文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装作业指导书

安装作业指导书

安装作业指导书
安装作业指导书

通州区再生能源发电厂

烟气净化工程

安装作业指导书

编制:

审核:

批准:

安徽盛运环保工程有限公司

2017年03月12日

目录

一、目的 (3)

二、范围 (3)

三、职责 (3)

四、引用文件 (3)

五、作业方法及要求 (3)

1、安装施工技术质量要求及保证措施 (3)

2、施工人员安全要求及保证措施 (11)

3、焊接施工技术质量要求 (13)

4、焊接工艺质量保证 (15)

六、职业健康及安全文明生产 (17)

一、目的

规范尾气净化工程中安装施工的岗位人员操作。

二、范围

适用于通州区再生能源发电厂生活垃圾焚烧发电项目烟气净化安装工程。

三、职责

1.严格遵守设计要求及技术规范的有关规定,确保工程质量,杜绝工程质量事故。

2.严格遵守安全技术规程,时刻警惕安全事故隐患,确保人身设备安全事故为零。

3.爱护设备,精心施工,节约用水、用电、用气,不浪费材料,努力减少施工成

本。

4.努力学习钻研技术技能,不断提高自身技术素质,积极参加岗位练兵及技术考核活动。

四、引用文件

《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《工程测量规范》(GB7)

《地基基础工程施工及验收规范》(GB202-2002) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)

《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》(JB/T8471-2010) 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇DL/T5047-95) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇DL/

五、作业方法及要求

1、安装施工技术质量要求及保证措施

⑴钢支架施工流程

⑵应对设备基础进行尺寸和位置的检查,允许偏差见下表,不符合要求的项目应呈报监理及项目部,请求返工处理直至验收合格。

钢支架分片吊

标高 垂直度

横梁、支撑件

钢架 焊接

钢支架 安装验

基础验收

钢支架组装拼接

⑶钢架施工及验收应严格按照《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组

篇DL/进行。施工安装须以设计图纸和相关文件为依据,座标、标高、柱间距、对角线,严格按设计要求施工。

⑷正式安装之前需完成的工序已进行完毕;立柱、横梁、斜支撑以及配套标准

件等已经检验合格。

⑸立柱连接时,不得用强力对口,应采取适当方法来消除接口端面的空隙、偏

差、错口或不同心等缺陷。钢架组合应符合下表的规定:

钢架组合件、立柱安装

⑹横梁连接时应保持平行,其偏差不大于‰,且不大于±8mm。不得用强紧螺栓

⑺连接应保持同轴,其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5﹪,并保证螺栓自

由穿入。

⑻连接应使用同一规格螺栓,安装方向一致。紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,

紧固后外露长度不大于2倍螺距(三扣以内)。

⑼钢架施工中,分部件进行检验,合格后方可进行下一区段的施工安装。对隐

蔽部分及时做好隐蔽资料。

⑽高强螺栓长度的选用:

高强螺栓紧固后,以丝扣露出2~3扣为宜,一个工程的高强螺栓,首先按直径分类,统计出钢板束厚度,根据钢板束厚度,按下列公式选择所需长度:

1.螺栓长度=板束厚度+附加长度

2.螺栓长度取整为5㎜的倍数,余数2舍3进,对于长度特别长的可以取为

10㎜的整倍数进行归类。

⑾高强度螺栓施工质量的关键要求:

安装高强螺栓前作好接头磨擦面上清理,不允许有毛刺、铁屑、油污、焊接飞溅物,用钢丝刷沿受力垂直方向除去浮锈。磨擦面应干燥,没有结露、积霜、积雪。并不得在雨天进行安装;

高强螺栓的紧固是用专门扳手拧紧螺母,使螺杆内产生要求的拉力。使用的扭矩扳子应按规定进行校准,班前应对定扭矩扳子进行校核,合格后方能使用。

大六角头高强螺栓一般用二种方法拧紧,即扭矩法和转角法:

1.扭矩法分初拧和终拧二次拧紧。初拧扭矩用终拧扭矩的30~50%,再用终拧

扭矩把螺栓拧紧。如板层较厚,板叠较多,初拧的板层达不到充分密贴,还要在初拧和终拧之间增加复拧,复拧扭矩和初拧扭矩相同或略大。

2.转角法也分初拧和终拧二次进行。初拧用定扭矩扳子以终拧扭矩的30~50%

进行。使接头各层钢板达到充分密贴,再在螺母和螺栓杆上面通过圆心画一条直线,然后用扭矩扳子转动螺母一个角度,使螺栓达到终拧要求。转动角度的大小在施工前由试验确定。

高强螺栓应自由穿入螺栓孔内。扩孔时,铁屑不得掉入板层间。扩孔数量不得超过一个接头螺栓孔的1/3,扩孔直径不得大于原孔径再加2mm。严禁用气割进行高强螺栓的扩孔工作;

严格按照从中间向四周扩展的顺序,执行初拧、(复拧)、终拧的施工工艺程序,严禁一步到位的方法直接终拧。

⑿高强度螺栓施工技术的关键要求:

施工前应对大六角头螺栓的扭矩系数、扭剪型螺栓的紧固轴力和摩擦面抗滑移系数进行复验,合格后方允许施工;

一个接头上的高强螺栓,应从螺栓群中部开始安装,逐个拧紧每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记,防止漏拧高强螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,从中间向四周,以便板间密贴。

接头如有高强螺栓连接又有电焊连接时,是先紧固还是先焊接应按设计要求规定的顺序进行,设计无规定时,按先紧固后焊接(即先栓后焊)的施工工艺顺序进行,先终拧完高强螺栓再焊接焊缝。

高强螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,同一节点内从中间向四周,以使板间密贴。

⒀高强度螺栓施工时应注意以下事项:

1.当天安装的高强度螺栓,当天终拧完;

2.螺栓穿入方向以便利施工为准,每个节点整齐一致;

3.螺母,垫圈均有方向要求,螺栓,螺母均标有级别与生产厂家;

4.已安装高强度螺栓严禁用火焰或电焊切割梅花头;

5.因狭窄高强度螺栓扳手不宜操作部位,可采用加高套管或用手动扳手安装。

可转动螺栓头,但必须根据试验调整紧固扭矩;

6.高强螺栓超拧应更换并废弃换下来的螺栓,不得重复使用;

7.安装中的错孔、漏孔不允许用气割开孔,错孔应严格按《钢结构工程施工

施工质量验收规范》(GB50205)和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》的要求进行处理;

8.当气温低于-10℃,停止作业。当磨擦面潮湿或暴露于雨雪中,停止作业;

9.高强螺栓的包装、运输与使用中应尽量保持出厂状态;

10.高空施工时严禁乱扔螺栓、螺母、垫圈及尾部梅花头,严格回收,以免坠

落伤人。

11.施拧后应及时涂防锈漆。

12.对于露天使用或接触腐蚀性气体的钢结构,在高强螺栓拧紧检查验收合格

后,连接处板缝应及时用防水或耐腐蚀的腻子封闭。

13.要求初拧、复拧、终拧在24h内完成;

14.母材生浮锈后在组装前必须用钢丝刷清除掉;

15.再次使用的连接板需再次处理;

16.连接板叠的错位或间隙必须按照《钢结构工程施工施工质量验收规范》

GB50205-2001要求进行处理,确保结合面贴实。

⒁圈梁、灰斗施工流程

圈梁、灰斗地面待检圈梁、

灰斗

焊接

分部

件吊

阶段

验收

圈梁、灰斗组装件验收。组装场地划线、找平。

⒂圈梁、灰斗施工方法:

1.钢支架验收合格后在其顶部划出安装支承轴承的十字中心线。

2.在各支承轴承的侧面打好中心线标记。

3.严格按照图纸设计要求安放固定。

4.圈梁各支座纵向、横向分别安放于相应位置,并用临时支撑固定。

5.检查各支座纵向、横向及对角线的几何尺寸,各支座面相对标高差±5mm ,圈梁梁内框架对角线差±5mm 。

6.各只灰斗在现场组合,由于受场地的限制,可将单只灰斗分段组合,待吊装后再组合成形。

7.安装时,可先将灰斗下段吊放在相应灰斗下方,待上段就位后,再起吊下段与上段组合焊接。分段组合时,对灰斗的内壁施行密封性焊接,焊接时注意大口尺寸的变形,组合好灰斗。大口对角线误差应≤7mm 。 8.灰斗气密性检查,可用渗油方法进行。 ⒃壳体及袋室安装施工流程

⒄壳体及袋室安装施工方法:

壳体由柱、侧封、横撑等焊接而成,布袋除尘器的顶盖、花板及气路部分、等重量全部支承在壳体上,且高空作业,焊接量大,现确定以下施工方案:

1.箱体组装时,必须按图纸要求找出相应位置的横撑及撑板等组合件。

2.组装前,在所有柱的内侧划出横撑所在位置及斜撑支座的全部等高线,柱的外侧划出中心线。

3.侧端板安装

◆ 地面校正封板沿口因搬运引起的凹凸不平处。 ◆ 吊装前事先在距封板上口处设置牛腿。

◆ 按图纸依次吊装下封板,进气口下端封,烟道斜隔板进出口部件,然后拆除所有揽风索。安装过程中应注意:采用连续焊接,以保证气密性;安装所有的牛腿应牢固、可靠、实用。 4.放样依次组装点焊。组装时应注意: ◆检查各柱中心及内隔板的开档尺寸。 ◆校正二侧板的平面,控制在5mm 之内。

◆量出侧板的对角线差,控制在5mm 之内。确认无误后再按图施焊,焊后检

设备组 装

壳体 组装 待检

壳体 组装 焊接

设备 吊装

壳体 安装验收

设备到货 验收

组装平台 复检、找平

查并作好记录。

◆选用两根合适的钢丝绳,吊角应大于45度,在柱的适当位置装揽风索固

定点,选好柱就位后的揽风索长度及固定点,揽风索可采用Ф8钢丝绳。

◆在箱体组件全部就位后,用经纬仪依次找准各箱体的垂直度,其误差应≤

5mm,调整后再收紧揽风索,箱体底板角钢与圈梁焊接。

◆再依次装所有剩下的内横撑,再次用经纬仪复查,调整合格后做好记录。壳体及袋室检查项目:

滤袋和袋笼安装

⒅烟道安装

◆检查钢板、型钢的规格、钢号、化学成分,强度级别等技术条件,应符合设

计要求,并有材质合格证明书;

◆检查金属材料的外观,不得使用有重皮、凹坑、裂纹严重腐蚀,伤痕等缺陷

的金属材料;

◆所有施工焊口应平整光滑、严密不漏,焊渣与药皮应清除干净,焊缝外观无

明显的缺陷。

◆对制作好的烟道组件进行验收。

◆烟道与设备连接时,严禁强力对口,以免机械设备受到不应有的外力而产生

位移。

◆烟道安装结束后,应将烟道内外杂物清理干净,临时加固件全部拆除。

◆外型尺寸采用预拼装后与大样对比检测方式,其偏移值为:±3mm。

◆检查板型与样板间的曲率间隙公差为:≤3mm。

◆板与板对口位置与样板间的曲率间隙公差为:≤5mm。对角线尺寸相对差2mm。

◆法兰面平面度允差:2mm。

◆烟道连接法兰面与轴线的垂直度允差≤法兰直径×1/1000,且最大不应大于

3mm。

◆法兰上螺栓孔中心直径允差为:±;相邻两孔弧长的允差为:±。

◆安装标高允许误差±20mm,位置中心偏差应<30mm。

◆所有的焊缝按验评进行表面检查,表面不得有飞溅、气孔、夹渣等缺陷,咬

边不得超标。

⒆钢梯平台

◆梯子平台安装位置允许误差±10mm。

◆梯子平台安装标高允许误差±10mm。

◆平台联接口平整,不突起,格栅板方向一致,固定牢靠,严禁用螺钉夹固定。

◆栏杆平整光滑无毛刺,联接牢固可靠。

◆栏杆平台施工完毕后涂刷一遍防锈漆。

◆检查以上各尺寸合格后,然后施焊。记录检查后的各项数据。

⒇进、出口封头安装

根据现场条件,先在地面按图将封头组装好(出口封头由封板、角衬板、联接板、管撑等部件组成),焊接时注意气密性及尺寸,以防变形,按重心位置临时焊接四只吊耳,焊接时应充分估计吊耳能承受的力足够起吊重量,然后吊装就位。

2、施工人员安全要求及保证措施

①电焊工安全技术操作规程

⑴电焊工必须参加培训学习,考试合格由有关部门颁发的操作资格证书,方

可上岗作业。

⑵电焊机必须接地或接零良好,其电源的装拆应由电工进行。

⑶电焊机要设单独开关,开关应放在防雨的电闸箱内,拉合时应戴手套侧向

操作。

⑷雷雨天,应停止露天焊接。

⑸氧气瓶、氧气表及焊接工具上,严禁沾染油脂,乙炔皮管应装设回火防止器。

⑹氧气瓶、乙炔瓶应有防震圈,旋紧安全帽,碰撞或剧烈震动,并防止曝晒。

氧气瓶、乙炔瓶之间的摆放距离不得小于8米,且距明火不得小于10米。

⑺点火时焊枪口不准对人,发现回火应立即关闭开关。

⑻操作工在电焊作业时,应穿绝缘鞋及戴皮手套,戴防护眼镜。

⑼工作完毕,应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好,或切断电源,检查操作地点,

确认无着火危险,方准离开。

②起重吊装作业安全操作规程

⑴用吊车进行吊装作业,应根据被吊物件的重量、规格、吊装位置及工作

环境,选用合适的吊车。

⑵吊车吊装前,应对吊车进行全面检查,吊车应处于完好状态。

⑶吊车操作人员必须经过专门培训,取得相应的起重机械操作证书,无证

人员不得操作。

⑷非吊车吊装机械选用必须经过计算并经过审批。现场锚点、拖拉绳、吊

点、吊装物必须严格按审批的方案进行布置。主吊钢丝绳、滑车组等必

须按方按选用并应仔细检查完好性能。

⑸起重工必须持证上岗,在吊装前必须进行吊装方案交底和业务培训。必

须明确吊装指挥人员和指挥员的位置。采用吊车溜尾或双机抬吊的,必

须口令清晰、指挥统一。任何情况下,严禁多人指挥。

⑹吊车行走、作业的路面应坚实平整,其承载能力能满足吊车行走及作业

的要求。

⑺轮胎式吊车,作业前支腿应全部伸出,并在支撑板下垫好木板,支腿有

定位销的必须插上。底盘为悬挂式的吊车,伸出支腿前应先收紧稳定器。

⑻作业中严禁扳动支腿操纵,需要调整支腿,必须在无载荷时进行,并将

臂杆转至正前方或正后方。作业中发现支腿下沉,吊车倾斜等不正常现

象时,应立即放下重物,调整后方能作业。

⑼吊车不得靠近架空输电线路作业,当必须在线路近旁作业时,应采取有

效的安全措施。吊车臂杆及吊物与架空输电导线的最小安全距离应符合

下表:

⑽吊车作业时,臂杆的最大仰角不得超过该机管杆相应长度时仰角的规定。

⑾吊车如需吊工件行走时,载荷不得超过吊车的允许起重量。工件应处于

吊车的正前方,

⑿吊车不得超载、斜拉式吊车不明重量的工件。

⒀必须编制吊装方案并经过审批,重大吊装作业方案必须先报经公司审查

并报送业主、建立审核。审批同意的吊装方案要严格执行,禁止随意改

动。

⒁所有作业人员必须经过培训合格。

⒂正式吊装前,安全人员必须对方案执行情况进行检查并监督整个作业过程。

③高空作业安全操作规程

⑴高处作业都必须申请办理高处作业许可证。

⑵申请办证前必须落实安全技术措施,作业人员患有高血压、心脏病、精

神病、癫痫病等不适合从事高处作业的各种疾病患者,禁止从事高处作

业。

⑶下列情况下严禁进行高处作业:

六级以上强风、雷电、暴雨、大雾等气候条件下;

有毒有害气体、粉尘浓度超标的环境中;

其他不允许进行高处作业的场合。

⑷一级高处作业经项目队安全员审查措施后,由项目队长批准,二级高处

作业经项目部安全员,审查安全措施后,由项目部经理批准;特级高处

作业由项目经理和总工程师会签批准。

⑸临边作业防护:临边要设安全防护栏杆或围绳,根据需要还须设安全网。

孔洞安全防护:凡尺寸大于25cm×75cm的孔洞,一律采用盖板封口,并

防止盖板窜动。

⑹洞口作业防护:边长150cm以下的洞口用盖板盖上,并能载人,防窜动;

边长大于150cm的洞口,必须在洞口周装防护栏杆,洞口下方挂水平安

全网。墙面等的竖向洞口,凡落地的要加装防护门或设置和高的临时安

全防护栏杆两道。

⑺攀登作业防护:使用梯子攀登,要有专人看护梯子,梯脚要防滑,上端

要固定,踏板使用荷载不应大于1100N,梯上只能有一人;爬梯高度超过

2m时,加设安全防护笼,超过8m时要设梯间平台。对于不能使用梯子的,

要搭设脚手架或操作平台。

⑻悬空作业防护:对于结构吊装、管道安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、门

窗安装等悬空作业,最好搭设简易操作平台,操作人员一定要系安全带。

⑼交叉作业防护:支模、粉饰、砌墙、安装等工种,不允许在同一垂直方

向作业,通道口,上料口要搭设安全防护棚。

⑽现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施和安全标志外,

夜晚还要设红灯示警。

3、焊接施工技术质量要求

1.材料材质及规格

(1)此工程采用母材的材质为Q235。

(2)规格:以mm计,共17种规格,分别为、4、、5、、6、、7、8、9、10、12、14、16、

18、20、28。

2.焊接材料的品种牌号和规格。

(1)二保焊丝:ER50—6 φ

气体:混合气比例,二氧化碳:氩气=80:20

(2)Q235母材选用手工焊条时,型号:E4303 φ4 、φ

牌号:J422

3.焊接接头的组装要求:

(1)H型钢腹板与翼缘板中心偏移不大于2mm.

垂直度不大于2mm

对接间隙不大于

(2)板材对接。A采用二保焊焊接时应留2—3mm间隙。

B采用手工焊条焊接时应留—4mm间隙。

(3)焊接接头分类检验的项目范围及数量:《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/;焊接质量验收评定标准《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/表定位焊

(1)、选用同工件

相同或相近的焊材施焊。

(2)、如定位刚度不够,可考虑加长焊缝缩小间距的办法提高定位刚度。

(3)、定位焊缝不允许有气孔、夹渣、裂纹、焊漏、烧穿,如有必须刨焊重焊。

(4)、定位焊工应由有操作合格证的焊工施焊。

5.焊接

(1)对接打底焊、手工焊条焊:焊条直径φ.

二保焊:焊丝直径φ. A. 120 V21—25

焊速15—30m/h气体流量5—15L/min。

外伸长 10—12mm。

(2)一面焊接两遍之后,背面利用碳弧气刨清根或角磨机清根。

碳棒直径φ8mm..电流A 300~400,气压~帕

6.防止焊接变形.

结构的焊接视具体结构尽量采用双人对称施焊或分段退焊施焊,焊接参数的选用应尽量相同,以尽量控制焊接变形和减少焊接残余应力;对需采取加固措施的部位,等加固好后再进行焊接,以免产生变形。但要注意,对于较为单薄的结构,在冷却后,因为内应力过大,有时会把焊缝拉裂。

(1)选择合理的焊接顺序。在焊接一个焊缝较多的构件时,粗看起来可以由焊工自由

处理,按其方便选择焊接顺序。其实不然,我们发现选择合理的焊接顺序,就有

可能抵消或减少由于各条焊缝所引起的变形。在焊接多块拼接的平板时,应先焊所有的横向焊缝,因为横向焊缝收缩量较大,应先在横向焊缝得到较好的收缩后再焊纵向搭接焊缝,并从中心向外依次焊接。这样焊后变形较小。对于有对称焊缝的构件,要尽量注意焊接顺序,使焊接变形相互抵消。焊缝相交时,横向缝应在交点处稍微断开一些,等到纵向焊缝焊完后,再补好橫向焊缝的剩余部分。(2)选择合理的焊接方向。焊接前,将焊接件摆放成与焊后变形相反的形状,如果相反量适当,那么焊后在焊缝处的收缩会大致形成比较平直的状态。

(3)工件翻转应焊完一遍进行一次。

7.焊接后,进行外观检查,如有夹渣未熔合、气孔等焊接缺陷应采用碳弧气刨掉重焊。

8.变形的矫正:(1)机械矫正,利用矫平机对翼板调平。

(2)火焰矫正,对焊接后产生的弯曲进行调直,同一矫正点的过火次数最多两次,温度800~8500C,严禁冷水浇。

9.制作流程:

材料进场后复检—号料、返尺—下料、返尺—组立、尺寸检查—拼装首件检查—二次焊接、外观检查—调直、修补、打磨、除锈—喷涂—成品检查—成品入库

4、焊接工艺质量保证

1.本工程实施项目管理责任制。现阶段配备项目经理1名;施工技术负责人1名;施

工员1名;材料员1名;质安员1名。工程管理结构详见施工现场管理人员结构表。

2.严格施工图与设计文件的会检,做到熟知设计对焊接技术、质量和特殊工艺的要

求。认真进行图纸学习、自审、会审和层层技术交底制度,按设计图纸要求精心施工。施工期间,如遇设计变更,材料代用或由于施工原因需要变更原设计时,应先由施工技术负责人会同建设单位代表、设计人员等洽商,然后按设计变更通知书要求施工。

3.严格执行质量控制和保障制度,施工前,根据验评标准对各分项工程制订质量指

标,由项目经理及现场质安员及时控制执行。施工过程中推行全面质量管理。

4.严格按8项质量管理原则建立质量体系,做到凡事有人负责的组织保证。

5.严格事前的准备工作(体系文件、施工组织设计、各类图表及管理制度等),做到

规范化管理,为施工创造条件。

6.严格工艺评定,编制作业指导书并交底,做到以其为依据施工。

7.严格焊材、焊接设备、工具的选购、验收管理,做到物资保障使施工顺利进行,它

是保证焊接工程质量的关键。

8.严格对特种职业人员的教育、培训、考核,做到持证上岗。

9.严格贯彻质量责任制,切实做到“五不准”管理。

10.严格执行《火力发电厂焊接技术规程》和相关标准,做到焊接工作有章可循。

11.严格安全防范措施的落实,做到按安全技术操作规程作业。

12.严格工艺纪律,精心作业,做到一次就把事情做对。

13.严格对主控项目工序SMIE质量的预防监控,使道道工序符合要求。

14.严格按“三分析活动”对质量问题的处理,使质量问题消除在过程之中。

15.严格“记录制度”,在焊接、热处理、检测作业后,应及时在技术记录图上标识、

记录,做到有据可查。

16.严格执行质量三级(或四级)检查验收刮度,做到为证实质量结果提供证据,它

是完成任务的手段。

17.严格现代时的质量信息反馈,做到向组织提供质量决策和改进的依据。

18.有焊缝焊后应仔细检查,并做到不漏焊和误焊。

19.有焊缝均应进行外观检查,按三检规定(焊工自检、施工员复检、焊接检查员专检)

检查合格后,再进行其它项目的检查。(外观检查按DL/T869-2004规范中执行)

20.焊缝出现超标缺陷可采用挖补的方式进行返修。

21.缺陷的清除方法采用磨光机进行打磨。

22.同一位置上的挖补次数一般不得超过三次,否则应经技术总负责人批准。会同建

设单位和设计人做好隐蔽工程的验收和签证。

23.一般的返修按原焊接工艺,重要部位的返修应另外编制返修工艺。

24.现场所有作业人员劳动保护用品必须穿戴齐全,特殊工种必须持证上岗,不得窜

工种作业;

25.高温季节焊接施工,作业人员不得疲劳作业,采用轮班作业形式,更替作业;

26.临时电源搭接必须由现场持证电工进行操作;

27.现场所有施工人员进行三级安全教育培训合格后,方能进行作业;

28.电气设备均按一机一闸一漏设置,设备必须有二级漏电保护。分电箱、动力开关

箱,各种电动机械设备,必须设有可靠的安全接地或接零,施工机械的传动部

位必须装有防护罩。定期对现场移动电气设施进行检查并记录;

29.施工人员在施工区域内不得随意触碰生产区域管道、阀门,焊接不得

30.现场各专业配备一名具有资质的安全管理人员。

31.验收标准及质量目标:

(1).按照电厂工程的验评依据《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/ 另外还有工程设计单位与制造厂提供的图纸、技术标准和技术要求;原电力部颁布的《火电施工质量检验及评定标准》、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》、《电力建设消除施工质量通病守则》、《火电机组移交生产达标考核评定办法》;

(2).质量目标汇总表如下:确保工程质量获得“中国电力优质工程奖”,争取获得达到“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”,工程质量必须满足“鲁班奖”的评定要求。

安装工程质量总目标汇总表

六、职业健康及安全文明生产

项目负责人必须加强现场管理,保持各工种之间严密协作关系,对于高空作业及交叉作业、锅筒内部施工、焊接区域等应严格按相应规程进行施工。

在施工以前应对高空作业人员进行身体检查,对患有不宜高空作业疾病(心脏病,高血压、贫血等)的人员不得安排高空作业。

施工必须严格贯彻执行《建筑安装工人安全技术操作规程》等安全技术措施若干规定,以及公司关于安全生产的通令,通告及规章制度,开工前进行安全技术交底,安排生产的同时讲安全注意事项。重视安全教育,检査落实安全措施。所有施工人员均必须熟悉锅炉安装的施工内容及特点,每人必须严格遵守操作规程和现场安全规章制度。

高强度螺栓施工的高空移动频繁,应有可靠的措施既保证操作的安全、方便,又方便施工人员转移工位;作好高空施工的安全防护工作,标准化设计和制作高强螺栓施工用安全吊蓝,要求吊蓝安全牢靠轻便,便于工人施工转场;

施工中拧下来的扭剪型高强度螺栓的梅花头要随拧随收集,严防坠落,严禁高空抛洒。高空操作人员使用的工具及安装用的零部件,应放入随身携带的

工具带内,不可随便向上下丢抛。手动工具如棘轮扳手、梅花扳手等应用小绳拴在施工人员的手腕上,拧下来的扭剪螺栓梅花头应随手放入专用的收集袋内,避免坠落伤人;

施工现场应保持清洁,材料部件、设备应堆放整齐,施工用电应符合有关规定。

进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,交叉作业及道口处,必须用安全网进行垂直围栏封闭或多道水平遮盖。

除尘器安装施工中应特别注意高空坠落和物体打击,并做好防尘措施,不得从除尘器顶部向下乱扔东西。

严禁酒后作业,不得穿拖鞋和高跟鞋进入施工现场,不得在施工现场打闹。

跳板铺设应平整,搭头应用铁丝和棕绳绑扎牢固,有损坏的跳板不得使用,经检查无问题方可上架工作。每天上班前均应仔细检査,进行有针对性的安全技术交底并做好记录。

所有电气设备应由专人负责,安装合格、绝缘良好,按规定保护接零接地,灰斗、箱体内使用局部照明的行灯电压不得超过12V。

吊装过程中必须专人指挥,吊物下面严禁站人或行人通过,并指定专人监护。

本工程施工期可能正处于酷暑期,施工时做好人员的防暑降温工作。

运输、吊装重物之前,应编制安全施工技术措施,对运输路线、运输吊装机具设置、重物捆绑点、人员的组织和指挥、基础检査验收都要逐项落实。

安全设施和安全保护用品必须起到保护人身安全和财产安全的作用,安全防护设施和安全保护用品使用之前,须经现场安全人员检査符合要求后方能使用。

在雨天、夜间、交叉作业、带电作业等场所作业时,必须编制可行的安全施工技术措施,确保安全施工,做好夜间施工的灯光照明和交叉作业的隔离防护,同时要求安全人员必须进行现场监督。

易燃、易爆、有毒等危险物品设专库专人保管,建立严格的保管、领用制度。在有害职工身体健康的环境中作业,必须设有可靠的保护措施,以保障职工健康,由安全员具体负责。

建立工作场地、生活场所清洁卫生管理制度,使职工有一个良好的工作环境与生活环境。

确保原有生产装置正常运行的措施,做好进场人员的成品保护意识和安全教育工作。

应加强职工安全教育,严禁在厂区内吸烟,严格遵守甲方的各项规定。

任何人员不得随意乱动原装置各类阀门、开关,加强对原装置的成品保护。

爱护厂区内的一草一木,遵守厂内各项规章制度。

施工时应做好地下管线和电缆沟的保护措施,采取上铺25mm厚钢板并垫实,以确保车辆通过、设备材料运输过程中不受损坏管道和电缆沟盖板。

对穿过的管廊架采取切实可行的保护措施,采用脚手架管搭支撑架上铺10mm厚钢板,以确保物体掉落打击时不损伤管廊架上的管道和电缆。

文明施工不仅体现一个企业的形象、管理水平,同时也反映该施工队伍的素质。抓好文明施工创造良好的施工环境,对促进现场生产和安全的管理,降低物资消耗,提高施工工效,增进社会效益,树立企业的良好社会形象至关重要。因此我们的指导思想是抓生产必须抓文明施工,配合土建单位和其它兄弟施工单位共同努力,争创文明工地。

1、施工组织规划是搞好文明施工的基本条件,从施工准备工作开始,就要把

文明施工的要求和措施纳入施工组织管理的日常工作,以施工总平面布置图为基础,管理制度为依据,责任到人,执行到岗位,层层落实管理。利用大会、小会对全体施工人员进行宣传教育,讲解文明施工与企业、个人的利害关系,使全体施工人员真正认识到文明施工的重要意义,并自觉遵守和维护。

2、工现场设置"五牌一图",管理制度、岗位责任制及网络进度计划上墙接受

群众监督,现场广告、宣传标语要书写醒目,张贴整齐美观。3、材料库堆放的材料,按品种、规格、型号和用途挂牌管理,设置材料堆放货架,保证材料堆放整洁,露天材料堆放应有防水措施,工具房施工用具要排列整齐,有条不紊。

4、施工现场的每一个作业面、每一道工序、每一个区域在完成施工作业时,

应及时进行边角余料的回收,做到"落手清",现场着重管好"清理、回收、利用、归库"四个环节;工完料净、场清,并有专门场地进行堆放,保证施工现场每日清理打扫,现场每周末大清理一次,作好定期检査及评比工作。

5、加强文明施工管理制度的检査,项目部管理人员、施工员(工长〉、质量

员、安全员等随时督促班组施工"随手清"要求,每星期六检查安全、质量的同时检査文明施工,对存在问题的班组,发整改通知单限时整改。

6、加强对职工的职业道德教育,树立成品保护意识。参建队伍多,交叉作业

频繁,因此在施工过程中要保护对方的施工成品,树立爱护施工成品象爱护自己眼睛一样的品德。

7、工程使用的机械、车辆保养完好,外观清洁,无污垢、积尘、电气开关柜

(箱)完好带锁,机械设备的安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

8、生活基地由后勤人员负责组织管理,对环境卫生、防火、保卫、食堂卫生

负责,要求窒内外环境清洁卫生,无卫生死角,为职工创造一个良好的生活环境。

9、文明运输管理,为施工现场服务的运输车辆,在运送各种安装材料、设备

及建筑垃圾时,应严格遵守攀枝花市市容和环境卫生管理条例,采取有效的防范措施,避免污染施工现场和城市环境。

10、遵守社会公德、职业道德、职业纪律,妥善处理好施工现场周围的公共

关系,主动与规划、交通、环卫、消防、治安等有关单位和部门取得联系,争取他们的支持,减轻噪声扰民。

机电设备安装作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业人员得资格及技能 (2) 四、施工机具 (2) 五、作业条件 (3) 六、工艺方法及技术参数 (3) 七、质量检验及评定 (16) 八、安全技术措施及注意事项 (16)

设备安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于设备得安装工作,如储罐类,换热器类,动设备,塔类设备,其她。 二、编制依据 1.黑龙江省电力勘察设计研究院 2.《电力建设施工质量验收规范》DL/T 5210、6-2009 三、作业人员得资格及技能 四、施工机具

五、作业条件 1、技术准备:设备安装前应具备以下证书或技术文件: (1)设备得出厂合格证明书; (2)容器等设备得各项试验报告; (3)设备得安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图与安装使用说明书及管道接管图; (4)设备得供货清单; (5)有关得施工验收规范,安装作业指导书等安装方案,且经审核批准。 (6)向施工人员进行技术交底。 2、施工现场及机具要求 (1)施工现场具备“三通一平”得条件; (2)施工平面布置,施工设施已完备; (3)运输、消防道路畅通; (4)备有必备得消防器材; (5)吊装用得机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪; (6)备有必要得安全施工值班人员。 六、工艺方法及技术参数 1、设备安装施工程序

hUNzE 2、施工工艺方法 2、1设备得验收 1、设备得开箱检验,应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加,按照装箱清单与图纸进行清点验收,做好设备验收、清点记录。 2、设备得验收、清点、检查: 1)交付安装得设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证书及设备制造图等技术文件。 2)对照装箱清单及制造图纸,对下列项目进行清点、检查。 ① 设备编号、箱数及包装情况; ② 设备得名称、类别、型号及规格; ③ 设备得外形尺寸及管口方位、规格、数量等; 基础复查验收 基础放线 垫铁准备 设备开箱、检验、验收 设备标记、吊装就位 设备组装找正、找平 设备精找正、找平 设备内部构件、填料安装 系统试验 交工验收 设备压力试验 垫铁点焊、二次灌浆抹面 地脚螺栓灌浆、养护

安装作业指导书

目录 一、室内给水管道安装 (1) 二、室内排水管安装 (5) 三、卫生器具安装 (7) 四、防雷接地安装 (8) 五、电线管预埋安装 (10) 六、灯具安装 (12) 七、室内电缆桥架安装及架内电缆敷设 (13) 八、电气线路检查及绝缘电阻摇测 (15) 九、空调冷冻水管道安装 (16) 十、空调冷凝水管安装 (18) 十一、空调通风及消防排烟系统镀锌风管安装 (19) 十二、空调及通风设备安装 (21)

一、室内给水管道安装 1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉该塑料管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。 2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。 3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大50~100mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de+60mm,深度宜为de+30mm; 5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn + 40-50mm。 6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序,墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂。 7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法 8、架空管顶部的净空不宜小于100mm。 9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 10、塑料管穿过楼板时,必须设套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,采用严格的防水措施。 11、在塑料管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。 12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。 13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料间应采用塑料带或橡胶胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。

自动扶梯安装施工作业指导书

自动扶梯安装施工作业指导书 1.适用范围 适用于xx站站房工程的自动扶梯施工。 2.作业准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考试合格后持证上岗。 3.技术要求 (1)认真阅读随机手册,了解安装步骤和注意事项。 (2)在施工前对作业班组进行详细的技术交底,把施工图纸消化透,明确施工流程,并加强现场质量控制,严格规范化管理。 4.施工程序与工艺流程 (1)工艺流程 图1:自动扶梯安装施工工艺流程图 5.施工要求 (1)施工准备 1)准备工作 资料准备:安装人员应在开工前熟悉安装技术资料及相关文件(如土建图、安装说明书、安全操作规程等)。 2)现场勘察 A. 土建施工状况:按土建布置图对上建施工进行核查,如果相关的尺寸及施工要求不符合土建布置图的要求,应通知业主责成有关部门及时修正。 B. 现场空洞要有护栏,保证施工人员不能掉下。 C. 施工现场要有足够照明。 D. 吊装用的锚点应先征得设计、总包单位的同意,并办理签认手续,或选择图纸上指定的部位。

E. 扶梯安装处的基础应通过了验收。 3)扶梯开度测量 A. 在两楼板之间测量升起高度,在两水平支柱之间测量水泥坑口长度,并记录。 B. 桁架支撑:第一层站的支撑板,至少应在桁架吊装前7天安装好,在浇注水泥之前,一定要将支撑板与地板两层对准并使之水平。 (2)施工工艺 1)基础放线 A. 确定标高线:根据自动扶梯所安装的具体位置,通常在扶梯不远处都设计有建筑结构立柱以及50线(由正负0向上返500mm作为基准标高)基准轴线。根据50线确定机尾、机头标高线;根据标准轴线确定自动扶梯中心线,中心线确定之后用下面方法测量,并确定机头、机尾承重钢板的标高。 B. 制作样板:在上机头前,用50mm×100mm方木作为放线用的样板,要求木方子四面刨光、平直,然后于上机坑中心位置放一铅垂线于下一层地面,作为测量用。 C. 用经纬仪在下机坑的自动扶梯中心线上,找出上机坑的中心线,并墨线画出,把一、二层的50线引至铅垂线处,找出地平线,并测出精确的提升高度(以最终地面为准),支点间的距离为a+10mm,提升高度为b±5mm 。利用上、下机头处50线,找出各层地平线,然后下返250mm于搁机牛腿上画出安装承重钢板的基准线。 2)水平运输 A. 确定运输路线:扶梯设备一般堆放在施工现场附近的简易库房内,在起吊前应首先运到楼房内。根据现场勘察情况,扶梯在现场的存放地与安装地点的通道畅通,确定运输路线。 B. 确定锚固点:在安装位置附近,找到一个固定点,可以固定链条葫芦,有足够的强度,能承受水平移动扶梯桁架的拉力,如果没有合适的位置,应在安装位置附近埋设支架,充当锚固点。 C. 水平运输:采用多个手拉葫芦串联,首尾相接,设备底部设置100mmx100mmx200mm 方木(每头四根,方木下再设直径80mm的滚筒,缓慢牵引至楼房入口处。室内的水平运输,方法类似,只是锚点可选择在承重梁(柱)上,水平运输时也可自行制作滚轮滑车,以提高工作效率。

电气安装施工作业指导书

电气安装施工作业指导书 1.0适用范围 本施工作业指导书适用于…-…成品油管道工程站场、阀室电气工程施工。 2.0定义 以下解释为本程序文件自定义: 业主:…管道工程建设项目部。 PMC(监理):…工程项目管理有限公司…-…成品油管道工程PMC项目部。 EPC总承包商:…工程EPC项目部,以下简称EPC项目部。 分包商:是指没有与业主签订合同或不直接隶属于业主的单位和个人,但与承包商签订合同或有隶属关系的单位和个人。指EPC项目部所属的设计、采办(设备、管材制造、管材防腐、中转站)、施工分包商,以下简称分包商。 EPC施工部:指EPC项目经理部下设的施工部,负责…-…成品油管道工程施工协调的运作及管理。 3.0引用标准、文件 3.1 修正 国家、PMC(监理)/业主或施工所在地有关的部门最新颁布的有关法律、法规、法定准则的要求,将随时贯穿于工作中,由此造成的不符合,在得到PMC(监理)/业主或EPC项目部的书面通知书后予以修正。 3.2 符合 本程序文件所规定的各施工程序工作,必须由合格的具有能力的相应岗位工人按规范要求和相关标准来完成。 本程序在3.3条引用标准和文件规定的标准,即为本程序文件的条款。 3.3 引用的标准规范 3.3.1标准规范 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-… 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-… 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-… 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-… 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-… 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-… 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-… 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-… 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-… 其它相关的标准规范 4.0 工程范围 4.1场站和阀室的电气安装。 4.2场站和阀室的外电安装。 5.0 施工准备 5.1 施工单位会同PMC(监理)/业主、设计进行阀室和场站的控制点交接。

PDA作业指导书

PDA系统作业指导书 1、制定目的 规范PDA的操作。 2、适用范围 A8仓库仓储部PDA定位、移仓、出库、盘点作业。 3、PDA操作流程和操作细则 3.1 PDA程序灌装 3.1.1 打开PDA,将手持终端通过底座及数据线与电脑连接,待电脑自动安装好驱动程序如下图: 3.1.2 点击“不设置设备就进行连接”选择“文件管理”浏览设备上的内容

3.1.3 打开文件夹“RF”将相关操作系统文件夹“RF”复制到此文件夹中,断开与电脑的连接。 3.1.4 双击PDA桌面上“我的设备”,打开“RF”找到 文件,将操作系统(下图)设置桌面快捷方式,PDA程序灌装完毕 3.2开启扫描功能 3.2.1:激光开启 依次点击“开始”->“程序”->“Utility”—Barcoad Read(如下图)

3.2.2:demo 程序开启 依次点击依次点击“开始”->“程序”->“Utility”—Barcoad Demo (如下图) 3.2.3:激光设置码制开启 点击菜单栏图标,选择setting ,码制前打勾即为选择可以读取,没有打勾则为机器不读取此码制。

(如下图) 3.2.4:回车换行 在Scanner Setting 界面。选择Read operation,在功能栏出选择,选择ok,机器 即可有回车功能) 3.3 设置无线网络 3.3.1PDA桌面,依次点击“开始”->“设置”->“控制面板”(如下图)

3.3.2在控制面板内选择WLANSettings,如下图,选择

3.3.3点击WLANConfig 。选择Search’搜索无线网络,并选择加密方式,多次点击OK 后机器重新启动(如下图) 4、PDA入库定位操作流程和操作细则 4.1登入系统 4.1.1打开PDA,双击桌面上图标,如下图

电气安装作业指导书

变压器安装作业指导书 1.编制说明 变压器是一种常见的电气设备,在发电厂变电站都有不同容量的变压器在运行。变压器能够把一种等级的电压转变成另外一种等级的电压,可以利用它把不同电压的电网联在一起组成电力系统,所以电力变压器是电力系统里的重要设备,在电力系统中占有很重要的地位。 2.目的: 保证电力变压器的安装质量,确保安全运行。 3.适用范围: 适用于阿镇南110kV变电站工程的主变压器的安装施工。 4、编制依据: 4.1国标《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。 4.2国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 4.3制造厂家有关技术文件。 5.职责: 5.1总指挥: 全面负责安装工作,协调各工序之间的配合。 5.2技术负责人: 负责施工现场布置,编制安装技术措施,负责安装的技术工作。 5.3质检员: 负责安装工作各个工序的质量检查。 5.4起重指挥: 负责变压器吊罩及安装的起重工作。 5.5器身检查人员: 负责芯部检查并处理问题。 5.6油务人员: 负责绝缘油处理。 5.7安装人员: 负责附件安装。 5.8工具管理人员: 负责安装用全部工作的工具及装置性(消耗)材料管理。 5.9试验负责人: 负责变压器的试验。 6.施工程序 6.1安装特点: 由于变压器重量重,因此,变压器需要将附件在现场安装。变压器是电力系统中的重要设备,在现场安装要受现场条件的限制,给保证安装质量带来一定困难。 变压器的安装不仅仅是附件的组装,由于运输条件限制,相应带来另一些工作如:过滤、补充绝缘油,测量线圈和绝缘油的绝缘性能,判断受潮,检查芯部这些工作完成后才能进行附件安装,因此安装工作具有一定的复杂程度。 变压器是电力系统中的主要设备,为了保证安装质量和安装进度,不发生返工和返修现象,要求安装人员掌握有关的技术知识如:变压器结构,主要材料的性能,绝缘油的过滤方法,各个附件组装工艺等,才能保证变压器的安装优质高效、安全的投入运行。 6.2施工流程

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备

号位量 1基础槽钢【10套数量据设计图定2膨胀螺栓M10×80套 3镀锌扁钢-40×4米 4电焊条φ3.2kg 实需 5防锈漆kg 实需 6富锌漆kg 实需 7角钢∠50×5kg 实需 2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。

设备安装作业指导书

编号:SM-ZD-95856 设备安装作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备安装作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆

软件项目作业指导书最新版本

软件项目作业指导书

目录 一、概述 (3) 1、总述 (3) 2、范围 (3) 3、名词解释 (3) 4、目标 (6) 二、项目的生命周期 (8) 三、典型项目类型 (8) 四、定制软件类项目监理工作流程 (8) 1、准备阶段 (8) 2、实施阶段 (9) 3、验收阶段 (14) 五、成品软件或原型、快捷类项目监理工作流程 (16) 1、准备阶段 (16) 2、实施阶段 (17) 3、验收阶段 (21) 六、系统集成类项目监理工作流程 (23) 1、准备阶段 (23) 2、实施阶段 (24) 3、验收阶段 (29) 七、通用型文档 (30)

一、概述 1、总述 本操作手册主要指导应用软件系统监理人员对其所负责监理的项目中,监理工作的流程进行标准化,对输入输出工作的内容、成果、文档格式等进行了明确,并对项目质量检查要点明确。 2、范围 (1)人员方面:应用软件所有监理人员。 (2)项目方面:应用软件所涵盖业务类型的项目。 (3)时间方面:自本指导书生成后至下一个版本发布时。(4)文档方面:文档根据本作业指导书内所指定的格式、生成时间及内容要求进行编制。 3、名词解释 (1)项目:项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动,这些活动有着一个明确的目标或目的,必须在特定的时间、预算、资源限定内,依据规范完成。 (2)项目生命周期:项目的生命周期是描述项目从开始到结束所经历的各个阶段,最一般的划分是将项目分为"识别需求、提出解决方案、执行项目、结束项目"四个阶段。 (3)建设单位:建设单位也称为业主单位或项目业主,指建设工程项目的投资主体或投资者,它也是建设项目管理的主体。主要履行:提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。(4)承建单位:作为承包建设某工程的机关、团体承包单位的合同管理的主要内容。 (5)监理单位:受业主委托对工程建设进行第三方监理的具有

06-电连接安装施工作业指导书.

西成客运专线XCSDJC-1-2标段接触网工程 编号: 电连接安装施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 中国铁建电气化局集团有限公司 西成客运专线四川段四电工程指挥部二○一五年九月六日发布二○一五年九月七日实施

西成客运专线接触网工程 电连接安装施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于新建西成铁路客运专线川陕省界至江油站段接触网电连接安装施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 熟悉施工组织设计;组织技术人员学习设计图纸和相关设计文件,熟练掌握国家规范、技术标准及厂家提供的安装指导手册;施工前制定当天施工计划,制定施工安全保障措施;对施工人员进行技术交底和培训,组织专业的电连接安装小组;相关施工人员经过专业培训,考核合格后上岗。 2.2外业技术准备 在施工前确认电连接的安装位置,根据现场情况测量出电连接安装的长度,安装工具及材料满足设计要求。 3.技术要求 3.1电连接安装包括:非绝缘关节电连接、绝缘关节电连接、线岔电连接、隔离开关引线电连接、避雷器引线、供电线引线等。 3.2安装电连接处承力索与接触线结构高度小于等于1m时采用“C 型”安装,大于1m时采用“S”型安装。 3.3“C型”和“S”型电连接安装示意图如下:

“C型”电连接安装示意图 “S”型电连接安装示意图 3.4承力索和接触线均应在加上张力且定位和吊弦安装完成,承导线二次落锚后,方可安装电连接,电连接线的长度根据现场实际位置确定,具体计算方法如下: (1)根据安装图和现场实际情况查出d1和d2之和;

(2)现场测量出电连接安装置位置(以工作支为主)处两承力索水平 距离; (3)根据测量结果,在表1中查出A 值; 20 4060801001201401601802002003046648310312214216218120130040536987106125144164183203400 50617692110128147166186205500617083981151331511701892086007280911061211381561741932127008390100113128144161179197216800941001101221361511671842022209001051111191311441581741902082251000116122129140152166181197213231110012813214014916117418920422023712001401431511591711831972122272441300151154161169180191205219234250140016216617117918920121322724125715001731771821901992102222352492641600 185 188 193 200 209 219 231 244 257 271 表1:长度A(cm) 两悬挂间距离C(cm) d1+d2两中锚点之间的距离(m)

软件安全链下载作业指导书

软件安全链下载作业指导书 1准备工作 此项软件安全链下载作业务,只针对官厅、达坂城3期项目机组使用。 使用工具及物品见表1。 表1 下装软件流程2件文打System Manager下开组态TwinCAT 在图标从弹出的对话然后单击proj_GW_70_77_V_.F_gt_01,框中选择对应的机组AmsNetID,前提是该台机组已经完成组态文件的下载。这里会观察到TwinCAT System Manager 右下角是RTime。安全链程序下载的路径是:Ger4 (CX1100) 一一>CX1100—KB——>Klemme2 (KL6904) (adr2)。 a、与KL6904的连接:确定硬件与硬件组态程序一致,没有硬件组态本身问题的情况下连接成功后会在TwinSAFE 。l的序列号,见图KL6904处看到Serial标签的Logic

图1 b、在如图2所示位置处点击Download

图2 C、弹出如下对话框,如图3。 如图3 Use Name:Administrator Serial No.:00101194 Password:TwinSAFE 输入以上用户名、序列号和密码后,点击OK按钮后,等待数秒时间,出现如图4所示的对话框

图5

再次输入密码:TwinSAFE,点击OK后出现如图6所示的对 话框 图6 在该窗口的下部可以看到有数据交换。 到此安全链程序下装完毕。 为了验证安全链程序已经成功地下装到了CX1020中,在打开的组态软件进入RunTime模式后,依次点击Ger4

(CX1100)——>CX1100—KB——>Klemme2 (KL6904) (adr2) ——>TwinSAFE Grouplver_0_13——>TwinSAFE Function 然后将标签切换到,Emstop emergency(FBl)单击。Block List Emstop2 emergency(FBl),选中该页面右上角的online处的复选框,见图7所示。 然后拍下主控柜上的急停按钮,可以发现第2项输入也就sc_in_tower_base_em_button由l变为0。旋起急停按钮后,恢复为1。 图7

设备安装作业指导书

设备安装作业指导书 目录 一、安全操作技术一般规定-------------------------------1 二、塔吊安装技术指导----------------------------------3 三、塔机拆卸技术指导----------------------------------4 四、塔机搬运技术指导----------------------------------5

现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在电杆、树木或脚手架上。地锚必须根据受力大小按标准埋设,选位适宜。拖拉绳与地面夹角不宜大于45°,如条件有限应适当加深地锚埋设深度以增大垂直方向的压力。 5、起重用钢丝绳可以卡接,卡子方向应一致,间距为5~6倍,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端,压板应压在受力绳上。绳索(千斤绳)两头搭接长度应不少于15倍,且不得短于300mm.。 6、使用几根钢丝绳作索具或用一根钢丝绳卷成几个分支起吊重物时,必须使每根或每个分支钢丝绳均匀受力,钢丝绳与地面水平夹角不得小于45°。 7、索具与重物如有尖锐棱角接触点,须用麻袋、胶皮、木板等补垫,且应按钢丝绳变形角度降低破断拉力(破断拉力计算按规定)。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应

电梯安装施工作业指导书

目录

1.编制目的及适用范围2.工程概况和特点3.编制依据 4.施工组织 5.施工准备 6.施工步骤 7.质量控制 8.安全文明施工 9.附录 1.编制目的及适用范围

本作业指导书主要叙述重庆双槐电厂二期扩建工程锅炉房布置的临时施工电梯安装有关技术安全要求,以来指导作业人员正确施工,确保施工电梯安全使用。 此作业指导书仅适用于本工程#3炉临时施工电梯安装作业指导。 2.工程概况及特点 **************工程**炉施工电梯由上海宝达工程机械有限公司制造,其型号为:SCD200/200VA,是一种采用齿轮、齿条驱动方式、双笼有对重、有驾驶室的施工升降机,每只吊笼额定载重量为2000kg,其工作原理是利用齿轮和齿条啮合传动来驱动吊笼在导架上下运动。 本施工升降机安装工程共有八大部分组成:基础平台、地面防护围栏、导架与附墙架、吊笼、传动装置、对重系统、电缆导向装置、电气设备与控制系统。 基础平台由预埋底架、地脚和钢筋混泥土组成,其上承受升降机自重及负荷重,并对导架起固定作用。防护围栏由基础底架、门框、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲弹簧、直拉门组成。导架由标准节拼装而成作为吊笼上下运行的导轨。标准节每节高为1508毫米,装有两根齿条。四根立柱管中心间距800×800毫米,标准节之间采用螺栓、螺母连接。导架顶部和底部装有限位挡板、挡块,与吊笼上的限位开关相碰时使吊笼自动停车,当上下限位开关发生故障,三相限位开关会切断所有电源。传动机构由电动机、联轴器、减速器、齿轮、压轮装置组成,安装在传动底板上。传动机构两齿轮与导架上的齿条啮合来使驱动吊笼运动。传动底板上还装有上、下限位开关、三相限位开关、防坠安全器,防坠安全器也有一齿轮与导架齿条啮合,当吊笼以正常速度的1.5倍下坠时靠离心力动作将吊笼停住。 **炉施工电梯布置在固定端K4轴~K5轴之间。施工升降机高度为87.464m,导架共分58个标准节,共设10个附墙架,7个通道。 本工程单台施工电梯安装实务工程量为23.77t,主要包括: 围栏重量: 1250Kg 吊笼重量: 1600×2Kg 对重重量: 1258×2Kg 附墙架、动力电缆,电缆导向装置、钢丝绳等重量: 5730Kg

设备安装作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备安装作业指导书正式 版

设备安装作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。

2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装 8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm 以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在

检查设备安装施工工艺作业指导书

预埋件、预埋孔清理 检查设备安装施工工艺作业指导书 12.8.1 工艺概述 铁路桥梁检查设备是为桥梁建成后检查、维修而设。检查设备作业有吊篮和检查梯、爬梯等,其具 体设置根据工点设计确定,爬梯一般在距地面 3m 及以上高度桥墩范围内设置,设置爬梯的墩身均设吊篮。 检查梯是逐墩设置,设于固定支座侧,是由墩顶通往梁内箱的检查设备。 本工艺适用于铁路桥梁检查设备安装施工。 12.8.2 作业内容 检查设备作业内容包括吊篮和检查梯、吊篮、爬梯预埋件安装及结构件加工、现场安装、防腐处理。 12.8.3 质量标准及检验方法 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009) 《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》(TB/T 1527-2011) 12.8.4 工艺流程图 施工准备 搭设安装架 爬梯安装施工 检查梯安装施工 吊篮安装施工 12.8.5 工艺步骤及质量控制 一、施工准备 1.技术准备: (1)详细的看懂施工图纸,编制施工方案。 (2)根据施工图纸及工艺标准要求,确定施工方法,并向班组进行技术和安全交底,确保施工的质量 和人身安全。 2.材料准备: 根据施工区段的进度计划和工程总数量合理安排材料进场,进场材料必须符合施工图纸、相关规范 及文件的要求。 (1)角钢的型号与数量确定,加工成型半成品 统一存放。 (2)圆钢的型号与数量确定。 (3)钢板有普通 钢板与花纹钢板,按图纸要求加工成型。 (4)检查材料的 材质证明、报告及合格证齐全。 二、搭设安装架 吊篮设置墩身多为高墩或水中墩,安装时需要搭设支架。支架搭设务必保证支撑的基础牢固,做到 安全可靠,支架设安全网。安装过程中,工人必须佩带安全带,现场有专职安全员负责指导。 检查梯的安装可借助吊篮安装搭设安装架上到墩顶或直接通过楼梯。 三、预埋件、预埋孔清理 吊篮与检查梯均设预埋件,在吊篮安装前,应对墩身预埋件上的混凝土渣等清理干净。检查梯的预 埋件是在墩顶及梁端底板位置处,混凝土浇筑时有的螺栓孔及丝杆可能粘有水泥浆不方便下一步安装, 安装前仔细检查并清理干净。 预留孔清理是指爬梯的安装孔,在墩身施工时易堵塞,爬梯安装前应对其细致检查并清理干净。

励磁系统电气设备安装作业指导书

目录 1. 编制目的 (1) 2. 编制依据及验收标准 (1) 3. 设备范围及工程量 (1) 4. 资源配置 (1) 5. 施工进度安排 (3) 6. 施工程序及方法 (3) 7. 施工记录 (7) 8. 质量标准 (8) 9. 安全健康及环保 (10) 10. 附件 (10)

编制目的 为了提高励磁系统电气设备的安装工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制励磁系统电气设备的安装作业指导书。该作业指导书适用于国电沙市电厂2×300MW工程E标段励磁系统电气设备安装。 1.编制依据及验收标准 编制依据及验收标准表表2.1 2.设备范围及工程量 此项工程包括沙市电厂2#机的励磁盘柜和交流、直流励磁母线安装。其中励磁屏7块,交流励磁母线12米,直流励磁母线11米,交流励磁母线穿墙结构一套,直流励磁母线穿墙结构一套,交流励磁母线吊架6付,直流励磁母线吊架4付。 3.资源配置

4.1人力资源配置

人员配置表表4.1 4.2作业所需机工具 作业所需机工具表表4.2.1

4.3施工所需材料 4.3.1施工所需主材 施工主材表 表4.3.1 4.3.2施工所需消耗材料 作业所需消耗材料表表4.3.2 4. 本项目计划开工时间:2009年03月10日 本项目计划完工时间:2009年08月30日 5.施工程序及方法 6.1施工前的准备及必备条件

6.1.1机工具已准备齐全。 6.1.2施工主材、措施性材料已准备齐全。 6.1.3设备已到货。 6.1.4施工人员安全及卫生用品已准备齐全。 6.1.5安全措施已做好,施工用脚手架、吊装平台搭靠牢固。 6.1.6土建必须具备的条件: 1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。 2.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。 3.室内所有墙壁的粉刷工作应完成。 4.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 5.模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6.进行装饰工作的有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全 部结束。 6.2施工步骤及方法 6.2.1签发工作任务单,并进行安全和技术交底。 6.2.2对设备材料进行清点编号,并做出标识,填写记录。及时进行下列外观检查: 1.包装及密封应良好。 2.开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 3.产品的技术文件应齐全。 4.按规范要求做外观检查。 6.2.3励磁盘柜安装步骤: 1.基础型钢安装: 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜共箱母线及进出电缆预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁件表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高并做好记录。 b.根据励磁调节屏室平面布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸 正确下料。

安装作业指导书

通州区再生能源发电厂 烟气净化工程 安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 安徽盛运环保工程有限公司 2017年03月12日

目录 一、目的 (3) 二、范围 (3) 三、职责 (3) 四、引用文件 (3) 五、作业方法及要求 (3) 1、安装施工技术质量要求及保证措施 (3) 2、施工人员安全要求及保证措施 (11) 3、焊接施工技术质量要求 (13) 4、焊接工艺质量保证 (15) 六、职业健康及安全文明生产 (17)

一、目的 规范尾气净化工程中安装施工的岗位人员操作。 二、范围 适用于通州区再生能源发电厂生活垃圾焚烧发电项目烟气净化安装工程。 三、职责 1.严格遵守设计要求及技术规范的有关规定,确保工程质量,杜绝工程质量事故。 2.严格遵守安全技术规程,时刻警惕安全事故隐患,确保人身设备安全事故为零。 3.爱护设备,精心施工,节约用水、用电、用气,不浪费材料,努力减少施工成 本。 4.努力学习钻研技术技能,不断提高自身技术素质,积极参加岗位练兵及技术考核活动。 四、引用文件 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《工程测量规范》(GB500262007) 《地基基础工程施工及验收规范》(GB202-2002) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) 《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》(JB/T8471-2010) 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇DL/T5047-95) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇DL/T5210.2-2010) 五、作业方法及要求 1、安装施工技术质量要求及保证措施 ⑴钢支架施工流程 ⑵应对设备基础进行尺寸和位置的检查,允许偏差见下表,不符合要求的项目应呈报监理及项目部,请求返工处理直至验收合格。 钢支架分片吊装 标高 垂直度 校对 横梁、支撑件 组装 钢架 焊接 钢支架 安装验收 基础验收 钢支架组 装拼接

管道柔性连接安装施工作业指导书

管道柔性连接安装施工作业指导书 1.使用范围 由于设备运行过程中震动较大,并伴有多向位移,与管道接口处需要加 软接头。一般用在水泵、机组等设备进出口 3. 工艺核心要义叙述 (1)可曲挠橡胶接头管道施工安装时,必须让其处于自然状态,不要人为的在安装时使产品变形,避免导致 产品的早期损坏和使用效果的减弱。 (2)安装于水泵的出口近端或管道的转角部位以及高压力、高层建筑悬空使用时,管道必须有固定支撑或固定托架,固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力,否则 产品应安装防拉脱限位装置。 (3)橡胶软接头(不锈钢波纹管)在安装时,须使球

体两端增强圈(突出部分内刚丝绳)全部卡入法兰槽内,

防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时,先将对称的螺栓(六条或四条)拧紧,保证球体于法兰的全部到位。 (4)橡胶接头与管道法兰连接时,螺栓丝杆应伸向管道法兰一端,以防止螺纹受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤,每一端的螺栓必须对称加压拧紧,使所有螺栓松紧一致,使用条件恶劣的场所,除增加平垫外,还应增加弹簧垫圈,以防螺母松动。 (5)当橡胶接头在水泵出口近距离或开停频繁条件 下使用时,为防止橡胶接头长度的拉伸和压缩过大带来的影响,应在法兰两端增加限位装置。 (6 )安装使用大口径可曲挠橡胶接头时,为避免安装和降低劳动强度,应在法兰一端制作一节适量长度的短管,待橡胶接头与短管和另一端管道连接好以后,再把短管与对口端长管焊接。 (7)当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见规格表。 (8)自制柔性连接安装时,将品字形排布的孔洞下方两孔对准法兰盘螺栓,用螺帽锁死,品字形上方的孔用于安装限位杆。 4

设备安装作业指导书.docx

设备安装作业指导书 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在电杆、树木或脚手架上。地锚必须根据受力大小按标准埋设,选位适宜。拖拉绳与地面夹角不宜大于45°,如条件有限应适当加深地锚埋设深度以增大垂直方向的压力。 5、起重用钢丝绳可以卡接,卡子方向应一致,间距为5~6倍,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端,压板应压在受力绳上。绳索(千斤绳)两头搭接长度应不少于15倍,且不得短于300mm.。 6、使用几根钢丝绳作索具或用一根钢丝绳卷成几个分支起吊重物时,必须使每根或每个分支钢丝绳均匀受力,钢丝绳与地面水平夹角不得小于45°。 7、索具与重物如有尖锐棱角接触点,须用麻袋、胶皮、木板等补垫,且应按钢丝绳变形角度降低破断拉力(破断拉力计算按规定)。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应立即将重物放下,并采取加固和其它措施。 9、牵引绳和水平导向滑轮受力时,严禁在其内侧三角区站人或行走。 10、捆扎重物人员、挂钩人员要注意吊钩、钢丝绳是否定好,吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准重心,吊物要垂直,不准斜吊或斜拉,物体吊起时,禁止人员站在吊物之上,其下方禁止有人。 11、在使用撬棍施工时,所选择的撬棍,大小要便于操作,一般采用φ25以上的圆钢。撬

相关文档
相关文档 最新文档