工程名称:亚坤帝景豪庭3#、4#楼

建设单位:黄冈亚坤置业有限公司

监理单位:湖北中南工程建设监理公司

施工单位:湖北中浩建筑有限责任公司

致湖北中南工程建设监理公司:

我公司(湖北中浩)承建的亚坤帝景豪庭3#、4#楼工程于2014年3月2日组织了工程主体结构验收,施工、设计、勘查、监理、建设单位及质量监督部门均参加验收,经现场踏勘综合意见后对本工程的实体质量作出了若干问题,我单位对上述质量问题的整改报告如下:

1.3#、4#楼局部存在涨模现象

整改结果:对涨模部位的柱、梁存在缺陷部位逐一标记,用小锤凿除,将凿除部位刷净冲洗,将修补处以同标号水泥浆进行界面处理以使新旧混凝土良好结合,涨模部位已按此方法处理完毕。

2.施工资料不够细致

整改结果:本工程施工资料已与施工进度同步,保证资料齐全。安全管理资料与现场紧密契合,签章不到位的部分资料已完善,各项检验检测报告齐全有效。

3.3#、4#楼局部剪力墙根部存在烂根现象

整改结果:我单位将3#、4#楼主体结构进行了全面复查,对烂根部位逐一标注后,将烂根部位松动混凝土凿除刷净,清洗并充分润湿后以高一等级细石混凝土填充修补,并仔细振捣至修补完成,存在烂根问题部位已

全部处理完毕。

4.砌筑部分存在干砖上墙现象

整改结果:已对施工班组级现场管理人员再次进行技术交底,严禁干砖上墙,必须浸泡润湿后再予砌筑施工。

5.门窗洞口尺寸偏差问题

整改结果:我单位已对全部门窗洞口进行复测,对不符要求的门窗洞口已进行处理,经监理单位旁站复测满足验收要求。

6.室内配电、水电开槽问题

整改结果:我单位已出具《水电安装专项施工方案》并已报审监理单位,后期安装阶段我单位将严格据此方案施工,对施工班组进行技术交底,施工过程中我单位将严格进行复测,对不合格部位予以返工直至合格。

以上即为整改结果,我公司对上述质量问题承担全部责任,请监理、建设单位复核为感!

湖北中浩建筑有限责任公司

项目负责人:

2014年3月8日

整改意见:

监理单位(章)建设单位(章)

项目总监:项目负责人:

工程质量整改落实情况汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除工程质量整改落实情况汇报 篇一:工程质量整改完成报告工程质量整改完成报告 工程质量整改完成报告 监督注册号:质量监督站: 根据你站年月日发出的编号《工程质量监督抽查整改通知书》的要求,对工程的部位存在的问题现已整改完毕,监理单位已进行现场复查,确认已整改,特此报告。 整改情况简述: 整改完成证明文件及资料(影像资料)由建设、监理、施工单位存档备查。 建设单位项目负责人(签字): 总监理工程师(签字): 施工单位项目经理(签字): 建设单位(盖章)监理单位(盖章)施工单位(盖章)年月日年月日年月日监督机构签收人: 说明: 1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果;

2、整改回复用章如采用项目部章应经法人单位授权。 3、此报告一式4份,监督机构、建设、监理、施工单位各1份。 篇二:工程整改落实情况汇报 葛洲坝集团电力有限责任公司丘北县35kV部关于 文山供电局冷经理莅临检查指导 我输变电工程建设若干具体要求整改落实情况汇报 文山州35kV及以下城农网基建工程建设项目部:20XX 年10月08日上午,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kV八道哨变电站工程情况进行了检查和指导,提出了若干宝贵、具体的指导性意见、建议和要求。金王寺水库工程建设指挥部一班人高度重视,将省厅、市局领导的意见、建议和要求进行了认真梳理,及时落实了整改。 一、安全与质量并重,全面优化、细化工期布置为进一步全面优化和细化工期布置,项目部召集项目技术部、工程管理、质检部、安全部、物资部、各部门负责人进行了认真的会商和研究。针对施工现场临时用电、临边安全防护、现场文明施工、项目部管理人员散漫、建全资料管理、工程推进滞缓等实际情况进行分析。工程实际情况,在重安全、重质量的前提下,逐一优化、细化施工进度计划和工期布置。为让优化和细化的方案落到实处,项目部增派了管理人员各

工程检查整改报告

工程质量安全百日集中整治监理检查整改报告 D3-SJ-01标项目监理部自4月27日至5月28日,项目监理部根据南京地铁建设有限公司的统一部署,积极按照规定的时间开展了轨道交通工程质量安全百日集中整治活动(以下简称为“百日活动”),现就第一阶段“全面动员部署阶段(4月25日一4月30日)”和第二阶段“承包商自查自纠及监理检查阶段(5月1日一5月31日)”的工作总结如下: 一、全面动员部署阶段(4月25日一4月30日) 在4月27日参加南京地铁建设有限公司关于开展“轨道交通工程质量安全百日集中整治活动”动员会后,项目监理部即组织成立了以项目总监刘建民为组长、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为成员的工作小组。 在4月27日晚7:30由组长组织项目部全体成员召开了“百日活动”宣传暨动员会(见附图1),明确工作要求和任务分工,对整个活动进行了工作部署,具体分工及要求如下: 1)由组长或副组长牵头负责协调、实施和督查等工作,由各专业工程师负责日常的质量安全检查和缺陷及隐患整改的督促、检查验收; 2)由组长或副组长每周四组织质量安全综合专项检查。 在4月29日制定了“百日活动”工作方案,百日质量安全集中整治行动全面开始启动。 根据工作方案,在4月28日晚,旁站了施工单位的“百日活动”宣传暨动员会 二、承包商自查自纠及监理检查阶段(5月1日一5月29日) (一)时间节点安排 第一阶段(5月1日一5月15日):督促施工单位项目经理组织有关人员开展了质量安全自查自纠,并在5月15日提交了自查自纠报告; 第二阶段监理(5月16日一5月29日):对施工现场进行了质量安全检查。 (二)按照工作方案自查自纠的工作内容如下: 一)质量自查自纠及整改落实情况 1、项目部严格按照质量检查标准,分别组织技术负责人、质检员及施工员对现场施工质量进行全面检查,现将自检及整改落实情况汇报如下: ①个别综合支架安装间距有偏差 ②个别管道安装后未及时做好清理工作

工程质量问题整改报告(DOC)

工程质量检查整改报告 致:承德宏通源工程建设监理有限公司 2015年1月17日贵单位在对由我公司承建的平泉古泉别苑2-5#、2-6#、2-7#、2-8#楼工程进行工程竣工质量检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2015年1月26日整改完毕。 1、2-6#楼通风道口有杂物。 整改情况:已对各个通风道口逐一检查并进行清理。 2、不同材料墙体交接处有竖向裂缝。。 整改情况:已对各个不同材料墙体接茬处裂缝在不影响业主装修的情况下进行特殊、可靠的维修处理。 3、金属线槽内未设等电位链接。 整改情况:金属线槽内均已设置等电位连接经过测试连接可靠。 4、强弱电井内线槽跨越楼层未做防火封堵,电缆接头外露未做接地线盒。 整改情况:电井内线槽跨越楼层处均已采用防火包封堵,外露电缆接头处已设置接线盒。 5、室内配电箱内未对供电回路进行清晰标示,未张贴电气系统原理图。 整改情况:室内配电箱内已清晰标示供电回路,并张贴电气系统原理图 6、部分明装线管固定不牢。 整改情况:明装线管均已设卡固定牢固。 7、电梯基坑内压力排立管未刷防锈漆。 整改情况:基坑内压力排水立管已做防腐、防锈处理。 8、管井内给水、分水器给水分支管无固定卡。 整改情况:管井内给水、分水器给水分支管均已设卡固定。 9、各户分水器供暖分路没有标明所供房间。 整改情况:各户分水器供暖分路已标明所供房间。 10、地下室水暖管道支、吊架防锈漆不到位,有漏刷现象。

整改情况:地下室管道支架防锈漆均已补刷到位经自检无漏刷现象。 以上整改工作均已完成,并经过我单位自检。请贵单位予以复查。施工单位: 监理单位: 建设单位: 平泉华夏建筑有限责任公司 2015年1月28日

工程项目整改情况报告doc

工程项目整改情况报告 篇一:关于工程检查整改情况反馈的报告 关于工程检查整改情况反馈的报告江苏地华管理部: XX年3月23、24日由江苏地华管理部对安徽地华秀水华庭项目管理进行了全面检查,在检查中发现部分需整改问题。检查结束后,秀水华庭项目部立即组织了监理、施工单位专题会议,会议对工程管理的体系环节进行了系统检讨,会议认为虽然两个标段施工单位刚进场施工,但不得以此作为非规范管理的藉口,会议要求以此次检查为契机,全面规范工程施工质量、进度、安全文明及技术资料管理,要求施工方在一周内全面整改完毕,现将整改情况反馈报告如下: 一、工程质量 1、部分拉结筋注胶不密实松动,已重新清理,注胶植筋。 2、底层架空杆注浆已处理,预制板端板缝φ6钢筋成型验收 后,C25细石砼浇筑。 3、砼试块必须严格按规范要求留置,监理见证取样 二、安全文明 1、脚手架加固已整改,安全网增补完成。 2、用电安全管理已按要求整改,部分不用临电拆除。 3、大门头形象已加作灯箱,围墙粉刷涂料已完成,外

展牌因施 工队伍管理处相关手续办理中,办结后由其统一发放后安装。 4、特殊工种操作上岗证已上报。 三、技术资料 对错漏资料已整改补充,要求资料必须严格与实体进度一致,杜绝虚假及后补资料,加强内业工作,监理必须非定期进行资料核查,对再发生此类问题进行合同处罚。 秀水华庭项目部 XX年3月30日 篇二:建筑工程施工整改完成报告 S-A-Ⅱ-02 监督备案号: TXX0181 编号: TGZGXX0139 建筑工程施工整改完成报告(施工单位) 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站: 根据贵单位 XX 年8 月1日对浦口区巩固社区临时综合服务中心项目商行服务中心桩基及基坑支护工程下达的《建设工程施工局部停工整改通知书(施工单位)》(编号:TGZGXX0139 )整改要求,我单位已按要求整改完毕,并经监理、建设单位验收合格,整改情况 特此报告!

建设工程质量安全生产检查整改报告

印江县2018年易地扶贫搬迁项目建设工程质量安全生产检查情况 整 改 报 告

编制:冉光安 审核:杨林 贵州建工兴印建筑工程有限公司 2018年10月29 安全生产整改报告 2018年10月17日铜仁市住房和城乡建设局对我司承建的印江县2018年易地扶贫搬迁工程施工现场实施现场检查,针对现场事情情况下发《铜仁市建设工程质量安全生产检查情况整改通知单》,对通知单提出的相关问题,我项目部高度重视,召开专题会议,成立整改小组,按定整改人、定整改时间、定整改措施、定检查人、定验收人五定原则实施整改,具体整改情况汇报如下: 一、整改工作组织领导 针对质量安全生产整改通知单中提出的问题成立整改小组,分工落实,责任到人,整改工作组成员如下: 组长:项目负责人(全面负责整改工作) 副组长:技术负责人(制定措施、负责整改检查及验收)

成员:质量负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员(落实质量、安全问题整改措施落实的、资料收集)。 二、整改完成情况 (1)问题:未办理施工许可证 采取的措施及整改情况 接到通知后,我单位安排专人与建设单位相关人员对接, 及时准备办理施工许可证需要的相关资料,现在所需资料与 全部交给建设单位,建设单位汇总后已将资料交到施工许可 证办理部门,施工许可证正在办理中。 (2)问题:基础未组织分部工程验收 采取的措施及整改情况 由于本工程工期紧,任务重、单位工程多,施工中对节 点验收疏于管理,接到整改通知单后,我项目部十分重视, 立即着手安排相关工作,现已安排专人收集基础分部工程 相关过程及隐蔽验收、原材料及复检、实体检测资料等, 收集完善后报监理、质安站审查,审查合格后立即组织基 础分部工程验收。

工程质量自查整改报告

工程质量自查整改报告 天津北疆发电厂第二批海水预处理工程质量自查及整改措施报告 根据甲方业主监理要求,我项目部腾经理亲自组织带领检查组检查,及时认真的对第二批海水预处理工程质量进行自查、整改,现将监理审查问题及自查情况整改措施汇报如下: 一、清水泵房及控制楼 1. 综合泵房回填土未按规范要求分层、夯实、碾压。整改措施:将回填土进行重新开挖,重新分层夯实回填。 2. 1-8轴D排管道沟底板钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。 3. 个别设备基础上面及板缝棱角未打磨,防腐漏刷。整改措施:棱角打磨,补刷防腐。 4. A-B排1-8轴管道沟侧壁钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。 5. 排水沟内板缝棱角未打磨,外侧模板未拆除。整改措施:将内板缝棱角打磨,外侧模板拆除。 6. 电缆沟内对拉螺栓头切除不彻底。整改措施:将外露螺栓切除后进行防腐。 7. A排1轴基础短柱及牛腿对拉螺栓未切割。整改措施:

将螺栓切除后进行防腐。 8. A排1轴基础及拉梁上面未防腐。整改措施:将基础及拉梁上面 进行防腐 9. 电缆沟南侧外模模板条未拆除。整改措施:电缆沟南侧外模模板条拆除。 二、清水池 1. FRP套管下方水泥块未清理。整改措施:将FRP套管下方水泥块进行清理。 2. 清水池东侧及南侧池壁外表面未进行细部打磨。整改措施:将清水池东侧及南侧池壁外表面进行细部打磨。 3. 清水池东北角及东南角未进行细部打磨。整改措施:将清水池东北角及东南角未进行细部打磨。 4. 清水池阀门口埋件下方水泥未清理。整改措施:将清水池阀门口埋件下方水泥进行清理。 三、加药间 1. 池壁内对拉螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改措施:将池壁内对拉螺栓进行切割,模缝棱角进行打磨。 2. 加药间南侧原玻璃钢管道未进行加固。整改措施:将加药间南侧原玻璃钢管道进行加固。 四、沙循环泵房 1. 零米以下内壁螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改

工程整改报告范文(共6篇)

篇一:整改方案范本 xx煤业有限责任公司 安全隐患整改方案 编制: x x x 审查: x x x 批准: x x x 编制单位:xx煤业有限公司xxx部(科) 编制日期:二o一三年三月三十日 xx煤业有限公司 安全隐患整改方案 2013年3月30日,xxxxxxxx对我矿的安全生产状况进 行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天晚上19:00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五定五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)的原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组 组长:***(负责隐患落实整改工作的安排布置、全 面指挥及组织协调管理工作) 副组长:***(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、 随时抽查跟进隐患整改落实进度情况) 副组长:***(负责审核安全隐患整改方案和协助组长 解决整改过程中出现的技术难题) 成员:*** *** *** *** *** *** *** **** (具体负责各项整改工作的实施和安全检查。深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务)。 安全隐患整改领导小组职责: (1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意 见。 (2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行,遗漏 补充,负责整改工作安全。 (3)制定隐患整改表,对隐患整改进度进行跟踪检查。 (4)严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。 (5)整改领导小组成员分工明确,责任到人,层层落 实责任。 (6)对各项整改项目,责任人必须到现场指挥、督查、 发现问题及时处理。 (7)在隐患整改过程中,遇到难以解决的问题时,由 领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议,提出解 决问题的方法和措施。 (8)按整改方案进行整改,安全措施不到位决不允许 施工。 (9)做好整改期间各项记录。在规定期限内对所有隐

整改完成报告

工程质量整改完成报告 监督注册号: 阜阳市建设工程质量监督局(站): 根据你单位2016年12月12日发出的编号JDSK2016147 《工程质量监督整改通知书》的要求,对工程的部位存在的问题现已 整改完毕,监理单位已进行现场复查,确认已整改完成,特此报告。 整改情况简述: 1、多处填充墙顶部填塞不密实、墙体灰缝不饱满的已按要求修补。 2、楼梯间、墙体与梁柱交接处未敷设抗裂网片的已按要求整改。 3、 构造柱顶部砼浇筑不密实的已按要求整改。4、部分墙体已粉刷未提 供隐蔽验收记录的已报验。5、装饰板二处钢筋外漏的已按要求修补。 整改完成证明文件及资料(影像资料)附后。 建设单位项目负责人(签字): 总监理工程师(签字): 施工单位项目经理(签字): 建设单位(盖章)监理单位(盖章)施工单位(盖章)年月日年月日年月日 监督机构签收人: 说明: 1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果; 2、整改回复用章如采用项目部章应经法人单位授权。 3、此报告一式4份,监督机构、建设、监理、施工单位各1份。

建设工程复工申请报告书 阜阳市建筑业管理局颍泉分局安监站: 根据你站2016年12月14日签发的阜建(颍泉)20161214(5)号《建设工程暂停施工整改通知书》的要求,我单位立即组织整改,已将佳海产业新城D区一标、四标段市政道排工程存在的问题整改完毕(详情请见整改完成情况)。特此报告,申请复工。 整改情况简述: 1、道路上积土已安排专人清扫。 2、大面积裸土已覆盖,车辆自动冲洗池已设施。 3、封闭围挡已安排专人搭设。 项目经理(签字):施工单位(盖章): 施工企业主要负责人(签字): 建设单位意见: 建设单位现场负责人(签字):年月日 监理单位意见: 总监(签字):监理单位(盖章): 年月日 附:整改完成情况。 注:1、“整改情况简述”:应针对?整改通知书?提出的问题,逐条写出对应的整改措施; 2、涉及安全生产行为内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章; 3、建设、监理单位对施工单位的整改情况进行监督,并对整改情况进行盖章确认。

工程整改报告范本

工程整改报告范本 篇一:建筑工程质量整改报告格式 致山东长箭建设集团质量处: 20XX年2月29日对工程所提出的工程质量问题已整改完毕,现将整改措施及结果报告如下: 致山东长箭建设集团安全处: 20XX年2月29日对工程所提出的工程质量问题已整改完毕,现将整改措施及结果报告如下: 篇二:建筑质量整改方案经典范本 工程 质 量 整 改 方 案 工程(项目部) 二0一四年月二十日 目录 第一节编制目的 (1)

第二节工程概况 (1) 第三节检查措施 (1) (一)质量检查整改小组 (1) (二)质量检查措施 (2) 第四节装饰装修工程质量整改防治措施 (3) (一)电梯厅地面贴砖通病防治措施 (3) (二)控制室标高、房间不方正和规范通气口等做法 (3) (三)砌体工程 (4) (四)室外抹灰工程 (5) (五)室内抹灰工程 (6) (六)建筑物窗台防渗漏做法 (7) (七)管道穿楼板做法 (8) (八)地漏细部做法 (8) (九)箱体、电线管埋入墙体抹灰层的防裂措施 (9) (十)框架结构填充墙体防裂措施 (9) 第五节安装工程质量防治措施 (9) 第一节编制目的 为了能更好的把装饰装修质量提高上去,及时整改施工中出现质量问题,提高建筑整体的装修效果,使合同范围内的全部工程的质量符合设计图纸要求,及各分项、分部、单位工程达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20XX)要求,特制定本方案。

第二节工程概况 本工程是由建设,南宁市教育基建安装工程公司代建的南宁三中五象校区项目一标标段。本工程局部区域设一层地下室。建筑物高度为21.35~30m米。结构类型为现浇钢筋混凝土框架结构,地上4~6层。第三节检查措施 (一)质量检查整改小组 为确保未能及时解决的突出质量问题得到整改落实,经项目部研究决定,成立质量整改领导小组: (二)质量检查措施 1、检查小组现场实际勘察,通过分析质量问题,列出存在问题的部位,再综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜,应由哪一个队组的整改。汇总、整理、分类后向领导小组汇报核实后移交整改小组。 2、领导小组召集各相关劳务队组召开专项整改会议,分发质量整改单给各队组落实整改。质量问题必须在会议约定时间内完成。整改小组跟踪检查劳务队组的整改情况,对未及时整改的劳务队组,有权作出处罚决定。 3、同时,整改过程中健全技术交底与技术检查相结合的管理制度。分部、分项工程整改前,整改小组应向操作班组进行全面的交底,使每个操作人员明确目标、检查标准,责任落实到个人,强化检查力度,不合格的立即返工。 4、整改小组核查标高、基准线、孔洞、设备、预埋件内容是否与图

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

工厂质量整改报告

工厂质量整改报告 篇一:工程质量缺陷处理及整改报告 工程质量缺陷处理及整改报告 工程质量缺陷处理及整改报告 工程质量缺陷处理及整改报告 篇二:质量整改报告 质量整改报告 鉴于公司质量问题频发,并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况,为了提高员工质量意识,保证产品金牌品质,为公司的品牌运行提供有力的基础保障,使公司的质量管理体系真正健康有序、规范高效的运行,特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段(约用时15天左右)。具体工作有: (1)全体员工质量教育。 规划部门:公司高层管理。执行部门:质检部、研发部、各车间班组。参与人员:全体一线员工。 形式:培训教育。 内容:由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标准,以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求,作业指导,检验规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工

序衔接、工序分配和员工之间配合要求。 作用和目的:让员工全面了解公司产品的相关信息,为下一步公司自检互检制度的执行打好基础。 (2)供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会,会议要求所有供应商参与并签订相关质量保证协议,并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的质量管理形式,积极配合公司的质量控制活动,提高供应商的质量意识,解决实际问题,为以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。 (3)公司所有职能部门召开质量会议,明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限,以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段(约用时1个月)具体工作有: (1)规范公司各种流程、程序和制度。主要有:生产流程、物料运转流程、质量控制流程、新产品开发流程(包括试样)、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度,仓库管理制度,物料管理制度(包括采购、出入库等),薪酬管理制度,绩效考核管理制度等。

质量问题整改报告

质量整改报告 鉴于公司质量问题频发,并呈现出多环节、多层次、多样化的实际情况,为了提高员工 质量意识,保证产品金牌品质,为公司的品牌运行提供有力的基础保障,使公司的质量管理 体系真正健康有序、规范高效的运行,特作出以下工作整改: 一、造势宣传、思想提升阶段(约用时15天左右)。具体工作有: (1)全体员工质量教育。 规划部门:公司高层管理。执行部门:质检部、研发部、各车间班组。参与人员:全体 一线员工。 形式:培训教育。 内容:由质检部负责分类分项介绍公司产品及其零部件的检验项目、检验方式和检验标 准,以及质量问题集中点。研发部负责介绍产品的性能、结构、工艺要求,作业指导,检验 规范等。车间主任和班组长负责介绍生产工序特点、工序衔接、工序分配和员工之间配合要 求。 作用和目的:让员工全面了解公司产品的相关信息,为下一步公司自检互检制度的执行 打好基础。 (2)供应商和外来货厂家的质量宣传。 可与月日一起或分别召开供应商和供货厂家质量大会,会议要求所有供应商参与并签订 相关质量保证协议,并听取供应商对质量方面的建议和意见。目的是让供应商们了解公司的 质量管理形式,积极配合公司的质量控制活动,提高供应商的质量意识,解决实际问题,为 以后的合作双赢局面扫清道路。详见《供应商管理制度》《供应商质量协议书》。 (3)公司所有职能部门召开质量会议,明确各职能部门在质量管理活动中的职责权限, 以及工作重点和下一步工作方案。 二、稳扎稳打、贯彻执行阶段(约用时1个月)具体工作有: (1)规范公司各种流程、程序和制度。主要有:生产流程、物料运转流程、质量控制 流程、新产品开发流程(包括试样)、质量事故申报处理流程、《标识与可追溯性控制程序》 《产品检验与实验控制程序》《不合格品控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《采购控制程 序》《生产过程控制程序》、生产车间管理制度,仓库管理制度,物料管理制度(包括采购、 出入库等),薪酬管理制度,绩效考核管理制度等。 (2)各部门需要添加执行的制度及相关表格记录。详见文件1---5 (3)将质量指标分解,纳入管理人员考核。具体考核办法详见《绩效考核之质量指标》。 三、检查总结,持续改进阶段(约用时2—4个月) 质量问题涉及到公司内部管理的方方面面,从质量事故的发生、分析、整改到监督反馈, 反映出公司各个环节的管理漏洞和不足,是一个系统性的问题,每起事故的发生都有其必然 性和偶然性,要透过现象看到本质,从根本上解决问题的根源,再建立起有效的管控机制, 才能避免问题的再次发生。 通过实施以上两个环节的各质量整改,会解决一些质量问题和管理上的弊端,可能会出 现一些新的负面的质量因素,只能不断优化和改进工作的方式方法才能不断实现公司的质量 目标。 四、制度化,规范化,标准化阶段 通过几个月的整改和完善,基本可以形成符合目前实际情况的质量管理体系,各部门和 各个岗位也能认识到自己在质量管理中所扮演的角色,可先由人力资源部编写各部门部门职 责、各岗位职位说明书,进一步优化薪酬管理制度,提高员工的工作积极性,是公司进入良 性循环的发展模式,通过绩效考核对职能部门和岗位进行工作优化,达到人事相宜。其次, 生产系统应导入ie管理(工业工程管理),设计合理的价值流图和工位分析,使生产效率进一

施工整改报告范文3篇

施工整改报告范文3篇 施工整改报告范文篇一:基建工程建设项目部: xxxx 年10月08日上午,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kv八道哨变电站工程情况进行了检查和指导,提出了若干宝贵、具体的指导性意见、建议和要求。金王寺水库工程建设指挥部一班人高度重视,将省厅、市局领导的意见、建议和要求进行了认真梳理,及时落实了整改。 一、安全与质量并重,全面优化、细化工期布置 为进一步全面优化和细化工期布置,项目部召集项目技术部、工程管理、质检部、安全部、物资部、各部门负责人进行了认真的会商和研究。针对施工现场临时用电、临边安全防护、现场文明施工、项目部管理人员散漫、建全资料管理、工程推进滞缓等实际情况进行分析。工程实际情况,在重安全、重质量的前提下,逐一优化、细化施工进度计划和工期布置。为让优化和细化的方案落到实处,项目部增派了管理人员各司其职进行监督管理确保每项工作有人跟踪管理落实到位,按施工时段和作业面进行包干负责,把具体工作和责任都细化落实到了人头。在落实整改责任集中解决突出问题上下功夫,在建立完善项目管理组织,圆满完成了整改落实阶段各个环节的工作任务,取得了阶段性成效。现将工作情况总结报告如下: 二、整改落实阶段活动开展情况

在整改落实阶段,我项目部严格按照南方电网相关规范执行及云南电网文山供电局规章制度和要求,采取相信切实可行的措施,认真做好各个环节的相关工作。 (一)抓好工程施工现场安全文明措施及安全文明施工工作。 一、严格按照《现场施工临时用电安全技术规范》要求,采用三相五线制及三级配电箱一机一闸措施。为加强临边安全防护措施,在挡土墙四周设置双层脚手架作为安全防护栏并挂设安全防护网。施工现场增设安全警示牌,警戒线,做到不遗漏任何一个危险点,做到每个危险点都做好相应的防护措施,确保工程零事故。二、加强现场文明工作措施,在施工现场搭设施工临时办公室,安排2人以上人员入住施工现场,确保24小时值班做好施工安保工作。在施工现场设置施工棚、做到定置化区域管理,材料分类集中堆放,设置水泥临时仓库、钢筋堆放区、砂石料堆放区并设置相应的标识牌。 (二)加强工程施工质量控制严格按照工程施工规范及设计图纸要求施工。新增一台混凝土搅拌机严格按照砂浆实验配比计量,保证砂浆强度及稳定性。对施工进场原材料严格按照材料验收流程,验收抽检合格后使用、不合格材料决不让其进入施工场地、并设置好材料验收合格标识牌、做到工程质量从材料源头开始控制。严格要设计要求施工,控制施工工艺,挡墙砌体分层砌筑灌浆饱满。混凝土施工:混凝土宜优先选用同一可靠厂家的商品混凝土,因为同一可靠厂家的混凝土原材料性能稳定,实验设施完备,而且混凝土供应、运输、浇筑能力都能得到相应的保障。当现场进行搅拌时,搅拌设备必须满足施工要求,材料来源稳定、

建筑施工安全隐患整改完成报告

工程质量整改通知书 : 工程,经我站年月日监督检查,发现存在以下质量问题: 请你单位于年月日前整改完毕,经建设或监理单位检查合格并签署意见后,将整改结果书面上报我站。 特此通知 质监人员:质量监督站 (盖章) 年月日 签收人:年月日 注:1、整改完成后,由责任单位向质监站报送《工程质量整改完成报告》。 2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。

建筑施工安全隐患整改完成报告 东乌旗建设工程安全监督站: 根据你站2012 年 5 月25 日发出的编号 19 《建筑施工安全隐患整改通知书》的要求,对额吉淖日小区工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、现场项目经理及安全员已经到位。 2、脚手架、安全网及水平网已按规范要求随施工进度搭设。 附:有关质量整改资料份 总监理工程师:施工单位项目负责人 (建设单位项目负责人): 2012 年 5 月日 2012 年 5 月日 注:本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。 填写说明: 1、“整改情况简述”:应针对《工程质量整改通知书》内提出的整改意见,逐条写出对应的整改意见; 2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕后的监理确认意见,并作为附件; 3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可; 4、涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章。

工程局部停工(暂停)通知书 : 你单位施工的工程,根据我站年月日监督检查,发现存在以下质量问题: 违反了第条规定,现责令你单位暂停施工,停工时间从年月日开始。 特此通知。 签发人: 质量监督站 (盖章) 年月日签收人:年月日 注:1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后,应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》,质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。 2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。

建设工程质量整改报告

微山县建设工程质量监督站: 根据你单位2018 年4月13 日发出的编号 《建设工程质量整改(隐患)通知书》的要求,对星空喜园微山项目三期别墅7#、8#、11#、12#楼工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、地下室防水材料与设计不符,设计单位已出设计变更。 2、地下室剪力墙、框架柱根部蜂窝部分做凿毛处理,并用高一标号混凝土填补。 3、平整度差的楼梯和休息平台凿毛、找平。 4、未完成的部分地下室外墙防水材料保护层已施工完成。 建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章): 年月日年月日年月日 填写说明:1、“整改情况简述”:应针对《建设工程质量整改(隐患)通知书》内提出的整改意见,逐条写出对应的整改意见;2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕的监理确认意见,并作为附件;3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可;4、涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。

微山县建设工程质量监督站: 根据你单位2018 年4月28 日发出的编号 《建设工程质量整改(隐患)通知书》的要求,对星空喜园微山项目A区四期花园洋房27#、32#楼及27#28#楼间车库工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、楼梯间管道井内给水管道已保温。 2、个别水泥砂浆地面开裂已整改完成。 3、个别部位建筑垃圾已安排人员清理完成。 建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章): 年月日年月日年月日 填写说明:1、“整改情况简述”:应针对《建设工程质量整改(隐患)通知书》内提出的整改意见,逐条写出对应的整改意见;2、对质量问题的处理必须有处理方案及处理完毕的监理确认意见,并作为附件;3、涉及到实体质量内容的需经总监理工程师(建设单位项目负责人)签字认可;4、涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。

主体工程质量中间验收初检报告

主体工程质量中间验收初检报告

工程质量中间验收申请表

工程名称: 编号: 工程 主体工程中间验收监理初检报告 工程名称: 建设单位: 施工单位:

设计单位: 总监理工程师: 监理单位(章): 2014年 12 月 18日 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、监理单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、建设地点: 工程,位于,建筑面积为平方米,层数26层,框剪结构,标准层高3米,工程等级一级,设计耐火等级一级,工程设计使用年限50年,抗震设防烈度为抗震6度。 二、构造特征 基础类型为基础地梁加承台。

三、施工情况及其评价 施工单位于2013年8月2日正式开工,进行基础土方施工。 施工单位从进场到2013年10月20日完成基础分部施工。 2014年12月18日完成主体分部施工 施工单位在上述施工过程中基本上能按施工组织设计及施工规范组织施工,工程质量、施工工期、安全生产和文明施工等基本达到目标要求,但施工单位还应不断提高管理水平,及时调整进度计划,在施工技术措施、建筑材料的供应、劳动力安排等方面,还应采取必要措施,以确保总目标的实现。 四、工程质量控制及工程质量情况 1、工程质量控制 项目监理部对施工单位实现质量目标的全过程进行监控,其控制手段如下: 1)监理部监督承包单位严格执行已批准的施工组织设计中的各分项工程的施工方案与质量目标。 2)检查确认用于工程的主要建筑材料—水泥、钢筋、石、砂等具有质保书、产品合格证及复试报告。 3)核查工程预检,预检标高、轴线位置;对不合格的预检工程由施工单位进行整改,合格后通知监理部复检。 4)重点控制隐蔽工程的验收,如基础施工前对地基质量的检查;混凝土浇筑前对钢筋的品种、规格、形状、数量及重点部位(箍筋加密区、钢筋的接头及 锚固)的质量检查。 5)审核混凝土的配合比。 6)对施工全过程进行全面检查,对关键部位及重要工序的施工过程进行旁站监

工程质量管理自查报告

工程质量管理自查报告 为进一步提升建设工地文明施工管理水平,加强工程质量和安全生产监督管理,下面是整理的相关内容,希望对你.帮助。 工程质量管理自查报告一为进一步提升建设工地文明施工管理水平,加强工程质量和安全生产监督管理,进一步整顿全县建筑市场秩序,规范建筑市场各方主体行为,确保安全生产和社会稳定,根据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的通知》(晋市建建字〔201*〕38号)精神,我局于5月11日开展了全县建筑工程质量安全及市场综合大检查活动。现将检查.关情况报告如下: 一、基本情况 在综合大检查领导组的统一组织领导下,由局建管科牵头,规划、质量、安全等相关科室负责人参加,并联合县纪检委对全县在建工程进行了全面检查。全县共检查建筑工程25项,总建筑面积22.92万平方米,总投资3.33亿元,涉及建设单位 25家,施工单位15 家,监理单位4家。同时,还对今年以来发现的违规工程3项进行了检查处理。这次活动主要检查了在建项目的工程建设基本程序、工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。检查中,对存在问

题的项目和单位发出整改通知书25份,停工整改通知书6份;发现违法违规建设项目3项;共出动人员120人次,车辆20余次。从检查情况看,全县工程建设基本程序履行较好,工程质量处于受控状态,安全生产措施基本落实,市场行为不断规范。从项目上看,县城建设项目好于乡镇,住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建的项目好于其他项目,高资质、规模大的企业好于低资质、规模小的企业。具体表现在: 1.高度重视,认真组织。我局高度重视建筑市场及质量安全工作,将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理工作的重中之重。5月11日,我局联合县纪检委召开了规范建筑市场及质量安全工作会议,印发了《建筑市场及质量安全检查方案》(住建字〔201*〕27号),明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。建设各方主体均对此次检查高度重视,及时主动配合,使综合大检查工作能顺利进行。 2.意识增强,行为规范。大多数建设、施工、监理单位的质量、安全意识明显提高,市场经营行为比较规范,能较好地履行法律法规赋予的质量、安全责任和义务,认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。在被检查的工程中,勘察、设计、监理、施工单位具.相应的资质,大多数施工企业的工程项目管理人员能按照投标的承诺到岗尽职。

4建设工程质量整改完成报告

4 建设工程质量整改完成报告 徐州市建设工程质量监督站: 根据你站 06 年 9 月 12 日发出的《建设工程质量整改通知 书》的要求,对永嘉太阳城A9#楼 工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1.客厅低空调插座应带安全门。 答:已调换 。 2.北阳台插座应带安全门。 答:已调换。 3. 个别开关高度偏差大。 答:已调整。 4. 总等电位铜排小于4mm。 答:已调换。。 5. 卫生间灯具与图不符,开关与过道合一。 答:有变更图。 6. 扁钢与铜接触面未防止电化学处理。 答:已处理 。 7. 避雷带部分锈蚀。 答:已刷银粉漆。 8. 公共照明灯具影响行人。 答:已调整。 9. 总配电箱高度与图不符。 答:已加安全防护门。 总监理工程师: 项目经理: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 质监站签收人: 年 月 日 附:有关资料 1 份(张) 建设工程质量整改完成报告 徐州市建设工程质量监督站: 根据你站 06 年 9 月 12 日发出的《建设工程质量整改通知 书》的要求,对永嘉太阳城A10#楼 工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1.客厅低空调插座应带安全门。 答:已调换 。 2.北阳台插座应带安全门。 答:已调换。 3.卫生间灯具与图不符,开关与过道合一。 答:有变更图。 4.扁钢与铜接触面未防止电化学处理。 答:已处理 。 5.总等电位铜排小于4mm。 答:已调换。

6.避雷带部分锈蚀。 答:已刷银粉漆。 7.公共照明灯具影响行人。 答:已调整。 8.总配电箱高度与图不符。 答:已加安全防护门。 总监理工程师: 项目经理: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 质监站签收人: 年 月 日 附:有关资料 1 份(张) 建设工程质量整改完成报告 徐州市建设工程质量监督站: 根据你站 06 年 9 月 12 日发出的《建设工程质量整改通知 书》的要求,对永嘉太阳城A11#楼 工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1.客厅低空调插座应带安全门。 答:已调换 。 2.北阳台插座应带安全门。 答:已调换。 3.卫生间灯具与图不符,开关与过道合一。 答:有变更图。 4.扁钢与铜接触面未防止电化学处理。 答:已处理 。 5.总等电位铜排小于4mm。 答:已调换。 6.避雷带部分锈蚀。 答:已刷银粉漆。 7.公共照明灯具影响行人。 答:已调整。 8.总配电箱高度与图不符。 答:已加安全防护门。 9.个别开关高度偏差大。 答:已调整。 10.个别配电箱和断路器做观倾斜。 答:已调整。 总监理工程师: 项目经理: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 质监站签收人: 年 月 日 附:有关资料 1 份(张)

工程质量自查报告范文

工程质量自查报告范文 进一步加强工程质量监督,完善监督管理制度,接下来是为 大家收集的工程质量自查报告,供大家参考,希望可以帮助到大家。 为进一步提升建设工地文明施工管理水平,加强工程质量和 安全生产监督管理,进一步整顿全县建筑市场秩序,规范建筑市 场各方主体行为,确保安全生产和社会稳定,根据市住建局《关 于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案 的通知》(晋市建建字〔20**〕38号)精神,我局于5月11日开展了全县建筑工程质量安全及市场综合大检查活动。现将检查有关 情况报告如下: 一、基本情况 在综合大检查领导组的统一组织领导下,由局建管科牵头, 规划、质量、安全等相关科室负责人参加,并联合县纪检委对全 县在建工程进行了全面检查。全县共检查建筑工程25项,总建筑 面积22.92万平方米,总投资3.33亿元,涉及建设单位 25家, 施工单位15 家,监理单位4家。同时,还对今年以来发现的违 规工程3项进行了检查处理。这次活动主要检查了在建项目的工 程建设基本程序、工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市 场行为。检查中,对存在问题的项目和单位发出整改通知书25份,停工整改通知书6份;发现违法违规建设项目3项;共出动人员120

人次,车辆20余次。从检查情况看,全县工程建设基本程序履行 较好,工程质量处于受控状态,安全生产措施基本落实,市场行 为不断规范。从项目上看,县城建设项目好于乡镇,住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建 的项目好于其他项目,高资质、规模大的企业好于低资质、规模 小的企业。具体表现在: 1.高度重视,认真组织。我局高度重视建筑市场及质量安全 工作,将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理 工作的重中之重。5月11日,我局联合县纪检委召开了规范建筑 市场及质量安全工作会议,印发了《建筑市场及质量安全检查方案》(住建字〔20**〕27号),明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。建设各方主体均对此次检查高度重视,及时主动配合,使综合大检查工作能顺利进行。 2.意识增强,行为规范。大多数建设、施工、监理单位的质量、安全意识明显提高,市场经营行为比较规范,能较好地履行 法律法规赋予的质量、安全责任和义务,认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。 在被检查的工程中,勘察、设计、监理、施工单位具有相应的资质,大多数施工企业的工程项目管理人员能按照投标的承诺到岗 尽职。 3.质量监管,总体受控。绝大多数工程建设各方建立了工程 质量保证体系并能有效运转,施工图审查能及时完成。根据工程 特点能及时制定工程质量保证措施并跟踪实施,工程实体质量总

工程质量问题整改报告

人防工程质量检查整改报告 致:宁波市人防工程质量监督管理中心: 2010年12月6日贵单位在对我公司正在施工的余姚市兵马司路地块拆迁安置小区II标段9#-13#楼地下室筏板及部分人防设施进行检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2010年12月6日整改完毕。 1、人防地下室底板厚度不足,应加设马蹬。 整改情况:派专人对整个地下室面层进行整改,按照图纸要求放置马蹬。 2、人防区底板拉结筋应绑扎牢固。 整改情况:安排钢筋班组对未绑扎到位的拉结筋进行绑扎。 3、人防口部放爆地漏应预埋到位。 整改情况:按照人防图纸设计要求、型号预埋好。 4、外墙止水钢板将筋割断,应焊接加固。 整改情况:我项目部派专门的电焊工对割除部位的钢筋进行双面焊接加固。 5:活置式人防门下槛应按规定设置插筋,开口筋,水平筋,人防洞斜向加强筋位置应调整到门洞角上。(扩散室岩板活门洞口)整改情况:全部按照规范要求整改完毕。 以上整改工作均已完成,并经过了建设单位、监理公司检查。请贵站予以复查。 施工单位: 监理单位: 建设单位: 宁波建工股份有限公司 兵马司路地块拆迁安置小区II标段项目部 2010年12月6日

工程质量安全整改报告 致:余姚市建设工程质量安全监督站: 2010年12月6日贵单位在对我公司正在施工的余姚市兵马司路地块拆迁安置小区II标段9#-13#楼地下室筏板及部分在建设施进行检查。并且对部分质量及安全问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2010年12月6日整改完毕。 1、暗梁设置位置与剪力墙位置不符,应处理。整改情况:安排专人对整个地下室暗梁进行检查,按照图纸要求施工。对不符合规定的地方进行了翻工处理。 2、电梯井竖筋钢筋位置不符合要求,应处理。整改情况:安排钢筋班组对未绑扎到位的钢筋进行重新绑扎。 3、迎水面保护层厚度不符合要求,集水井、排水沟保护层未垫。整改情况:按照设计垫块厚度及要求、重新垫好。 4、临时用电不符合要求,应处理。整改情况:我项目部派专门的安全员、电工、对整个施工现场进行前面检查,对不符合要求的电箱、接头进行了重新连接。 5:塔吊未经备案,不得使用。整改情况:全部按照规范安检站要求进行登记。现在塔吊的安拆方案已经通过,使用备案资料正在办理。 6:水平止水带不符合要求,应处理。整改情况:我项目部派专门的电焊工对割除部位的钢筋进行双面焊接加固。 7:集水井、排水沟未按图施工,应整改。整改情况:已经督促班组,并且按图纸要求已经整改完毕。 以上整改工作均已完成,并经过了建设单位、监理公司检查。请贵站予以复查。 施工单位: 监理单位: 建设单位: 宁波建工兵马司路地块拆迁安置小区II标段项目部 2010年12月6日