文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准TCBL样本
商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准

为加强商铺装修管理, 保证商铺装饰装修工程质量和安全, 维护总体形象及公共安全和公众利益, 根据《住宅室内装饰装修管理办法》( 建设部第110号令) 、 GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95) 、《高层民用建筑防火设计规范》( GB50045-95) 以及《电气装置安装工程施工及验收规范》( GB50257-97; GB50259-96) 等法律、法规, 结合本的实际情况, 制定本验收标准。

验收总则: 因各商铺的功能不同, 其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同, 验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求, 防止商铺装修效果偏离规范或各行其是, 造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求( 或符合强制性规定要求) , 防止隐患事故的发生。

一、空调、通风:

1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件, 并提供管

材及配件的合格证明, 施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。

2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后( 在与主系统管网接驳

前) 须进行管道冲洗及封闭打压试验, 试验压力为1.35MPa以

上并观测10分钟, 压力降不应大于0.02MPa, 无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录, 试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。

3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定, 支架

安装要规范, 不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。

4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间

隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架, 且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。

5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏, 不

可用胶水或其它代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求( 风速为2.0m/s, 噪音不超过40dB) 。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损, 不允许有漏风现象。

6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房

应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。

7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检

修口。

8.冷凝水接水盘干净无杂物, 水平走向的冷凝水排水管要有3%以

上的坡度保持排水顺畅。冷凝水立管的顶部, 应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时, 必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

9.空调温控器应安装在使用区域内, 手动阀门及电动阀门动作灵

活, 能正常控制。

10.空调出、回风管应采用风阻小的镀锌铁皮或新型阻燃材料; 如

确需使用软管的, 软管接驳长度不允许超过1.5m。

11.空调出风口与回风口的距离应不小于1.5m。

12.风柜式机组的吊装应有减震措施, 且出风、回风管道应安装静

压箱和软连接。

13.店铺天花上方四周应与公共区域完全隔断, 不应有公共区域冷

风进入店铺区域。

14.店铺内不允许采用天花回风, 回风管应连接到天花板下面, 回

风口应安装可拆式防尘过滤网, 便于日后清洗保养。

15.空调控制装置及设备供电电源应取自店铺自身的电源配电箱。

二、电气:

1.店铺内配电箱的总开关额定容量应小于强电间内对应的上级开

关一个等级。

2.店铺内三相负载电流要基本平衡。最大负载电流应为开关额定

电流的80%。满负荷运行时电线电缆不应发热。

3.配电箱箱体开孔与穿线管管径适配, 配电箱进线处要做绝缘橡

胶保护口, 配电箱箱门与箱体之间应有裸铜编织带连接并可靠接地。

4.配电箱内回路编号齐全、标识正确。电器连接的终端接头绞紧、

搪锡或闭口线耳压接, 配线整齐, 无绞接现象, 导线连接紧密, 不伤芯线, 不断股,螺丝垫圈下两侧压接的导线截面积相同,

同一端子上导线连接不多于2根, 弹簧止退垫圈等零件齐全, 箱内开关动作灵活可靠, 插座回路应安装漏电保护装置, 其动作电流不大于30mA, 箱内分别设置零线( N) 和保护线( PE线) 汇流排, 零线和保护地线经汇流排配出。

5.吊顶内的线管固定在专用吊杆上, 吊杆安装距离符合规范, 管

路外壳应有可靠接地, 严禁绑扎在空调及消防管道上。线管要做到整齐, 尽量避免线管之间交叉, 天花内金属软管布置长度不得超过0.8米( 或2米) ,且两端套有保护口, 接地可靠。6.店铺配电箱内的总开关不宜采用漏电开关, 每个回路必须单独

控制, 一个回路控制灯数不宜超过10盏, 插座不宜超过6 个( 插座回路开关宜采用漏电保护开关) 。

7.埋地或埋墙暗装的接线盒其与接线管连接的管口必须做绝缘及

防划伤橡胶保护口( 特别是金属接线盒) , 金属接线盒应有可靠接地, 盒内保持清洁无杂物, 三孔插座必须是左零右火、上地, 二孔插座必须是左零右火。

8.店铺内要求使用阻燃电线电缆, 各相线、零线、地线的颜色

不得使用同一种颜色, 必须符合国家规定线色, 即保护地线( PE线) 应是黄绿相间色, 零线用淡蓝色, 相线用: A相—黄色、 B相—绿色、 C相—红色。

9.各种灯具及光源应在安装前经商管公司工程部检查确认。所有

灯具必须有专用保护接地线, 大型吊灯和门楣招牌的悬吊装置应固定在结构楼板上。

10.天花上照明灯具的变压器、整流器等必须选用安全性能达到国

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

家行业标准的产品, 并提供材料合格证明。不得在天花上随意摆放, 变压器及整流器等须做好防火隔热处理, 塑料外壳的变压器和整流器必须摆放在铁壳内, 做好接地措施, 灯具(特别是石英灯)与电源线连接处必须采用瓷套接线柱机械连接, 电源线应穿钢管保护, 防止过热产生意外。

11.金属电缆桥架其支架和引出的金属电缆导管必须接地, 接地电

阻小于1欧, 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地( PE) 干线连接。

12.电缆桥架转弯处半径不小于桥架内电缆最小允许转弯半径。

13.店铺主入口的LOGO灯箱及门面内1米( 或3米) 范围的照明应

接入主体建筑的BA控制系统。餐饮、娱乐、美容及中岛类商户须采用时间继电器并按商场统一开闭照明时间控制店面内1米( 或3米) 范围的照明及LOGO灯箱。(此条款由商管公司确认是否执行。)

14.强、弱电线缆均应穿镀锌钢管保护, 禁止使用PVC管做保护套

管。所有线缆均不得裸露。

15.配电箱门内侧应粘贴店铺的电气结线图。

16.店铺内电能计量电表位置要在规定的范围内, 且插卡计数维修

方便。

三、消防水、生活给排水:

1.消防喷淋水管应涂刷红色警示油漆, 管道支架合理分布, 间距

不大于2米。消防喷淋管道改造后必须加压测试, 加1.2MPa水

压, 保压4小时, 经工程部人员验收( 压降不大于0.02MPa) 合格后方可接入主管网。

2.给排水管材、管件的质量必须符合国家标准要求, 排水管应采

用硬质聚氯乙烯排水管材、件。

3.新安装的给水管道必须按有关规定进行加压试验, 加压到

0.8MPa,保压2小时, 无泄压、无渗漏, 经商管公司工程部验

收确认后才能申请接入主管网。

4.水表安装位置应便于抄记、检查维修等工作的进行。

5.餐饮店铺内给水管道不允许埋地暗敷。

6.排水管道在正式启用前应进行通水试验, 保证无渗漏。餐饮排

污管、废水管、雨水管与各对应的主管道的接驳正确无误。

7.排水地漏排水时应排泄顺畅, 不得有漩涡阻滞等现象。餐饮店

铺厨房排水应接入隔油池。

8.所有接头、阀门与管道连接处应严密, 不得有渗漏现象, 水平

走向的排污管道坡度应符合要求。

9.水管安装不得靠近电源, 水管与燃气管的间距应不小于50mm。

10.所有隐蔽工程应有验收记录及图片记录资料。

四、弱电、消防系统:

1.消防系统装修应按照申报消防局批准的图纸进行施工。

2.消防烟感线路套管保护到位, 线路不允许外露, 探头干净, 安

装整齐牢固。确认与主体建筑主机联网。

3.消防烟感的安装位置距离空调风口0.5m以上。

4.收银、网线、电话线路安装到位, 连接正确。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

5.应在消防垂卷的控制箱处预留600×600mm的检修口, 在侧卷的

卷轴箱处预留1800×600mm的检修口, 且检修口周围应用角钢加固, 以便于日后上天花维修机电设备。

6.应按规范在后勤门上方安装疏散指示灯, 租区内合理安装应急

照明。

7.所有装饰不应阻碍消防卷帘的正常运行, 且消防卷帘控制按钮

应安装于明显且易操作的位置, 盖板齐全。

8.餐饮店铺的燃气管道及设备的安装需满足政府部门有关规定,

提供政府部门的验收合格意见书。并要求安装燃气泄漏声光报警装置及事故排风系统设施, 并将声光报警装置与商场消防系统联动。

9.店铺内的封闭隔间( 或独立房间) 内应按要求安装烟感、消防

广播等设施。未到顶隔墙或玻璃隔断与天花要有500mm的空隙间距( 能够不增加烟感等设施) 。隔间隔断墙应采用玻璃材料或轻钢龙骨加防火石棉板材料。

10.探测器周围0.5m内不应有遮挡物, 探测器中心距墙壁、梁边

的水平距离应不小于0.5m;

11.探测器距离照明灯具的水平净距离不小于0.2m, 感温探测器距

离高温光源的净距离不小于0.5m。

12.封闭天花及格栅天花吊顶其喷淋头及烟感、广播的安装应符合

消防要求。

13.消防插孔电话测试通话良好。

14.消防广播安装位置应符合设计要求, 测试广播良好。

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD 图纸)自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2的店面3 个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出店面装 修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确认期间允许修改图纸2 次,图纸修改2 次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取300.00元工时费(由公司统一收取)。 2、店面装修施工方案(均为CAD 图纸)店面装修施工方案包括:平面 布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日 12:00,贝S按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店 面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1 次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修 改1 次收取500.00元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,

需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。 3、店面装修施工及质量把关因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺 利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO ,由海比家居有限公司 提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 4、店面样柜店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜 设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时 下单生产。 5、店面装修验收标准 1)门头: A 、门头外墙:800*800 黑镜 B、发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大 小而定) C、门头小字:水晶字(橙色、白色) D、海比卷草花:雪弗板雕花(白色) E、包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 2)地面铺装材料:

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

星级酒店装修验收标准

酒店装修验收标准 一、给排水验收标准 给水部分 1、给水管道有合格证和质量检验报告 2、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均 为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 3、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 4、室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计 要求。 5、给水出墙预留口尺寸位置要符合设计要求 排水部分 1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层 地面高度。 2、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表要求 生活污水塑料管道的坡度 3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建 筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 4、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达 到100%。 5、排水管口预留位置和尺寸符合设计要求。 二、防水验收标准 1、防水材料有合格证和质量检验报告 2、防水材料的选择符合设计要求或市场上成熟的产品 3、防水施工完毕后做蓄水试验:地漏周围挡高100mm,用球塞(或棉球)把地漏堵严密,蓄水最浅水 位为50mm,蓄水时间为48h。 4、检查所有防水区域保证100%合格。 5、检查合格做好防护工作,防止2次破坏 三、隐蔽工程验收标准 轻型龙骨隔墙

1、隔墙所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。 2、隔墙边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 3、隔墙中龙骨间距和构迁连接方法应符合设计要求。门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确。 4、骨架内填充材料的设置应符合设计要求。 5、饰面材料材质、品种、规格、等应符合设计要求。饰面材料接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处 理。 轻钢龙骨吊顶 1、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 2、饰面材料材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 3、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 4、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处 理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。 5、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。 6、木龙骨需刷防火涂料3遍。 四、基层腻子验收标准 1、主要材料符合设计要求。 2、基层表面无油污、尘土、油渍,表面光滑 3、各抹灰层之间粘结牢固,抹灰层无脱落、空鼓裂缝 五、电线铺设验收标准 1、电线、电缆有合格证和质量检验报告。 2、电线、电缆选型符合设计要求或国家规定。 3、电线、电缆铺设点位符合设计要求。 4、电线、电缆主线中间不应有接头如必须接头的需做过锡处理。 5、电线、电缆套管选择符合设计要求,并由合格证和质量检验报告,套管连接必须可靠。 6、电源底盒预埋点位和尺寸符合设计要求,同一水平底盒无特殊要求必须高度一致。 7、房间到层箱电线头需标注房间号,后期压线时必须按照房间顺序。 六、石材干挂验收标准 1、大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。 2、大理石、花岗石板材孔槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 3、安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要 求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。

精装修工程质量验收标准

内部资料(注意保密,不得外传) 新城地产 精装修工程质量验收标准 版本: 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 主导部门:成品房管理部 目录

1 前言 为了加强精装修工程质量管理水平,统一精装修住宅工程质量的验收,保证住宅套内工程质量,制定本规范。 本规范适用于精装修住宅工程的套内质量验收。 本规范规定了住宅工程套内质量验收的项目及其检查验收的数量和方法,不涉及住宅工程建设过程中的地基基础、主体结构、机电安装等隐蔽验收内容。 住宅工程套内质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家和地方现行有关标准、规范的规定。 2 基本原则 装修应遵守法律法规和有关规定,并应遵循安全、适用、美观的基本原则,在设计、施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 装修设计、施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。 选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求,还必须符合GB6566、GB18580~GB18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,施工前必须对装饰材料及装饰部品件进行验证后方可进行施工。如供需双方有争议时.可由市级法定建材质检机构进行仲裁检验。 厨房装修时严禁擅动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产品说明

书的规定进行。 装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使用。 3 给排水管道 基本要求 给排水管材、管件的质量必须符合相应产品质量要求。 施工后管道应畅通无渗漏。嵌装或暗敷给水管道必须按规定进行通水和加压试验,必须无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 排水管道应在施工前对原有管道作检查,确认畅通后,进行临时封堵,避免杂物进入管道。 管道采用螺纹连接时,其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材不管件或阀门之间不得有松动。 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。 金属热水管必须作绝热处理。 验收要求和方法 管道排列应符合设计要求,管道安装应符合“表1”的要求。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001-part1 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 中华人民共和国国家标准 建筑装饰装修工程质量验收规范 Code for construction qiality acceptptance of building decoration GB 50210-2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年3月1 日 关于发布国家标准<建筑装饰装修工程质量验收规范》的通知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定。修订计划(第二批)的通知》(建标 [1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有 关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210-2001,自2002年3月1 日起施行。其中,3.I.1、 3.1.5、3.2.3,3.2.9、3.4、33.5、4.1.12、5.1.11、6.l.IZ、8.2.4、8、3.4、9.1.8 9.1.13。 9.l.14。12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原 《装饰工程施工及验收规范》(GB 210-83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 本标准是根据建设部建标[1998 244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订。修订计划 (第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)修订而成的。在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料。施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面于分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第13章为分部工程的质量验收。

店面装修验收标准

店面装修工程质量验收标准 为了提高装修质量,统一装修标准,保证店面经营活动的顺利进行,帮助公司更好更快的向前发展,特制订本标准。 一、工程质量验收基本规定 1、工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备应进行现场验收。所有装修材料都必须现场提取样品,粘贴标签存档备查。(板材不小于0.1平方米,线形材料不小于0.1米) 2、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3、相关各专业各工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经建筑单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。 4、工程质量的验收均在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收。 6、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 7、当工程质量不符和要求时,应按下列规定进行处理: (1)、经返工重做或更换器具、设备的应重新进行验收。 (2)、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 (3)、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。 (4)、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行验收评定,并向建设单位提交工程验收报告。 8、工程尾款三万元于验收合格后方可进行拨付。 9、工程交付后,若因质量问题造成公司经营中断或经济损失的(如:漏水等)除要求施工单位尽快维修外,还要对施工单位进行经济处罚。

二、迎宾门部分 1、迎宾大门采用肯德基专用铝合金标准门,颜色为标准大红色,门框尺寸为1998mm×2158mm×102mm门扇尺寸为950mm×2100mm×46 mm×2,要求型材厚度1.5 mm以上。 2、主框和副框的安装必须牢固,固定点间距应小于500mm,门扇必须安装稳定,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。 3、表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,装饰面应无污染、划痕、碰伤。 4、门框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,室外宜用耐侯密封胶密封。 密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。 5、橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好、牢固,接头严密。 1 三、吊顶部分 1、吊顶所用龙骨、配件、面板的品种、规格、性能应符合要求。 2、顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。吊点间距为 900~1200mm。 3、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 4、龙骨架构各连接点必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。吊顶工程的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 5、罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理,并做加固处理。开口边缘整齐,护口严密不露缝。 6、施工结束后,吊顶表面应平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。接缝位于龙

《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》

根据《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 6.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm 时,应增加吊杆。当 吊杆长度大于1.5 m 时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 通常是用角铁来制作反支撑的。角铁的上端固定在顶板上,角铁下端固定在主龙骨架上。以上信息来源于网络,仅供参考 一般吊顶都是靠重力吊挂在顶板上的,但是有时会设置从顶板到吊顶的支撑,防止吊顶向上变形,就叫吊顶反支撑。 事项补充: 根据国家规范,在吊顶龙骨吊杆大于1500mm时需要设置反向支撑。 具体做法是:用角铁或者主龙骨都可以,一端固定在楼板上,另一端固定在吊顶主龙骨上.。安装反支撑不应在同一直线上,应该为梅花型分布,间距大概在2M左右。 反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候,控制吊顶板面向上移动。如板面受到风荷载作用,板面会上下浮动,吊杆通常是用φ6、φ8或φ10的钢筋制作的,它可以控制板面向下的移动,而不能控制板面向上的移动,这时候反支撑就可以撑住板面不让板面向上移动,从而达到控制板面变形的作用。 1、反向支撑适用在:装饰吊顶完成面到建筑楼顶板面,大于1.5米小于3米的范围内。大于这个范围需要设置提供连接的转换层结构。 2、反向支撑结构的上部需要与建筑结构或承重构件相连,通过吊顶荷载计算,合理安排间距和受力位置,一般可以通过如使用:化学螺栓、膨胀螺栓、钢结构抱箍等方法与建筑承重体固定。反向支撑的结构材料一般为角钢、槽钢、方管做镀锌处理。满焊为三角型框架,三角型框架底边位于上方,尖角向下固定吊杆。 3、注意:在确定要设置反向支撑之前,须得到结构工程师的计算认可,切勿匆忙施工。当吊筋长度大于1.5m时应设置反支撑,反向支撑就是在正常吊杆的情况下,从吊杆的下端斜向顶棚安装连接一个拉杆,拉杆要有一定的刚度,与吊杆形成一个稳固的三角形.防止吊顶在气压变化的时候向上变形,形成穹顶,造成吊顶破坏.反支撑的数量应根据施工方案设置。 反支撑用什么做都可以,一般使用角铁或直径10mm以上的钢筋,也有使用主龙骨的,但是要满足以下条件: 1、具有一定的刚度; 2、应满足防火、防腐要求; 3、与结构进行可靠连接; 4、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。 在反向支撑安装的布局上,反支撑不应在同一直线上,应为梅花型分布,支撑角度应在30~45度之间,间距大概在2米左右,可根据实际情况调整。 反向支撑下端通常固定在吊杆上,但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好,现场施工中有不少是直接锚固在主龙骨上。

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

商业店铺装修验收标准 TCBL

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本的实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的功能不同,其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范或各行其是,造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施 工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封 闭打压试验,试验压力为以上并观测10分钟,压力降不应大于,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定 或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、 分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材 料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启 排油烟风机后厨房室内应为负压状态。

家装工程质量验收标准

文件编号:ST-GC-000-A 家装工程质量验收标准 密级:公开/保密 工程管理中心编制

1.目的: 为了加强家装工程质量管理,统一集团家装装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本标准。 2.范围: 集团公司所有家装工程 3.其他规定 3.1本标准应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)配套使用。 3.2家装装饰装修工程的质量验收除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准的规定。 4. 术语 4.1基体 建筑物的主体结构或围护结构。 4.2基层 直接承受装饰装修施工的面层 4.3细部 建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物。 5.材料要求 5.1家装工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 5.2家装工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ 16)和《记层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的规定。 5.3建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 5.4建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 5.5现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等,应按设计要求或产品说明书配制 6. 施工要求 6.1承担家装工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 6.2建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 6.3项目经理应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识。 6.4家装工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到本标准的要求。 6.5家装工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁不经穿管直接埋设电线。 6.6室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。 6.7家装工程施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。 6.8建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。

店铺装修验收表

店铺装修验收表 第一部分:木制品 一、基础装修材料验收标准 基础材料须按照图纸标明品牌及规格,达到防火并且需通过商场验收。二、形象墙及木龙骨隔墙验收标准 ,、表面平顺,无下坠感或悬挑现象。板材平直方正,无缺楞掉角缺陷。外观接 缝顺直,宽窄一致。 ,、检查所用材料的品种、规格、颜色及基层构造、固定方法是否符合设计要求。 ,、石膏板、高密度板与龙骨连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂、缺棱掉 角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,石膏板不得有脱层、纸面不得有气 泡。 ,、吊架安装垂直、平齐;日光灯管为29色灯管暗藏。 三、试衣镜验收标准 ,、面规格、颜色、必须符合设计要求。无气泡、水印、波浪、无色差、目测影像不变形。 ,、镜面镶贴必须牢固,施工后的表面不能出现歪斜,缺棱掉角和裂逢。 ,、打玻璃胶平直,不起疙瘩。 ,、木线条收边颜色要一致,正面碰角须45度角。 四、木地板安装要求 1、材质应符合住户要求及现行产品标准。 2、地板安装(粘结)应牢固、无声响、无松动。

3、木地板应刨平磨光、无创痕刨茬等现象。 4、安装尺寸偏差表面平整度允许偏差1.00mm,缝隙宽度允许偏差小于 1.00mm。 ,、踢脚板、压条安装后水平方向平直,通常高度不大于+3.00mm,表面光滑、接缝严密,出墙厚度一致。 ,、护墙板面板与踢脚板压条连处无缝隙。 五、木制道具验收标准 ,、饰面平滑、规格、颜色、必须符合设计要求。(附形象手册) ,、木饰面与乳胶漆墙面相接时,接口与接缝表面光滑,棱角棱边及弧面弧线挺 直、轮廓分明,不得有斜弯和扭曲。 木制品验收表格(附下表) 验收人签名项目名实测结果判定结果称店铺负责人工程监理 原材料 形象墙 试衣镜木制品 木地板 木道具第二部分:顶面天花 一、天花吊顶材料 ,、料选择为厚度8MM厚纸面石膏板。 ,、使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。 ,、在材质合格的基础上,检查板材花纹、颜色是否符合设计要求。二、吊顶天花检验标准和质量要求

商业店铺装修验收标准

姐弟俩店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理,保证商铺装饰装修工程质量和安全,维护姐弟俩公司总体形象及公共安全和公众利益,根据《住宅室内装饰装修管理办法》(2002年建设部第110号令)、GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)以及《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-97;GB50259-96)等法律、法规,结合本地实际情况,制定本验收标准。 验收总则:因各商铺的位置、结构不同,其装修设计、装修效果也亦有所不同,验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求,防止商铺装修效果偏离规范,造成整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求(或符合强制性规定要求),防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件,并提供管材及配件的合格证明,施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后(在与主系统管网接驳前)须进行管道冲洗及封闭打压试验,试验压力为1.35MPa以上并观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录,试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。

3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定,支架安装要规范,不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架,且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏,不可用胶水或其他代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求(风速为2.0m/s,噪音不超过40dB)。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损,不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物,水平走向的冷凝水排水管要有3%以上的坡度保持排水顺畅。 9.空调温控器应安装在使用区域内,手动阀门及电动阀门动作灵活,能正常控制。 10.空调出、回风管应采用风阻小的镀锌铁皮或新型阻燃材料;如确需使用软管的,软管接驳长度不允许超过1.5m。 11.空调出风口与回风口的距离应不小于1.5m。 12.风柜式机组的吊装应有减震措施,且出风、回风管道应安装

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

关于发布国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的通 知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210—2001,自2002年3月1日起施行。其中,3.1.1、3.1.5、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.11、6.1.12、8.2.4、8.3.4、9.1.8、9.1.13、9.1.14、12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原《装饰工程及验收规范》(GBJ210—83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(GBJ301—88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 二、前言 本标准是根据建设部建标[1998]244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料、施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了僵有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面子分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第

店面装修设计及验收标准

店面装修设计及验收标准 为了海比家居店面装修统一化、模块化,能使店面装修高效、快捷、有序的进行,提高店面装修设计师的工作效率,达到预期的店面效果,以下为店面装修设计及验收标准: 1、店面装修平面布局图(均为CAD图纸) 自初次测量后,根据当地市场调研情况,以及结合经销点店面负责人意见,店面面积为200m2以下及200m2 的店面3个工作 日内出店面装修平面布局图,200m2以上店面5个工作日内出 店面装修平面布局图,交接经销点店面负责人至平面布局图确 认期间允许修改图纸2次,图纸修改2次以后如还需修改则按 每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收 取)。 店面装修施工方案(均为CAD图纸) 店面装修施工方案包括:平面布局图、墙体定位图、地面铺装图、顶面布置图、灯具布置图、强弱电布置图、店面门头方案(门头效果图由平面策划部配合)、局部立面图以及特殊情况说明。 自店面装修平面布局图完全确认起(确认时间超过当日12:00,则按次日算起),店面面积为200m2以下及200m2 的店面5个工作日内出店面装修施工方案,200m2以上店面7个工作日内出店面装修施工方案,交接经销点店面负责人至装修施工方案确认期间允许修改图纸1次,图纸修改1次以后如还需修改则按每个店面每修改1次收取元工时费(由公司统一收取)。装修施工图于施工队动工之日起不允

许修改(如出现特殊情况,影响正常施工进度,需修改施工方案时,必须与项目负责协调,并取得项目负责人同意,便可以施工实际情况修改图纸),如未经项目负责人允许,私自修改装修方案,出现不能通过店面验收以及公司不予装修返点的情况,项目负责人概不负责。店面装修施工及质量把关 因样柜生产需一定周期,以确保后期样柜顺利下单生产,店面装修施工队必需是正规装修单位;店面装修实际尺寸与图纸尺寸误差不超过20mm;装修所用材料达国家质检局检测标准以及消防安全标准;展厅设计的企业LOGO,由海比家居有限公司提供设计方案不得私自修改。严格按照店面装修施工图进行施工,否则作为公司不予装修返点考核条件之一。 店面样柜 店面上样需结合当地市场需求以及消费实力情况而定,样柜设计需在店面装修进度达到复尺标准期间完成,以保证复尺后及时下单生产。店面装修验收标准 门头: 门头外墙:800*800黑镜 发光字:精品不锈钢发光字(白色,具体尺寸按门头大小而定) 门头小字:水晶字(橙色、白色) 海比卷草花:雪弗板雕花(白色) 包边不锈钢:玫瑰金色不锈钢 地面铺装材料:

装饰工程质量验收标准(更新版)

SUNDART ENGINEERING & CONTRACTING(BEIJING) LIMITED 北京承达创建装饰工程有限公司 北京承达创建装饰工程公司 (北京总公司及各子公司办事处) 装饰工程质量验收标准 施工质量检查作业指导文件(试运行版) 编制部门:质量安全部签批运行: 2012年10月年月日

目录 第一条总则 (1) 第二条基本要求 (1) 第三条结构安全工程 (5) 第四条防火工程 (5) 第五条防水工程 (6) 第六条电气工程 (8) 第七条隔断工程 (11) 第八条吊顶工程 (13) 第九条细木制作工程 (15) 第十条油漆工程 (23) 第十一条板块材料铺贴工程 (30) 第十二条玻璃工程 (36) 第十三条裱糊工程 (38) 第十四条给排水管道及卫生洁具安装工程 (40)

装饰工程质量验收标准 第一条总则 为了规范我公司对室内装饰装修施工工艺的技术要求,确保工程质量,保障人体健康、财产安全和环境保护,达到最佳的社会、经济效益及良好的公司形象及管理秩序,特制定本规范。 本规范适用于各类新建、扩建和改造的住宅内部的装饰装修。本规范不适用于古建筑、保护性建筑及危房的装饰装修。除执行本规范以外,任何施工规范应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 第二条基本要求 2.1 基本程序 2.1.1 室内装饰装修应符合下列基本程序规定: 1.起居室、卧室、办公室应先顶部、再墙面、后地面; 2.厨房、卫生间、开水房应先做好防水、再墙面、再顶部、后地面。2.1.2 室内装饰装修施工应按先隐蔽工程、中间工程、饰面工程顺序施工; 2.1.3 下道工序应在上道工序施工完毕并验收合格及符合设计要求后,再 进行施工。 2.2 材料的基本要求 2.2.1 材料采购要求:

深圳装修工程质量验收标准

深圳装修工程质量 验收标准

欣窝网专注为业主提供免费装修解决方案 深圳市装修工程质量验收标准 一总则 1. 1为规范家庭装饰装修行为,确保施工安全与工程质量,根 据《深圳市家庭家居室装修管理规定》,制定本标准。 1. 2本标准为本市家庭装饰工程质量验收的依据。 3本标准未及项目,其质量标准执行国家有关建筑装修质量验收标准。 二、家庭装饰装修基本要求 1房屋业主有责任提供装饰装修所需要的相关资料。 2房屋主体结构质量造成的装饰装修质量无法达到验收标准的,施工企业不承担责任。 3不得使用国家明令禁止的装饰材料。不得使用人合格装饰材料产品,装饰材料应用产品合格证或质保书。因装饰材料引起的工程质量问题,由施工方负责。 4安全,符合物业管理、消防、供水、燃气、环境保护等有关规定和标准,严禁拆改和损坏主体及承重结构。家居装修不得涉及公共设施、公共空间,不得因装修影响相邻房屋的安全及使用环境。

5家居装修不得改变经排水、供电、电讯、煤气等原管线系统,禁止雨污合流。 6燃气设施的安装,必须由具有燃气安装资质证书的单位承担。 7施工单位装修前应提醒业主进行白蚁防治处理。 三、防水工程 1房屋室内装修时,卫生间、厨房必须做防水、防漏处理。 2防水涂层均匀,卫生间墙面防水层应比地面高不低于300m m。 3防水层干透后,应做渗水试验。 四、吊顶工程 1吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层的构造,固定方法应按设计要求,并符合现行标准。 2所有龙骨结构表面平整、线格平直、固定牢固。 3各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污秽和图案缺损,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。 4吊顶四周水平允许偏差正负5mm。 5纸面石膏面板一般用镀锌螺钉固定在木龙骨干,钉头应涂防锈漆,石膏面板连接处应留2mm,在缝口处粘贴纤维材料工艺处理,避免石膏板连接部位出现膨胀裂口。

建筑装饰装修工程质量验收规范最新版

建筑装饰装修工程质量验收规范最新版 建筑装饰装修工程质量验收规范最新版 建筑装饰装修工程质量验收规范总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑装饰装修工程的质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。 1.0.3建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)配套使用。 1.0.5建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 建筑装饰装修工程质量验收规范术语 2.0.1建筑装饰装修buildingdecoration为保护建筑物的主体结构完善建筑物的使用功能和美化建筑物采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程 2.0.2基体primarystructure建筑物的主体结构或围护结构 2.0.3基层basecourse直接承受装饰装修施工的面层 2.0.4细部detail建筑装饰装修工程中局部采用的部件或饰物 建筑装饰装修工程质量验收规范基本规定

3.1设计 3.1.1建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 3.1.2承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系,由于设计原因造成的质量问题,应由设计单位负责。 3.1.3建筑装饰装修设计应符合城市规划消防环保节能等有关规定 3.1.4承担建筑装饰装修工程设计的单位应对建筑物进行必要的了解和实地勘察设计深度应满足施工要求 3.1.5建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料对既有建筑结构的安全性进行核验确认 3.1.6建筑装饰装修工程的防火防雷和抗震设计应符合现行国家标准的规定 3.1.7当墙体或吊顶内的管线可能产生冰冻或结露时应进行防冻或防结露设计 3.2材料 3.2.1建筑装饰装修工程所用材料的品种规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定严禁使用国家明令淘汰的材料 3.2.2建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)建筑设计防火规范(GBJ16)和高层民

商业店铺装修验收标准TCBL样本

商业店铺装修验收标准 为加强商铺装修管理, 保证商铺装饰装修工程质量和安全, 维护总体形象及公共安全和公众利益, 根据《住宅室内装饰装修管理办法》( 建设部第110号令) 、 GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》、 GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95) 、《高层民用建筑防火设计规范》( GB50045-95) 以及《电气装置安装工程施工及验收规范》( GB50257-97; GB50259-96) 等法律、法规, 结合本的实际情况, 制定本验收标准。 验收总则: 因各商铺的功能不同, 其装修设计、装修风格、装修效果也亦有所不同, 验收时应重点审查店面的装饰效果是否符合装修前申报的审图批复要求, 防止商铺装修效果偏离规范或各行其是, 造成商场整体风格的改变。其次是竣工后的各工程系统设施是否符合规范要求( 或符合强制性规定要求) , 防止隐患事故的发生。 一、空调、通风: 1.冷冻水系统设施安装要严格使用国标的管材及配件, 并提供管 材及配件的合格证明, 施工前应有商管公司工程人员进行材料检验。 2.店铺内空调冷冻水系统管道施工完成后( 在与主系统管网接驳 前) 须进行管道冲洗及封闭打压试验, 试验压力为1.35MPa以

上并观测10分钟, 压力降不应大于0.02MPa, 无渗漏后再继续保压24小时。管道冲洗及打压试验应有完整的记录, 试验合格并经商管公司工程人员确认后方可与主管网系统接驳。 3.风管、冷冻水管、进出水阀门处应单独安装支架固定, 支架 安装要规范, 不能随意固定或搭接在消防管道、空调冷冻水主管、电线槽、电缆桥架等设施上。 4.直通厚度应大于3mm以上,且应作直线连接。对冷冻水管道每间 隔2.5m及管道拐弯、分支处安装吊架, 且每台风机盘管或风柜的阀门处应有单独吊架固定。 5.冷冻水管、风管、回风室及风口的连接处应严密无渗漏, 不 可用胶水或其它代替密封材料。风机盘管风速、噪音需达到规范要求( 风速为2.0m/s, 噪音不超过40dB) 。风机盘管与风管、回风管与回风口的连接处保温应严密无破损, 不允许有漏风现象。 6.厨房排油烟管的接驳应合理、密封、无泄漏。大型餐饮厨房 应设置油烟处理装置。开启排油烟风机后厨房室内应为负压状态。 7.封闭及格栅吊顶的天花在风机盘管位置应预留600×600mm的检 修口。 8.冷凝水接水盘干净无杂物, 水平走向的冷凝水排水管要有3%以 上的坡度保持排水顺畅。冷凝水立管的顶部, 应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时, 必须认真考虑定期冲洗的可能性, 并应设计安排必要的设施。