扣件式落地脚手架技术交底 单位工程 名称 施工单位日期 施工部位 施工内容 交底内容 主要参数脚手架搭设排数双排脚手架,脚手架架体高度19.4m;钢管类型Ф48×3;脚手架沿纵向搭设长度243m;立杆步距1.8m,立杆纵距或跨距l a:1.5m;立杆横距l b:1.05m;双立杆计算方法为不设置双立杆;挡脚板:2步1设,脚手板:2步1设,横向斜撑:5跨1设;连墙件布置方式为两步三跨,连墙件连接方式为扣件连接; 安装示意图

施工工艺流 程定位→垫板→立两头立杆扣扫地杆、横向水平杆、纵向水平杆→立抛撑→树中间立杆→横向水平杆、纵向水平杆、防护栏杆→以此类推、形成一步闭合架体→搭第二步架→拉连墙件→拆抛撑→转角处设置“之”剪刀撑→挂密目安全网、铺脚手板→接立杆→架体外立面设置剪刀撑→搭第三步架(剪刀撑与安全网同步上)→…→完成。 质量要求 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 项 次 项目技术要求 允许偏差 (mm) 示意图 检查方 法1 地基基 础 表面坚实平整 - 观察 排水不积水

5)遇有六级强风及以上风或大雨后;冻结地区解冻后; 6)停用超过一个月。 3、使用阶段 1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载; 2)不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备; 3)六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施。 4)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件; 5)当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施; 6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守; 7)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准执行。8)立杆底座应安放厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢等。垫板与混凝土板接触紧密平整。 4、脚手架的拆除 1)接收到项目部脚手架架体拆除任务书后方可进行拆除作业工作。 2)拆除现场设警戒区域,挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工,监护人员履行职责,配备良好的通讯装置。 3)仔细检查吊运机械包括夹具是否安全可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上,另立设置。 4)拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块,所有清理物安全输送至地面,严禁高处抛掷。 5)按搭设的反程序进行拆除,即安全网—竖脚手板—垫铺脚手板—防护栏杆—搁栅—剪刀撑杆—连墙杆—纵向水平杆—横向水平杆—立杆—底排的纵向水平杆、搁栅、平杆、斜撑杆。(即先搭后拆,后搭先拆的顺序进行拆除。) 6)不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除,认真做到一步一清、一杆一清。7)所有连墙杆、剪刀撑杆件、隔立板、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。 8)所有杆件与扣件,在拆除时分离,不允许杆件上附着扣件输送到地面或两杆同时拆下输送地面。 9)所有铺脚手板拆除时,自外向里竖立,搬运防止自里向外翻起。严禁脚手板上的垃圾物件直接从高处坠落伤人。 10)当日完工后,仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,及时进行修复或继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。 注意事项1、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 2、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 3、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 4、严禁将外径不同规格的钢管混合使用。 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

支架现浇梁支架安装施工技术交底(图文并茂)

支架现浇梁支架安装施工技术交底 1.交底范围 本交底适用于斑竹互通立交匝道桥支架现浇梁支架安装施工技术交底。 2.施工准备 (1)墩柱系梁浇注完成,墩顶标高确定。并经过监理单位复核,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (2)现浇支架搭设场地处理平整、坚实,承载力满足设计及规范要求,同时做好地面的排水处理,设置排水沟。 (3)搭设人员必须经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。 (4)进入施工现场的钢管支架及构配件质量经检验合格,构配件应按品种、规格分类堆码,并标挂数量规格铭牌备用。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。 3.工艺流程图 4.施工步骤 施工步骤一:测量放样、支架布设 (1)支架高度测量:支架搭设前首先进行支架高度计算,搭设高度=同断面箱梁底板高程 - 现场实测地基基础高程(支架搭设平均高16m)。 (2)施工范围放线:放出现浇箱梁投影面积,由此确定支架搭设作业范围。 (3)支架布设: ①根据箱梁的单位面积平均重量, 以验算竖杆的允许荷载确定支架搭设尺寸。当步距为0.6m时,竖杆允许荷载为40KN/根;步距为1.2m时,允许荷载为30KN/根;步距为1.8m时,允许荷载为25KN/根;步距为2.4m 时,允许荷载为20kN/根。 ②支架搭设采用承插 型盘扣式钢管支架,支架布 设根据已审核通过的专项 施工方案验算结果布置,纵 向间距按1.2m布置,横向 间距按0.9m布置,腹板位 置加密至0.6m布置,水平 杆按照1.2m布置。 (4)支架定位放线:按照支架布设间距放出可调底座准确位置,带线尺量做好标记。 操作要点:模板支架布设施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,编制专项施工方案,经审核批准后实施。 质量标准:纵向间距按1.2m布置,横向间距按0.9m布置,腹板位置加密至0.6m布置,水平杆按照1.2m布置。 交底人:复核人:交底接收人:1

盘扣架安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 盘扣架安全技术交底(通用版)

盘扣架安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、交底内容 1、支架搭设必须按盘扣支架支撑体系施工方案施工。必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须进行安全教育考试,合格后方可上岗; 2、在盘扣支架支撑体系上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便; 3、进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 4、登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 5、盘扣支架支撑体系上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递; 6、架设材料要随上随用,以免放置不当掉落伤人; 7、在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域; 8、严禁在盘扣支架支撑体系上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀

爬支架; 9、严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业; 10、搭拆盘扣支架支撑体系时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内; 11、搭设盘扣支架支撑体系时模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定,不得任意搭设。 12、支架水平方向搭设,首先应根据立杆位置的要求布置可调底座,接着插入四根立杆,将水平杆、斜杆通过扣接头上的楔形插销扣接在立杆的连接盘上形成基本的架体单元,并以此向外扩展搭设成整体支撑体系。垂直方向应搭完一层以后再搭设次层,以此类推。 13、调底座和垫板应准确地放置在定位线上,并保持水平,垫板应平整、无翘曲,不得采用已开裂垫板。 14、立杆应通过立杆连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接套管接头的位置应错开;水平杆扣接头与连接盘通过插销连接,应采用榔头击紧插销,保证水平杆与立杆连接可靠。 15、每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差与水平杆的水平偏差。控制立杆的垂直偏差不

内盘扣式脚手架方案交底讲课讲稿

内盘扣式脚手架方案 交底

技术交底记录 表C2-1 资料编号 工程名称 北京新机场南航基地第一标段机务维修设施项目 施工单位 北京建工集团有限责任公 司 审核人 分包单位 孝感双德 □施组总设计交底 □单位工程施组交底 □施工方案交底 □专项施工方案交底 □施工作业交底 交底部位 内操作架 接受交底范围 承插型盘扣式钢管支架 交底内容: 一、工程概况 根据施工现场实际情况搭设双排盘扣式钢管脚手架作为室内砌体施工操作架,立杆纵距1.5m ,横距1.2m ,步距1m ,每5跨通高布置竖向剪刀撑,水平斜杆应每隔5跨对向通高设置。作业层满铺钢脚手板,防护栏杆高于作业层1米,且在0.5米高处设置防护中栏杆,作业层设置180mm 高挡脚板,且作业层两侧满布密目网。脚手架整跨布置,连墙件3步3跨设置,与结构柱或钢结构柱抱柱连接,中间设置一道连墙件,有结构梁或钢结构梁时,与之抱梁连接,无结构梁或钢结构梁时,墙体两侧双排架对拉连接。砌筑外墙时,为保证砌筑操作距离,室内操作架在结构柱或钢柱处断开靠近柱一侧脚手架,同时采用抱柱形式连接,如图所示。 室内二次结构墙体砌筑可采用可移动式门式架,架体高度不得大于8m 。立杆距离墙面不得大于150mm ,满足施工操作。

班组的选择都要提高标准和要求。 本工程工期紧张,脚手架施工是确保工期的主要因素,应尽可能优化脚手架施工方案为工期提供保障。 二次结构墙体形式多样,操作架需根据墙体形式局部调整,并采取相应加固措施。 2#航材库操作架较高,按要求与结构钢柱刚性连接,四周立面剪刀撑连续设置,保证操作架整体刚度。 二次结构操作架要随墙体砌筑高度同步提升,同时脚手架下通长铺设垫板。 3.2.1 使用限定 本工程脚手架只限于操作使用,不得将重物堆于架体上。作业层活荷载标准值不得大于 3kN/㎡,同时施工层数为2层,总作业层活荷载标准值不大于5kN/㎡。脚手板铺设层数为3层。基本风压按0.3kN/㎡取值。 3.2.2 脚手架搭设技术内容 3.2.2.1脚手架基础施工 本工程脚手架基础为回填土地基、混凝土地面,脚手架搭设前应清除障碍物,回填土地基应平整,且承载力应不小于150kPa,做好排水措施,验收合格后,放线定位。对于回填土地基,垫板采用标准脚手板,对于混凝土地面,垫板采用钢制垫片。 3.2.2.2 架体施工 (1)落地式外脚手架 操作架平面图

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

35米扣件式脚手架技术交底

35米扣件式脚手架技术交底 工程名称金山AA公路C-7 地块项目 施工单位 分项工程名称脚手架工程交底部位交底时间2013-6-6 交底内容 主要参数脚手架搭设方式双排脚手架,脚手架搭设高度35m;钢管类型Φ48×2.7;脚手架沿纵向搭设长度150m;立杆步距1.8m,立杆纵距或跨距l a:1.4m;立杆横距l b:1.05m;双立杆计算方法为按双立杆受力设计;挡脚板:2步1设,脚手板:2步1设,横向斜撑:6跨1设;连墙件布置方式为两步一跨,连墙件连接方式为扣件连接; 钢丝绳绳夹型式为马鞍式,钢丝绳不均匀系数α为0.85,钢丝绳安全系数k=9,拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T=15.19kN,钢丝绳绳夹数量为5,吊环设置为共用; 第1次卸荷位置高度:18m,卸荷段净高17m,钢丝绳上下吊点的竖向距离l s3m,上吊点距内立杆下吊点的水平距离H S200mm,上吊点距外立杆下吊点的水平距离H S1100mm,卸荷点水平间距H L2.8m;

安装示意图

施工工艺流程定位→垫板→立两头立杆扣扫地杆、横向水平杆、纵向水平杆→立抛撑→树中间立杆→横向水平杆、纵向水平杆、防护栏杆→以此类推、形成一步闭合架体→搭第二步架→拉连墙件→拆抛撑→转角处设置“之”剪刀撑→挂密目安全网、铺脚手板→接立杆→架体外立面设置剪刀撑→搭第三步架(剪刀撑与安全网同步上)→…→完成。 质量要求脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

项次项目技术要求 允许偏差 (mm) 示意图 检查方 法 1 地基基础表面坚实平整 - 观察排水不积水 垫板不晃动 底座 不滑动 不沉降-10 2 单、双排 与满堂脚 手架立杆 垂直度 最后验收立杆垂 直度(20~50m) - ±100 用经纬 仪或吊 线和卷 尺 下列脚手架允许水平偏差(mm) 搭设中检查偏差 的高度(m) 总高度 50m 40m 20m H=2 ±7 ±7 ±7 H=10 ±20 ±25 ±50 H=20 ±40 ±50 ±100 H=30 ±60 ±75 H=40 ±80 ±100 H=50 ±100

盘扣脚手架技术交底记录

技术交底书表格编号1310 项目名称新建上海至南通铁路HTZQ-Ⅵ标第页 共页交底编号HTZQ6B+2+JSJD+ 工程名称跨宝钱公路特大桥DK125+415.44-DK130+294.68 设计文件图号沪通平安施(桥)-33 施工部位墩身施工防护脚手架 交底日期2015年4月15日 技术交底内容: 1、墩身施工防护脚手架搭设 附件及附图: 脚手架布置图

技术交底书 单位:中铁一局集团有限公司沪通铁路Ⅵ标二分部编号:HTZQ6B-2-JSJD- 工程名称跨宝钱公路特大桥交底日期 交底项目墩身防护脚手架搭设交底号JSJD- 交底内容: 一、工程概况 (直壁墩及45:1二分部跨宝钱公路特大桥共有圆端型桥墩149个,桥台1个, 坡度墩),墩高3~16.96m。 二、采用新型盘扣脚手架简介 我分部选取的是最新型的墩身防护脚手架,他是一种新型的便捷式支撑脚手架,主要有以下优点: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件,运输、存储、搭设、拆除方便快捷; 3、受力性能合理,可以自由调节,安全性、稳定性优于碗扣式和门式。 4、其他材料均符合相应的行业标准和标准化施工要求。 盘扣式脚手架参数表

三、脚手架布置及施工工艺步骤 3.1脚手架布置 墩身施工选择盘扣式脚手架,具体布置图见附件。 以109#墩搭设脚手架为例:墩身脚手架采用10m高墩身形式进行布置,脚手架顶部高出墩顶 1.2m。墩身采用双排盘扣式脚手架,施工时应满足《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010中相关要求。脚手架距墩顶每侧距离为500mm,双排间距为900mm;脚手架扫地杆高度为200mm,底部设置100*100mm底托;脚手架立杆的纵距为1.5m,横距为0.9m,立杆的高度为2m;在每孔脚手架内设置一道斜杆支撑。上下人行通到沿脚手架内逐级上升布置,采用定制材料挂接。具体布置见后附图。 3.2工艺流程 1.脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在墩身四角用尺量出内、外立杆离墩身的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 3.3施工步骤 3.1.1地基处理

扣件式钢管脚手架安全技术交底书.doc

安全技术交底 交底单位名称:中铁四局有限公司广州市轨道交通十三号线施工七标土建工程项目经理部 编号 :WCLZ-20130903 共7 页第页工程名称温涌路站 设计文件图号/ 施工部位扣件式钢管脚手架搭设与拆除施工 交底日期2013.9.3 技术交底内容: 1、总要求 (1)架子工必须身体健康,精神正常。经过特种作业人员培训,考试合格后持证上岗。 (2)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处( 2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 (3)班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工 组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派 1 名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 (4)风力 6 级以上(含 6 级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安 全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要 及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求 继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 (5)脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开 岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 (6)施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂 密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔 10m或相隔两层张设一道。 2.材料要求 (1)钢管:钢管采用外径 48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、 毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。剪刀 撑及外侧扶手大横杆必须采用双色杆件。

内盘扣式脚手架方案交底

技术交底记录 表C2-1 资料编号 工程名称 北京新机场南航基地第一标段机务维修设施项目 施工单位 北京建工集团有限责任公司 审核人 分包单位 孝感双德 □施组总设计交底 □单位工程施组交底 □施工方案交底 □专项施工方案交底 □施工作业交底 交底部位 内操作架 接受交底范围 承插型盘扣式钢管支架 交底内容: 一、工程概况 根据施工现场实际情况搭设双排盘扣式钢管脚手架作为室内砌体施工操作架,立杆纵距1.5m ,横距1.2m ,步距1m ,每5跨通高布置竖向剪刀撑,水平斜杆应每隔5跨对向通高设置。作业层满铺钢脚手板,防护栏杆高于作业层1米,且在0.5米高处设置防护中栏杆,作业层设置180mm 高挡脚板,且作业层两侧满布密目网。脚手架整跨布置,连墙件3步3跨设置,与结构柱或钢结构柱抱柱连接,中间设置一道连墙件,有结构梁或钢结构梁时,与之抱梁连接,无结构梁或钢结构梁时,墙体两侧双排架对拉连接。砌筑外墙时,为保证砌筑操作距离,室内操作架在结构柱或钢柱处断开靠近柱一侧脚手架,同时采用抱柱形式连接,如图所示。 室内二次结构墙体砌筑可采用可移动式门式架,架体高度不得大于8m 。立杆距离墙面不得大于150mm ,满足施工操作。

3.2.2 脚手架搭设技术内容 3.2.2.1脚手架基础施工 本工程脚手架基础为回填土地基、混凝土地面,脚手架搭设前应清除障碍物,回填土地基应平整,且承载力应不小于150kPa,做好排水措施,验收合格后,放线定位。对于回填土地基,垫板采用标准脚手板,对于混凝土地面,垫板采用钢制垫片。 3.2.2.2 架体施工 (1)落地式外脚手架 操作架平面图

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

脚手架安全技术交底最终版.doc

安全技术交底记录 工程名称:20万吨玉米深加工生产线分部分项工程:扣件式双排钢管脚手架搭设 工种:架子工 本工程主体均为框架结构。外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架并将作为主体施工围护及装饰专用。四个子单位工程总高度均不超过40m,现浇梁板内脚手架主体部分采用扣件式钢管满堂脚手架,层高4.5m。 本工程施工前已编制了专项的脚手架施工方案,方案附后。施工时除严格执行方案技术要求外,还必须遵守下列安全要求: 1.总要求: 1.1 建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种操作证上岗作业。架子工的徒工也必须经过技术培训及安全教育后,在技工带领、指导下,协助施工作业。非架子工未经同意不得单独进行作业。 1.2 架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事登高架设工作。 1.3 正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手架,严禁打闹玩笑、酒后上班。 1.4 班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,按施工方案搭设,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 1.5 风力6级以上(含6级)强风和大雨、大雪、大雾、霜冻等恶劣天气,应采取安全措施或停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,经检查确认合格后方可使用,办理验收交接手续。大风、雨、雪过后,如要求继续施工,施工部位必须清扫干净,确认符合安全条件后方可施工。 1.6 脚手架要结合工程进度搭设,并高于操作层一步架,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架体稳定。 1.7 脚手架搭设到高于建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40—50mm,外排立杆高出沿口1—1.5m,搭设两道护身栏。 1.8施工过程中应及时张设立面密目网和水平安全等网。在双排脚手架外立杆内侧挂密目安全网。水平面安全等网张设在脚手板底部,首层在一层顶张设,以后每隔10m或相隔两层张设一道。 1.9 脚手架搭设维修必须由架子工负责,非架子工不得从事脚手架操作。 2.材料要求 2.1 钢管:钢管采用外径48—51mm的管材。钢管应平直光滑,无裂缝、分层、硬弯、毛刺、压

盘扣式脚手架技术交底

一、交底内容: l.脚手架搭设必须按盘扣脚手架支撑体系施工方案施工。必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行,上岗前必须进行安全教育考试,合格后方可上岗; 2.在盘扣脚手架支撑体系上作业人员必须穿防滑鞋,正确佩戴使用安全带,着装灵便; 3.进入施工现场必须佩带合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用; 5.盘扣脚手架支撑体系上作业人员应作好分工、配合,传递杆件应把握好重心,平稳传递; 8.架设材料要随上随用,以免放置不当掉落伤人; 9.在搭设作业中,地面上配合人员应避开可能落物的区域; 10.严禁在盘扣脚手架支撑体系上作业时嬉戏、打闹、躺卧,严禁攀爬脚手架; 11.严禁酒后上岗,严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业; 12.搭拆盘扣脚手架支撑体系时,要有专人协调指挥,地面应设警戒区,要有旁站人员看守,严禁非操作人员入内; 13搭设盘扣脚手架支撑体系时模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定,不得任意搭设。 14、支架水平方向搭设,首先应根据立杆位置的要求布置可调底座,接着插入四根立杆,将水平杆、斜杆通过扣接头上的楔形插销扣接在立杆的连接盘上形成基本的架体单元,并以此向外扩展搭设成整体支撑体系。垂直方向应搭完一层以后再搭设次层,以此类推。 15、调底座和垫板应准确地放置在定位线上,并保持水平,垫板应平整、无翘曲,不得采用已开裂垫板。 16、立杆应通过立杆连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接套管接头的位置应错开;水平杆扣接头与连接盘通过插销连接,应采用榔头击紧插销,保证水平杆与立杆连接可靠。 17、每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差与水平杆的水平偏差。控制立杆的垂直偏差不应大于H/500,且不得大于50mm。 18、模板支架搭设应与模板施工相配合,可利用可调底座和可调托座调整底模标高。 19、建筑楼板多层连续施工时,应保证上下层支撑立杆在同一轴线上。 20、支架搭设完成后混凝土浇筑前应由项目技术负责人组织相关人员进行验收,符合专项施工方案后方可浇筑混凝土21、盘扣脚手架支撑体系在使用期间,严禁拆除与架子有关的任何杆件,必须拆除时,应经项目部主管领导批准; 22.盘扣脚手架支撑体系基础必须平整夯实,具有足够的承载力和稳定性,立杆下必须放置垫座和通板; 23.搭盘扣脚手架支撑体系时必须设置物料提上、吊下设施,严禁抛掷; 24.盘扣脚手架支撑体系搭设完后,要经有关人员验收,填写验收合格单后方可投入使用; 25.遇6级(含)以上大风天、雪、雾、雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采取防滑措施; 26. 盘扣脚手架支撑体系必须与建筑物拉结牢固,需安设防雷装置,接地电阻不得大于4Ω; 27.模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。 28.其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合(建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范)JGJ231-2010。二、安全措施: 1、设现场安全监护人员明确其职责; 2、作业区周边设置安全围挡及警示牌或警戒线; 3、登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;高处拆除作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员在拟拆除的建筑物结构、部分上操作,必须确定其结构是稳固的; 4、全面检查盘扣脚手架支撑体系连接,连墙件、支撑体系等是否牢固。 5盘扣脚手架支撑体系拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。 6、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,

扣件式钢管脚手架搭设方案

扣件式钢管脚手架搭设方案 一.特点及适用范围 特点:承载力大,装拆方便,搭设灵活。可适用各种平面.立面的建筑物。方便施工操做,安全性能好,有 利于现场文明施工。 适用范围:所有工业与民用建筑的施工用脚手架。编写依据:国家行业标准《扣件式钢管脚手架技术规程》,《建 筑结构荷载规范》,《冷弯簿壁型钢结构技术规范》《钢管脚手架扣件》等。 二.脚手架组成的基本要求和构配件质量标准(一)脚手架组成的基本要求1.脚手架是由立柱,纵向和横向水平杆共同组成的空间架构。在脚手架的中心节点处必须同时设置立柱,纵向与横向水平杆。 2.扣件螺栓拧紧扭力矩应在40NM ---------- 60NM 之间。以保证脚手架的节点具有足够刚 度和传递荷载的能力。 3.在脚手架和建筑物之间,必须设置足够数量,分布均匀的连墙件。以便在脚手架的侧向(垂直于建筑物墙面方向)提供约束。防止脚手架横向失稳或倾覆。并可以传递风荷载。 4.脚手架均应设置纵向支撑(剪刀撑)和横向支撑以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 5.脚手架立柱的地基与基础必须坚实,应具有足够的承载力,并防止不均匀沉降或过大的沉降。 (二)构配件质量标准 1钢管:采用力学性能适中的Q235 (3号)钢,截面尺寸采用外径D = 48mm,壁厚 3.5mm 的焊接钢管。必须具备产品合格证,钢管材质检验报告。表面不应有裂纹,分层, 压痕和硬弯等缺陷,两端面平齐,做防锈处理。表面腐蚀深度小于0.5m m,严禁在钢管上 打孔。 2.扣件:采用可锻铸造扣件,机械性能不低于KTH300--08。铸件不得有裂纹、气孔。扣件号钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好活动部位能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件必须具备:产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测 试报告,螺栓不得滑丝。 1 ?底座:采用焊接底座,Q235A钢。焊条采用E43型。(见下图) V /r \r 仝一

脚手架技术交底

SG—006 脚手架施工技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、工程概况 二、材料选用 钢管选用φ48,壁厚 3.5mm;扣件分为直角扣件、回转扣件、对接扣件,必须符合GB3287-82《可锻铸铁分类及技术条件》的规定;脚手板:用木脚手板或竹脚手板;悬挑钢梁:采用16工字钢;预埋卡环:圆钢,直径20 mm;安全网:密目网1800×6000mm;斜拉钢丝绳:直径大于14; 三、脚手架设计 1、双排落地式脚手架(筏板基础顶到地上五层) 双排落地式脚手架,搭设高度19.3 米,采用Φ48×3.5钢管脚手架,立杆间距为1.5m,横杆步距为1.8m,横向水平杆间距为0.9m。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按两步两跨一道设置,和墙柱连接固定。 2、双排悬挑式脚手架(地上五层以上,6层一悬挑) 悬挑脚手架从五层楼面挑出,挑出外墙1.3米,搭设高度18米,立杆采用单立杆;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.90米,立杆的步距为1.8 米;内排架距离外侧挑檐0.30米;设踢脚板及中间护栏杆。 小横杆在下,搭接在小横杆下的大横杆根数为 2 根;脚手架沿墙纵向长度为建筑物长。采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距4.5米。 悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,建筑物内锚固段长度不小于建筑物外悬挑段长度的1.5注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。

外脚手架施工技术交底大全

外脚手架施工技术交底 1脚手架设计: 1.1概况 外脚手架采用钢管双排架,地下室部分和地上部分分开搭设。 外墙双排架采用¢48×3.5钢管脚手架,立杆横距1.05M,立杆纵距1.5M,步距1.8M,从架底向上10.8m(6个步距)必须设双钢管立杆。小横杆间距0.75M。脚手板采用50mm厚木脚手板。外挂密目安全网。脚手架构造按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规JGJ 130-2001 J84-2001》要求。连墙件设置按二步三跨一道设置。见外墙双排架剖面图: 全封闭双排外脚 外墙双排架平面

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 外脚手架立面示意图

连墙件 连墙杆采用单根钢管与预埋件焊接。 三角架 槽钢端头及二层楼面上分别设吊环,直径16的圆钢,在槽钢上单面焊10d,楼面上预埋,锚固长度560mm 1.2脚手架构造要求 1.2.1纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1.2.1.1纵向水平杆的构造应符合下列规定: a)纵向水平杆宜设置在立杆侧,其长度不宜小于3跨; b)纵向水平杆接长宜采用接扣件联接,也可以采用搭 接。对接、拱接应符合下列规定: c)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向 水平杆的接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨 两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各 接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3 (6.2.1-1); d)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个回转扣件 固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不 应小于100mm; 1.2.1.2脚手板使用木脚手板,纵向水平杆应作为横向 水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 1.2.1.3横向水平杆的构造应符合下列规定: a)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件接 且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。在双排脚手架中,靠墙的外伸长度a(图5.2.4) 不应大于0.4L,且不应大于500mm; b)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚 手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,

承插型盘扣式钢管支架技术交底大全

承插型盘扣式钢管支架 (技术交底) 1、施工前准备 a)、认真做好承插型盘扣式支撑的施工安全、技术交底资料。 b)、项目部组织现场管理人员和施工工人认真学习施工图纸和建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程。 c)、组织插型盘扣式支架的材料进场并按计划堆放。 2、施工部署 根据施工平面图,施工组织设计,架体的平面、立面、剖面和节点构造详图计算每一施工区域所需要的配件数量。在平面图中给房间编号,按照每个房间的模板配置图及各房间构配件的用量。严格按其施工。 3、施工工艺 3.1 施工工艺 ①将第一根主梁支起,可以由下面两人递与上面两人,而后由下面2人将顶杆插入主梁销片并旋转锁紧,也可由下边2人先将顶杆插入主梁销片,直接将主梁举起,其主梁离边墙的距离以计划料时的尺寸为准,同时保证主梁上平面与梁帮上平面高度一致。将第二根主梁支起,将副梁安装在两根主梁之间,依此类推,将整个房间支完。 ②通过调整顶杆上的空心丝杠或底座丝杠将主梁上平面调整到与梁帮上面水平一致。

③铺模,以1220×2440mm规格的模板为例,铺模板时,模板2440 mm平行于主梁,以主梁外套顶端开始,以保证通过调整活节位置使另一1220mm边落在1根副梁的中心线上。当模板出现翅曲等变形时,可用Φ2.5*25的钢钉(水泥钉)将模板边钉在副梁上,严格禁止在主梁上钉钉以免影响抽拉。 ④模板安装完毕后,全面检查扣件螺栓,斜撑是否坚固稳定,模板拼逢是否严密。 在剪力墙结构中使用顶板支撑结构,第一根主梁要紧贴墙体,当最后一根主梁与墙体出现空隙大于100mm时,采取加一根独立的主梁解决,以免影响支撑质量。 在框架或框剪结构中使用不带横拉杆的顶板模板支撑结构最后的方 法就是先做明柱和悬空梁模而后再做顶模。 3.2立杆在房间的定位方法:以房间的任意一个墙角为起始点,根据方案中立杆到墙面的距离用尺子设定立杆(具体方法见立杆定位示意图),另沿十字线或T字线互相垂直的两个方向立两根立杆,用所需要长度的两根横杆将三根立杆插卡连接起来,然后在四边形的第四个角立一根立杆,再用两根横杆将四根立杆插卡连接成四边形。安装三角架时必须用榔头将插卡敲击到位。(最忌讳的:就是立杆和横杆未形成四边形及未调方正,即垂直度未调准以前,用榔头敲击插卡!)按上述方法完成支架的支搭。

扣件式钢管脚手架示范详解

扣件式钢管脚手架规范详解 2020.2.2 扣件式钢管脚手架是我们日常施工中常用的工具,而在建筑施工安全管理中,脚手架工程的安全管理也占有很大的比重,保证脚手架体系的施工安全是施工现场安全管理的重要工作之一。 1、构配件 1.钢管: 脚手架钢管宜采用Φ48.3×3.6钢管(方案据实计算)。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。 2.脚手板:脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于30kg,木脚手板厚度不应小于50mm,两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 3.扣件:分为旋转、直角、对接扣件,扣件在螺栓拧紧扭力达到65N·m时,不得发生破环。 4.悬挑脚手架用型钢:型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,

钢梁截面高度不应小于不应小于160mm。 2、纵向水平杆 1.纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨(如下图 2.1); 2.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: (1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3(如下图2.2)。

(2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。3.当使用钢芭网片脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上(纵向水平杆在上,横向水平杆在下),并应等间距设置填心芯杆,间距不应大于400mm(如图2.3)。

当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上(纵向水平杆在下,横向水平杆在上)(如图2.4)。 3、横向水平杆 1.作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; 2.当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上(纵向水平杆在下,横向水平杆在上); 3.当使用钢芭网片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上(纵向水平杆在上,横向水平杆在下); 4.主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。横向水平杆伸出扣件盖板不应小于100mm,且不宜大

脚手架工程技术交底

脚手架工程施工技术交底 1.施工准备 1.1本脚手架采用扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×3.0,扣件采用螺栓紧固的扣接件,分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件三种。 1.2脚手板采用木脚手板,垫木板采用δ=50mm板材。 1.3密目网采用1.5M×6.000M;铁丝网、安全网。 1.4要求架管必须无锈蚀、无弯曲,经检查合格方可使用。 1.5地基处理与底座安放:地基处理与底座安放:立杆下端铺设50mm厚木垫板,垫板长度为3.0m,在垫板上按脚手架的柱距,排距要求进行放线、定位并安放木垫板,垫板底不得悬空。 2.脚手架的搭设顺序 放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步大横杆→第一步小横杆→脚手板→第二步大横杆→第二步小横杆→剪刀撑.....以此循环 3.脚手架构造要求 外双排脚手架搭设高度为10.5m,立杆横距为≤1.2m,纵距≤1.2m,步距1.8m。满堂脚手架搭设时,立杆间距≤1.2m,横杆间距≤1.2m,步距≤1.5m。 3.1立杆构造要求 a.立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆必须用直角扣件连接,不隔步设置或遗漏。立杆上的对接扣件必须交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同一步内,且在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 b.脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。 3.2纵向水平杆构造要求 纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧,纵向水平杆接长采用对接扣件连接,其要求如下: a.对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免接头设在纵向水平杆的跨内。 b.如果接头必须采用搭接时,搭接长度不应小于1m,并应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 3.3横向水平杆构造要求 a.每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 b.操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。 3.5搭设剪刀撑注意事项 a.剪刀撑应随立杆,纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑的构造应符合其相应的构造要求。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。 3.6扣件安装的注意事项 a.扣件规格必须与钢管外径相同。 b.扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 c.主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)剪刀撑横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 d.对接扣件的开口应朝上或朝内。 e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 7、脚手板的构造要求 a.脚手板一般应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。 b.脚手板采用平铺,也可以采用搭接铺设,平铺脚手板外伸长度为130~150mm,搭接脚手板铺设接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应大于250mm。 c.端部脚手板探头长度为150mm,其两端必须与支撑杆可靠的固定。操作平台脚手板的下方挂一安全网,以防操作层中物件坠落。

相关文档