文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱涵报验台账

箱涵报验台账

箱涵报验台账
箱涵报验台账

三工区箱涵报验台账2016.3.2统计

二工区箱涵报验台账2016.3.2统计

箱涵技术及质量验收标准

XH 箱涵工程建设专用技术标准 XH Q/FTZTR 0002-2015 箱涵施工质量评定验收标准 Box culvert construction quality evaluation and acceptance criteria 2015-09-15发布 2015-09-18 实施中泰国际高新技术有限公司发布

目次 1 总则 ....................................................... . (1) 2 基本规定 .............................................. .... . (3) 2.1 项目划分 (3) 2.2 施工质量检验 (3) 2.3 施工质量评定验收程序 (5) 2.4 施工质量评定等级 (5) 2.5 数据处理 (7) 3 基坑(槽)开挖单元工程 ................................ .... . (8) 3.1 一般规定 (8) 3.2评定标准 (8) 3.3质量标准 (8) 4 混凝土浇筑单元工程 ....................................... . (9) 4.1一般规定 (9) 4.2评定标准 (10) 4.3混凝土垫层浇筑工序 (11) 4.4 模板安装工序 (12) 4.5钢筋制安工序 (13) 4.6 橡胶止水带安装工序 (16) 4.7 混凝土浇筑工序 (18) 4.8混凝土外观 (19) 5 密封胶安装单元工程 (21) 5.1 一般规定 (21) 5.2 评定标准 (21) 5.3 质量标准 (21) 6 土方回填单元工程 (22) 6.1 一般规定 (22) 6.2 评定标准 (23) 6.3 质量标准 (23)

箱涵施工自检表格

南水北调中线邯郸市段跨渠桥梁工程 施工放样报验单 承包单位:合同号: 监理单位:衡水衡通公路工程监理咨询有限公司编号:监表09 致驻地办测量监理工程师: 根据合同要求,业已完成 施工放样工作,清单如下,请予查验。 承包人:日期: 工程或部位名 桩号或位置 放样内容备注 称 附件:测量及放样资料 驻地办测量监理工程师意见: 签字:日期:

高程测量表 承包单位:合同号:原表6 监理单位:衡水衡通公路工程监理咨询有限公司编号:年月日 桩号或部位水准尺读数(m) 视线高 (m) 实测高程 (m) 设计高程 (m) 误差 (mm) 允许差 (mm)后视前视 说明: 测量:记录:复核:

中(轴)线坐标测量记录表 承包单位:合同号:原表8 监理单位:衡水衡通公路工程监理咨询有限公司编号:年月日 测站 后视 桩号位置 实测坐标(m)设计坐标(m)偏差(mm) 允许偏差 (mm)X Y X Y √(△X2+△Y2) 说明: 测量:记录:复核:

工程检验申请批复单承包单位:合同号: 监理单位:衡水衡通公路工程监理咨询有限公司编号:监表10 工程项目 工程地点及桩号 具体部位 检验内容 要求到达现场检验时间 承包人递交日期、时间和签字 现场监理人员收到日期、时间和签字 测量监理工程师签字:日期 试验监理工程师签字:日期 专业监理工程师签字:日期 质量证明附件施工原始记录汇总试验报告汇总 中间检查记录汇总 本项目是否可以继续进行: 驻地监理工程师评语:签字:日期:承包人收到日期、时间:签字: 备注:填写质量证明附件时,应写明相应检测表的表号。

桥涵基坑质量检验报告单 承包单位:合同号: 监理单位:衡水衡通公路工程监理咨询有限公司编号:检汇表29 工程名称施工时间 桩号及部位检验时间 项次检验项目规定值或 允许偏差 检验结果检验频率 和 方法 检测 点数 合格 点数 合格率 1 平面轴线位置 (mm) 不小于图纸要求 用经纬仪:测量 纵、横各3点 2 基底标高 (mm) 土质±50 用水准仪:量5~8 点 石质+50,-200 3 基坑尺寸(mm)不小于图纸尺寸 和规范要求 用尺量:每边各量 1处,共4点 检验结果: 签字:年月日审核意见: 签字:年月日

箱涵工程验收表格

质验表建设单位:苏州市市政建设管理处监理单位:南京旭光建设监理有限公司合同号: 施工单位:苏州盛昌市政工程有限公司编号: 单位(子单位)工程名称道路工程 子分部工程名称挡墙分项工程名称挡墙基础开挖检验批数项目经理方华明 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 东侧箱涵南侧挡墙基坑 2 东侧箱涵北侧挡墙基坑 3 西侧箱涵南侧挡墙基坑 4 西侧箱涵北侧挡墙基坑 专业工长(施工员)施工班组长 施工单位检查评定结果 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日

质验表建设单位:苏州市市政建设管理处监理单位:南京旭光建设监理有限公司合同号: 施工单位:苏州盛昌市政工程有限公司编号: 单位(子单位)工程名称道路工程 子分部工程名称挡墙分项工程名称砂砾垫层检验批数项目经理方华明 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 东侧箱涵南侧挡墙基础 2 东侧箱涵北侧挡墙基础 3 西侧箱涵南侧挡墙基础 4 西侧箱涵北侧挡墙基础 专业工长(施工员)施工班组长 施工单位检查评定结果 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日

质验表建设单位:苏州市市政建设管理处监理单位:南京旭光建设监理有限公司合同号: 施工单位:苏州盛昌市政工程有限公司编号: 单位(子单位)工程名称道路工程 子分部工程名称挡墙分项工程名称基础模板检验批数项目经理方华明 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 东侧箱涵南侧挡墙基础 2 东侧箱涵北侧挡墙基础 3 西侧箱涵南侧挡墙基础 4 西侧箱涵北侧挡墙基础 专业工长(施工员)施工班组长 施工单位检查评定结果 质量检查员:年月日 监理单位验收结论 专业监理工程师:年月日

钢筋原材料报验台帐

专业创造价值 服务成就品牌 杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼 邮编:310053 电话:86-571-85109060 传真:86-571-85063271 钢筋原材料报验台帐 工程名称:阜阳市人民医院城南新区工程 第 页共 页 序号 品种 规格 生产厂家 合格证编号 (炉批号) 数量 (吨) 进场日期 验收人员 复试报告编号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

箱涵验申请表 工程名称:岳塘公园景观工程 致:湘潭市创新建设项目管理有限责任公司(监理单位)我单位已完成了 1-30M箱涵工作,现报该工程报验申请表,请予以审批和验收。 附件:模板安装拆除检验批质量验收记录表 钢筋加工安装检验批质量验收记录表 砼施工及原材料配合比检验批质量验收记录表 建筑结构隐蔽记录验收记录表 承包单位(章)湘潭市市政工程公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 建设单位负责人: 总/专业监理工程师 日期:

箱涵验申请表 工程名称:岳塘公园景观工程 致:湘潭市创新建设项目管理有限责任公司(监理单位)我单位已完成了30M-60M箱涵工作,现报该工程报验申请表,请予以审批和验收。 附件:模板安装检验批质量验收记录表 钢筋加工安装检验批质量验收记录表 砼施工及原材料配合比检验批质量验收记录表 建筑结构隐蔽记录验收记录表 承包单位(章):湘潭市市政工程公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 建设单位负责人: 总/专业监理工程师 监理项目部(章) 日期:

箱涵验申请表 工程名称:岳塘公园景观工程 致:湘潭市创新建设项目管理有限责任公司(监理单位)我单位已完成了 60M-120M箱涵工作,现报该工程报验申请表,请予以审批和验收。 附件:模板安装检验批质量验收记录表 钢筋加工安装检验批质量验收记录表 砼施工及原材料配合比检验批质量验收记录表 建筑结构隐蔽记录验收记录表 承包单位(章)湘潭市市政工程公司 项目经理: 日期: 年月日 审查意见: 建设单位负责人: 总/专业监理工程师 监理项目部(章) 日期:

箱涵模板拆除验申请表工程名称:岳塘公园景观工程 致:湘潭市创新建设项目管理有限责任公司(监理单位)我单位已完成了 30M-60M箱涵工作,现报该工程报验申请表,请予以审批和验收。 附件:模板拆除检验批质量验收记录表 现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表 承包单位(章)湘潭市市政工程公司 项目经理: 日期: 年月日 审查意见: 建设单位负责人: 总/专业监理工程师 监理项目部(章) 日期

箱涵整套工序报验资料

B.1.4 工程质量报验表 工程名称:和莫路南延工程编号:B.1.4 - 致:江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司(项目监理机构) 我方已完成箱涵AKO+316处基坑开挖工作,经自检合格,请予以验收。 附件: ■隐蔽工程质量检验资料 □□■检验批质量检验资料 □□分项工程质量检验资料 □□测量放线资料 □ 施工项目经理部(章): 项目经理或项目技术负责人(签字): 年月日 项目监理机构签收人姓名及时间 施工项目经理部签收人姓名及时间 监理验收及平行检验情况: 1、收到施工单位自检资料和验收记录表共页,该项报验内容系第次报验。 检查人(签字):年月日 监理验收意见: □验收合格,可进行后续施工。 □验收不合格,不得进入下道工序施工,应于月日前整改完毕自检合格后重新报验。 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 年月日 注:本报验表分为隐蔽工程质量报验(B.1.41)、检验批质量报验(B.1.42)、分项工程质量报验(B.1.43)、测量放线报验(B.1.44)及其他报验(B.1.4 )。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

预检工程检查记录 年月日质检表3 工程名称和莫路南延工程施工单位裕腾建设集团有限公司检查项目基坑开挖预检部位箱涵AK0+316 预检内容主控项目 1)地基承载力应按规范第10.1.7条规定进行检验。 1、基坑内地基承载力必须满足设计要求(不小于80Kpa)。基坑开挖完成后,应会同设计、勘探单位实地验槽,确定地基承载力满足设计要求。 2)地基处理应符合专项处理方案要求,处理后的地基必须满足设计要求(不小于80Kpa)。一般项目 1)基底高程(0、-20mm) 2)轴线偏位(50mm) 3)基坑尺寸(不小于设计规定) 检 查 情 况 经检查上述各项预检内容自检合格,符合设计及CJJ2-2008规范要求 处 理 意 见 报请监理验收 参加检查人员签字 施工项 目技术 负责人 测量员质检员施工员班组长填表人

箱涵施工质量控制要点

箱涵施工质量控制要点 一、箱涵施工工艺流程 我项目部箱涵施工方法主要是地下水位较高,需先采用井点降水,然后采取放坡开挖至基坑底。 箱涵详细施工流程为:基坑开挖——基底平整及地基承载力检验(监理、设计、勘测报验)——测量放线(监理报验)——浇筑20cm厚C20混凝土垫层——垫层验收放样、铺底板防水卷材(监理报验)——浇筑10cm厚C20细石混凝土保护层——底板外贴式止水带安装、钢筋绑扎、各种止水带及预埋件安装(监理报验)——底板模板安装(监理报验)——浇筑底板砼(监理报验)——砼带模养护——拆模(监理报验)——拆模后养护——腹板钢筋绑扎、各种止水带及预埋件安装(监理报验)——内腹板模板安装(监理报验)——安装顶板及外腹板支架模板——顶板钢筋绑扎、各种止水带及预埋件安装(监理报

验)——浇筑腹板、顶板砼(监理报验)——砼带模养护——拆模(监理报验)——拆模后养护箱涵外观竣工验收(监理报验)——防水施工(监理报验)——基坑回填(监理报验)。 二、井点管布设 1)进行井点降水施工前要对基坑的涌水量进行计算,根据计算结果进行降水管路、抽水设备、降水分级的选择; 2)井点管不允许布置在承台坡面上,要布置在坡顶上,间距均匀,整齐,距坡顶边线1米左右; 3)井点管应先钻孔后下管,造孔深度满足设计要求; 4)井点管四周以粗沙、碎米石塞填; 5)井管抽水过程确保连续不间断; 6)井点降水施工过程中现场应准备一至两台发电机,以防停电抽水中断,造成边坡侵水失稳。 三、基坑开挖 1)采用挖掘机进行基坑开挖,首先用白灰画出轮廓线在基坑按设计坡度放坡,由地面标高反

算挖掘深度,在开挖过程中多次测量复核,避免超挖;同时要对基坑边坡进行检测。 2)机械开挖至基坑底面以上20--30cm时,采用人工开挖平整; 3)根据基坑周边渗水情况确定设置排水沟、集水坑,并用水泵将积水排出坑外; 四、垫层施工 1)用人工将基底进行整平处理。 2)检查基底的平面尺寸、基底标高、桩顶标高符合要求后,浇筑20㎝砼垫层; 3)基坑垫层浇注时,允许垫层高程偏差±20㎜(根据经验高差过大会影响底板钢筋尺寸或底板混凝土保护层厚度),平整度偏差≤5㎜; 4、基坑垫层浇筑完成后,要及时对底板垫层进行测量分析,若与规范偏差过大,要及时进行进行处理 六、箱涵钢筋制作与安装 (一)钢筋运输及存放 1)钢筋存放时,无论是在钢筋加工场,还是在现场都应该进行有效抄垫,抄垫高度不小于

箱涵施工质量评定表

单元工程施工质量报验单 (承包[ 顺浚] 质报号) 合同名称:广安市广安区七一水库扩改建及渠系配套工程合同编号:GQKGS2012-3 致:四川腾越建设监理有限公司 1号公路涵砼衬砌单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附:混凝土、模板、钢筋、基础面和施工缝(K0+515-K0+535)单元工程质量评定表。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日(核验意见) 经核验,单元工程的质量: □合格; □按附言提供补充材料、证明文件或重做、补做检验; □不合格,提交《施工质量缺陷处理措施报审表》。 附言: 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人各1份。

四川省渠道工程 表1.5 软基开挖单元工程质量评定表 单位工程名称施工三标段单元工程名称、桩号施工单位广东顺浚工程有限公司分部工程名称挡墙单元工程量检验日期年月日 项 次 保证项目质量标准检验记录 1 地基清理和处理符合设计要求。建基面内无草皮、树根、乱石、坟墓及其他建筑。泉眼、水井、洞穴已按 设计要求处理 2 取样检验符合设计 3 岸坡坡度符合设计 4 截水槽(墙)嵌入基础深度及岩面排水符 合设计要求 5 预留保护层 开挖后不及时砌筑或回填时,预留0.2~0.3m厚保护 层 6 弃土位置及高度符合设计要求 项次允许偏差 项目 设计 值 (m) 允许 偏差 (mm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 砼 或 砌 石 基 础 坑基 坑 长 或 宽 ≤10m +100 -50 / / / / / / / / / / 2 >10m +150 -50 / / / / / / / / / / 3 基坑底部 高程 +50 / / / / / / / / / / 4 平整度100 / / / / / / / / / / 5 铪 类 基 础 的 基 坑基 坑 长 或 宽 ≤10m +50 6 >10m +100 0 7 基坑底部 高程 +100 8 平整度100 共检测点,其中合格点,合格率% 评定意见单元工程质量等级保证项目全部符合质量标准,基本项目达到标准,检测项目实测点,合格率% 施工单位建设(监理)单位

工程材料验收台账

工程材料验收台账 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料验收台账(TZ-03-01)——集团甲供材料 防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检,一般材料设备抽查不少于10%。

工程材料验收台账(TZ-03-02)——地区公司甲供材料

注:本台账在材料验收后24小时内登记,检验结果栏在材料检验报告出具后填写;台帐责任人是项目经理;影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检,一般材料设备抽查不少于10%。 工程材料验收台账(TZ-03-03)——乙供材料

注:本台账在材料验收后24小时内登记,检验结果栏在材料检验报告出具后填写;台帐责任人是项目经理;影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检,一般材料设备抽查不少于10%。 工程材料验收台账(TZ-03-04)——零星材料

注:本台账在材料验收后24小时内登记,检验结果栏在材料检验报告出具后填写;台帐责任人是项目经理;影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检,一般材料设备抽查不少于10%。

圆管涵。箱涵报验资料规范表格

钢 筋 检 查 记 录 表 施工单位:湖北路安公路建设有限公司 合同号: 监理单位:湖北省华捷监理咨询有限公司 编 号:ZJ-085-□□□-□□-□□-□□-□ 分项工程名称 施工时间 桩号及部位 检验时间 检验项目 钢筋编号 型号 根数 设计值 实测数据 受力钢筋同排间距(mm ) 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm ) 检验项目 设计值 实测值 设计值 钢筋骨架尺 寸(mm ) 长 宽(高、直径) 弯起钢筋位置(mm ) 受力钢筋排距(mm ) 保护层厚度(mm ) 预埋件尺寸 符合设计 √ 不符合设计 □ 受力筋接头 形式 规定长度(mm ) 实测最小长度(mm ) 质量 受拉区 最大比例(%) 受压区 最大比例 外观检查 无锈、焊缝饱满、焊渣清除干净。 焊工姓名 罗文化 发证单位 湖北省住房和城乡建设厅 焊条型号 502 肖志全 湖北省住房和城乡建设厅 焊机类别与型号 交流焊机 检验: 日期: 记录: 日期:

钢筋安装质量交验单 施工单位:湖北路安公路建设有限公司合同号: 监理单位:湖北省华捷监理咨询有限公司编号:ZJ-086-□□□-□□-□□-□□-□分项工程名称施工时间 所属分部工程检验时间 桩号及部位检测人记录人 项次检验项目 规定值或 允许偏差 检验结果 检验频率和方法 检测 点数 合格 点数 合格率(%) 1 受力钢 筋间距 (mm) 两排以上排距±5 尺量:每构件检查 2个断面同 排 梁、板、拱肋±10 基础、锚碇、 墩台、柱 ±20 灌注桩±20 2 箍筋、横向水平钢筋、 螺旋筋间距(mm) ±10 尺量:每构件检查 5~10个间距 3 钢筋骨架尺寸 (㎜) 长±10 尺量:按骨架总数 30%抽检宽、高或直径±5 4 弯起钢筋位置(mm)±20 尺量:每骨架抽检 30% 5 保护层 厚度 (mm) 柱、梁、拱肋±5 尺量:每构件沿模板 周边检查8处基础、锚碇、墩台±10 板±3 备注:附件见“钢筋检查记录表”(表格编号ZJ-085) 外观情况及自检结论: 质检工程师: 日期:监理意见: 专业监理工程师: 日期:

资料报验台账

资料报验台账 序号资料名称报验份数报验人接收人 1 定位放线 2 土方开挖 3 基础垫层砼检验批 4 基础放线 5 基础筏板钢筋检验批 6 基础筏板砼检验批 7 负二层放线 8 负二层墙柱钢筋检验批 9 负二层墙柱模板安装检验批 10 负二层顶板、梁、楼梯钢筋检验批 11 负二层顶板、梁、楼梯模板安装检验批 12 负二层墙柱砼检验批 13 负二层顶板、梁、楼梯砼检验批 14 负二层顶板、梁、楼梯模板拆除检验批 15 负二层墙柱模板拆除检验批 16 负二层顶板、梁、楼梯现浇结构检验批 17 负二层墙柱现浇结构检验批 18 负一层放线 19 负一层墙柱钢筋检验批 20 负一层墙柱模板安装检验批 21 负一层顶板、梁、楼梯钢筋检验批 22 负一层顶板、梁、楼梯模板安装检验批 23 负一层墙柱砼检验批 24 负一层顶板、梁、楼梯砼检验批 25 负一层顶板、梁、楼梯模板拆除检验批 26 负一层墙柱模板拆除检验批 27 负一层顶板、梁、楼梯现浇结构检验批 28 负一层墙柱现浇结构检验批

29 一层放线 30 一层墙柱钢筋检验批 31 一层墙柱模板安装检验批 32 一层顶板、梁、楼梯钢筋检验批 33 一层顶板、梁、楼梯模板安装检验批 34 一层墙柱砼检验批 35 一层顶板、梁、楼梯砼检验批 36 一层顶板、梁、楼梯模板拆除检验批 37 一层墙柱模板拆除检验批 38 一层顶板、梁、楼梯现浇结构检验批 39 一层墙柱现浇结构检验批 40 二层放线 41 二层墙柱钢筋检验批 42 二层墙柱模板安装检验批 43 二层顶板、梁、楼梯钢筋检验批 44 二层顶板、梁、楼梯模板安装检验批 45 二层墙柱砼检验批 46 二层顶板、梁、楼梯砼检验批 47 二层顶板、梁、楼梯模板拆除检验批 48 二层墙柱模板拆除检验批 49 二层顶板、梁、楼梯现浇结构检验批 50 二层墙柱现浇结构检验批 51 三层放线 52 三层墙柱钢筋检验批 53 三层墙柱模板安装检验批 54 三层顶板、梁、楼梯钢筋检验批 55 三层顶板、梁、楼梯模板安装检验批 56 三层墙柱砼检验批 57 三层顶板、梁、楼梯砼检验批 58 三层顶板、梁、楼梯模板拆除检验批

相关文档