电;(3)擅自使用已在电力企业办理暂停手续的电力设备,或启用已被电力企业查封的电力设备;(4)擅自迁移、更动或擅自操作电力企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由电力企业调度的用户受电设备;(5)未经电力企业许可,擅自引入、供出电源或将自备电源擅自并网等。 8、哪些行为属窃电 答:(l)在电力企业的供电设施上,擅自接线用电的;(2)绕越电力企业的用电计量装置用电的;(3)伪造或开启电力企业加封用电计量装置封印用电的;(4)故意损坏电力企业用电计量装置的;(5)故意使用不准确或失效的计量装置的;(6)采用其他方法窃电的。 9、在使用家用电器时,如何防止触电 答:1、不要用湿手摸开关和用湿布揩电灯泡、电线;2、不要在电源线下面堆放柴草等可燃物、造房及植树;3、不要用铜丝、铁丝代替熔丝;4、不要在电线旁擅自搭建各种临时棚架;5、不要将电力线、广播线、电话线缠绕在一起,或三线同管进户 10、电气设备着火,首先必须采取的措施是什么 答:停电。 11、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为

安全用电常识问答题及答案题

例: 1.生活中给冰箱供电要使用几孔插 (三孔) 2.生活中不高于多少伏的电压属于安全电压 (36V) 3.电脑着火了应该怎么办? (拔掉电源后用湿棉被盖住电脑) 4.保险丝的工作原 (热效应原理,当电路中的电流过大,保险丝温度升高达到熔点而断裂,起到保护作用) tfsppahj 采纳率:49% 10级 2013.09.06 《安全用电基本常识》学校:________ 班级:_______ 姓名________ 学号________ 一、填空题: 1、人体触电有__电击___和__电伤___两类。 2、人体触电的方式主要分为____直接接触触电___和____间接接触触电____另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 3、间接接触触电包括了_____跨步电压触电_____、_____接触电压触电_____等。 4、决定触电伤害程度的因素有_电流的大小_、_通过人体的持续时间_、_通过人体的途径_、_电压高低_、_电流频率_、_人体状况_。 5、成年男性的平均感知电流约为_1.1_mA,成年女性约为_0.7_mA。 6、人触电后能自主摆脱电源的最大电流,称为_摆脱电流_,成年男性的平均摆脱电流为_16_mA,成年女性约为_10_mA。 7、在较短时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流,称为_致命电流_,一般通电1s以上,_50_mA的电流就足以致命。 8、电流通过人体的任何一个部位都可能致人死亡,以下电流路径,最危险为 _C_,次危险的是_A_,危险性最小的是_B_。A.右手到脚 B.一只脚到另一只脚 C.左手到前胸 9、 _30~300_HZ的交流电对人体危害最大。 10、为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接,称为_保护接地_。它主要应用在_中性点不接地_的电力系统中。它的原理是利用_并联电路中小电阻强分流_的作用。 11、在中性点不接地的380/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻Rd小于等于_4_Ω。 12、大接地短路电流(其值大于500A)接地电阻一般不超过_0.5_Ω。 13、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来,称为_保护接零_。它主要应用在_中性点直接接地_的电力系统中。 14、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有_短路_、_过载_、_漏电_、_欠压_的保护功能。 15、常用的屏护装置有_遮栏_、_栅栏_、_围墙_、_保护网_。 16、同杆架设多种线路时,线路从上到下架设的顺序为_2,3,1_。1.通信线路 2.高压线路 3.低压线路 17、新标准下,我国交流电路三相线分别采用_红_、_黄_和_绿_颜色标示。 18、绝缘性能主要性能为_电气性能_和_耐热性能_。 19、绝缘材料的耐热等级有_Y_、_A_、_E_、_B_、_F_、_H_、_C_。 20、触电事故一般具有_多发性_、_突发性_、_季节性_、_高死亡率_等特点。 21、对触电者进行简单诊断,其实施的方法步骤为:1_将脱离电源的触电的触电者迅速移至通风、干燥处,将其仰卧,松开上衣和裤带_。2_观察触电者的瞳孔是否放大_。3_观察触电者有无呼吸存在,摸一摸颈部的颈动脉有无搏动_。

安全用电基本知识

用电安全基本知识 电气危害有两个方面:一方面是对系统自身的危害,如短路、过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的原因之一,对电子设备的危害也很大。?1、人身触电的危害 触电是指人体触及带电体后,电流对人体造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。? (1) 电伤-非致命的 电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。(2)电击 电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。 2.常见的触电形式 人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。 (1)单极触电 当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电, 如图1.1所示。图1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1.1-1(b)为中性点不接地的单相触电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。 (a)中性点直接接地(b)中性点不直接接地 图1.1-1 单相触电 (2) 双极触电 双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离, 造成电弧放电时,电流从一相导体 流入另一相导体的触电方式,如图1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线

安全用电知识问答题整理参考

安全用电知识问答题整理参考 问:家庭安全用电应注意哪些问题? 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容; 2.空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路; 3.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等; 5.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线; 6.不要随意将三眼插头改为两眼插头; 7.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝; 8.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等; 9.漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验; 10.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上; 11.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷 针或靠近高压线; 12.为了预防常见用电事故,不要乱拉乱接电线; 13.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源, 不要冒险带电操作; 14.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,人不要离开;

15.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查; 16.电加热设备上不能烘烤衣物; 17.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。 问:发生家庭触电事故时,应如何急救? 答:1.要尽早使触电者脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等 绝缘物挑开电线; 3.若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,并及时打电话呼叫救护车。 问:防止家庭用电导致的火灾要注意哪些问题? 2.忌电器不按规定接地; 3.忌导线超负荷; 4.忌导线绝缘强度低; 5.忌导线绝缘层受机械力破坏; 6.忌湿布擦拭家用电器; 7.忌照明灯具附近有可燃物; 8.忌电器用后不断电源; 9.忌直接用水扑救电气火灾。 家庭用电会给人们造成的最大危险有两方面,一是触电事故,严重时会致人死亡;另一方面是用电不慎引起火灾,也会给家庭造成生 命和财产的损失。因后果非常严重,也不愿发生在自己家中,因此 用电安全的“防微杜渐”是非常重要的。不可不察! 安全观察 安全忠告

电力拖动基础知识

电力拖动基础知识维修电工技师考证复习之三

、电力拖动和电力拖动系统 1. 电力拖动一一用电能来驱动和控制生产机械 拖动——驱动、控制 电力拖动设施由三个部分组成: 1)电动机 2)电动机的控制设备和保护设备 3)电动机与生产机械的传动装置 在电力拖动的运动环节中生产机械对电动机运转的要求: 1)启动. 2)改变运动的速度(调速) 3)改变运动的方向(正反转) 4)制动 电能是现代工业生产的主要能源和动力, 电动机是将电能转换为机械能来拖动生产机械的驱动元件。 电动机与其他原动力(如内燃机、蒸汽机等)相比,电动机的控制方法更为简便并可实现遥控和自动控制。 2. 电力拖动系统一一用电动机拖动生产机械运动的系统 电力拖动系统主要由:电动机 传动机构 控制设备这三个基本环节组成。

电动机与传动机构以及控制设备三者之间的关系如下图所示: 电力拖动系统 由丁开环的电力拖动系统无反馈装置,只有闭环系统中使用反馈装置,上图 中反馈 装置及反馈控制方向用虚线表示。图中点划线框内为电力拖动系统。 二、电力拖动系统的控制方式 1. 继电一一接触器式有触点断续控制 电力拖动的控制方式是由手动控制逐步向自动控制方向发展的。 最初的自动控制是用数量不多的继电器、 接触器及简单的保护元件组成的 继电一 一接触器系统,由丁继电器、接触器均为有触点的控制电器,所以乂称为 有触点控制系统。这种控制具有使用的单一性,即一台(套)控制装置只适用丁 某一固定控制程序的设备,如果控制程序要发生变化,必须重新接线。 而且这种控制的输入、输出信号只有通和断两种状态,所以这种控制是断 续的, 乂称为断续控制。 2. 连续控制 为了使控制系统具有良好的静态特性和动态特性,常采用反馈控制系统。 反馈控制系统由连续控制元件作为反馈装置, 它不仅能反映信号的通、断 状态, 还能反映信号的大小和强弱的变化。 这种由连续控制元件组成的反馈控制系统成为闭环控制系统, 乂称为连续控 控制设备

日常生活安全用电知识问答

日常生活安全用电知识问答1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么? 通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。 因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。3、塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内? (1)塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。 (2)一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。 (3)塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。

4、为什么要使用漏电保护器? 漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是: (1)防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 (2)防止用电过程中的单相触电事故。 (3)及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。 5、发生触电事故的主要原因是什么? 统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种: 1)缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。 (2)违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。 (3)设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。

电力拖动知识点整理Word版

电力拖动知识点整理 第二章 1.脉宽调制 答:利用电力电子开关的导通与关断,将直流电压变成连续可变的电压,并通过控制脉冲宽度或周期达到变压变频的目的。 2. 直流蓄电池供电的电流可反向的两象限直流斩 波调速系统,已知:电源电压Us=300V,斩波器占空 比为30%,电动机反电动势E=100V,在电机侧看, 回路的总电阻R=1Ω。问蓄电池的电流Id是多少? 是放电电流还是充电电流? 答:因斩波电路输出电压u0的平均值: U0=ρ ×Us=30%×300=90 V < Ea Id=( U0- E)/ R=(90-100)/1=-10A 是充电电流,电动机工作在第Ⅱ象限的回馈制动状态, 直流蓄电池吸收能量。 3. PWM调速系统的开关频率 答: 电力晶体管的开关频率越高,开关动态损耗越大;但开关频率提高,使电枢电流的脉动越小,也容易使电流连续,提高了调速的低速运行的平稳性,使电动机附加损耗减小;从PWM变换器传输效率最高的角度出发,开关频率应有一个最佳值;当开关频率比调速系统的最高工作频率高出10倍左右时,对系统的动态特性的影响可以忽略不计。 4.静差率s与空载转速n0的关系 p19 答:静差率s与空载转速n0成反比,n0下降,s上升。所以检验静差率时应以最低速时的静差率为准。 5. 反馈控制有静差调速成系统原理图,各部件的名称和作用。

答: ①比较器: 给定值与测速发电机的负反馈电压比较,得到转速偏差电压ΔUn 。 ②比例放大器A :将转速偏差电压ΔUn 放大,产生电力电子变换器UPE 所需的控制电压Uc 。 ③电力电子变换器UPE :将输入的三相交流电源转换为可控的直流电压Ud 。 ④M 电机:驱动电机。 ⑤TG 发电机:测速发电机检测驱动电机的转速。 ⑥电位器:将测速发电机输出电压降压,以适应给定电压幅值Un*。 6.分析转速负反馈单闭环调速系统的基本性质,说明单闭环调速系统能减少稳态速降的原因,改变给定电压或者调整转速反馈系数能否改变电动机的稳态转速?为什么? 答:负反馈单闭环调速系统能够减少稳态速降的实质在于它的自动调节作用,在于它能随着负载的变化而相应地改变电枢电压,以补偿电枢回路电阻压降的变化。 稳态转速为: 从上式可得:改变给定电压能改变稳态转速;调整转速反馈系数,则K 也要改变,因此也能改变稳态转速。 7.闭环空载转速ncl 比开环空载转速nop 小 多少?如何保证ncl=nop? p23 答: ncl 是nop 的1/(1+K )。欲使ncl=n0p 有两种办法: (1)若给定电源可变,则 (1)gb gk U U K =+。 (2)一般不能改变给定电源,则在控制器中引入KP 为好。 cl cl e d e n s p n n K C RI K C U K K n ?-=+-+=0*) 1()1(

安全用电基本知识培训

安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。 (2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。

(3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮~厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律:U=IR=×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。 (4)触电部位及健康状况:触电电流流过呼吸器官和神经中枢时,危害程度较大;流过心脏时,危害程度更大;流过大脑时,会使人立即昏迷。心脏病、内分泌失调、肺病、精神病患者,在同等情况下,危险程度更大些。 4、触电的几种方式 触电最常见的形式是电击,也是最危险的。触电方式一般有以下几种。 (1)单相触电:

电气知识500问

第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV 系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起

电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A 时可取R≤0.5Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关的作用? 答;1.明显的断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式 7. 工作票许可人的职责? 答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; 2.工作现场布置的安全措施是否完善;

最新《电力拖动》知识重点

(P1) 根据电动机的分类,电力拖动分为交流拖动系统和直流拖动系统。用交流异步电动机和交流同步电动机拖动生产机械的系统称为交流拖动系统;以直流电动机拖动生产机械的系统称为直流拖动系统。 根据系统中电动机的数量,电力拖动又分为单机拖动系统和多机拖动系统。单机拖动系统结构简单,应用较广;多机拖动常用于大功率和有特殊控制要求的系统中。 什么是电力拖动?电力拖动系统由哪几部分组成?各部分有何作用? 电力拖动是以电力为原动力,通过电气设备(如电动机等)带动生产机械来完成一定的生产任务。电力拖动系统由电源、电动机、生产机械和控制设备等4个基本部分组成。电源的作用是用以向拖动系统提供能源。电动机是生产机械的原动力,它的作用是将电能转变为机械能带动生产机械工作。生产机械是电动机拖动的对象,如提升机、通风机、水泵等。有时生产机械需要改变运行方式传递动力,电动机通过传动装置拖动生产机械完成生产工艺。控制设备是按照生产机械的要求去控制电动机的启动、调速、制动等运行过程的。 采用电动机拖动有哪些优点? (1)电能输送方便、经济、便于分配 (2)可满足不同类型生产机械的需要,并且拖动效率高; (3)拖动性能好,能达到生产工艺要求的最佳工作状态; (4)能进行远距离监视、测量和控制,便于集中管理,容易实现生

产过程的自动化。 (P3) 机械特性:拖动系统中的转矩改变时,将导致系统速度的变化,它们之间的这种关系称为系统的转矩—转速特性,也称为机械特性。 电动机的机械特性可用特性方程式或特性曲线图表示,它是生产机械选配电动机和分析拖动系统的重要依据。 (P4) 固有机械特性:固有机械特性也称为自然特性,它是在电动机额定电压、额定频率(交流电动机)、额定励磁电流(直流电动机)的条件下,电动机回路无附加电阻或电抗时得到的机械特性。 人为机械特性:人为机械特性也称人工特性,是通过改变电动机的电压、频率、励磁电流以及串接电阻、电抗的方法而得到的机械特性。利用人为特性可以满足不同生产工艺过程的需要。 稳定工作点是指当拖动系统受到瞬时外来干扰后,系统能自动恢复到原来的静态工作点;否则为不稳定工作点。 工作点的稳定性是由电动机的机械特性和生产机械的机械特性二者之间的配合关系所决定的。 (P7) 直流电动机可将直流电转换为机械能,所以它需要直流电源供电。 直流电动机的结构主要由定子和转子两部分组成。定子用于产生磁场;转子通过换向器输入直流电流与磁场相互作用产生电磁转矩。直流电动机的转子通常称为电枢。

电力基础知识

电力基础知识 第一章概论 一、动力系统、电力网、电力系统的划分 动力系统:习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。 电力网:由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。 电力系统:由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。 二、电厂的分类 火力发电厂:利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。 水力发电厂:利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。可分为堤坝式和引水式电厂。 还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。 三、电力网 电压等级的分类:3、6、10、35、63、110、220、330、500、750kV,均为三相交流系统的线电压。

由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。 电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。 根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为110kV以下是一般为3倍左右,在110kV以上时宜在2倍左右。 四、电气设备的额定电压 理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。即线路首端的电压将高出额定电压5%,线路末端的电压会低于额定电压5%。