文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海湾火灾报警控制器操作说明

海湾火灾报警控制器操作说明

海湾火灾报警控制器操作说明
海湾火灾报警控制器操作说明

海湾火灾报警控制器操作说明

一、控制器报警声音提示及消音

如需禁止控制器本机的警报声,按“消音”键,扬声器终止发出警报。如再次按下“

消音”键或有新的警报发生时,控制器将再次发出警报声。

二、警报器的消音及启动

在发生火警时,控制器所连接的警报器将发出警报声,提示人员有火警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以按“复位”键,来禁止警报器和讯响器发出声音警报,

如果复位后警报器和讯响器再次发出警报声,将控制器重启即可。

“复位”

键需要使用用户密码(或更高级密码)解锁后才能进行操作。

三、设备的屏蔽与取消屏蔽设备屏蔽:按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,要输入用户密码解锁),屏幕显示“请输入屏蔽号码”,假设需要屏蔽的用户编码为023066的光电感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行:

1、输入欲屏

蔽设备的用户编码及设备类型“02306603”;

2、按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示“操作处理失败”。

取消屏蔽:按下“屏蔽取消”键(若控制器处于锁键状态,需要输入用户密码解锁),屏幕显示“请输入屏蔽号码”,假设需要屏蔽的用户编码为101022的光电感烟探测器,屏蔽操作应按照如下步骤进行:

1、输入欲取消屏蔽设备的用户编码及设备类型“10102203”;

2、按“确认”键存储,如该设备已被屏蔽,此设备被取消屏蔽,显示屏提示“

操作处理成功”,否则在显示屏上提示“操作处理失败”。

四、复位功能

当火警或故障等处理完毕后,按下“复位”键可对控制器进行复位操作(当键盘处于锁键状态,需输入用户密码),同时因系统在操作过程中,屏幕会提示等待信息,此时操作人员应稍等片刻,待系统完成此项操作后在进行其它操作。

火灾报警控制器操作说明

火警处理:

当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查生火警的部位,确认是否有火灾发生;

如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如:

* 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员

撤离;

* 拨打消防报警电话报警;

* 启动消防灭火设备等。

若为误报警,应采取如下措施:

* 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警;*按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

故障与异常处理:

当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;

若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

* 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;

* 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过

8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;

* 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,

待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

* 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;

* 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。

启动/停动:

当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。

* 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

* 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。

此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作!

键盘解锁:

控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。

保护备电:

当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,

以防蓄电池损坏。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

海湾消防控制器MODBUS RTU通讯规约

海湾火灾报警控制系统MODBUS RTU通讯规约 1规约制定的依据: 1.1火灾报警控制系统的特点: 1.1.1火灾本身是小概率事件,很少发生; 1.1.2所带探测类设备和控制类设备众多; 1.1.3火灾报警控制系统的设备种类非常多; 1.1.4每个探测类设备均有正常、故障、报警三种状态,可能发生隔离、释放信息; 1.1.5每个控制类设备均有正常、故障、动作、恢复四种状态,可能发生隔离、释 放、启动、停动信息。 1.2由于以上特点,火灾报警控制系统的通讯设计成事件出发的形式;默认每个设备 处于正常状态,如发生故障、隔离、报警事件,形成包含事件类型、设备编码、 设备类型的事件信息;通过MODBUS传送给主机,主机进行事件的文本或图形 显示。 2通讯说明: 1、通讯协议:MODBUS RTU; 2、波特率:4800; 3、奇偶校验:无; 4、停止位:1位,每字节数据共10位; 5、Modbus从站地址设定: 针对GST200控制器,该网卡需进行注册,并在开机注册时显示联网系统正常,并且正常运行时,红灯闪烁;设定控制器联网地址,该地址即为Modbus从站地址; 3 火灾报警控制系统MODBUS规约 2、寄存器模式通讯协议 2.1、主机使用MODBUS功能码3对火灾报警控制器设备状态寄存器进行查询,寄 存器点数由控制器设备点数决定,因此,该方案适合小点数的火灾报警控制器;主 机通过功能码16对三个控制寄存器赋值来控制火灾报警控制器的设备(启动、停 动); 2.2、寄存器状态说明: 寄存器与设备对应说明: MODBUF的查询寄存器40001对应控制器的0回路的1号设备; GST200控制器: GST200控制器共可接242个设备,设备二次码编码应按照***001~***242设置,001号设备对应寄存器0x40001;243、244、245号设备对应主电状态、备电 状态、总线状态;2501、2502、2503号三个寄存器用作控制寄存器。 GST5000控制器: GST5000控制器每个回路可接240个设备,设备二次码编码应按照***001~***240设置,其中第三位为设备区号,后三位为设备一次码,与寄存器对应关系 为:设备区号*240+设备一次码,对应相应的寄存器,001号设备对应寄存器 0x40001。 因此,配接GST5000系统时,设备二次码的后四位不能相同,否则不同的设备将对应一个寄存器;同时,因为设备二次码的第三位最大为9,因此,最大寄存 器号为240*9+240 = 2400,最多支持2400个点。2501、2502、2503号三个寄存器 用作控制寄存器。

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

海湾火灾报警系统主要设备的技术特点及参数

海湾火灾报警系统主要设备的技术特点及参数

目录 (一)火灾报警控制器 (1) ●JB-QT-GST9000型火灾报警控制器(联动型) (1) ●JB-QG-GST9000型火灾报警控制器(联动型) (3) ●JB-QT-GST5000型火灾报警控制器(联动型) (5) ●JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型) (7) ●JB-QB-GST500型火灾报警控制器(联动型) (9) ●JB-QG-GST200型火灾报警控制器(联动型) (11) ●JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型) (13) (二)火灾探测器 (15) ●JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器 (15) ●JTW-ZCD-G3N型点型差定温火灾探测器 (17) ●JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器 (18) ●JTWB-ZCD-G1(A)型点型差定温火灾探测器 (19) ●JTY-HM-GST102型线型光束感烟火灾探测器 (19) ●JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器 (21) ●JTF-GOM-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器 (22) (三)报警按钮 (23) ●J-SAP-8401型手动火灾报警按钮 (23) ●J-SAP-8402型手动火灾报警按钮 (24) ●LD-8403型消火栓按钮 (25) ●GST-LD-8404型智能编码消火栓报警按钮 (26) (四)防爆系统产品 (27) ●JTY-GF-GST104(Ex)本安型光电感烟探测器 (27) ●JTWB-ZCD-G1(A)(Ex)本安型电子差定温感温探测器 (28) ●JTFB-GOF-GST601(Ex)本安型烟温复合探测器 (29) ●J-SAB-G1(Ex)型手动火灾报警按钮 (30) ●LDB-8403(Ex)本安型消火栓报警按钮 (31)

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

火灾报警控制器联动型说明书

LA040火灾报警控制器(联动型)说明书 目录 第一章概述 4第二章 LA040火灾报警控制器(联动型)面板图5 第三章基本操作指南7 3.1 开机7 3.2 关机7 3.3监控状态下操作7 3.4 火警信息7 3.5 故障信息8 3.6 联动信息8 3.7 隔离信息9 3.8 键锁与解锁10第四章基本功能及报警处理11 4.1 火警报警11 4.2 探头故障报警11 4.3 总线故障报警11 4.4 主电故障报警11 4.5 备电隔离报警11 4.6 清洗预报12第五章 LA040菜单系统详解 13 5.1菜单系统13 5.2菜单操作14 5.3菜单详解14 5.3.1登录结果查询14

5.3.2黑匣子查询18 5.3.3地址部件查询20 5.3.4遥控编码设置22 5.3.5地址部件安装24 5.3.6初始化设置32 5.3.7联动逻辑编程34 5.3.8密码修改35 5.3.9其它36 第六章主要技术指标 37第七章外型及安装尺寸 37 第八章系统接线图 39第九章常见故障及维修40 9.1 不点名 40 9.2 能点名但不报故障40 9.3 能点名但不报警40 9.4 误报警 40 9.5 备电故障报警40第十章日常维护及保修 41 10.1注意事项41 10.2重要提示 41 10.3保修 41第十一章系统相关设备简述 42 11.1微型面板打印机使用说明 42 11.2 联动盘使用44 11.3 LA701/702智能开关电源 45 11.4 LA400火灾显示盘 46 附表1 47 附表2 48 附表3 48

第一章概述 LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

泛海三江火灾主机操作说明方案[1]

J B-Q B L-M N/300火灾报警主机操作说明 一、正常监视状态 1、电源显示灯,总线控制灯,一般联动灯,远音联动灯亮。 2、其他显示灯均为熄灭状态 二、故障状态及处理方式 A:故障状态: 1、液晶显示器显示故障设备的详细地址 2、主机打印机打印出故障设备的系统编号,详细地址及故障发生时间 3、故障灯亮 4、主机蜂鸣器发出告警声 B:故障处理: 1、按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主机即完成消音。 2、查看显示屏所显示的故障类型及详细地址; 3、根据详细地址立即到现场查看原因 三、火警状态及处理方式 A:火警状态: 1、液晶显示屏显示故障报警详细地址和类型。 2、主机打印机打印出报警设备的系统编号,详细地址及火灾发生时间 3、“总火警”灯亮。 4、主机蜂鸣器发出报警声 B:火警处理:

1、声光报警器消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按远音控制键, 即完成声光报警器的消音。 2、本机告警消音:按面板控制键输入密码(输入6个8,按#键确认)后,按本机消音键,主 机即完成消音。 3、查看显示屏显示的火警类型及详细地址 4、根据详细地址立即到现场查看具体原因,及时作出处理,必要时请与维护单位联系 5、待现场处理完毕后,输入密码(输入6个8,按#键确认),按复位键,使主机恢复正常监 视状态。 四、泵房控制系统操作 A:报警主机手动操作: 1、需要启动消防泵时,按下1号或2号泵控制键,启动显示灯亮,待反馈显示灯亮起则水 泵启动。再按下控制键,则停止消防泵。 五、注意事项 1、主机内内置两个开关(主电开关和备用电开关)两个开关应同时处于打开或关闭状态,如 遇停电请关闭主电开关,备电可连续工作24小时。 2、吸气式探测器灵敏度非常高,如遇火警报警请立即查看。 3、系统内回路设置及联动装置已调试完毕,禁止更改。 4、手动报警按钮按下后需使用专用钥匙复位。 5、如需测试,按自检按钮,测试完成后主机需要复位,步骤:按面板控制按键,输入密码, 主机复位,复位时间需要60秒左右。 6、

JB-QB-OZH200 火灾报警控制器使用说明书(V1.0)

J B-Q B-O Z H200火灾报警控制器使用说明书 (V1.0) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 第一章产品介绍 (2) 概述 (2) 主要技术指标 (2) 产品功能特点 (2) 第二章安装与接线.......................................................................................... 错误!未定义书签。设备外观与机箱安装.. (3) 部件组成 (3) 电源连接 (3) 端子说明 (4) 第三章键盘及主界面说明.............................................................................. 错误!未定义书签。键盘说明. (4) 主界面说明 (5) 第四章菜单界面.............................................................................................. 错误!未定义书签。设置菜单. (5) 操作菜单 (6) 编程菜单 (6) 查询菜单 (7) 编码菜单 (7) 帮助菜单 (7) 第五章部件类型对照表.................................................................................. 错误!未定义书签。第六章常见故障排除方法.............................................................................. 错误!未定义书签。第七章联系方式.............................................................................................. 错误!未定义书签。附A字符区位码对照表 .................................................................................. 错误!未定义书签。附B汉字区位码对照表 (9)

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制 器操作说明 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

火灾自动报警系统控制器操作说明 主机部分 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、打开电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关。 完成以上操作后,系统自动进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录: 按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。

3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示。 五、火警及故障的处理方法: 1、火警的一般处理方法: (1)、探测器报火警时,根据主机报警点找到对应火警位置后立即到现场确认是否有火情。 (2)、若有火情,应立即启动火灾应急预案,组织人员灭火,并向消防部门报警。待火灾被扑灭后,回控制室将主机复位。 (3)、若无火情,即为误报,直接回控制室将主机复位, 同时记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动,并记录;如是出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 2、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 六、设备的隔离与释放: 当外部设备(探测器、模块和其它设备)发生故障时,可将它隔离掉,待修理或更换后,再利用释放功能将设备恢复。

通用火灾报警控制器使用说明

J B-TBZL-HST8009通用火灾报警控制器 使用说明 一、概述 JB-TBZL-HST8009是一种用于安装在一般工业与民用建筑的通用智能型火灾报警控制器,它除了满足国家规范GB4717-1993《火灾报警控制器通用技术条件》外,还满足国家规范GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 JB-TBZL-HST8009编址单元总线上每回路可连接192个各类火灾触发器件及输入输出模块(其中输出模块64个),一台壁挂式机箱可组装为9回路通控,单台壁挂机的最大容量为1728个编址单元。通过回路中继器,单台机器最大可扩展为31回路,连接5952个编址单元。 JB-TBZL-HST8009通用火灾报警控制器之间通过现场总线可组成127台机器的网络,网络的最大容量为755904个编址单元。 JB-TBZL-HST8009本机有12对直控启停输出接点,并可监视控制对象的状态,如为台式安装还可以扩展1~8块24个直控输出点的直控操作盘。 对于输入输出模块,既可以通过键盘手动输出,还可以选择1~4块总线联动手动操作盘实现控制点到输出模块的直接手动控制。 可配接1~8块四区气体灭火控制盘,实现灭火控制器的功能。 联动逻辑的编程既可以人机对话方式直接在控制器上操作进行,也可通过计算机编程后下载至通用火灾报警控制器。对探测区域及控制对象加汉字标签,既可以通过面板键盘进行又可以通过计算机编程下载。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。根据系统运行状态,控制器可以根据设定自动调节火灾探测器灵敏度等级,跟踪火灾探测器的零点飘移,使系统更加灵敏可靠。

当控制器被定义在调试方式运行时,控制器将及时显示各种诊断信息,同时将探测器灵敏度设置为最灵敏,以使产品在安装使用初期能及早地发现问题。 当联动条件测试为允许时,对任一控制点(多线控制点,总线控制模块)的编程都可进行联动条件的触发测试而不会导致联动输出,但在联动事件序列中将出现这些已发生了的联动事件,这使得联动编程的模拟实验变得十分容易。 当单台HST8009通用报警控制器与火灾显示盘构成集中型系统时,可连接127台火灾显示盘。 通过报警控制器,可将信号模块定义为特定的火灾触发器件,还可将输入输出模块定义为各种相应的联动设备,通过大屏液晶直观地监视各种设备的运行状态。 通过调制解调器接口,可实现工厂对控制器的远程维护和远程软件升级;通过网络接口,

海湾火灾报警控制器操作说明

海湾火灾报警控制器操作说明 一、?控制器报警声音提示及消音? 如需禁止控制器本机的警报声,按“消音”键,扬声器终止发出警报。如再次按下“ 消音”键或有新的警报发生时,控制器将再次发出警报声。 二、?警报器的消音及启动 在发生火警时,控制器所连接的警报器将发出警报声,提示人员有火警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以按“复位”键,来禁止警报器和讯响器发出声音警报, 如果复位后警报器和讯响器再次发出警报声,将控制器重启即可。 “复位” 键需要使用用户密码(或更高级密码)解锁后才能进行操作。 三、?设备的屏蔽与取消屏蔽?设备屏蔽:?按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,要输入用户密码解锁),屏幕显示“请输入屏蔽号码”,假设需要屏蔽的用户编码为023066的光电感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 1、输入欲屏 蔽设备的用户编码及设备类型“02306603”; 2、按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示“操作处理失败”。 取消屏蔽:?按下“屏蔽取消”键(若控制器处于锁键状态,需要输入用户密码解锁),屏幕显示“请输入屏蔽号码”,假设需要屏蔽的用户编码为101022的光电感烟探测器,屏蔽操作应按照如下步骤进行: 1、输入欲取消屏蔽设备的用户编码及设备类型“”; 2、按“确认”键存储,如该设备已被屏蔽,此设备被取消屏蔽,显示屏提示“ 操作处理成功”,否则在显示屏上提示“操作处理失败”。 四、?复位功能? 当火警或故障等处理完毕后,按下“复位”键可对控制器进行复位操作(当键盘处于锁键状态,需输入用户密码),同时因系统在操作过程中,屏幕会提示等待信息,此时操作人员应稍等片刻,待系统完成此项操作后在进行其它操作。 火灾报警控制器操作说明 火警处理:? 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查生火警的部位,确认是否有火灾发生; 如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: *?启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员 撤离; *?拨打消防报警电话报警; *?启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: *?检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生; 仅供个人学习参考

火灾报警控制器简要操作说明

简要操作说明 (1) 直接操作:当扬声器报警时,按下消声键,扬声器停止发出报警声,并点亮消声灯。 (2) 一般AD操作 当按下“A”、“D”键时系统给出提示画面(见图10),表示与“AD”键接合使用的数字键代表的功能。 ①复位依次按下“A”、“D”、“复位”键 ②自检依次按下“A”、“D”、“自检”, ③校时依次按下“A”、“D”、“校时”键,在LCD上如图12所示,显示“请您校时”以及原先设置的年月日和时分,光标在年的第一个数字下方闪烁,用数字键、“←”、“→”键可以修改日期和时间,然后用“编程”键确认时间的设置,并退出编程方式,回到“部位巡检”的画面。 ④设备登记依次按下“A”、“D”、“1”键,统计系统中接入的设备,LCD的左下方显示扫描机内、机外设备的编号,同时会弹出已统计的设备的名称并打印出设备统计的结果:设备登记结束,提示用户按“退出”键察看登记结果,按下“退出”键将显示区域回路设备登记的结果。对于多页面的统计结果,用“校时”按键作向前翻页,“编程”按键作向后翻页。再次按下“退出”键则退回“部位巡检”主画面。 ⑤探测器、模块登记依次按下“A”、“D”、“2”键,系统进入对回路上的探测器和联动模块等的登记。 ⑨手动按钮开关的控制,允许与禁止。为防止手动状态下手动按钮的误操作,该功能必须在手动允许的条件下才能有效! 在“部位巡检”的画面下,顺次按下“A”、“D”、“5”系统开放手动控制按钮,在屏幕的右上角显示“控制按钮开”。再次按下“A”、“D”、“5”系统关闭手动控制按钮,在屏幕的右上角显示“控制按钮关”。 ⑩历史记录回放 在“部位巡检”的画面下,顺次按下“A”、“D”、“9”,系统屏幕上显示“历史记录”,按时间顺序显示出事件发生的时间、回路、部位、环境变量、事件类型,有打印机的系统,按“编程”键,打印当前屏幕内容。按下[↑]、[↓]键则翻页显示。按数字键[2]、[3]来选择火警记录或故障记录。按“退出”键,则返回“部位巡检”画面 集中部位监视在“部位巡检”的画面下,依次按下“A”、“D”、“C”键,系统进入集中部位监视状态,这时显示盘上显示“请输入回路部位号”,可以使用“←”、“→”键移动光标,键入所需监视的回路号和部位号,然后按下“编程”键,显示器上出现所设定回路和部位的测控部件的阈值对时间的曲线。按退出键则返回“部位巡检”画面。 (3) 控制器编程 依次键入“A”、“D”、“编程”,系统进入编程状态,LCD上显示编程的选择,用↑、↓和“编程”键或数字键选择编程内容(请在90秒内完成内容选择,否则控制器又返回主画面)。选择编程内容后,系统要求键入对应的密码(编程密码参阅《编程手册》),然后按下“编程”键,系统即进入对应的编程状态。 ①部位隔离编程:在编程选择画面上选择2部位隔离编程,系统进入部位隔离编程状态, 第一行88 88 088表示隔离编程的起始行 第二行表示第一条隔离的部位是0号区域01回路124部位,具体的部位就用具体的数字表示。 使用←、↑、→、↓键可以移用光标。在光标位置上键入数字即可修改该位置上的数字。 第三行99 99 099表示隔离编程从此行以后结束,以后的行不再有任何意义。 用“校时”和“编程”键作向前翻页和向后翻页操作,每一页面含有10行隔离编程的语句。

相关文档
相关文档 最新文档