文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案(碗扣式)

脚手架施工方案(碗扣式)

脚手架施工方案(碗扣式)
脚手架施工方案(碗扣式)

脚手架施工方案(碗扣式)

一、工程概况

为了充分利用现有材料,加快施工进度,中兴立交桥部分匝道箱梁施工拟采用碗扣式脚手架支撑,中兴立交工程有8条匝道,梁跨为20米~65米不等,桥面宽米时,采用单箱单室断面,桥面宽米时,采用单箱双室断面,分合流口设计为多箱室,梁体为普通钢筋砼结构和预应力钢筋砼结构。

施工所用现浇支撑采用满堂脚手架,现对该连续箱梁中取其一孔作为现浇支撑设计,所需设计数据如下:

箱梁长度:20m(一孔)

架设高度:—

纵横坡度:%; %

箱梁高度:

桥面宽度:(主板6米,翼板米)

二、荷载分析:

根据施工结构截面图可以看出,该桥各截面的结构重量不等,可以分为四个单元进行分析计算,以便合理的设置现浇支撑(箱梁砼截面几何计算式省略,重量以桥面每平方米为计算单位,砼密度取m3。

1、柱顶隔梁部位:×=3640kg/m2

2、箱梁结合部位:×÷6=2106 kg/m2

3、箱梁跨中部位:1599 kg、两侧翼板部位:×÷=810 kg/m2

三、方案分析

由于碗扣式满堂支架具有拆搭方便,间距规整的特点,我

单位在类似的结构施工中,曾多次使用,积累了丰富的施工经验,并且此桥地基较平整,纵坡较小,适合用碗扣支架。

此工程拟采用WA标准型碗扣式脚手架,是以英国SGB公司为基

础发展起来的单管组合脚手架体系,该脚手架结构简单、拼装迅速省力、受力稳定可靠,应用比较普通。

碗扣节点采用铸钢配件组焊,强度大,杆件连接效果好,碗扣式脚手架比扣件式钢管脚手架承载能力提高30%以上,抗失稳性能明显改善,加之各种构件均由独立管件组成,使用运输和管理十分方便。

四、支撑体系荷载

㈠、设计参数

1、主杆、横杆承载性能.

2、荷载取值

(1)、模板及方木自重:100 kg/m2

⑵、施工人员、机械荷载取:250 kg/m2

⑶、砼振捣及砼冲击荷载:300 kg/m2

⑷、荷载系数取值、静载系数:γG=

活载系数:γ0=

2、支架承载计算

⑴、柱顶隔梁部位:

支架受动载:Q=(250+300)=550 kg/m2

支架受静载:G=3740 kg/m2

P=Qγ0+GγG=550×+3740×=5118 kg/m2

⑵、箱梁结合部位

P= Qγ0+GγG =550×+2206×=3277 kg/m2

⑶、箱梁跨中部位

P= Qγ0+GγG =550×+1699×=2669 kg/m2

⑷、两侧翼板

P= Qγ0+GγG =550×+1364×=2266 kg/m2

五、构架组合

㈠、1、搭设高度:指处理好的地基至此地基箱梁板底间的垂直距离。碗扣支架有水平杆90cm、120cm,主杆高度选择90cm、120cm、180cm、300cm几种,以及可调底座MDZ60、可调托座MTZ60,轴心承插安装.支架调节范围可在1.2m—1.5m之间。另考虑模板、纵横分配方木及地面铺垫方木、垫层的厚度,具体各支撑点的调节高度现场安装时按实调整。

2、横隔梁下支架设置:按60×90×120布置

每根立杆可承载范围:×= m2

每根立杆承受荷载为:5118×=2764kg

<[N]=3000 kg

3、箱梁结合部设置:按90×90×120布置

每根立杆可承载范围:×= m2

每根立杆承受荷载为:3277×=2655 kg

<[N]=4000 kg

4、跨中部分设置:按90×90×120设置

每根立杆可承载范围:×= m2

每根立杆承受荷载为:2669×=2162kg

<[N]=3000 kg

5、翼板支架布设按90×90×120检算、参照跨中部分。

㈡、支架稳定性检算

钢管外径48mm、壁厚

I=π(D4-d4)/64=π12.187cm4.893cm1.578cm ?=120/= 查表得Φ=

1、横隔梁部分

δ=N/ΦA=×103/×=mm2满足要求。

2、箱梁结合部

δ=N/ΦA=×103/×=mm2满足要求。

3、跨中、翼板部分

跨中、翼板部分荷载小于横梁部位,所以亦满足要求。

㈢、钢管及方木的强度和刚度检算

1、横梁部位,

下层2×Φ48cm钢管,跨距60cm,上层10×10cm方木间距

30cm

a、钢管线荷载为q==5118×=30710N/m

钢管受线荷载后产生最大内力

M=qL2/8=30710×8=

钢管的抗弯截面模量为:

W=π(D4-d4)/32D=π×()/32*=*10-6m3

则:

σ=M/2W=2**10-6=136MPa <[σw]=145MPa满足要求。挠度检算:取E=2×105Mpa

I=π(D4-d4)/64=π()÷64=12.18cm4

?=5qL4/2×384EI

=5×30710×384×2×2×105×106××10-8

=1.3mm<L/600=1.5mm 满足要求。

b、对10×10cm方木进行检算,间距30cm。

q﹦×5118=1535kg/m=15.35kg/cm

方木受荷载后产生最大内力:

M= qL2/10=×902/10= 12434kg.cm

方木的抗弯截面模量为:

W=ab2/6=103÷6=166.7cm3

应力:σ=M/W=12434/= kg/m2<[σ0]=150 kg/m2

满足要求。

挠度检算:取E=11×103Mpa

I=ab3/12=10×103÷12=833.3cm4

?=5ql4/384EI=5××9004/384×11×103××104

=1.43mm<L/600=1.5mm满足要求。

2、梁箱结合部,

下层10×15cm方木,按立杆纵向布置间距90cm,上层10×10cm方木横向布置间距30cm。

a.对于10×15cm方木线荷载为:

q==3277×=2950kg/m

方木受线荷载后产生的最大内力:

M= qL2/10=3277×902/10=23889kg.cm

方木的抗弯截面模量为:

W=ab2/6=10×152÷6=375cm3

应力:σ=M/W=23889/375=cm2<[σ0]=150 kg/cm2 满足要求。

挠度检算:取E=11×103Mpa

I=ab3/12=10×153÷12=2812.5cm4

?=5ql4/384EI=5××9004/384×11×103××104

=0.81mm<L/600=1.5mm满足要求。

b、对于10×10cm方木进行检算,参考横隔梁部分。

3、梁跨中间、翼板部分方木检算参考箱梁结合部。

六、支撑体系构造加固

加固是为了提高支架整体体系强度、稳定性和刚度,确保承载安

全。

1、安装碗扣式脚手架是以坚实的地基为基础,并使整体构

架绝对垂直于水平地基上,这样才能使支撑得到合理、经济、安全使用。

2、支架的底部受力面积和提高地基的承载能力,在支架的

底部横向铺设一层10×15厘米的方木。地基较差部位在支架下纵横铺设二层10×15厘米的方木。

3、支架搭设完毕后,为增加支架的整体性和稳定性,在

纵横方向每2.7米加设一道剪刀撑,剪刀撑呈八字形,斜向角度45-60度,下端支撑在地基上。

七、地基加固

搭设支架的场地要平整、坚实,承载力要能满足上部结构传递的荷载,沉降变形在允许范围内。而施工现场地基松软,为耕植土,必须进行改良硬化。决定采取如下措施,以提高地基承载力,控制沉降变形,满足支架搭设、结构稳定的要求。

1、清除表层松土30 cm厚,原地碾压。

2、填筑20~50cm厚的优良、纯净宕渣,分层填筑压

实,宽度比支架范围超出2m。

3、两侧挖排水沟,截断地表水,及时放流掉,避免

对支架地基范围内的浸泡软化。

4、跨永久河梁跨施工时,应将河底挖淤后,抛填塘

渣并压实。

八、搭设与拆除

1、支架搭设前,工程技术负责人应按规范要求和施

工方案设计向搭设和使用人员进行技术标准和安全作业

要求的交底。

2、对支架、配件进行检查验收,严禁不合格构件的使用。

3、搭设场地清理平整,做好排水。

4、按施工方案在地基上弹出立杆位置线、底座、垫

木安放位置应准确。

5、门架安装应自一端向另一端延伸,要保证横梁和

梁箱结合部位的支架加密,并及时检查调整其水平度、垂

直度。

6、水平杆、脚手架、剪刀撑等的安装要随时跟上。

7、支架拆除前,应清除上面堆放的材料、工具和杂

物,设置警戒区。

8、拆除时,应在统一指挥下,按后装先拆、先装后

拆的原则进行。从一端拆向另一端,自上而下、先外后里

进行。

相关文档