一、平法图(钢筋混凝土结构施工图或简称结构施工图)(一)、梁的表示方法

1、梁的集中标注(表达梁的通用数值)

(1)梁编号标注

①KL——表示框架梁

例:KL1(4)——表示框架梁第1号,4跨,无悬挑;若是“框架梁带悬挑端”,则表示为:KL4(3A)——表示框架梁第4号,3跨,一端有悬挑,KL4(3B)——表示框架梁第4号,3跨,两端有悬挑。其中A表示一端有悬挑、 B表示两端有悬挑。

②WKL——表示屋面框架梁

例:WKL1(4)——表示屋面框架梁第1号,4跨,无悬挑

③KZL——表示框支梁

例:KZL1(1)——表示框支梁第1号,1跨,无悬挑

④L——表示非框架梁

例:L3(2)——表示非框架梁第3号,2跨,无悬挑

⑤XL——表示纯悬挑梁

例:XL1——表示纯悬挑梁第1号。

(2)、梁的截面尺寸标注,举例如下:

①普通梁截面:300×700——表示:截面宽度300㎜、截面高度700㎜;

②加腋梁截面:350×700Y500×250——表示:截面宽度350㎜、截

面高度700㎜、腋长500㎜、腋高250㎜。

③纯悬挑梁截面:300×700/500——表示:梁根部截面高度700㎜、端部截面高度500㎜。

④框架梁带悬挑端截面:在悬挑端进行原位标注“300×700/500”。(3)、梁箍筋标注,举例如下:

①Φ10@100/200(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,非加密区间距为100,加密区间距为200,均为2肢箍。

②Φ10@150/(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,2肢箍,间距为150,不分加密区与非加密区。

③Φ8@100(4)/150(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ8,加密区间距为100,4肢箍,非加密区间距为150,2肢箍。

④13Φ10@150/200(4)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,梁的两端各有13个4肢箍间距为150,梁跨中部分间距为200,4肢箍。

⑤18Φ12@150(4)/200(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ12,梁的两端各有18个4肢箍间距为150,梁跨中部分间距为200,2肢箍。

(4)、梁的上部通长筋标注,举例如下:

①2Φ25——表示:梁上部通长筋(用于双肢箍)。

②2Φ25+2Φ22——表示:梁上部通长筋(两种规格,其中加号前面的钢筋放在箍筋角部)。

③6Φ25 4/2——表示:梁上部通长筋(两排钢筋:第一排4根,第

二排2根)。

④2Φ25+(4Φ12)——表示:梁上部钢筋:2Φ25为通长筋,4Φ12为架立筋,“+”号前面的是上部通长筋。

⑤3Φ22;4Φ20——表示:梁上部通长筋3Φ22,梁下部通长筋4Φ20。

(5)、梁的架立筋标注,架立钢筋是梁上部的纵向构造钢筋,举例如下:

①抗震框架梁KL1的上部纵筋标注:2Φ25+(4Φ12)——表示: 2Φ25为上部通长筋,4Φ12为架立筋。

②非抗震框架梁L1的上部纵筋标注:2Φ25+(4Φ12)或(4Φ12);后者表示:梁上部纵筋的集中标注为架立筋(4Φ12),即这根梁上部纵筋集中标注全部采用架立筋。

注:架立筋是指将箍筋架立起来所需的贯穿箍筋角部的纵向构造钢筋。架立筋的根数﹦箍筋的肢数﹣上部通长筋的根数

(6)、梁下部通长筋标注:例:3Φ22;4Φ20——表示:梁上部通长筋3Φ22,梁下部通长筋4Φ20。

(7)、梁侧面构造钢筋标注:例:G4Φ12——表示:梁的两侧共配置4Φ12的纵向构造钢筋,每侧各2Φ12。

(8)、梁受扭(或抗扭)钢筋标注:例:N6Φ22——表示:梁的两侧共配置6Φ22的受扭(或抗扭)钢筋,每侧各3Φ22。

注:“构造钢筋”和“受扭(或抗扭)钢筋”都是梁的侧面纵向钢筋,通常称为“腰筋”。

(9)、梁顶面标高高差标注:例:(-0.100)——表示梁顶面比楼板顶面低0.100m。标高一律以“m”为单位。

2、梁的原位标注(表达梁的特殊数值,施工时原位标注取值优先)(1)、梁支座上部纵筋的原位标注:举例如下:

①6Φ25 4/2——表示:上排纵筋为4Φ25,下排纵筋为2Φ25。

②2Φ25+2Φ22——表示:一排纵筋:2Φ25放在角部,2Φ22放在中间。

③9Φ25 4/3/2——表示:第一排上部纵筋(即紧贴箍筋水平段的上部纵筋)为4Φ25,第二排上部纵筋(即远离箍筋水平段的上部纵筋)为3Φ25,第三排上部纵筋为2Φ25。

(2)、梁跨中上部纵筋的原位标注:举例如下:

①6Φ25 4/2——表示:上排纵筋为4Φ25,下排纵筋为2Φ25。

②2Φ25+2Φ22——表示:一排纵筋:2Φ25放在角部,2Φ22放在中间。

(3)梁跨中下部纵筋的原位标注:

Ⅰ、梁下部纵筋的原位标注:举例如下:

①6Φ25 2/4——表示:上排纵筋为2Φ25,下排纵筋为4Φ25。

②2Φ25+2Φ22——表示:一排纵筋:2Φ25放在角部,2Φ22放在中间。

Ⅱ、梁不伸入支座的下部钢筋原位标注:

①6Φ25 2(-2)/4——表示:上排纵筋为2Φ25且不伸入支座,下

排钢筋为4Φ25全部伸入支座。

②2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25——表示:上排纵筋为2Φ25和3Φ25,

其中3Φ25不伸入支座,下排钢筋为5Φ25全部伸入支座。

Ⅲ、梁侧面构造钢筋的原位标注:标注格式同集中标注时一样,但集中标注时为全梁设置,原位标注是为当前跨设置。

Ⅳ、梁侧面受扭(或抗扭)钢筋的原位标注:标注格式同集中标注时一样,但集中标注时为全梁设置,原位标注是为当前跨设置。

2、柱的注写方式(列表注写方式)

(1)、柱编号

(2)、截面尺寸注写:600×800表示矩形柱,d800表示直径为800的园柱。

(3)、箍筋注写:举例如下:

①Φ10@100/250——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,加密区间距为100㎜,非加密区间距为250㎜。当箍筋沿柱全高为一种间距时,则不用“/”线。

③LΦ10@100/250——表示:采用螺旋箍筋,HPB235级钢筋,直径

为Φ10,加密区间距为100㎜,非加密区间距为250㎜。

3、板的集中标注

(1)、板块编号表

(2)板厚注写为h﹦100(为垂直于板面的厚度);当悬挑板的端部改变截面厚度时,注写如:h﹦80/60,其中80为板根的厚度,60为板端的厚度。

(3)贯通纵筋的注写:举例如下:

①双向板的配筋(单层布筋)

LB5 h﹦100

B:XΦ12@120,YΦ10@110

以上表示:编号为LB5的楼面板,厚度为100㎜,板下部布置X向贯通纵筋为Φ12@120,Y向贯通纵筋为Φ10@110,板上部未配置贯通纵筋——板的周边需要布置扣筋。

②双层板的配筋(双向布筋)

LB3 h﹦120

B:XΦ12@120,YΦ10@110

T:X& YΦ12@150

以上表示:编号为LB3的楼面板,厚度为120㎜,板下部布置X向贯

通纵筋为Φ12@120,Y向贯通纵筋为Φ10@110,板上部配置的贯通纵筋无论X向Y向都是Φ12@150。

③双层板的配筋(双向布筋)

WB2 h﹦120

B& T:X& YΦ12@150

以上表示:编号为WB2的楼面板,厚度为120㎜,板下部配置的贯通纵筋无论X向Y向都是Φ12@150,板上部配置的贯通纵筋无论X向Y向都是Φ12@150。

④单向板的配筋(单层布筋)

LB4 h﹦100

B:YΦ10@150

以上表示:编号为LB4的楼面板,厚度为100㎜,板下部布置Y向贯通纵筋为Φ10@150,板下部X向布置的分布筋不必进行集中标注,而在施工图统一注明。

⑤双层双向板的标注

LB1 h﹦100

B:X&YΦ8@150

T:X& YΦ8@150

以上表示:编号为LB1的楼面板,厚度为100㎜,板下部配置的贯通纵筋无论X向Y向都是Φ8@150,板上部配置的贯通纵筋无论X向Y 向都是Φ8@150。

⑥单层双向板的标注

LB3 h﹦120

B:XΦ10@125

YΦ10@100

以上表示:编号为LB3的楼面板,厚度为120㎜,板下部布置X向贯通纵筋为Φ10@125,Y向贯通纵筋为Φ10@100。

⑦走廊板的标注

LB3 h﹦100

B:X&YΦ8@150

T:XΦ8@150

以上表示:编号为LB3的楼面板,厚度为100㎜,板下部配置的贯通纵筋无论X向Y向都是Φ8@150,板上部配置的贯通纵筋X向贯通纵筋为Φ8@150。

注:以上B代表下部,T代表上部,B&T代表下部与上部;X向贯通纵筋以X打头,Y向贯通纵筋以Y打头,两向贯通纵筋配置相同时以X&Y打头。没有“T:”的钢筋标注说明板上部不设贯通纵筋。(4)、板面标高高差:指相对于结构层楼面标高的高差,注写在括号内,有高差则注,无高差不注。例:(-0.100)表示本板块比本层楼面标高低0.100m。

4、剪力墙的标注方式:剪力墙包括剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙梁(简称墙柱、墙身、墙梁)

(1)、墙身编号:例:Q1(2排)(表示1号剪力墙身,水平与竖向分布筋为2排)。

(2)、墙柱编号

(3)墙梁编号

建筑工程钢筋识图基础知识

钢筋识图入门 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

建筑识图的基础知识

建筑识图的基础知识 一幅完整的图纸是由幅面线,图框线,标题栏,会签栏, 图纸有两种格式,横式和竖式(立式) 经常接触的图纸一共有5种 A0尺寸841*1189 A1尺寸594*841 A2尺寸420*594 A3尺寸297*420 A4尺寸210*297 A0---A2图纸除左侧边分别为10毫米,A3—A4除左侧边分别为5毫米 左侧边统一为25毫米,(长边可以适当增加) 标题炼的格式 大小为240*40毫米左右,标题栏主要分为五个区,分别为设计单位名称区, 工程名称区,图名区,签字区,图号区. (制图作业的标题栏的标准格式,统一在右下角作个140*32的框,详细的内容包括校名,姓名,专业,班级,学号,NO.,日期,审核及成绩,图号) 会签栏一般位于图纸的左上方,,大小为100*20,平分为四个框基本线宽为B,数值为2.0, 1.4, 0.7, 0.5, 0.35毫米, 用途:主要可见轮廓线.,以实线为主. 在实线里分为粗宽细三种,在中线里为0.5B 最细的线宽为0.25B主要用途,可见轮廓线,图例线 虚线:粗,中,细.线宽为B,0.5B,.25B 粗虚线有关制图标准 中虚线用于不可见轮廓线 细虚线用于不可见轮廓线或图例线 单点划线:粗,中,细,线宽同上.细点划线用于中心线,轴线. 双点划线,线宽同上,经常采用细点划线,主要用于假想轮廓线,成型前始轮廓线 折断线:线宽为0.25B,主要用于断开界限, 波浪线,线宽0.25B用途同上.

实线(Continuous) 虚线(Dashed) 单点画线(Long Dashed Dotted) 双点画线((Long Dashed Dotted double dotted) 折断线(bread line) (lines with zigzags) 波浪线(continuous freehand) 中文一般采用长仿宋体.高度不小于3.5毫米. 常用字高分别为3.5, 5 ,7 ,10,14 ,20 宽度为字高的0.7倍 常用的比例有1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 :100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 1:20000 1:50000 1:100000 1:200000 可用比例有1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600 图纸的编排顺序 一套图纸主要由封面图纸目录设计说明和建筑设计图 如涉及结构核算给水排水,采暖空调,电器等 编排顺序 结构核算图积排水图采暖空调图电器等 第四张图纸放的是总平面图,(包含总平面,总天花,总地面) 先主后次,先简后繁 验收的规范

房屋建筑与建筑识图基本知识

一、房屋建筑与建筑识图基本知识 (一)房屋建筑分类 1、按用途分类 (1)民用建筑:住宅类(多层、高层)、公用类(单层、多层、高层、超高层),(2)工业建筑:与工艺流程有关。 (3)构筑物。各类塔、标志性碑 2、按建筑材料分类 (1)木建筑:古建筑 (2)砖混结构:多层住宅 (3)钢筋混凝土结构建筑:高层建筑 (4)钢结构建筑:大型车站、机场、仓库 (5)混合结构:钢混,砖混与钢筋混凝土混合 (二)房屋建筑主要构造 1、基础:基础常见形式、基础防水的必要性、常见防水部位 备注:诱导缝,通过适当减少钢筋对混凝土的约束等方法在混凝上结构中易开裂部位设置的一种结构缝,不受砼浇筑影响,可以连续浇筑,也比较好恢复。具体可参见有关诱导缝的施工工艺。 2、墙桩:基础墙防潮层的做法(要求掌握); 3、变形缝:砖混结构,60m一道 (1)伸缩缝:基础不断开,主体结构断开框架结构,50m一道 (2)沉降缝:基础、主体全部断开 (3)防震缝:解释几个名称,结构刚度、立面 4、地面:有立管、套管和地漏与楼板节点之间的密封处理 5、屋面 (1)结构层,一般采用钢筋混凝土屋面,起传递荷载、刚性防水的作用。(2)找平层,表面光滑、平整、有一定强度,为保温、隔汽层做好基层,并设置分格缝,转角处做成圆弧形。 (3)隔汽层,在结构基层与保温层之间的一层,防止室内外温差较大,在屋面积累大量凝结水汽,而设。

(4)保温层,在屋面采用导热系统低的材料设置一定厚度的结构层(如常见的膨胀珍珠岩)。 (5)防水层,种类有卷材、涂膜、刚性防水。 (6)隔热层,架空隔热板。 6、阳台雨蓬 7、楼梯与门窗 8、天窗架与屋面板:主要要用于工业建筑建筑施工图 (三)建筑识图基本知识土建施工图结构施工图 1、建筑施工图种类给排水施工图 专业施工图采暖通风空调施工图 电气施工图 设备施工图 2、识图基本知识 (1)图面布置,A0~A4图面之间的关系。 (2)比例,各类图的常用比例,总平面图、建筑平、立、剖面图。 (3)标高,土建建筑物各平面的位置、采暖通风专业各管道的位置表示。(4)常用图例,见书。 3、识图方法 (1)图纸目录和总说明的识读 1)图纸目录,一般建筑、结构、给排水、采暖、通风、电气、设备各自单独列图纸目录,图号也以此为索引。 2)总说明,施工图的设计依据、抗震设计等级、相对标高与绝对标高、地质与水文情况、防水等级、地基承载力等。 3)用料及作法,常规做法、节点做法、特殊要求做法、防水做法。 4)门窗表,门窗尺寸、编号、材料一览表,结合各层建筑平面图对照看。(2)建筑平面图的识读,包括底层平面图、标准层平面图、屋面平面图,具体识图方法见书上15页到17页 (3)建筑立面图的识读,看是哪个立面、各门窗的标高、竖向尺寸、各细部标高、索引节点详图等。

建筑工程识图基本知识

建筑工程识图基本知识 工程建设时所用的图样称工程图,它是工程建设中不可缺少的基本文件之一。工程建设中,在设计阶段要用图纸表达意图,比较方案,据以编制概预算;在施工阶段要据以组织生产,选料放样,制作安装;峻工后据以进行验收,编制决算和经济分析。因此工程图被称为工程的技术语言,工程建设的从业人员必须掌握识读工程图的技能。工程图以画法几何的投影原理为基础,按照国家颁布的制图标准进行绘制。建筑工程图是工程图的一种,遵循着一般工程图的表达原则,但又具有本专业的特点。 一、投影的概念和正投影 投影原理是以物体被光线照射会有影子落到地面或墙上的现象为根源而产生的。在画法几何中,用一组假想的光线,将物体的材料、重量等物理性质撇开,仅将物体所占据的空间几何形体投射到一个平面上去,称为投影法。假想的投射光线落影的平面称为投影面,投影面上物体的影像称为投影。投影可分为中心投影和平行投影两类。 由一点发出的射线所产生的投影称为中心投影,中心投影具有发散性。某些立体图就是用中心投影原理绘制的,如鸟瞰图即为使用一点中心投影原理绘制的。 由相互平行的投射线所产生的投影称为平行投影,平行投影的投射线与投影面垂直产生的投影称正投影,投射线与投影面不垂直产生的投影称为斜投影。由于正投影投射线垂直于投影面,投射线互相平行,物体的形状和大小不受各部位与投影面之间距离的影响,能够准确、真实地反映平面的形状和大小,所以工程图一般是用正投影法绘制的,基本投影原理如图1.1.4。

二、点、线、面的正投影 点构成线,线构成面,面构成体,各种形体都可以看成是由点、线、面所组成,所以首先应了解点、线、面的投影规律。 1.点的投影规律 点的投影是通过该点的投射线与投影面的交点,点的投影仍然是点。 2.直线的投影规律 直线的投影是直线两端点投影的连线。直线平行于投影面时的投影是直线,反映实长;直线垂直于投影面时的投影积聚为一点;直线倾斜于投影面时的投影为直线,长度缩短;直线上的一点的投影仍在其直线上;平行线的投影仍保持平行;直线上两线段长度之比和两平行线段之比投影后保持不变。 3.平面的投影规律 平面的投影是平面轮廓线投影所围成的图形。平面平行投影面,投影反映实型;平面垂直于投影面,投影积聚为直线;平面倾斜于投影面,投影变形,面积缩小;平面上平行直线的投影仍然平行;平面上相交的直线,投影仍然相交,投影的交点也是交点的投影。 4.投影的积聚性与显实性 垂直于投影面的平面,其投影积聚为一条线,这个平面上的任意点、线、面都积聚于这条线上;垂直于投影面的直线,其投影积聚为一点,这条直线上任意点都积聚于这一点。投影的这种性质称投影的积聚性,能清楚的反映物体上的线、面位置。 与投影面平行的直线或平面,他们的投影反映实长和实型,能真实的反映物体上线、面的大小,投影的这一性质称投影的显实性。 投影的积聚性与显实性是判断物体的形状、看图和画图所必须掌握的最重要的两条规律。 5.三面投影 一个空间物体,一般有正反面、上下面、左右侧面三个方向的形状,因此工程上一般用三面正投影图反映三维物体的投影。即将物体放在三个互相垂直的投影面之间,按照正投影的方法做出物体三个侧面的正投影图,并将水平投影面和侧投影面沿与正立投影面的

建筑识图与规划基本知识.

建筑识图与规划基本知识 房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。将一幢似建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装饰、设备等内容,按照有关规范规定,用正投影方法,详细准确地画出的图样,称为“房屋建筑图”。它是用以指导施工的一套图纸,所以又称为施工图。 1.要牢记并识别建筑图中的常用的图例和符号。 2.建筑平面图 主要说明拟建筑物所在的地理位置和周围环境的平面布置。一般在图上应标出新建筑物的平面形状、层数、绝对标高;建筑物周围的地貌以及旧建筑物的平面开头新旧建筑的相对位置(新建筑与道路和相对位置);建成后的道路、水源、电源、水道管线的布置;指北针等。 3.建筑立面图 建筑立面图:建筑物外墙在平行于该外墙面的投影面上的正投影图,是用来表示建筑物的外貌,并表明外墙装饰要求的图样。表示方法主要有以下两种: (1)对有定位轴线的建筑物,宜根据两端定位轴线编注立面图名称; (2)无定位轴线的立面图,可按平面图各面的方向确定名称。也有按建筑物立面的主次,把建筑物主要入口面或反映建筑物外貌主要特征的立面称为正立面图,从而确定背立面图和左、右侧立面图。 4.建筑剖面图 建筑剖面图是按一般规定比例绘制的建筑物竖向剖视图,它表示房屋垂直方面的内部构造和结构特征,编制预算时利用剖面图计算墙体、室内粉刷等项目。 5.建筑透视图和表现图(效果图) 住宅建筑的透视图,表示建筑物内部空间形体与实际所能看到的住宅建筑本身的相类似的主体图像,它具有强烈的三度空间透视感,非常直观地表现了住宅的造型、体量、空间布置、色彩和外部环境。一般都是在住宅设计和住宅销售时使用。从高外俯视的透视图又叫做“鸟瞰图”或“俯视图”。住宅透视图一般要严格地按比例绘制,出于某种需要和测绘计算上的困难,有些透视图不一定严格按比例绘制,并进行绘制上的艺术加工,这种图通常被称为住宅建筑的表现图。 6.小区规划图 7.基础平面图 基础平面图是假想用一个水平剖切平面在室内地面以下将基础进行水平剖切后,得到的被剖切以下部分的正投影图。 8.电气设备施工图 电气设备施工图是房屋建筑内部电气线路的走向和电气设备的施工图纸。 9.暖卫施工图 是一幢房屋建筑中卫生设备、给排水管道、暖气、煤气管道、通风等布置和构造图。 10.房型图 一、施工图的内容和用途 一套完整的施工图,根据其专业内容或作用不同,一般包括:

史上最全的房屋建筑分类与建筑识图知识

史上最全的房屋建筑分类与建筑识图知识 一、房屋建筑分类 房屋建筑从不同的角度可以进行不同的分类。 1、按建筑物使用性质分类: 2 3 20世纪50~ ⑵、砖混结构 描述:这类建筑物的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,其中也包括少量的屋顶采用木屋架。 特点:建造层数一般在6层以下,造价较低,但抗震性能较差,开间和进深的尺寸及层高都受到一定的限制。所以,这类建筑物正逐步被钢筋混凝土结构的建筑

物所替代。 ⑶、钢筋混凝土结构 描述:承重构件如梁、板、柱、墙(剪力墙)、屋架等,是由钢筋和混凝土两大材料构成。其围护构件如外墙、隔墙等,是由轻质砖或其他砌体做成。 特点:结构适应性强抗震性能好,耐用年限较长。 4 空调施工图、给排水施工图、电器施工图等。 1、总平面图: 用来说明建筑物所在具体位置和周围环境关系的平面图,一般在图上标出拟建建筑物和周围已建建筑物的外形、层数和它们的相对位置关系,标出建筑物周围的地形、道路、水源、电源等,图上一般绘有指北针。

2、建筑施工图: 包括建筑平面图,建筑立面图、建筑剖面图。 建筑平面图:按一定比例绘制的建筑物水平剖视图,表示建筑物的平面形状、水平方向(出入口、走廊、楼梯、房间、阳台等)的布置和组合关系。是全套图纸中具有重要引导作用的图纸。 3 4 图。 一栋房屋的平面图主要表示:房屋占地面积的大小,各房间的面积大小,台阶、楼梯、门窗等局部的位置和大小,墙体结构的厚度等。有些建筑平面图还将室内固定设备也体现出来,如灶台、坐便器、厨柜、污水池、浴缸等设施的平面形状与位置。对于购房者来说,有此一图,足以充分了解自己所购置的房产的面积和格局以

001建筑基本识图知识

建筑基本识图知识 一、平法图(钢筋混凝土结构施工图或简称结构施工图)(一)、梁的表示方法 1、梁的集中标注(表达梁的通用数值) (1)梁编号标注 ①KL——表示框架梁 例:KL1(4)——表示框架梁第1号,4跨,无悬挑;若是“框架梁带悬挑端”,则表示为:KL4(3A)——表示框架梁第4号,3跨,一端有悬挑,KL4(3B)——表示框架梁第4号,3跨,两端有悬挑。其中A表示一端有悬挑、 B表示两端有悬挑。 ②WKL——表示屋面框架梁 例:WKL1(4)——表示屋面框架梁第1号,4跨,无悬挑 ③KZL——表示框支梁 例:KZL1(1)——表示框支梁第1号,1跨,无悬挑 ④L——表示非框架梁 例:L3(2)——表示非框架梁第3号,2跨,无悬挑 ⑤XL——表示纯悬挑梁 例:XL1——表示纯悬挑梁第1号。 (2)、梁的截面尺寸标注,举例如下: ①普通梁截面:300×700——表示:截面宽度300㎜、截面高度700㎜; ②加腋梁截面:350×700Y500×250——表示:截面宽度350㎜、截

面高度700㎜、腋长500㎜、腋高250㎜。 ③纯悬挑梁截面:300×700/500——表示:梁根部截面高度700㎜、端部截面高度500㎜。 ④框架梁带悬挑端截面:在悬挑端进行原位标注“300×700/500”。(3)、梁箍筋标注,举例如下: ①Φ10@100/200(2)——表示:箍筋为HPB235钢筋,直径为Φ10,非加密区间距为100,加密区间距为200,均为2肢箍。 (4)、梁的上部通长筋标注,举例如下: ①2Φ25——表示:梁上部通长筋(用于双肢箍)。 ②2Φ25+2Φ22——表示:梁上部通长筋(两种规格,其中加号前面的钢筋放在箍筋角部)。 ③6Φ25 4/2——表示:梁上部通长筋(两排钢筋:第一排4根,第

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

建筑识图的一般知识

房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。将一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装饰、设备等内容,按照有关规范规定,用正投影方法,详细准确地画出的图样,称为“房屋建筑图”。它是用以指导施工的一套图纸,所以又称为施工图。 一、施工图的内容和用途 一套完整的施工图,根据其专业内容或作用不同,一般包括: (一)图纸目录 包括每张图纸的名称、内容、图纸编号等,表明该工程施工图由哪几个专业的图纸及哪些图纸所组成,以便查找。 (二)设计总说明 主要说明工程的概况和总的要求。内容一般应包括:设计依据(如设计规模、建筑面积以及有关的地质、气象资料等);设计标准(如建筑标准、结构荷载等级、抗震要求等);施工要求(如施工技术、材料要求以及采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明)等。以上各项内容,对于简单的工程,也可分别在各专业图纸上写成文字说明: (三)建筑施工图 包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图。表示建筑物的内部布置情况,外部形状,以及装修、构造、施工要求等。 (四)结构施工图 包括结构平面布置图和各构件的结构详图。表示承重结构的布置情况,构件类型,尺寸大小及构造做法等。 (五)设备施工图 包括给水排水、采暖通风、电气等设备的平面布置图、系统田和详图。表示上、下水及暖气管线布置,卫生设备及通风设备等的布置,电气线路的走向和安装要求等。 二、施工图中常用的符号 为了保证制图质量、提高效率、表达统一和便于识读,我国制订了国家标准(房屋建筑制图统一标准)(简称《标准》),其中几项主要的规定和常用的表示方法如下: (一)定位轴线 在施工图中通常将房屋的基础、墙、柱和梁等承重构件的轴线画出,并进行编号,以便于施工时定位放线和查阅图纸,这些轴线称为定位轴线。 定位轴线采用细点划线表。轴线编号的圆圈用细实线,在圆圈内写上编号(图2—1)。在平面田上水平方向的编号采用阿拉伯数字,从左向右依次编写。垂直方向的编号,用大写英文字母自下而上顺次编写,英文字母中I、O及z三个字母不得作轴线编号,以免与数字1、0及2混淆。 对于一些与主要承重构件相联系的次要构件,它的定位轴线一般作为附加轴线,编号可用分数表示。分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号。 (二)标高 在总平面图、平面图、立面图和剖面图上,经常用标高符号表示某一部位的高度。各种图上所用标高符号,如图2-2所示,以细实线绘制。标高数值以米为单位(不标单位),一般标注至小数点后三位数(总平面图中为二位数)。

建筑识图基本知识讲解

第一章建筑识图基本知识 1.1建筑制图标准和规范 依据 GB/T50001-2001——房屋建筑制图统一标准GB/50104-2001——建筑制图标准 一、图幅与图框 1、图幅:图纸的大小 l:图纸的长度b:图纸的宽b:l=1:√2 A0:1189×841——正好等于1m2 A1:841×594 A2:594×420 A3:420×297 A4:297×210 2、图框:做图区域的界限 a:装订边宽度,无论多大的图幅,装订边宽度不变

c :除装订边的另三边宽度,A0——A2,c =10mm ,其余小图纸取5mm 3、 对中标志:用于复制图纸,0.35mm 宽,伸入图幅内5mm 二、 标题栏与会签栏 1、 标题栏(图标) 反应该图的设计、绘图方面的等等情况,包含:工程名称、图名、设计单位及设计师、绘图员、图号等等 2、 会签栏:建筑是一项综合工程,包含了方方面面的专业和技术, 会签栏是各专业负责人对该图纸的认可签字,包括:城市规划、消防、给排水、结构、暖通、环保、燃气等。 三、 图线 1、 线宽组及线型 线宽组:b :2,1.4,1,0.7,0.5,0.35,0.25,0.18 b /2,b /4

2、图线画法 1)同张图纸,同比例的图样应采用相同线宽组 2)图框、标题栏的界限用b线绘制 3)平行线之间的间隔不能小于0.7,避免误认为一条线 4)虚线、单点长划线、双点长划线等,应线段相交,不能短划线和空隙相交。只有虚线是实线的延长线时,应留空隙 5)图形小时可以用细实线代替单点长划线、双点长划线 四、字体

工程字为长仿宋字,字高等于字号,为20,14,10,7,5,3.5,2.5 分别用在不同的地方。写字方法:横平竖直,注意起落,结构匀称,填满方格。 五、比例 图形与实物相应线性尺寸之比。写在图名右侧,用小一号或小二号字体书写。 常用比例:1:1,1:2,1:5等,P11表。 六、尺寸标注 标注要求: 正确、完整、清晰、合理。 1、尺寸组成 四个要素: ①尺寸界限:控制所注尺寸范围的线,应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直;其一端应离开图样轮廓线不小于2 mm。另一端宜超出尺寸线2~3 mm。必要时,图样的轮廓线、轴线或中心线可作用尺寸界线 ②尺寸线:是用来注写尺寸的,必须用细实线单独绘制,应与被注长度平行,且不宜超出尺寸界线。任何图线或其延长线均不得用作尺寸线。 ③尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制,其倾斜方向与尺寸界线成顺时针角,长度宜为2~3 mm。半径、直径、角度和弧长的尺寸起止符号,宜用箭头表示 ④尺寸数字:是建筑施工的主要依据,建筑物各部分的真实大小应以

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (3) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (3) 二电气工程图的识读 (4) (一)、常用的文字符号及图形符号 (4) (二)、读图的方法和步骤 (6) (一)、模拟项目图纸组成 (21) (二)、电力系统的组成 (21) (三)、总干线 (21) (四)、配电系统识读 (21) (五)、平面图 (23)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

建筑识图与规划基本知识

建筑识图与规划基本知识 建筑业总结2009-04-11 22:25:17 阅读797 评论3 字号:大中小 房屋是供人们生产、生活、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。全面的给排水工程基础知识及识图办法

全面的给排水工程基础知识及识图办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

全面的给排水工程基础知识及识图方法室内给排水系统的组成: 室内给水系统的给水方式:

管道敷设方式: 1、给水管道有两种敷设方式:明装和暗装; 2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。 管道的连接方式: 1、螺纹连接(丝接)—主要适用于钢管、塑料管; 2、焊接连接—主要适用于钢管;

3、法兰连接—主要适用于钢管、铸铁管; 4、胶水粘接—主要适用于塑料管; 5、热熔连接—主要适用于PPR管、PE管; 6、电熔连接—主要适用于PE管; 7、承插连接—主要适用有铸铁管; 8、卡箍连接—主要适用于钢管(一般用于消防系统); 9、压接连接—主要用于薄壁不锈钢管。 常用材料:

常用材料: 其他常用管材:PP-R管、PE管、不锈钢管。 阀门: 过滤器、软管: 卫生洁具: 识图方法: 图纸尺寸:

保留装订线图纸: 图纸比例: 平面图选用比例,常用1:200、1:100、1:50; 系统图常选用的比例1:100、1:50,但一般不按比例绘制。 给水排水工程图中的常用图例: 标高-平面图标注方式: 标高-剖面图标注方式: 标高-轴测图标注方式: 标高注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。 管道管径标注: 管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);塑料管材,管径

建筑识图基础知识

第十六章建筑结构施工图识读 §16-1 建筑工程施工图概述 一、建筑工程施工图的作用 工程图纸是工程界的技术语言,是表达工程设计和指导工程施工必不可少的重要依据,是具有法律效力的正式文件,也是重要的技术档案文件。 二、建筑工程施工图的设计 建筑工程图纸的设计,一般是由业主通过招标投标选择具有相应资格的设计单位,并与之签订设计合同,进行委托设计的(按有关规定可以不招标投标的设计项目,可以直接委托)。 建设项目的设计工作一般分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。 技术上不太复杂的项目,可以按扩大的初步设计(扩初设计)和施工图设计两个阶段进行。 大型的和重要的民用建筑工程,在初步设计前增加方案设计阶段(进行设计方案的优选)。 三、建筑工程施工图的种类 建筑工程施工图通常包括建筑施工图、结构施工图、设备施工图。 建筑施工图主要用以表示房屋建筑的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修、材料构造及施工要求等,其主要内容包括建筑设计总说明、建筑总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图等。 结构施工图主要用以表示房屋结构系统的结构类型、构件布置、构件种类、数量、构件的内部构造和外部形状、大小以及构件间的连接构造。

设备施工图主要表达房屋给水排水、供电照明、采暖通风、空调、燃气等设备的布置和施工要求等。主要包括各种设备的布置平面图、系统图和施工要求等内容。设施图可按工种不同进一步分为水施图、暖通图、电施图等。 四、结构施工图包括的内容 不同类型的结构,其施工图的具体内容与表达也各有不同,但一般包括下列三个方面的内容: 1、结构设计说明 本工程结构设计的主要依据; 设计标高所对应的绝对标高值; 建筑结构的安全等级和设计使用年限; 建筑场地的地震基本烈度、场地类别、地基土的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度和混凝土结构的抗震等级; 所选用结构材料的品种、规格、型号、性能、强度等级、受力钢筋保护层厚度、钢筋的锚固长度、搭接长度及接长方法; 所采用的通用做法的标准图图集; 施工应遵循的施工规范和注意事项。 2、结构平面布置图: 基础平面图,采用桩基础时还应包括桩位平面图,工业建筑还包括设备基础布置图; 楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑、连系梁布置等。 屋顶结构布置图,工业建筑还应包括屋面板、天沟板、屋架、天窗架及支撑系统布置等。 3、构件详图 梁、板、柱及基础结构详图; 楼梯、电梯结构详图;

建筑识图基础知识

建筑识图基础知识

 四、结构施工图包括的内容

《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001) 《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2001) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-518 03G101-1)(以下简称《平法规则》) 熟悉和掌握有关工程图样的标准和规定是每一个工程技术人员必须具备的基本素质。 六、建筑工程制图的一般规定简介 1、图纸幅面 2、图纸编排顺序 3、图线 4、字体 5、比例 6、符号 7、定位轴线 8、常用建筑材料图例 9、图样画法 10、尺寸标注 内容详见《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 七、建筑工程结构制图规定 1、一般规定 2、钢筋的一般表示方法 3、钢筋的简化表示方法 4、混凝土结构中预埋件、预留孔洞的表示方法 5、常用型钢的标注方法 6、螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法 7、常用焊缝的表示方法 8、钢结构中的尺寸标注 9、常用木构件断面的表示方法 10、木构件连接的表示方法 11、常用构件代号

建筑工程钢筋识图基础知识

25 钢筋识图入门 表示箍筋为? 10,加密区间距100,非加密区间 表示箍筋为? 10,加密区间距100,非加密区间 表示箍筋为? 8,间距为200,双肢箍。 表示箍筋为? 8,加密区间距100,四肢箍,非加密 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22, 3①20 表示上部钢筋为3①22, ⑵2 ? 12, 3①18 表示上部钢筋为2? 12, ⑶4①25, 4①25 表示上部钢筋为4①25, ⑷3①25, 5①25 表示上部钢筋为3①25, 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 表示两根①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍 ⑵2①22+ (4①12) 表示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 梁腰中钢筋表示方法:⑴ G2? 12 ⑵G4①14 ⑶N2①22 ⑷N4①18 四、梁下部钢筋表示方法: ⑴4①25 表示梁两侧的构造钢筋, 表示梁两侧的构造钢筋, 表示梁两侧的抗扭钢筋, 表示梁两侧的抗扭钢筋, (标在梁的下部) 表示只有一排主筋, 每侧一根 ? 12。 每侧两根①14。 每侧一根①22。 每侧两根①18。 4①25全部伸入支座内⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座, 下排筋4①25,全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25 表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸 入支座,3①22,不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置 五、标注示例: KL7 (3) 300 X 700 Y500 X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4O 18 4①25 2①25 300X 700 一、箍筋表示方法: ⑴ ? 10@100/200(2) 距200,全为双肢箍。 ⑵ ? 10@100/200(4) 距200,全为四肢箍。 ⑶ ? 8@200(2) ⑷ ? 8@100(4)/150(2) 区间距150,双肢箍。 部钢筋为3①20。 部钢筋为3①18。 部钢筋为4①25。 F 部钢筋为5①25。 4①25 (-0.100 ) 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 4①25

建筑识图知识点

建筑识图知识点 01.常用绘图工具有哪些:铅笔,三角板,丁字尺,图板,比例尺,圆规,分规 02学习工程制图为什么必须严格执行国家制图标准的有关规定 因为为了统一房屋制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到制图清晰,简明,符合设计,施工,存档的要求,适应工程建设的需要。03图纸幅面有哪些规格?它们之间的关系? A0: 841*1189 A1:594*841 A2:420*594 A3:297*420 A4: 210*297 (上份图纸的长是下份图纸的2倍宽,上份图纸的宽是下份图纸的长) 04什么叫比例? 图样的比例,应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。 05在尺寸标注时应该注意哪些问题? 1,图样上的尺寸组成包括:尺寸界线,尺寸线,尺寸起止符号,尺寸数字。 2,尺寸界线应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于2mm,另一端宜超出尺寸线2~3mm 3,尺寸线应用细实线,应于被注长度平行。 4,尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应于尺寸界线成顺时针45度角。长宜为2~3mm。半径,直径,角度与弧度的尺寸起止符号,宜用箭头表示。 5,图样上的尺寸,应以尺寸数字为准。图样尺寸单位,除标高及总

平面以m为单位外,其余必须以mm为单位。 6,尺寸数字一般应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。若没有足够的注写位置,最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线的外侧,中间相邻的尺寸数字可错开注写。 06,工程上常用的投影法分为哪几类?每种投影法的特点是什么?投影法分为中心投影法和平行投影法。中心投影法是指:投影中心S (光源)在有限的距离内发出放射状投射线,投影在投影面上。平行投影法是指:当投射中心S(光源)在无限远处时,所有投影线互相平行,用平行投影线做出投影的方法。其中,平行投影法分为斜投影法和正投影法。 07,判断空间两点相对位置关系的依据是什么? 两点的相对位置是指空间两个点的左右,前后,上下3个方向的相对位置。X坐标大者在左,小者在右。Y坐标大者在前,小者在后。Z 坐标大者在上,小者在下。 08,一般位置直线的投影特点? 一般位置直线不平行也不垂直于任何一投影面。直线对H面的倾角用α表示,对V面的倾角用β表示,对W面的倾角用γ表示。一般位置直线的三个投影均不反映真实长度,也不反映空间直线对投影面的真实倾斜角。 09,投影面平行线的投影特点? 平行于哪个投影面的直线,在它所平行的投影面上的投影反映真实长度,和平行于两投影面的角度。另外的两投影面则平行于相应投影轴。

建筑识图和房屋构造的基本学习知识

建筑识图和房屋构造的基本知识 一、建筑工程图比例及建筑工程图上常用比例 比例是指所绘制的图样大小与实物的大小之比,即比例=图纸上的线段长度:实物的线段长度。例如,一幢房屋的长度是50m,而在工程图纸上它相应的长度只画0.5m,那么它的比例是1:100。 工程图纸所使用的各种比例,应根据图样的用途及其复杂程度确定。建筑工程图选用的比例如表1-1所示。选用时应优先选用表中的“常用比例”,需要时也可选用“可用比例”。 比例在建筑设计图中注写位置,一般在图名的右侧;标注详图的比例,写在详图索引标志的右下角。比例的字高宜比图名的字高小一号或二号。 二、图线线型种类及一般用途 在建筑施工图中,为了表示图中不同的内容、不同的情况,并且能够分清主次,必须使用不同的线型和不同宽度的图线来表达。各种线型的种类及一般用途见表1-2:

表1-2 施工中常用线型的种类及用途 三、尺寸的一般标注 建筑工程施工图除应按一定的比例画出外,还必须注有完整的尺寸,才能全面地表达图形的意图和各部分的相对关系。建筑图工程图中的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号、尺寸数字四部分组成。尺寸的一般标注如图1-1所示:

图1-1 尺寸的一般标注 四、一般标高符号和总平面图标高的表示 标高是表示建筑物的某一部位与确定的水准基点的高差。在建筑工程图上标高尺寸的注法都是以米为单位的,一般注写到小数点后三位(在总平面图上可注写到小数点后两位)。标高数字后面不标单位。总平面图上的标高用全部涂黑的三角形表示,在其他图纸上的标高符号如图1-2所示。 图1-2 标高符号 零点标高注成±0.000,在零点标高以上的位置的标高为正数,注写时,数字前一律不加正号“+”,如3.000、0.500等。在零点以下位置的标高为负数,注写时,数字前必须加注负号“-”,如0.500、-2.500等。 五、详图索引标志和详图符号的作用及表示方法 详图索引标志用于看图时便于查找相互有关的图纸,如图样中的某一局部或构件,需另见详图时应以索引符号和详图符号来反映图纸间的关系。 索引符号应按规定编写,如图1-3所示。详图符号如1-4图所示。