设备规格型号:

设备工艺编号:

-状态卡02-04页

-动作卡04-12页

-附件13-16页

计算机编码:02-C-1

工程验收确认

检修负责人:

装置设备负责人:

机动处主管工程师:

状态卡

000 进行施工作业风险识别

010 检修前准备

020 办理施工作业票

030 确认塔具备检修条件

100 拆人孔

200 拆卸通道板

300 塔内外部鉴定

400 塔内外部检修施工

500检修施工质量验收

600 回装通道板

700 封人孔

800 恢复附属管线及设备

810安全附件回装

900 蒸汽贯通试压

1000 恢复塔体及附属管线保温1001 清理检修现场

1100附表

1101设备检修配件准备表;

1102检修所需工具表;

1103检修更换配件表;

动作卡

000 进行施工作业风险识别

001 C-( ) -J( ) 进行施工环境设备风险识别;

签字( ) ( )

010 检修前准备

011J-()确认检修施工所需图纸和技术资料已备齐

012J-()确认检修所需的零配件和相应的材料已备齐

013J-()确认劳动保护用品、检修专用工具和经检验合格的量具、器具已备齐J-<>确认吊装设施及施工平台符合安全规定

014 J-()确认最新版本的检修作业规程已准备好

签字()020 办理施工作业票

021 C-()确认检修人员特种作业证、焊工证等证书齐全、合格

022 C-()确认退油、蒸塔、钝化、水清洗完毕

023 C-<>确认盲板已加完

024 J-()确认施工作业票规定的内容已全部落实

025 J-()确认施工作业票已办完

签字()030 确认塔具备检修条件

031 C-J -( )确认塔具备检修条件

签字( )( )

100 人孔拆卸

101 B-[ ]拆除人孔保温

102 C-B-( )确认塔内介质已排净,温度符合检修要求 103 B-[ ]自上而下逐个打开人孔

签字 ( )( )

〖说明〗:拆卸人孔螺栓应隔一个拆一个,最后拆剩2-4套螺栓时,先将剩下的螺栓拧松,然后将法

兰嵌开小缝隙,确认无介质流出后,再卸下剩下的全部螺栓打开人孔门。

200 拆卸通道板

201 C-< >确认塔内气体分析合格

签字( )

202 B-( )确认《进入受限空间作业许可》已签好 203 B-[ ]塔内接3-4盏临时灯(12V ) 204 B-[ ]拆下除塔最下层塔盘通道板外所有塔盘的通道板,并做好标记

〖说明〗:分段施工各部应保留一层塔盘通道板最后拆除以起有效隔离各施工段作用,防止工具等重

物坠落伤人

205 B-( )确认已拆卸下的通道板放置平稳无坠落危险 206 B-( )确认拆下的螺栓、卡子、垫片等联接件已妥善保管好 207 B-( )确认除最下层塔盘通道板外所有塔盘通道板已拆卸完毕

签字(

300 塔内外部鉴定 310 塔内部鉴定

311 C -B-[ ]检查塔内壁和塔盘等内构件积灰、积垢、积油泥的情况

312 C -B-[ ]检查塔筒体和内衬的腐蚀、变形情况,检查塔体各部焊缝

313 C -B-[ ]检查塔盘板腐蚀、变形情况,检查鼓泡元件腐蚀和缺损情况及坚固情况,塔盘、

鼓泡元件和各构件等几何尺寸和材质是否符合技术要求,塔盘联接件是否紧固

〖说明〗:鼓泡元件中特别针对各种浮阀、条阀塔板应检查浮阀、条阀的灵活性,是否有卡死、变形、冲蚀等现象,浮阀、条阀孔是否有堵塞等情况。

314 C -B-[ ]检查各受液盘、溢流堰、降液板腐蚀和变形情况,鉴定其是否符合图纸要求和技

术规范,检查泪孔是否畅通

315 C -B-[ ]检查支承梁、支承圈等构件的腐蚀和变形情况,检查支撑小梁联接是否紧固 316 C -B-[ ]检查进料分配器、各分配管、升气孔和集油箱的腐蚀、结垢、变形、堵塞情况,

检查各部焊缝

317 C -B-[ ]检查破抹网的破损情况,检查塔底防焦罩和防涡器 318 C -B-[ ]鉴定塔内各进料口和馏出口管壁和焊缝情况,检查是否畅通 319 C –Y-B-[ ]检查塔内仪表构件和接管情况,鉴定塔内仪表接管是否通畅,

塔内仪表附件是否完好

签字( )( )( )

320 塔外部检查

321 B-[ ]破除塔局部保温和塔各个接管从第一道法兰至塔壁间管外的保温 322 B-J-[ ]对塔壁和接管进行测厚,并出具测厚报告

〖说明〗:对腐蚀倾向高的部位要根据情况适当扩大检测范围增加测厚点数,必要时委托专业检验机构进行风险评估。

签字( )

323 C -B [ ]检查塔基础是否有裂纹、破损、倾斜和下沉,检查地脚螺栓是否松动,裙座防火层 是

否完好

签字( )

324 B-[ ]拆下安全附件

签字( )

325 B- C-[ ]检查校验安全附件

签字( )( )

330 C-S-[ ]填写鉴定记录

340 C-[ ]提交检修鉴定计划

签字(

)( )

〖说明〗:对车间鉴定出的问题由机动处设备工程师和车间设备工程师共同确认并制定方案,纳入鉴定计划。

400 塔内外检修施工

401 B-[]塔内清扫,除去锈皮、灰垢、油泥、焦块

〖说明〗:塔内施工,不同的施工单位应各自办理《受限空间作业许可》

)402 B-[]对塔筒体内部焊缝的腐蚀进行处理,修补防腐蚀内衬

)〖说明〗:涉及动火作业应先办理《动火作业许可》,动火人施工前应先检查确认《动火作业许可》合格有效

403 B-[]更换严重腐蚀的塔盘和鼓泡元件,补齐缺失的鼓泡元件,更换不符合技术要求的鼓泡元件,平复变形的塔盘板,紧固松动的塔盘联接件

)〖说明〗:鼓泡元件中特别针对各种浮阀、条阀塔板应确保浮阀、条阀的灵活性,不能有卡死、变形、等现象,浮阀、条阀孔不能有堵塞等情况。

404 B-[]更换腐蚀严重的受液盘、溢流堰和降液板,修复变形的受液盘、溢流堰和降液板,清通泪孔

)405 B-[]更换腐蚀和变形严重的支承梁、支承圈等,补焊开裂或腐蚀的支撑梁与塔壁或其它构件的焊缝,紧固松动的小梁固定螺栓

)406 B-[]修复进料分配器、腐蚀和变形严重的集油箱和升气孔,补焊开裂和泄漏焊缝

407 B-[]拆下全部分配管,清除各分配管内杂物,清通管上分配孔,更换腐蚀严重的分配管

)408 B-[]添加或更换破损缺失的破抹网,紧固松动的破抹网压圈螺栓

409 B-[]修复防焦罩和防涡器的变形、堵塞,补焊开裂的焊缝

)410 B-[]清通各进料口、馏出口,依据鉴定计划对接管与塔内壁焊缝的不饱满处进行补焊,更换腐蚀严重的进料口和馏出口接管

)411 B-Y-[]修复仪表塔内构件,清通各部引压管,拆下并校验热偶,检修不灵敏的液面计,更换有缺陷的热偶插套,更换浮球液面计法兰垫,更换浮球液面计填料

)412 B-[]修补塔裙座脱落防火层,紧固松动地脚螺栓

413 B-[]更换腐蚀严重的塔外壁接管,对局部腐蚀严重的塔壁进行补焊或局部补强

)414 B-[]塔内清理,清除施工遗留杂物

415 B-()塔内外部检修施工完毕,质量自检合格

签字()

500 检修施工质量验收

501 C –J-[]检查内部清扫情况

)502 C- J-[]依据检修鉴定计划检查验收对塔筒体内部焊缝的腐蚀进行处理和防腐蚀内衬修补的施工质量

503 C - J-[]检查验收塔盘和鼓泡元件的检修质量

)504 C - J-[]检查验收塔盘支撑件检修施工质量

)505 C - J-[]检查验收进料分配器、集油箱和升气孔的检修施工质量

)506 C - J-[]检查各分配管修复质量,内部清扫情况,分配孔是否通畅

)507 B-[]回装各分配管

508 C - J-[]检查破抹网检修施工质量

509 C - J-[]检查防焦罩和防涡器的修复情况

)510 C - J-[]检查各进料口、馏出口是否通畅,检查对接管与塔内壁焊缝的不饱满处进行补焊情况和新焊缝的焊接质量

)511 B-Y-[]检查仪表专业检修施工质量

)〖说明〗:由仪表车间工程师和施工单位共同验收

512 C-J-[]检查塔裙座防火层修补情况和地脚螺栓紧固情况

513C-J-[]检查塔外壁接管和塔壁进行补焊或局部补强的施工质量

)514 C-J-()塔内外部检修施工完毕,质量验收合格,内部清扫合格

签字()()

600回装通道板

601 C-B-<>确认各层塔盘和受液盘上无杂物,各抽出口、进料口无杂物堵塞

签字()()602 B-Y-()确认仪表专业塔内施工完毕,可以封通道板

签字()()603C-B-[]逐层检查、回装通道板,拆除塔内临时灯

塔盘第层至第层检查、施工人签字()

塔盘第层至第层检查、施工人签字()

塔盘第层至第层检查、施工人签字()

塔盘第层至第层检查、施工人签字()

塔盘第层至第层检查、施工人签字()〖说明〗:1、回装通道板前要再次确认即将封通道的塔盘和受液盘上无油泥、焊条、铁丝、泥沙、石棉布等杂物,该层附近抽出口、进料口无堵塞

2、要检查每块通道板的排列、开孔方向、开空率、联接方式是否符合图纸要求,卡子是

否均匀紧固,盖板是否安装正确,回装的通道板是否有松动

604B-C-()确认通道板封装完毕

签字()()

700 封人孔

701 B-[]将人孔螺栓清理干净,更换有缺陷的螺栓,将螺栓螺纹上喷好抗咬合剂,备用

702 B-[]按检修计划要求准备好垫片

签字()703 B-C-()确认检修施工相关的人员、设备、材料和废弃物均已撤出塔外

签字()()

704 C-( )确认车间人员均已撤出塔外,各人孔内无杂物,塔底抽出无堵塞,可以封人孔

签字( )

705 B-[ ]封装人孔

签字( )

〖说明〗:人孔螺栓按照附件1顺序逐步紧固 706 B-( )确认人孔全部封装完毕

签字( )

800 B-[ ]恢复塔附属管线 801 B-( )确认附属管线恢复完毕

签字( )

810 安全附件回装

811 C-( )确认安全附件校验完毕

签字( )

812 B-[ ]回装安全附件 813 B-( )确认安全附件回装完毕

签字(

900 蒸汽贯通试压

〖说明〗:依据贯通试压操作卡

901 C-B-[ ]处理贯通试压中出现的问题

902 C-B-( )确认贯通试压过程中出现的问题均已解决

签字( )

1000 恢复和修理塔体及附属管线保温

1001 J-()确认塔体和附属管线保温施工完毕,自检质量合格

1002 C-[]检查验收保温施工质量,处理存在的问题

)1003 B-()清理检修现场

1004 B-()确认检修现场清理完毕

签字()1005 C-()检查现场清理情况,确认清理完毕

签字()1006 C-J-Y-S-[ ] 检修质量认可

1100 附表

1101 设备检修配件准备表

1102 检修所需工具表

1103 检修配件更换表

附件1

人孔法兰螺栓紧固顺序示意图

图-3 第三轮螺栓紧固顺序

附件2

配件更换情况

机电设备维修安全操作规程

编号:CZ-GC-00284 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电设备维修安全操作规程Safety operation procedures for maintenance of mechanical and electrical equipment

机电设备维修安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前应认真检查工作环境,确认为正常(动火操作经安保同意)方可开始工作,施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。 2、传动带、明齿轮、砂轮、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。 3、机器的转动磨擦部分,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。(最好设置专职加油员) 4、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 5、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 6、设备检修时在必要的地方要挂警示牌及电器安全锁,停车检修必须先切断电源方可进行,并在电气开关处挂上“有人作业,不许合闸”的警示牌或在开关上罩上‘警示筒’。

7、检修中各工种协调有序,不能双层作业,2米以上高空作业应系安全带,大风天气禁止高处作业。 8、设备检修完后要做到工完、料净、场地清,安全设施恢复原状。 9、禁止检修正在运转的设备,不能用手或身体接触设备运转部件,禁止检修压力没有排除的设备、容器、管路等。 10、容器内焊接、气割(焊)时,应注意通风,把有害烟尘排出,以防中毒,容器外必须有1个以上监护人员在场。 11、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 12、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 13、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。 14、电钻、电镐等手持电动工具,在使用前必须采取防护性接地或者接零的措施。 15、检修设备时电气设备和线路都要符合规格,并且定时检查,

厂区设备检修作业安全规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 厂区设备检修作业安全规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6393-15 厂区设备检修作业安全规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于设备大、中修与抢修作业。 2定义 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。 3检修前的准备 3.1 设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。《设备检修安全作业证》的格式见附表。 3.2 根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。

3.3 检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 3.4 检修项目负责人对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 3.5 设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按规定办理相应的安全作业证。 3.6 设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应由相关单位单位确认合格。检修项目负责人应会同设备技术员、工艺技术员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4 检修前的安全教育 4.1 检修前,必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 4.2 安全教育内容 4.2.1 检修作业必须遵守的有关检修安全规章制

设备检修作业安全规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备检修作业安全规程(标准版)

设备检修作业安全规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1主题内容与适用范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 HG23011-1999厂区动火作业安全规程 HG23012-1999厂区设备内作业安全规程 HG23013-1999厂区盲板抽堵作业安全规程 HG23014-1999厂区高处作业安全规程 HG23015-1999厂区吊装作业安全规程 HG23016-1999厂区断路作业安全规程

HG23017-1999厂区动土作业安全规程 3定义 本标准采用下列定义: 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。 4检修前的准备 4.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。《设备检修安全作业证》的格式见附录。 4.2根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、 安全措施。 4.3检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 4.4检修项目负责人对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 4.5设备检修如须高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按HG23011、HG23012、HG23013、HG23014、HG23015、HG23016、HG23017的规定办理相应的安全作业证。

钢铁厂设备检修安全管理

工作行为规范系列 钢铁厂设备检修安全管理(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87132钢铁厂设备检修安全管理 Safety management of equipment maintenance in steel plants 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 设备检修是企业设备管理和生产组织中的重要活动之一,也是近些年来事故多发和安全管理的重点管控作业。如何搞好设备检修作业期间内的安全管理,研究出1套系统有效的适合于钢铁企业设备检修的安全管理方法,对搞好新时期钢铁企业的安全管理工作意义重大。 近10年来,对某钢铁企业的工伤事故的统计和分析,发现有2个显著的特点: (1)近些年来,非常规生产作业情况下发生的工伤事故呈明显的上升趋势。就钢铁企业而言,所谓非常规生产作业,指的是除炼铁、炼钢、轧钢等主流程以外的作业,它与常规生产作业的最大不同点,是作业的不连续性。如设备检修等。 (2)与设备相关的工伤事故,占到了事故总数的70%以上。所谓与设备相关的事故,指的是由于设备缺陷与人们在操作、

使用、维护、检查和检修设备时发生的工伤事故。 基于上述的2个特点,不难看出:随着企业安全管理的不断加强,职工素质的不断提高,事故的规律发生了明显的变化:因职工个人安全素质差所造成的工伤事故越来越少,与设备相关的事故越来越多;主要生产作业流程中发生的工伤事故逐渐减少,而辅助作业流程中发生的事故却逐渐增多。这一现象,表明了当前钢铁企业安全管理的新情况和新问题。 设备的检修,过去通常分为小修、中修和大修。在钢铁企业,随着点检定修制度的推行,企业根据各工序的生产与设备的特点,逐渐形成了一种更为有效的“定修模式”,一般是每周或每月、甚至为2-3个月进行1次项目检修。 为了恢复和提高设备的性能,在日常的点检定修基础上,钢铁企业一般每年进行1次停产时间较长的年度检修,通常称之为年修。考虑到生产工序的平衡,一般年度检修为多工序联合停产检修。 钢铁企业的设备年修工程可概括为如下特点①检修时间长,通常在10-30天之间;②施工队伍多,参检人员多。因为要在统一的时间内对各工序同时进行检修施工,一般要组

添乘检修作业安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 添乘检修作业安全操作规 程示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K991 添乘检修作业安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条认真执行《常用机械设备一般安全守则》。 第二条添乘上车,检查机车架修效果或判断机车是有无故障,每次添乘不得少于两人并互相监护。 第三条作业中,必须随时与司机保持联系。在走板上走动或站立时,须抓牢栏杆。检查时,须注意转动部件或高电压,防止造成人身伤害。 第四条需要断、送电时,首先呼唤应答,然后方可操作。 第五条机车运行中,不得上下机车。柴油机运行中,严禁进入冷却室。 第六条添乘结束,告知司机。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

厂区设备检修作业安全规程HG23018-1999

厂区设备检修作业安全规程HG23018-1999 1主题内容与适用范围本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。22引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。HG23011-1999厂区动火作业安全规程HG23012-1999厂区设备内作业安全规程HG23013-1999厂区盲板抽堵作业安全规程HG23014-1999厂区高处作业安全规程HG23015-1999厂区吊装作业安全规程HG23016-1999厂区断路作业安全规程HG23017-1999厂区动土作业安全规程3定义本标准采用下列定义:设备化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4检修前的准备4.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。《设备检修安全作业证》的格式见附录。4.2根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。4.3检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。4.4检修项目负责人对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.5设备检修如须高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按HG23011、HG23012、

HG23013、HG23014、HG23015、HG23016、HG23017的规定办理相应的安全作业证。4.6设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。5检修前的安全教育5.1检修前,必须对参加检修作业的人员进行安全教育。5.2安全教育内容5.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。5.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。5.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。5.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。6检修前的安全检查和措施6.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查,凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。6.2应采取可靠的断电措施,切断需检修设备上的电器电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。6.3对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查,保证完好可靠,并合理放置。6.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查,保证安全可靠。6.5对检修用的盲板逐个检查,高压盲板须经探伤后方可使用。6.6对检修所使用的移动式电气工器具,必须配有漏电保护装置。6.7对有腐蚀性介质的检修场所须备有冲洗用水源。6.8对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警告标志,并设夜间警示红灯。

设备检维修作业安全操作规程

行业资料:________ 设备检维修作业安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

设备检维修作业安全操作规程 1、上岗前应穿戴好工作服、工作鞋、防护帽等用品,准备好各种工具才能开始检维修作业。 2、严禁在检维修岗位吃零食,进餐前应洗手,做好卫生防护。上班时和上班前,严禁饮酒。 3、检维修时,要首先检查电源是否断开,有专人监护,并在现场挂正在检维修,严禁合闸告示牌,以免发生伤亡事故。 4、在拆卸机器零件时,要井井有条地摆放零件,不可乱丢乱放,以免遗失。 5、清洗各种机器零件时,要严禁打火吸烟,严禁明火作业。严禁用汽油清洗零件或擦拭设备。用过的废油,要倒入规定的容器内,严禁擅自倒入下水道。 6、在机器维修完成后,试机之前,要检查机器各部位的紧固螺钉是否紧固,检查油量是否充足,先用手搬动手轮,确定安装无误时,再开电源试机。 7、维修人员要注意自身及他人的安全,严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时,要注意协调配合。 工作场地要保持清洁,严禁油液污水遍流,以免滑倒伤人。使用工具时,要严格按照安全操作规程正确操作。 第 2 页共 7 页

设备检维修作业安全管理规定 1范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2定义 本标准采用下列定义: 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所。 3检修前的准备 3.1设备检修作业开始前应办理《设备检修作业许可证》。 3.2根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。 3.3检修项目负责人应按检修方案的要求,组织检修作业人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 3.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 3.5设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,应按相关规定办理相应的作业许可证。 3.6设备的清洗、置换、交出,由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告,检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4检修前的安全教育 第 3 页共 7 页

设备检维修作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备检维修作业安全操作规程 (最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

设备检维修作业安全操作规程(最新版) 1、上岗前应穿戴好工作服、工作鞋、防护帽等用品,准备好各种工具才能开始检维修作业。 2、严禁在检维修岗位吃零食,进餐前应洗手,做好卫生防护。上班时和上班前,严禁饮酒。 3、检维修时,要首先检查电源是否断开,有专人监护,并在现场挂“正在检维修,严禁合闸”告示牌,以免发生伤亡事故。 4、在拆卸机器零件时,要井井有条地摆放零件,不可乱丢乱放,以免遗失。 5、清洗各种机器零件时,要严禁打火吸烟,严禁明火作业。严禁用汽油清洗零件或擦拭设备。用过的废油,要倒入规定的容器内,严禁擅自倒入下水道。 6、在机器维修完成后,试机之前,要检查机器各部位的紧固螺

钉是否紧固,检查油量是否充足,先用手搬动手轮,确定安装无误时,再开电源试机。 7、维修人员要注意自身及他人的安全,严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时,要注意协调配合。 工作场地要保持清洁,严禁油液污水遍流,以免滑倒伤人。使用工具时,要严格按照安全操作规程正确操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

设备检修作业安全规范

编号:SM-ZD-88383 设备检修作业安全规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备检修作业安全规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1范围 本标准规定了公司设备检修前、检修作业中及检修结束后的安全要求和《设备检修作业许可证》的管理。 本标准适用公司设备的大、中、小修与抢修作业。 2引用标准与参考文件 GB 2894-2008 术语和定义 3.1 设备检修 为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。 检修前的安全要求

4.1 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 4.2 在签订设备检修合同时,应同时签订《施工安全管理协议》。 4.3 根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 4.4 检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 4.4.1 有关检修作业的安全规章制度。 4.4.2 检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 4.4.3 检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 4.4.4 相关事故案例和经验、教训。 检修现场应根据GB 2894 的规定设立相应的安全标志。 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修

设备检修安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A22136 设备检修安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备检修安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 为保证设备检修过程的安全,避免发生意外事故,特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司所属各车间设备、设施检修的安全管理。 3.职责与分工 3.1、设备部负责监督本制度的执行。 3.2、各生产车间。在日常检修工作中贯彻执行本制度。 4.内容与要求

编制检修计划时应包括检修安全措施,检修作业前必须进行危险源识别,办理检修作业票。具有二人以上参与的检修项目,必须指定一人负责安全。 4.1、通用安全检修规程 4.1.1、检修人员应熟悉工作中可能碰到的酸、碱和易燃、易爆、有毒物质的性质,避免发生灼伤、燃烧、爆炸和中毒事故。检修前应办理相关检修票证。 4.1.2、检修人员应知道消防沙池、救生水池、防毒面具、消防栓、灭火器、沐浴间的位置,并能正确的使用。 4.1.3、检修人员在维修基础设施期间,应随时清理地上的油污,以免使人滑倒跌伤,并对维修中产生的含油棉纱等废弃物进行收集,至检修结束后按《固体废弃物管理办法》进行处理。

化工设备检修作业安全规程(精编版)

化工设备检修作业安全规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

化工设备检修作业安全规程 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1内容 本规程规定了****实业有限公司设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求。 2适用范围 本规程适用于****实业有限公司生产区域的设备大、中、小修与抢修作业。 3引用规程 HG 23011 厂区动火作业安全规程 HG 23012 厂区设备内作业安全规程 HG 23013 厂区盲板抽堵作业安全规程 HG 23014 厂区高处作业安全规程 HG 23015 厂区吊装作业安全规程 HG 23016 厂区断路作业安全规程 HG 23017 厂区动土作业安全规程 4 检修前的准备

4.1 设备检修作业开始前应办理《化工设备检修安全作业证》。 4.2 根据设备检修项目要求, 制定设备检修方案, 落实检修人员、检修组织、安全措施。 4.3 检修项目负责人须按检修方案的要求, 组织检修任务人员到检修现场, 交待清楚检修项目、任务、检修方案, 并落实检修安全措施。 4.4 检修项目负责人和检修现场专职安全员对现场检修安全工作负全面责任, 并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 4.5 设备检修如须高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等, 须按HG 23011、HG 23012、HG 23013、HG 23014、HG 23015、HG 23016、HG 23017的规定和公司安全管理相关规定办理相应的安全作业证。 拟制 ** 审核 *** 批准 ** 生效时间 20__/1/1 4.6 设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责, 设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4.7设备的检修涉及到断电等作业的, 还应由电气技术人员或当班电工检查并确认断电完成方可交付检修。 5 检修前的安全教育 5.1 检修前, 必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 5.2 安全教育内容

设备检修作业安全规范(AQ3026-2008)

化学品生产单位设备检修作业安全规范(AQ3026-2008) 1 范围 本标准规定了化学品生产单位设备检修前的安全要求、检修作业中的安全要求及检修结束后的安全要求。 本标准适用于化学品生产单位的设备大、中、小修与抢修作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2894 安全标志(GB 2894-1996, ISO 3864-1984,MOD) AQ 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 才化学品生产单位受限空间作业安全规范 AQ 3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ 3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ 3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范 AQ 3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范 3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3.1 设备检修 equipment repair 为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。 4 检修前的安全要求

4.1 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 4.2 在签订设备检修合同时,应同时签订安全管理协议。 4.3 根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 4.4 检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 4.4.1 有关检修作业的安全规章制度。 4.4.2 检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 4.4.3 检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 4.4.4 相关事故案例和经验、教训。 4.5 检修现场应根据GB 2894的规定设立相应的安全标志。 4.6 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。 4.7 检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。 4.8 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相关作业安全规范的规定执行。 4.9 临时用电应办理用电手续,并按规定安装和架设。 4.10 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换,合格后交出。 4.11 检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查,确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。 4.12 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

设备维修操作规程

设备维修操作规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

设备维修安全操作规程 基本规定 1、所有作业人员,必须熟练掌握本岗位和所操作机械设备的安全操作规程, 熟悉相关行业规定的工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业; 2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应的安全技术措施并对有关人员进行培训; 3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施和附件的齐全、灵敏、可靠 4、维修时掌握和检查所使用工具、设备的性能,确认是否完好,方可使用 5、高压配电房和各配电设施应做到“四防一通”(,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风) 6、认真贯彻“维护为主,维修为辅”的原则,每台设备落实到岗,责任到 人。 7、加强岗位培训,操作人员要做到四懂、四会。 四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。 四会:会使用、会维修、会保养、会排除故障。 电气工作安全 1.线路巡视不论线路是否停电,均应视为有电设备;事故巡线,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电的可能;?2.倒闸操作应填写倒闸操作票.倒闸操作人员应根据值班员的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票.操作命令应清楚明确,操作人员应将命令内容向值班员复诵,核对无误后,方可操作.事故处理可根据值班员的命令进行操作,可不填写操作票; 3.倒闸操作下令前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符.操作前后都应检查核对现场设备名称,编号和开关刀闸断合位置.操作时应先拉开刀闸隔离开关后拉开高压跌落保险,先拉开负荷侧刀闸,送电时操作顺序相反; 4.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或领导报告,弄清楚后再进行操作;?5.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,应带绝缘手套; 6.如发生严重危及人身安全情况时,可不等命令即行拉开电源开关,但事后应立即报告领导;? 7.使用钳形电流表时,应注意安全距离,防止短路,必要时应将临近导线用绝缘板隔离;

设备检修作业安全规程

设备检修作业安全规程 (1)本要求主要是指机械、电气设备的大、中修项目的设备检修作业。 (2)设备检修作业开始前应办理审批手续,由作业班组长填写《设备检修作业审批表》。在作业审批表中根据设备检修项目要求,制订设备检修方案,明确检修人员、检修组织、安全措施,经部门负责人、安全主管审核后报主管领导审批。(3)检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交代清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 (4)检修项目负责人对检修安全工作付全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 (5)设备检修如须高空作业、动土、下井作业等,须按规程办理相应的作业审批手续。 (6)检修前必须对参加作业的人员进行安全教育。安全教育内容包括:检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度;检修作业现场合检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策;检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用;检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。 (7)检修前,应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊接用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工具进行检查,凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 (8)采取可靠的断电措施,切断需检修设备上的电器电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志。 (9)对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材

设备应经专人检查,保证完好可靠,并合理放置。 (10)对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,保证安全可靠。(11)对检修所使用的移动式电气工器具,必须配有漏电保护装置。 (12)对有腐蚀性介质的检修场所须备有冲洗用水源。 (13)对检修现场的坑、井、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警示标志,并设夜间警示红灯。 (14)应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。 (15)检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻。 (16)需夜间检修的场所,应设有足够亮度的照明装置。 (17)参加检修作业的人员应穿戴好劳保用品。检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。 (18)若设备检修作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。 (19)检修结束后检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏,工器具和材料等是否遗漏在设备内。因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施要恢复正常。 (20)检修所用的工器具应搬走,脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。设备、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

设备检修作业安全规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD557 设备检修作业安全规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

设备检修作业安全规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 HG 23011 - 1999 厂区动火作业安全规程 HG 23012 - 1999 厂区设备内作业安全规程 HG 23013 - 1999 厂区盲板抽堵作业安全规程 HG 23014 - 1999 厂区高处作业安全规程 HG 23015 - 1999 厂区吊装作业安全规程 HG 23016 - 1999 厂区断路作业安全规程

电气运行和检修作业安全规程(最新版)

电气运行和检修作业安全规程 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0737

电气运行和检修作业安全规程(最新版) 1.作业人员要求 1.1电气工作人员必须具备以下条件: 1.1.1身体健康、经医师鉴定无妨碍工作的病症。 1.1.2具备必须的电气专业理论知识、掌握触电急救法。 1.1.3经专业培训、考试合格,取得特种作业操作证。 1.2电气人员因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新培训考试合格后,方能上岗工作。 2.电气运行 2.1电气运行人员必须严格执行《电业安全工作规程》 DL408-91(发电厂和变电所部分)和电气运行操作规程。正确使用劳动保护用品和合格的安全工具,严禁违章操作。

2.2不论高压设备带电与否值班人员不得单独移开或越过遮拦 进行工作,若必须移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合设备不停电安全检修距离要求。 2.3对于不停电的电气设备,值班人员在工作时必须与带电设备保持一定的安全距离:10KV以下0.7M,60-110KV:1.5M. 2.4雷雨天气巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 2.5巡视高压设备时,不得进行其它操作,不得移开和越过遮拦。巡视配电装置,进出高压室必须随手将门锁好。 2.6高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内,若工作需要进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴。接触设备外壳和构架时,必须戴绝缘手套。 2.7在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附 近工作时,必须由两人进行,一人担任监护。 2.8倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班负责人报告,弄清问题后,

设备检修安全操作规程修订稿

设备检修安全操作规程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

设备检修安全操作规程协议 一、检修前的准备 1、根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织及安全措施。 2、检修项目负责人必须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,安全作业措施。 3、检修项目负责人对检修期间安全工作全面责任,并指定专人负责整个检修作业全过程的安全工作。 4、大型设备的检修、如高空作业、动火、吊装作业须经过上级部门批准方可进行,符合检修安全要求。 5、参加检修的外来施工单位,在检修前必须提前签订相关的安全协议。参加检修的特种人员,必须持有效证件作业,不能使用复印件。禁止使用童工、老、弱、病、残和有前科人员。 二、检修前的安全教育 1、检修作业必须遵守轮轴分公司的安全生产规章制度和安全操作规程。 2、检修作业的人员(特别是特殊作业人员)在检修过程中绝对不允许喝酒 3、检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。 4、检修作业过程中的防护用具和防护用品正确佩戴。 5、在制定检修作业的检修方案时,应制定检修作业过程中的安全措施。 三、检修前的安全检查和措施

1、应对检修作业使用的起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子、吊钳、钢丝绳、直梯、人字梯等各种工具进行检查,并达到安全要求。 2、应采取可靠的断点措施,切断须检修设备上的电器电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止合闸”的标志。加锁或专人看管。 3、应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,保证安全可靠。 4、对检修现场坑、井、沟、壕等应铺设与地面平齐,也可设置围栏和警告标志,夜间设置警示灯。 5、及时处理检修现场的障碍物和影响检修安全的杂物,保证通道的畅通无阻。 6、夜间检修的作业现场应设有足够亮度的照明装置。 四、检修作业中的安全要求 1、参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。 2、检修作业的各种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。 3、在检修过程中各个检修人员要相互配合及时保持联系,如发生危险必须立即通知检修人员停止作业,迅速撤离作业现场,待确认安全后,方可进入现场。 4、严禁违章作业,杜绝习惯性违章。 五、检修结束后的安全要求 1、检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏,工器具和材料等是否遗漏在设备内。 2、检修所用的工器具应搬走,临时电源、临时照明设备等应及时拆除。

设备检修作业安全规程

设备检修作业安全规程 1、目的 规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及《设备检修安全作业证》的管理。确保设备检修作业安全,有效地避免事故,保障职工作业时的人身与财产安全。 2、适用范围 适用于生产区域内的设备大、中修与抢修作业。 3、职责 3.1《设备检修安全作业证》由生产副总负责管理。 3.2设备所在单位应提出设备交出的安全措施,并填写《设备检修安全作业证》中相关栏目。 3.3检修项目负责单位应提出施工安全措施,并填写《设备检修安全作业证》相关栏目。 3.4设备所在单位、检修施工单位负责人应对《设备检修安全作业证》进行审查,并填写审查意见。 3.5生产副总对《设备检修安全作业证》进行终审审批。 3.6检修项目负责单位应将办理好的《设备检修安全作业证》自留一份后,交生产副总一份。 4、检修前的准备 4.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。 4.2根据设备检修项目要求,应进行检修风险评价,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。 4.3检修项目负责人应按检修方案的要求,组织检修作业人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 4.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 4.5设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,应按有关规定进行风险评价,并办理相应的安全作业证。

4.6设备的清洗、置换、交出,由车间负责。设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应检查并确认设备等符合检修安全要求。 5、检修前的安全教育 5.1检修前,必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 5.2安全教育内容: 5.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。 5.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。 5.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。 5.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。 6、检修前的安全检查和措施 6.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查,凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 6.2应采取可靠的断电措施,切断需检修设备上的电器电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。 6.3对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查,保证完好可靠,并合理放置。 6.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查,保证安全可靠。 6.5对检修用的盲板应逐个检查,高压盲板须经探伤后方可使用。 6.6对检修所使用的移动式电气工器具,应配有漏电保护装置。 6.7对腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗用水源。 6.8应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警告标志,并设夜间警示红灯。 6.9应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。 6.10应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻。 6.11需夜间检修的作业场所,应设有足够亮度的照明装置。