文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电工程施工组织设计方案(含平面布置图与系统图)

临时用电工程施工组织设计方案(含平面布置图与系统图)

临时用电专项方案

—、工程概况:

本工程为佳和?溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。

3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8 m2, 7#楼建筑面积为9648.6 〃,总建筑面积为23499.4 讥本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。

根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表)

二、编制依据:

1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图;

2、本工程的施工组织设计;

3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”;

4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”;

5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”;

6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。

&按规范要求编制临时用电施工组织设计。

根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现

场临时用电配电系统必须采用:

1、采用三级配电系统;

2、采用TN-S接零保护系统;

3、采用二级漏电保护系统。

必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。

三、现场勘探:

1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。

2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用? 12X 2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表;

接地电阻测试季节系数

实际测试电阻值分别为:

塔式起重机处防雷接地: 2 .0 X 1.9 = 3.8 Q

塔式起重机开关箱处PE线重复接地:1.5 X 1.9 = 2.85 Q

总配电箱处重复接地: 2.0 X 1.9 = 3.8 Q

动力1#分配电箱PE线重复接地:2.0 X 1.9二3.8 Q

动力2#分配电箱PE线重复接地:3.0 X 1.9 = 3.8 Q

计算测试重复接地电阻值QV 10Q (满足设计要求)

四、确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

1、该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从供电外网低压系统

380/220V电压引入甲方供电配电柜,送至施工单位指定的位置(总配电箱处),整个施工现场按三级配电内容形式布置(示意图表示);总配电箱-

分配电箱-开关箱-用电设备,配电箱、开关箱按现场逆时针逐一编号,

箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。

2、配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相四线制,

380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制

(TN-S O O系统)覆盖施工现场,一级配电柜至二级配电箱必须全部采用五芯电缆线埋地敷设,不允许使用其他方式代用。做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V 照明及220V用电设备。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。

3、施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求为配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m-1.6m。移动式分配电箱、开关箱其中心点与地面的垂直距离宜为0.8m-1.5m

手持电动工具应采用移动式开关箱,内装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保

护,在总配电柜和开关箱内装设漏电保护器,使之具有二级的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱内无杂物。配电箱的采购、安装、维修均应按有关规范、规定执行。

4、从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设;

详见施工现场临时用电平面布置图附后。

@

?

診*

S

P

S

.■直

琴-:1

試十<■

:*氓

>6命翥盂3

严二釁盂聲一O S,

畧需

^同埠富二

富芝抨落霧

S

?

S

*

S

.i

H *

-l >.aL -

II

L-

4

$

_一蚤

s

^?审囂蓋3*?黑

H .?■ ■ ■

豐聖哥■

o

r I A

9F

益;

&

.

.I.-■■■

:

」rv

S

.rki 层己I X

/

/

需囂盍3

严7 #專星董■£蘿

釁孝需

相关文档
相关文档 最新文档