目录 1、概述 1 2、标示 2 3、应用范围 2 4、驱动(执行)装置 2 5、运输及储存 3 6、安装 3 7、调试和试运行 4 8、拆卸阀门的安全事项 5 9、阀门的现场测压 5 10、维护保养 5 11、运行极限 6 12、最大操作扭力矩 6 13、执行器的安装 6 14、设计—零部件更换 7

1、概述 所有的V AG阀门产品都是按照国际设计与工程标准设计和制造的。原则上,他们都是安全的,然而,如果他们被不正当地应用,或使用在超出设计应用范围之外,那么,他们也可以变成危险的制造者。 在用户公司,每一个涉及和参与阀门的安装、调试、零部件更新、维护保养和操作的人都必须认真完整地阅读和理解本操作手册。 在拆除任何阀门的保护设施和/或对阀门进行安装测试之前,都必须确保与之相连的管道区域被从整个系统中隔离出来。尽可能地避免风险。 任何未授权的、错误和突然性的操作必须被防止,同时也要小心察看以保证释放掉任何形式的能量(如压缩空气,带压的水等)。 当使用阀门时,必须遵守工程指示;如:DIN标准,DVGW指示,VDI指示等。 如果要将保压管道末端的阀门打开,要保证流出的水流不会损坏或伤及其他。在关阀时,必须设立警告标志,因为任何试图在阀体和活塞之间的阻止阀门关闭的人都将受到伤害。 如果从管线上卸掉阀门,都会有水渗漏出来。在卸载阀门之前,应尽可能地清空管线,同时要小心残留物。 2、标示 依照DIN EN 19的要求,每一个阀门都被标记公称直径、公称压力、阀体材质和制造商。 V AG产品的铭牌上有下列信息: 制造商V AG的名字; 阀门的公称直径; 阀门的公称压力; 控制单元; 阀体材质:铸钢; 制造日期。 3、应用范围 V AG 活塞调流阀能更优越的应用于流量,压力,水位的控制,特别在高压差

泄压阀工作原理

泄压阀工作原理 一、ZSX梭式泄压阀的特点: 1、准确且保持不变的安全稳定压力,一旦超压,泄压阀能充分打开及时泄压。 2、关闭速度可调,消除压力波动。 3、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小。 4、它可安装在任何位置,不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。 二、ZSX梭式泄压阀的作用 在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他 是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候,把压力释放一部分,让系统正常工作的一种阀门。 三、ZSX梭式泄压阀主要零部件材料 四、ZSX梭式泄压阀的规格 泄压阀和安全阀的区别 一:卸压阀原理是,当管路中的压力大于卸压阀的设定压力的时候,油液会有卸压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式卸压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。 二:所谓安全阀广义上讲包括泄放阀,从管理规则上看,直接安装在蒸汽锅炉或一类压力容

器上,其必要条件是必须得到技术监督部门认可的阀门,狭义上称之为安全阀,其他一般称之为泄放阀。

三:安全阀与泄放阀在结构和性能上很相似,二者都是在超过开启压力时自动排放内部的介质,以保证生产装置的安全。由干存在这种本质上类似性,人们在使用时,往往将二者混同,另外,有些生产装置在规则上也规定选用哪种均可。因此,二者的不同之处往往被忽视。从而也就出现了许多间题。如果要将二者作出比较明确的定义,则可按照《ASME锅炉及压力容器规范》第一篇中所阐述的定义来理解: 安全阀(Safety Valve)一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。其特征为具有突开的全开启动作。用于气体或蒸汽的场合。(2)泄放阀(Relief Valve),又称溢流阀,一种由阀前介质静压力驱动的自动泄压装置。它随压力超过开启力的增长而按比例开启。主要用于流体的场合 泄压阀有很都工作原理和安全阀一样,但是不能当做安全阀使用。 苏州高中压阀门厂有限公司(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。)

调压阀组技术协议

广东国鑫实业股份有限公司 高炉调压阀组 技 术 协 议 书 甲方:广东国鑫实业股份有限公司乙方:石家庄开发区永信泵阀厂 二零一零年五月三十日

技术协议 甲方:广东国鑫实业股份有限公司 乙方:石家庄开发区永信泵阀厂 经甲乙双方友好协商,乙方向甲方提供调压阀组一套,现就该调压阀组的技术性能达成协议如下: 1、调压阀组技术要求:: 入口;D2020 出口:D2020 阀前压力:0.1MPa-0.15MPa 阀后压力:10KPa 前后最大压差:0.12MPa 工作温度;250℃ 环境温度:0-60℃煤气 流量;正常154000Nm3最大176000Nm3 泄漏;0 配带配对法兰(按0.4Mpa设计)、 2、该调压阀组由两台DN700电动硬密封蝶阀和一台DN400电动硬密封调解阀电动执行器采用5100及一台DN300手动硬密封蝶阀组成。电子式电动执行机构采用天津雄华产品,输入输出4~20毫安信号,DN700蝶阀采用6100电动执行器。设备结构长度1200mm;入口、出口公称直径DN2000mm,连接法兰采用国标0.4MPA法兰。阀门材质:密封面和阀轴采用不锈钢,阀体、筒采用16Mn,内腔过流面喷涂碳化钨耐磨材料;使用温度:小于350℃。导流管厚度14mm. 3、供货范围: 调压阀组包括:阀门本体、电子式执行机构、配套法兰、金属包复密封垫片、紧固件等。 阀门制造标准与通用技术标准 1、制造标准为:GB/T9115《钢制管法兰》 JB/T8527《金属密封蝶阀》 GB/T12221《法兰连接金属阀门结构长度》 2、阀门设备制造的备料、焊接、铸造、切削加工、装配及防锈涂装等 各工序过程中分别执行下述标准。 (1) 零件材质应符合有关标准的规定并经过检验合格。 (2) 产品检验应符合JB/T5000.1-1998《产品检验通用技术条件》 (3) 切屑加工应符合JB/T5000.9-1998《切屑加工通用技术条件》 (4) 焊接件应符合JB/T5000.3-1998《焊接件通用技术条件》 (5) 火焰切割件应符合JB/T5000.2-1998《火焰切割件通用技术条件》 (6) 装配应符合JB/T5000.10-1998《装配通用技术条件》 (7) 配管应符合JB/T5000.11-1998《配管通用技术条件》

调压撬压力设定操作步骤

调压撬压力设定操作步骤。 1、技术要求说明 (1)操作中发现问题及时查明原因,及时处理。 (2)操作应平稳缓慢。 (3)做好压力设定记录。 2、操作步骤及说明 调压系统压力设定顺序:安全切断阀、监控调压阀、工作调压阀 安全切断压力设定 安全切断阀的切断压力设定程序: 1、关闭上下游阀门,确认安全切断阀、工作调压阀处于完全开启状态; 2、顺时针完全拧进安全切断阀切断压力调整螺钉; 3、缓慢调整监控调压阀的指挥器弹簧螺丝,对下游管线压力进行设定。使检测到的出口压力达到安全切断目标值(最好进行轻量放空进行压力判定)。 4、逆时针缓慢旋转切断压力调整螺钉,直至安全切断阀切断为止。此时的出口压力目标值即为安全切断阀切断压力,最后锁紧切断压力调整螺钉的锁紧螺母。 5、对下游压力进行放散,当下游压力低于安全切断阀的切断压力后,重新升压检查当安全切断阀达到设定压力值时能否正常切断。 监控调压器调整

1 关闭上下游阀门(也可在线设定),查看安全截断阀,使其始终处于开启状态。确认进口天然气压力在调压装置允许的范围内。 2 如果是要提高出口的检测压力,则先松开调压器指挥器调整螺钉的锁紧螺母,然后顺时针慢慢向里旋进调整螺钉,每次以1/4圈为一步。观察下游出口压力,直至达到需要的压力值为止。最后拧紧调整螺钉的锁紧螺母。 3 如果是要降低出口的检测压力,则先松开调压器指挥器调整螺钉的锁紧螺母,然后逆时针慢慢向外旋出调整螺钉,每次以1/4圈为一步。观察下游出口压力,直至达到需要的压力值为止。最后拧紧调整螺钉的锁紧螺母。 4、对下游压力进行放散,当下游压力低于监控调压阀的管断压力后,重新升压检查当监控调压阀达到关断压力值时能否正常关断。 工作调压器出口压力设定 1 出口压力设定 工作调压阀由于各站均选择为调流阀,不需现场压力设定。但工作调压阀站控压力设定值应低监控调压阀0.1MPa~0.2 MPa。

安全阀结构原理

附录: 思考题 一.离心泵思考题 1.离心泵的主要构件有哪些?各起什么作用? 2.离心泵的叶轮主要有几种?简述优缺点和适用范围。 3.解释什么是离心泵的流量、扬程、功率和效率。 4.常用离心泵的特性曲线有几种?曲线有何特点? 5.同一型号相同工厂制造的离心泵特性曲线完全一样吗? 6.如何在仿真系统上测试离心泵特性曲线? 7.离心泵的汽蚀现象如何形成?对离心泵有何损害?如何避免?试分析本离心泵形成汽蚀的条件。 8.何为离心泵气缚现象?如何克服? 9.为什么离心泵开车前必须充液、排气?否则会出现什么后果? 10.为什么离心泵开动和停止时都要在出口阀关闭的条件下进行? 11.离心泵运行时可能有哪些常见故障?如何排除? 12.离心泵运行时出口压力下降,可能是什么原因? 13.离心泵运行时进口真空度下降,可能是什么原因? 14.离心泵运行时轴承温度过高(>75℃),可能是什么原因? 15.离心泵的出口流量主要有几种控制方法? 16.多级离心泵有何特点?适用于什么场合? 二.热交换器思考题 1.简述列管式热交换器由哪些部件组成。 2.什么是管程?什么是壳程? 3.壳程的折流板起何作用?举出两种折流板形式。 4.多程热交换器的结构有何特点?对传热有何效果? 5.当外壳和列管的温差较大时,常用几种方法对热交换器进行热补偿? 6.对于热交换器而言,影响传热速率的因素有哪些? 7.简述热交换器流体流道选择的一般原则。 8.热交换器开车前为什么必须进行高点排气? 9.热交换器停车后为什么必须进行低点管程、壳程排液? 10.本热交换器运行时发生内漏如何判断? 11.列举两种热交换器温度控制方案,说明控制原理。 12.热交换器操作管理有哪些注意事项?有哪些清洗方法? 三.透平及往复压缩思考题 1.简述化工炼油企业采用蒸汽透平作动力源的重要意义。

安全阀说明书

第 1 页共 15 页

目录 一、用途 二、主要零件的作用及结构特点 三、安装 1.安全阀安装 2.排汽管的安装 3、输水管的安装 四、现场调试 1.调试前准备 2.新供货的阀门校验性试验 3.检修后的阀门调整方法 4.上、下调整环、调整套位置表示方法五、解体与装配 1.局部解体 2.局部解体后装配 3.总解体 4.总解体后装配 六、研磨 1.研磨工具的准备 2.研磨胎具的制作 3.研磨 七、安全阀主要零件维护及更换标准 八、订货须知

一、用途 安全阀用于蒸汽温度≤580℃,整定压力≤14MPa的锅炉,压力容器。以防止蒸汽压 力超过规定值,确保设备安全运行,整套阀门是按照日本冈野阀门株式会社全量型安全 阀技术制造。 二、主要零件的作用及结构特点 安全阀结构如图所示。 安全阀阀座设计成拉伐尔喷嘴形状,阀座内径大于等于1.15倍喉部直径,安全阀达 到全开位置时,阀座口处流通面积大于1.05倍喉部面积。根据拉伐尔喷嘴介质流动原理 阀座出口介质流速达到音速,使安全阀排放系数大于0.75。阀座突出在阀体内,避免阀 体热应力对阀座密封面的影响,密封件采用了热阀瓣,并与阀瓣套筒用阀瓣螺母固定在 一起,避免阀瓣套筒和阀瓣的热应力对阀瓣密封面的影响,提高了密封性。 热阀瓣用韧性好、强度高、抗冲刷、耐高温的材料制作,热阀瓣如图 -1所示,其优 点是当密封面有少量蒸汽漏泄时,漏出的蒸汽降压同时降温。热阀瓣舌头形状下部温度 低于上部温度,舌头部位产生弯曲,后部就翘起,舌头部位紧接触于阀座上,增加了密 封比压,提高密封能力。 当介质压力升高,介质作用力与弹簧力相平衡时,漏量无法避免。漏量增加到一定 程度时下调整环上部与热阀瓣下部形成的压力区域内的内压力将随着漏量增加而迅速 增加,改变蒸汽对阀瓣的作用力,而使介质有足够的力,克服弹簧力,使阀门启跳,调 整下调整环的位置高低,改变压力区域内压力,能得到满意的启跳压力,调整上调整环 位置的高低,改变流体对阀瓣的反作用力,能影响阀门启跳高度和影响回座压力,当调 整环得不到满意的回座压力时,可调整调整套位置,改变阀瓣背压,就可得到满意的回 座压力。用螺丝刀拨动上、下调整环然后将上、下调整杆拧紧,调整方便。 相互滑动部位零件表面,采用了氮化工艺,减少摩擦系数并防止粘在一起咬死,保 证了灵活动作。 针对安全阀难以解决的泄漏、调整、稳定动作等方面作了充分的考虑。 安全阀阀体以及入口法兰有足够的强度,结构上保证,即使弹簧折断也不能阻碍排汽。弹簧碎片不会飞到外部,保证整个压力容器设备和人身安全。阀门架设了调整螺丝的锁紧套以及上、下调整杆的铅封,防止随意改变整定压力和上、下调整环的位置。为了便于检查机械部卡住而失灵,设置了手动开启机构。在阀体最底部设置了疏水孔,防止排汽管发生水击现象。 通过合理地设计弹簧和正确的调整,安全阀的启、闭压差能达到7%,完全可以满足用户所规定的技术规范。

热风炉调压阀组失灵应急预案标准版本

文件编号:RHD-QB-K3748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 热风炉调压阀组失灵应急预案标准版本

热风炉调压阀组失灵应急预案标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1调压阀组失灵的原因 1.1调节阀某个控制执行机构故障。 1.2调节阀控制执行机构的线路故障。 1.3调节阀控制的调节器故障。 1.4调节阀某个阀板卡阻。 2调压阀组失灵的现象 2.1调节炉顶压力时不变化(包括自动调节),调节阀阀位不跟踪,现场阀板不动。 2.2炉顶压力自动突然增大或减小,现场某个阀板自动开到最大位或关闭。

2.3常关闭的调节阀在最小位置时打不开。 2.3调压阀组失灵的危害性 3.1高炉失去调节顶压作用,影响高炉操作。 3.2炉顶压力自动突然增大或减小,极易引起高炉失常和炉顶安全事故。 3.3炉顶压力自动突然增大或减小,可引起除尘系统损坏和缩短布袋的使用寿命。 4调压阀组失灵的预防措施 4.1日常操作控制游标,关闭时应≥3%,全开时应≤95%,防止阀板卡死或损坏执行器。 4.2现场执行器防雨防潮设施要求完备,控制线路严禁靠近煤气管,防止损坏执行器和烧损线路。 4.3现场温度高、震动大,热风工二人以上,每天检查调压阀组及执行器和线路,确保完好。 5调压阀组失灵的处理措施

出现以下故障,值班工长迅速做出反应,将事故危害降到最小。若超出30分钟故障不能处理,通知设备科长和煤气技师。 5.1调压阀组某个阀在调节过程中不动(包括自动调节),顶压不变化,阀板不跟踪时: 5.1.1应检查操作器是否为手动状态(8高炉到操作盘上,将操作器设定为手动状态),游标置于操作前的位置,通知热风工到现场进行手动调节(关闭该执行器电源或拔出插头); 2.5.1.2现场进行手动调节时,应和值班工长联系好,缓慢进行调压; 5.1.3通知区域组长和二建人员进行检查。不准带负荷调试执行器,引起高炉顶压大的波动。 5.2调压阀组某个阀在最小位置打不开时: 5.2.1操作器回位10%,迅速关闭该阀电源(或

调节阀操作说明书

气缸直行程控制阀 使用说明书 成都欧浦特控制阀门有限公司 ChengDu OPTIMUX Control Valves Co.,Ltd

一、 概述 OPGL 气缸直行程控制阀是成都欧浦特控制阀门有限公司引进美国先进技术,集多年成功的专业制造经验而生产的产品。该系列控制阀采用高刚性、大推力的气缸式执行机构,气源压力可达1.0MPa,气缸强大的推力可克服很高的介质流体压力。(OPGL 电动控制阀所配用的电动执行机构,根据用户要求确定)。自动对中心无螺纹连接卡入式阀座,使维修工作轻而易举,简单快捷。粗壮的阀杆及与其一体式的阀芯,能够承受高压差而阀芯不致脱落。另外它还综合了传统的单座控制阀、双座控制阀和笼式控制阀的优点,泄漏量小、稳定性好、允许压差高,使OPGL 气缸直行程控制阀充分显示出其独有的特点,它代表了国际九十年代末控制阀最先进的主流,我们相信广大客户在使用OPGL 气缸直行程控制阀时很快会发现其越来越多的优点。 在安装使用和维护OPGL气缸直行程控制阀前阅读本说明书将会给你很大的帮助。安装、操作或维修阀门时,使用和维修人员一定要充分地阅读安装说明,了解它的结构特点和拆装方法步骤,才能保证其安全运行。 OPGL 电动控制阀的用户请阅读本说明书和相应配套的电动执行机构的说明书。 OPGL 气缸直行程控制阀国内独家生产,具有国家发明专利的高科技产品。 二、 结构特点 1、OPGL 气缸直行程控制阀技术先进,性能卓越。具有调节、切断、切断压差大、泄漏量小等全部功能,特别适用于允许泄漏量小、而阀前后压差较大的自控系统,可同时替代薄膜式单座阀、双座阀及笼式阀。 2、标准化、模块化设计,库存备件少、维修更方便。 3、带弹簧的双作用气缸式执行机构,材质为压铸铝合金,体积小、重量轻,配双作用阀门定位器,动作灵敏、定位精度高,活塞的上部和下部同时接受纯净的压缩空气,气缸内部免受腐蚀。气源压力最高可达1.0MPa,推力大、行程速度快、使用寿命长。气源故障时弹簧可使阀门自动关闭或打开,保证了系统的安全。特殊设计的气缸卡环结构可使气关、气开方式在现场很方便地更换。同时具备了单作用执行机构和双作用执行机构的功能和优点。 4、自动调准中心插入式无螺纹连接阀座,通过阀盖和阀笼固定在阀体内,易于拆出、维修方便,控制阀可以在线检修,阀芯阀座密封面的优化设计和超精加工无需研磨就可以达到极小的泄漏量。 5、阀芯和阀杆为一体式,阀杆较传统类型阀杆粗3~4倍,可承受高压差并消除了阀芯脱落、阀杆弯曲断裂的事故隐患。 6、双顶式导向结构,阀芯与阀笼无接触,彻底消除了阀笼导向所引起的阀芯擦伤、阀笼卡死等阀门应用问题。 7、阀笼有多种设计:分别用于一般工况和高温高压差的严酷工况。如:消除气蚀型、降噪型,保护阀芯和阀体免受气蚀的损坏,大幅度降低噪音。 8、维修简单、快捷、经济,阀体不必从管线上拆下来,只需拧下阀盖法兰上的螺母,阀盖、阀芯、阀座零件就可很方便的依次取出检查,反之亦然。

调流调压阀的应用_董祥

科技情报开发与经济 SCI -TECH INFORMATION DEVELOPMENT &ECONOMY 2010年第20卷第21期 调流调压阀又称活塞式多功能控制阀,因其具有多种控制功能(如水位控制功能、减压控制功能、持压泄压控制功能、流量控制功能等),能起到无气蚀、无紊流、无振动、耐泥沙等作用,故在当今大型给水工程中广泛应用,例如长江三峡左岸电站工程、黄河小浪底水电站水利枢纽工程、内蒙古华电包头第二热电厂给水工程、 太原市城市供水管网调流调压工程等。下面将对其应用原理、应用指标、应用现状、应用前景进行讨论。 1调流调压阀的应用原理 调流调压阀主要由阀体、活塞、活塞导轨、内置曲柄滑块机 构、密封、内部零件等组成。主要采用曲柄滑块带动活塞运动,在阀体内部形成轴向对称的环形流道,并有效地控制流通面积,形成从入口到出口截面为递减的流道,从而使流体的流速渐升,并通过圆周方向上的多孔,向管路中心方向形成射流对撞,从而达到消能减压、 调节流量的目的。其具体结构见图1。调流调压阀在小流量工况时阀门对流体具有良好的消能效果,有效防止气蚀;当大流量工况时,阀门可消减流体部分能量,并对流体的部分能量有所保留,保证阀门具有足够的过流能力。其主要优点如下:实现流量的精确控制,可以保持恒定流量;实现大压差范围内的调节,保持阀后压力稳定;可以选择手动和电动两种控制方式,电动调流调压阀还可以实现远程控制,操作人员无需到达现场,即可根据需要进行高精度调节。 2调流调压阀的应用指标 2.1水力工况 规格:公称直径D N 100mm~D N 1600mm 适用介质:水。适用温度:0℃~70℃。 公称压力:P N =1.0MPa~4.0MPa 。 工况基本条件:在输配水管道上安装阀门,使水通过调流调压阀后,流量、压力在一定范围内变化,以满足工况要求。2.2结构与性能规范 (1)阀体一体化整体铸造,确保坚固耐用。阀门整体及阀体、活塞、阀轴等主要部件,使用寿命不少于50年。 (2)阀门安装在输水管道上,起调节压力、流量、消除气蚀及通断水流作用。其进出口结构做到平滑顺畅,避免因流道结构变化造成的水流紊乱而产生的振动、噪声和气蚀,其开启度与流量成线性关系。 (3)阀门与管道的连接形式为法兰连接,法兰连接尺寸符合现行国标。 (4)活塞阀采用金属与橡胶双重密封,实现气泡级密封、零泄漏。 (5)阀门有效启闭次数可达5万次以上。(6)阀门自身水头损失不大于2m 水柱。2.3设备材质及防腐规范2.3.1设备材质 (1 )设备制造和安装设备所使用的材料,从强度、韧性和耐久性方面都满足最新要求,材料没有任何损伤和缺陷。 (2)设备所使用的与水接触的材料,都不含有异味或有毒性 的物质,也不含有影响人身健康的对所输水的水质不利的物质。厂家对所使用材料出具权威部门的卫生合格证。 (3)设备所使用的材料不会产生机械负荷或电气负荷的过载。 (4)以下为阀门各部件材质。阀体:球墨铸铁QT500-7;活塞:不锈钢1Cr18Ni9Ti ;活塞导轨:锡黄铜HSn62-1;内置曲柄滑块机构:不锈钢2Cr13;密封圈:丁腈橡胶,阀体密封圈采用1Cr18Ni9Ti 组合材料;阀门其他零部件:不锈钢;齿轮箱:选用涡 文章编号:1005-6033(2010)21-0197-02 收稿日期:2010-06-07 调流调压阀的应用 董 祥 (太原市供水设计研究院,山西太原,030009) 摘要:调流调压是一种活塞式的多功能控制阀,多用于大型给水工程中。详细介绍了调流调压阀的应用原理、 应用指标、应用现状,并对其应用前景进行了讨论。关键词:调流调压阀;应用原理;应用指标;应用前景中图分类号:TU991.3 文献标识码: A 图1调流调压阀剖面图 197

安全阀的安装及其管道布置设计的要点标准范本

操作规程编号:LX-FS-A44938 安全阀的安装及其管道布置设计的 要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全阀的安装及其管道布置设计的 要点标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀入口的管道总压降,不应超过安全阀定压值的3%。 2、安全阀宜设置检修平台。布置重量大的安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装的可能,必要时应设吊杆。 3、安全阀入口管道应采用长半径弯头。 4、安全阀出口管道的设计应考虑背压不超过安全阀定压的一定值。对于普通型弹簧式安全阀,其背

第二章 安全阀的设计

第二章安全阀的设计 自从法国工程师1707年发明第一台重锤式安全阀以来,现在安全阀结构已有了很大的发展,主要有弹簧直接载荷式、重锤式、静重式、电磁辅助加载或卸载式、导阀控制式等几大类。 安全阀是一种自动阀门,不借助任何外力而是利用介质本身的压力,当压力超过预定值时,自动排出一定数量的介质,以防止系统内压力超过额定的安全值,当恢复正常压力后,阀门再自行关闭,阻止介质继续流出。所以,安全阀的设计是一个系统性问题,既要考虑安全阀本身的有关因素,又要考虑被保护系统的各种情况对最终的产品的影响。因此,在设计时需要对引起超压的各种因素进行综合分析、判断,只有这样才能确保安全阀设计的合理、安全和可靠。 系统对安全阀的基本要求是准确的开启、稳定的排放、及时的回座和可靠的密封。 安全阀的设计主要考虑结构、材料和性能等方面内容。结构设计包括阀体结构、密封结构、阀座结构、阀瓣结构、背压平衡结构、紧急提升机构;材料方面主要考虑介质的可燃性、易爆性、有毒性和腐蚀性以及低温、高温、高压对材料的影响;性能设计包括阀座(喷嘴)、阀瓣、导向套、调节圈、弹簧的优化组合,以及被保护系统的各种情况。 第一节安全技术规范对安全阀设计的基本要求 一、结构与设计 1、安全阀的性能 安全阀的性能应当符合《安全阀安全技术监察规程》及其相应的国家标准或者行业标准(以下简称相应标准)的有关要求。直接采用国外标准时,应当将标准原文及其中译文报国家质检总局备案。 2、安全阀进出口公称通径 安全阀进出口公称通径应当符合相应标准。 液体安全阀的公称通径至少为15mm。 3、安全阀的公称压力 安全阀的公称压力应当按照相应标准,依据阀门材质、工作温度和整定压力进行选取。 4、提升装置(扳手) 用于蒸汽或者高温热水系统中的安全阀,应当为直接载荷式,并且应当装有可靠的提升装置(扳手)。 设计规定安全阀设置提升装置(扳手)的,当安全阀进口压力大于整定压力75%时,提升装置应当能够将阀瓣从阀座上提起,而除去外力后提升装置不应当卡住,阀瓣应当能够顺利回座。 5、防止重锤自行移动的装置 重锤式安全阀应当有防止重锤自行移动的装置。 6、动力源和电源接口 带动力辅助装置安全阀必须有可靠的动力源和电源接口。 7、阀座的固定

弹簧式安全阀使用说明书(中文)

乐仪 弹簧全启式安全阀 使用说明书 中国?四川乐山市热工仪表有限公司

一、安全阀的选用 安全阀是一种用于受压设备,容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时,阀门自动开启,排出部分多余的介质,以防止系统压力继续升高,当系统压力降低到某规定值时,阀门又能自动关闭,从而保证系统正常运行。如何正确选用安全阀直接关系到使用单位的经济效益和操作人员及设备的安全,下面概略介绍安全阀选用的几个要点: 1、工作压力级(压力等级)的确定。 安全阀的工作压力与公称压力以及弹簧的工作压力级有着完全不同的含义,不能混为一谈。工作压力是指安全阀正常运行时阀前所承受的静压力,它与被保护系统或设备的工作压力相同。而弹簧的工作压力级则是指某一弹簧所允许使用的工作压力范围,在该压力范围内,安全阀的开启压力(即整定压力)可以通过改变弹簧的预紧压缩量进行调节。同一公称压力的安全阀,根据弹簧设计要求,可以分为多种不同的工作压力级。具体划分见下表,划分的前提是能足以保证各个工作压力级的压力上限与下限均能符合有关标准所规定的动作性能指标。 公称压力 (МПа) 工作压力级 1.6 >0.06–0.1 >0.1–0.16 >0.16–0.25 >0.25–0.4 >0.4–0.6 >0. 6–0.8 >0.8–1 >1–1.3 >1.3–1.6 2.5 >1.3–1.6 >1.6–2 >2–2.5 4.0 >1.3–1.6 >1.6–2 >2–2.5 >2.5–3.2 >3.2–4 6.4 >2.5–3.2 >3.2–4 >4–5 >5–6.4 10.0 >4–5 >5–6.4 >6.4–8 >8–10 16.0 >10–13 >13–16 32.0 >16–19 >19–22 >22–25 >25–29 >29–32 选用安全阀时,应根据所需开启压力值确定阀门的工作压力级。 2、选用条件 (1)公称管径的选用 安全阀的公称通径应根据被保护系统所必需的排放量来确定。即所选用安全阀的额定排量应大于并尽可能接近必需排放量。被保护系统所必需的排放量是指系统发生异常超压时为防止过分超压所必需排出的介质量,它是由系统或设备的工作条件、容量以及可能引起超压的原因等因素来决定。

供水调度中的阀门调节应用

供水调度中的阀门调节应用 摘要:城镇集中供水是城市持续运转及发展的基础,供水调度的意义在于保持城市供水管网安全稳定经济地运行,因此调度工作在供水系统中起着非常重要的作用,加强和提升调度管理水平对于供水企业而言显得非常迫切。调度的方式有多种,其中通过对供水管网的阀门调节是一种有效的调度手段,对此本文结合应用实例向读者做一介绍。 关键词:供水;调度;阀门调节 一、阀门在供水管网中的作用 供水调度是水厂和供水管网协调运行的中枢,在日常调度工作中,值班人员根据管网的用水情况变化,及时调整各水厂的运行机组数量、出厂水压或水量,从而保持管网的均衡稳定,满足服务压力需求。同时对管网阀门的管理也是调度工作的重点之一,当管网出现漏水需要抢修或是施工碰头需要停水时,需通过阀门的关闭止水以满足作业需要;另外在解决管网供水服务压力不均,平衡管网压力时,调度部门可以凭借经验和依据水力模型模拟结果,实施对管网重要阀门调节,实现调度意图。 供水阀门是管网输配系统中的控制部件,阀门的种类从最简单的截止阀到复杂的调流调压阀,品种和规格很多,供水管道上常用的阀门有闸阀和蝶阀。阀门在供水管网中的使用数量非常大,口径不一,但其作用大体相同,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压等功能,通常供水管网中的阀门主要在停水时起到截止的作用,本文中介绍的工作实例谈及的也是阀门的调节作用。 二、阀门调节的条件、原理 通常供水业内均认为在供水管网运行中的所有阀门需要全部开展,以便于水流能够无障碍地流动,减少水头损失。但在实际管网运行中,由于存在地势高差原因、管道布局不合理原因、用水不均匀原因,需要有意识地改变阀门的开度,甚至要人为地关闭管道,改变水流的自然流向,以达到调度的目的,因此实际工作时阀门调节也是供水调度管理常采用的有效手段。 阀门的开闭对过水量是有影响的,按流量特性可划分为直线、等百分比(对数)、抛物线及快开四种。以管网中常用的蝶阀和闸阀为例,理论上,蝶阀一般不用做调节水量,如需要做调节用,可以在开度很小的情况下才起到调节作用,可以归为快开型,而快开型的特性曲线如下图: 依据阀门的特性曲线,当调节阀门中挡板的开度时,过水断面面积也发生改

RMG调压阀培训材料

RMG调压阀培训 轮南作业区张磊

目录 1.术语和定义 (2) 2.调压阀组工作原理 (2) 2.1 RMG512B型监控调压阀工作原理 (4) 2.2 RMG BD850型工作调压阀 (9) 2.3 RMG711型安全截断阀 (13) 3.操作步骤 (17) 3.1 调压阀组投用步骤 (17) 3.2热备用调压撬压力设定步骤 (18) 3.3 系统正常运行时的压力调节步骤 (19) 3.4 调压阀组短期停运时的操作步骤 (19) 3.5调压阀组长期停运时的操作步骤 (19) 4.调压阀组日常巡检及维护内容 (20) 4.1调压阀组日常巡检内容 (20) 4.2维护保养 (20) 5.常见故障及处理 (21) 5.1 RMG711安全截断阀故障 (21) 5.2 RMG512B监控调压阀故障 (21) 5.3 RMG BD850工作调压阀故障 (22) 6.附件 (23) 6.1 RMG512主阀常用备件(参考图纸512_20_gb_0309) (23) 6.2 RMG650指挥器常用备件(参考图纸650_20_gb_9306) (24) 6.3 RMG711安全截断阀常用备件(参考图纸RMG711-20-GB 0805) (24) 6.4 RMG670指挥器常用备件(参考图纸RMG670-20-gb-9905) (25) 6.5 RMG630指挥器常用备件(参考图纸630-20-gb-9408) (25) 6.6 RMG905过滤器常用备件(参考图纸RMG905_20_gb_9701) (26)

RMG调压阀培训 1.术语和定义 1.1 调压阀:具有不受干扰量影响把被调节压力控制在规定的误差范围内的装置。 1.2 间接作用式调压阀:移动控制元件所需的驱动力是由指挥器提供的调压阀。 1.3 指挥器:一个用来比较被调节量的设定值和反馈值的系统。 1.4 监控调压阀:监控调压阀是与工作调压阀串联的一个调压阀,当被调节量超过工作调压阀设定值时,监控调压阀开始运行,以维持被调节量在允许范围值内(例如在工作调压阀失效时,等等)。 1.5 安全截断阀:通过截断管路中的介质,来确保下游压力不超过设定值的压力保护设备。 1.6 故障开型调压阀:当调压阀主薄膜失效或者移动控制元件所需的驱动力丧失时,其控制元件自动趋于开启的调压阀。 1.7 故障关型调压阀:当调压阀主薄膜失效或者移动控制元件所需的驱动力丧失时,其控制元件自动趋于关闭的调压阀。 2.调压阀组工作原理 本规程介绍的调压阀组主要由RMG711安全截断阀、RMG512B 监控调压阀,以及RMG BD850工作调压阀组成。调压阀组具有超压保护功能,同时为下游提供稳定的燃料气压力。其中两个自力式调压

泄压阀图例

泄压阀图例 一些台商携带阀门样品来内地寻找生产厂家,面对这些小产品的微薄利益,国有企业不愿做,于是这些台商就找到了当地从事器械维修业务的渔民。玉环多年渔业机械维护的实践,赋予了渔民们精湛的技艺。他们经过一番揣摩和加工,做出了与样品品质不相上下的阀门,台商看后非常满意。于是,玉环县便开始了阀门生产之路。 80年代后期,随着生产制造和工艺技术的逐渐成熟以及加工配套体系的形成,玉环阀门行业进入了快速发展时期,阀门生产企业增至上百家,产品开发出多个品种系列,“宇锚”、“永得胜”、“巨水”等自创品牌打响了玉环阀门在中国市场的知名度。 进入90年代,一批有技术、有资金的人才纷纷办厂,股份制和个体私营企业蓬勃兴起,玉环阀门生产企业也迅速“膨胀”,数量和规模逐渐扩大。到今天,玉环县已拥有1000多家阀门生产企业,阀门行业年产值达90多亿元,占全国阀门行业总产值的30%, 首页>>产品中心>>泄压阀 一、产品[泄压阀]的详细资料: 产品型号:500X 产品名称:泄压阀 产品特点:500x泄压/持压阀王要用于消防或其他供水系统中,以防止系统超压或维持消防供水系 统的压力。 消防泵关闭后还可以减小水锤的冲击。也用于大型供水系统的水锤消除装置.并且阀门控制系统的 进口处装有一个自清洁滤网,利用流体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统.确 保系统循环畅通无阻,使阀门能安全可靠地运行。系统动作平稳、强度高、使用寿命长适用于600

口径以下的管道。 二、泄压阀主要外形连接尺寸: D N 20 25 32 40 50 65 80 10 12 5 15 20 25 30 35 40 45 L 15 0 16 18 20 20 3 21 6 24 1 29 2 33 35 6 49 5 62 2 69 8 78 7 91 4 97 8 H1 46 3 46 3 46 3 51 6 51 6 52 53 7 59 6 65 3 70 9 80 5 85 5 95 3 99 10 30 10 30 H 55 7 55 7 55 7 61 61 62 5 64 2 75 80 8 86 4 11 35 118 5 13 25 13 85 14 45 14 45 订货须知: 一、①泄压阀产品名称与型号②泄压阀口径③泄压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的泄压阀型号,请按泄压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,

安全阀的设计

安全阀的设计

第一章设计依据、原则和安全要求 2 第一节设计依据 一设计标准 安全阀相关标准是安全阀设计的基本依据。国标中安全阀的设计要求如 下: 1 安全阀适用于清洁、不含固体颗粒、粘度低的介质。 2 安全阀不能单独用于压力快速增长的场合。 3 安全阀不宜单独用于阀座与阀瓣密封面可能被介质粘连或介质可能生 成晶 体的场合,但可以将爆破片安全装置串联在安全阀入口侧组合使用。 4 安全阀的型式通常采用弹簧直接载荷式安全阀,阀型有全启式和微启 式。 全启式安全阀适用于泄放体、蒸汽及液化气介质,微启式安全阀一般适 用 于泄放液体介质。 5 用于液体的安全阀公称通径至少为15mm。 6 安全阀整定压力偏差不应超过±3%整定压力±0.015MPa的较大值。 7装有安全阀时,容器的设计压力按以下步骤确定: (a)根据容器的工作压力p w,确定安全阀的整定压力p z ,一般取p z= (1.05~1.1)p w;当p z<0.18MPa 时,可适当提高p z 相对于p w 的比 值; (b)取容器的设计压力p 等于或稍大于整定压力p z,即 p≥p z。 8安全阀相关技术要求应符合GB/T 12241(GB 150.1— 2010)。在表2-1 中列出了国内和国外相关的安全阀标准。 表1-1 安全阀的相关标准

3 二 动作性能指标 (1)用于气体介质安全阀见表2-2 注:下表中: ps-整定压力;p-工作压力;do-流道直径 表2-2 用于气体介质安全阀动作性能指标 :

4 第二节设计原则 1.基本原则 (1)设计的产品必须满足用户实际使用的所有要求。 (2)保证实际使用的前提下,所设计的产品应是最经济的(如选型、用材 等方面)。 (3)如何使安全阀的综合性能达到标准是设计人员的首先原则。 (4)尽可能多地对设计产品作型式试验,以获取性能参数作为设计依据。 (5)正确设计弹簧的刚度,以便内部零件结构的匹配更合理,设计的产品 便于装拆和维修。 (6)有较长的使用寿命(包括维修后的寿命)。 由于安全阀使用的介质繁多,总体可归纳为三种状态,即蒸汽、气态 和液体。(临界状态是一种特例)有时,设计人员借助于冷态试验的手段, 对安全阀所得出合格的性能数据,但用于重油(沥清)等介质性能又不一定 理想,设计人员又不可能在各种介质的工况条件下作性能试验,这就使得安 全阀的设计不能照搬哪种成熟产品模式,而是要根据不同介质的实际使用状

forge泄压阀说明书

Forge Motorsport 2.0T FSI Replacement Bypass Valve Kit Please thoroughly read through and familiarize yourself with these instructions prior to beginning the installation process of any component. Please also ensure that the vehicle and engine have cooled down sufficiently to avoid risking skin burns or other injury. Tools Required: - Vehicle jack and jack stands or access to a vehicle lift - 5mm Allen wrench or Allen socket with extension - 3mm Allen wrench - 1/8 Inch Allen Wrench - Razor blade or Xacto knife to cut vacuum line - Blue colored medium strength semi-permanent Loc-Tite thread locker Begin by safely lifting the vehicle and then locating the turbo and the OEM electronically controlled bypass valve/solenoid, which will be bolted to the compressor cover of the turbo. - On the MK5 VW GTI and Jetta GLI, the B6 Passat, and the 8P Audi A3, the OEM valve will be bolted to the turbo located on the lower passenger side of the rear of the motor. - On the Golf ED30 and R, Leon Cupra, Scirocco R and Audi S3 the valve is located at the top of the engine bay at the front directly behind the radiator - On the B7 Audi A4, the OEM valve will be bolted to the turbo located on the passenger side of the motor towards the front underside of the car Once located, disconnect the electrical connector/plug for the valve and you can now use your 5mm Allen wrench or socket to remove the three 5mm Allen bolts which secure the valve to the turbo. You must be sure to save the OEM valve bolts as they will be reused later. With the OEM valve removed from the turbo, you can now temporarily install the Forge replacement valve reusing the OEM bolts with them only hand-tightened. This initial installation is only temporary so as to find an appropriate mounting location for the solenoid and to find the appropriate lengths for the vacuum lines you will use on your car. First, attach the solenoid to your choice of the supplied brackets using the two supplied 5mm Allen bolts. The solenoid can be mounted anywhere in the engine bay within reach of the solenoid wiring. For the purpose of generating these instructions, we will mount the solenoid bracket using one of the bolt holes for the new Forge valve as shown below. You do not have to install the solenoid bracket in this manner on your application if you would prefer a different location. With the new Forge valve loosely mounted to the turbo, and a location selected for the solenoid and it loosely mounted as well, measure to find appropriate lengths for the vacuum hose connections between the valve and the solenoid. Please use the plumbing diagram below for the appropriate locations to connect the vacuum lines. As stipulated in the plumbing diagram, the plumbing MUST be as shown or the valve may fail to operate properly or possibly at all.

相关文档