调节阀有哪几个主要功能?

调节阀的主要功能共有九个:调节、切断、克服压差、防堵、耐蚀、耐压、耐温、重量、外观。

调节阀的调节功能主要表现在哪几个方面?

调节阀的首要功能就是调节,其主要表现在五个方面:

1.流量特性。

2.可调范围R。

3.小开度调节性能。

4.流量系数Kv。

5.调节速度(响应时间)满足系统对阀动作的速度要求。

何谓流量特性?

流量特性是反映调节阀的开度与流量的变化关系,以适应不同的系统特性要求。如对流量调节系统反应速度快,需对数流量特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。流量特性反映了调节阀的调节品质。

何谓可调范围R?

可调范围反映调节阀控制的流量范围,用R=Qmax/Qmin之比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。通常阀的R=30;好的阀,如V形球阀的R=50;全功能超轻型的R可达100-200。

调节阀的小开度工作性能应当怎样?

有些阀爱到结构的限制,小开度工作性能差,产生启跳、振荡,R变得很小(即Qmin 很大),如双座阀、衬胶蝶阀。好的阀小开度应有微调功能,即可满足很小流量的调节,且工作又十分平衡,这类阀如V形球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型阀。

流量系数表示阀的何种功能?

流量系统(Kv)表示阀通过流量的能力,同口径的阀,Kv值越大越好。角行程阀(球阀、蝶阀、全功能超轻型调节阀)是直行程阀(单座阀、双座阀、套筒阀)的2-3倍。

调节阀的切断功能用什么指标来表示?

切断功能由阀的泄漏指标来表示,切断通常指泄漏量小于0.001%,最高级别为VI级(气泡级),它反映阀的内在质量。

调节阀的克服压差功能用什么表示?为什么旋转类阀使用会越来越多?

调节阀的克服压差功能通常用阀关闭时的允许压差来表示,允许压差越大,此功能也就越好。如果考虑不周全,阀芯就会被压差顶开,造成阀关不到位,泄漏量越标。因此,保证阀切断就必须克服阀关闭时的工作压差。通常,单密封阀的允许压差小,如单座阀、角形阀、隔膜阀、三通阀;双密封阀和转动类阀的允许压差大,如双座阀、球阀、全功能超轻型调节阀。从泄漏量与克服压差两者来看,单密封阀泄漏小,但允许压差;双密封阀泄漏大,允许

压差大;只有旋转类阀泄漏量又小,允许压差又大。这就是旋转类阀使用越来越多的重要原因之一。

为什么对调节阀提出了防堵功能要求?哪类阀的防堵性好?

对不干净介质,或者即使是干净介质,但管道中有焊渣等杂物的调节都可能造成阀堵塞或被卡住。因此,要求阀应有较好的防堵功能,使之正常调节。防堵性最好的是流路最简单的旋转类阀,如球阀、蝶阀、偏心阀、全功能超轻型调节阀;流路复杂的阀、上下衬套导向的阀易造成堵卡,如单座阀、双座阀、套筒阀等。旋转类阀不只是防堵功能好,而且泄漏又小,允许压差又大,因此它的使用将会越来越广泛。

怎样提高耐蚀功能,以提高阀的寿命?

阀的腐蚀是由介质的化学性能引起的材质被腐蚀问题,通常选用耐腐蚀的材料来解决;冲蚀是由高速流动的介质、含颗粒的介质和产生闪蒸被空化的介质所致。解决的途径是选用耐磨的材料例如耐磨损蝶阀,结构上采用反汽蚀、反冲蚀的措施。对高压安全阀、大压差工作的高压调节阀、含颗粒介质使用的调节阀需重点考虑此问题。

耐压功能反映了调节阀的什么指标?

它反映阀的强度和安全指标,即介质不能通过密封处和阀体缺陷处向外渗漏。出厂时通常用1.5倍PN做试验来检验。对高压介质如使用闸阀最好使用锻件结构的锻钢闸阀。铸铁阀的耐压强度是最低的,通常应选铸钢阀。

耐温功能是为了确保调节阀的什么指标?

材料的强度和硬度是材料具有的温度的函数,高温会使阀体材料的强度降低。为了满足不同温度条件下阀的强度指标的要求,必须对阀用材料的耐温性仔细斟酌,对阀的结构进行合理设计,以保证阀在工作温度下有较好的强度和安全保证。

在耐温考虑中,除考虑温度外,还应考虑温差(如压力考虑压差一样)带来的影响。

为什么对调节阀有外观及重量的要求??

工业产品要求具有悦目的外观;在满足功能的前提下轻型化,小型化,这样不但可以节省材料,而且方便运输与安装。目前,调节阀比较理想的外观是电子式全功能超轻型阀。

多功能水利控制阀特性

产品名称: JD745X(760)BFDS101X多功能水泵控制阀 产品类别:多功能水力控制阀 产品规格: JD745X(760)BFDS101X 产品口径: 50-1000 产品压力: 0.6-2.5Mpa 浏览次数: 1850 录入时间: 2008-10-25 本页关键词:多功能水泵控制阀、多功能水力控制阀 产品详情 一、多功能水泵控制阀简介 多功能水泵控制阀是一种新型水力控制阀门,一阀可替代电动蝶(闸)阀、止回阀和水锤消除器三种装置。它能自动实现开泵时的缓开,停泵时的速闭与缓闭,无需任何电气控制与其它动力和人力,也无需油压装置。 二、多功能水泵控制阀的主要优点 (1)无需操作控制。利用水泵启停时阀门前后的水压差作为控制动力,具有随水泵的启闭而自动启闭的功能。 (2)阀门启闭动作过程能有效地因防止水锤压力波升高而产生的事故。据现场使用情况调查和实测,停泵水锤压力峰值均在工作压力的1.3倍以内。 (3)无需现场调试,适用工况范围广。 (4)基本无需维修。由于一阀替代三阀,维护维修工作量大大减少。 (5)阻力损失小。采用流线型、宽阀体设计,阻力损失比国外同类产品降低50%以上,如DN200产品在v=2m/s的经济流速工况时,多功能水泵控制阀损失为0.7m,而国外同类产品为1.5m。 三、多功能水泵控制阀结构及工作原理 1)、水泵启动前,阀门出口端压力作用在主阀板上,阀门处于关闭位置,同时膜片控制器的上腔连通压力水,下腔则与阀门进口端的低压相通。 2)、水泵启动后,阀门进口压力逐渐升高,同时压力水通过阀门进口端的连接管缓慢进入膜片控制器下腔,实现主阀板的缓慢开启,开启速度可通过控制阀进行调节。 3)、水泵停机,阀门进口的压力降低,当接近零流量时,主阀板在自身重力作用下迅速关闭。因阀门进口端压力降低,阀门出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔,下腔水通过阀门进口端的连接管压回至阀门进口端,缓闭阀板缓慢关闭,慢关时间可通过控制阀进行调节。主阀板的速闭和缓闭阀板的缓闭符合两阶段关闭规律,能有效地消除水锤。 三、多功能水泵控制阀在安全供水中的应用:(几个技术问题)

阀门的用途和各种阀门的介绍

阀门的用途大全 阀门是国民经济建设中使用极为广泛的一种机械产品。阀门在石油、天然气、煤炭、冶金、和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;阀门在石油化工、化工产品,医药,和食品生产系统中;阀门在水电、火电和核电的电力生产系统中;阀门在城建的给排水、供热和供气系统中;阀门在冶金生产系统中;阀门在船舶、车辆、飞机、航天以及各种运动机械的使用流体系统中;阀门在国防生产以及新技术领域里;阀门在农业排灌系统中都有大量的需求。 阀门分自动阀门与驱动阀门。自动阀门(如安全阀、减压阀、蒸汽疏水阀、止回阀)是靠装置或管道本身的介质压力的变化达到启闭目的的。驱动阀门(闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等)是靠驱动装置(手动、电动、液动、气动等)驱动控制装置或管道中介质的压力、流量和方向。由于介质的压力、温度、流量和物理化学性质的不同,对装置和管道系统的控制要求和使用要求也不同,所以阀门的种类规格非常多。剧不完全统计,我过的阀门产品品种已达四千多个型号,近四万个规格,阀门在经济生活中起着非常大的作用。 电磁阀 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。而通常意义上,国内电磁阀厂家也并不以液压电磁阀为主打,一般多生产二位二通气液用电磁阀。 电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 球阀 球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

多功能水泵控制阀作用

多功能水泵控制阀作用 何谓多功能水泵控制阀?水泵有什么运行特性需要阀门来控制?水泵控制阀能否实现这些控制?以及它与传统的闸阀、蝶阀、止回阀以及匀速、双速缓闭的水力控制止回阀在原理、功能等方面有什么质的不同。 在本文中以活塞式多功能水泵控制阀(下称控制阀)为例,通过对其结构、主要功能、工作原理的剖析,提出对上述问题的看法,供读者参阅。 一、结构 控制阀结构的主要特点是取消了阀座中间的定位机构和阀瓣上侧的弹簧,而且在阀瓣的下侧设计了导流板,最大限度减少了介质过流时的机械损失和阀瓣下侧穹腔内的旋涡损失。以缸体内的活塞作驱动元件,在介质自身压力作用下带动阀瓣作上下运动,实现阀的开启或关闭。活塞、启闭件、连同缸体配置在阀体上,流线形、宽阀腔的阀体,不但水头损失可以比同类产品减少30%以上,而且具有良好的抗气蚀性能。 以电磁阀换向机构(下称电磁阀)和压力管路组成伺服系统,取控制阀两端的压力水为驱动源,通过电信号指令,任意一端的压力水都能实现水泵控制阀在设定的时刻和速度执行泵的开启或关闭。 二、泵的运行特性与控制阀的功能特点、工作原理 1、泵的启动特性及其控制

a)离心泵的零流量启动特性及其控制(即关阀启动) 离心泵在零流量工况时轴功率最小,为额定轴功率的30%-90%,所以离心泵的启动特性是零流量启动(即关阀启动)。待泵至额定转速之后控制阀按设定的速度缓慢开启。 工作原理:泵启动时(前)压力水经过设有延时的电磁阀流向缸体内活塞上腔,而活塞下腔通过缸体下端经电磁阀通向大气,此时控制阀处于关闭状态。 电动机补偿启动结束,泵正常运转,电磁阀即执行换向指令,切断活塞上腔压力水源、关闭缸体下端通向大气的回路,同时将压力水经电磁阀注入缸内活塞下腔、打开活塞上腔通向大气的回路,活塞上腔的水经电磁阀排出阀外,控制阀按设定的速度缓慢开启,完成并满足了离心泵在零流量时轴功率最小的启动特性,保证泵机组的安全运转。 b)轴流泵的大流量启动特性及其控制(即全开阀启动) 轴流泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的140%~200%,所以轴流泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。 工作原理:控制阀满足轴流泵全开阀启动的工作原理是离心泵关阀启动的逆运行,即电磁阀先工作,将阀全开后,泵再启动。参阅a)条,不赘述。 轴流泵启动前,这时阀的进口压力为零,控制阀利用阀出水端的介质压力将阀开启,而离心泵启动时是利用阀进水端的介质压力将阀开启。无论阀的哪一端介质都能实现控制阀的开或启,这是水泵控制阀功能的重要特征之一。

一液压阀的作用及分类

一、液压阀的作用 液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的,因此它可分为方向阀、压力阀和流量阀三大类。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流通道的更换控制着油液的流动方向。这就是说,尽管液压阀存在着各种各样不同的类型,它们之间还是保持着一些基本共同之点的。例如: (1)在结构上,所有的阀都有阀体、阀芯(转阀或滑阀)和驱使阀芯动作的元、部件(如 弹簧、电磁铁)组成。 (2)在工作原理上,所有阀的开口大小,阀进、出口间压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。 二、液压阀的分类 液压阀可按不同的特征进行分类,如表5—1所示。 表5—1 液压阀的分类

(1)动作灵敏,使用可靠,工作时冲击和振动小。 (2)油液流过的压力损失小。 (3)密封性能好。 (4)结构紧凑,安装、调整、使用、维护方便,通用性大。 1 液压系统清洗的意义[1] 从使用的角度看,液压系统正常工作的首要条件是系统内部必须清洁。在新的设备运行之前,或一台设备经过大修之后,液压系统遭到污染是不可避免的,尽管液压元件的制造厂家很注意元件本身的内部清洁,但新元件中仍可能含有毛刺、切屑、飞边、灰尘、焊渣和油漆等污染物。元件也可能由于不良的储存、搬运而造成污染。在油箱的制作过程中,可能积聚锈、漆片和灰尘等,虽然油箱在使用前经过清理,但许多污染物肉眼难以看到。在软管、管道和管接头的安装过程中都有可能将污染物带入系统。即使新的油液也会含有一些令人意想不到的污染物。必须采取措施尽快将污染物滤出,否则在设备投入运行后不久就有可能发生故障,而且早期发生的故障往往都很严重,有些元件例如泵、马达有可能会遭到致命性的损 坏。 元件清洗和系统冲洗的目的就是消除或最大限度地减少设备的早期故障。冲洗的目标是提高油液的清洁度,使系统油液的清洁度保持在系统内关键液压元件的污染耐受度内,以保证液 压系统的工作可靠性和元件的使用寿命

调节阀的作用

调节阀的作用 调节阀有哪几个主要功能? 调节阀的主要功能共有九个:调节、切断、克服压差、防堵、耐蚀、耐压、耐温、重量、外观。 调节阀的调节功能主要表现在哪几个方面? 调节阀的首要功能就是调节,其主要表现在五个方面: 1.流量特性。 2.可调范围R。 3.小开度调节性能。 4.流量系数Kv。 5.调节速度(响应时间)满足系统对阀动作的速度要求。 何谓流量特性? 流量特性是反映调节阀的开度与流量的变化关系,以适应不同的系统特性要求。如对流量调节系统反应速度快,需对数流量特性;对温度调节系统反应速度慢,需直线流量特性。流量特性反映了调节阀的调节品质。 何谓可调范围R? 可调范围反映调节阀控制的流量范围,用R=Qmax/Qmin之比表示。R越大,调节流量的范围越宽,性能指标就越好。通常阀的R=30;好的阀,如V形球阀的R=50;全功能超轻型的R可达100-200。 调节阀的小开度工作性能应当怎样? 有些阀爱到结构的限制,小开度工作性能差,产生启跳、振荡,R变得很小(即Qmin 很大),如双座阀、衬胶蝶阀。好的阀小开度应有微调功能,即可满足很小流量的调节,且工作又十分平衡,这类阀如V形球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型阀。 流量系数表示阀的何种功能? 流量系统(Kv)表示阀通过流量的能力,同口径的阀,Kv值越大越好。角行程阀(球阀、蝶阀、全功能超轻型调节阀)是直行程阀(单座阀、双座阀、套筒阀)的2-3倍。 调节阀的切断功能用什么指标来表示? 切断功能由阀的泄漏指标来表示,切断通常指泄漏量小于0.001%,最高级别为VI级(气泡级),它反映阀的内在质量。 调节阀的克服压差功能用什么表示?为什么旋转类阀使用会越来越多? 调节阀的克服压差功能通常用阀关闭时的允许压差来表示,允许压差越大,此功能也就越好。液压控制阀的分类及作用 液压控制阀是液压系统中控制油液方向、压力和流量的元件。借助于这些阀,便能对执行元件的启动、停止、方向、速度、动作顺序和克服负载的能力进行控制与调节,使各类液压机械都能按要求协调地进行工作。 液压阀的分类 A【按用途分】 液压阀可分为方向控制阀(如单向阀和换向阀)、压力控制阀(如溢流阀、减压阀和顺序阀等)和流量控制阀(如节流阀和调速阀等)。这三类阀还可根据需要相互组合成为组合阀,如单向川页序阀、单向节流阀、电磁溢流阀等,使得其结构紧凑,连接简单,并提高了效率。 B【按工作原理分】 液压阀可分为开关阀(或通断阀)、伺服阀、比例阀和逻辑阀。开关阀调定后只能在调定状态下工作,本章将重点介绍这一使用最为普遍的阀类。伺服阀和比例阀能根据输入信号连续地或按比例的控制系统的数据。逻辑阀则按预先编制的逻辑程序控制执行元件的动作。 C【按安装连接形式分】 按安装连接形式,液压阀可分为: (1)螺丝式(管式)安装连接。阀的油口用螺丝管接头和管道及其他元件连接,并由此固定在管路上。这种方式适用于简单液压系统。 (2)螺旋式安装连接。阀的各油口均布置在同一安装面上,并用螺丝固定在与阀有对应油口的连接板上,再用管接头和管道与其他元件连接;或者把这几个阀用螺丝固定在一个集成块 的不同侧面上,在集成块上打孔,沟通各阀组成回路。由于拆卸阀时无需拆卸与之相连的其他元件,故这种安装连接方式应用较广。 (3)叠加式安装连接。阀的上下面为连接结合面,各油口分别在这两个面上,且同规格阀的油口连接尺寸相同。每个阀除其自身的功能外,还起油路通道的作用,阀相互叠装便成回路,无需管道连接,故结构紧凑,阻力损失很小。 (4)法兰式安装连接。和螺丝式连接相似,只是法兰式代替螺丝管接头。用于通径!32_

控制阀的基本常识

控制阀的基本常识 2006年7月9日18:19 来源: 中国工控信息网 一、控制阀的选型 A、控制阀选型的重要性 调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,必须对调节阀的选型引起足够的重视。 B、控制阀选型的原则 1、根据工艺条件,选择合适的结构形式和材料。 2、根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。 3、根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。 4、根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。 5、合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺 对控制行程时间的要求:所选用的控制阀执行机构应能满面足阀门行程和工艺对泄露量等级的要求。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑实际可能的压差进行适当的放大,即要求执行机构能提供较大的作用力。否则,可能当工艺上出现异常情况时,控制阀前后的实际压差较大,会发生关不上或打不开的危险。 二、控制阀的附件 在生产过程中,控制系统对阀门提出各式各样的特殊要求,因此,控制阀必须配用各种附属

装置(简称附件)来满足生产过程的需要。控制阀的附件包括: 1、阀门定位器用于改善控制阀调节性能的工作特性,实现正确定位。 2、阀位开关显示阀门的上下限行程的工作位置。 3、气动保位阀当控制阀的气源发生故障时,保持阀门处于气源发生故障前的开度位置。 4、电磁阀实现气路的电磁切换,保证阀门在电源故障时阀门处于所希望的安全开度位置。 5、手轮机构当控制系统的控制器发生故障时,可切换到手动方式操作阀门。 6、气动继动器使执行机构的动作加速,减少传输时间。 7、空气过滤减压器用于净化气源、调节气压。 8、储气罐保证当气源故障时,使无弹簧的气缸工活塞执行机构能够将控制阀动作到故障安全位置。其大小取决于气缸的大小、阀门动作时间的要求及阀门的工作条件等。 总之,附件的作用就在于使控制阀的功能更完善、更合理、更齐全。 控制阀知识 2006年11月10日08:36 来源: 互联网 调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。 调节阀的阀体类型选择 调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑:

调节阀的组成及作用

调节阀的组成及作用 一:调节阀的组成与分类 调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。调节阀的产品类型很多,结构也多种多样,而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的,既可以与气动执行机构匹配,也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。 二:调节阀的作用方式选择 调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺生产安全;b)介质的特性;c)保证产品质量,经济损失最小。 三:调节阀流,特性的选择 调节阀的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移(阀门的相对开度)间的关系,理想流量特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线和快开等4种,特性曲线和阀芯形状如图1和图2所示。常用的理想流量特性只有直线、等百分比(对数)、快开三种。抛物线流量特性介于直线和等百分比之间,一般可用等百分比特性来代替,

而快开特性主要用于二位调节及程序控制中,因此调节阀特性的选择实际上是直线和等百分比流量特性的选择。 调节阀流量特性的选择可以通过理论计算,但所用的方法和方程都很复杂。目前多采用经验准则,具体从下几方面考虑:①从调节系统的调节质量分析并选择; ②从工艺配管情况考虑;③从负荷变化情况分析。 选择好调节阀的流量特性,就可以根据其流量特性确定阀门阀芯的形状和结构,但对于像隔膜阀、蝶阀等,由于它们的结构特点,不可能用改变阀芯的曲面形状来达到所需要的流量特性,这时,可通过改变所配阀门定位器的反馈凸轮外形来实现。

调节阀在系统中的作用与重要性

调节阀在系统中的作用与重要性 人工控制存在什么问题? 人工控制至少有以下三个问题,因而不能满足现代化工业对过程控制的要求。 (1)控制精度差。当液位要求较精确,即液位上、下限变动范围要求小时,因人意识的反映到手动操作有一个过程,会造成液位控制超差。 (2)响应时间慢。 (3)疲劳失误。 一个简单的控制系统是怎样组成的? 若用一套自动化仪表控制装置来实现第8问的液位控制过程,则叫自动控制,如图。 由图可知,储槽液位经测量由变送器3以特定的信号输送给调节器4,调节器将变送器送来的信号(气压、电流等)与工艺上需要的液位高度给定信号进行比较,按设计好的去处规律得出结果,并以特定的信号(气压与电流)输送给调节阀6,调节阀根据调节器的信号开始动作,自动改变阀门的开度。这样,自动控制就代替了人工控制。这一套自动化装置和被控制的液体储槽就构成了自动控制系统。 在自动控制系统中,生产工艺介质及设备(如液体储槽)就叫被控对象(简称对象)。被控对象的输出量即为系统的被调参数(如液位)。在主控系统中,用来设定被调参数的预期值的输入量叫设定值(又称参与量)。在研究自动控制系统时,为了表示各个组成环节之间的相互影响和信号联系,一般用方块图来表示系统的组成。如图1-6所示,每个方块表示组成系统的一个环节,两个环节之间用一条带有箭头的线条表示其相互关系,箭头指向环节表示对这个环节输入,箭头离开环节表示从这个环节输出。 为什么称调节阀是生产过程自动化的“手脚”? 根据第9题中所述和方块图可知,调节阀、变送器、调节器、显示仪表等与被控对象组成自动调节系统。调节阀根据调节器输出的调节信号直接作用于被控对象,使被调参数回到设定值,从而使生产过程正常进行。显然调节阀是自动调节系统中一个终端控制仪表,因而称作生产过程自动化的“手脚”。 为什么应重视调节阀的作用? 调节阀是直接安装在工艺管道上的,其使用条件较恶劣的环境下,如高温高压、尝试冷冻、极毒、易燃、易渗透、易结晶、强腐蚀和高黏度等环境。它的好坏直接影响到系统的质量,从而影响最终产品的质量及系统运行的效益。如果选型不当或维护不善,就会发生问题。

(推荐)控制阀的正作用与反作用

控制阀的正作用与反作用 一、正作用和反作用简介 调节器有正作用和反作用调节器两种。调节器正反作用的选择同被控过程的特性及调节阀的气开、气关形式有关。被控过程也分正反两种。当被控过程的输入量(通过调节阀的物料或能量)增加(或减小)时,其输出(被控参数)亦增加(或减小),此时称其被控过程为正作用;反之,当被控过程的输入量增加时,其输出却减小,称其过程为反作用。一个控制系统能够正常工作,则其组成的各个环节的极性(可用其静态放大系数表示)相乘必须为正。由于变送器的静态放大系数Km通常为正极性,故只需调节器静态放大系数Kc,调节阀静态放大系数Kv和过程的静态放大系数Ko极性相乘必须为正即可。 对于控制系统各环节的极性是这样规定的:正作用调节器,即当系统的测量值增加时,调节器的输出亦增加,其Kc 取负;反作用调节器,即当系统的测量值增加时,调节器的输出减小,其Kc取正。气开阀Kv取正,气闭阀Kv取负。正作用被控过程,其Ko取正,反作用被控过程,其Ko取负。 确定调节器的正反作用次序为:首先根据工艺安全等原则确定调节阀的气开、气闭形式,然后根据被控过程特性,确定其正反作用;最后根据上述组成该系统的各环节的静态放大系数极性相乘必须为正的原则来确定调节器的正反作用形式。一般来说:正向作用设定值高于一个值,平常输出是0,也就是阀门通常是关闭(或开启)的,而反向作用跟正向作用相反。 关闭(后开启)的是阀门的常态。 对调节器来说输入增加,输出也增加为正作用。输入增加输出减少为反作用。 对调节阀来说气源从膜头上面进的称正作用调节阀,气源从膜头下面进的称反作用调节阀。 气源增加阀门打开称气开阀,气源增加阀门关闭称气闭阀。

各种液压阀在液压系统中的作用

1.液压阀——方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。图2为三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。 60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力﹑流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀﹑电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。 2.液压阀——流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能

使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能 3.液压阀——压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。 4.液压阀的作用和简介 用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型、先导型、叠加型之分。

调节阀在管道中的重要作用

调节阀在管道中的重要作用 在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的介质正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要某些最终控制元件去完成。调节阀在管道中起可变阻力的作用。 阀体类型调节阀的阀体种类很多,常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。 在具体选择时,可做如下考虑: (1)阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 (2)耐磨损性当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。 (3)耐腐蚀性由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。 (4)介质的温度、压力当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度≥250℃时应加散热器。 (5)防止闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。 调节阀执行机构为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来保证高度密封和阀门的开启。 对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清最大的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的出现的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。 对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。 对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑: a)工艺生产安全;b)介质的特性;c)保证产品质量,经济损失最小。

液压控制阀的分类及作用

液压控制阀的分类及作用Last revision on 21 December 2020

液压控制阀的分类及作用液压控制阀是液压系统中控制油液方向、压力和流量的元件。阀的各油口均布置在同一安装面上,并用螺丝固定在与阀有对应油口的连接板上,再用管接头和管道与其他元件连接;或者把这几个阀用螺丝固定在一个

集成块 的不同侧面上,在集成块上打孔,沟通各阀组成回路。用于通径!32_以上的大流量系统。它的强度高,连接可靠。 (5)插装式安装连接。这类阀无单独的阀体,由阀芯、阀套等组成的单元体插装在插装块的预制孔中,用连接螺丝或盖板固定,并通过块内通道把各插装式阀连接组成回路,插装块起到阀体和管路的作用。这是适应液压系统集成化而发展起来的一种新型安装连接方式。

各种控制阀的结构和特点0414

各种控制阀的结构和特点 控制阀也称调节阀,一般由执行机构和阀门两部分组成,其控 制原理就是执行机构驱动阀杆阀芯动作,改变阀芯和阀座间的流通面积,以达到控制流体流量的目的。其流量公式如下: Q =式中:Q ―流体体积流量 A ―流通面积 ξ―阻力系数 ρ―流体密度 1P ,2P ―阀前,阀后压力 控制阀的种类繁多,按其执行机构的动力源分类,可分为气动和电动,气动又分为薄膜式和活塞式;电动又分为直行程和角行程两种。 按阀体结构形式来分,可分为单座阀、双座阀、蝶阀、角阀、偏心旋转阀(也称凸轮挠曲阀)、球阀、套筒阀、隔膜阀、快速切断阀等。 一、 单座阀(直行程) 阀体内只有一个阀芯和一个阀座,其阀芯一般为柱塞形,改变阀芯形状,可改变阀的流量特性。执行机构驱动阀芯上下移动,改变流通面积以控制流量。流体对阀芯的推力较大,尤其在高压差、大口径时,不平衡力更大,所以单座阀不适用于高压差的场合,否则必须选

用大推力的执行机构,体积大、造价高。 图1 带气动薄膜执行器的单座阀 特点:单座阀结构简单,维护方便,切断性能好,泄漏量小,调节性能也很好,故被广泛采用,可用于小流量和微小流量的控制,但不平衡力大,不适用于大压差和大口径的场合。 P1(左边)>P2(右边)流开型,较稳定,常用 如果从P2进P1出,为流闭型。 流路简单,流量特性准确。 二、双座阀(直行程)

图2 气动薄膜直通双座阀 阀内有两个阀芯和两个阀座,阀杆做上下移动时,带动阀芯上下移动,改变阀芯和阀座间的流通面积,从而改变流量。 双座阀一般采用双导向结构,正装可方便的改为反装,从而改变气开气闭的作用方式。 特点:由于流体作用在上下两个阀芯上的推力,方向相反,大小也很接近,因此双座阀的不平衡力很小,所以允许的压差较大,流通能力也比同口径的单座阀大。两个阀芯阀座很难做到同时关闭,因此泄漏量较大,尤其在高温和低温场合,更会引起严重泄漏。由于阀体流路较复杂,不适用于高粘度和易结晶的流体。调节精度也比单座阀差。 流量特性有线性和等百分比特性,改变阀芯形状可改变流量特性。

各种控制阀的结构和特点

各种控制阀的结构和特点 控制阀也称调节阀,一般由执行机构和阀门两部分组成,其控制原理就是执行机构驱动阀杆阀芯动作,改变阀芯和阀座间的流通面积,以达到控制流体流量的目的。各类阀门的用途和特点 调节阀原理 调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。本手册主要介绍电动调节阀和气动调节阀两种。 调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。 流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。 根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。 调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下: (1)等百分比特性(对数) 等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。(2)线性特性(线性) 线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。 (3)抛物线特性 流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。 从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。 水力控制阀原理 水力控制阀是以管道本身介质压力作为动力源,进行启闭、调节,把前导阀及系统小管路不同组合,就能具有近30种功能,现在逐渐得到较普遍的使用。先导阀靠作为控制对象的水位和压力的变化而动作,由于先导阀种类很多,可以单独使用或几个组合使用,就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独或复合调节的功能。但主阀类似截止阀,阀门全开时,其压力损失比其他阀门要大得多,且各个开度损失系数越是与全闭接近,越是剧增,阀门口径越大就越显著。具有上述特性的阀门,在接近全闭时,阀瓣的动作加速,易发生水锤水的冲击压,接近全闭时,阀门动作越缓慢越好,于是可在阀瓣上设置节流机构。另外先导阀的节流和动作部分要尽量避免设置特小口径的孔口,以免堵塞。必要时要加滤网,定期检修及

调节阀 正反作用定义

调节阀知识 2011-5-25 1:通气时阀杆向下运动为正作用,反之为反作用。 注意:正反作用和气开气闭不是一个概念,在设置调节回路时要注意。一般是与执行机构的正反作用相同的,知道了执行机构的正反作用,也就知道了定位器的正反作用: 2:带手轮的调节阀也是气动调节阀,阀上的手轮主要用在控制气路故障时手动开关阀门。气开气关的手轮开关阀门的转向不同。 3:正反作用是指气动调节器的作用方式,与气动调节阀无关,但对于正作用的气动调节器通常配气关调节阀;反作用的气动调节器通常配气开调节阀。 4:气动阀的定位器是否能控制阀门的正反作用? 可以的,通过改变气动阀膜头进气方向就可以实现,如果气源从上进入地正作用,那么气源从下进入就是负作用。 5:调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺生产安全;b)介质的特性; c)保证产品质量,经济损失最小。 6:气开阀与气闭阀的定义是什么? 力增加时,推杆向下动作的叫正作用式执行机构;信号压力增加时,

推杆向上动作的叫反作用式执行机构。阀门组件与执行机构组成调节阀后,气开阀是随着信号压力的增加,逐渐打开,无信号时,处于关闭状态的阀;气闭阀是随着信号压力的增加,逐渐关闭,无信号时,处于全开状态的阀。 7:有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。 有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。 :8:气开阀:给仪表风时控制阀打开 气闭阀:给仪表风时控制阀关闭 事故开:仪表风突停时控制阀回到自然状态即全开状态,也就是气闭阀(风关阀) 事故关:仪表风突停时控制阀回到自然状态即全关状态,也就是气开阀(风开阀) 9:调节阀气开、气关阀选择,主要根据工艺生产的需要和安全要求来决定的;原则是当信号压力中断时,应能确保工艺设备和生产的安全。如果阀门处于全开位置安全性高,则应选用气开阀,反之,则应选用气关式阀。 10:FC和FO区别 FC是故障时阀门关闭 FO是故障时阀门开启

各种液压阀在液压系统中的作用

1. 液压阀方向控制阀 按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接 通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通、断关系、根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等;根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等;根据阀芯驱动方式分手动、机动、电动、液动等。图2为三位四通换向阀的工作原理。P为供油口,0为回油口,A、B是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P与A通,B与0通;当阀芯移到左位时,P与B通,A与0通。这样,执行元件就能作正、反向运动。 60年代后期,在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量(压力、流量)能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同,相应地分为电液比例压力控制阀、电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。 2. 液压阀流量控制阀 利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定 以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变, 从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源

的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能 3. 液压阀压力控制阀 按用途分为溢流阀、减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)、定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸、液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。 4. 液压阀的作用和简介 用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型、先导型、叠加型之分。 液压传动中用来控制液体压力、流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通、断和流向的称为方向控制