文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰脚手架施工方案

装饰脚手架施工方案

装饰脚手架施工方案
装饰脚手架施工方案

装饰脚手架施工方案

外装饰脚手架工程搭拆专项方案

编制:

批准:

编制日期:编制单位:

目录

脚手架工程搭拆专项方案 ---------------------------------------------------

------------------------------------- 2 一、工程概况 -------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 2 二、编制依据 ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 2 三、外脚手架搭设要求 --------------

-----------------------------------------------------------------------------

2 一)、材料要求 -------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 2 二)、落地式脚手架搭设要求 ---------

------------------------------------------------------------------------ 2 四、通道口防护及栏杆防护 ---------------------------------------------------------

---------------------------- 3 五、脚手架搭设质量及验收规定 ------------------

------------------------------------------------------------- 3 1、脚手架验收

标准 -------------------------------------------------------------------------

---------------------- 3 六、脚手架的使用规定 --------------------------------

----------------------------------------------------------- 3 七、脚手架的拆除

------------------------------------------------------------------------------

------------------- 4 落地式扣件钢管脚手架计算书 -----------------------------

----------------------------------------------------- 5 计算参数: ------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------ 5 一、大横杆的计算: ---------------------------------------

--------------------------------------------------------- 5 二、小横杆的计算:

------------------------------------------------------------------------------

------------------ 7 三、扣件抗滑力的计算: -----------------------------------

------------------------------------------------------ 8 四、脚手架荷载标准值: ------------------------------------------------------------------------------

----------- 9 五、立杆的稳定性计算: ------------------------------------------

--------------------------------------------- 10 六、最大搭设高度的计算: -----

------------------------------------------------------------------------------

- 12 七、连墙件的计算: -------------------------------------------------------

--------------------------------------- 13 八、立杆的地基承载力计算: --------------------------------------------------------------------------------- 16 附图1:脚手架搭设立面示意图 ------------------------------------------------------------------------------- 17 附图2:脚手架平面布置示意图 ------------------------------------------------------------------------------- 18

脚手架工程搭拆专项方案

一、工程概况

厂房,位于经济开发区,东至道,南至道,西路,北至道,主体建筑2层,标准层层高6.6。总高12.6M。本工程采用钢管扣件式落地双排脚手架。

本方案为7.7m以上装饰施工用编制,因一、二层已完成。二、编制依据

工程设计图纸;市有关地方规程;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2019)。三、外脚手架搭设要求

一)、材料要求

1、采用外径48毫米、壁厚3.2毫米的钢管,其材质应符合GB Q235钢的质量标准。

2、扣件式联接宜采用铸铁扣件,铸铁扣件应采用KT-33-8可锻铸铁铸造。

3、材料部门定购的钢管、扣件、螺栓等零配件,必须规格统一,材质优良,不许采购等外次品。所用的管件,必须有出厂合格证,进场后应该抽样复检,复检合格方可使用。

4、钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆做防腐处理,扣件采用标准型的回转扣直角扣对接扣,不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

二)、落地式脚手架搭设要求

立杆纵向间距为1.5m,里立杆离墙面30cm,立杆横距为1.05m,步高1.8m。落地立杆垂直稳放在20cm×20cm厚5cm的木板或砼面上,设纵横相连的扫地杆。里外两根大横杆设在立杆内侧,小横杆中间设木脚手板。在架体的边缘及转角1m范围内和水平每4.5m 以内,每2步3跨架设一个刚性拉结点,拉结件采用Φ48×3.5钢管与结构柱及混凝土墙连接拉牵,一层因已经完成无法设拉接点,所以设抛撑支护。操作层脚手板满铺,四点绑扎。外立杆内侧采用密目式安全网封闭。剪刀撑从转角处开始由下而上水平9m以内设一组,左右连续设置,杆件设在外立杆与小横杆交叉点上,与地面成450~600度角,剪刀撑从第一组开始,每组左侧第一根落地杆件用6m长钢管,右侧第一根落地杆用4m钢管,每组相同设

置,搭设点用三只回转扣,搭接长度不小于100cm。四、通道口防护及栏杆防护

1、入口处搭设安全通道防护棚,棚宽大于道口,两端各长出1米,垂直高度大于4.5米,棚顶采用脚手板铺设二层,中间间距50cm。

2、外墙面已经施工完成的成品雨篷应搭设50mm厚模板防砸防护棚,并设二层。

3、底层非进入建筑物道口的地方采取禁止出入(通行)措施和设置禁止标志。

五、脚手架搭设质量及验收规定

1、脚手架验收标准

⑴ 结点的连接可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩达到40~60N·m,18号铁

丝十字交叉点应拧 1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露长度应≥80mm。

⑵ 脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时

为不大于50mm,当架高>20m时为不大于75mm。

⑶ 纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差不大于50mm。⑷ 作业层铺板,安全防护措施等应符合规范规定。

2、脚手架搭设完成后必须经过验收合格才能投入使用;其它日常按以下规定进行,

检查合格后,方允许投入使用或继续使用。

⑴ 搭设完毕后。⑵ 连续使用达到六个月;

⑶ 施工中途停止作用15天,在重新使用前;

⑷ 在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;

⑸ 在使用过程中发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结件以及安全隐患存在的情

况时。六、脚手架的使用规定

1、作业层每1㎡架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下规

定值:

2、施工荷载(作业人员、器具、材料的重量)标准值,结构脚手架取3KN/

㎡;装饰脚手架取2KN/㎡。

3、在架板上堆放的砖不得多于单砖立码三层,砂浆和容器总重量不得大于 1.5KN/㎡,使用人力和在架上搬运和安装构件的自重不得大于2.0KN/㎡。

4、在架面上设置的材料应码放整齐,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要

求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁要人员在架面上奔跑,退行或倒退拉车。

5、作业人员在架上的最大作业高度应可进行正常操作为度,禁止在架板上垫器物或

单块脚手板以增加操作高度。

6、作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件,整体性杆件,连接紧固件和连墙体。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应的弥补措施,并在作

业完毕后及时以恢复。

7、工人在架上作业时,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪失和

落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆等不安全休息。

8、人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。

9、每班工人上架作业时,应先检查有无影响安全的问题存在,在排除和解决后,方

可开始作业,在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查。

10、每步脚手架完成之后,必须将架上剩余材料物品及时清除或转移到室内。七、

脚手架的拆除

1、应由施工负责人召集技术、安全员、班组对脚手架整体进行仔细检查后确定方案,然后才允许拆除。

2、要设置警示区和警示标志(作业区)禁止外作业人员进入,地面应设警戒线、监

护人员。

3、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭先拆,先搭后拆要一步一清依次进行,不准

上下层同时作业。

4、服从统一指挥,上下响应。

5、拆下的材料须用绳索和滑车往下传递或斜道往下运,不得乱仍乱抛,并分类堆放

在指定的地点。

6、在拆除的过程中,不宜中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交待清楚,以免

发生事故。

落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2019)。计算参数:

双排脚手架,搭设高度14.3米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距

1.80米。

钢管类型为48×3.2,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑1层施工。

脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。栏杆采用木板,荷载为0.14kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。基本风压0.50kN/m2,高度变化系数1.1400,体型系数1.1280。地基承载力标准值135kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050/2=0.184kN/m 活荷载标准值

Q=2.000×1.050/2=1.050kN/m

静荷载的计算值q1=1.2×0.038+1.2×0.184=0.267kN/m 活荷载的计算值

q2=1.4×1.050=1.470kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.267+0.10×1.470)×1.5002=0.379kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.267+0.117×1.470)×1.5002=-0.447kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.447×106/4729.0=94.514N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.184=0.222kN/m 活荷载标准值q2=1.050kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.222+0.990×1.050)×1500.04/(100×2.06×105×113510.0)=2.576mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050×1.500/2=0.276kN 活荷载标准值

Q=2.000×1.050×1.500/2=1.575kN 荷载的计算值

P=1.2×0.058+1.2×0.276+1.4×1.575=2.605kN

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.038)×1.0502/8+2.605×1.050/4=0.690kN.m

=0.690×106/4729.0=145.935N/mm2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×1050.004/(384×2.060×105×113510.000)=0.03mm

集中荷载标准值P=0.058+0.276+1.575=1.908kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1908.225×1050.0×1050.0×1050.0/(48×2.06×105×

113510.0)=1.968mm

最大挠度和

V=V1+V2=1.994mm

小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1.荷载值计算

横杆的自重标准值P1=0.038×1.050=0.040kN

脚手板的荷载标准值P2=0.350×1.050×1.500/2=0.276kN 活荷载标准值

Q=2.000×1.050×1.500/2=1.575kN 荷载的计算值

R=1.2×0.040+1.2×0.276+1.4×1.575=2.584kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1141 NG1 =

0.114×14.250=1.626kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用木脚手板,标准值为0.35 NG2 =

0.350×2×1.500×(1.050+0.300)/2=0.709kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.14

NG3 = 0.140×1.500×2/2=0.210kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×14.250=0.107kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 2.652kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ = 2.000×1×1.500×1.050/2=1.575kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.500

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 1.140

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.128

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.500×1.140×1.128 = 0.450kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×2.652+0.85×1.4×

1.575=5.056kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×2.652+1.4×

1.575=5.387kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩Mw=0.85×1.4×0.450×1.500×

1.800×1.800/10=0.260kN.m

五、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=5.387kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=4.501cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.729cm3;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.188;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=5387/(0.19×450)=63.774N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=5.056kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=4.501cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.729cm3;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.188;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.260kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=5056/(0.19×450)+260000/4729=114.901N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

六、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.026kN; NQ ——活荷载标准值,NQ = 1.575kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.114kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 101.373米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.026kN; NQ ——活荷载标准值,NQ = 1.575kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.114kN/m; Mwk ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.219kN.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 69.833米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

七、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk ——风荷载标准值,wk = 0.450kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw =

3.60×

4.50 = 16.200m2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到 Nlw = 10.208kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 15.208kN 连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.59的结果查表得到=0.95;

A = 4.50cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 87.821kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 15.208kN大于单扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求! 所以采用双扣件连接8.0×2=16.0KN>15.208 kN 可以满足要求。

见附图:

八、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

其中 p ——立杆基础底面的平均压力 (kN/m2),p = N/A;p = 21.55 N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 5.39

A ——基础底面面积 (m2);A = 0.25

fg ——地基承载力设计值 (kN/m2);fg = 54.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc × fgk

其中 kc ——脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40

fgk ——地基承载力标准值;fgk = 135.00

地基承载力的计算满足要求!

附图1:脚手架搭设立面示意图

附图2:脚手架平面布置示意图

外墙装修脚手架施工方案

目录 1、工程概况 2、脚手架搭设和拆除方案 3、脚手架设计计算书 4、安全文明施工和环境保护措施 5、附录 5.1 OSH危害辨识与危害评价

一、工程概况 本脚手架工程为石灰石卸料间、制浆楼、电控楼、石膏仓、空压机房外墙涂料用双排脚手架,主要为操作人员使用,为非承重脚手架,最高搭设高度约为30米,脚手架全部采用φ48*3.5脚手架钢管,扣件式连接。 二、脚手架搭设和拆除方案 脚手架基层为原有电厂砼地坪面层,符合脚手架地面搭设要求。 1.外架搭设 1)外架立杆纵横距分别为1.5m、1.2m,步距为1.8m,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置。 2)脚手架须设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地面100mm。 3)纵向水平杆设置在立杆内侧,单根长度不得小于3跨,接长尽量采用对接,接头应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不得小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不得大于纵距的1/3。 4)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;主接点处两个直角扣件的中心距不得大于150mm;横杆靠墙一端的外伸长度要控制在500mm以内;横杆两端均要采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 5)立杆接长必须采用对接扣件扣接。对接接头应交错布置:两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不得小于500mm;各接头中心至主节点的距离不得大于步距的1/3。 6)立杆顶端高出每个部位结构顶面不小于1.2m。 7)沿外架每跨设置三道横向剪刀撑,并在外架端头设置横向剪刀撑,斜杆与地面夹角为45度~60度;外架设置连结杆(采用短钢管),抱箍在原有窗框内,每窗框设置,外架必须连为一体,确保脚手架足够牢固、稳定。 8)在搭设过程中,要随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大;没有完成的脚手架,下班时一定要确保架子稳定,以免发生意外。 9)操作架验收后挂牌使用。 10)脚手架投入使用后,要时常检查、修整、加固,确保安全。 2.拆除方案 1)脚手架的拆除是一项技术要求高、安全威胁大的工作,拆除前必须填写拆架申请,经总包审批后才能进行,并且要作好班组的安全技术交底。 2)整个脚手架必须要等结构全部工作完成后才能拆除,脚手架材料不能实现周转。 3)架体在拆除前应先清理架子上的材料,架体拆除前与相邻单位取得联系。 4)架子拆除前检查架体的结构状况,以便拆除时做到心中有数。 5)拆除顺序:先拆除一些附属架体,后拆除主体架体。即先拆除临时挑架等,再拆除小横杆,然后拆除大横杆,最后拆除立杆、剪刀撑及连接杆。 6)脚手架拆除要统一指挥,脚手架拆除必须由上至下逐层拆除,严禁底下拆空,导致架体失稳而坍塌;严禁上下同时作业,拆除时严禁将脚手架整体推倒。在拆除过程中,为防止脚手架倾斜和倒塌,要及时增设连接杆、斜撑杆等。 9)在传杆、吊放扣件等作业过程中,作业人员应互相密切配合,动作协调,防止人员失稳坠落,禁止单人拆除较长、较重的杆件。 10)所有拆卸下来的材料不准直接扔下,必须堆放整齐由塔吊吊运至地面,对于塔吊不能吊及的地方必须逐层传递或是用绳索捆牢放下。当天拆下的材料当天必须清理并

室内装饰脚手架施工方案

高新西区西南片区员工公寓三期 集中商业工程二标段 室内装饰脚手架搭拆 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:成都恩德建筑工程有限公司编制日期:2012年7月8日 室内装饰脚手架施工方案

第一节编制依据 (1)高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段施工组织总 设计。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2001)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—91)。 (4)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002)。 (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业 出版社。 (6)本工程施工图纸。 第二节工程概况 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段总平及附属绿化工程,位于成都市高新区西部园区。该工程为地下一层,地上五至六层,局部夹层;本建筑由于设计使用功能为商业建筑,层高较高,其中1#楼四楼层高为10米,局部达到14米,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 第三节施工准备 一、材料准备 φ48×3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安

全网、大眼安全网等。 二、材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50木脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 二、脚手架搭设构造要求: 1、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1)纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向 水平杆的对接扣件应交错设置,两根相邻纵向水平杆的接头不得设置于同步同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

【建筑工程管理】外墙装饰脚手架施工技术方案

2.2.1外墙装饰脚手架施工技术方案 (一)施工说明 (1)材料选择: 1)钢管:采用φ48×3.5的Q235钢焊接钢管,其质量应符合现行国家标准的《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2)扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材料应符合现行国家标准的《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3)脚手板:采用3000mm×300mm×50mm的的木脚手板。 4)钢丝绳及配件:采购正规有资质的厂家生产的产品并符合国家检验标准。 5)工字钢:为了确保施工安全,选用I14工字钢作脚手架底部悬挑的支承,工字钢壁厚不小于8mm,且工字钢质量应符合国家质量标准。 (2)搭设参数: 脚手架内立杆距建筑物外墙0.30m。 (3)外脚手架构造: 1)立杆:立杆横距(中距)为1m,纵距(中距)为1.5m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻的大横杆的距离不宜大于0.5m。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆整个架高的垂直偏差应不大于75mm 。 2)大横杆步距为1.8m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相近的立杆距离不大于0.5m。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。 相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情

况。 3)小横杆应贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1-2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 4)剪刀撑:剪刀撑,与地面夹角为45度,采用对接扣对接,对接扣位置错开大于2米布置,除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣节点。 5)连柱杆:按每两步三跨设置,其水平、垂直间距均不得大于6m,与柱拉接方式采用单杆箍柱式。 6)水平斜拉杆:设置在有连柱杆的步架平面内,加强脚手架的横向刚度。 7)脚手板:采用钢跳板,脚手板与脚手板之间以及脚手板与脚手架之间用8#铅丝拧紧,应同时保持有两个楼层的脚手板操作面,随结构施工上移。 8)如立杆未立在坚实的结构上,搭设前应将场地原土夯实,并将立杆置于厚度不小于50mm的通长木方上。 9)护栏在铺脚手板的操作层上设三道护栏,上栏杆距脚手板面高度为1000mm,下栏杆距脚手板面为600mm,设挡脚板。 (二)施工程序: 1)依据排立杆位置,放线使立杆在一条平行轴线的直线上; 2)放置纵向扫地杆; 3)自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定,每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步大横杆(与立杆扣接固定)和小横杆(靠近立杆并与大横杆扣接固定),校正立杆垂直和平杆水

室内装饰装修的脚手架搭设施工方案

室内装饰装修工程 落地式钢管脚手架搭设施工 方案

建设单位:施工单位:

........................................................................................................................................................... 3 ................ ........................................................................................................................................................... 3 ............. ........................................................................................................................................................... 5 ................ 四、脚手架的安全检查措施 ..................................................................... 6 ................ 五、脚手架的拆除 ............................................................................. 6 ................ 目录 、工程概况 、材料要求: 六、安全防护措施 ..................................................................................................................................................... 8 .............. 七、文明施工 ............................................................................................................................................................. 8 ..............

内装修脚手架施工方案

扬州迎瘦西湖虹桥温泉酒店(3#综合楼一层大堂)脚手架施工方案 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (3) 4.施工准备 (4) 5.主要施工方法及要求 (7) 6.安全注意事项 (9) 后页附图:平面布置图、立面图 第 1 页共9 页

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程建设概况: 2.1.1设计概况: ?本工程为室内精装修工程,施工部位分别为:一层大堂 3.施工安排 3.1脚手架的设计 大堂采用满堂脚手架 3.1.1施工操作架均采用满堂落地式钢管脚手架, 脚手架搭设高度5.78m和 4.6m。 3.2工期安排 室内装修脚手架搭设时间3月10日,拆除清运时间为6月1日。 3.3施工组织及职责分工

3.4 施工队伍 作业分区专业架子工负责本区内脚手架的搭设、维护和拆除工作,由专业架子工长负责。 4.施工准备 施工前,生产、技术、专业工长及有关管理人员要召开碰头会,沟通情况。各班组要召开准备会进行动员,明确任务、统一思想、统一认识、统一作法、统一指挥、统一行动,专业工长要对外施队进行技术及安全交底,外施队要严格按交底进行施工。施工准备工作是做好每项工作的必要条件,施工准备工作的质量好坏,充分与否是决定该项工作成败的关键,因此必须引起各级管理人员和各班组的注意。 在脚手架搭设施工前由工程技术、安全负责人按施工组织设计有关脚手架的要求进行检查验收,不合格的产品不得使用。经验收合格的构配件应按品种、规格堆入整齐,场地内不得有积水。清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,为脚手架搭设提供条件。4.1 技术准备 4.1.1工长及技术人员认真熟悉本工程施工图纸,搞清本工程现场情况。 4.1.2施工人员用工手续齐全,备齐特殊工种上岗操作证及培训证书,并报技术质量部备案。 4.1.3进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向外施队工长进行交底,外施队工长以口头形式向各施工班组进行交底,交底要有针对性,要针对关键部位提出具体安全措施和技术要求。

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外墙装饰脚手架施工方案 (2)

目录 一、概述 2 二、编制依据 2 三、钢管扣件外脚手架方案 2 (一)基本要求 2 (二)搭设要求 3 (三)外墙外挑脚手架(封闭脚手架) 4 四、脚手架构造及施工控制参数表 4 附:钢管扣件外脚手架工程施工工艺流程 5 五、脚手架的使用注意事项 6 六、脚手架拆除方案7 七、脚手架的安全使用要求8 八、文明施工措施9 10

一、概述 本工程为外墙立面刷新整治工程,总共16幢,4至6层。高度最高为17.6m,为确保施工现场安全生产、文明施工、保障职工的人身安全,现场采用双排钢管外脚手架,该架体需承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,在施工过程中应保证其在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃等现象,以确保安全施工。 二、编制依据 (一)建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); (二)该工程现场实际具体情况; (三)公司脚手架安全操作技术规程; (四)所有脚手架均采用扣件式钢管脚手架、架板采用木质架板。 三、钢管扣件外脚手架施工方案 (一)基本要求 1、搭设脚手架内外力杆落地时,其场地必须分层夯实平 整,为避免或减少架子不均匀沉降在立杆底部加设扫 地杆。 2、外墙封闭脚手架在一层结构标高处外挑脚手架方案搭 设,搭设中重点控制外挑主横杆间距、外挑长度及稳 固端的固定点牢固。 3、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆与大横杆卡

牢,整个架子设置支撑或连墙点以保证脚手架成为一 个稳固的整体结构。 4、脚手架的搭设应沿建筑物周围连续封闭搭设。 (二)搭设要求 5、搭设参数:结构施工用架子的立杆纵距为1.5m;步距 为1.8m;立杆横距为1.55m;横向水平杆间距1.45m; 外挑主横杆间距为1.5m,外挑长度1.3m,根部保证不小 于2.8m。 6、脚手架与主体结构的连接:该工程施工用的脚手架与 主体的连接可采用刚性连接或一顶一拉的柔性连接, 连接点设置在横向间距为3-45倍立杆纵距,竖向间 距一般为2-4倍纵向水平步距。 7、剪刀撑的设置:该建筑物脚手架应在其外侧设置纵向 支撑(剪刀撑),沿高度由上而下连续设置,每15m宽 设置一道,且在转角或两端头必须设置,纵向支撑宽 度为3-5个立杆纵距,斜杆与地面夹角在45o-60o范 围。 8、脚手架两端、转角处以及每隔6-7跨或≤15应设剪刀 撑。剪刀撑斜杆与地面的角度应不大于60度的角,连 墙杆按每隔三步五跨设置一根;扫地杆离地面0.15通 长搭设。 9、脚手架随主体逐层搭设,且每层搭设高度必须高出同

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

室内装饰脚手架施工方案94962

高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段 室内装饰脚手架搭拆 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:成都恩德建筑工程有限公司编制日期:2012年7月8日

室内装饰脚手架施工方案 第一节编制依据 (1)高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段施工组织总设计。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2001)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—91)。 (4)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002)。 (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。 (6)本工程施工图纸。 第二节工程概况 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段总平及附属绿化工程,位于成都市高新区西部园区。该工程为地下一层,地上五至六层,局部夹层;本建筑由于设计使用功能为商业建筑,层高较高,其中1#楼四楼层高为10米,局部达到14米,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布臵是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 第三节施工准备 一、材料准备 φ48×3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安

全网、大眼安全网等。 二、材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50木脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 二、脚手架搭设构造要求: 1、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1)纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设臵在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向 水平杆的对接扣件应交错设臵,两根相邻纵向水平杆的接头不得设臵于同步同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;个接

悬挑脚手架施工方案(高层)

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (4) 第三章、脚手架方案选择 ............................................ .5 第四章、脚手架的材料质量要求及验收. (7) 第五章、脚手架的搭设构造 (8) 第六章、脚手架施工 (10) 第七章、安全管理 (12) 第八章、安全防护措施............................................... .13 第九章、监测与监控................................................... .14 第十章、悬挑式钢平台. (16) 第十一章、应急预案................................................... .17 第十二章、脚手架计算书 (19) 第十三章、附图 (39)

一、编制依据 序号标准名称标准标号 1 《建筑结构荷载规范》GB50009-2011 2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5 《低压流体输送用钢管》GB/T3091-2008 6 《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8 业主提供的施工图纸 1·1材料准备及要求 1·2材料投入计划 序号材料名称规格单位数量备注 1 钢管48×3.0 m 70500 2 扣件只51700 3 竹串片脚手板3m×0.3m 9900 4 密目式安全网6m×1.8m m215000 1·3材料技术要求 编号材料名称规格参数要求图样 1 钢管48×3.0 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。 2 密目式安 全网 6m×1.8m 网目密度不低于800 目 /100cm2,网孔用12mm直径的 圆柱体不能插入,垂直于水平面 安装用于防止人员坠落及坠物伤 害的网。一般由网体、开眼环扣、 边绳和附加系绳组成 3 竹串片脚 手板 3m×0.3m 厚度不得少于50mm,拼接螺栓的 间距不得大于60mm,螺栓孔径 与螺栓应紧密配合

相关文档
相关文档 最新文档