1 [ 多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池)

B 消防水泵

C 室外消火栓

D 消防水箱

E 水泵接合器

2 [ 单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源

B 消防泵

C 室外消火栓

D 消防水箱

3 [ 单选题] 建筑高度小于54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可

不设备用泵。

A 15L/s

B 25L/s

C 35L/s

D 45L/s

4 [ 单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A

10L/s

B 20L/s

C 30L/s

D 40L/s

5 [ 多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。

A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求

B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵

C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计

工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%

D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%

E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 2 台

6 [ 多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。

A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊

B 消防水泵吸水管的直径小于DN250 时,其流速宜为 1.0~1.2m/s ;直径大于DN250时,宜为 1.2~1.6m/s

C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装

施工

D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的

4 倍,且孔径不宜小于5mm

E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

7 [ 多选题] 下列选项中,室外消防给水管道的布置要求说法正确的有()。

A 室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状

B 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

C 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个

D 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件

的应不小于DN150

E 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2016)的有关规定

8 [ 单选题] 消防水泵接合器的给水量宜按每个()计算。 A 10L/s ~15L/s

B 20L/s ~25L/s

C 30L/s ~35L/s

D 40L/s ~45L/s

9 车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于(),并不宜大于()。 A 5m;30m

B 15m;40m

C 20m;50m

D 25m;60m

10 [单选题] 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在标准工作状态时的静水压力应大于()。

A 0.15MPa

B 0.25MPa

C 0.35MPa

D 0.45MPa

11 [ 单选题] 室外消火栓的设置范围不包括()。

A 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统;城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统

B 民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场周围应设室外消火栓

C 用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统

D 耐火等级不低于二级,且建筑物体积大于3000m3的戊类厂房;或居住区人数不超过500 人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水

12 [单选题] 下列不属于低层建筑室内消火栓给水系统的是()。 A 直接给水方式

B 设有消防水箱的给水方式

C 设有水泵和消防水箱给水方式

D 分区消防给水方式

13 [多选题 ] 室内消火栓的设置应符合下列哪些要求( )。 A 应采用 DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内 B 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓 C 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

D 建筑高度大于 27m 的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管 E

住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接 DN15 消防软管或轻便水龙的接口

14 [单选题 ] 充实水柱是指由水枪喷嘴至射流 90%的水量穿过直径()圆孔处一段射流的

长度。

A 180mm

B 280mm

C 380mm

D 480mm

15 [单选题 ] 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 栓口动压不应小于( ),且消防水枪充实水柱应达到(

A 0.25MPa ; 12m

B 0.35MPa ; 13m

C 0.45MPa ; 14m

D 0.55MPa ; 15m

16 [单选题 ] 其他场所的消火栓栓口动压不应小于 ( ),且消防水枪充实水柱应达到

( )。 A 0.25MPa ; 10m

B 0.35MPa ; 11m

C 0.45MPa ; 12m

D 0.55MPa ; 13m

17 [ 单选题 ] 消防软管卷盘的设置不符合要求有()。 A 消防软管卷盘应配置内径不小于

19mm 消防软管,其长度宜为 30m ,轻便水龙应配置公称

直径应 25 mm 有内衬里的消防水带,长度宜为 30.0m

B 消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为

5mm 的消防水枪

C 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量

D 剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用

18 [单选题 ] 某商业建筑,东西长为 100m 、南北宽为 60m 、建筑高度为 26m ,室外消火栓设 计

流量为 40L/s ,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量, 不宜少于( )个。

A 1

B 3

19 [单选题 ] 下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的是

8m 的民用建筑等场所,消火

栓 )。

A 建筑面积为5000m2 的单层丙类厂房

B 建筑面积为40000m2 的 4 层丁类厂房

C 建筑面积为5000m2 的 2 层办公楼

D 建筑面积为30000m2 的 3 层商业中心

20 [ 单选题] 某高层办公楼,建筑高度为32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间,楼前室内入口的中心线间距为15m。走廊两端的袋型走道长度为3m,走廊两侧房间的进深均

为6m。该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于()。

A 1

21 [ 单选题] 某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/S ,室外消火栓选用DN150,其

流量为15L/S 。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应小于()个

A 6

B 4

C 5

D 3

22 [多选题] 某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有()。

A 预作用式自动喷水灭火系统

B 湿式自动喷水灭火系统

C 干式自动喷水灭火系统

D 湿式室内消火栓系统

E 防排烟系统答案及解析

1 答案:ABDE

分析P166 第一节消防给水设施消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。

2 答案:B

分析P166 (一)设置要求在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。

25L/s 。分析P166 (一)设置要求1)当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等

4 答案:A

分析P166 (一)设置要求2)建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。

5 答案:ABCD

分析P166 (二)消防泵的选用1、消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:1)消防

水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求。2)消防水泵所配驱动器的功率

应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运动所需功率的要求,3)当采用电动机驱动

的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无

拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台。8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

6 答案:ABCE

分析P168 消防水泵管路的布置要求1、消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注

意以下几点:1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍通过全部消防给水设计流量。2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。3)消防水

泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速速和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。4)消防水泵的吸水管上应设置明

杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。5)消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为 1.0~1.2m/s ;直径大于DN250时,宜为 1.2~1.6m/s 。6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔

性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于3mm。9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

7 答案:ABDE

分析P170 (一)室外消防给水管道 1. 室外消防给水管道的布置要求:1)室外消防给水

采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。2)向环

状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件的应不小于DN150。5)室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2016)的有关规定。

8 答案:A

分析P172 (一)设置要求2)消防水泵接合器的给水量宜按每个10L/s ~15L/s 计算。

9 答案:B

分析P172 (一)设置要求6)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外

消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

10 答案:A

分析P172 (一)稳压泵3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在标准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

11 答案:D

分析P177 (一)室外消火栓的设置范围1)在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建

筑设计时,必须同时设计消防给水系统;城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。2)民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场周围应设室外消火栓。3)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。4)耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m3的戊类厂房;或居住区人数

不超过500 人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水。

12 答案:D

分析P180 1. 低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式分为以下三种类型:(1)直接给水方式。(2)设有消防水箱的给水方式。(3)设有水泵和消防水箱给水方式。

13 答案:ABCE

分析P182 1. 室内消火栓的设置室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。其设置应符合下列要求:1)应采用DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。2)设置室内消火栓的建筑,包括设备

层在内的各层均应设置消火栓。3)屋顶设有直升飞机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于 5.0m。4)消防电梯

前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。5)室内消火栓的布置应满足同一平面

有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼

梯的住宅,以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 3.5.2 中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。6)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的链接和使用,其距地面高度宜为 1.1m ;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓屋顶墙面成90°或向下。7)设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近入口。8)室内消火栓宜按直线

距离计算其布置间距,对于消火栓按两只消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。9)建筑高度不大于27m 的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管。10)住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水

龙的接口。

14 答案:C

分析P182 2. 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱充实水柱是指由水枪喷嘴至射流90%的水量穿过直径380mm圆孔处一段射流的长度。

15 答案:B

分析P182 2. 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱2)高层建筑、厂房、库房和室内

净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实

水柱应达到13m。

16 答案:A

分析P182 2. 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱 2 )其他场所的消火栓栓口动压不应

小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m。

17 答案:B

分析P183;3. 消防软管卷盘和轻便水龙的设置要求消防软管卷盘由小口径消火栓、输水缠

绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓相比,消防软管卷盘具有操作简便、机动灵活等优点。1)消防软管卷盘应配置内径不小于19mm消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配

置公称直径应25mm有内衬里的消防水带;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6mm 的消防水枪。2)消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。3)剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用。

18 答案:D

解析:P178 GB50974-2014 《消火栓设计规范》7.3.3 消防扑救面应布置不宜少于两个消火

19 答案:D

解析:P176 采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱。需要对消防给水系统理解,单选题只有一个最符合题意

20 答案:B

解析:P178办公楼为二类高层建筑,设置 2 个消火栓竖管

21 答案:B

解析:P178 55/15=3.6 约等于4

22 答案:BCD

解析:P182 室内消火栓设置要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

第7.4.2 条和《消防安全技术实务》教材第三篇第二章第三节

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

室内外消防给水练习题及答案解析

注册消防工程师室内外消防给水系统 一、单项选择题 1、设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A、保持扬程 B、增加扬程 C、增加流量 D、保持流量 3、工厂、仓库、堆场和储罐的室内消防用水量小于或等于( )L/S时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A、8 B、12 C、24 D、48 5、室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A、10 B、15 C、19 D、22 7、室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 8、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A、10 B、15 C、20 D、25 二、多项选择题 1、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A、单层建筑 B、多层建筑 C、高层工业建筑 D、甲、乙类厂房 E、高层民用建筑 2、消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。 A、20 B、30 C、40 D、50 E、60 简答题: 1、室外消火栓系统的工作原理是什么? 2、室内消火栓系统的工作原理是什么?

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

消防系统设计主要参数

第一章消防系统设计主要参数 自动喷水灭火系统的设计应以《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2001 )[2005 年版 ] 等国家现行规范和标准为依据,根据设置场所和保护对象特点,确定火灾危险等级、防护目的和设计基本参数。 一、火灾危险等级 自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为 4 类 8 级,即轻危险级、中危 险级(i、n级)、严重危险级(i、n级)和仓库危险级(i、n、川级)。 (一)轻危险级一般指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所。 (二)中危险级一般指内部可燃物数量、火灾放热速率为中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,划分为中I级和中n级。 (三)严重危险级一般指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。 (四)仓库火灾危险级 根据仓库储存物品及其包装材料的火灾危险性,将仓库火灾危险等级划分为I、n、 川级。仓库火灾危险I级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃难燃物品的

场所;仓库火灾危险n级一般是指储存木材、纸、皮革等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所;仓库火灾危险川级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品的场所。 自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分举例见表3-3-1。 表3-3-1 自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例

、系统设计基本参数 自动喷水灭火系统的设计参数应根据建筑物的不同用途、规模及其火灾危险等级等 因数确定。 (一)民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 对于民用建筑和工业厂房,系统设计基本参数应符合表3-3-2的要求。仅在走道设 置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;在装有 网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表 3-3-2规定值的1.3倍确定;干式 系统的作用面积按表 3-3-2规定值的1.3倍确定。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05MPa 。 表3-3-2 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 对于非仓库类高大净空场所,湿式系统的设计基本参数应符合表3-3-3的要求。最

室内外消防给水系统

1 1 ≤2① ②③ ④3①②4① ②

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。 5)消防水泵管路的布置要求 ①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。 ②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的 直径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。 ③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工 作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。 ④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不 大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。 6)消防水泵的启动装置及动力装置 ①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常 运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

建筑物消防系统设计说明书

建筑物消防系统设计 说明书 第一章工程概况 本次设计主要针对的是某教学楼的消防技术的设计。该教学楼总建筑面积1600 m2,高13 m,共4层,属于一类民用建筑,耐火等级为二级,全框架结构,中等装修。 建筑物位于某市市中心,该出是一个重要的交通枢纽位置和各种服务设施集中的地方,因此人口集中。由于该建筑物是一栋教学楼,主要是用于教学办公,学生的数量庞大,人口的流量大。因此,设计一个安全可靠合理的消防系统是发挥其功能的正常运行的保证。 在本项工程中,防火设计主要是按照的程序如下: 1.教学楼的中平面布局防火设计,建筑筑防火分区平面布置、安全疏散; 2.消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等; 3.气体灭火系统的设计及计算; 4.泡沫灭火系统的设计及计算; 5.防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制。 这个工程所采用的消防设计方案,通过分步设计,最后在整合的方法,从而达到消除危险降低风险的目的。先从细节扼杀火源然后再从各个部分的有机结合,相互配合设计出一个最安全,最合理,最经济的建筑消防方案。 第二章平面布局防火设计,筑防火分区平面布置、安全疏散 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使

用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局。 2.1教学楼的总体布局 2.1.1总平面布局与平面布置 该建筑属于公共场所,工作人员加来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共8层,其中1到6层都带有副附楼,建筑物高度为36m。每层主楼建筑面积为2468m2,附楼楼面积为274m2依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 消防系统采用消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水幕系统相结合的方式,消火栓灭火系统管网布置成环状,共设四根消防立管,在裙房设置五根消防立管,每层设四个消火栓,在建筑外侧设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 自动喷淋灭火系统采用独立的湿式自动喷水灭火系统,该系统具有灭火及时,效率高的优点,但也存在缺陷,由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑和影响建筑物的使用。在系统设在每根立管上各设一组湿式报警阀,在建筑外侧也设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 2.1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2.2安全疏散设计 2.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足

消火栓给水系统设计技术规范

消火栓给水系统设计技术规范 7.1.1消火栓的设置场所。 1室外消火栓的设置场所: 1)城镇、居住区及企事业单位; 2)厂房、库房及民用建筑; 3)汽车库、修车库和停车场; 4)易燃、可燃材料露天、半露天堆场,可燃气体储罐或 储罐区等室外场所; 5)耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居 住小区,可不设消防给水。 2室内消火栓的设置场所。存有与水接触能引起剧烈燃 烧爆炸的物品除外的下列场所应设置消火栓。 1)多层民用和工业建筑: ①厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;②超过800个座位 的剧院、电影院、俱乐部和超过1200 个座位的礼堂、体育馆; ③体积超过5000m’的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; ④超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式 住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库

且共用疏散楼梯的住宅; ⑤超过5层或体积超过10000m’的教学楼等其他民用建筑(如综合楼、办公楼等); ⑥国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑; ⑦在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防 给水; ⑧下列建筑物可不设室内消防给水: a.耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和 库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积 不超过3000m2的丁类厂房和建筑体积不超过5000m2的戊类厂房; b.室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储 水池且建筑体积不超过5000m2的建筑物。 2)高层民用建筑及其裙房;高层工业建筑。 3)建筑面积大于300m2的人防工程或地下建筑。 4)汽车库、修车库和停车场。 耐火等级为一、二级且停车数超过5辆的汽车库;停车数超过5辆的停车场;超过2个车位的Ⅳ类修车库应设消防给 水系统。当汽车库设在其他建筑物内,其停车数小于上述规 定时,但建筑内有消防给水系统时,亦应设置消火栓。 5)建筑面积不小于300m2的歌舞娱乐放映游艺场所。

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

室内外消防给水系统

室内外消防给水系统 一.消防给水设施 1.消防水泵 1)设置要求: ①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。 ②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。 2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱) ①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。 ②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢; ③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应 校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 ④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解) 3)消防水泵的串联和并联 ①串联:流量基本不变,可增加扬程。 ②并联:流量增大,扬程基本不变。 4)消防水泵的吸水 ①应采取自灌式吸水。 ②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔 断的倒流防止器。 ③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

消防系统设计说明书模板

消防系统设计说明 书

建筑消防毕业设计 说明书 天津城市建设学院能源与机械工程系安全工程教研室

一、课程设计的意义 本设计是相关专业基础课程教学的综合性和实践性教学环节, 是理论联系实践的桥梁, 是使学生体会工程实际问题复杂性的尝试。经过建筑消防毕业设计, 要求学生能够运用相关课程的基本知识, 融会贯通、独立思考, 完成给定的建筑消防设计任务, 从而得到增强对建筑安全工程的进一步认识。同时, 经过本毕业设计, 还能够使学生树立正确的设计思想, 培养实事求是、严肃认真、高度负责的学习和工作作风。 本说明书是根据设计任务书的要求, 明确毕业设计的性质与任务, 提出本设计的的进行程序、设计方法和计算中应考虑的原则, 并对方案、系统、设备做必要的说明。其中一般设计原理、计算方法、设计资料和数据, 参阅查询了教材、有关手册和国家现行的规范、标准及规程。

二、设计原始依据( 资料) 2.1土建资料 秦皇岛某住宅楼建筑平面图。 本工程主体建筑地上6层, 地下一层为地下车库。建筑内外高差1.40米。 层高: 地下一层3.4米, 首层3.5米, 二~六层3.25米。 2.2区域划分 二层可分为A商铺( 140m2) 、B商铺( 140m2) 、C商铺( 90m2) 、D商铺( 90m2) 、大堂( 85m2) , A楼梯及合用前室、B楼梯及前室、走廊, A居室( 30*2m2) 、 B居室( 30m2) 、 C居室( 30m2) 、 D居室( 30m2) 。 一、三、四、五层同二楼 地下室分为A车库( 110m2) 、B车库( 205m2) 、C车库( 145m2) 、D车库( 100m2) 、 B楼梯及前室、办公室 2.2气象资料 采用当地气象资料。 其它参数可查阅相关设计规范、标准、措施、手册等。 2.3设计原则 安全可靠, 使用方便, 技术先进, 经济合理 2.4设计要求 设计内容包括秦皇岛某住宅楼建筑( 地下一层、二层) 火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统的设计以及水泵房的平面布置等。 2.4.1系统设计计算

新版消防栓消防给水验收规范.pdf

表A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分分部工程序号子分部工程分项工程 消防给水及消火栓系统1 消防水源 施工与安装 消防水池、高位消防水池等安装和施工,江河湖海水 库(塘)作为室外水源时取水设施的安装和施工,市 政给水入户管和地下水井等 2 供水设施 安装与施工 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安 装、消防水泵接合器安装的取水设施的安装 3供水管网管网施工与安装 4水灭火系统 市政消火栓 室外消火栓 室内消火栓 自动喷水系统 水喷雾系统 泡沫系统 固定消防炮灭火系统 其他系统或组件 5 系统试压和 冲洗 水压试验、气压试验、冲洗 6系统调试 水源测试(压力和流量,以及水池水箱的水位显示装 置等)、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减 压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验

表B 施工现场质量管理检查记录 工程名称 建设单位监理单位 设计单位项目负责人 施工单位施工许可证 序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种人员操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、设备管理 9其他 10 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师: (签章) 年月日 建设单位项目负责人: (签章) 年月日

表C.0.1 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录工程名称施工单位 施工执行规范 名称及编号 监理单位 子分部工程名称分项工程名称 项目《规范》章节条款施工单位检查评定记录监理单位验收记录 结论施工单位项目负责人: (签章) 年月日 监理工程师(建设单位项目负责人): (签章) 年月日

室内外消防给水系统的试题

1 [多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池) B 消防水泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 E 水泵接合器 2 [单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源 B 消防泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 3 [单选题] 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可不设备用泵。 A 15L/s B 25L/s C 35L/s D 45L/s 4 [单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A 10L/s B 20L/s C 30L/s D 40L/s 5 [多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求 B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过2台 6 [多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 B 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工 D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象