土壤源热泵空调系统
岩土热响应试验施工要求
作者姓名:冯敬桥;工作单位:河北省泊头市永安地源热泵推广中心
电话:186******** 邮箱:fengjingqiao1975@https://www.wendangku.net/doc/4f2286403.html,
一、项目名称
工程项目:XXXX地块土壤源热泵空调系统
XXXXX广场土壤源热泵空调系统
二、项目概况
XXXXX地块:建筑面积: XXXXXX㎡,目前,一期建筑施工图设计全部完成,二期X#楼A、B座施工完毕,C、D座施工进行中,三期还没开始。
XXXXX广场二期:建筑面积: XXXXX㎡,还没开始。
三、报价范围
按照《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005(2009年版)要求,在室外计划埋管区域做两孔地埋管热响应试验及报告(详细要求见技术标准和要求)。
四、投标人资格要求
1、投标人具有独立的法人资格;
2、投标人具有地源热泵空调井勘察、施工资质;
3、投标人应提供在项目所在地做热响应试验业绩两份。
五、工期要求:15日历天.
六、质量要求:合格。按《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 (2009版)要求进行测试。
七、总体要求
1.1本技术标准和要求是用于工程,它提出了热响应试验过程中的技术标准及要求。
1.2本技术标准和要求提出的是最新规范的技术要求,幵未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,中标方应保证所做岩土热响应试验符合本行业技术规范要求。
1.3本技术标准和要求如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。
八、具体技术标准及要求
1、按《地源热泵系统技术规范》GB50366-2005 (2009版)做热响应试验及报告。
2、热响应试验孔参数:深度122米,De32 PE100双U换热器。
3、测试内容按除《地源热泵系统技术规范》2009版要求以外,试验时应增加双U管内流速0.4m/s和额定工况下的换热量和换热管阻力。
4、试验孔应埋放永久性土壤温度监测装置,每个孔共设置四个温度探头,深度分别为25m、50m、75m、100m。
5、换热孔位置在设计位置中选定,便于作为工程换热孔正常使用。在岩土热响应试验之前,应对测试地点进行实地的勘察,根据地质条件的复杂程度,确定测试孔的位置和测试方案。XXXXX地块及XXXXX广场测试孔数量均为2个,合计4个测试孔。打孔位置在承包人确定后根据现场情况确定,打孔深度及下管深度根据试验过程中的地质情况确定,基本要求见下表。
岩土热响应试验测试孔要求
孔深(m)
下管测试情况
管材型
号
管材内
径、外径
(mm)
有效深
度(m)
回填材
料
回填
要求
埋管
类型
测试时
间(h)
电源
情况
122 PE100 26/32 120 原浆及
砂
填实双U ≥48 连续稳定
6、土热响应试验之前应通过钻孔勘察,绘制项目场区钻孔地质综合柱状图。
7、岩土热响应试验应包括下列内容:
1》岩土初始平均温度;
2》地埋管换热器的循环水进出口温度、流量以及试验过程中向地埋管换热器施加的加热功率。
8、热响应试验报告应包括下列内容:
1)项目概况;
2)测试方案;
3)参考标准;
4)测试过程中参数的连续记录,应包括:循环水流量、加热功率、地埋管换热器的进出口水温;
5)项目所在地岩土柱状图;
6)岩土热物性参数;
7)测试条件下,钻孔单位延米换热量参考值。
9、测试现场应使用稳定的电源,具备可靠的测试条件。
10、在对测试设备进行外部连接时,应遵循先接水后接电的原则。
11、连接应减少弯头、变径,连接管外露部分应保温,保温层厚度不应小于10mm。
12、岩土热响应的测试过程应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、环境保护等方面的规定。
13、测试仪表:
1》在输入电压稳定的情况下,加热功率的测量误差不应大于±1%。
2》流量的测量误差不应大于±1%。
3》温度的测量误差不应大于±0.2℃。
14、岩土热响应试验的测试过程,应遵循下列步骤:
1》制作测试孔;
2》平整测试孔周边场地,提供水电接驳点;
3》测试岩土初始温度;
4》测试仪器与测试孔的管道连接;
5》水电等外部设备连接完毕后,应对测试设备本身以及外部设备的连接再次进行检查;
6》启动电加热、水泵等试验设备,待设备运转稳定后开始读取记录试验数据;
7》岩土热响应试验过程中,应做好对试验设备的保护工作;
8》提取试验数据,分析计算得出岩土综合热物性参数;
9》测试试验完成后,对测试孔应做好防护工作。
10》测试孔的深度应与计划的用孔相一致。
15、岩土热响应试验应在测试孔完成幵放置至少48h以后进行。
16、岩土热响应试验测试过程应符合下列要求:
1》岩土热响应试验应连续不间断,持续时间不宜少于48h;
2》试验期间,加热功率应保持恒定;
3》地埋管换热器的出口温度稳定后,其温度宜高于岩土初始平均温度5℃以上且维持时间不应少于10h。
4》地埋管换热器内流速不应低于0.2m/s。
5》试验数据读取和记录的时间间隔不应大于10分钟。
八、其他要求:
1、本试验项目不支付预付款,热响应试验及报告完成且合格后,合同价款一次付清。
2、现场试验用水用电费用及接水接电线路的敷设和材料由乙方负责,甲方负责指定水源、电源幵协调接用(水源距试验孔最远距离约---米,电源距试验孔最远距离约---米)。
203年8月1日