文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#泵站高低压检修方案

1#泵站高低压检修方案

1#泵站高低压检修方案
1#泵站高低压检修方案

1#联合泵站高低压电气系统检修方案

根据公司初步安排在9月份进行2#高炉7天的检修,炼钢安排一个24小时的全停,1#高炉安排一个32小时的全停。借此机会,电气专业拟安排1#联合泵站10KV Ⅰ段、Ⅱ段分别进行停电检修,时间各为8小时;0.4KV Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ段,Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ段分别进行停电检修,时间各为8小时。(自2005年二期投产以来,1#联合泵站10KV Ⅰ段Ⅱ段就没有进行过停电检修及预防性试验,已经连续运行了7年的时间,系统的安全、稳定得不到保证,存在着较大的隐患,亟须处理)

一、1#联合泵站高压Ⅰ、Ⅱ段负荷情况

10KVⅠ段所带负荷:一期1#、2#炉体泵;二期6#、8#、10#炉体泵;1#、4#转炉泵;1#连铸泵;1#厂前区热泵;1#、3#上塔泵;一期1#、3#风口泵;二期5#、7#、9#风口泵;1#、2#、5#净环常压泵;1#、3#制氧泵;1#、3#、5#变压器。

10KVⅡ段所带负荷:一期3#、4#、5#炉体泵;二期7#、9#炉体泵;2#、3#转炉泵;2#、3#连铸泵;2#厂前区热泵;2#上塔泵;一期2#、4#风口泵;二期6#、8#风口泵;3#、4#、6#净环常压泵;2#、4#制氧泵;2#、4#、6#变压器。

1#泵站正常运行泵组为:一期炉体2台泵;二期炉体3台泵;转炉3台泵;连铸1台泵;厂前区热泵1台;上塔泵

2台;一期风口3台泵;二期风口3台泵;净环常压4台泵;制氧3台泵。

二、1#联合泵站0.4KVⅠ~Ⅵ段负荷情况

0.4KV Ⅰ段所带负荷:3#罩群泵、1#氧副枪泵、1#汽化泵、1#消防泵、PLC 1#电源、主控室综保后台机电源、1#常压柴油机电源、1~4#净环冷塔、一期空冷器11~15#、G 区吊车、高压柜交流小母线电源、节能箱电源、管廊水泵、1#浓缩机、3#浓缩机、沉淀池检修电源、中间罐电源。

0.4KV Ⅱ段所带负荷:3#氧枪泵、2#氧副枪泵、2#汽化泵、5#罩群泵、2#消防泵、一期空冷器16~20#、5~8#净环冷塔、PLC 2#电源、综保公用柜交流电源、G区检修电源、北门潜水泵、一期空冷器冲洗泵、H区吊车、F区吊车、2#浓缩机、沉淀池照明。

0.4KV Ⅲ段所带负荷:1#热风泵、1#氧枪泵、1#罩群泵、3#氧副枪泵、1#炉体补水泵、1#热风补水泵、3#软水提升泵、一期空冷器1~5#、软水冷塔、B区检修电源、管廊照明(东侧)、电脑阀电控箱、一期炉体柴油机电源。

0.4KV Ⅳ段负荷:2#热风泵、2#氧枪泵、2#罩群泵、4#氧副枪泵、2#炉体补水泵、2#热风补水泵、4#软水提升泵、浊环冷塔、一期空冷器6~10#、热风炉泵柴油机电源、B区吊车、E区吊车、C区吊车、管廊照明外线(南侧)、C区检修电源。

0.4KV Ⅴ段负荷:9#净环冷塔ABCD 、10#制氧冷塔ABCD、二期空冷器1~10#、3#热风泵、4#氧枪泵、3#余锅泵、二期1#炉体补水泵、二期炉体柴油机电源、二期常压柴油机电源、制氧液位电脑阀。

0.4KV Ⅵ段负荷:二期空冷器11~20#、4#罩裙泵、11~13#制氧冷塔ABCD、2#软水冷塔、二期2#炉体补水泵、二期空冷器冲洗泵、3#压滤机、4#压滤机。

三、10KV Ⅰ、Ⅱ段检修方案

1、10KV Ⅰ段检修方案:

1.1检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;净环常压泵由正常生产的运行4台减少为运行3台;上塔泵由正常生产的运行2台减少为运行1台;制氧泵由原正常生产时运行2台560KW大泵减少为运行10KV Ⅱ段的1大+1小(560KW+280KW)。

1.2主要检修内容:母线、变压器清扫、检查、紧固、耐压试验,二次线检查、紧固,进线开关柜更换综保装置及保护传动。

1.3检修时间:8小时。

1.4检修单位:秦皇岛六环电力工程公司

1.5 负责人:柴玉洁

1.6检修人员:15人。

2、10KV Ⅱ段检修方案:

2.1检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;净环常压泵由正常生产的运行4台减少为运行3台;在10KV Ⅰ段检修完成,负荷倒路完成后进行。

2.2主要检修内容:母线、变压器清扫、检查、紧固、耐压试验,二次线检查、紧固,进线开关柜进行保护传动。

2.3检修时间:8小时。

2.4检修单位:秦皇岛六环电力工程公司

2.5负责人:柴玉洁

2.6检修人员:15人。

四、0.4KV Ⅰ~Ⅵ段检修方案

(1)、0.4KV Ⅰ段、Ⅲ段、Ⅴ段检修方案:

待10KV Ⅰ段停电检修开始后先检修0.4KVⅠ段、Ⅴ段,再检修0.4KV Ⅲ段(通过合环倒路由低压Ⅳ带Ⅲ段)。

1、0.4KVⅠ段、Ⅴ段检修方案

1.1 检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;管廊潜水泵、高压柜交流小母线电源、制氧冷塔吸水井液位电脑阀的临时电源接好。

1.2主要检修内容:母线清扫、检查、紧固、绝缘摇测,二次线检查、紧固。

1.3检修时间:6小时。

1.4检修单位:锦华科技有限公司

1.5负责人:赵晓东

1.6检修人员:16人。

2、0.4KVⅢ段检修方案

2.1 检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;0.4KV Ⅰ、Ⅴ段检修完,送电投运完成;B区检修电源、管廊照明临时电源接好。

2.2主要检修内容:母线清扫、检查、紧固、绝缘摇测,二次线检查、紧固。

2.3检修时间:2小时。

2.4检修单位:锦华科技有限公司

2.5负责人:赵晓东

2.6检修人员:8人。

(2)、0.4KV Ⅱ段、Ⅳ段、Ⅵ段检修方案:

待10KV Ⅱ段停电检修开始后先检修0.4KV Ⅱ段、Ⅳ段,再检修0.4KV Ⅵ段(通过合环倒路由低压Ⅴ带Ⅵ段)。

1、0.4KV Ⅱ段、Ⅳ段检修方案

1.1 检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;综保公用柜交流电源、管廊照明(南侧)临时电源接好。

1.2主要检修内容:母线清扫、检查、紧固、绝缘摇测,二次线检查、紧固。

1.3检修时间:6小时。

1.4检修单位:锦华科技有限公司

1.5 负责人:赵晓东

1.6检修人员:16人。

2、0.4KV Ⅵ段检修方案

2.1 检修的必备条件:结合2#高炉全停、炼钢24小时全停、1#高炉32小时全停;0.4KV Ⅱ、Ⅳ段检修完,送电投运完成;

2.2主要检修内容:母线清扫、检查、紧固、绝缘摇测,二次线检查、紧固。

2.3检修时间:2小时。

2.4检修单位:锦华科技有限公司

2.5负责人:赵晓东

2.6检修人员:8人。