一、工程概况:

本工程为海逸锦绣誉峰苑-商业中心钢结构检修平台及楼梯、护栏,基础部分施工已完成,检修平台位于天面7-4至7-6交7-B 至7-C 轴25.650M 高的部位,楼梯位于7-6交7-B 至7-C 轴,楼梯高11.45m 。钢楼梯角度约40°,钢梯骨架是22#槽2.12.22.32.4型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。

2.5施工执行的规范、规定

钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001;

建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91;

建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001;

2.6技术准备

2.6.1图纸、图集、规范、规程等。

2.6.2人员准备、按规定,配备持证人员上岗。

2.6.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。

2.7

3.1

处理。

施。

3.2

3.2.2钢构件表面彻底除锈后进行防腐处理。

3.2.3钢构件表面采用镀锌处理,厚度5UM,面层刷银色磁漆。

3.3钢结构的制作安装。

3.3.1由于施工现场在已建商业中心屋面,所以材料均需采用汽车吊或在建建筑物塔吊(条件许可的情况)吊运至天面安装位置,再用倒链将其精确到位现场焊安。

3.3.2马道板可分段提前加工,现场组合拼装焊接。对检修马道板吊装时,找好板重心,将其吊入安装位置,用仪器把马道板、梁组合调整好,将马道板与预埋连接好,并进行加固,然后再吊装另一组马道板、梁组合,使其成为一个结构整体。

3.3.3钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002)中的有关规定。

满焊。

3.4

3.5

(1.室

.所有要求号钻孔的板,划线时要用划针,号完孔后要打围冲.样板做好后,要经

过自检,互检后才能交质检员检查.

(2)下料:下料前必须检查材料的外观质量,遇到问题需以书面报告形式与有关负责人联系处理,未得到处理意见不允许下料.气割下料时,要求切割断口表面平滑,没有明显凹坑和沟槽,零件气割下料采用手动割下料,要求保证割口质量,控制

断面断口900.下料后,每个零件都要按单元,图号,零件号,规格编好号,标记要清楚工整.气割下料的允许偏差(单位:mm)2:零件宽度,长度 3.0;切割面平整度 2.0;割纹深度0.2;局部缺口深度 1.0(3)煨弯:型钢下料后利用煨弯机进行煨弯。煨弯采用冷热煨法。

(4)钻孔:钻孔前,钻模要用固定的专用卡具,紧固好后才能钻孔,钻床钻孔前必须用水平仪找平,钻孔时要控制同心度。对好钻模后,为防止孔的窜动,除了用卡兰紧睹外,还要在腹板上孔的对角线处钻穿销子。钻孔后要清除加工件上的飞边,毛刺。

(5)除锈:钢结构除锈采用人工除锈,人工使用角磨,将构件面浮锈清除干净。(6)装配:采用现场拼装,辅助设备为人工作业吊装。按照构件尺寸对正,并开始吊装。

(7)焊接:焊接材料:焊条E43型。

3.5.2焊按

1).所有焊接要按照《GB50205》和《钢结构焊接规程》进行,成为焊缝一部分的

定位焊缝,要满足最终焊缝的质量要求,并用焊接该焊缝的相同牌号焊条进行定位焊.

2).焊缝坡口要符合图纸要求焊接接头的坡口表面应没有飞边,撕裂氧化皮和其它杂物.

3).在任何材质的母材上不要在非焊缝区引弧,由引弧造成的裂纹或缺陷要磨光到平

滑的外表.

4).所有构件端部要求围焊.

5).预热范围:焊道两侧各不小于50MM内由烤枪预热,层间温度控制在100-4000C 之间.

6).所有要求焊透的焊缝应满足设计说明的要求.

(8)油漆:室内钢梯及检修马肚施工方案

在刷漆前必须清除油,锈,砂子及电焊飞溅,焊疤等。所有金属构件表面(包括预埋件)安装前均需除锈,涂一道防锈漆底漆,安装后涂一道防锈漆底漆涂一道面漆,浅淡灰色。

(9)成品检查:

要严格按<钢结构施工及验收规范(GB50205-2001)进行加工,每道工序均应严格检查,合格后方可转入下道工序,成品检查合格后即可运输至安装现场.

(10)验收文件:

材料产品合格证(复印件注明产地,原件存放地,复印人及使用量);材料复验证明;构件检查记录(装配,焊接);质量评定:焊接质量评定表;油漆质量评定表;产品合格证

四、质量保证措施

4.1在整个施工过程中要把质量及安全管理放在首位,争求每一道工序,每一个部位都必须以上道工序为下道工序提供精品,把质量责任了解到各个岗位各个环节,各个工种,做到凡有章可循,凡可有据可查,凡可有人负责,凡可有人监督,通过全方位,全过程的质量动态管理来保证工程高质量。

4.2针对施工中较常见的质量通病,特定一系列预防措施,防患于未然,对薄弱环节重点防范,以达到提高工程质量的目的。

4.3钢材及焊接材料的品种,规格、性能必须符合现行国家产品标准和设计要求。

4.4焊工必须经过考试合格,并取得合格证书,持证工作。

4.5涂料、涂装厚度,涂层厚度应符合设计要求。

4.6认真编制施工计划按计划组织施工,如遇特殊情况未能按计划完成的,应采取

加班加点等补救措施。

4.7按图纸编制的材料计划,提前落实订货,根据施工需要及时采购,对于变更洽商就增加的材料、必须及时编制增补计划。

4.8提前准备好一切机具,设备做到招致即来。

4.9适时召开碰头会,及时解决施工中出现的问题。

5.1

进行。

5.2加5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

锦绣誉峰苑项目部二〇一三年八月二十日

楼梯钢结构施工方案

康储山庄网点(A区)室内钢结构楼梯工程 施工组织方案 海通得钢结构 2011年8月 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章施工准备 (5) 第四章主要施工方案及技术措施 (6) 1

第五章质量保证措施 (12) 第六章施工进度保证措施 (12) 第七章安全生产文明施工保证措施 (13) 第八章降低成本措施 (14) 2

第一章工程概况 1.1基本情况 本工程为青岛康储山庄网点房(A区)钢结构楼梯制作安装工程,项目位于青岛市辽阳西路康储山庄,钢结构楼梯位于该楼一层网点内,楼梯共4架。 1.2施工现场难点 本工程位于辽阳西路,地处闹市区,施工场地窄小,材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制,以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。 第二章施工部署 2.1工程质量目标:钢结构楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 3

2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。 2.5机械设备配备 4

2.6施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程 JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 第三章施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 5

钢楼梯施工方案

清华大学新建医院一期工程 钢楼梯施工方案 编制 审批 北京市第三建筑工程有限公司 2012年8月6日 目录 1.编制依据 3 2.工程概况 3 2.1基本情况 3

2.2施工现场难点 3 3.施工部署 3 3.1工程质量目标 3 3.2现场文明安全管理目标 4 3.3施工组织管理机构 4 3.4劳动力配备计划 4 3.5机械设备配备 4 4.施工准备 5 4.1技术准备 5 4.2生产准备 5 5.主要施工方案及技术措施 5 5.1工程特点 5 5.2主要施工方法及制作工艺 5 6、承重架搭设的安全防护措施 16 7.质量保证措施 17 8.施工进度保证措施 17 9.安全生产文明施工保证措施 18 10.降低成本措施 18 1.编制依据 1.1 图纸:结施422_1s8、结施423_1s8、结施424_1s9 、结施425_1s9 、结施426_1s9 、结施427_1s10楼梯平面布置图 1.2 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.3建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002 1.4建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 1.5北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准第126号京建施(1991) 1.6《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》(GJG130-2011) 1.8《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

1.9《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 1.10《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 1.11《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 1.12《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 2.工程概况 2.1基本情况 由北京市第三建筑工程有限公司承建的清华大学新建医院一期工程,土建工程已进入装修阶段。本方案钢梯安装位置分别位于1号楼内8#、9#、10#楼梯处。 2.2施工现场难点 由于本次钢梯安装,施工现场狭小,不易于现场作业。因此大部分构件须先在加工场预制,然后进行现场安装。 3.施工部署 3.1工程质量目标 钢梯工程验收一次合格率100%。 3.2现场文明安全管理目标 施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 3.3施工组织管理机构 为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与项目部、甲方、设计等各方关系,保证安装进度,实现质量目标。 3.4劳动力配备计划 根据本工程的特点,分为外加工场制作和施工现场安装两部分,全部劳动力由生产、技术负责人统一调配。 施工人员配备表

钢梯计算书

XXX楼 玻璃楼梯钢结构计算书 计算:校对:审核: 2004-06-25

设计依据 本工程为江苏常熟xxx楼梯工程,地面粗糙度按B类取,常熟地区基本风压取0.45 KN/m2(50年一遇),抗震设防烈度为7度。设计结合原结构条件,并遵照以下规范(规程)进行: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GBJ 50017-2003) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-96) 结构计算: 一、荷载条件 1.恒载 采光顶玻璃自重:(10+1.14PVB+10+12A+10中空钢化夹层玻璃) 标准值=25.6×30×10-3=0.768 KN/m2 立面玻璃自重:(6+12A+6中空钢化玻璃) 标准值=25.6×12×10-3=0.31 KN/m2 楼梯平台板自重:8mm厚花纹钢板 标准值:78.5×8×10-3=0.63 KN/m2 恒载设计值: 0.768×1.2=0.922 KN/m2 0.31×1.2=0.372 KN/m2 0.63×1.2=0.756 KN/m2 2.活载 活载标准值:按0.5 KN/m2计 活载设计值:0. 5×1.4=0.7 KN/m2 3.风载 (1)基本风压w o 现行规范GB50009-2001规定常熟地区基本风压为0.45 KN/m2(50年一遇)。

(2)体形系数μs 荷载规范GB50009-2001规定计算围护结构的局部体形系数:正压区+0.8,负压区-1.0,封闭建筑内表面风压体形系数:正压区-0.2,负压区+0.2。 (3)阵风系数βgz B类地面粗糙度17.25m高度βgz=1.7。 (4)高度变化系数μz B类地面粗糙度17.25m高度μz=1.2。 风荷载标准值: 正风:w k=βgzμsμz w o=1.7×(0.8+0.2)×1.2×0.45=0.92 KN/m2 负风:w k=βgzμsμz w o=1.7×(1.0+0.2)×1.2×0.45=1.10 KN/m2 4.地震作用 分布水平地震作用标准值: 立面玻璃:q Ek=βEkαmax G K/A=5×0.08×25.6×0.012=0.123 KN/m2 顶面玻璃:q Ek=βEkαmax G K/A=5×0.08×25.6×0.02=0.205 KN/m2 5.活载 不上人屋面:0.5 KN/m2 楼梯:2.5 KN/m2 二、荷载组合 作用于结构的荷载在计算时根据规范考虑了以下组合形式,在SAP2000结构计算软件中对这些组合的命名同时列出。 G:恒载 L:活载 WC:X向正风载 WCF: X向负风载 WZ:Y向正风载WZF:Y向负风载 QC:X向地震作用 QZ:Y向地震作用 1)GL06WC: 1.2G+1.4L+0.6×1.4WC 2)GL06WCF:1.2G+1.4L+0.6×1.4WZC 3)G07LWC: 1.2G+0.7×1.4L+1.4WC

钢结构楼梯施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 钢结构楼梯施工合同正式 版

钢结构楼梯施工合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 发包方: 承包方:湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程 二、工程地点:衡阳松木工业园区 三、承包范围和内容:钢结构的设计

与施工,二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。 四、工程造价:贰佰万捌仟叁佰陆拾(XX360)元整,每平米_230元整 五、建筑面积:_8732平方米 第二条施工准备 一、发包方: 1、在开工前(合同签定后2天内),接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地。 2、协助承包方办理所需有关证件,相关费用按规定各自交纳。 3、指派现场施工代表,负责处理施工现场的事务,如监督检查进度、质量及隐

楼梯钢结构施工方案

宏丰宾馆室钢结构楼梯工程 施 工 组 织 方 案 编制人; 审核人: 审批人: 编制单位:宏浩建筑 编制日期:年月日 目录

第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章主要施工方案及技术措施 (5) 第五章质量保证措施 (9) 第六章施工进度保证措施 (10) 第七章安全生产文明施工保证措施 (10) 第八章降低成本措施 (11) 第一章工程概况

1.1基本情况 本工程为宏丰宾馆室钢结构楼梯制作安装工程,项目位于市妃甸区,钢结构楼梯位于该 楼一层网点,楼梯共22架。 1.2施工现场位置 本工程位于市妃甸临港商务区休闲商业街滨水东街以东,北二道以北区域。新建宏丰宾馆一层。施工场地窄小,构件制作受到限制。考虑将大部分构件放在加工场预制,施工现场的压力。 第二章施工部署 2.1 工程质量目标:钢结构楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2 现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切安全事故,做好施工区域的安全保证工作。 2.3 施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 2.4 劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。施工人员如下表;

2.5 机械设备配备 2.6 施工中执行的规、规定; 钢结构工程施工质量验收规GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程 JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 第三章施工准备3.1 技术准备 3.1.1 图纸、图集、规、规程等。

钢结构楼梯施工方案

开封市妇产医院迎宾路分院 部分钢结构建筑装饰工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南永兴建筑工程有限公司 2014年9月13日 开封市妇产医院迎宾路分院 部分钢结构建筑装饰工程 一、工程概况: 工程名称:开封市妇产医院迎宾路分院部分钢结构建筑装饰工程工程地点:开封市迎宾路13号 承包范围:招标文件、图纸及招标答疑中全部内容 施工工期:30天 建设单位:开封市妇产医院

监理单位:河南省育兴建设工程管理有限公司 施工单位:河南永兴建筑工程有限公司 5#楼疏散楼梯。钢梯骨架是槽钢、钢梯踏步板由 mm花纹板加工,现场组装焊接。休息平台现场焊接完成。 3#楼B轴外二层污物走廊轻钢结构,宽2.2米,长16.5米,距消防水池高差1.5米;走廊顶封闭,侧封闭设塑钢窗,楼梯封闭设简易钢门。 2#楼、4#楼大门外钢雨棚结构,顶采用600*600集成吊顶,LED 灯,柱子周围采用铝塑板装饰。 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、钢构件制作前准备工作:熟悉施工图样和产品制造工艺,根据施工图样及排板图验明样板及材料数据,核对钢材牌号、规格,保证图样、样板、材料三者的一致。检查材料有无裂纹、夹层、表面疤痕、或厚度不均匀等缺陷,并根据产品的技术要求酌情处理。当材料有较大变形、影响号料精度时,应先进行矫正,检查排栅钢架是否达到施工需要。 2.4、本工程钢构件的加工制作工艺流程如下:熟悉图纸→放样→取料→切割→小型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。

钢楼梯工程施工方案设计

一、工程概况 1.1基本情况 本工程为室外坡道及钢楼梯踏步工程,含楼梯基础砌筑及混凝土浇筑工程、钢楼梯扶手工程、钢结构工程。 1.2施工现场难点 本工程莱茵花语北侧临近围墙边,施工场地窄小,材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制,以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。 二、施工部署 2.1工程质量目标:室外坡道及钢楼梯踏步工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。

2.5施工中执行的规、规定 钢结构工程施工质量验收规GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程 JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2002) 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规、规程等。 3.1.2人员准备:我公司已成立莱茵花语室外坡道及钢楼梯踏步工程项目经理部,各操作人员持证上岗。 3.1.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 3.2生产准备 3.2.1与甲方现场代表协调,解决好现场用电、用水等问题。 3.2.2准备一切施工用机具、工具。 四、主要施工方案及技术措施 (一)施工工序 工程地位放线→砖基础砌筑(混凝土底板)→地梁钢筋绑扎→地梁支

钢结构楼梯施工方案

省政府九号楼钢结构楼梯施工方案 第一章:工程概况; 第二章:施工部署及准备; 第三章:主要施工方案及技术措施; 第四章:质量保证措施; 第五章:安全生产文明施工; 一、工程概况: 1、本工程为省政府办公厅九号楼新增钢结构消防楼梯,基础部分施工已完成,楼梯位于办公楼靠山一侧,楼梯高25m,重量为30t。 2、本工程地处省政府办公区,施工场地狭窄,施工受到时间限制,为此我们考虑将原设计整体安装改为分段吊装。 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、施工组织管理机构,为确保工程质量达标,我们选择有经验、有责任心的管理人员,按照管层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调及甲方、设计、监理等各方关系,实现质量目标。 2.4、劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动由生产技术负责人统一调配,气、电焊工必须持

证上岗,起重安装工负责结构安装。 2.5机械设备配备 2.6施工执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.7技术准备 2.7.1图纸、图集、规范、规程等。 2.7.2人员准备、按规定,配备持证人员上岗。 2.7.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 2.7.4编制施工方案。 2.8生产准备

2.8.1、及甲方现场代表协调,解决好现场用电、水等问题。 2.8.2准备一切施工用具。 三、主要施工方案及技术措施 3.1工程特点 3.1.1地脚螺栓的预埋精度(标高轴线位移)直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 3.1.2必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 3.1.3钢结构安装均为高空作业,如何保证人生安全,必须采取切合实际的安全措施。 3.2设计有关技术要求 3.2.1材料按图纸设计要求材质为Q235钢焊条为E43型。 3.2.2钢柱叉部位用C35砼包至±0.000处 3.2.3钢构件表面彻底除锈后刷漆两遍。 3.3钢结构的制作安装。 3.3.1由于施工现场狭小,柱的规格较大较重,无法进行整体安装,故将柱按6m一段分解吊装,梯步梁采用吊车将其吊到安装位置,再用倒链将其精确到位现场焊安。 3.3.2对梁柱吊装时,找好柱梁重心,将其吊入安装位置,用仪器把柱、梁组合调整好,将柱及预埋连接好,并进行加固,然后再吊装另一组梁柱组合,第一层梁柱组合安装好后,将梯梁吊装连接,使其成为一个结构整体,其上层安装如同进行,柱及柱之间采用等强度连

钢结构楼梯制作安装施工方案

钢结构楼梯制作安装工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: xxx年xx月xx日 目录

1.编制依据 图纸: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准第126号京建施(1991) 《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90 《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》(GJG130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-2011 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号 2.工程概况 基本情况 由xxxx有限公司建设的xxx钢结构楼梯制作安装工程,现场已经具备室外楼梯的基础制作。室外和通用车库楼梯采用钢楼梯,楼梯顶部封阳光板。 施工现场难点 本次钢梯安装,现场吊装难度一般,安装时要严格按照安全规范进行施工。 3.施工部署 工程质量目标 钢梯工程验收一次合格率100%。 现场文明安全管理目标 施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 施工组织管理机构

为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,保证安装进度,实现质量目标。 劳动力配备计划 根据本工程的特点,分为外加工场制作和施工现场安装两部分,全部劳动力由生产、技术负责人统一 机械设备配备 4.施工准备 技术准备 熟悉施工场地,熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2011、规范等。 组织有关人员进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。

钢结构楼梯现场施工方法

精心整理 海逸锦绣誉峰苑-商业中心钢爬梯及检修平台制安施工方案 一、工程概况: 本工程为海逸锦绣誉峰苑-商业中心钢结构检修平台及楼梯、护栏,基础部分施工已完成,检修平台位于天面7-4至7-6交7-B至7-C轴25.650M高的部位,楼梯位于7-6交7-B至7-C轴,楼梯高11.45m。钢楼梯角度约40°,钢梯骨架是22#槽钢、钢梯踏步板由4.5mm花纹板加工,现场组装焊接。休息平台现场焊接完成。修马道骨架采 150*100*80*80*40*40*方管及钢板网焊接 二、施工部署及准备 2.、工程质量目标:一次验收合格 2.、现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区内的安全保证工作 2.、钢构件制作前准备工作:熟悉施工图样和产品制造工艺,根据施工图样及排图验明样板及材料数据,核对钢材牌号、规格,保证图样、样板、材料三者的一致检查材料有无裂纹、夹层、表面疤痕、或厚度不均匀等缺陷,并根据产品的技术求酌情处理。当材料有较大变形、影响号料精度时,应先进行矫正,检查排栅钢是否达到施工需要2.、本工程钢构件的加工制作工艺流程如下:熟悉图纸→放样→取料→切割→小型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。

2.5施工执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 精心整理 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.6技术准备 2.6.1图纸、图集、规范、规程等。 2.6.2人员准备、按规定,配备持证人员上岗。 2.6.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 2.7生产准备 2.7.、与甲方现场代表协调,解决好现场用电、水等问题 2.7.准备一切施工用具 三、主要施工方案及技术措 3.工程特 3.1.地脚螺栓的预埋精(标高轴线位移直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理 3.1.必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直、平整度。 3.1.钢结构安装均为高空作业如何保证人生安全必须采取切合实际的安全措施。 3.设计有关技术要

楼梯钢结构施工方案

宏丰宾馆室内钢结构楼梯工程 施 工 组 织 方 案 编制人; 审核人: 审批人:

编制单位:承德宏浩建筑有限公司 编制日期:年月日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1基本情况 (3) 本工程为宏丰宾馆室内钢结构楼梯制作安装工程,项目位于唐山市曹妃甸区,钢结构楼梯位于该楼一层网点内,楼梯共22架。 (3) 第三章施工准备 (6) 第四章主要施工方案及技术措施 (6) 第五章、质量保证措施 (12) 第六章、施工进度质量保证措施 (13) 第七章、安全生产文明施工保证措施 (14) 第八章、降低成本措施 (14)

第一章工程概况 1.1基本情况 本工程为宏丰宾馆室内钢结构楼梯制作安装工程,项目位于唐山市曹妃甸区,钢结构楼梯位于该楼一层网点内,楼梯共22架。 1.2施工现场位置 本工程位于唐山市曹妃甸临港商务区休闲商业街滨水东街以东,北二道以北区域。新建宏丰宾馆一层。施工场地窄小,构件制作受到限制。考虑将大部分构件放在加工场预制,施工现场的压力。 第二章施工部署

2.1 工程质量目标:钢结构楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2 现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切安全事故,做好施工区域内的安全保证工作。 2.3 施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 2.4 劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。施工人员如下表;

消防楼梯施工方案

钢结构消防楼梯 施工方案

北京高辉利豪建设有限公司 2016-6-27 目录 一、工程内容 二、编制依据 三、施工方法 四、质量保证措施 五、健康、安全、环境保证措施

一、施工内容: 钢结构楼梯、平台、栏杆的制作、安装。 二、编制依据: GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。 钢结构楼梯、平台、栏杆的制作、安装施工图及有关技术文件; 钢结构楼梯、平台、栏杆的制作、安装工程施工组织设计。 三、施工方法: 1、消防楼梯平台水平高度放线。

2、预埋件设置打孔安装。 3、主框架的安装及尺寸确定。 4、焊接下料主框架。 5、T型接口焊接加固。 6、花纹钢板铺设及焊接。 7、接口油漆处理。 8、楼梯扶手焊接。 9、刷防锈漆。 四、质量保证措施: 1、施工前对施工人员进行技术交底,使他们熟悉每个工序的安装要点和质量要求。钢结构施工过程中必须坚持自检、互检和专检相结合制度;严格工序检查,不合格不得进行下一道工序。 2、施工人员必须严格按照施工部署及有关施工技术措施进行作业,施工过程中必须作好施工原始记录,并有检测人员签字。 3、及时进行基础中间交接,对工程质量停检点以及隐蔽工程等,应及时统治监理、建设单位共检,办理验收确认手续。 五、健康、安全、环境保证措施: 1、严格执行各工种安全操作规程及公司、项目部和建设单位制

订的安全生产有关规程制度。 2、施工中必须佩带必备的各种劳动保护用品,立柱、横梁、连系梁安装等高空作业所搭设的脚手架必须牢靠且经安全人员确认后方可使用,脚手架搭设杜绝探头板。 3、立柱安装等高空作业时,施工人员的作业工具袋装,避免坠落伤人。 4、各种施工机具设备应经安全员的确认后方可操作,且应按照操作规程正确操作。 5、吊装时无关人员严禁进入作业环境内,吊车服从起重工安排,起重臂下及吊车转动范围内严禁站人。 6、钢结构吊装过程中,严禁切割构件上连接件或临时加固件。 7、施工产生的垃圾、废料应定点堆放,定期清理。焊条头的处理按照公司《健康、安全、环境管理程序文件》的要求执行。 8、高空施工产生的垃圾不得直接扔下,采用编织袋或其它容器密闭盛装,用绳索或吊车将其放下。 9、现场应文明施工,材料或半成品堆放整齐。下班前及时清理场地,做到整洁有序。

钢结构楼梯现场施工方法

精心整理 海逸锦绣誉峰苑-商业中心钢爬梯及检修平台制安施工方案 一、工程概况: 本工程为海逸锦绣誉峰苑-商业中心钢结构检修平台及楼梯、护栏,基础部分施工已完成,检修平台位于天面7-4至7-6交7-B 至7-C 轴25.650M 高的部位,楼梯位于7-6交7-B 至7-C 轴,楼梯高11.45m 。钢楼梯角度约40°,钢梯骨架是22#槽2.12.22.32.4型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。 2.5施工执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91;

建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.6技术准备 2.6.1图纸、图集、规范、规程等。 2.6.2人员准备、按规定,配备持证人员上岗。 2.6.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 2.7 3.1 处理。 施。 3.2 3.2.2钢构件表面彻底除锈后进行防腐处理。 3.2.3钢构件表面采用镀锌处理,厚度5UM,面层刷银色磁漆。 3.3钢结构的制作安装。 3.3.1由于施工现场在已建商业中心屋面,所以材料均需采用汽车吊或在建建筑物塔吊(条件许可的情况)吊运至天面安装位置,再用倒链将其精确到位现场焊安。

3.3.2马道板可分段提前加工,现场组合拼装焊接。对检修马道板吊装时,找好板重心,将其吊入安装位置,用仪器把马道板、梁组合调整好,将马道板与预埋连接好,并进行加固,然后再吊装另一组马道板、梁组合,使其成为一个结构整体。 3.3.3钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002)中的有关规定。 满焊。 3.4 3.5 (1.室 .所有要求号钻孔的板,划线时要用划针,号完孔后要打围冲.样板做好后,要经 过自检,互检后才能交质检员检查. (2)下料:下料前必须检查材料的外观质量,遇到问题需以书面报告形式与有关负责人联系处理,未得到处理意见不允许下料.气割下料时,要求切割断口表面平滑,没有明显凹坑和沟槽,零件气割下料采用手动割下料,要求保证割口质量,控制

钢结构框架荷载取值及工程计算概况

一、荷载取值 1、面荷载 1)二层楼面 【建筑做法:采用钢筋混凝土楼板随捣随抹平,上刷耐磨地面硬化剂。】砼折合板厚125mm 0.125x25=3.125 kN/㎡ 压型钢板自重0.15 kN/㎡ 各专业管线设备吊挂荷载0.6 kN/㎡ 恒载合计 3.9 kN/㎡ 活荷载标准值为7.5 kN/㎡,货架区域为10 kN/㎡(按业主要求) 2)不上人屋面 彩色钢板岩棉夹芯板0.25 kN/㎡ 檩条等0.15 kN/㎡ 各专业管线设备吊挂荷载0.5 kN/㎡ 恒载合计0.9 kN/㎡ 屋面活荷载标准值为 0.5 kN/㎡ 檩条计算时,风荷载按FM要求按100年取值为0.6 kN/㎡。 4.2m标高雨篷(6m跨&10m跨),输入模型中,荷载见简图 22~23轴间有1t电动葫芦,在14.225标高。 2.墙体 外墙 彩色钢板两层 0.25-0.5*0.12=0.19 kN/m2 檩条 0.06 kN/m2 玻璃纤维保温棉填充200厚 0.20x1.0 kN/m3=0.2 kN/m2 ∑ 0.45 kN/ m2

二层外墙 0.45*7.8=3.51 kN/m 取为3.6 kN/m KFZ自重 0.1kN/m*10.45=11 kN 取为15 kN 一层外墙R轴及32轴:0.45*6.1+1.5*5.0+0.5*4.2=13 kN/m B轴: 0.45*6.1+1.5*5.0+(25*0.25+0.02*20*2)*1.5=26 kN/m 内墙材料统计: CSR(甲方指定)板材二层防火墙,4轴山墙尖,报警阀间, 及建筑指定的房间(common room) 板材150mm厚,0.3 kN /㎡(根据厂家资料)蒸压砂加气混凝土砌块(200厚)一层防火墙,楼梯间,卫生间,及建筑指定的房间 15厚水泥砂浆抹面两层 0.015*20*2=0.6 kN/㎡ 加气混凝土砌块200厚 0.2x5.5 kN/m3=1.1kN/㎡ ∑ 1.7 kN/ ㎡1)二层防火墙(CSR) 0.3*(7.8-0.6+2.65/2)=2.6 kN/m 取为10 kN/m(考虑防火卷帘及构造钢柱钢梁等) 2)4轴山墙尖(CSR) 0.3*3.2=0.96 kN/m 取为2.5 kN/m 3)报警阀间等(CSR) 0.3*3.0=0.9 kN/m (二层3m高) 0.3*7.6=2.3 kN/m (二层7.6m高) 报警阀间板材墙体自重很小,按装修考虑,未做基础及构造钢梁钢柱。 4)二层楼梯间内墙 1.7*3.0=5.10 kN/m 取为6 kN/m 5)一层楼梯间内墙 1.7*7.8+(0.25*16.5)*1.5=19 kN/m 取为20 kN/m 一层房间(如卫生间、报警阀间等)顶标高为2.900。不上人。恒载为3.0 kN/㎡。 二层房间(如楼梯间、报警阀间等)顶标高为11.400。不上人。恒载为3.0 kN/㎡。

楼梯钢结构施工方案

楼梯钢结构施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

宏丰宾馆室内钢结构楼梯工程 施 工 组 织 方 案 编制人; 审核人: 审批人: 编制单位:承德宏浩建筑有限公司 编制日期:年月日 目录 第一章工程概况.............................................. 第二章施工部署.............................................. 第三章施工准备.............................................. 第四章主要施工方案及技术措施 (5) 第五章质量保证措施 (9) 第六章施工进度保证措施 (10)

第七章安全生产文明施工保证措施 (10) 第八章降低成本措施 (11) 第一章工程概况 基本情况 本工程为宏丰宾馆室内钢结构楼梯制作安装工程,项目位于唐山市曹妃甸区,钢 结构楼梯位于该楼一层网点内,楼梯共22架。 施工现场位置 本工程位于唐山市曹妃甸临港商务区休闲商业街滨水东街以东,北二道以北区域。新建宏丰宾馆一层。施工场地窄小,构件制作受到限制。考虑将大部分构件放在加工场预制,施工现场的压力。 第二章施工部署 工程质量目标:钢结构楼梯分部工程验收一次合格率100%。 现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切安全事故,做好施工区域内的安全保证工作。 施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。施工人员如下表;

旋转楼梯钢结构施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章主要施工方案及技术措施 (5) 第五章质量保证措施 (10) 第六章施工进度保证措施 (10) 第七章安全生产文明施工保证措施 (11) 第八章降低成本措施 (12)

工程概况 1.1基本情况 本工程为保利生态体育公园配套设施(高尔夫酒店)钢结构工程,土建工程已进入。旋转钢楼梯位于该楼西段的墙外侧。楼梯总高度11.5米,总重量29吨。 1.2施工现场难点 本工程位于,施工场地窄小,材料运输受时间的限制。我们考虑将大部分构件放在加工场预制,以减少汽车运输的频率和施工现场的压力。 施工部署 2.1工程质量目标:旋转楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。

2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动力由生产技术负责人统一调配。 2.5机械设备配备

2.6施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 建筑钢结构焊接规程JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 重庆市建设工程现场管理环境保护工作基本标准 四建质量手册、环保手册、程序文件、管理标准。 施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 3.1.2人员准备:按重庆市规定,配备持证人员上岗。 3.1.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。

课程设计钢结构平台设计

钢结构平台设计 一.设计题目 某车间工作平台 二.设计目的 《钢结构设计原理课程设计》是土木工程专业学生在学习《钢结构设计原理》课程后一个重要的综合实践性教学环节,目的是培养学生对钢结构的设计和应用能力。通过基本的设计训练,要求学生重点掌握结构内力计算、构件和节点设计及绘制钢结构施工图等专门知识,从而加深对钢结构设计原理基本理论和设计知识的认识,提高对所学知识的综合运用能力。 三.设计资料 不考虑水平向荷载。柱间支撑按构造设置。平台上三个有直径1m检修洞口,位置不限。平台顶面标高为6m,平台下净空至少4m,梁柱铰接连接。平台平面内不考虑楼梯设置。 2. 参考资料: 1)钢结构设计教材 2)钢结构设计规范 3)建筑结构荷载规范 4)钢结构设计手册 四.设计内容 1. 确定结构布置方案及结构布置形式 依题意并经综合比较,平台结构平面布置如图所示 2. 平台铺板设计 1.某冶炼车间检修平台,平台使用钢材材质、平面尺寸为15*15、活荷载为2 3 kN/m 。 a) c) 主梁 4m 主梁 次梁 次J 梁、 5x 3.6=18 H=

(1) 确定有关尺寸 铺板采用有肋铺板,板格尺寸为1000mm< 1500mm根据结构要求及荷载作用情况,取铺板厚6mm板肋尺寸为6mm< 60mm (2) 验算铺板的承载力和钢度 ①承载力验算计算铺板和钢肋的跨中最大弯矩 铺板自重标准值:q 7850 9.8 6 10 30.462kN / m2 板肋自重标准值:q 7850 9.8 6 60 10 60.0277kN/m 板面活荷载标准值:3kN/m 2 计算铺板跨中最大弯矩,铺板按四边简支平板计算: b/a 1500/1000 1.5 2.0 查表得:10.0812 2 铺板面荷载设计值q 1.2 0.462 1.4 3 4.7 54 kN /m 铺板单位宽度最大弯矩为M x 1qa30.0812 4.754 130.386kN ?m 因为b a,所以M x M y,那么M max M x 计算板肋的跨中最大 其中 2弯矩,可按两端只承在平台梁上的简支梁计算加劲肋承受的线荷载, 恒荷载标准值为: 0.462 1 0.0277 0.4897kN /m 活荷载标准值为: 3kN /m 加劲肋的跨中最大弯矩为: 1 2 8ql 1(1.2 0.4897 1.4 3) 1.52 1.347kN?m 8 验算铺板和加劲肋的计算强度 铺板截面的最大应力为s 6M max t2h 6 6210 6 0.38664.33MPa 2 215N /mm 加劲肋可考虑铺板30倍厚度的宽度参与截面共同工作,计算截面如图截面 面积 3-2所示。 6 A (90 2 6 60 6) 10 2 1440mm 截面形心轴到铺板的距离:y 180 6 3 60 6 36 11.25mm 180 8 60 6 0.01125m 截面对形心轴x的截面惯性矩: 632 l x 180 180 6 8.25 8 12 加劲肋截面最大应力为曲8 60 12 2 5 24.75 4.0527 10 mm 4 7 4 4.0527 10 m

钢结构楼梯施工方案

钢结构楼梯施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

钢结构建筑工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 西安永学建筑工程公司株洲分公司 2016年8月12日中航工业航空动力机械研究所 部分钢结构建筑装饰工程 一、工程概况: 工程名称:技术交流中心装修、改造项目 工程地点:608研究所职工食堂及宾馆 承包范围:轻钢屋面设计图中的钢砼结构,钢构天桥及轻钢屋面 施工工期:30天 建设单位:中航工业航空动力机械研究所 监理单位:

施工单位:西安永学建筑工程公司株洲分公司(主营结构加固)钢构踏步、天桥及轻钢屋面。钢梯骨架是:H型钢、工字型钢折梁,现场组装焊接。天桥楼面C25砼,100厚8@150双向钢筋制安,现场浇筑。(详见设计施工图) 轻钢屋面:按设计要求进行施工。(详见设计施工图) 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、钢构件制作前准备工作:熟悉施工图样和产品制造工艺,根据施工图样及排板图验明样板及材料数据,核对钢材牌号、规格,保证图样、样板、材料三者的一致。检查材料有无裂纹、夹层、表面疤痕、或厚度不均匀等缺陷,并根据产品的技术要求酌情处理。当材料有较大变形、影响号料精度时,应先进行矫正,检查排栅钢架是否达到施工需要。 2.4、本工程钢构件的加工制作工艺流程如下:熟悉图纸→放样→取料→切割→小型构件焊接→预拼装→修改、调整、焊接→焊缝和尺寸检查→构件除锈→涂装→标注编号→分类堆放→吊装。 2.5施工执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001;

楼梯钢结构施工方案(1)

施工部署 2.1工程质量目标:钢结构楼梯分部工程验收一次合格率100%。 2.2现场文明安全管理目标:施工期间杜绝一切重大安全事故,认真做好施工区域内的安全保证工作。 2.3施工组织管理机构:为确保工程质量达标,我们将选择有经验、有责任心的管理人员,按照管理层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计等各方关系,实现质量目标。 2.4劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分, 2.6施工中执行的规范、规定 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001

建筑钢结构焊接规程JGJ81-91 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001 施工准备 3.1技术准备 3.1.1图纸、图集、规范、规程等。 3.1.2人员准备:配备持证人员上岗。 3.1.3组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审和交底,落实设计存在的问题和解决方法。 3.1.4编制分项施工方案 3.2生产准备 3.2.1与甲方现场代表协调,解决好现场用电、用水等问题。 3.2.2准备一切施工用机具、工具。 主要施工方案及技术措施 4.1工程特点: 4.1.1完成面标高、轴线位移精度直接关系到钢楼梯的精度定位和节点处理。 4.1.2必须采用合理的安装顺序,以清除安装积累误差,确保垂直度。 4.1.3钢结构安装均为高空作业,如何保证人身安全,必须采取切合实际的安全措施。 4.2设计有关技术要求 4.2.1材料:按图纸设计要求材质均为Q235-B、F钢,焊条为E43xx型。 4.2.2钢构件表面彻底除锈(达到ST3级)后刷漆两遍。 4.3钢结构的制作 4.3.1钢结构的制作与安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2002)中的有关规定。 4.3.2有关焊接要求:构件在施焊时,应选择合理的焊接顺序,减少钢结构中所产生的焊接应力和焊接变形,采用预热,锤击和整体回火等方法也能达到同样目的。梁、柱焊接焊缝位置和焊缝高度应符合设计要求其焊缝长度等于构件搭接长度,且一律满焊。 4.4钢结构安装 4.4.1:由于施工现场狭小,且梁、柱的规格不大,重量轻,故现场立一根冲天柱,采用手拉葫芦人工吊装。立柱安装:利用冲天柱上2吨倒链就位;大梁安

钢结构楼梯施工方案

钢结构楼梯施工方案集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

省政府九号楼钢结构楼梯施工方案 第一章:工程概况; 第二章:施工部署及准备; 第三章:主要施工方案及技术措施; 第四章:质量保证措施; 第五章:安全生产文明施工; 一、工程概况: 1、本工程为省政府办公厅九号楼新增钢结构消防楼梯,基础部分施工已完成,楼梯位于办公楼靠山一侧,楼梯高25m,重量为30t。 2、本工程地处省政府办公区,施工场地狭窄,施工受到时间限制,为此我们考虑将原设计整体安装改为分段吊装。 二、施工部署及准备: 2.1、工程质量目标:一次验收合格。 2.2、现场文明安全管理目标;施工期间杜绝一切重大安全事故,认真抓好施工区域内的安全保证工作。 2.3、施工组织管理机构,为确保工程质量达标,我们选择有经验、有责任心的管理人员,按照管层和作业层分开设置,统一指挥的原则,建立现场管理班子,设置质量管理机构,互相配合,协调与甲方、设计、监理等各方关系,实现质量目标。 2.4、劳动力配备计划:根据本工程的特点,分为加工场和施工现场两部分,全部劳动由生产技术负责人统一调配,气、电焊工必须持证上岗,起重安装工负责结构安装。 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 建筑钢结构焊接按规程JGJ181-91; 建筑安装工程质量评定统一标准GB50300-2001; 2.7技术准备 2.8生产准备 三、主要施工方案及技术措施 3.1工程特点 3.2设计有关技术要求 ±0.000处 3.3钢结构的制作安装。 3.4地脚螺栓施工 3.5钢结构制作加工。

A加工准备及下料:下料前应对钢材表面质量进行检验,合格后,方可投料使用,下料前必须看清看懂图纸。严格按图施工,确定图纸几何尺寸,预备气割损耗量及焊接收缩量,钢板下来时,必须找到切割符号及碰拔线符号,防止切错线检查几何尺寸,切割后必须清除氧化铁。 B拼按:拼按按设计要求采用对接和搭接,全焊满焊透,焊缝外观几何尺寸按图纸标准。 A、熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。施焊前应检查焊工是否持证,证明焊工能承担的焊安工作,环境温度低于00C应预热。 B按施工图纸要求选用焊接材料,其性能必须符合国家和执行标准的规定,并具有质量证明书。 四、质量保证措施 4.1在整个施工过程中要把质量及安全管理放在首位,争求每一道工序,每一个部位都必须以上道工序为下道工序提供精品,把质量责任了解到各个岗位各个环节,各个工种,做到凡有章可循,凡可有据可查,凡可有人负责,凡可有人监督,通过全方位,全过程的质量动态管理来保证工程高质量。 4.2针对施工中较常见的质量通病,特定一系列预防措施,防患于未然,对薄弱环节重点防范,以达到提高工程质量的目的。 4.3钢材及焊接材料的品种,规格、性能必须符合现行国家产品标准和设计要求。 4.4焊工必须经过考试合格,并取得合格证书,持证工作。 4.5涂料、涂装厚度,涂层厚度应符合设计要求。 4.6认真编制施工计划按计划组织施工,如遇特殊情况未能按计划完成的,应采取加班加点等补救措施。 4.7按图纸编制的材料计划,提前落实订货,根据施工需要及时采购,对于变更洽商就增加的材料、必须及时编制增补计划。 4.8提前准备好一切机具,设备做到招致即来。 4.9适时召开碰头会,及时解决施工中出现的问题。 五、安全生产文明施工保证措施 5.1严格执行贵阳及建筑施工现场安全防护卫生标准,确保施工生产在安全条件下进行。 5.2安全员经常召开安全教育会议,有针对性地进行单项书面式口头重点交底,加强自防,自保能力。 5.3建立良好的工作秩序,在施工生产的同时,抓好工人的素质教育,增强法制观念,遵守劳动纪律和规章制度,每周召开安全生产,文明施工分析会。 5.4保持施工现场整洁为施工人员创造一个良好的工作环境。现场机具,材料有序堆放,做一头齐一头线,保持规范化、制度化。 5.5吊装由专人指挥,不得违章蛮干,不允许超负荷作业,吊件下禁止站人。 5.6各中机械设备,电气部件经常检查,做到安全可靠。 5.7各工种严格遵守安全工作规程。

相关文档