文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控试卷

热控试卷

热控试卷
热控试卷

一、填空题(26分)

1、我厂锅炉额定主蒸汽流量t/h,额定过热器蒸汽压力MPa,额定过热蒸汽温度℃

2、我厂汽轮机额定主汽压力MPa,额定主汽温度℃,额定转速,额定功率 .

3、接误差的性质分,可分为误差、误差和误差。

4、测量高温蒸汽压力时,为防止高温蒸汽和测压元件,在压力表前应加装。

5、我厂用于测量流量的一次元件主要有和。

6、检定工业用热电阻元件时,插入介质中的深度应不小于,通过的电流不应大于。

7、工业铂热电阻的分度号为

8、用热电偶测温时,必须与被测物体有良好,同时还要避免的干扰。

9、火电厂常用的热电偶有、、和。

10、计算机监视系统应有稳定、可靠的,在制造厂无特殊要求的,电阻一般不大于。

11、我厂DCS共有个DPU,他们分别为、、、

12、我厂热工控制系统共用了哪几种电源,他们分别为、、、。

13、我厂汽轮机润滑油系统,润滑油压低启动交流润滑油泵的值为,该压力开关的设定值为,

14、主蒸汽流量测量系统中,引入了和补偿。

15、我厂汽轮机转速高报警,高跳机。

16、我厂TSI系统包括以下哪些监测内

容:、、、、、17、普通工业用热电偶由和组成。

18、热电偶的补偿方法有和两种。

二、判断题(24分)

1、电接点水位计是利用汽、水介质的电阻率相差极大的性质来测量水位的。()

2、电压的方向规定为由低电位指向高电位。()

3、热电偶的热电势的大小与热电极材料以及两接点处的温度有关。()

4、锅炉安全门是锅炉主蒸汽压力高保护的重要装置。()

5、一块仪表的电源线和信号线可以合用一根电缆。()

6、压力测量在一般情况下,通入仪表的压力为绝对压力,而压力表显示的压力为表压力。( )

7、目前弹簧管式精密压力表及真空表的准确度等级分为0.25、0.4、0.5级三种。()

8、智能压力变送器调整量程时会影响零位,因此,应先调量程后调零位。()

三、选择题(10分)

1、有一测温仪表,精确度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许误差是℃。

A、±3

B、±2

C、±1

2、汽轮机保护项目中,不包括保护。

A、轴承振动大

B、低真空

C、进汽温度高

3、弹簧管压力表校验时,除零点外,校验点数应不少于。

A、4

B、5

C、6

4、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装。

A、集气器

B、隔离器

C、冷凝器

5、在使用输出信号为4~20mA的差压变送器用做汽包水位变送器时,当汽包水位为零时,变送器的输出为 mA。

A、0

B、4

C、12

6、差压流量计导压管路,阀门组成的系统中,当正压侧管路或阀门漏泄时,仪表指示。

A、偏高

B、偏低

C、不变

7、孔板装反了方向,会造成流量示值。

A、偏高

B、偏低

C、无影响

D、无显示

8、电阻温度计的指示值比实际值低或指示值不稳定的可能原因。(多项)

A.热电阻丝短路或接地

B.热电阻保护管内有积水

C.接线盒处有积灰或铁屑

9、当弹簧式压力表的示值的误差随示值的增大而比例变化时,通常可调整使示值误差减小。

A.拉杆与扇形齿轮的夹角B.调节螺钉C.拉杆长度

10、我厂共有几套PLC控制系统

A.1 B.2 C.3 D.4 四、问答题(30分)

1、简要介绍我厂DCS系统软件和硬件的组成及使用情况?

2、插入式热电偶和热电阻的套管,其插入被测介质的有效深度就符合什么

要求?

3、简述智能压力变送器校验步骤

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

感控知识试题文档

感控知识试题 一、是非题 1、医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。(√) 2、县级以上地方人民政府负责组织建设医疗废物集中处置设施。(√) 3、县级以上各级人民政府卫生行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。(√) 4、县级以上各级人民政府环境保护行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境治安防治工作实施统一监督管理。(√) 5、医疗废物与旅客可在同一运输工具上载运。(×) 6、医疗机构内医疗垃圾可以与员工电梯、病员电梯、餐梯、清洁货梯一起载运。(×) 7、任何单位和个人可以转让,买卖医疗废物。(×) 8、医疗废物专用包装物、容器,应当有明显的警告标识和警告说明。(√) 9、根据医疗废物的类别将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物,容器的标准和警告标识的规定》,的包装物或容器内。(√) 10、在盛装医疗废物前,应当对医疗废物包装物或容器进行认真检查,确保无破损,渗漏和其他缺陷。(√) 11、感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物等,不得混合收集,少量的药物性废物可以和感染性废物一起收集。(√) 12、隔离的传染病病人产生的具有传染性的排泄物,分泌物,体液等应当严格消毒后排入污水处理系统。(√) 13、体温表、内窥镜(胃镜、肠镜、气管镜、喉镜)等属于中度危险性物品,但消毒要求并不同,必须达到高水平消毒。(对) 14、医院感染暴发是指某医院,某科室的住院病人中,短时间内,突然发生许多医院感染病例的现象(对)。 15、自身感染又称外源性感染,其感染源来自病人自身(错)。 16、手皮肤消毒方法:用清洁剂认真揉搓掌心、指缝、手背、手指关节、指腹、指尖、拇指、腕部,时间不少于10-15秒钟,流动水洗手(对)。 17、临床使用一次性使用医疗用品前,应检查小包装有无破损、过期失效、产品有无不洁或霉变等(对)。 18、新生儿在住院48小时内出现单纯疱疹,弓形体病、水痘等属于医院感染(错)。 19、爱滋病是由人类免疫缺陷病毒即爱滋病病毒引起的获得性免疫缺陷综合症(对)。 20、保护性隔离措施:是指为预防高度易感病人受到来自其他病人、医务人员、探视者及病区环境中各种致病微生物的感染,而采取的隔离措施。(对) 21、人感染高致病性禽流感是属于乙类法定传染病,流行时按甲类传染病管理。(对) 22、无菌物品开包后,有限使用期限为20小时。(错) 23、高效消毒剂是可杀灭一切微生物(包括细菌、芽胞)使其达到灭菌要求的制剂。(错) 24、碘类、醇类消毒剂是中水平消毒剂。(对) 25、Ⅰ、Ⅱ类环境要求物体表面的细菌总数≤5cfu/cm2。(对) 26、抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明时间,超过2小时后不得使用。(对)

热控强条试题及答案

热控强条试题及答案 一、填空题(总分30分,每题2分) 1、根据现行的《工业企业噪声控制规范》,集中控制室、汽机控制室、锅炉控制室、通信室、电话总机室、单元控制室、网络控制室(室内背景噪声级)的噪声限制值为(60)Db(A)。 2、煤粉仓的设计,应符合下列要求:煤粉仓必须有测量(粉位)和(温度)的设施。 3、热工保护系统的设计应有防止(误动)和(拒动)的措施,保护系统电源中断或恢复不会发出(误动作指令)。 4、炉、机跳闸保护系统的逻辑控制器应(单独冗余)设置;保护系统应有独立的(I/O 通道),并有(电隔离措施);冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入。 5、热工保护系统输出的操作指令应(优先于)其他任何指令,即执行(保护优先)的原则。 6、机组跳闸命令不应通过(通讯总线)传送。 7、当分散控制系统发生全局性或重大故障时(例如,分散控制系统电源消失、通信中断、全部操作员站失去功能,重要控制站失去控制和保护功能等)为确保机组紧急安全停机,应设置独立于分散控制系统的(后备操作手段)。 8、热工用电缆宜敷设在(电缆桥架内)。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害,并应根据(防火要求)实施阻隔。 9、交流保安电源的电压和中性点接地方式应与(低压厂用电系统)一致。 10、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取(耐火分隔)或分别敷设在两个(互相独立)的电缆通道中。 11、隔离阀和逆止阀与(保护系统)有连锁,当汽轮机跳闸、汽轮机超速、发电机跳闸、加热器(或除氧器)超高水位时,(自动关闭)。

12、(火焰检测器)是炉膛安全监控系统中的重要组成部分。每个燃烧器,包括其点火器及启动油(气)枪,均应配置相应的(火焰检测器)。 13、有限止钉的压力表,无压力时指针移动后不能回到(限止钉)时;无限止钉的压力表,无压力时指针离零位的数值超过压力表规定的(允许误差量)时;都将禁止使用。 14、水压试验时锅炉上应安装不少于(两)块经过校验合格、精度不低于(1.6级)的压力表,试验压力以主汽包或过热器出口联箱处的压力表读数为准。 15、电磁式轴向位移及差胀保护装置发送器的安装和调整工作应由汽轮机及热工仪表专业人员配合进行,调整后应使就地指示表回到(零位),并将调整杆(锁定)。 二、判断题(总分30分,每题2分) 1、单元控制室、电子设备间及其电缆夹层内,应设消防报警和信号设施,严禁汽水及油管道穿越。(√) 2、测量油、水、蒸汽等的一次仪表不应引入控制室。(√) 3、发电厂内不宜使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备,严禁使用含汞仪表。(√) 4、热工保护系统应遵守“独立性”原则;冗余的I/O 信号应通过不同的I/O 模件引入(√) 5、锅炉炉膛安全监控系统失电不会发出总燃料跳闸指令。(×) 6、当机组采用分散控制系统包括四功能时,宜只配以极少量确保停机安全的操作设备,一套单元机组按由单元值班员统一集中控制的原则设计。(√) 7、主厂房及辅助厂房的电缆敷设必须采取有效阻燃的防火封堵措施,对主厂房内易受外部着火影响区段(如汽轮机头部或锅炉房正对防爆门与排渣孔的邻近部位等)的电缆也必须采取防止着火的措施。(√) 8、同一路径中,全厂公用的重要负荷回路的电缆应采取耐火分隔或分别敷设在两个互相独

热控专业内部笔试题(1)

热控专业内部笔试题 姓名分数 一、填空题:1×30=30分 1、集散控制系统调试人员必须做好防静电措施和组态信息的保存工作 2、评定一个调节过渡过程的好坏主要应从_稳定性、准确性和_快速性这三个方面来考虑。 3、我厂汽轮机轴向位移在±0.9报警,在±1.0_跳闸汽轮机。 4、可以把热工参数检测、调节、控制的具体方案表示出来的图纸是电气原理图。 5、报警信号的基本内容应该包括热工参数的异常、主辅设备的异常和自动装置的异常。 6、我厂汽轮机安全监视装置(TSI)系统所用的传感器类型有涡流传感器、速度传感器、LVDT传感器。 7、锅炉蒸汽吹灰程控系统中,程序控制的启动条件有锅炉负荷大于70% 、无吹灰器过载、无阀门过载、无MFT 动作 8、电导率表的定期工作有定期更换树脂、定期清洗电极和定期清洗过滤器 9、汽包水位测量参数需要进行温度和压力补偿。 10、影响蒸汽温度变化的主要因素有蒸汽流量、减温水量等。 11、汽轮机轴封压力自动调节的任务是,保持轴封供气联箱_的压力在规定范围内。 12、火焰探头一般应安装在安锅炉火焰中心线上方_最近距离处。 13、火电厂中,抽汽逆止阀的主要作用是保护汽轮机(防止汽轮机进水)。 14、发电机甩负荷的超前保护是功率负荷不平衡保护 15、锅炉空气量低于额定风量的_20%_时,锅炉跳闸。 16、火焰监视装置,是利用紫外线光敏管将炉膛火焰中的紫外线信号转换 成_电压_控制信号。 二、选择题:1×14=14分 1、在热控方面来讲,SCS的含义是( D )。 (A)数字式电调控制系统(B)炉膛安全监控系统 (C) 危急遮断系统(D)顺序控制系统 2、热工仪表及控制装置的三率是指:(B) (A)完好率、合格率和投入率; (B)自动投入率、保护投入率和仪表合格率; (C)自动投入率、保护投入率和DAS测点投入率。 3、水位平衡容器前一次门横装,是为了避免阀门___A___而影响测量的准确性。 (A)积聚空气泡;(B)产生液位差;(C)节流作用。 4、用弹簧管压力表测压时,当取压点的位置高于压力测量仪表时,被测介质的表压力应等于压力表的示值(A ) (A)减去液柱为高度差所产生的静压力, (B)加上液柱为高度差所产生的静压力, (C)不进行任何修正 5、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用__B_ ___。 (A)孔板;(B)喷嘴;(C)文丘利管。 6、6、差压变送器投运程序是______。(这道题每人都给分)

多重耐药菌医院感染控制试题

多重耐药菌医院感染控制试题 一、单项选择 1.医务人员在直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体 液或者分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时(B) A 应穿隔离衣 B应当实施手卫生 C 应戴医用防护口罩 D 以上都不对 2.对收治多重耐药菌感染患者和定植患者的病房(C) A 可同时收治不同耐药菌感染病人 B 不必使用专用物品进行清洁和消毒 C 应当使用专用物品进行清洁和消毒 D 经患者同意可挂隔离标识 3.完成对多重耐药菌感染患者或者定植患者的诊疗护理操作后,必须做的哪项 是错误的?(D) A 及时脱去手套 B 及时脱去隔离衣 C 及时进行手卫生 D 以上都无必要 4.加强抗菌药物的合理应用,以下哪种说法是错误的?(A) A执行抗菌药物临床应用的基本原则 B 正确、合理地实施抗菌药物给药方案 C 加强抗菌药物临床合理应用的管理 D 减少或者延缓多重耐药菌的产生 5.以下多重耐药菌与代码不正确的是哪一个(D) A 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) B 耐万古霉素肠球菌(VRE) C 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs) D多重耐药菌(MRSA) 6.对确诊或疑似的MDRO患者,应当在标准预防的基础上,实施那种隔离措施( A ) A 接触隔离 B 空气隔离 C 飞沫隔离 D 消毒隔离 二、多项选择

1.医务人员实施诊疗护理操作中,有可能接触多重耐药菌感染患者或者定植 患者的哪些时,应当使用手套,必要时使用隔离衣?(ABCDE) A 溃烂面 B 血液和体液 C 分泌物 D 伤口 E 正常皮肤 2.对患者经常接触的物体表面、设备设施表面如何处理?(AC) A 应当每天进行清洁和擦拭消毒 B仅用清水擦拭 C出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时,应当增加清洁和消毒频次。 D 以上都不用 E 没必要处理 3.医务人员在何种情况下都应当实施手卫生?(ABCE) A 直接接触患者前后 B 接触患者体液或者分泌物后 C 接触患者使用过的物品后 D 处理清洁物品后 E 摘掉手套后 4.医疗机构应当加强对那些细菌实施目标性监测(ABCD) A 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) B 耐万古霉素肠球菌(VRE) C 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)的细菌 D 多重耐药的鲍曼不动杆菌 E 表皮葡萄球菌 5.制定并落实多重耐药菌医院感染管理的规章制度和有关技术操作规范,从那 些部门采取有效措施(ABCDE) A 医疗 B 护理 C 检验 D 感染控制 E 后勤 6.医疗机构应当对多重耐药菌感染患者和定植患者实施隔离措施(ACD) A 首选单间隔离 B患者安置无特殊要求 C 可以将同类多重耐药菌感染患者或者定植患者安置在同一房间 D 不能将多重耐药菌感染患者或者定植患者与气管插管、深静脉留置导管、 有开放伤口或者免疫功能抑制患者安置在同一房间。 E 多重耐药菌定植患者不必单独安置 7.预防多重耐药菌感染,下列说法不正确的是(CE) A 室内清洁消毒时,要用专用的拖把、抹布。 B 与患者直接接触的医疗器具如血压计、体温表等专用。 C 要联合使用抗生素,及时杀灭细菌,防止传播。 D 检验科发现多重耐药菌,要及时通知院感科,对患者进行隔离。

热控知识考试题A卷

热控知识考试题A卷 1.机组正常运行中 MFT动作后,汽机有哪些具体自动联锁功能?8 1.)MFT动作后,联锁电泵顺启;MFT跳闸联锁投入的一台汽泵跳闸; 2.)MFT RB动作快减负荷,首先以150MW/min速率降至60MW,再以30MW/min 降至15MW; 3.)DEH自动切单阀运行; 4.)过热器出口汽温过热度低于110度且MFT未能复归,则跳汽轮机。 2.主机润滑油压力低联锁直流事故油泵定值为多少?是通过压力开关还是压力变送器来实现?共有几个?6 0.06MPa;压力开关实现;#3、4瓦各一个,共两个并联实现。 3.主汽门关闭保护逻辑有哪些?行程开关如何形成该信号?8 1.)任一高主门关闭,启动电气程跳逆功率,高低加解列,关闭冷再逆止门(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关任一个动作) 2.)所有高主门及中主门关闭,热工保护动作(至电气)(每个主汽门至少有一个行程开关动作) 3.)任一高主门关闭,延时5分钟后,经MFT通道至ETS跳机(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关都动作) 4.)所有中主门关闭,经MFT通道至ETS跳机(两个中主门都至少有一个行程开关动作) 4.汽泵跳闸有哪些条件?10 1)润滑油压力<0.08Mpa 2)排汽压力>-40Kpa(-58Kpa报警) 3)给水泵进口压力<1.0 Mpa,且联锁开关在联锁位 4) 转速>6100r/min 5)给水泵入口温度>190℃(180℃报警) 6)给水泵出口温度>190℃(180℃报警) 7)给水泵组径向轴承温度>95℃ 8) 给水泵及小机推力轴承温度>100℃ 9) 前置泵轴温>85℃(注:同时跳前置泵) 10) 给水泵轴承温度>95℃ 11) 除氧器水位低二值,且联锁开关在联锁位 12) 给水泵进口流量低,<140T/H, 且联锁开关在联锁位延迟10S跳泵 13) 给水泵出口压力>28Mpa 14) 给水泵振动大 5.高加和除氧器的事故放水门分别在什么情况下联开和联关?6 高加:水位高二值联开,水位低二值联关; 除氧器:水位高一值联开;水位无高一、高二值联关。 6.几号机顺序阀控制时调门动作顺序为162345?另一台机又是怎样?4

过程控制系统试卷及答案

过程控制系统试卷C卷 一、填空题(每空1.5分)(本题33分) 1、过程控制系统一般由控制器、执行器、被控过程和测量变送等环组成。 2、过程控制系统由工程仪表和被控过程两部分组成。 3、压力检测的类型有三种,分别为:弹性式压力检测、应变式压力检测、压阻式压力检测。 4、气动执行结构主要有薄膜式和活塞式两大类。 5、根据使用的能源不同,调节阀可分为气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀三大类。 6、过程数学模型的求取方法一般有机理建模、试验建模和混合建模。 7、积分作用的优点是可消除稳态误差(余差),但引入积分作用会使系统稳定性下降。 8、在工业生产中常见的比值控制系统可分为单闭环比值控制、双闭 环比值控制和变比值控制三种。 9、造成积分饱和现象的内因是控制器包含积分控制作用,外因是控制器长 期存在偏差。 二、名词解释题(每小题5分)(本题15分) 1、过程控制:指根据工业生产过程的特点,采用测量仪表、执行机构和计算机等自动化工具,应用控制理论,设计工业生产过程控制系统,实现工业生产过程自动化。 2、串级控制系统:值采用两个控制器串联工作,主控制器的输出作为副控制器的设定值,由副控制器的输入去操纵调节阀,从而对住被控变量具有更好的控制效果。 3、现场总线:是指将现场设备与工业控制单元、现场操作站等互联而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分枝的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。 三、简答题(每小题8分)(本题32分) 1、什么是PID,它有哪三个参数,各有什么作用?怎样控制? 答:PID是比例-积分-微分的简称。其三个参数及作用分别为:(1)比例参数KC,作用是加快调节,减小稳态误差。(2)积分参数Ki,作用是减小稳态误差,提高无差度(3)微分参数Kd,作用是能遇见偏差变化趋势,产生超前控制作用,减少超调量,减少调节时间。 2、前馈与反馈的区别有哪些? 答:(1)控制依据:反馈控制的本质是“基于偏差来消除偏差”,前馈控制是“基于扰动消除扰动对被控量的影响”。

控感试卷含答案

医院感染控制试题 姓名:科室:得分 一、单项选择(8题,每题2分) 1、医务人员在直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体液或者分泌物后、摘掉手套 后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时( B ) A 应穿隔离衣 B应当实施手卫生 C 应戴医用防护口罩 D 以上都不对 2、对收治多重耐药菌感染患者和定植患者的病房( C ) A 可同时收治不同耐药菌感染病人B不必使用专用物品进行清洁和消毒 C 应当使用专用物品进行清洁和消毒 D 经患者同意可挂隔离标识 3、完成对多重耐药菌感染患者或者定植患者的诊疗护理操作后,必须做的哪项 是错误的?( D ) A 及时脱去手套 B 及时脱去隔离衣 C 及时进行手卫生 D 以上都无必要 4、加强抗菌药物的合理应用,以下哪种说法是错误的?( A ) A执行抗菌药物临床应用的基本原则 B 正确、合理地实施抗菌药物给药方案 C 加强抗菌药物临床合理应用的管理 D 减少或者延缓多重耐药菌的产生 5、以下多重耐药菌与代码不正确的是哪一个( D ) A 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) B 耐万古霉素肠球菌(VRE) C 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs) D多重耐药菌(MRSA) 6、对确诊或疑似的MDRO患者,应当在标准预防的基础上,实施那种隔离措施(A ) A 接触隔离 B 空气隔离 C 飞沫隔离 D 消毒隔离 7、《医院感染管理办法》中规定,医疗机构应当严格按照什么加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。(A ) A《抗菌药物临床应用指导原则》 B《消毒管理办法》 C《传染病防治法》 D《执业医师法》 8.下列哪种情况有抗菌药联合用药指征( B ) A慢性支气管炎急性发作B病原菌尚未查明的严重细菌感染 C急性肾盂肾炎D急性细菌性肺炎 二、多项选择(10题,每题4分) 1、医务人员实施诊疗护理操作中,有可能接触多重耐药菌感染患者或者定植患者的哪些时,应当使用手套, 必要时使用隔离衣?(ABCDE ) A 溃烂面 B 血液和体液 C 分泌物 D 伤口 E 正常皮肤 2、对患者经常接触的物体表面、设备设施表面如何处理?(AB ) A 应当每天进行清洁和擦拭消毒。 B 出现或者疑似有多重耐药菌感染暴发时,应当增加清洁和消毒频次。 C 仅用清水擦拭 D 以上都不用 E 没必要处理 3、医务人员在何种情况下都应当实施手卫生?(ABCE ) A 直接接触患者前后 B 接触患者体液或者分泌物后 C 接触患者使用过的物品后 D 处理清洁物品后 E 摘掉手套后 4、医疗机构应当加强对那些细菌实施目标性监测(ABCD ) A 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) B 耐万古霉素肠球菌(VRE) C 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)的细菌 D 多重耐药的鲍曼不动杆菌 E 表皮葡萄球菌 5制定并落实多重耐药菌医院感染管理的规章制度和有关技术操作规范,从(ABCDE )部门采取有效措施 A 医疗 B 护理 C 检验 D 感染控制 E 后勤 6、医疗机构应当对多重耐药菌感染患者和定植患者实施隔离措施( ABE )

2018年度技术比武热控理论试题及参考答案

2018年度技术比武热控专业理论试题 (满分100分,时间90分钟) 一、填空题(共20分,每空1分) 1、压力变送器的零点迁移,就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。 2、气动执行器的气源必须经过净化、除尘、除油、除水。 3、压力表在升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表壳后,两次读数之差叫压力表的轻敲变动量。 4、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表现为负向变化。 5、XDPS控制系统中登陆级别分为OPU(操作员)、SOPU(超级操作员)、ENG(工程师)、SENG(超级工程师)四种。 6、旁路系统的主要被调量是温度和压力。 7、瑞基执行器有就地手动、就地电动和远控三种操作模式。 8、自动控制系统的执行器按能源不同分为电动、气动和液动。 9、MMI站主机放置的地方,应定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。 10、线性调节系统的叠加原理,是指在几个扰动同时作用于线性调节系统时,其总的效果相当于每个扰动作用之和的效果。 二、选择题(共40分,每题2分) 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的( C )。 A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2、精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 3、标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。

(完整版)医院感染预防与控制基本制度考试试卷

医院感染预防与控制基本制度考试试卷 科室姓名得分 一、单选题(每题3分) 1、病区医院感染管理第一责任人() A、主管院长 B、感染管理科主任 C、病区负责人 D、病区护士长 2、医疗机构住院床位总数在()张以上的应当设立独立医院感染管理委员会(医院感控委员会)和独立的医院感染管理部门。 A、100 B、200 C、150 D、50 3、医疗机构应当实行传染病()制度,对传染病人或者疑似传染病病人,就能当引导到相对隔离的分诊点进行初诊。 A、隔离、消毒 B预检、分诊 C、分类、隔离 D定点、隔离 4、感染监测及报告管理制度要求制订并实施()监测与报告管理规定,主要内容包括但不限于:监测类型、指标、方法以及监测结果反馈等。 A医院感染 B医源性感染 C感染性疾病 D健康保健相关感染5、医院应按每()张实际使用病床,配备1名医院感染专职人员,应按受监测与感染控制知识、技能的培训并熟练掌握。 A、100-150 B、150-200 C、200-250 D、250-300 6、医疗机构应当制定对本机构工作人员的培训计划,对()进行医院感染相关法律法规、医院感染管理相关工作规范和标准,专业技术知识的培训。 A重点科室人员 B门诊科室人员 C医技科室人员 D全体工作人员 7、医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中,短时间内发生多少例以上同种同源感染病例的现象。 A、2例 B、3例 C、4例 D、5例 8、医疗机构经调查证实发生5例以上医院感染暴发、由于院感暴发直接导致人员死亡及造成3人以上的人身损害后果时应于()小时内上报所在县政府卫生行政部门及疾病预防控制机构。 A、2小时 B、12 小时 C、24小时 D、1小时

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

流体力学试卷及答案A(过控8)

中国矿业大学2007~2008学年第 2 学期 《工程流体力学》试卷()卷 课程编号:03034 考试时间:100 分钟考试方式:闭卷 学院化工班级姓名学号 一.名词解释(共10小题,每题3分,共30分) 粘滞性;量纲和谐;质量力;微元控制体;稳态流动;动量损失厚度;水力当量直径;逆压力梯度;连续介质假说;淹深 二.选择题(共10小题,每题2分,共20分) 1.液体粘度随温度的升高而___,气体粘度随温度的升高而___( )。 A.减小,增大; B.增大,减小; C.减小,不变; D.减小,减小2.等角速度ω旋转容器,半径为R,内盛有密度为ρ的液体,则旋转前后容器底压强分布( ); A.相同; B.不相同; 底部所受总压力( ) 。 A.相等; B.不相等。 3.某点的真空度为65000 Pa,当地大气压为0.1MPa,该点的绝对压强为:A. 65000Pa; B. 55000Pa; C. 35000Pa; D. 165000Pa。 4.静止流体中任意形状平面壁上压力值等于___ 处静水压强与受压面积的乘积()。 A.受压面的中心; B.受压面的重心; C.受压面的形心; D.受压面的垂心; 5.粘性流体静压水头线的沿流程变化的规律是( )。 A.沿程下降B.沿程上升C.保持水平D.前三种情况都有可能。6.流动有势的充分必要条件是( )。 A.流动是无旋的;B.必须是平面流动; C.必须是无旋的平面流动;D.流线是直线的流动。

7.动力粘滞系数的单位是( )。 A N ·s/m B. N ·s/m 2 C. m 2/s D. m/s 8.雷诺实验中,由层流向紊流过渡的临界流速v cr ' 和由紊流向层流过渡的临界流速v cr 之间的关系是( )。 A. v cr '<v cr ; B. v cr '>v cr ; C. v cr '=v cr ; D. 不 确 定 9.在如图所示的密闭容器上装有U 形水银测压计,其中1、2、3点位于同一水平面上,其压强关系为: A. p 1=p 2=p 3; B. p 1>p 2>p 3; C. p 1

医院预防与控制感染试题库及答案

医院预防与控制感染试题库及答案 一、单选题 1. 下列关于医院内感染的叙述,正确的是() A. 病人与工作人员之间的交叉感染不属于医院内感势 B. 抗生素的使用可以降低医院内感染发生的概率 C. 各种一次性物品的使用有可能导致医院内感染增多 D. 病人机体免疫力低下的情况下,寄居在体内的条件致病菌引起的感染属于医院内感染 E. 免疫功能低下的病人发生医院内感染的危险性大 ( 正确答案 ) 2. 下列哪项属于医院感染的诊断标准() A. 无明确潜伏期的感染,人院 24 小时后发生的感染 B. 有明确潜伏期的感染,住院日在平均潜伏期内发生的感染 C. 本次感染与上次住院无直接关系 D. 在原有感染基础上出现其他部位新的感染,或在已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染( 正确答案 ) E. 新生儿在分娩过程中吸人羊水引起的肺炎 3. 下列不符合医院感染管理措施的是() A. 加强抗菌药物使用监测和耐药菌监测管理

B. 内镜检查会提高医院感染发生率,需严格萃握检查指征 C. 新生儿胎盘使用(出生后 48 小时内发病》的感体,不需要上报医院感染管理科 ( 正确答案 ) D. 急性肝爽病人需要进行接触隔离 E. 医院对污水、污物的处理属于医院感染管理措施之一 4. 关于医院内感染的概念,正确的是() A. 感染和发病应同时发生 B. 住院输人和腐护人员是医院内感染的主要对象 C. 病人出院后发生的感染可能属于医院内感染 ( 正确答案 ) D. 一定是病人在住院期间发生的感染 E. 人院前处于潜伏期而住院期间发生的感染也属于医院内感染 5. 关于医院内感染的判断正确的是() A. 新生儿出生后 48 小时内诊断为弓形体病属于医院内感染 B. 肺或病人原有的慢性阀尼炎在住院期急性发作属于医院内感染 C. 结核性胸膜炎病人并发结核性脓胸属于医院内感染 D. 病人因“聘破裂”住院,出院半年查出“丙型肝炎“”属于医院内感染 ( 正确答案 ) E. 病人手术切口健合针眼处有少许分泌物属于医院内感染 6. 处理特殊感染患者的无保留价值的物品时,最彻底的灭菌方法是() A. 煮糖法

热控题库19

一、填空题 1. 润滑系统设置低油压开关(开关要求进口),油压信号同时送入DCS系统用以实现遮断停机、联动油泵、停盘车等程序操作和报警,数量满足要求 2. 消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法;④换位法;⑤正负误差补偿法。 3. DEH一般的基本功能有:转速和功率控制、阀门试验和阀门管理、运行参数监视、超速保护、手动控制。 4.“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 5. 工业调节器的基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。 6. PID自动调节器整定参数有:有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 7. 两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线即是电源线又是信号线。 8. 电力企业贯彻的安全方针是:安全第一 , 预防为主。 9. 在火电厂发电厂中,蒸汽参数一般指蒸汽的压力和温度。 10. 按照获得测量结果的方式不同.测量分为直接测量和间接测量。 11. 工业常用热电阻有铂电阻 , 铜电阻和镍电阻三种。 12.评定仪表品质好坏的技术指标是_、_、_。答:仪表的精确度、灵敏度和稳定性等。 13.测量误差的表示方法有_、_。答:绝对误差表示法和相对误差表示法。? 14.测量方法根据仪表是否与被测对象接触可分为_、_两种。答:接触测量法和非接触测量法。? 15.热工测量仪表,按其各部分结构的功能和作用可以看成有_、_、_三个部分组成。答: ①感受部件②传输变换部件③显示部件? 16.如果测量仪表的感受部件或变送器与显示部件相距较远,并各自成为一完整的部分,则习惯上称呼感受仪表为_,显示仪表为_。答:一次仪表,二次仪表。? 17.电动单元组合仪表以直流信号传输反应迅速,适合于_的传输和_控制。答:远距离,集中。? 18.控制室仪表的使用环境温度应在_,现场安装仪表使用环境温度应在_。答:控制室仪表的使用环境温度应在0-45℃,现场安装仪表使用环境温度应在-10-60℃。?

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

过程控制系统模拟试题

过程控制系统试题 一、填空题(20') 1、典型的过程控制系统由控制器、执行机构、被控对象和测量变送装置等环节构成。 2、对过程控制系统的基本性能要求有三点,分别为稳定性、快速性、和准确性。 3、根据使用的能源不同,调节阀可分为气动调节阀、液动调节阀和电动调节阀三大类。 4、扰动通道静态放大系数越大,则系统的稳态误差越大。控制通道的静态放大系数越大,表示控制作用越灵敏,克服扰动能力越强。 5、串级控制系统主回路一般是一个定值控制系统,副回路一般是一个随动控制系统。 6、常用的解耦控制设计方法有前馈补偿解耦、反馈解耦法、对角解耦法、单位阵解耦法。 二、单项选择题(10') 1、在过程控制系统过渡过程的质量指标中,( C )是衡量系统快速性的质量指标。 A)最大偏差B)衰减比C)振荡周期D)余差 2、下列叙述中不是串级控制系统的特点的是( C ) A.结构上由两个闭环组成B.对二次扰动有很明显的克服作用C.系统中有两个调节阀D.提高了整个系统的响应速度 3、串级控制系统系统中存在的二次扰动来源于它的(B)

A)主回路B)副回路C)主副回路都有D)不能确定 4、下面前馈控制系统中对过程的控制质量没有影响的是(D) A)控制通道放大倍数Ko B)扰动通道放大倍数Kf C)扰动通道时间常数D)扰动通道纯滞后时间 5、用于迅速启闭的切断阀或两位式调节阀应选择( A )特性的调节阀。 A、快开特性 B、等百分比特性 C、线性 D、抛物线特性 三、判断题(10') 1、串级控制系统中应使主要和更多的干扰落入副回路。(√) 2、过程控制系统的偏差是指设定值与测量值之差。(√) 3、扰动量是作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素(×)答案:扰动量是除操纵变量外作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素。 4、对干扰通道时间常数越小越好,这样干扰的影响和缓,控制就容易。(×) 答案:时间常数越大越好,这样干扰的影响和缓,控制就容易 5、串级控制系统中主调节器以“先调”、“快调”、“粗调”克服干扰。(×)答案:串级控制系统中主调节器以“慢调”、“细调”作用,使主参数稳定在设定值上,副调节器则以“先调”、“快调”、“粗调”克服干扰。 6、测量滞后一般由测量元件特性引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中增加积分环节。(×) 答案:微分作用能起到超前调节的作用,因此能克服纯滞后;积分作用能克服余差。

新冠肺炎感控培训试题2讲课稿

新冠肺炎感控培训试 题2

新冠肺炎常态化疫情感控培训试题 科室_________ 姓名__________ 分数____________ 一、单选题(每题4分) 1、对肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物进行消毒处理,包装后,包装表面应印刷或粘贴()“感染性废物”标识。 A 红色 B 黄色 C 黑色 D 蓝色 2、医疗卫生机构对肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物,暂存时间不超过()小时。 A 12小时 B 24小时 C 48小时 D 36小时 3.疫情期间,住院患者原则上一名患者留()陪护人员。 A 0人 B 1人 C 2人 D不限制 4、根据《关于进一步做好当前形势下全省新冠肺炎疫情防控工作的补充通知》,境外人员在第一入境地已集中隔离14天的,来甘后需出示集中隔离14天证明和()天内核酸检测阴性证明。 A 3天 B 5天 C 7天 D 14天 5、新冠肺炎期间,来自高风险地区人员,到达目的地集中隔离14天,并至少进行两次以上核酸检测(间隔时间不少于()小时)。 A 8小时 B 12小时 C 24小时 D 48小时 6新冠肺炎疫情,医疗机构要压实发热门诊的()责任,严格落实首诊负责制。 A 主要 B 次要 C 门禁 D 前哨 7、医务人员在诊疗活动中坚持标准预防,按照()做好个人防护,正确合理使用防护用品。 A新冠肺炎疫情期间医务人员防护技术指南(试行) B关于转发新型冠状病毒感染相关ICD代码的通知 C新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议(试行) D关于进一步推进分区分级恢复正常医疗服务工作的通知 8、进出发热门诊和留观病房,严格按照()要求,正确穿脱防护用品。 A《医疗机构消毒技术规范》 B《医务人员穿脱防护用品的流程》

热控专业试题500题库及答案

题库及答案500热控专业试题. 热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构

成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;

(C)减少线路电阻和接触电阻;(D)提高测量精度; 答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。(A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进 行检)的误动频率最高。测,采用(. (A)信号串联法(B)信号并 联法 (C)信号串并联法(D)三选二 信号法答:(B)

5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是 ( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果, 其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C)

7.热电偶补偿导线的作用是( )。(A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时的运行工况而定答:(B)9.双金属温度计的感温元件,测温时必须。)(. ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。