文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型
接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书

ZC29B型

一、用途

ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。

亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。

本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。

二、规格及性能

1

100Ω1

1000Ω10

0.01

2、

3、相对湿度:≤80%。

4、准确度:3级。

5、摇把转速:每分钟150转。

6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。

7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。

8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。

9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。

10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。

11、重量:约定俗成2.4Kg。

三、结构和工作原理

1、结构:

ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。

2、工作原理:

当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的

两根辅助探棒上。电流I

1由发电机出发经过R

5

,电流探棒C′,大地,被测

物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产

生I

2通过电位器R

S

可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时:

10

I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1

2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。

10

N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明

接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下:

1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。

2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。

3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。

4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。

5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。

6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。

7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

8、当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。

五、注意事项

1、禁止在有雷电或被子测物带电时进行测量。

2、仪表运输须小心轻放,避免剧烈震动。

六、电器原理图:

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

接地电阻测量仪使用方法

接地电阻测量仪使用方法 (1)准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 (2)测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如图a所示。 图接地电阻测量仪操作示意

a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

BDH-1机动车尾气遥测仪使用说明

BDH-1机动车尾气遥测使用说明 目录 一、概述 (1) 1引言 (1) 2功能与用途 (1) 2.1功能 (1) 2.2性能 (2) 3 工作原理及工作过程 (3) 3.1工作原理 (3) 3.2工作过程 (3) 4运行环境 (3) 4.1硬件设备 (3) 4.2支持软件 (4) 4.3 环境条件 (4) 二、硬件及其连接 (4) 1 各部分的介绍 (4) 1.1工控机(含显示器) (4) 1.2 无线接入器 (5) 1.3 测量主机 (5) 1.4 测量主机电源 (6) 1.5 角反射器 (7) 1.6 速度和加速度传感器 (7) 1.7 摄像机 (8) 1.8 无线视频服务器 (9) 1.9 各种连接电缆 (9) 2 仪器的架设、连接步骤 (10) 三、软件的操作 (13) 1 安装与初始化 (13) 2软件的启动 (14) 2.1 登录 (15) 2.2 监测点位选择与管理 (15) 2.3软件的工作界面 (17) 3参数设置 (18) 3.1系统设置 (18) 3.2超标设定 (20) 4系统校准 (20) 4.1摄像机的调整 (21) 4.2 气体浓度校准 (23) 5 实时监测 (32) 6 用户管理 (32) 7 标准气浓度的修改 (34)

8 其他参数的设置 (35) 8.1 车辆限行 (35) 8.2 黄标车限行 (36) 8.3 查看系统运行状态 (36) 四、检测数据的分析 (37) 1 数据的筛选 (37) 2 牌照识别的训练 (38) 3 其他功能 (43) 4 任意数据库的打开 (44) 五、系统维护 (45) 六、常见故障及排除 (45)

如何正确的使用接地电阻测试仪

https://www.wendangku.net/doc/421258587.html, 如何正确使用接地电阻测试仪 一般在做接地电阻测试仪试验时总会遇到一些问题。今天小编就讲解一下关于接地电阻测试仪的使用方法以及注意事项 首先,我们以HT2571数字式接地电阻测试仪的试验准则为例, HT2571数字式接地电阻测试仪:专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。 测量方法: 接地地阻测试仪通常有4种测量方法1.接地电阻测量2.土壤电阻率测量3、导体电阻测量4.地电压测量1.、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。 2、土壤电阻率测量(如图二)

https://www.wendangku.net/doc/421258587.html, 1) 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算: Ф=2πRL 其中 Ф—土壤电阻率(Ω·cm) L—探针与探针之间的距离(cm) R—地阻仪的读数(Ω) 用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。 2) 测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。 3、导体电阻测量(图三) 4、地电压测量 测量接线如图一,拨掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。 5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。 注意事项 1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。 2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:

二型遥测仪使用说明书

第1章综述 1.1概述 综合遥测气象仪n型(以下简称气象仪n型)是集传感器技术、数据采集处理技术、通讯技术及计算机应用技术为一体的自动气象观测系统。主要用于民航机场的地面气象观测,对本站及视区的气象状况及其变化过程进行系统、连续的测量。可为航空及有关气象部门提供天气实况,为航空飞行、环境监测等提供气象资料。 1.2系统构成 系统主要由室内和室外部分组成。 室外部分包括: 观测场系统跑道风子系统气象能见度(MOR、跑道视程(RVR子系 统、云高仪天气现象传感器 以上设备用户可根据需要进行选配。 室内部分: 中心服务器及外围设备通信控制器 气压仪(用户也可根据自己的需要选配其他的测压仪器,以及通过采集器采集并传送数据的室外测压传感器)显示终端 1.2.1观测场系统

风杆 1 套 测风传感器 1 套 雨量传感器 1 套 温度传感器 1 套 跑道温度传感器(可选) 1 套 湿度传感器 1 套 数据采集器 1 套 风杆地基、雨量筒地基、百叶箱、电源电缆和通讯电缆由用户参照我所提供的规范自行准备、施工。 122跑道风子系统 系统一般可接入两套跑道风子系统。每套含 风杆 1 套 测风传感器 1 套 风处理器 1 套 风杆地基、电源电缆和通讯电缆由用户参照我所提供的规范自行准备、施工。 1.2.3气象能见度(MOR和跑道视程(RVR子系统 一般可接入3套子系统。每套含 前向散射式能见度仪一套 BLM2型背景亮度表一套 灯光等级指示器一个 1.2.4中心服务器及外围设备

计算机及相关业务软件一套 HP打印机 125通信控制器 通信控制器及接插件一套 跑道 126气压仪(户外型选用气压传感器) 振筒式气压仪(户外型选用气压传感器)一一 台

接地电阻测试仪使用方法

接地电阻测试仪使用方法 一.使用接地电阻测试仪准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 二.使用接地电阻测试仪测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试使用图解:a)实际操作b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线

方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、P2”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。

遥测终端机使用说明书

DATA-6301GPRS/GSM遥测终端机 使用说明书 唐山平升电子技术开发有限公司 地址:河北省唐山市国家高新技术开发区创业中心C座二层 售前咨询:400-611-8633 售后服务:400-691-8633 网址:https://www.wendangku.net/doc/421258587.html, https://www.wendangku.net/doc/421258587.html,

目录 第一章产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2产品特点 (2) 1.3产品功能 (2) 1.4技术参数 (2) 1.5产品外型 (3) 1.6产品出厂配置 (3) 1.7产品内部结构 (3) 1.7.1内部结构图 (3) 1.7.2内部结构说明 (4) 1.8接口说明 (5) 1.8.1外部设备接线端子说明 (5) 1.8.2指示灯说明 (5) 1.8.2.1面板工作状态指示灯说明 (5) 1.8.2.2串口状态指示灯说明 (6) 第二章设参软件使用说明 (6) 2.1设参软件的安装环境 (6) 2.2设参软件的安装 (6) 2.3设参软件操作界面使用说明 (9) 2.4基本参数(常用参数)设置 (10) 第三章与流量计、变送器的连接及相应的参数设置 (12) 3.1与模拟量输出的变送器接线及参数设置 (12) 3.1.1与模拟量输出的变送器接线 (12) 3.1.1.1注意事项 (12) 3.1.1.2与变送器接线 (13) 3.1.2参数设置 (13) 3.2与串口流量仪表接线及参数设置 (14) 3.2.1与串口流量仪表接线 (15) 3.2.1.1注意事项 (15) 3.2.1.2与串口仪表接线 (15) 3.2.2参数配设置 (16) 3.2.2.1海峰流量计参数设置 (16) 3.2.2.2设置串口参数 (16) 3.3与脉冲表接线及参数设置 (17) 3.3.1与脉冲表的接线 (17) 3.3.1.1普通单干簧管脉冲水表 (18)

AWA6128S型扬声器测试仪使用说明书

AWA6128电声分析系统AWA6128S型扬声器测试仪 使用说明书 杭州爱华仪器有限公司 2012年6月

目录 1、概述 (1) 2、基本工作性能指标 (2) 3、系统测试原理 (3) 4、软件设置 (4) 4.1 测试传声器校准 (4) 4.2 扬声器测量条件设置 (5) 4.3扬声器测试项目及门限设置 (6) 4.4扬声器平均灵敏度及图像坐标设置 (7) 5、扬声器扫频测试过程 (8) 5.1 扬声器扫频步骤 (8) 5.2 扬声器测量数据显示 (9) 6、合格框上下限曲线修改 (10) 6.1原始框生成 (10) 6.2手动修改合格框上下限曲线 (11) 7、导出报表 (14) 8、软件退出 (16) 附录 (17)

更改记录及版本说明 版本时间说明 V1.0 2012-02-21 软件第一次发布 V1.1 2012-06-27 修改了合格框和软件界面,增加导出数据报表功能

1.概述 AWA6128S型扬声器测试仪执行《GB/T 9396-1996扬声器主要性能测试方法》标准,它是功能强大、操作便捷的测试系统,充分降低初期成本的投入和维护费用,具有高效、强大的分析和处理能力。能快速地完成电声产品扬声器参数的测试,是基于生产线和质量控制(QC)、操作简易的要求而开发的测试系统。 根据相应的标准同时完成扬声器频响、阻抗和极性测试。软件根据四个频率点的灵敏度、阻抗的合格范围,合格框上下限和极性判断扬声器良品或不良品。测试结束后,简洁直观的显示出PASS/NG/极性NG,极大的提高了测试效率。 软件主界面如下图所示。

2.基本工作性能指标 (1)测试传声器:预极化 1/2英寸自由场型测试传声器(可选 AWA14421型测试传声器) (2)信号源输出电压:50 mV~10000 mV(RMS) 输出阻抗:<0.8 Ω (3)扫频频率范围:开始频率:20 Hz 结束频率:20 kHz (4)倍频程方式:1/12 OCT、1/24 OCT (5)扫频时间:0.2秒~2.0秒(可选) (6)阻抗测量范围:0 Ω~30 Ω (7)测量量程:-20 dB,0 dB,+20 dB (8)测量动态范围:45 dB~135 dB (9)本机噪声:<35 dB(Z计权) (10)扫频触发方式:键盘或脚踏开关 (11)工作电源:220 V/50 Hz交流市电 (12)工作条件:环境温度:0 ℃~40 ℃ 相对湿度:20 %~90 % 大气压:86 kPa~106 kPa (13)尺寸:482 mm×460 mm×177 mm(W×D×H) (14)重量:10 kg

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书 ZC29B型 一、用途 ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。 二、规格及性能 1 100Ω1 1000Ω10 0.01 2、 3、相对湿度:≤80%。 4、准确度:3级。 5、摇把转速:每分钟150转。 6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。 8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。 9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。 11、重量:约定俗成2.4Kg。 三、结构和工作原理 1、结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2、工作原理: 当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的 两根辅助探棒上。电流I 1由发电机出发经过R 5 ,电流探棒C′,大地,被测 物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产 生I 2通过电位器R S 可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时: 10 I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1 2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。 10 N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下: 1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。 2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。 3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。 4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。 6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。 7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

ZC29型接地电阻测试仪使用说明

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1.规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B—1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B—2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 2.使用温度:—20℃至+50℃ 3.相对湿度:85%(+25℃) 4.准确度:在额定值的30%以下为额定值的±1.5%,在额定值的30%以上至额定值为指示值的±5%。 5.摇把转速:每分钟150转。 6.倾斜影响:向任一方向倾斜10°,指示值改变不越出准确度。 7.温度影响:周围温度对标准温度每变化±10℃时,仪表指示值的改变不超过±1.2% 8.外磁场的影响:对外界磁场强度为5奥斯特时,仪表指示值的改变不超过±2.5% 9.绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于85%情况下,不小于20MΩ。 10.绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50赫的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 11.(1)连续冲击试验:加速度:10±1g;相应脉冲持续时间:11±2ms; 脉冲重复 频率:60~100次/分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波;试验时间:3~10分钟后不损坏。 (2)跌落试验:250mm高度自由跌落4次,不损坏。 12.外形尺寸:约172×116×135毫米。 13.重量:约2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1.结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2.工作原理: 当发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5米导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流I1由发电机出发经过R5电流探棒Cˊ至大地,被测物和电流

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

MS2520C型接地电阻测试仪使用说明书.

MS2520C接地电阻系列测试仪使用说明 一、概述 MS252C型接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其接地线之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流,测试时间设定(1s~99s)。当被测值超过100 mΩ(AC 25A或200 mΩ(AC 10A)时,具有声光报警功能,并有过电流(AC 30A)保护功能,本仪器具有测量准确,操作方便,体积小等功能。 本测试符合国家标准GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求中有关条款规定。 二、主要技术指标及参数 型号 MS2520C 参数 测试电流0~30(A 电流精度5A~30A ±5% 阻抗测量范围10A时;0mΩ~600mΩ 25A时;0mΩ~ 200mΩ 测量误差50mΩ~600mΩ ±5% 测试电压0V~8V 时间控制1s~99s±5% 连续设定 显示方式全数显

测试判别合格/不合格不合格声光报警 环境要求相对温度:≤75%RH 环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和 腐蚀性气体;通风良好 报警电阻值100mΩ(AC25A)200mΩ(AC10A) 重量15Kg 体积350mm×160mm×315mm 电源220V±22V 50Hz±2Hz 三、工作原理 图(1 全数显接地电阻测试仪工作原理图 四、仪器面板结构及说明 1. MS2520C接地电阻测试仪面板结构见图(2)和图(3)所示:

图(2 全数显MS2520A/C接地电阻测试仪前面板示意图 图(3 全数显MS2520C接地电阻测试仪后面板示意图 (1)电源开关(2)电流调节旋钮(3)启动按钮 (4)复位按钮(5)10A/25A选择开关(6)测试时间显示屏(7)测试电阻显示屏(8)测试电流显示屏(9)测试灯(红灯)(10)超阻灯(绿灯)(11)过电流灯(黄灯)(12)时间开关 (13)时间预置(14)测量端(电压端)(15)测量端(电压端) (16)测量端(电流端)(17)测量端(电流端)(18)带熔断器电源插座 (19)接地端

接地电阻测试仪常用知识解

接地电阻测试仪常用知识解 1.定义 地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地极:构成地的一种导体。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。 接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。 接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。 接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。) 接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。 电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。 接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。

跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此) (架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。 土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。2.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免? A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。 B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。 C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。 D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。 E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。 3.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?

接地电阻测试仪说明书.

接地电阻测试仪说明书 一、简价 HT2572接地电阻测试仪,是按照IEC ,ISO ,BS ,VL ,JIS 等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A 或10A )的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便, 采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。 二、技术规格

1、测量范围: 1~200m Ω (25A ) 1~600 mΩ (10A ) 2、测试时间: 1~99S (连续可调) ±5% 3、测试电压: AC 〈 10V 4、测试电流: AC 5~30A ±5% 5、断线报警: AC 5~30A ±5% 6、报警电阻值:1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字 1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字 7、使用条件:环境温度 0~40℃ 8、相对湿度:≤80%RH 9、电源: AC 220V±10% 50HZ 10、外形尺寸(mm ):350(w )*280(d*145(h 三、特点 HT2572接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R ﹤200 mΩ( AC 25A或200 mΩ﹤R ﹤600 mΩ (AC 10A),测试时间设定(1~99S )。当被测值超过设定值时,具有声光报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。 四、使用前注意事项 1、使用者必须了解本仪器的使用说明书。

遥测终端机使用说明书

DATA-6301 遥测终端机 使用说明书 唐山平升电子技术开发有限公司

目录 第一章产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2产品特点 (2) 1.3产品功能 (2) 1.4技术参数 (2) 1.5产品外型 (3) 1.6产品出厂配置 (3) 1.7产品内部结构 (3) 1.7.1内部结构图 (3) 1.7.2内部结构说明 (4) 1.8接口说明 (5) 1.8.1外部设备接线端子说明 (5) 1.8.2指示灯说明 (5) 第二章设参软件使用说明 (6) 2.1设参软件的安装环境 (6) 2.2设参软件的安装 (6) 2.3 设参软件操作界面使用说明 (9) 2.4 基本参数(常用参数)设置 (10) 第三章与流量计、变送器的连接及相应的参数设置 (12) 3.1与模拟量输出的变送器接线及参数设置 (12) 3.1.1与模拟量输出的变送器接线 (12) 3.1.2参数设置 (13) 3.2与串口流量仪表接线及参数设置 (14) 3.2.1与串口流量仪表接线 (15) 3.2.2参数配设置 (15) 3.3与脉冲表接线及参数设置 (17) 3.3.1与脉冲表的接线 (17) 3.3.2脉冲表参数设置(以三脉冲表为例) (20) 3.4采集开关量信号时与终端的接线及参数设置 (21) 3.4.1接线 (21) 3.4.2参数设置 (22) 3.5开关量输出 (22) 3.5.1功能 (22) 3.5.2 接线 (22) 3.5.3 配置参数 (23)

4.1 远程升级 (23) 4.1.1概述 (23) 4.1.2 通过“程序下载软件”远程升级 (23) 4.2 远程读参、设参 (26) 4.2.1概述 (27) 4.2.2软件设置 (27) 4.2.3远程读参 (28) 4.2.4远程设参 (29) 第五章故障分析与排除 (31) 附录:怎样选择太阳能电源 (32)

测厚仪使用说明书

测厚仪使用说明书 1、概述 1.1适用范围 金属、塑料、陶瓷及其它任何超声波的良导体,只要有上、下平行的两 个表面,就能用此仪器测量厚度。 此仪器可用在工业生产领域中对各种材料或零件作精确测量,其另一重 要方面是可以对生产设备中的各种管道和压力容器进行监测,监测它们 在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。 1.2基本原理 超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到 达被测物体并在物体中传播,到达分界面时被反射回探头,通过精确测 量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。 1.3仪器各部份名称 BATT---低电压标志---耦合标志m/s---声速单位 mm---厚度单位 ON------开机键ZERO---校准键VEL---声速键 ▲▼---声速、厚度、厚度单元调整键VE L+ZERO---厚度存储键 机器右下角的圆形铁块为校准试块 2、性能指标 显示方式:四位数字液晶显示 显示最小单位:0.1mm 工作频率:5MHz 测量范围:1.2~225mm(钢) 声速调节范围:1000~9999m/s 使用温度范围:0~40℃ 电源:二节5号电池 3、主要功能 自动校准零点,可对系统误差进行修正 线性自动补偿,在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高准确度。 采用上下调节键可对声速、厚度进行快速调整,可快速查询厚度存储单元。 耦合状态提示:提供耦合标志通过观察其稳定状态可知耦合是否正常。 可存储十个厚度值,关机后数据不丢失,为高空及野外作业工作带来方便。 测声速功能,根据样块厚度直接测出其声速,避免了查表或换算带来的麻烦。 低电压提示 自动关机:定时自动关机会帮您断电 全键膜密闭式操作—防油污,提高使用寿命 4、测量步骤 4.1测量准备 将探头插入主机探头插座中,按ON键开机,全屏幕显示数秒后显示上 次关机前使用的声速。此时可以开始测量。 4.2声速的调整 如果当前屏幕显示为厚度值,按VEL键进入声速状态,屏幕将显示当前声 速存储单元的内容。每按一次,声速存储单元变化一次,可循环显示五个

瓦斯遥测仪的使用方法

瓦斯遥测仪的使用方法 瓦斯遥测仪可以完成瓦斯检测、传输、处理。矿井瓦斯遥测就是利用专用的仪器将瓦斯的浓度转换成电信号,并通过线路传输到地面进行处理的过程。瓦斯遥测仪分井上、井下两大部分。井下部分主要有瓦斯传感器、主机、声光箱等设备;井上部分主要有接收机、记录仪等设备。 瓦斯传感器是气—电转换器件,具有将瓦斯浓度变成电信号的功能。主机向传感器和声光箱提供工作电源,并将传感器送来的瓦斯浓度电信号通过脉冲载频形式发送到地面接收机。接收机把代表瓦斯浓度的电信号检出供给显示部件、记录部件显示或贮存。声光箱在主机控制下可发出声光报警信号。可实现多个地点瓦斯浓度的检测。 瓦斯传感器挂在井下需要测量和监测瓦斯的地点,如采掘工作面的回风流中。主机安设在传感器附近,同时供电方便、风流畅通的地方。声光箱挂在和被测处有关的多数工人都能听到或看到报警信号的地点、距主机300米内。接收机及记录仪安设在地面调度事或通风值班室,由专人值班守护。 为保证一起的精度和可靠,须建立定期巡检制度,定期对传感器的精度和灵敏度进行校正,对活性下降到一定值的元件要及时更换,要及时清除仪器上的粉尘,对长期运行的井下部件要拿到地面进行全面检修。矿工对传感器、声光报警箱等设备要倍加爱护,使其真正起到安全哨兵的作用。

在煤矿井下的采掘过程中,高压游离瓦斯从岩层或煤层的裂隙、孔洞中突然大量放出来的现象,就叫瓦斯喷出。 造成喷出的根本原因,是有高压的瓦斯源。若含瓦斯煤层的地质破碎带产生有天然的空洞或裂隙,其中积存有大量的高压瓦斯,当采掘巷道接近这些地点时,高压瓦斯就会突然大量释放形成喷出,喷出量可达数万立方米到几十万甚至百万立方米。瓦斯喷出时间可以从几分钟到几年。瓦斯喷出时并不带出煤,所以煤体中没有喷出空洞。一般说,喷出前都有明显的预兆,如煤层变软、变湿、顶板来压、支架断裂和底鼓,工作面风流中的瓦斯浓度增加或忽大忽小,有嘶嘶的瓦斯涌出声等。 阳泉二矿于1954年在煤层底板石灰岩中开凿巷道时发生的瓦斯喷出现象,喷出量超过每天11000立方米,过了二年后喷出量仍超过每天5000立方米,喷出的瓦斯浓度达80%—90%。 英国卡尔乌德煤矿在1860年打井时,遇到大量的瓦斯喷出,并且被引燃,在井口形成巨大的火柱,燃烧达9年之久。在半径15公里内都可以见到火柱。 南桐煤矿0307工作面在回采了346平方米时,出现了瓦斯涌出的蜂叫声,随后底板破裂、上鼓、支架断裂、瓦斯大量喷出。喷出的瓦斯使风流逆转距离达180米,瓦斯浓度在50%以上,喷出持续109小时。

相关文档
相关文档 最新文档