文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架安装方法

电缆桥架安装方法

电缆桥架安装方法
电缆桥架安装方法

表C1-3技术交底

电线 电缆知识大全

(一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征

“铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记 铠装层 外被层或外护套 无 --- 1

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架拐角精确切角公式

探讨电缆桥架弯通精确切边 在我们日常电气施工中,电缆桥架的安装例来都是电气安装工程的重头戏,一旦电缆桥架开始安装,就意味着电气施工的高峰期的到来。 在大量的电缆桥架安装施工中,常遇到桥架需要制作各种弯通的情况,而桥架弯通制作质量的好坏,与桥架切边的精确度密切相关。多年来,桥架切边制作一直没有精确、简单、实用的计算方法,桥架制作一直是凭老师傅工作经验制作完成,精确度低,常常造成不必要的返工。有些书籍上套用的计算方法很繁琐,现场施工很不方便。 本人在施工中总结了一套简单实用的桥架制作计算公式,简化了复杂的计算过程,该公式不再局限于使用电脑来套用计算,仅需所有手机上都有的计算器功能即可进行桥架切边的精确计算,真正实现了技术服务现场化。 在这里,我就把这些简化后的公式介绍给大家,希望能对大家在电缆桥架安装中有一定的帮助。 我们知道,桥架弯通制作的三个必要参数是:桥架弯通的爬高,水平投影距离和斜长。当这三个参数中的任意两个参数为已知时即可进行桥架弯通切边的精确计算了。下面举例说明我们施工中最常见的几种弯通切边的计算方法: 1、垂直鸭脖弯通 鸭脖弯通是桥架安装施工中最常见的,制作质量的整齐划一,可

以使桥架的整体美观,给人一种舒爽的感觉。 如图,首先用钢卷尺测量桥架弯通的爬高距离(精确到毫米)和两个托臂的水平投影距离以及两个托臂的斜线距离。在测量托臂水平投影距离时需一边留出50mm 的长度,即用投影距离减掉100mm 即可。测量斜线距离时,同样自两托臂向测量方向各留出50mm 的长度。 根据正弦公式: ) 斜边(斜长)对边(爬高αR H Sin 公式转换、简化过程较复杂,现场不需掌握,此部分略去。 已知,桥架弯通爬高角度与桥架切边角度相等:

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规 范 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于 1/100。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

弱电工程桥架知识大全

弱电工程桥架知识大全 2016-09-17 前言:桥架是弱电工程中使用比较普遍的材料,关于桥架的知识点也比较多,薛哥总结了一下分享给大家正文: 一、桥架百科电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,也可以附, 由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美(设在各种建构)观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于耐冲腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,击强度高的物性特点。胀缩问题 . . . . 钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。,由于环境温度变化最低温,40℃室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:℃,度为-201000mm )

×t=11.2 Δ×10-6×60deg(度由此得出结论: =0.672mm/m ι ,温差为60℃时Δ =0.560mm/m ι, 温差为50℃时Δ =0.448mm/m , 温差为40℃时Δι伸缩接头的间,工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头距建议按以下取定:50m; ℃时为当温差为4040m; ℃时为当温差为50 接地 ,镀锌电缆桥架进行良好的接地。根据规范的有关规定 (1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻喷粉电缆桥此时电缆桥架可作为接地干线(应小于0.005Ω, ),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:架不宜作接地干线L/S r=·ρ )℃;10式中:ρ =15×Ω-6 / cm(20 100mm计算;L=长度按。cm2S=截面积。(2)梯架于托盘的单位电阻值见表 2 . . . . 表2 梯架于托盘的单位电阻值3 (3)电缆槽的单位电阻值见表)每根梯边(或每个电缆槽当电缆桥架安装连接程整体后(4), 的电阻为:) R=L(r+1/3r' 式中: mΩ);R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻()/mr--梯边单位长度电阻(mΩ荷载特性 1、电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外 ,按电缆敷

电缆桥架敷设规范要求(可编辑修改word版)

8.10 电缆桥架布线 8.10.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。 8.10.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。 8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m; 2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到 0.3m; 3 控制电缆桥架间不应小于0.2m; 4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。 8,10,6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行或上下平行敷设时,各 相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离。 8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1 lkV 以上和lkV 以下的电缆; 2 向同一负荷供电的两回路电源电缆; 3 应急照明和其他照明的电缆; 4 电力和电信电缆。 当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 8,10.9 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液 体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7 的规定。 8. 10.11 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。各种电缆最小允许弯曲半径不应小于本规范表8.7.1 的规定。8,10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。 8.10.13 钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。 8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2 处与接地保护导体(PE)相连。

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架的规格和型号知识

电缆桥架的规格和型号知识 电缆桥架属于是一款为安全防护电览而诞生的物品,它可以安全防护电览在正确接电源运行的状况下不被外部的环境和飘忽不定因素危害和毁坏,随后确保用电量、供电系统安全性。 电缆桥架的规格为: 1.为避免电缆桥架规格过低或松动,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)规定:“电缆桥架总外径与桥架总截面积之比不得超过40%;变频电缆不能超过50%。”

2.各种弯头及配件应符合本工程的布置标准,并与桥梁相匹配。 3.支架的规格和型号应根据桥梁规范、叠合层和跨度的标准进行选择。并应考虑载荷的规定。 4、规定桥架防火安全的区间,务必选用钢质或难燃、防火材料。 电缆桥架的型号为: 1、电览桥主要是支撑点和储放电览的支撑架。在工程项目上应用广泛,一般电览是必需的,因此电缆桥架也变成必需的了,在建筑施工中具有非常大的功效。 2、托盘式电缆桥架是原油、化工厂、轻工业、通讯器材等层面运用普遍的是一款。它具备重量较轻、荷载大、造型设计美观大方、构造简易、安裝便捷等优势。托盘式电缆桥架关键用以动力电缆的安裝,也合适于变频电缆的铺设。 3、梯阶式电缆桥架是依据世界各国相关材料而改善设计方案的。它具备重量较轻、低成本、造型设计独具一格、安裝便捷、排热、透气性好等优势。关键用以

直徑很大电览的铺设,合适于高、底压动力电缆的铺设。 4、槽式电缆桥架是是一款全封闭式型电缆桥架。它适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电览以及他高精度系统软件的变频电缆等。关键用以变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀中的环境电览的安全防护。 5、组合型电缆桥架是是一款新式桥架,是电缆桥架系列产品中的第二代物品。它既可便捷建筑工程设计,又便捷生产制造运送、更便捷安裝工程施工,是现阶段电缆桥架中理想化的物品。

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

桥架支架重量计算公式

公式:bai50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量du=总质量 根据规范一般电缆桥架zhi水平安装的支dao架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。 例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。 而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。 扩展资料: 常见案例: 100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算? 答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)

电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

电缆桥架安装规范标准参考

电缆桥架安装规范标准参考 电缆桥架是由支架、托臂以及安装配件组成,它既可以独立架设,也可以敷设在建筑物或者管廊上,是一种能保护电缆不受外界因素破坏,同时保障我们日常用电安全的建筑材料。在地下停车场、商场、超市等地方都可以看到它们的身影。但是很多朋友都不是很了解电缆电缆桥架安装规范标准?今天我们就来说一下这个问题。 电缆桥架归于一款为保护电缆而衍生的产品,它能够保护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架由支架、托臂和设备附件组成。桥架在建筑物内能够独立架起,也能够设备敷设在各样的建筑物和支架上,悉数零件都通过镀锌处理,无论是设备在室

内或是室外都有很好的防腐作用。 电缆桥架需要怎样安装 1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 2、济南电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

电缆桥架安装有哪些规范的细节

电缆桥架安装有哪些规范的细节

电缆桥架安装有哪些规范的细节 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。 (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

电缆桥架、支架安装

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 2009年8月 施工作业指导书目录 1目的 2适用范围 3参考文件 4工程概况及工程量 4.1工程概况 4.2主要工程量 5作业前的条件和准备 5.1技术准备 5.2作业人员配置、资格和要求 5.3主要施工机械、作业工器具 5.4安全器具 5.5材料要求 5.6工序交接要求 5.7其它 6作业程序及方法 6.1主要施工步骤 6.2施工工艺流程图 6.3施工方法及要求 6.4成品保护措施及要求 7质量控制点及质量通病预防

7.1质量目标 7.2作业过程质量控制点的设置 7.3质量通病预防措施 7.4质量标准和要求 8作业的安全危害及环境因素辩识和控制 8.1作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2作业环境因素辨识及控制对策表 8.3作业的安全要求 8.4消防管理 9作业计划 10环境条件 11附录(包括记录表样、附图、附表等) 1目的 2 适用范围 本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程的电缆桥架、支架安装。 3 参考文件 3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4工程概况及工程量 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备 5.1 技术准备 a. 电缆桥架施工前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组参与进行图纸

核对,确定 敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。 b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆桥架清单及主要 通道剖面图应齐全、准确。所有电缆桥架安装必须按所开列电缆桥架安装方式进行安装。 5.2作业人员配置、资格和要求 a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格,焊接作业人员必须 有有效的焊工证。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5.3主要施工机械、作业工器具 主要机械 5.4安全器具 安全器具

布线线槽规范

1、规范是规定水管不能走桥架上面,如果局部要穿越桥架上方,必须做结露保温层。 2、并且桥架的空间利用率应在40%,剩下的70%是留给以后的变更使用。 3、金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 4、需屏蔽电气干扰的线缆回路,或有防护外部影响如油、易燃粉尘等环境要求时,应选用有盖无孔型线槽。 弱电桥架系统设计方案 1.概述 线缆桥架具有结构紧凑合理、承载能力强、配置灵活、安装方便、规格齐全等优点,它广泛用于计算机网络工程、消防工程、弱电系统工程、广播电视等领域。 电缆桥架使电缆线路的敷设以及高层建筑的网络布线变得整齐、美观、规范,在工程设计中也实现了标准化、系列化和通用化,为美化环境和安全生产提供了新途径。 电缆桥架具有应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安全标准、外形美观的特点,对技术改造、扩大电缆、维护检修带来方便。 2.设计依据 《普通碳素结构钢冷轧刚带》 GB716-1983 《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31 91 3.桥架的分类及特性 电缆桥架是由托盘、梯架(直线段、弯通、附件以及支吊架)等构成,用以支撑电缆,并具有连续的刚性结构系统。 按照结构型式分为:梯型桥架、槽型桥架、托盘式桥架、线槽。 按照材质分类有:钢制桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、有机材料、阻燃防火桥架。

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于铺设计算机电缆、通信电缆、弱电系统电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架具有重量轻、成本低、造型别致、通风散热性能好等特点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压电力电缆的敷设。 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、电视电讯等方面最广泛应用的理想敷设装置。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便、散热透气性好等优点,既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的铺设。 电缆桥架的选用及安装应因地制宜,应随工艺管道架空敷设; 电缆桥架可楼板,梁下安装; 可室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装; 可在露天立柱或支墩上安装。 可水平、垂直敷设,可转角、T字形、十字形分支; 可调宽、调高、变径等,具有安装使用灵活的优点。 4.桥架的计算 ●电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2q2+n3q3+ …… 式中:q1、q2、q3 …… 为个电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3 …… 为相应电缆的根数 G应小于电缆桥架的允许载荷 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 ●电缆桥架宽度b的计算: 控制电缆桥架宽度b的计算(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆总截面积:s0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+ …… 需要的托架横载面积:s=s0d/0.4=s/h=s/(0.3h) 式中:h为电缆桥架净高

电缆桥架支架安装方法(图示)

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

电缆桥架型号表示方法

电缆桥架型号表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 注意事项 1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。 3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。 6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。 电缆桥架技术规范 2007-05-18 08:45 一、环境条件 常年平均气温25℃ 极端最高气温55℃ 极端最低气温 -16℃ 空气相对湿度历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95%环境温度 -16℃—﹢50℃

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 自从开始从事电气专业工作已经有好几年了,本人针对施工中一大块,电缆桥架安装要求及常规的一些规范做一下总结,以供大家参考学习,不足之处还请大家多多指教。 一、桥架采购之前的准备工作 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,施工规范中也是粗粗几句,好多问题大家不能够理解。对于不同生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计、施工中,选型过程应根据强、弱电及各个系统所需的类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据施工平面布置图,结合空调管线、给排水管线、消防水管线及电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如果允许采用综合支料架敷设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。一般要求电缆桥架的填充率不能超过50%。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,对于特殊地方的弯头、三通等还要做出更详细的图例及说明,并出列材料表。 2、如果强弱电电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各置一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 二、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐

相关文档
相关文档 最新文档