文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灌浆工程施工记录和成果图表

灌浆工程施工记录和成果图表

专业资料

附录D 灌浆工程施工记录和成果图表

灌浆工程施工记录应包括下列主要表格:

1 钻孔灌浆施工记录表(表D01)。

2 灌浆施工记录表(表D02)。

3 灌浆施工成果单孔统计表(表D03)。

4 灌浆施工成果分序统计表(表D04)。

5 灌浆施工成果单元工程统计表(表D05)。

6 回填灌浆施工成果综合统计表(表D06)。

7 帷幕灌浆施工成果综合统计表(表D07)。

8 固结灌浆施工成果综合统计表(表D08)。

9 灌浆工程完成情况表(表D09)。

10 混凝土坝接缝灌浆单区灌浆施工成果表(表D10)。

11 混凝土坝接缝灌浆施工成果综合统计表(表D11)。

12 钻孔压水试验记录表(表D12)。

13、注水试验记录与资料整理记录表(表D13)。

14、检查孔注水试验成果表(表D14)。

灌浆工程施工应包括下列成果图:

1 各次序孔单位注灰量频率曲线图(图D01)。

2 帷幕灌浆综合剖面图(图D02)。

3 深孔固结灌浆成果综合平、剖面图(图D03)。

4 隧洞固结灌浆成果展示图(图D04)。

5 混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图(图D05)。

word完美格式

表D01 钻孔灌浆施工记录表

施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程 m 机地距 m 接班孔深 m 本班钻孔进尺 m 交班孔深 m 接班灌浆深度 m 交班灌浆深度 m 本班灌浆段长 m

注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。

word完美格式

表D02 灌浆施工记录表

孔号桩号段次段长自 m至 m计 m 孔底沉淀 cm 射浆管距孔底 cm 排序次序孔口高程 m 年月日班

机(班)长质检监理 .

word完美格式

注:本记录表可用灌浆记录仪打印记录代替。

word完美格式

工程名称孔号桩号施工次序孔口高程开竣工日期

word完美格式

工程名称工程部位单元号排序施工日期

word完美格式

表D05 帷幕灌浆施工成果单元工程统计表

工程名称工程部位施工日期

word完美格式

专业资料

表D06 回填灌浆施工成果综合统计表

表D09 灌浆工程完成情况表

word完美格式

word完美格式

word完美格式

部位:缝别:灌区编号:灌区起止高程:自 m至 m 灌区面积: m2灌浆日期:年月日

技术负责人校对制表 . 制表日期年月日word完美格式

施工部位:施工单位:

技术负责人校核制表 . 日期年月日word完美格式

表D12 钻孔压水试验记录表

孔号桩号段次段长自 m至 m计 m

排序孔序孔口高程 m地下水位 m设计试验压力 MPa

年月日班

计算流量(L/min)透水率q= (Lu)

机(班长)记录人监理人

注:本表记录可用灌浆记录仪打印记录代替;简易压水试验假定地下水位与孔口齐平,不计孔内水柱压力。

表D13 注水试验记录与资料整理记录表

审查:校核:记录:计算:监理工程师:

表D13 检查孔注水试验成果表

图D01 各次序孔单位注灰量频率曲线图

(透水率频率曲线图形式参照本图绘制)

图D02 帷幕灌浆综合剖面图

a—孔号;b—单位注灰量(kg/m);c—孔深(m);d—段长(m);e—孔底偏距(m);

f—全孔平均单位注灰量(kg/m);g—竣工日期(年月日);q—透水率(Lu)

○—Ⅰ序孔;○—Ⅱ序孔;●—Ⅲ序孔;△—检查孔;↑—串、冒浆

图D03 深孔固结灌浆成果综合平剖面图

图D04 隧洞固结灌浆成果展示图

图D05 混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图

最新帷幕灌浆全套表格资料

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆全套表格

实用文档 帷幕灌浆验收用表格

文案大全. 实用文档 表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆;

12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 文案大全. 实用文档 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单

灌浆工程施工记录和成果图表

附录D灌浆工程施工记录和成果图表 灌浆工程施工记录应包括下列主要表格: 1钻孔灌浆施工记录表(表D01)。 2灌浆施工记录表(表D02)。 3灌浆施工成果单孔统计表(表D03)。 4灌浆施工成果分序统计表(表D04)。 5灌浆施工成果单元工程统计表(表D05)。 6回填灌浆施工成果综合统计表(表D06)。 7帷幕灌浆施工成果综合统计表(表D07)。 8固结灌浆施工成果综合统计表(表D08)。 9灌浆工程完成情况表(表D09)。 10混凝土坝接缝灌浆单区灌浆施工成果表(表D10)。 11混凝土坝接缝灌浆施工成果综合统计表(表D11)。 12钻孔压水试验记录表(表D12)。 13、注水试验记录与资料整理记录表(表D13)。 14、检查孔注水试验成果表(表D14)。 灌浆工程施工应包括下列成果图: 1各次序孔单位注灰量频率曲线图(图D01)。 2帷幕灌浆综合剖面图(图D02)。 3深孔固结灌浆成果综合平、剖面图(图D03)。 4隧洞固结灌浆成果展示图(图D04)。 5混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图(图D05)。

表D01钻孔灌浆施工记录表施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程m机地距m 接班孔深m本班钻孔进尺m交班孔深m接班灌浆深度m交班灌浆深度m本班灌浆段长m 注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。

表D02灌浆施工记录表 孔号桩号段次段长自m至m计m孔底沉淀cm射浆管距孔底cm 次序孔口高程m 年月日班 排序

工程名称孔号桩号施工次序孔口高程开竣工日期

工程名称工程部位单元号排序施工日期

水利工程帷幕灌浆全套表格

水利工程帷幕灌浆全套表格 (总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

帷幕灌浆验收用表格 表格填写及使用说明

一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定;

18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆单元工程验收评定成果记录表

帷幕灌浆工程单元工程验收资料清单 单位工程名称分部工程名称 单元工程名称单元工程编码 单元工程量施工单位 施工依据施工时段年月日至年月日序号资料名称页数备注 1 验 收 评 定表3.1岩石地基帷幕灌浆单孔及单元工程施工质量评定验收表 2 表3.1.1岩石地基帷幕灌浆单孔钻孔工序施工质量评定验收表 3 表3.1.1岩石地基帷幕灌浆单孔灌浆工序施工质量评定验收表 3 灌 浆 成 果表3.1 B.1 灌浆施工成果单孔统计表 4 表3.1 B.2 灌浆施工成果分序统计表 5 表3.1 B.3 灌浆施工成果单元工程统计表 6 表3.1 B.4 灌浆施工成果综合统计表 7 表3.1 B.5 检查孔压水试验成果表 8 表3.1 B.6 灌浆工程完成情况表 9 表3.1 B.7 检查孔钻孔柱状图 10 表3.1 B.8 灌浆孔平面布置图和综合剖面图 11 表3.1 B.9 各次序孔透水率频率曲线图 12 表3.1 B 10 各次序孔单位注入量频率曲线图 13 表3.1 B.11灌浆测斜成果汇总表和斜孔平面投影图 14 施 工 记 录表3.1表C.1 钻孔记录 15 表3.1表C.2 钻孔测斜记录 16 表3.1表C.3 钻孔冲洗及裂隙冲洗记录 17 表3.1表C.4 压水试验和简易压水记录 18 表3.1表C.5 准管证 19 表3.1表C.6 灌浆记录和封孔记录 20 表3.1表C.7 抬动变形观测记录 21 表3.1表C.8 制浆记录 22 表3.1表C.9 现场浆液试验记录 附件资料含测量、试验、检测 成果,地质描述、大 样图等相关附件资 料(其它备查资料可 单独整理归档) 测斜仪、流量计、压力表、密度计、自动记录仪 等率定及现场校验资料,灌浆材料检验报告 声波测试、弹模测试等报告及记录 照片、录像及岩芯实物等 施工质量负责人:监理单位审核人:年月日年月日