文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆详解

电缆详解

电缆详解
电缆详解

电力电缆详解

(一)能长期、安全可靠地传输大容量电能的绝缘电源称为“电力电缆”。

电力电缆是导体外包有优质绝缘材料,并有各种保护层的电缆。它的主要功能与架空导线一样,在电力系统中传输和分配大容量的电能用。与架空线的区别是电力电缆可在各种环境下敷设,安全隐蔽、不受外界气候变化的干扰;以及可以较少维护,经久耐用(一般要求40年以上)。但电力电缆的结构比较复杂,制造工序多,产品价格要比架空导线高出几十倍;因此一般应用于不适应采用架空线路的场合,如城市中输配电线路和工矿企业的动力引入与厂区的主干电力线路中;以及跨越江河铁路站场,贯穿地下隧道等。实际上电力线路是架空导线与电力电缆共同组成的,架空导线侧重于产生电源的输、变、配电部分,而电力电缆侧重使用于配电、用电端,因此,中低压电力电缆的生产量占98%以上。

随着我国经济水平的迅速提高,电力电缆在电力系统中的比例不断增加。如城市中心区的中、低压架空线路将逐步改为隐蔽的电缆线路,市郊和中心城镇将采用架空绝缘电缆。

(二)电力电缆应具有下列技术特性

1,能长期承受较高乃至极高的工作电压,应具有非常优良的电绝缘性能,因此电力电缆按使用电压级可分为:低压(1千伏及以下)、中压(6——35千伏)、高压(66——330千伏)、超高压(500千伏及以上)。

2,能传输很大的电流(几百安乃至几千安),因此会采用截面积为几百乃至几千平方毫米的导电线芯。同时要求所用绝缘及其他材料具有优良的耐热老化性能,而整体结构能保持热平衡。

3,为使电缆能适应各种敷设方式和使用环境(地下、水中、沟管、隧道、竖井),必须采用多种组合的保护层结构。

事实上,电力电缆所依托的高压绝缘技术、大电流传输技术以及结构平衡、护层结构等均代表了电工学科中这几方面的学术水平。

(三)制造电力电缆的工艺设备主要有绞线机,绝缘包覆设备,成缆机(将3——5根绝绝缘线芯绞合成缆),内、外护套挤包机以及铠装(钢带、钢丝铠装)设备。其中,不同的绝缘结构采用不同的设备,且工艺技术要求极高。

(四)电力电缆均使用于电力系统中,因此一般不再分小类,而是按不同绝缘材料或结构分出系列作为分类。

电力电缆的产品系列有:

1,聚氯乙稀绝缘电力电缆由于聚氯乙稀塑料价格便宜,物理机械性能较好,挤出工艺简单,但绝缘性能一般。因此大量用来制造1千伏及以下的低压电力电缆,供

低压配电系统用,年产量达十多万公里。如采用加了电压稳定剂的绝缘料,允许上产6千伏级的电缆。

2,交联聚乙烯绝缘电力电缆由于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为我国中、高压电力电缆的主导品种,可适用于6——330千伏的各个电压级中。

近年来,1千伏低压电缆的交联化已成为一个技术方向,关键是降低绝缘厚度使之在价格上能与聚氯乙稀电缆竞争。

3,粘性油浸渍绝缘电力电缆在1992年前是我国中压电缆的主导产品。这是电力电缆的经典结构,已有百多年的历史,电、热性能裕度大,使用寿命长(国内还在用1923年敷设的进口电缆)。但由于生产工序多,周期长,成单芯,但也可将3——4相绝缘芯绞合成一束,不加护套,称为集束型架空电缆。材料来源少等,已被交联聚乙烯电缆所取代。

4,充油电缆是另一种结构的油纸电缆,采用薄型绝缘纸绕包后,用低粘度油在压力下填充间隙中。适用于66——500千伏。从上世纪六十年代起是我国高压电缆的唯一产品,但近年来也已被交联聚乙烯绝缘高压电缆所取代。

5,橡皮绝缘电力电缆是一种柔软的,使用中可以移动的电力电缆,主要用于企业经常需要变动敷设位置的场合。采用天然橡胶绝缘,电压等级主要是一千伏,可以生产6千伏级。

6,架空绝缘电缆实质上是一种带有绝缘的架空导线,由于仍架设在电杆上,其绝缘设计裕度可小于电力电缆。绝缘可采用聚氯乙稀或交联聚乙烯。一般制成单芯,但也可将3—4相绝缘芯绞合成一束,不加护套,称为集束型架空电缆。

2屏蔽层的作用

电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。

电缆分高压还是低压电缆,如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是

起绝缘作用的,在高压电缆中,这层是绝缘的最重要部分。低压的没有这层东西.

然后里面还会缠一些类似丝带一样的东西,这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满。

至于屏蔽层,分两种情况,电力电缆的屏蔽层的作用有:

1、是因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。

2、是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。

如果是控制电缆,别的没什么区别,只是在很多地方,特别是计算机系统的控制电缆,这里的屏蔽层是用来屏蔽外来影响的,因为其本身电流很弱,非常怕外界的电磁场影响。

3聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯三者的区别

聚乙烯英文简称PE,它是乙烯的聚合物,无毒。容易着色,化学稳定性好,耐寒,耐辐射,电绝缘性好。它适合做食品和药物的包装材料,制作食具、医疗器械,还可做电子工业的绝缘材料等。如:本安计算机用屏蔽电缆(或称本安DCS系统用电缆)

聚氯乙烯英文简称PVC,是氯乙烯的聚合物。它化学稳定性好,耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀。它耐潮湿、耐老化、难燃。它使用时温度不能超过60℃,在低温下会变硬。聚氯乙烯分软质塑料和硬质塑料。软质的主要制成薄膜,作包装材料、防雨用品、农用育秧膜等,还能作电缆、电线的绝缘层、人造革制品。硬质的一般制成管材和板材,管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管,板材用作各种贮槽的衬里和地板。如:0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆

交联聚乙烯英文简称XLPE,是提高PE性能的一种重要技术。经过交联改性的PE

可使其性能得到大幅度的改善,不仅显著提高了PE 的力学性能、耐环境应力开裂性能、耐化学药品腐蚀性能、抗蠕变性和电性能等综合性能,而且非常明显地提高了耐温等级,可使PE 的耐热温度从70℃提高到90℃以上,从而大大拓宽了PE 的应用范围。目前,交联聚乙烯(XLPE )已经被广泛应用于管材、薄膜、电缆料以及泡沫制品等方面。如:35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

4关于电力电缆的选用

一、型号

1. 护套及绝缘层材质。

常见类型:

VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

括号中L代表铝芯电缆

脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套

脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套

脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套

VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。

矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:

由于特殊用途电缆线种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电力电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。

2. 电压等级

表示方法U0/U(Um)

U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。

例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

二、相线与N线截面配合

理论上N线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。在工程中通常在以单相设备为主的系统中,N线截面等于相线截面(即4等芯);在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中,N线截面大于等于相线截面的一半(即3+1芯),其中有两个例外:相线为35mm2时,N线为16mm2,相线为150mm2时,N线为70mm2。

在含有大量零序谐波分量的系统中,N线截面等于相线截面的2倍或根据实际需要定制。

三、选择电缆截面所需考虑的因素

除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外,还需注意:

1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题(低压系统)

2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级,利于加工定货。

四、防火

常用电力电缆中,虽然聚氯乙烯护套电力电缆防火性能等方面优于聚乙烯护套电力电缆,但在火灾条件下,聚氯乙烯释放出的有害气体远超过聚乙烯。几乎所有电缆厂家都生产聚氯乙烯护套电力电缆,其中只有部分厂家同时生产聚乙烯护套电力电缆。

阻燃电缆:阻燃产品比非阻燃产品能提供15倍以上的逃生时间;阻燃材料烧掉的材料仅为非阻燃材料的l/2;阻燃材料的热释放率仅为非阻燃材料的l/4;燃烧产品总的毒气气体量,如以一氧化碳的相当量表示,阻燃产品仅为非阻燃产品的l/3;普通阻燃产品与非阻燃产品的产烟性能、产烟量无大的区别。阻燃电缆按GB12666.5-90标准分为A、B、C三类,在工程设计中宜选择A类阻燃电缆。减少在同一防火隔断(例如同一桥架、同一竖井)内的电缆数量,有助于提高电力电缆的阻燃能力。

耐火电缆:根据GBl2666.6规定,耐火试验温度分为二类:

A类为950—1000℃考核时间为90分钟

B类为750—800℃考核时间为90分钟。

即电缆在外部火源750—800℃(或950—1000℃)直接燃烧下,90分钟内仍能通电,就判定为B类或A类耐火电缆。

有机类耐火电缆在铜导体上包绕云母耐火带(耐高温800℃)作为耐火层,然后按不同型号挤上一定厚度的正常绝缘层,最后电缆芯间填充层和最外层的护套与普通电缆一样。无机类又称为矿物质绝缘型或者氧化镁绝缘电缆,其外护套为铜管或特种合金管,在外护套和铜芯导体之间填充氧化镁作为绝缘材料,由于氧化镁的熔点为2800℃,铜管(外护套)的熔点为1083℃,特种合金管可以保证在825℃无变形,因此只要外护套不受破坏,该电缆就能正常工作,其耐火性能远超过有机类耐火电缆。在工程设计中不要轻易提出要求使用A类耐火电缆,因为NH-YJV或NH- VV一般都达不到A类要求,而矿物质绝缘电缆耐火性能虽然优异,但造价远高于普通耐火电缆,对施工的要求更加严格,另外由于是独芯电力电缆,各相对N、对PE间距不同,单相短路、接地短路阻抗(电抗)有一定差异。

五、相关名词

氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧

材料的氧指数(LOI)与其阻燃性的对应关系如下:

LOI < 23 可燃

LOI 24 - 28 稍阻燃

LOI 29 - 35 阻燃

LOI > 36 高阻燃

耐火电缆(Fireresistantcables),简称为FS电缆。这种电缆不易着火致完全烧毁,在火灾中及火灾后尚能继续工作,保证救火过程中的用电需要。

阻燃电缆(Flameretardantcables),简称为FR电缆。普通聚合物,在燃点以上的火焰中都会燃烧。FR阻燃电缆的特点是单根电缆垂直燃烧时可阻止火焰蔓延,火焰移去后会自动熄灭。

低延阻燃电力电缆(Reducedflamepropagationcables),简称为FRR电缆。其特点是能通过多根电缆垂直托架敷设的阻燃试验,在试验中集中成束电缆中所含可燃物质比单根电缆多但要求其火焰蔓延能受到控制。

无卤低烟阻燃(Lowsmokezerohalogencables),简称FOH电缆。FOH电缆的特点是燃烧时既具有FR或FRR阻燃能力,又不会排放HCI等有毒气体,所散发的烟雾也非常稀薄。

同心导体电力电缆:N线(或PEN)均匀外包于各相线外侧,与各相线距离均等,有利于均衡、降低各相对N的电抗。

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+ 1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/ 电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV 表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR 表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移 动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则: 电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7 项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“- ”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。 如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电力电缆铠装和外护套数字代

电缆等符号大全

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途

电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种

(2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

电缆-电缆电线规格型号大全 20091114

电缆(电线)规格型号大全 电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线

BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆 BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线 RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线) RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线 SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

电线电缆规格型号介绍(全套资料)

// 电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV) 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV) 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90) 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90) 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV) 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR) 扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB) 扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR) 户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV) 普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB) 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆227 IEC 75(RVVY) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG) 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX) 橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ) 普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW) 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF) 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB) 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW) 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB) 编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT) 高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF) 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

CAD电气符号及常用电缆

S R:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一:导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管

二:导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三:灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE

穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P

常用电线电缆规格型号及价格

常用电线电缆规格型号及 价格 The final edition was revised on December 14th, 2020.

常用电线电缆规格型号及价格 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线

红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线 常用同轴电缆型号的规格和主要参数

电缆符号及意义

电缆符号及意义 电线电缆中BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV是什么意思? 都是电线的一些型号 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V 电线按用途分为电磁线和通用绝缘电线。绝缘电线又称为布电线。 绝缘电线(布电线)是指包覆绝缘层的电线,包括各种连接线、安装线。 V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 T就是铜芯的代码(一般省略不写) R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套

另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套 什么是护套线 护套线是指带有护套层的单芯或多芯电线,带护套的较安全。说白了,我们最常用的“护套线”,一层白色聚氯乙烯护套,里面套着几根BV线。这种线一般是铜芯导线,除了导线外面有一层绝缘层外,导线外面还有一层保护层。常用的护套线有RVV、BVV、RVVB、bvvb这几种型号。护套线的可分为硬护套线和软护套线两种。根据应用环境和形状分为圆护套线和扁护套线,圆护套线一般的是多芯,扁的一般是单芯。 YJV是什么电缆(YJV电缆含义)

电线电缆规格详解

电线电缆型号 WDZB-YJY:无卤低烟,阻燃B级电缆 WDZBN-YJY:无卤低烟,阻燃B级 耐火电缆 WDZBN-KYJY:无卤低烟,阻燃B级耐火控制电缆 WDZB-BYJ:无卤低烟,阻燃B 级聚烯烃绝缘电线 WDZBN-BYJ:无卤低烟,阻燃B级耐火聚烯烃绝缘电线 ZBN-BYJ:阻燃B 级耐火聚烯烃绝缘电线 WDZB-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B级电 力电缆 WDZBN-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B 级耐火电力电缆 WDZDN-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护 套阻燃D级耐火电力电缆 WDZD-BYJ(F):辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 聚乙烯护套阻燃D级交联聚烯烃绝缘布电线 WDZDN-BYJ(F):辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯 绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃D级耐火交联聚烯烃绝缘布电线 WDZBN-BYJ(F):辐照 交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B级耐火交联聚烯烃绝缘布电 线 NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NB-YJV NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要 求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B) 类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NB-VV NA-VV22 聚 氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设, 不适宜管道内敷设。 NB-VV22 WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低 烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNB-YJY WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对 无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNB-YJY23 常见型号名称 用途铜芯铝芯 ZA-YJV ZA-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力 电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZB-YJV ZB-YJLV ZC-YJV ZC-YJLV ZA-YJV22 ZA-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电 力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZB-YJV22 ZB-YJLV22

电缆的符号表示

电缆的符号表示 电缆的规格型号代表的含义 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义

常用电线电缆规格型号及用途

精品文档,放心下载,放心阅读 常用电缆型号含义及用途

氯丁橡胶绝缘电线精品文聚氯乙烯绝缘软电线聚氯乙烯绝缘和护套电线 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯扁护套线 耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙

电线电缆的型号规格的解释及表示方法 电线电缆的型号规格的解释及表示方法以电力电缆为例 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

电线电缆规格型号说明及含义

电线电缆规格型号说明及含义 收 藏] [评 论] 电线电缆规格型号说明 注: B (B )——第一个字母表示布线,第二个字 母表示玻璃丝编 制; V (V )——第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母 表示聚乙烯护套; L (L )——铝, 无L 则表示铜; F (F )——复 合型; R ——软线; S ——双绞; X ——绝缘橡胶 电缆型号含义 电力电缆(省略不表示) 外护层代号含义 第一个数字 第二个数字 代号 0 ?细圆钢丝 粗圆钢丝 代号 常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 型号 名称 用途 BX (BLX ) BXF (BLXF ) BXR 铜(铝)芯橡皮绝缘线 铜(铝)芯氯丁橡皮绝缘线 铜芯橡皮绝缘软线 适用交流500V 及以下或直流1000V 及以下的电气设备及照明装置之用 BV (BLV ) BVV (BLVV ) BVVB (BLVVB ) BVR BV-105 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平形电线 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯耐热105°C 聚氯乙烯绝缘软线 适用于各种交流、直流电器装置,电工仪表、仪器,电讯设备,动力及照明线路固定敷设之用 RV RVB RVS RV-105 RXS RX 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 铜芯耐热105°C 聚氯乙烯绝缘连接软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织绞型软电线 铜芯橡皮绝缘棉纱编织圆型软电线 适用于各种交流、直流电器、电工仪表、家用电器、小型电动工具、动力及照明装置的连接 BBX BBLX 铜芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 铝芯橡皮绝缘玻璃丝编织电线 适用电压分别有 500V 及250V 两种,用于室内外明装固定敷设或穿管敷设

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者; 1

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

常用电线电缆规格型及价格

常用电线电缆规格型号及价格红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄 一认真阅 1. 2. 双 3./6平方 4.BV/BVR BV 贵 板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空 调户线调6 红 装选用1米,空毫米甚红、黄 一认真阅 1. 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR 双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV

贵5%左右; 5.BVR比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。

电缆型号及规格详解

电缆的规格型号代表的含义 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC 连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

电工符号大全

电工符号大全2010-11-18 19:37 电线电缆中常用符号 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中 ,电缆不能承受机械外力作用。 VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙 烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土 壤,电缆能承受机械外力作用。 VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷设在高落差地区,电缆能 承受机械外力作用及相当的拉力 。 YJV YJLV YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中 ,电缆不能承受机械外力作用。

YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土 壤,电缆能承受机械外力作用。 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 敷设在高落差地区,电缆能 承受机械外力作用及相当的拉力 。 KVV KVVR KVY KVYR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下。 KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下,电缆能承受机械外力 作用。 KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带

铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下,电缆具有防干扰能力。 KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下。 KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下,电缆能承受机械外力作用。 KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 聚乙烯护套铜带 铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道 内及地下,电缆具有防干扰能力。 JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ

电线电缆规格详解

电线电缆型号WDZB-YJY:无卤低烟,阻燃B级电缆WDZBN-YJY:无卤低烟,阻燃B级耐火电缆WDZBN-KYJY:无卤低烟,阻燃B级耐火控制电缆WDZB-BYJ:无卤低烟,阻燃B级聚烯烃绝缘电线WDZBN-BYJ:无卤低烟,阻燃B级耐火聚烯烃绝缘电线ZBN-BYJ:阻燃B 级耐火聚烯烃绝缘电线 WDZB-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B级电力电缆WDZBN-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B级耐火电力电缆WDZDN-YJ(F)E:辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃D级耐火电力电缆WDZD-BYJ(F):辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃D级交联聚烯烃绝缘布电线WDZDN-BYJ(F):辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃D级耐火交联聚烯烃绝缘布电线WDZBN-BYJ(F):辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套阻燃B级耐火交联聚烯烃绝缘布电线 NA-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。NB-YJV NA-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。NB-YJV22 NA-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。NB-VV NA-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。NB-VV22 WDNA-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。WDNB-YJY WDNA-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。WDNB-YJY23 常见型号名称用途铜芯铝芯ZA-YJV ZA-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。ZB-YJV ZB-YJLV ZC-YJV ZC-YJLV ZA-YJV22 ZA-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。ZB-YJV22 ZB-YJLV22

电线电缆型号规格及标准编号

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线