1引言

配电网的节能十分重要,有资料表明,配电网损耗大约占整个电力系统损耗的50%以上,配电网点多面广,线路情况复杂,节能潜力很大。将配电网入口的电能量用W1表示,配电网供给用电设备器具的电能量即电力部门销售的电能量用W2表示,两者的差值W=W1-W2就是配电网的能耗。本文从技术应用、运行管理角度,探讨配电网节能的若干问题。

2配电网的合理布局和配置

配电网的布局是指配电网的网络结构,配电线路的线径、配电变压器的安装地点等。配置是指配电线路型号、导线截面的选用,配电变压器型号、容量的选用,对配电变压器运行方式的初规划等。

2.1优化配电网结构及配电变压器的设置

由于配电网的线损主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对配电网中的所有变压器和配电线路进行择优选择和优化组合。组建成“安全经济型电网”。因此,调整不合理的配电网络结构。合理设计、改善配电网的布局和结构;避免或减少配电线路的交错、重叠和迂回供电.减少供电半径太大的现象。

配变的安装地点应合理、经济。针对配变供电情况.应适当将配变安装在负荷巾心处。可使低压线路由一路输出变为几路输出,以提高电压质量,降低配电网线损,这样才能配电方便,配电线路短。应尽量将10kV电源引至负荷中心,穿越人口、建筑密集区时应尽量采用10kV电力电缆,这样可以缩短低压配电线路的长度。一般而言,0.4kV电线路的供电半径为250m左右,0.22kV配电线路的供电半径为100m左右,10kV配电线路的供电半径为5kV左右。如果负荷大而距离较远,可以考虑采用35kV线路供电,采用35kV/0.4kV 配电变压器。

2.2准确计算负荷

准确计算负荷是合理配置配电线路和配电变压器的基础,没有准确计算负荷就不可能合理配置。对于改造工程,可以依据实际负荷曲线进行计算;对于新建工程,则要按照总装机容量、负荷同时率等进行计算。既要准确计算近期负荷,还要尽可能准确计算远期负荷。

2.3配电线路及变压器选型

在准确计算负荷的基础上并考虑留有一定裕度,按照导线的经济电流密度对配电线路进行选型,以保证配电线路处于经济运行状态。

按经济电流密度优化合理选择配电电力线路导线截面。导线选择应按经济电流密度优化合理选择并考虑留有一定发展的余度,这样既可以降低线路损耗又可以减少重复投资。如果配电线路的导线截面过小,线路阻抗大,能耗高,而且在短期内将造成线路过载、甚至过热,致使需要更换较大截面的导线,影响配电网正常运行并增大投资。如果配电线路的导线截面选择过大,造成投资不合理、财力和资源的浪费。

按照负荷率75%左右的原则选定配电变压器的容量。变压器在负荷率75%左右时,处于经济运行状态。变压器的容量不要过大或过小,容量过大则“大马拉小车”,变压器损耗所占比例高,能耗大;容量过小则可能过载、甚至过热,变压器运行不安全,致使在短期内需要更换较大容量的配电变压器,影响配电网正常进行并增大投资。

3单相变压器与三相变压器混合配电

配电变压器是电力系统中进行电能转换、分配的最重要的电气设备,运行中产生的有功功率损耗和无功功率需求,变压器也是功耗最大的系统器件。变压器是否能够实现经济运行对于实现整个供电系统的经济运行有着重要的意义。

3.1单相配电变压器的应用

改用单相变压器为居民配电,配电线不再纵横交错,而且线路短,节能。

单相变压器的接线:10kV配电网大多数为中性点不接地系统(35kV系统也如此),10kV/0.22kV单相配电变压器的高压侧为一个

低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 1低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种

是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。 ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 (3)TN系统: 在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。 当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。 1)IT系统:

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

《浅谈配电网节能降耗》

《浅谈配电网节能降耗》 【摘要】 文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 城市;配电网;节能与降耗 我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成

部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有。使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。 3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管

供配电系统设计的节能措施及应用

供配电系统设计的节能措施及应用 发表时间:2017-12-25T10:30:39.027Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:李跃[导读] 摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。(宿州中粮生物化学有限公司 234000)摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。重点在变压器选型、使用和提高功率因数,电动机选型及变频器应用。结合本公司实际应用说明节能应用和效果。关键词:节能变压器无功补偿异步电动机变频器引言 在供配电系统中电气设备承担着把电能转化为我们需要的各种能(热、机械能等)。如何做好电力系统的节能降耗是企业的一项重要任务,是降低企业生产成本、提高企业效益的重要举措。通过改变运行方式、无功补偿降低损和设备热损耗及应用节能产品和变频器达到节能目。 现对具体措施做以下阐述: 一、变压器节能 1.变压器的损耗和效率。有统计显示,我国变压器的总损耗占系统总发电量的3%左右。酒精生产企业,由于变压器数量多、容量大,总损耗不容忽视,因此降低变压器损耗是势在必行。变压器的损耗主要包括有功损耗和无功损耗两大部分。 ①变压器的综合功率损耗:ΔPZ = ΔP + KQΔQ 式中:ΔPZ——变压器的综合功率损耗,kW ΔP——变压器的有功功率损耗,kW(包括铁损和铜损) ΔQ——变压器的无功功率损耗,kvar KQ——无功经济当量,指变压器每减少1kvar的无关损耗,引起连接系统有功损耗下降的千瓦值,(由区域线路供电的35~110KV减压变压器,系统负载最大时取0.05,系统负载最大时取0.1,6~10KV系统负载最大时取0.15系统负载最小时取0.1)。从公式中可以得出降低变压器的有功损耗和无功损耗就可以降低变压器的综合功率损耗。 ②变压器的效率: η=P2/P1)*100% =[βSNcosφ2/(βSNcosφ2+P0+β2PK)]*100% 式中: P1——电源侧输入功率,kW P2——变压器二次侧输出功率,kW β——变压器负荷率(负荷系数),% SN——变压器额定容量,kVA P0——变压器空载损耗,kW PK——变压器短路损耗,kW 由公式可以看出变压器的效率与其负荷率和损耗有关,也与负荷的功率有关,当负载率为0.5~0.6时,其效率最高,当负载一定时功率因数越高,则变压器的效率也越高。 2.变压器节能选择 ①选用低损耗变压器变压器损耗中的空载损耗即铁损,发生在变压器铁芯叠片内,主要因交变的磁力线通过铁芯产生的磁滞及涡流产出的的损耗。早期的变压器铁芯材料是易于磁化和退磁的软熟铁,后采用0.35mm硅钢片代替软熟铁,大大降低磁路损耗,涡流损耗降低。近年发展到非晶态磁性材料。使用非晶态合金铁芯的变压器的铁损为硅钢片变压器的五分之一。S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,它采用非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的五分之一,运行费用极低。 ②合理选择变压器容量和台数选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑。当负荷低于30%时应调整或更换,当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。我公司主变为SZ7—8000/35 变压器,2013年环氧乙烷停产,负荷降为2600KW/H。为了减少基本电费支出和降低变压器损耗,启用SZ9—4000/35变压器。S9系列变压器较S7负载损耗平均降低24%。由于容量不同SZ7—80000/35负载损耗45KW,SZ9—4000/35负载损耗28.8KW,每年可减少变压器损耗(45-28.8)*24*365=141912KWH。 ③变压器经济运行降低变压器运行的有功功率损耗并提高其运行效率,降低变压器的无功消耗提高变压器电源侧的功率因数。电动机、电焊机除消耗有功功率外还要消耗无功功率。加装电力电容器进行无功补偿可提高功率因数,功率因数提高,线路中的电流会相对减少,变压器铜损会降低因此会降低变压器的损耗。在2013年环氧乙烷停车负荷减小的情况下,原变压器并列运行低压母线分段运行的一号变两台500kVA、EO变两台1600kKV变压器各停一台,低压母线并列运行。以降低变压器的空载损耗和无功消耗同时投入运行的变压器处于经济运行状态。 二、提高功率因数大量无功电流在电网中会导致线路损耗增大,变压器利用率降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。无功优化补偿一般有变电所无功负荷的最优补偿、配电线路最优补偿以及配电变压器低压侧最优补偿。由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。我们采用6KV母线补偿,0.4KV低压变电所集中补偿和就地补偿相结合方式。功率因数控制在0.94左右,不但降低了变压器综合损耗和线路损耗,每年因功率因数提高可获供电公司力调电费奖励10万左右。 三、电动机节能

低压供电系统安全防护方法

编号:SY-AQ-07974 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 低压供电系统安全防护方法Safety protection method of low voltage power supply system

低压供电系统安全防护方法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 随着我国工业不断的发达,工厂机械化、自动化程度不断提高,工厂日用电量也在不断加大,为了确保用电的安全性、可靠性,防止人身触电事故的发生,低压供电系统的安全防护尤为重要。易卖工控为广大用户简单的讲述下低压供电系统安全的防护方法低压供电系统的特点 低压供电系统是由总配电室内的低压配电柜、低压输送电缆;各用户进线总配电柜、分配电箱、用电设备等组成。低压配电线路是向低压用电设备输送和分配电能,具有接头多、规格型号多、敷设方式多、线路长,以及各分配电箱内的控制开关具有操作次数多等特点。各用电设备又具有多样性,如生产机械、电热、电解电镀、电焊以及实验设备、照明等,这些用电设备,其用电特性各有不同。按电流种类可分为交流和直流用电设备;按电压可分低压和安全电压用电设备;按用电设备的工作制可分为连续运行、短时运行和重

复短时运行等,由于低压供电系统的以上特点,线路、开关等会经常出现短路、漏电等现象,从而造成火灾、人身触电等重大事故,给企业和个人带来巨大的损失。 低压供电系统的防护措施 为了防止人身触电等事故的发生,保证低压供电系统的安全性、可靠性,应采取了低压系统接地措施。 低压系统接地的形式 低压系统接地可采用TN系统、TT系统和IT系统。目前工厂低压系统接地通常采用TN系统,即系统有一点直接接地,装置的外露导线部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种形式: TN-S系统:整个系统的中性线与保护线是分开的。其特点是保护接地可靠性高、工程造价高。 TN-C-S系统:系统中有一部分中性线与保护线是合一的。 TN-C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。其特点是保护接地可靠性差、工程造价低。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

浅谈10KV配电网节能降耗

浅谈10KV配电网节能降耗 摘要:文章分析了配电网络降低有功损耗的各种管理手段和技术措施。配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现10kV配电网的节能降耗具有重要意义。10kV配电网的节能降耗包括变压器降耗和线路降耗两部分。变压器降耗可以通过保障变压器经济运行、推广节能变压器和进行无功补偿等方法解决。降低线路损耗可以通过提高线路截面积、缩短传输距离和降低三相不平衡度来解决。 关键词:配电网节能与降耗措施 O 引言 配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现配电网的节能降耗,对于提高供电企业的经济效益具有举足轻重的作用,对于降低能耗、减少温室气体排放也具有重要意义。作为连接电网与用户的重要桥梁,10kV线路长度在电力网中占到60%的以上,其损失在电力网的总线损中占80%以上,因此10kV配电网的节能降耗对于电力系统的节能具有至关重要的作用。电网的功率损耗主要是变压器损耗和线路损耗,因此节能降耗的主要措施也围绕这两方面展开。此外,10kV配电网涉及城市电网与农村电网,本文先以城市电网作为主要研究目标,最后说明了农村电网的特点极其措施。 1 降低变压器损耗的措施 电网中使用变压器的作用是提高输送距离,降低电能传输的总体能量消耗,一般来说,从发电、输电、供配电到用电,需要经过升压、传输、降压至适当的电压等级以便用户使用。10kV配电网所用的变压器为降压变压器,由于其数量多,总容量大,因此总损耗很大。据统计,在10kV配电网的功率损耗中,变压器的损耗占80%以上,线路损耗不足20%,因此,降低损耗的重点应放在降低变压器的损耗上。 变压器的功率损耗包括两部分:一是变压器的固定损耗,即与用电负荷无关的空载损耗:二是变压器的可变损耗,与电流的平方成正比。固定损耗即是在变压器铁心中产生的空载损耗,其损耗=空载损耗×时间;可变损耗即是电流在变压器线圈中产生的损耗,与变压器的负荷大小有关。 1.1保障变压器的安全经济运行变压器经济运行是指在保证安全可靠运行及满足供电量需求的基础上,通过对变压器进行合理配置,对变压器的运行方式进行优化选择,对变压器负载实施经济调整,从而最大限度的降低变压器的电能损耗。变压器的经济运行以降低变压器的综合功率损耗为目标,即降低变压器运

浅议城市配电网规划设计建设改造

浅议城市配电网规划设计建设改造 为了建设科学合理的配电网,必须加强城市配电网的规划、设计、建设和改造。随着国家国力的不断增强,人民的生活水平也有了很大的提高,家庭都买了各种电器,这导致了我国电力消耗的增加。与此同时,人们更希望电力供应能够更加稳定,电网公司提供的服务也更好。因此,城市配电网的规划、设计和建设迫在眉睫。本文的主要内容是对城市配电网规划、设计、建设和改造的简要分析。 标签:城市配电网;规划设计;建设改造 配电网是城市的基础性设施,对城市正常运行与人们生活品质的提升具有很大作用。但是受传统思想观念的影响,配电网建设改造依然停滞不前,出现了较多的盲目建设问题,影响了供电可靠性,严重时还会出现人员伤亡问题,必须及时进行分析。 一、城市配电网存在的问题 (一)设备分布不到位 受传统电网建设意识的影响,不能开展整体统一规划,导致很多城市电网设备分布出现了不合理问题。此种问题的产生与地区电负荷不同、规划设计不合理等密切相关,增加了现代化配电网检修和维护难度,影响了城市配电网供电质量,尤其是用电高峰期,极易出现主变负载不均衡问题,耗费了较多的资金。 (二)部分配电网设备存在老化陈旧问题 配电网正常运行的过程中,需要使用大量的电气设备,包括电缆、架空线路、电压可变装置、隔离开关装置等电气设备。每种设备在配电网系统中都占有非常重要的地位。无论哪种设备出故障,所有的设备都会在配电网系统上运行。正常运行会产生或多或少的影响,这将威胁到整个城市电力的安全、稳定和可靠性。目前,很多城市都希望降低配电网的运行成本,对配电网设备的更新和优化不够重视。这将导致城市配电网设备在运行过程中出现故障,最终严重影响城市配电网的正常运行。 (三)配電网线路存在负载分布不合理问题 城市配电网用户具有流动性大的特点。在城市配电网规划建设初期,城市配电网系统的建设技术不发达,城市配电网的负荷无法合理、科学地规划。这样的情况就会导致城市配电网系统出现分布不合理的问题。主要问题是分布不均匀,这将严重影响城市配电网的运行效率。此外,城市居民数量逐年增加,城市配电网负荷增大,大大增加了配电网设备的损耗,降低了配电网系统的供电质量。 二、配电网规划设计和建设改造措施

关于供配电系统节能措施的探讨

关于供配电系统节能措施的探讨 摘要:供配电系统是保证工业生产和居民生活用电的基础,是保证经济建设稳 定发展必要条件,降低供配电系统运行成本,提高运行效率是目前供电企业发展 的根本理念。在供配电系统中,有多项因素影响到电能的损耗,因此在供配电系 统中必须采取合理有效的措施降低能耗,节约能源。 关键词:供配电系统;节能措施;实例分析 1.当前电网供配电的现状 现阶段,我国的10kv供配电系统中普遍采用放射式和树干式的配电系统,除了一些大型企业、重要用户等是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树 干式供电为主。这种系统模式存在缺点是一旦发生故障需要检修时,影响范围较广,停电时间较长,严重的影响到生产生活用电。其中的开关设备主要是以断路 器为主,还没有大范围的使用负荷开关,增加了变电所的投资。随着城市化进程 的加快,建筑物兴建的速度不断提高,此时对于敷设新的电网具有一定的难度, 并且很多的一?二级负荷已经无法保证双回路供电,所以说这种配电系统模式已 经无法适应城市发展的现状。为了保证城市用电需求,需要对配电系统模式进行 改革,采用环形供配电模式。这种模式减少了线路走廊,使之更加简便,并且便 于系统改造,操作简便,投入成本低,安全可靠,具有众多的优点,是城市供配 电系统发展的必然趋势。 2.供配电系统的节能措施分析 2.1科学、合理的使用干式变压器 现阶段,在供配电系统运行过程中,要想达到节能降耗目的,供配电企业应 使用干式变压器,其大致外形如下图1所示。干式变压器具有很多优点,例如, 节约能源、降低消耗、可靠性较高等等,并且应用领域比较广泛,已经被大部分 供配电企业所使用。与以往油浸式变压器相比,采用干式变压器能够实现供配电 系统的安全性、可靠性,并且产生的噪声较低,具有良好的环保性能,因此有着 较好的应用价值。 2.2减少线路损耗 2.2.1减少输电线路长度 线路损耗多少与线路长短存在密切的联系,如果线路较长,线路损耗就会越大。因此,基于此种状况,管理人员应减少输电线路的长度,在设置变压器中的 集线设备时,应将输电线放置在在与所有用户相等的位置,进而最大限度的减少 总输电线路的长度,这会减少投入输电线路的经济成本,并且还能有效降低线损。 图1 干式变压器 2.2.2增加导线的截面积 在输电线路运行的过程中,通常情况下,会形成阻抗,然而,阻抗与输电线 路的截面积为反比关系,因此,首先应减少输电线路的长度,以此为基础,应当 增加导线的截面积,进而逐渐降低线路损耗。导线截面积的增加,供配电企业会 投资较多的经济成本,但是,在输电线路以后运行的过程中,将会为输电线路节 约很多的电能。因此,要想有效的降低损耗、节约能源,增加导线截面积具有很 大的现实意义。

低压供配电系统雷电防护措施

低压供配电系统雷电防护措施 雷电或大容量电气设备的操作会在供电系统内外产生电涌,其对供电系统和用电设备的影响已成为人们关注的焦点。低压供电系统的外部电涌主要来自于雷击放电,它由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电过程包括两次或三次闪电,每次闪电之间大约相隔1/20s的时间。大多数闪电电流在10~100kA之间降落,其持续时间一般小于100μs. 供电系统的内部浪涌主要来自于供电系统中大容量设备、变频设备和非线行用电设备的使用。供电系统的内、外部浪涌会对一些敏感的电子设备造成损坏,即使是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源部分或整个电子设备损坏。在雷电对设备造成的损害事故中,由电源线引入的雷电波占有相当大的比例,所以对电源线路的安全防护显得格外重要。雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。在此,我仅介绍一下电源防护。 一、电源系统的防雷保护对象 根据国际电工委员会所拟定的IEC1312《闪电电源脉冲的防护》标准,一般电源系统(不包括发电系统)、应在其LPZI雷电保护区。在此区域,不易遭受直击雷,所感应的雷电电流不大于20KA,电压不高于6KA。其防雷保护对象有两个方面: 1、电源输入、输出端口的防雷 不同电源系统设备千差万别,这里以通信电源为例。通信电源一般有交流配电、直流配电、整流模块、监控模块等单元。交流配电单元整流模块的输入端都应设计防雷网络来吸收雷电流,抑制雷电引起的尖峰电压。这样对整流系统来说,理想的情况是,交流配电单元的防雷网络吸收掉大部分雷电流,并将浪涌电压抑制在远低于6KA的水平,整流模块内的防雷网络再吸收掉剩下的雷电流,并将浪涌电压箝位在模块内器件能承受的水平。这样,才能保证电源系统既有效防雷,又能尽量延长防雷器件的寿命。 2、电源通信端口的防雷 当电源系统通过电话线进行远程通信时,通信电缆就可能引入雷电。雷电进入电源系统通信用的调制解调器或系统的端口时,就可能使其损坏。通信线路的防雷首先要了解线路上的电压水平,据此来选择防雷器件。其次,要注意不能影响通信质量,如产生误码等 二、电源防雷器的配置 防雷器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷器称为电源防雷器。鉴于目前的雷电致损特点,雷电防护尤其在防雷整改中,基于防雷器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内,转移有源导体上多余能量。进入地下泄放,是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流,特批串并式电源防雷器的载流量。 1、TN-C系统防雷保护 TN-C系统:俗称三相四线制,供电系统中相线与零线并行敷设,由于从变压器中心点引来的N线在该处接地,因此安装防雷器时可在相线与零线之间安装防雷模块,但在有些情况下,由于零线与接地情况不好,接地电阻过大,此时可在配电箱近旁立柱的主钢筋中引一地线,作为防雷电源地。 2、TN-S系统防雷器的配置 PE线与N 线在变压器低压侧出线端相连并与大地连接,而在后面的供电电路中PE线与N 线分开布放,因此在选用和安装防雷器时需要分别在相线与PE线之间以及N 线和PE线之

浅谈配电网节能降耗

浅谈配电网节能降耗 和管理手段。结合东莞城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 关键词:东莞;配电网;节能与降耗 我国十一五规划明确提出了节能减排的任务和目标,电网公司做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。 3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。

城市配电网规划的意义和必要性浅析

城市配电网规划的意义和必要性浅析 发表时间:2018-10-01T11:22:18.143Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:何娇娇1 李能俊2 [导读] 摘要:在科学技术快速发展的今天,我国的电气电网也在飞速发展,尤其是电的运用对于我们的日常生活越来越重要,城市的发展离不开电的发展。 (1.国网青海省电力公司海东供电公司青海海东 810600;2.国网青海省电力公司西宁供电公司青海西宁 810003) 摘要:在科学技术快速发展的今天,我国的电气电网也在飞速发展,尤其是电的运用对于我们的日常生活越来越重要,城市的发展离不开电的发展。但是据悉我国的电力建设存在着严重的重发电、轻建设的现象。因此,城市配电网规划设计与建设改造工作是加速城市发展的必要工作。本文针对目前城市配电网规划中存在的问题,分析城市配电网规划的不足及对策,对城市配电网规划提出一些有效建议和解决办法,为广大城市配电网设计工作者提供参考。 关键词:城市配电网规划;意义;必要性 1城市配电网规划及存在问题 1.1配电网结构不合理 虽然近年来我国配电网领域,获得了迅猛的发展,然而实际上在我国的发展时间尚短,其相关的技术及理论体系,还尚不成熟,因而其在配电网结构设计方面,存在较多的不合理情况。10kV居民小区配电网络作为我国城市配电网领域的重要组成部分,其同样存在缺乏长远规划,没有综合考虑到城市未来发展的情况而进行规设计的问题,因而其电网结构也存在诸多不合理的情况。此外,由于配电网建设领域在我国尚处于发展的初级阶段,因而配网建设的有关施工技术手段,也相对较为滞后,加之我国城市10kV居民小区配电网络,其大多在很早之前就已建设,因而其在规划设计方面,缺乏一定的预见性,使得其已难以适应居民日益增长的用电需求。因此为了有效解决这一问题,有关供电企业,就必须加大对配网基础设施建设领域的各项资源投入,结合城市发展及居民用电的实际情况,科学合理的对配电网络进行规划设计。 1.2缺少与主网之间的规划统一性 虽然我国在电网建设领域取得了巨大的成就,但在电网建设领域仍然存在重视主干电网,缺少配电网建设的情况。由于在主干电网的建设配套上花费了更多的资源,在城市配电网建设上投资相对不足,导致城市配电网建设的落后。同时,城市电网建设中的主网规划对于配电网规划有十分重要的推动作用,这是电力工程建设人员和设计人员的共同目标,也是电网建设和规划领域极为重要的一个问题。但是,在我国的很多地区,这两者之间都没有建立良好的规划建设机制,缺乏有效的协调统一性,所以,就会产生主网和配电网之间的设计规划不相符,就会降低电网正常运行的工作效率,使得电网之间的整体规划不能得到实现。 1.3城市配电网的规划整体规划不相配套 城市的电网规划和总体建设是一个城市整体基础建设的重要表现,城市配电网规划设计一定要满足于城市的总体规划设计。但是,往往在实际工作中却不是这种情况,因为城市管理部门的发展意识思维限制严重影响了城市管理部门之间的有效协商与沟通机制,很多时候在城市的配电网规划时,都不能有效的与相关的城市建设部门进行良好的沟通和协调,最后会导致城市配网规划与城市的整体规划不能有效的衔接,这样不能有利于现代城市的建设和发展,更不利于为城市提供坚实的电力保证。 2城市配电网规划的必要性城市配电网是配电网系统主要的负荷中心,具有用电量大、负荷密度高、安全可靠和供电质量要求高等特点,但现实情况是我国城市配电网建设滞后、技术落后、设备陈旧、结构不合理,达不到“N-1”的安全准则,供电可靠性差,而且线损高,这些问题直接影响到了城市经济的发展、人民生活水平质量的提高、投资环境的优化等。随着近年来城市电网负荷的迅速增长,这些问题更加突出,因此,如何建设城市配电网是当前迫切需要解决的问题。 与此同时,随着现代化的建设和人们生活水平的提高,城市对配电网的供电能力和供电质量都提出了更高的要求。旧问题、新需求的叠加,使得城市配电网加强自身建设的工作迫在眉睫。 电网的网络结构是影响电网供电质量和供电可靠性的主要因素,关系到整个地区电网的长期发展,是电网发展的基础,配电网是整个电网结构中最靠近用户的电网,配电网的供电可靠性、供电质量、供电量等都要通过配电网体现出来,其网络结构是否合理是决定配电网质量高低的关键因素之一。配电网系统的投资占整个供电系统的50%及运行成本的20%[4]。架空线路、电缆线路以及其他电力设备一经铺设,便要经历很长的时间跨度,建设、运行及维护费用都很大。而且13%的电能损失是在配电系统中发生的,80%的用户停电是由于配电网系统的原因引起的,因此,开展中压配电网规划的研究和应用,大幅度地提高供电质量和可靠性,对提高电力企业的经济效益与竞争力,降低电网电能损耗、节约能源具有很大的现实意义。 3 完善配电网的规划设计 3.1提高规划基础数据的准确性 通过人工从各个系统和渠道收集数据并建立各年的电网明细表、运行报表、电源装机汇总表、工程项目投资表、重点工业项目用电情况、国民经济及气候数据表等,跟踪工程项目进展情况,项目竣工投产时立即更新明细表相关数据、跟踪变电站主变负载率、收集最大负荷日(典型负荷日)数据、收集工程项目从电网规划到投资计划的全过程数据,最后形成各类基础数据表格,确保电网规划的合理性和可行性。 3.2建立配网自动化体系 城市配网自动化体系通常先利用自动化设备与开关的配合,通过子站、主站以及终端形成双层数据收集与监控部分来监控配电网络,确保配电网主站指令可以以最快的速度传递到每一个配电终端与子站中去,从而达到将终端设备运行数据反馈到终端主站的目标。在建设系统主站时,首先必须考虑主站建设实用性与灵活性的问题,其次要求配网线路改线率高,针对监控点随时更换的情况改变监控信息,相关部门必须将改变的数据信息及时反馈到配网自动化系统中去,确保主站得到的信息与线路运行情况一致。一旦子站监控点信息改变没有及时同步到自动化系统中,那么配网线路实际运行情况就会出现于主站显示信息不对称,也就影响了城市配网自动化系统可靠性,系统的价值将失去。 3.3做好配电网络的远景规划