文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浆砌片石挡墙技术交底

浆砌片石挡墙技术交底

浆砌片石挡墙技术交底
浆砌片石挡墙技术交底

龙怀高速TJ36标工程项目

施工技术交底记录

承包单位:中铁大桥局集团龙怀高速TJ36标项目经理部

图2-1挡墙砌筑挂线施工

2.3.2浆砌镶面片石主要步骤

①、目测、选石、试砌:根据接砌部位情况,估计所需石块形状,大小,然后选

图2-1镶面片石施工

2.3.3沉降缝的砌法

为保证接缝的作用,采用跳段砌筑的方法,使相邻两段砌石高度错开,

处做为一个外露面,挂线砌筑,达到又直、又平。

沉降缝的填塞材料,采用二层油毛毡三层沥青胶合,贴置在接缝处已砌墙段的端面;也可在砌筑后再填塞材料,但均须填满、挤紧,以满足防水要求。

为保证沉降缝宽度和不被杂物堵塞,采用一块长度比砌体最厚处长

30~50cm,厚度等缝宽木板(简称为沉降缝控制板),随砌体自下而上移动,每移动一层,则马上用填缝材料将沉降缝填实,再继续上层砌筑。

图4-1挡土墙勾缝效果图

图4-2挡土强砂浆压顶

浆砌片石(拱型)骨架护坡施工技术交底(图)

拱形骨架护坡技术交底 工程名称及 浆砌片石(拱型)骨架护坡项目 一、所用材料 1、石料: 形状不受限制,但直径和厚度不得小于15cm。石料表面应清洗干净,有水锈的石料严禁使用。 2、砂浆 2.1砂浆严格按照试验室给定的配合比采用机械拌制,现场必须有称量设备,并应有施工配合比。砂浆运至工地临时存放时先在地面铺设灰盘,然后将砂浆存放于铁皮上,严禁存放在土地上。砂浆要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以试验室验收过的量测工具为准。 2.1砂浆试件的制作 每拌合100m3(不足100m3按100m3计)制作一组试件,一组试件由6块试块组成,试模尺寸为 70.7×70.7×70.7mm。制作时将砂浆分两层(每层约40mm)分层放入涂了脱模剂的试模中,用捣棒

(直径为20mm、长度200mm的钢棒,底面加工成平面)对每层砂浆沿螺旋方向均匀插捣25次。第二次插捣完毕后,用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出模壁6~8mm。 试件成型后0.5~1小时,再用抹刀刮掉多余砂浆,并抹平表面覆盖养护,养护温度25℃左右。养护24小时后,进行脱模并送至试验室进行养护。 使用砂浆或混凝土必须有配合比和强度试验,并留够试件,石质强度符合设计要求。 二、砌体砌筑 1、拱型骨架尺寸 拱型骨架尺寸按《甘泉施路通-08》施工,拱型骨架净宽×高=4m×3m,拱部骨架截面为L型,宽0.4m,主骨架截面为U型,宽0.6m,骨架嵌入路堤边坡深0.4m,外露截水槽0.1m宽,0.1m高。条形基础底宽0.8m,深0.5m。拱型骨架从上往下布置,最下一个拱至护脚顶面不应大于5.5m且不小于2.0m。 2、整体刷坡 为减少换填植种土与拱圈内填料的清运量,在开始拱圈施工时先用挖机刷下0.2m厚的路基填料。 3、基坑开挖

浆砌片石挡土墙技术交底

浆砌片石挡土墙技术交 底 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

一、所用材料 1、石料: 砌筑挡墙用片、块石要求强度不小于40MPa,最小边长不得小于20cm,.石料表面应清洗干净,有水锈的石料严禁使用。 2、砂浆 砂浆采用水泥砂浆,严格按照试验室给定的配合比采用机械现场拌制,自投完料后开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌合。砂浆采用溜槽或小推车运至工地临时存放时先在地面铺一干净的铁皮,然后将砂浆存放于铁皮上,严禁存放在地上。砂浆要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以试验室验收过的量测工具为准。在监理单位见证下按规范要求留置试件,并按规定时间送检。 3、混凝土 挡土墙基础均采用C20毛石混凝土,墙顶面以下500mm采用C20素混凝土,高度≧8米的挡土墙墙身采用C20毛石混凝土。混凝土严格按照试验室给定的配合比采用机械现场拌制自投完料后开始算起,拌制时间不得小于3分钟。严禁采用人工拌合。混凝土采用溜槽或小推车运至工地临时存放时先在地面铺一干净的铁皮,然后将混凝土存放于铁皮上,严禁存放在地上。混凝土要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的混凝土严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。在监理单位见证下按规范要求留置试件,并按规定时间送检。 4、砂、碎石、水泥 所有材料进场时证件齐全,使用前必须要在监理单位的见证下按规范要求取样送检,检测合格后才能使用。 二、砌体砌筑 1、根据测量班复核后的控制点用全站仪测设出每条骨架的轴线,并用钢尺丈量等方法进行复核,无误后挂线开挖基槽。开挖时应对沟槽作临时支档,并派专人进行监控,待上一段挡墙基础施工完毕后方可进行下一段挡墙基槽开挖。基础不得放置在不同的持力层上,横断面方向不得修建在斜坡上,斜坡边缘距挡墙外边缘的水平距离不小于2米。基础顶面覆土深度不小于50cm,基槽开挖后必须由地勘、设计进行验槽,确定地基持力层的承载力和基槽尺寸是否满足设计要求,地基承载力不小于800KPa。验槽合格后及时封闭,避免雨水渗入,基底与地基土的摩擦系数不小于. 2、砌体采用坐浆法分层分段进行砌筑。挡土墙每间隔10米应设置一道伸缩缝,当墙身高度不一、墙后荷载变化较大、地基岩性变化处、与其他建(构)筑物连接处应设沉降缝,以上变形缝应结合设置,变形缝宽度为20mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋,塞入深度大于2cm。各砌块的砌缝应互相错开最少8㎝,不能产生通缝,砌缝应饱满,完全充满砂浆,不能有空洞存在。 3、各砌层先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较平整尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 4、定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝要互相交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂

浆砌片石护坡技术交底

浆砌片石护坡技术交底 一、材料要求 1. 1、石料: 一律采用经实验室检测合格的石料。形状不受限制,但直径和厚度不得小于15cm。石料表面应清洁干净,有水锈的石料严禁使用。同产地的石材至少取一组试件进行抗压强度检验。 1. 2、砂浆 砂浆严格按照实验室提供的配合比采用机械拌制,自投完料开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌合。砂浆运至工地临时存放在地上。砂浆要随拌随用,如在运输过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以实验室验收过的测量工具为准。 1. 3、砂浆试件的制作 每拌合100m3(不足100m3按100m3计)制作一组试件,一组试件由6块试件组成,试模尺寸为70.7×70.7×70.7mm.制作时将砂浆分两层(每层约 40mm)分层放入涂了脱模剂的试模中,用捣棒(直径为20mm、长度200mm 的钢棒,地面加工成平面)对每层砂浆沿螺旋方向均匀插捣25次。第二次插捣完毕后,用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出模壁6~8mm. 试件成型后0.5~1小时,再用抹刀刮掉多余砂浆,并抹平表面覆盖养护,养护温度25℃左右。养护24小时后,进行脱模并送 至实验室进行养护。 二、施工方法

2.1.准备: 施工前应修整好坡面,清除浮土,填补坑凹,使坡面大致平整。砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样,开挖沟槽。 2.2.挖基: 护坡施工采用机械及人工挖基,人工刷坡,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。如基坑内有水,先将水排走或挖集水井抽水,确保基槽在无水条件下进行砌筑。 2.3砌筑: (1)用挤浆法分层分段进行砌筑。分段位置设在沉降缝处,分层水平缝大致水平。各砌块的砌缝应互相错开最少8cm,不能产生通缝,砌缝应饱满,完全充满砂浆,不能有空洞存在。 (2)先砌外圈定位砌块,并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较平整尺寸较大的石料,定位砌缝满铺砂浆,不得镶嵌小石块。 (3)定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝要相互交错、咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料要大小搭配,较大的石料以大面为底较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。 (4)浆砌片石嵌入边坡内0.2m,以防表水灌入。 (5)护坡沿线路方向每隔10~20m设伸缩缝一道,缝宽0.02m, 缝内堵塞沥青麻筋,xx不小于0.2m. (6)当位置设台阶形踏步,踏步宽0.6m,单级高0.2m。 (7)定位砌块表面砌缝的宽度不得大于4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于7cm,两层间的错缝不得小于8cm,每砌筑120cm高度以内应找平一次。

浆砌片石边沟技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 CSCEC-PM-0803 项目名称及编码长白山国际旅游度假区北区道路及市政第一标段 第 1 页 共 2 页 分项工程名称浆砌片石边沟工程量 分包公司负责人 交底内容 交底内容: 一、浆砌片石施工 1.天然级配片石或人工级配砂石:采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。 2.级配片石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石。 3.主要机具:柴油打夯机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 4.设置控制铺筑厚度的标志,水平标准木桩或标高桩,或在槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 5.铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 6.对级配砂石进行技术鉴定,其质量均达到设计要求或规范的规定。 7.分层砌筑片石 1)砌筑片石厚度可用样桩控制。 2)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m。 3)砌筑片石应搓缝咬合均匀。如发现砂窝或淤泥现象,应将该处砂子或淤泥挖出,分别填入级配好的片石。 8.确定基础顶面标高,每隔5~8m立一水平控制标杆,拉线控制基础砌筑高度及基础顶面平整度。 9.坡面块石砌筑: 1)砌筑前每一石块用干净水喷洒湿润,并挂好高程及坡度控制线。 2)砌筑时从下向上进行,尽量选择一边较为平直的块石与基础连接砌筑。所有块石均须坐于新拌砂浆上,采用先座砂浆后放块石的原则进行,并保证座浆挤紧,块石不得有松动。 3)水平缝与竖缝应相互错开,避免出现通缝。保证块石平整面向外,相对长和短的块石应交错搭配,相互咬接。 4)块石边坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较为平整并略加修凿的石块。 5)采用水泥砂浆强度M15抹面处理。抹面厚度不小于20mm,不得有脱落。 6)养生:在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14d,养护期间避免碰撞、振动或承重。 10.伸缩缝设置: 1)伸缝:每隔30米设一道伸缝,缝宽2cm缝中均采用木板嵌入。 2)缩缝:从起点开始每5米设一道横向缩缝,缝深4cm,缝宽1cm中均采用木板嵌入。 11.雨期施工应有防雨措施,并根据天气预报安排施工,下雨时立即停止砌筑,并对已砌完的

浆砌片石护坡技术交底

浆砌片石护坡技术交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

浆砌片石护坡技术交底 一、材料要求 、石料: 1.1.1石料质地坚硬,不易风化、无裂纹,表面的污渍予以清除。 1.1.2片石形状不受限制,但其中部厚度不得小于15cm,用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。 1.1.3片石强度等级符合设计要求,片石强度等级不小于mu30。 、砂浆 .1、水泥选用符合现行国家标准的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥。 1.2.2、细骨料采用坚硬耐久、粒径在5mm以下的天然砂,或采用硬质岩石加工制成的机制砂。 1.2.3、水采用饮用水,当采用其他来源时,按国家现行的规定进行检验。 1.2.4、外加剂、掺合料掺用量通过试验确定,并符合国家现行有关标准规定。 1.2.5、砂浆强度等级按边长为70.7mm的立方体试件,在标准条件下养护28d的抗压极限强度表示。砂浆配合比设计、试件制作、养护及抗压强度取值符合规范的规定。 1.2.6、砂浆的稠度以砂浆稠度仪测定的下沉度表示,为10~50mm。

1.2.7、砂浆严格按照实验室提供的配合比采用机械拌制,自投完料开始算起,拌制时间不得小于2分钟。严禁采用人工拌合。砂浆要随拌随用,如在运输或贮存过程中发生离析、泌水现象,要重新拌合。已凝结的砂浆严禁使用。在施工时,严格遵守质量比,不得使用体积比。砂子等材料的称量必须以实验室验收过的测量工具为准。 1.2.8、砂浆试件的制作 每一工点制作一组试件,一组试件由6块试件组成,试模尺寸为×× 70.7mm.制作时将砂浆分两层(每层约40mm)分层放入涂了脱模剂的试模中,用捣棒(直径为20mm、长度200mm的钢棒,地面加工成平面)对每层砂浆沿螺旋方向均匀插捣25次。第二次插捣完毕后,用抹刀沿模壁插数次,使砂浆高出模壁6~8mm. 试件成型后~1小时,再用抹刀刮掉多余砂浆,并抹平表面覆盖养护,养护温度25℃左右。养护24小时后,进行脱模并送至实验室进行养护。 二、施工方法 .准备:施工前应修整好坡面,清除浮土,填补坑凹,使坡面大致平整。砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样,开挖沟槽。 .挖基:护坡施工采用人工挖基,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。如基坑内有水,先将水排走,确保基槽在无水条件下进行砌筑。 砌筑: 2.3.1 下边坡拱形骨架护坡砌筑

浆砌片石车档技术交底

浆砌片石车档施工技术交底 一、技术交底范围 本技术交底适用于咸阳西站及彩虹交接场浆砌片石式车挡施工。 二、开始施工的条件及施工准备工作 1. 测量放线,按设计要求定出墙基位置及开挖边界,用石灰粉撒出轮廓线。 2. 选择50号浆砌片石,石料表面的污渍应予以清除。所选片石应按石料试验规程进行,片石规格和强度应符合设计要求。 3. 选定符合设计的砂浆配合比,由工地试验室下达配合比通知单现场配置。砂浆应按设计及规范要求进行配制,砂浆强度应符合设计要求。 三、施工工艺 施工准备→测量放线→填土夯实→片石砌筑→车挡标识器安装。 四、技术要求 1. 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 2. 砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层或混凝土基础,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如基底为土质,可直接坐浆砌筑。

3. 砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。 4. 各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。砌体里层应砌筑整齐,分层应与外圈一致,应先铺一层适当厚度的砂浆再安放砌块和填塞砌缝。砌体外露面应进行勾缝,并应在砌筑时靠外露面预留深约20mm的空缝备作勾缝之用,并随即用水泥砂浆将缝勾完,否则应待砌体砂浆凝固后,将空缝清洗干净再勾缝。砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平,不另勾缝。 5. 各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应捣实密实。 6. 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

浆砌片石技术交底

单位:******* 编号: 主送单位架子一队、二队、三队第 1 页共4页 工程名称浆砌片石施工日期2018年04月12日交底内容: 为保证现场浆砌片石施工质量,现对浆砌片石施工要求如下: 一、施工准备 施工前须经测量队和现场技术人员进行测量放样,测量砌体部位标高,复核平面位置及标高是否符合设计图纸,如不符合,及时进行纠正。 (1)材料 砂、片石,水泥进场后必须提前通知试验室取样送检,合格后方可开工使用。 施工班组要准备好试模及临时养生设备,试件由试验人员随机抽取,但在开工前施工班组必须通知试验人员,监理见证报检不小于20%,试块在施工场地期间由施工班组员保管、保养。 ①水泥:采用强度为42.5级水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告, 进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准规定。不同品种的水泥不得混合使用。同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出场日期且连续进场的水泥,200T一批进行检查,各架子队按要求及时与试验室联系取样进行试验。水泥储存必须上盖下垫,做好防水防潮措施。 ②砂:宜采用质地坚硬、级配良好且洁净的中粗砂,砂的含泥量不超过5%, 其质量应符合国家现行标准要求,进场后应取样复验合格。现场堆放的砂,应下垫铁皮或雨布等措施,防止砂被污染。同产地、同品种、同规格且连续进场的砂,每400m3或600T为一批进行检查,各架子队按要求及时与试验室联系取样进行试验。 ③水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准规定, 应经试验室取样检验合格方可使用。 ④石材:质地均匀、无裂缝、不易风化。 普通片石的形状不受限制,但中部厚度不得小于15cm。用作镶面的片石表面平整、尺寸较大、边缘厚度不得小于15cm。 片石不得有水锈及泥污,且质地坚硬,不易风化、无裂纹、其强度不应低于MU30。 编制:复核:签收:年月日 注: 1、对重点工程、关键部位及质量要求高的特殊工程除口头交底外,还要以书面形式进行技术交底。 2、“技术交底书”一式两份,一份交施工单位作为施工依据,一份留存备查,并办理交接手续。

浆砌片石边沟施工工艺修订版

浆砌片石边沟施工工艺 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

(1)设计图纸及文件已审核,提出的问题已得到相关部门的回复,并对班组进行了详细的施工技术交底。 (2)所需要的材料如砂、片块石、水泥已进场并检测合格,砂浆配合比已确定。 (3)所需的机械设备、人员已准备就绪。 (4)现场的安全质量保证体系已建立,分项工程责任牌已制作,明确了各工点、工序负责人。 (5)根据图纸要求,边沟、排水沟的现场放样完成,并经复核与现场地形符合,与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接,能够形成完整的排水系统。 (6)分项工程开工报告已得到批复,施工现场的劳动力满足施工进度要求,施工进度计划及分项工程的施工方案得到批准。 (1)一般要求:根据设计图纸要求,确定各施工工序,如对于软基地段需增加土工布铺设的工序,并且如设计为干砌排水沟,应先干砌后勾缝处理。 (1)排水沟、边沟、截水沟的测量放样统一采用红外线测距仪精确放样,确保沟体线形美观,直线线型顺直,曲线线形圆滑。 (2)放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口顺利连接。 (3)截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。

(4)基坑开挖根据土质情况,可采用机械开挖和人工开挖配合完成,也可采用人工开挖成型。如采用机械开挖,应防止超挖,应留出5~10cm左右富余,由人工修整成型,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。 (5)基坑开挖土方应堆置在与路堑边坡顶一侧并予以夯实或运出场外,禁止堆放在排水沟外侧,影响场地的外观及排水效果,或回流至排水沟内影响正常排水。 (6)采用干砌片石铺筑时,应选用有平整面的片石,各砌缝要用小石子嵌紧,采用浆砌片石铺砌时,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水,若沟底采用抹面时,抹面应平整压光。(7)边沟、排水沟的进出水口,应妥当加固,以防水流危害路基。 (8)截水沟出水口一般应设深度不小于1米的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下冲毁。 (1)排水设施要求纵坡顺适,沟底平整,排水畅通。 (2)边沟要求线形美观,直线线形顺直,曲线线形圆滑。 (3)构造物要求坚实、稳定。 (4)基础伸缩缝应与墙身伸缩缝对齐。 (5)砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝,空鼓现象。 (6)实测项目参见质量检验评定标准JTGF80/1-2004。 9.2跌水、急流槽 (1)跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构,跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决

涵洞浆砌片石技术交底

涵洞施工技术交底 桥涵施工队: 目前我合同段马上要进行涵洞施工,现对你们进行技术交底。 1材料控制 1.1 砂 采用铁厂机制砂。机制砂质量要求如下: 机制砂必须按国标要求检验颗粒级配,泥块含量,有害物质,压碎指标,母岩抗压强度,表观密度、堆积密度、孔隙率,碱集料活性等。每次进场的机制砂,现场施工员、试验员应对每批次的砂进行抽样送检,合格后方能使用。同时杜绝其他不合格砂料进场。 1.2 片石 采用铁厂石场片石。 石料的质地应坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈、无粘泥,并表面清洁。 普通片石形状不受限制,但其中部厚度不小于15cm,其强度不得低于MU40。 现场施工员应对片石的外观质量等,现场控制项目负责,当对其实验指标有疑问时应及时通知试验室取样送检。 1.3 水泥 水泥应采用云南曲靖雄业有限公司的普通硅酸盐水泥。其性能应符合GB175-2007的规定。不得使用高铝水泥或复合硅酸盐水泥。进场的每批水泥(按200吨为一检测批次,不足200吨按200吨计)必须具

有厂家出具的合格证,且水泥经过复检合格后使用。严禁使用受潮结块的水泥。 同一工程部位应使用同一品种的水泥。同时也杜绝其他厂家的水泥使用。 1.4 砂浆 采用强制式砂浆拌合机现场拌制,严禁采用人工拌制。同时拌制时严格按配合比计量配料,计量工具必须是经过中心试验室标定同意使用的量具。需要特别注意的是,外加剂的掺量必须严格按配合比掺加。现场施工员应严格控制砂浆中各类材料的用量,以保证其强度。 现场堆放半成品、成品的场地必须进行硬化,不得直接堆放在原地面。砂浆应随拌随用,超过1.5小时的砂浆禁止使用。 1.5 材料供应 所有材料必须是项目部指定提供的,任何单位均不得私自购买。 2、浆砌片石基础施工 在地面上砌筑基础工程的工序为:施工现场核对、测量放线、原地面环保处理、开挖基坑、基础支护、基坑排水、基底处理、基底承载力检测、基础砌筑 2.1 施工前工作 2.1.1 现场核对优化 涵洞的位置与沟槽或既有道路是否吻合。标高与路面或水渠地面是否顺接。上游水能否顺流入涵,出入口是否顺畅。排洪、灌溉能否兼顾,孔径、净空是否满足要求。

浆砌片石工程技术交底

浆砌片石工程施工技术交底 一、施工工艺交底: 1.浆砌片石挡土墙施工: 挡土墙施工严格按照施工设计图纸要求进行施工,确保路基稳定,其施工工艺如下: 施工工艺流程:测量放样---基础开挖---基础砌筑---墙身砌筑---勾缝---养护 1)采用全站仪放出墙址路基中心线及主轴线、墙顶轴线,并做好控制桩的保护。 2)按照设计尺寸要求进行基础开挖,基础施工时做好排水设施,确保基础施工质量,若基底岩层有外露的软弱夹层,应在墙址前做封面防护。 3)基础采用M7.5浆砌片石砌筑,砌筑时紧靠坑壁砌筑,并用砂浆将间隙塞满,使基础与岩层形成整体,基础分段跳槽开挖,每开挖一段立即砌筑一段,每段宜不大于10m。 4)基础砌筑完后进行基础回填土,并用打夯机进行夯实,基坑应随砌筑分层回填夯实,并在表面留3%的向外斜坡,砌体应分层座浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 5)采用M7.5浆砌片、块石砌筑,10号砂浆勾凹缝,σ=350KPa,石料抗压强度应≥40 MPa,片石最小厚度为≥20cm,一条边长≥30cm。 6)挡土墙每砌筑一段设伸缩缝一道,采用沥青麻絮沿墙内、外、顶三边填塞,深度不小于15 cm。 7)墙身采用埋设φ10cmPVC管设置泄水孔,布置间距为1~3米,上下交错布置,渗水丰富地方适当加密泄水孔,最低排泄水孔的底部应高出地面30 cm,在泄水孔进口处设置透水土工布,面积为1m2。 8)挡土墙的沉降伸缩缝设置原则为:纵向每10m~15m长设一道沉降伸缩缝,缝宽2~3cm,以沥青麻絮填塞,。 9)挡土墙的基础墙身应满足:临河道有冲刷处挡土墙基础底面应置于局部冲刷线以下不小于1m,在风化软质岩层不小于1.0米。 10)当墙身的强度达到设计强度的75%时,方可进行回填等工作。在距

浆砌片石技术交底.doc

CX11-B01 技术交底记录第 1 页共 6 页 工程名称延河综合治理项目宝塔区河庄坪镇防 浆砌块石作业队洪工程 接受交底班组 交底项目浆砌块石交底日期 内容: 明确浆砌块石施工作业的工艺流程,操作要点和相应的工艺标准,指导、规范浆砌块石施工。并应符合现行《水利混凝土与砌体工程施工规范》《水利混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。 1、施工准备 (1)材料 砂、块石,水泥进场后必须提前通知试验工程师取样送检,合格后方可开工使用。施工班组要准备好试模及临时养生池,试件由试验人员随机抽取,但在开工前施工班组必须通知试验人员,监理见证报检不小于 20%,试块在施工场地期间由施工班组员保管、保养。 1)水泥:采用强度不低于 32.5 级水泥。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准规定。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出场日期且连续进场的水泥,200T一批进行检查,按要求及时与实验站联系取样进行实验。水泥储存必须上盖下垫,做好防水防潮措施。 2)砂:宜采用质地坚硬、级配良好且洁净的中粗砂,砂的含泥量不超过5%,其质量应符合国家现行标准要求,进场后应取样复验合格。现场堆放的砂,应硬化一块场地或下垫铁皮等,防止砂被污染。同产地、同品种、同规格且连续进场的砂,每 400m3或 600T为一批进行检查,各架子队按要求及时与实验站联系取样进行实验。 交底人:项目负责人:接受人:

浆砌片石边沟 (4)

浆砌片石边沟施工工艺 一)、工程概述 本工程道路排水边沟设置于道路两侧,有明沟和暗沟两种形式,明沟设置于路堤的边坡底部,暗沟设置于挖方侧的边坡底,均采用M7.5浆砌片石成平底矩型结构,沟底宽度均为0.5米,厚度为0.3米~0.5米不等,道路临时排水明沟高度为0.5米。 二)、施工方法 1、土方开挖: 1.1、测量放线:测量组按设计图纸放出施工边线。 1.2、开挖土方:采用人工配合机械开挖,为避免扰动基底,机械开挖至设计基础底上30cm后用人工清土整平、夯实。 1.3、井点降水:为避免基坑积水,基坑内每隔15米设0.5×0.5×0.5米集水井一个,并配备抽水机日夜抽水,集水井采用0.2×0.2米排水沟连接。 1.4、修理边坡:基坑开挖至设计深度后由人工按设计要求1:1修理边坡,边打夯压实。基坑与边坡超挖部分用石屑或中砂回填。 2、浆砌片石: 2.1、测量放线:测量组按设计图纸放样,每隔15米用木板钉出砌石坡架,并加固保护。 2.2、浆砌片石: a、浆砌片石岩须选用表面平整、光洁、质地坚硬的块石,自下而上依次砌筑时,要求砂浆饱满,块石之间须先用小石嵌塞,填满砂浆,再码石,石与石之间错缝搭接,严禁包心砌筑。砌石要求接缝严密,砂浆饱满,表面

平整。 b、砌筑应分层分段砌筑,分段位置宜尽量设置于沉降缝或伸缩缝处,沉降缝按每30米设一条,各段水平缝应一致。 c、砌体外露面应在砌筑时预留深约2cm的空缝进行勾缝,砌体隐蔽面砌缝可随时随刮平,不另勾缝。 d、各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。肆筑时,底浆(座浆)应铺满,竖缝砂浆应先在已砌块石侧面铺放一部分,然后于块石放好后填满捣实。用砂浆填塞竖缝时,应以扁铁捣实。 e、砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断恢复砌筑时,已砌筑表面应加以清扫和湿润。 三)、技术保证措施 1、由技术负责人和施工负责人向土方工和砌石工进行技术交底,明确各工序施工规范和技术要求。 2、现场施工员严格控制施工质量,并做好施工记录。 3、片石砌筑前,浇水湿润,表面如有泥土、水锈等,应清洗干净。四)、质量验收标准 1、砂浆必须饱满,嵌缝密实,勾缝整齐,不得有通缝、裂缝等现象,墙的伸缩缝与底板伸缩缝应对正。 2、沟底不得有建筑垃圾、砂浆、石块等杂物。 3、允许偏差:

技术交底 浆砌片石护坡

中铁五局敦格铁路青海段站前1标工程部 第1张共8张

脚墙基础浆砌片石护坡现场施工技术交底 一、设计说明 路堤边坡高度大于4m时,浆砌片石护坡防护高度为4m;路堤边坡高度小于4m时,路堤边坡护肩以下采用全坡面浆砌片石护坡防护。浆砌片石护坡的基础采用脚墙型式,脚墙基础高度2.5m,采用C25片石混泥土连续浇筑,护坡采用M10水泥砂浆砌片石砌筑,护坡厚度采用0.35m,其后设置不小于0.15m的砂夹卵石反滤层。护坡及脚墙每隔15m设伸缩缝一道,缝宽0.02m,缝内全断面填塞沥青麻筋。涵洞与涵洞之间和涵洞与桥之间距离小于60m,按实际距离设置坡面防护,各部位尺寸见下图(尺寸均已米计): 脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:)

脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:) 一、施工工艺 施工工艺流程:测量放样→脚墙基础开挖→C25片石混泥土脚墙基础→M10水泥砂浆砌片石→覆盖养护。 1、施工准备 ⑴材料准备 片石。要求石材质地坚硬、不易风化、无裂纹。普通片石石块中部厚度不小于15cm;镶面片石有两个大致平行面,厚度不小于15cm。 ⑵现场准备 根据设计纵断面及标准横断面图,确定相应里程的路肩标高、宽度及边坡坡率,对已成型的路基进行刷坡、修整。 ⑶技术准备

根据各工点边坡防护的设计形式,各架子队应提前建立台账,全面反映管段内的防护形式,伸缩缝的设置位置。 2、测量放样 施放路基设计边线、脚墙基础的开挖边线和宽度,以及确定脚墙顶面的标高线;桩位固定后,在施工场地的适合位置布置控制桩及护桩。 由于护坡与脚墙基础相连,脚墙基础的位置正确与否,将直接影响护坡的整体线性和外观效果,故测量放样时,务必做到精准无误。另对地形变化处放样点适当加密,确保脚墙连续、圆顺。 3、脚墙基础开挖 根据测量放样后的基坑宽度,洒出石灰线,采用小挖机开挖,并预留足够施工作业的活动空间,按设计值底部预留20cm,靠路基一侧预留10cm 由人工修整,接近设计标高时恢复轴线进行检查,对有偏差的及时修整,达到设计标高时清除基坑内虚土;机械开挖土方除了预留基坑原土回填方量外,其余直接装车,由自卸车运至附近弃土场。 4、C25片石混泥土脚墙施工 (1)脚墙外侧立钢模,线型要求平顺,基础顶面标高和平面位置应视具体地形进行优化:为保证脚墙线形顺直、美观,可适当调整脚墙横向位置,但原则上脚墙顶应基本与原地面持平,为确保线形美观,调整脚墙横向位置时,应以调整后脚墙比原地面不得高于10cm、高出地面部分的长度不得超过15m为原则。 (2)脚墙内侧采用土模时,应保证基槽土模的坡面平顺,坡度符合设计要求,以此有效保证脚墙截面尺寸与坡度;施工脚墙顶与护坡连接处的倒角须支立钢模板,以保证倒角尺寸符合设计要求,保证坡面铺砌有良好的着力点。 (3)片石混凝土施工 ①片石混凝土施工按照隐蔽工程要求执行,施工过程监理人员全过程旁站。施工前,片石应冲洗干净,要求先放混凝土再人工放入片石、保证

浆砌排水沟技术交底

浆砌排水沟施工技术交底 一、关于原材料 1、石料 石料应符合设计或规范规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹。其中,片石厚度不应小于150mm,卵形和薄片不得使用,砌筑用的石料必须干净。 块石形状应大致方正,上下面大致平整,厚度200~300mm,宽度约为厚度的1~1.5倍,长度约为厚度的1.5~3倍,锋棱及锐角应敲除。块石用做镶面时,应由外露面四周向内稍加修饰,后部可不修凿,但应略小于修凿部分。 2、水泥 水泥应符合国家现行标准,并应在招标范围确定的生产厂家名单目录之中。水泥进场后,应按有关要求对其强度、凝结时间等进行检验。袋装水泥储存时应防止受潮,堆垛高度不宜超过10袋,底部格高30cm,同时必须采用防水材料覆盖保存。 3、砂 砂宜选用中砂或粗砂,砂的最大粒径:当用于砌筑片石时,不宜超过5mm;当用于砌筑块石、粗料石时,不宜超过2.5mm。砂的含泥量应低于5%,细度模数应符合要求。 4、砂浆 砌筑砂浆强度为M7.5号,砂浆拌合必顺采用机械拌合,砂浆拌合时要严格按照试验室的配合比进行施工,认真做好试验块的制作和

养护工作,拌合场地砂浆配合比牌及拌合用料的计量设备必须齐全。堆放拌和好的砂浆禁止直接堆在松散的地面上,下面要铺设铁皮等隔离设施,砂浆应随拌随用,对拌合完堆放时间太久砂浆的应当废弃,禁止用于砌筑施工中。 二、关于施工工艺 1、施工工序 ⑴、测量放线:由测量人员进行放线,按设计要求放出边沟内外边线及沟底标高,边沟的线形要与路基的线形保持一致,边沟和涵洞接合处应与涵洞洞口建筑配合,以便水流通畅进入涵洞。在曲线处放线时,沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接。 ⑵、基坑开挖:由测量人员放出边沟线,并撒上白灰线或挂线,挖掘机按照灰线在技术人员的指导下进行边沟开挖,并留有不小于10cm的厚度,避免对地基土的扰动和长期暴露,施工前由人工按照设计图纸制作成边沟外型相同的木架,挂线进行修整,使沟底深度、宽度、纵坡符合设计要求。并由人工进行夯实。 ⑶、砌筑:沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,沟体片石砌筑:石料在砌筑使用前,必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈应清洗干净。 ⑷、砌筑时墙的厚度及沟底的厚度必须符合设计要求,水沟的净空尺寸必须符合设计尺寸。 ⑸、排水沟采用M7.5浆砌片石挤浆法分层砌筑,每分层高度为10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工

技术交底(浆砌片石护坡)

中铁五局敦格铁路段站前1标工程部 技术交底资料第1 共8

脚墙基础浆砌片石护坡现场施工技术交底一、设计说明

路堤边坡高度大于4m时,浆砌片石护坡防护高度为4m;路堤边坡高度小于4m时,路堤边坡护肩以下采用全坡面浆砌片石护坡防护。浆砌片石护坡的基础采用脚墙型式,脚墙基础高度2.5m,采用C25片石混泥土连续浇筑,护坡采用M10水泥砂浆砌片石砌筑,护坡厚度采用0.35m,其后设置不小于0.15m的砂夹卵石反滤层。护坡及脚墙每隔15m设伸缩缝一道,缝宽0.02m,缝全断面填塞沥青麻筋。涵洞与涵洞之间和涵洞与桥之间距离小于60m,按实际距离设置坡面防护,各部位尺寸见下图(尺寸均已米计): 脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:1.5)

脚墙基础浆砌片石护坡横断面详图(坡率1:1.75) 一、施工工艺 施工工艺流程:测量放样→脚墙基础开挖→C25片石混泥土脚墙基础→M10水泥砂浆砌片石→覆盖养护。 1、施工准备 ⑴材料准备 片石。要求石材质地坚硬、不易风化、无裂纹。普通片石石块中部厚度不小于15cm;镶面片石有两个大致平行面,厚度不小于15cm。 ⑵现场准备 根据设计纵断面及标准横断面图,确定相应里程的路肩标高、宽度及边坡坡率,对已成型的路基进行刷坡、修整。 ⑶技术准备 根据各工点边坡防护的设计形式,各架子队应提前建立台账,全面反映管段的防护形式,伸缩缝的设置位置。

2、测量放样 施放路基设计边线、脚墙基础的开挖边线和宽度,以及确定脚墙顶面的标高线;桩位固定后,在施工场地的适合位置布置控制桩及护桩。 由于护坡与脚墙基础相连,脚墙基础的位置正确与否,将直接影响护坡的整体线性和外观效果,故测量放样时,务必做到精准无误。另对地形变化处放样点适当加密,确保脚墙连续、圆顺。 3、脚墙基础开挖 根据测量放样后的基坑宽度,洒出石灰线,采用小挖机开挖,并预留足够施工作业的活动空间,按设计值底部预留20cm,靠路基一侧预留10cm 由人工修整,接近设计标高时恢复轴线进行检查,对有偏差的及时修整,达到设计标高时清除基坑虚土;机械开挖土方除了预留基坑原土回填方量外,其余直接装车,由自卸车运至附近弃土场。 4、C25片石混泥土脚墙施工 (1)脚墙外侧立钢模,线型要求平顺,基础顶面标高和平面位置应视具体地形进行优化:为保证脚墙线形顺直、美观,可适当调整脚墙横向位置,但原则上脚墙顶应基本与原地面持平,为确保线形美观,调整脚墙横向位置时,应以调整后脚墙比原地面不得高于10cm、高出地面部分的长度不得超过15m为原则。 (2)脚墙侧采用土模时,应保证基槽土模的坡面平顺,坡度符合设计要求,以此有效保证脚墙截面尺寸与坡度;施工脚墙顶与护坡连接处的倒角须支立钢模板,以保证倒角尺寸符合设计要求,保证坡面铺砌有良好的着力点。 (3)片石混凝土施工 ①片石混凝土施工按照隐蔽工程要求执行,施工过程监理人员全过程旁站。施工前,片石应冲洗干净,要求先放混凝土再人工放入片石、保证浆体充分包裹住片石;片石埋放均匀,不得倾倒成堆;最小分布间距不小于100mm,最大不超过结构的1/4,掺量不大于总体积的20%。;片石的最

浆砌片石挡土墙施工安全技术交底

一、概况 本合同段共有挡土墙10段,共369.2m,分别为K4+550-LK4+579(28.6m),LK4+656.4-LK4+668(11.6m),LK7+596.3-LK7+630(33.7m),K5+210-K5+237.6(27.6m) K5+237.6-K5+263.6(26m),K5+584.4-K5+598.4(10m),K5+598.4-K5+700(101.6m),K5+ 830-K5+890(60m) RK6+788-RK6+814.5(26.5m). 为规范、合理安排施工,现作出如下交底: 二、施工准备 1、首先,组织施工技术人员熟悉图纸、设计要求,对图纸进行仔细研究,制定出详细的施工方案。对施工人员进行岗前培训和技术安全教育。 2、根据图纸及有关文件要求,利用全站仪对开挖断面进行准确、详细的施工放样工作,放样后应报工程师进行复核、认定。 3、对施工现场搞好清现工作,对材料堆放场地进行表面处理。材料堆放地应选在地势较高的地方,严防水流冲刷,造成不必要的损失。且场地要平整、坚实,不允许有杂草、杂物,砂石材料应分开堆放,严禁混杂,各种砂石材料应堆放整齐,并设置标示牌。 4、对机械进行调试,对拌和机的数量应根据实际施工情况进行调整,并有充分的机动性。 二、基础开挖 在监理工程师对放样进行复核认定无误后方可进行基础开挖工作,首先采用挖机根据现场施工人员利用测量数据指导开挖,挖到设计标高以上30厘米左右时停止,由人工进行削坡及基础清理工作。如果遇有坚石时,应由人工进行打眼放炮,打浅眼,放小炮,

严禁放大炮,以防止破坏已完成边坡的稳定。放炮时应由有经验的专业人员进行装药引爆。爆炸区周围应有安全警示牌,由专人对行人及车辆进行指挥。待引爆后经专业人员检查无误后人员车辆方可通行。如果发现有瞎炮或盲炮时,要按爆破安全制度的有关要求进行处理,严禁违章操作。挖基土石方应及时清理,不能影响砌筑工作,要做到场地平整,无杂物。待人工清基达到设计标高后,应由监理工程师进行地基承载力试验及基坑断面的验收,合格后方可进行砌筑工作。否则要根据监理工程师的要求进行修整、处理,直到满足设计要求为止。 三、材料要求 1、首先,应掌握好7.5#砂浆配合比,砂浆拌和要用砂浆拌和机或小型滚筒式拌和机,严禁人工拌和,水泥和砂要进行检测。使用合格材料,不合格材料严禁进场。 2、在浆砌前准备充足的合格材料,砂子为中粗砂,压碎值、含泥量、细度模数应充分满足要求,片石用砂最大尺寸不大于5毫米,单个片石厚度不应小于15厘米,镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平表面,且应稍加粗凿,在角隅处应使用较大石料,大致方正。 3、块石宜选用结构密实、干净、质地均匀、不易风化且无裂缝的硬质石料,抗压强度不小于30 MPa,自重必须达到22KN/m3;块石应大致方正,上下面大致平行,石料厚度不应小于15厘米,厚度宜20—30厘米,石料宽度为厚度的1.5—2倍,石料长度为厚度的1.5—3倍。片石应具有两个大致平行的面,其中一条边长不小于30厘米。石料的尖锐边角应凿去,所有垂直于外露面的镶面石表面应平整,其表面凹陷深度不得小于2厘米,角隅石、镶面石根据需要应修凿至所需形状,整个块石应有五个面、八个棱。 4、水应使用饮用水,水泥应选用合格厂家进货,每批水泥都应有出厂合格证,且每100吨砂、水泥都应有化验数据,合格后方能使用。 四、浆砌片石工程施工 1、砌筑前先用木杆及细铁丝按设计坡度和标高挂线,砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 2、砌筑前每一石块均应用干净水洗净并彻底饱和之,其垫层应干净并湿润。采用座浆挤浆法砌筑,严禁采用灌浆法施工,所有石料均应座于新拌砂浆之上,在砂浆凝固前,

浆砌片石护坡施工交底

广西三江至柳州高速公路 记录表1 施工技术交底记录表 施工单位:合同段:血8 监理单位:编号:J2

一、浆砌片石满砌护坡施工主要工艺如下: 施工前准备T测量放线T坡面修整T基础幵挖T砂砾垫层T基 础、坡面浆砌T勾缝抹面T干砌片石。 1、施工准备 (1)测量。路基填筑成型后,幵始边坡的修整,并对坡面进行夯实处理。在确保路基边坡坡度准确,坡面平整,即可进行护坡的放样,放样严格按照设计图纸几何尺寸进行,线位设好后报监理检测,符合要求后方可进行下道工序。 (2)试验。对护坡拟用各种材料均到现场取样进行了原材料试验, 按试验结果选用原材料,不合格材料坚决不允许进场。按设计图纸所 要求的砂浆标号进行了配合比试验,以确定施工配合比,指导施工, 保证工程质量。 (3)材料要求。 1、操作工人应掌握M7.5、M10砂浆配合比,砂浆拌和采用750型 小型滚筒式拌和机,严禁人工拌和,水泥和砂要进行检测,不合格材 料严禁进场。现场拌制的砂浆必须在2小时内使用完毕,已凝结的砂 浆严禁使用。 2、在浆砌前准备充足的合格材料,砂子采用中粗砂,压碎值、含 泥量、细度模数应充分满足要求,片石用砂最大尺寸不大于5毫米。 3、片石形状应大致方正,上下面大致平整,石料厚度20?30 cm,宽度约为厚度的1?1.5倍,长度约为厚度的1.5?3倍,石料的尖锐边角应凿去。粗料石(由岩层或大块石幵辟并经粗略修凿而成)外形应方正,成六面体,厚度20?30 cm,宽度约为厚度的1?1.5倍,长度约为厚度的2.5?4倍,表面凹陷深度不大于2 cm,片石表面较平整,不平整的片石不

用于面石砌筑。石料强度不低于30Mpa厚度不小于 广西三江至柳州高速公路 记录表1 施工技术交底记录表 施工单位:合同段:血8 监理单位:编号:J2

浆砌片石安全技术交底

编号:AQ-BH-00191 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浆砌片石安全技术交底 Safety technical disclosure of mortar rubble

浆砌片石安全技术交底 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 交底内容: 一、浆砌片石作业主要存在列危险源、危害因素: 1、未按规定使用劳保用品,造成物体打击事故。 2、边坡上下同时作业,滚石落下造成人员伤亡。 3、搬运石头由于人员疏忽大意砸伤脚。 4、雾雨天未设防滑设施和安全警示牌,造成其他伤害。 5、现场用电不符合要求,造成触电事故。 二、预防措施: 1.操作人员必须经过培训上岗,遵守操作安全规程。进入施工现场所有作业人员佩戴好安全帽,不得穿拖鞋、短裤进入施工现场,遵章守纪,听从指挥,严禁酒后作业,。 2.在基坑周围两米范围设密目网,并挂安全警示牌。 3.施工操作平台必须按规范要求搭设、稳固可靠,并经安全员验

收合格后方可使用。 4、所有作业人员上岗前接受安全技术、环保交底,熟悉相关安全操作规程。 5、石料的质量和规格及砂浆所用材料的质量和规格应符合设计要求,按规定配合比施工。 6、砌筑片石的地基承载力必须满足设计要求。 7、砌筑应分层错缝,浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。 8、作业人员在搬运石头的时候应注意安全,要量力而行,防止搬运石头砸伤脚,并注意滚石危险;在破解片石时,要背向行人方向,以免片石飞溅伤人。 9、在砌筑片石时边坡上下不得同时作业,上下作业应距离5米以上的距离,防止滚石落下伤人。 10、进行砌筑时应检查和注意边坡土质情况的变化,材料堆放应距离边坡1米以外。 11、遇雨天应做好防雨准备,设置安全警示标志,防止坍塌事

相关文档