文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 见证取样送样人员培训资料

见证取样送样人员培训资料

见证取样送样人员培训资料
见证取样送样人员培训资料

见证取样、送样人员培训资料

一、见证取样送样检测制度

1、见证取样的规定

取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送检是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响监测数据的公正性。在当前经济影响下。不少检测单位热衷于为其他单位提供委托试验服务,另一方面部分建筑施工单位的现场取样缺少必要的监督管理机制,吱声了由于试样取样的不规范,以及少数单位弄虚作假而出现样品合格但工程实体质量不合格的不良现象,使检测手段失去对工程质量的控制作用。因此,对工程质量检测应加强管理。

为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,制止出具只对试件(样品)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性,公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211号《关于印发《房屋建设工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知》的要求下,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度,即在建设单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至实验室进行试验。

2、见证取样送样的范围和程序

(一)见证取样送检的范围

①见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得低于有关技术标准中规定应取样的30%。

②按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

⑴用于承重结构的混凝土试块;

⑵用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

⑶用于承重的钢筋及连接头试件;

⑷用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

⑸用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

⑹用于承重墙的混凝土中使用的掺和剂;

⑺地下、屋面、厕所间使用的防火材料;

⑻国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

(二)见证取样送检的程序

①建设单位应向工程受监督工程质量监督机构和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便工程质量监督机构和检测单位检查核对。

②施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。

③见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效地封样措施送样。

④检测单位应检查委托单及试样商的标识、标志,确认无误后方进行检测。

⑤检测单位应按照有关规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。并加盖专用章。

⑥检测单位在接受委托检验任务时,需由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名。

⑦检测单位应在检测报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监工程质量监督机构和见证单位。`

3、鉴证人员的基本要求和职责

(一)鉴证人员的基本要求

①鉴证人员资格;

⑴见证人员应是本工程或监理单位人员。

⑵必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。

⑶必须经过考核合格,取得“见证人员证书”。

②必须具有建设单位的见证人书面授权书。

③必须向工程质量监督机构和检测单位递交见证人书面授权书。

④人员的基本情况,由省、自治区、直辖市各级建设行业行政主管部门委托的工程质量监督机构备案,每隔3-5年更

换一次。

(二)见证人员的职责

①取样时,见证人员必须在现场见证。

②见证人员必须对试样进行监护。

③见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。

④有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样.应在试样或其包装上作出标识、封志。应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。

⑤鉴证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证人员证书”。

⑥见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。

4、见证取样送样的管理

(一)见证人员的管理

各地建设行政主管部门是建设质量检测见证取样工作的主要部门。建设工程质量监督管理部门负责对见证取样工作

的组织和管理。

各检测机构实验室对见证取样送样检验的试件,无见证人员签名的检验委托单及无见证人员伴送的试件一律拒收;

未注明见证单位和见证人员的检验报告,不得作为见证检验资料,质量监督机构可指定法定检测单位重新检测。

提高见证人员的思想和业务素质,切实加强见证人员的管理,是搞好见证取样的重要保证。实践证明,建立取样员

和见证人员工作台帐识加强见证取样管理的有效措施。通过工作台帐可分别对取样员和见证员各自的工作进行日常管理,工作台帐又能反映施工全过程的质量检测情况,也便于质量监督的日常检查和质量事故的处理。

建设、施工、监理和检测单位凡以任何形式弄虚作假、或者玩忽职守者,应按有关法规、规章严肃查处,情节严重者,依法追究刑事责任。

二、常用建筑材料取样的方法

1、水泥

①进场水泥按进货单逐批送验,一同进场不同编号的要分别取样送检。

②取样也应有代表性,可连续取样,也可从20个以上不同部位取等量样品。总量至少为12kg,超期或受潮的水泥应以同批、同一保管条件的为一取样单位。

③水泥细度、凝结时间和安定性自检验始28h可出具检验结果。初凝和安定性不合格的水泥为废品,不得用于工程。

施工单位应注意,水泥在初凝和安定性检查结果出来之前不得使用。

2、钢筋

①原材

分批:同一号牌、炉罐号、等级、品种、尺寸和交货状态的为一批

取样:每(盘)根去掉端部500mm后再截取试样,且只能截取一根拉伸,一根冷弯。

每批重量每批取样数量(个)取样方法品种)冷弯拉伸(t 低碳钢热2

1

轧圆盘条钢筋混凝土用热轧≤60

2 2 任选两根光圆钢筋钢筋混凝土用热轧2 2 带助钢筋50

≤2 冷扎带助钢筋盘 1/任选两根20

≤2 冷拉钢筋 2

逐盘甲级 1/盘1/盘冷拔地毯钢筋任选三根5

乙级 3/3/盘盘

②钢筋焊接2

钢筋焊接检验分批及取样方法见表

种类每批试件取样方法楼层中以同接头形式,同钢筋级2—现场安装条件下,每1 电弧焊每300个为一批;不足批计1300个也按个拉伸试件3应以每一楼层或施工区段中在现浇钢筋混凝土多层结构中,电渣压力个接头任批;不个同级别钢筋接头3030个同级别、同直在同一合班内,由同一个焊工完成30个试件,其随机切闪光对钢筋焊接接头为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少个冷个拉伸30个,也应按一批计算内累计计算;累计任不可7d

3、普通混凝土

①普通混凝土用沙

分批:同一产地、同一规格以400m3或600t 为一检查批,不足者也以一批计算。

取样:每批取样一组,约10kg。在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前现将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的沙共8份,组成一组样品。

②普通混凝土用碎石或卵石

分批:同一产地、同一规格以400m3或600t 为一检查批,不足者也以一批计算。

取样:每批取样一组(约80kg,最大粒径)40mm取120kg)。在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前现将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子共15份,组成一组样品。

③混凝土配合比设计

按水泥、沙、石、水等原材料取样方法抽取试样。一般工程配合比需用数量约为:水泥30kg,砂子100kg,石子150kg,水10kg。

④混凝土抗压试件

⑴每拌制100盘且不超过100m3同配合比的混凝土,取样不得少于1次。

⑵每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时,取样不得少于1次。

⑶对现浇混凝土结构,其试件的留置尚应符合以下要求:

、每一现浇层同配合比的混凝土取样不得少于一次。a

b、同一单位工程每验收项目中同配合比的混凝土其取样不得少于一次。

每次取样应至少留置一组试件,同条件养护试件的组数可根据实际需要确定。预拌混凝土除应在预拌混凝土厂内安规定留置试件外,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。

4、墙体材料

①烧结普通砖

同一等级、同一品种3.5万-15万为一检验批。不足3.5万块按一批计算。随机抽取25块(5块备用)

②普通混凝土小型空心砌块

同一等级1万块为一检验批,不足1万块的也按一批计算。随机抽取:强度试件五块,抗渗试件三块,抗冻试件三块。

③蒸压加气混凝土砌块

同品种、同规格、同等级的以1万块为一检验批,不足一万块的也按一批计算。每批取样十组。其中抗压强度10组(15块),体积密度3组(9块),2组备用。

试件备用:沿制品膨胀方向部位上中下顺序各锯一组,其中上块的上表面距离制品顶面30mm,下块下表面距离制品底面30mm,中块在制品正中部。每组试件尺寸为3个100mm*100mm*100mm.试件尺寸允许偏差±2mm,表面平整。不得有裂缝或明显缺陷。承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°.抗压强度试件在质量含水率为25%-45%下进行试验。

④砌筑砂浆配合比设计

水泥、砂子和水按原材料取样方法取样。取样数量约为水泥10kg,砂子140kg,水10kg石灰膏10kg(外加剂0.3kg)

⑤砂浆

每一层楼或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查1次,每次至少制作1组(3块)试件。如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试件。基础砌体可按1个楼层计算。

5、装饰材料

①彩色釉面陶瓷墙地砖、无釉陶瓷地砖;以同品种、同规格、同色号、同等级的产品每50—500㎡为1批,不足的也按1批计算。每批取样一组(至少30块)。

②釉面内墙砖、混凝土路面砖;同一类别、同一规格、同一等级的每2万块为1批,不足2万块的也按1批计算。每批取样一组50块。

⒍防水材料

①聚氯乙烯防水卷材和氯化聚乙烯防水卷材;以5000㎡同类型、同级别的卷材为一批,不满此数的也按此数计。在批中随机抽取一组三卷用于外观质量、卷材面积偏差、接头和平整度的检验,检验合格后任取一卷,在距端部300mm处截取约3m,用于卷材厚度和物理学性能试验。

②弹、塑性体改性沥青防水卷材;以同一类型、同一规格100000㎡为一批,不足100000㎡时也可作为一批。在每批产品种随机抽取5卷进行卷重、面积、厚度和外观检查。检验合格的卷材中随机抽取一卷,切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm全副卷卷材试样2块,一块做物理学性能检测,一块备用。

⒎回填土

回填土的干密度、含水率检验应分段分层进行,在夯实下半部(每层表面下2/3处)用环刀取样。

取样数量:基坑回填每20-50m3取样一组(每坑不少于一组);基槽或管沟回填每层按长度20-50m取㎡取样一组。400-900㎡取样一组;场地平整填方按100-500样一组;室内回填每层按.

⒏回填砂

柱坑回填砂的干密度、含水率检验应按总数抽查10%,但不少于5个;基坑槽沟检验应按10㎡抽查一处,但不少于5处。

三、水泥

1、水泥体积安定性的定义

答:是反映水泥硬化后体积变化均匀性地的物理性质指标就是水泥体积的安定性

2、水泥体积安定性不合格的主要原因

答:是由于水泥中存在过量的游离氧化钙、游离氧化镁、三氧化硫所致。

3、水泥的取样送样规则

答:⑴所购水泥生产厂家,必须具有生产许可证。

⑵水泥委托检验样必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个以上的出厂编号混合取样。

⑶水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上,经拌合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg(含两份,一份送检,一份密封保存以备检验用)。

⑷委托单位必须逐项填好检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、标号、出厂编号、出厂日期、工程

名称、使用部位、批量、取样地点、全套物理实验项目等。

⑸水泥出厂超过三个月,应在使用前作复检。

四、混凝土

1、影响砼强度的主要因素

答:影响砼强度的主要因素有水泥强度、水灰比骨料、硬化时的温度与湿度,以及施工条件等。

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502004—2002对用于检查结构件混凝土强度的检验的取样与留置组数做了那些规定?

答:⑴每拌制100盘且不超过100m3的同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

⑵每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

⑶一次连续浇筑的混凝土量超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

⑷同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

⑸每次取样应至少留置一组标准试件;同条件养护试件的留置组数应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

3、什么是同条件养护试件和等效养护龄期,它们之间有什么关系?

⑴同条件养护试件是指混凝土浇筑地点随机抽样,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,采取相同养护方法的试件;

⑵同条件养护的试件强度到达标准养护条件下28d龄期试件强度所需要的养护龄期为等效养护龄期;

⑶同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验;

⑷同条件自然养护试件的等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

⒋《混凝土结构工程施工质量检收规范》GB50204—2002对原材料作了哪些强制性规定?

答:⑴水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号,出厂日期等进行检查,并应对其强度,

安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

⑵当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

⑶检查数量:按同一生产厂家,同一等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t为一批,没批抽样不少于一次。

⑷检验方法:检查产品合格证,出厂检验报告和进场复验报告。

⑸钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物水泥。

⑹混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076,《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

⑺预应力混凝土中,严禁使用氯化物的外加剂。

5、混凝土强度评定方法有哪几种?用统计方法如何计算?

依据《砼强度检验评定标准》GB50107—2009砼强度评定方法有两种

⑴统计方法评定 n(砼n组)≥10组

⑵非统计方法评定 n(砼组数)=2——9组

统计方法评定的条件:

⑴ Mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu

⑵ fcu.min≥λ2fcu.k

非统计方法评定的方法:

⑴ Mfcu≥1.15 fcu.k

⑵ fcu.min≥0.95 fcu.k

式中: Mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压试强度的平均值(Mpa)

fcu.min——同一验收批混凝土立方体抗压试强度的最小值(Mpa)

fcu.k——混凝土立方体抗压试强度的标准值(Mpa)

λ1λ2——合格判定系数

Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压试强度的标准差(Mpa)

λ1λ2—合格判定系数

n 10---14 15--24 ≥25

1.60

λ1 1.70 1.65

0.85

0.90

λ2

例题:)分别的混凝土试块C2515组需要进行合格判定,其强度评定值(Mpa某工程共有设计强度等级为。单从检验报25.435.8、、、26.335.925.736.425.925.125.836.426.536.836.2为:、、、、、、、、、告判断,该批试块的强度值达到强度标准值,但按照评定标准对该批试块进行合格判定时,结果并不符合合格判定条件。计算过程如下:

15该批混凝土试块共组,故应按统计方法评定,即应同时满足以下两式的要求:

0.9fcu

≥1SfcuλMfcu-

fcu.min≥λ2fcu.k

本例中:

Mfcu=(36.2+……+26.3)/15=30.8(Mpa)

Fcu.k=25 (Mpa)

Fcu.min=25.1 (Mpa)

Sfcu=(√36.22+……+26.32-15*30.82)/√15-1=5.4 (Mpa)

查表知λ=1.65,λ=0.85,将上述各数分别代入(1)(2)两式可得:21Mfcu-λSfcu=30.8-1.65*5.4=21.9(Mpa)

10.9fcu.k=0.9*25=22.5(Mpa)

λfcu.k=0.85*25=21.3(Mpa)

2fcu.min=25.1(Mpa)>21.3(Mpa),满足(2)式得要求;21.9(Mpa)<22.5(Mpa),不能满足(1)式的要求,故该批混凝土不合格。

6、如何将实验室的理论配合比调整为施工配合比?

公式:(1)设砂子含水率为a%石子的含水率为b%

(2)砂G=G* (1+a%)砂(3)石G=G* (1+b%)石(4)水W=W-(G* a%+G石 * b%)kg

砂例题:计算将实验室提供的混凝土配合比为基准配合比,在实际施工中,应视现场骨料的含水量状况来调整混凝土的施工配合比,某混凝土的理论配合比为1:2.55:5.12:0.65(水泥:砂子:石子:水)经测定砂子含水量为3%,石子含水率为试确定施工配合比

施工配合比:

0.65-(2.55*3%+5.13*1%)kg

1:2.55*(1+3%):5.12*(1+1%)

=0.52:1:2.63:5.17

7、同条件的养护试件的留置方式和取样数量,应符合哪些要求?

答:同条件养护试件所对应的结构或部位。应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

对混凝土结构工程中的各种混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

同一强度等级的同条件养护试件,共留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组;同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法。

五、砂浆

1、砂浆试块的取样应符合哪些规定

答:⑴砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样制作,一组试件应在同一砂浆中取样制作。同盘砂浆只能制作一组试块。

⑵每一楼层或250㎡砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。

⑶砂浆强度应以标准养护,龄期为28天的试块抗压结果为准。

2、砌体施工中砂浆试块出现哪些情况时,可采用非破损和微破损检验方法对砂浆和砌体进行原位检测。

砂浆试块缺乏代表性或数量不足。答:⑴

⑵对砂浆试块的试验结果有怀疑或争议。

⑶砂浆试块的式样结果,在判定不能满足设计要求,需要确定砂浆或砌体强度。

3、砌筑砂浆强度等级如何确定的?

答:砌筑砂浆强度等级用尺寸为70.7mm * 70.7mm * 70.7mm,无底立方体试模成型的试件,在标准养护条件下,28天平均抗压极限强度(Mpa)来确定的。

砂浆强度等级:M2.5、M5.0、M7.5、M10、M15、M20

4、立方体抗压强度试验的试验结果应按下列要求确定:

⑴应以三个试件测值的计算平均作为该组试件的砂浆立方体抗压强度平均值(f2)精确至0.1Mpa。

⑵当三个测值的最大值或最小值中有一个与中间的差值超过中间值的15%时,应把最大值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值;

⑶当两个测值与中间的差值均超过中间值的15%时,该组试验结果应为无效。

5、砂浆立方体抗压强度试件的制作及保养应按下列步骤进行:

依据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70—2009

⑴应采用立方体试件,每组试件应为三个;

⑵应采用黄油等密封材料涂料试模的外接缝,试模内应涂刷薄层机油或隔离剂。应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠度而确定。当稠度大于50mm时,宜采用人工插捣成型,当稠度不大于50mm时,宜采用振动台振实成型;

①人工插捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心螺旋方式插捣25次,插捣过程中当砂浆沉落于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边太高5—10mm各振动5次,砂浆应高出试模面6—8mm;

②机械振动:将砂浆一次装满试模放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5—10s或持续到表面泛浆为止,不得过振;

③应待表面水分稍干后,再将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平;

④试件制作后应在温度为±5℃环境下静置24±2h,对试件进行编号、拆模、当气温较低时,或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d。试件拆模后应放入温度为20±2℃,相对湿度为90¥以上的标准养护室中养护。

养护时间,试件彼此间隔不得小于10mm,混合砂浆试件上面应覆盖,防止有水滴在试件上;

⑤从搅拌加水开始计时,标准养护龄期应为28d,也可根据相关要求增加7d或14d。

6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002对砌体砂浆原材料作了那些强制性规定?

答:1、水泥进场使用前,应分批对强度,安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家,同一编号为一批。

2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应复检查实验,并按其结果使用,不同品种的水泥,不得混合使用。

六、钢材

1、分别写出下列牌号所代表的钢筋名称

答:1、HRB—热轧带筋钢筋

2、HPB—热轧光圆钢筋

3、CRB—冷轧带钢筋

2、常用冷轧带钢筋取样方法和数量有什么规定?

答:CRB550级钢筋每60t为一批,不足60t也按一批计算,每批各取一根抗拉试件和两根弯根2根弯曲试件用作预应力砼空心楼板时应增加2取60t根抗拉试件,每1级钢筋每盘取CRB650曲试件。.

反复弯曲试件,不足60t也按一批计算。

3、写出JGJ18—2003标准名称和闪光对焊钢筋接头取样方法。

答:JGJ18—2003是《钢筋焊接及验收规范》的标准代号,闪光对焊钢筋接头的取样规定是:每两层结构≤300个接头取三根拉伸试件,3根弯曲试件。

4、钢筋机械连接1级接头合格标准是什么?

答:1级机械连接钢筋接头合格标准是:三个抗拉试件均应≥原材料抗拉强度值,或1.10倍钢筋强度标准值。

七、防水材料

1、弹性体APP改性沥青防水卷材SBS和塑性体改性沥青防水卷材主要质量指标有哪些差别?哪一种不能在宝鸡地区屋面上使用?

答:1、低温柔性;SBS为—18℃、APP为--5℃

2、耐热度:SBS为90℃、APP为110℃

APP不能在宝鸡地区屋面上工程中使用。

2、屋面工程和地下防水工程选择防水材料时有什么不同?

答:屋面工程防水材料应在GB50207—2002附录中规定的准用材料选用,地下防水工程所选用的防水材料应符合GB50208—2002的规定。

一般情况下,屋面防水工程中使用的防水材料的技术指标没有地下防水工程要求的指标高,合格品就可以使用,地下防水工程应选用高等级优等材料。

八、砌墙砖、沙石

1、烧结砖的取样批量是如何规定的?当发现样品中有裂纹长度≥15mm的石灰爆裂处或有>150mm的裂纹应如何处理?

答:烧结普通砖每(10-15)万块为一批,不足10万块亦作一批。

烧结多孔砖≤5万块为一批

烧结空心砖≤2万块为一批

当发现样品≥15mm的石灰爆裂处或有150mm以上的裂纹则这批转不应验收。

2、砂子的细度模数分为粗纱、中沙、细沙三级,其范围应符合:

答:粗纱:Mx=3.7-3.1

中沙:Mx=3.0-2.3

细沙:Mx=2.2-1.6

3、试述沙石的定义?

答:由自然条件而形成的粒径在5mm以下的岩石粒为砂子。

碎石:由天然岩石或卵石破碎的部分而得的径大于5mm的岩石颗粒

卵石:岩石由于自然条件作用下而形成的径大于5mm的颗粒

九、外加剂

、将下列砼外加剂分别列出一个最主要的技术指标; 1.

答:普通减水剂减水率应≥5%

高效减水剂减水率应≥10%

膨胀剂水中14天膨胀率≥0.025%

120mm

保留值≥80mm 30min塌落度增加值≥砼泵送剂

见证取样送样方案

一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于南宁市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m2 。其中:应急搜救基地等生活、业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规范 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、国家现行有关标准规范、规程。 2、行业及地方有关标准规范、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。

5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规范 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 10、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1999) 11、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 12、《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2003) 13、《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2011) 三、见证取样送样管理 3.1见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资质的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件材料及制品能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对材料及制品负责的检测报告,保证建筑工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部相关文件,法规的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至有资质的检测机构进行试验。

见证取样文件

关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程见证取样管理工作的通 知 发布部门:河北省住房和城乡建设厅文号:冀建质〔2012〕87号日期: 2012-02-17 12:41 字号 [ 大中小 ] [ 背景颜色] [ 打印文章 ] [ 关闭本页 ] 和城乡建设局(建设局),住房保障和房产管理局,华北石油管理局: 范建设工程见证取样和送检工作,保证建设工程质量,现就进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程: 严格见证取样人员岗位管理 )施工单位取样员的基本条件。具有建筑工程类初级以上技术职称或高中以上学历,具备建筑施工试管部门颁发的见证取样人员岗位证书,常驻施工现场并经项目经理授权的人员。 )监理(建设)单位见证人员的基本条件。具有建筑工程类初级以上技术职称或高中以上学历,具备建设行政主管部门颁发的见证取样人员岗位证书,常驻施工现场并经建设单位或监理单位授权的人员 )施工现场见证取样人员配置数量。施工单位、监理单位(建设单位)应配备足够的取样员、见证人样员、见证人员均不少于两人,每个取样员承担的单位工程数量不超过5个,每个见证人员承担的单 —1—

)见证取样人员培训管理。全省见证取样人员岗位证书实行统一管理,具体工作由省工程建设质量监区市建设主管部门负责本行政区域内建设工程质量见证取样人员的培训、考核和日常监督管理工作,督机构实施。考核合格的见证取样员,由省住房和城乡建设厅发放统一格式的岗位证书和印章。见证三年,每年须参加不少于8课时的继续教育培训。见证取样岗位证书信息纳入省工程建设质量监督检卡通”系统。 强化见证取样送样过程控制 )实行见证取样的范围。 列涉及结构安全、使用功能的试块、试件、材料及构配件必须实行见证取样和送检,比例不少于有关的30%。重点工程、国家投资的公共建筑和市政基础设施、保障性安居工程实行见证取样和送检的比 于承重结构的混凝土试块; 于承重墙体的砌筑砂浆试块; 于承重结构的钢筋及连接接头试件; 于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂; 下室、屋面、厕浴间使用的防水材料; —2—

工程质量检测见证取样送样制度

取样是按有关的技术标准、规范规定,从检验(检测)对象中抽取实验样品的过程。送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试样(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部建建[20001211]号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检取样的规定》的要求,制定本制度。 一.工程概况: 1.项目名称:板房沟乡琴苑社区服务中心 2.工程地址:乌鲁木齐县 3.建设单位:乌鲁木齐县民政局 4.勘察单位:新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司 5.设计单位:福建超平建筑设计有限公司 6.施工单位:新疆众旺达建设工程有限公司 7.监理单位:新疆成汇工程管理有限公司 8.结构类型:框架结构,框架为二级抗震 9.建筑面积:817.47㎡ 10. 建筑层数:地上三层 11.质量要求:合格

12.计划开竣工日期:2016年5月30日至2016年10月15日13.抗震设防烈度:八度 二、见证取样的目的 为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件材料的见证取样和送检工作,从而保证本工程质量。 三、施工过程中的见证取样 在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的送检进行见证,取样人员应在试件或其包装上作出标识、封标。标识和封标应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。 1、见证取样送样的范围 本工程凡结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料等项目,均实行见证取样。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 2、见证取样的程序 项目施工负责人和监理单位应共同制定有见证取样和送检计划并确定承担有见证试验的试验室。

见证取样、送样人员培训资料

见证取样、送样人员培训资料 一、见证取样送样检测制度 1、见证取样的规定 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送检是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的过程。取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响监测数据的公正性。在当前经济影响下。不少检测单位热衷于为其他单位提供委托试验服务,另一方面部分建筑施工单位的现场取样缺少必要的监督管理机制,吱声了由于试样取样的不规范,以及少数单位弄虚作假而出现样品合格但工程实体质量不合格的不良现象,使检测手段失去对工程质量的控制作用。因此,对工程质量检测应加强管理。 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,制止出具只对试件(样品)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性,公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211号《关于印发《房屋建设工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知》的要求下,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度,即在建设单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至实验室进行试验。 2、见证取样送样的范围和程序 (一)见证取样送检的范围 ①见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得低于有关技术标准中规定应取样的30%。 ②按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: ⑴用于承重结构的混凝土试块; ⑵用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ⑶用于承重的钢筋及连接头试件; ⑷用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; ⑸用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; ⑹用于承重墙的混凝土中使用的掺和剂; ⑺地下、屋面、厕所间使用的防火材料; ⑻国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 (二)见证取样送检的程序 ①建设单位应向工程受监督工程质量监督机构和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便工程质量监督机构和检测单位检查核对。 ②施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 ③见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效地封样措施送样。 ④检测单位应检查委托单及试样商的标识、标志,确认无误后方进行检测。 ⑤检测单位应按照有关规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。并加盖专用章。 ⑥检测单位在接受委托检验任务时,需由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签名。 ⑦检测单位应在检测报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监工程质量监督机构和见证单位。`

见证取样送样方案

. 一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m。其中:应急搜救基地等生活、2 业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程

材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、现行有关标准规、规程。 2、行业及地方有关标准规、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。 专业资料word . 5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)

见证取样人员资格培训

见证取样人员资格培训 ?3 本地区采用的新桩型或新工艺;?4 挤土群桩施工产生挤土效应。 抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少于 2 根。注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。 3.3.6 对第 3.3.5 条规定条件外的预制桩和满足高应变法适用检测范围的灌注桩,可采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测。 当有本地区相近条件的对比验证资料时,高应变法也可作为第3.3.5条规定条件下单桩竖向抗压承载力验收检测的补充。 ?抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5 根。 3.3.8 对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3 根。 3.3.9 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: ?1 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。 ?2 设计等级为甲级,或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数

的30%,且不得少于XXXX年来检测标准、规范、规程更新速度太快,因此,本次培训授课内容若与教材不一致的,请以本次授课内容为主。 见证取样及送检的范围 下列试块、试件和建筑材料必须实施见证取样和送检 ?用于承重结构的混凝土试块;?用于承重墙体的砌筑砂浆试块;?用于承重结构的钢筋及连接头试件;?用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;?用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;?用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;?地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; ?国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件、材料。 见证取样送检的基本程序 ?见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,并送至具备相应资质的检测单位进行检测试验的一个程序。 ?见证人员即具备相关检测专业知识,受建设监理或监理单位委派,对检测试件的取样、制作、送样及现场工程实体检测过程的真实性、规范性见证的技术人员。?抽样送检的要求(第19页1.4.2 17条) ? 1、进场材料的检测试样,必须从施工现场随机抽取,严禁在现场外制取。

见证取样送样方案

一、工程概况 建设单位: 围场可信房地产开发有限公司 设计单位:中国城市建设研究院有限公司 监理单位:围场信诚工程建设有限公司 施工单位:承德极源建设安装有限公司 勘察单位:承德天意建设工程勘察有限公司 检测单位:围场金盛检测有限公司 本工程为中国城市设计研究院有限公司设计、承德极源建安公司承建的工程,建筑层数为地上26层、地下2层,总建筑面积为21622.31平方米,地上建筑面积为19930.60平方米,地下建筑面积为1691.71平方米,地上部分层高为2.9米,地下一层为2.45米,地下二层为2.7米,屋面防水等级为一级,防水材料为SBS3+3,地下室防水为一级,防水材料为TPZ红心分子粘高分子防水卷材,楼层防水采用1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜,门窗采用5+12+5+12+5断桥铝合金中空节能保温窗,住宅户门采用具有防盗、保温、隔声及防火要求的四防门。建筑高度为79.65米,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,设计使用年限为50年。 二、取样依据 1、工程合同文件:承包合同文件和委托监理合同文件。 2、设计文件:“按图施工”是施工阶段质量控制的一项重要原则,设计图纸必须经过审查。 3、国家及政府部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文

件。 4、有关质量检验与控制的专门技术法规及文件。 三、见证取样实施要求 1、见证取样基本要求 (1)工程项目总监对建设工程项目相关见证取样及送样负全责。本工程项目由项目总监选择确认一名熟悉了解建筑材料性能、要求、标准,具备施工材料试验知识,明确需要复试的材料种类及抽样标准、代表批量的专业监理人员专门负责本工程的材料的见证取样及送检复试,负责施工过程的试验和检验及试件的成型制作进行见证取样和送样。并由建设单位或者监理单位书面通知施工单位、检测单位以及项目的质量监督机构。 (2)凡运到施工现场的原材料、本成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书。监理的见证取样及送样过程视为旁站监理过程,必须见证材料、试件取样的真实性以保证工程质量符合国家现行相关合格标准,消除隐性的工程质量缺陷。 2、见证取样和送检的试验管理程序 编制单位工程施工试验计划(施工单位编制) ↓ 制定见证取样和送检计划(建设或监理单位依据施工试验计划编制) ↓ 向实验室递交(有见证取样和送检见证人备案书)(建设或监理单位提交)

见证取样及送检的范围和程序

见证取样及送检的范围和程序 一、见证取样及送检的范围和数量 下列试块、试件和建筑材料必须实施见证取样和送检 1、用于承重结构的混凝土试块 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 6、用以承重结构的混凝土中使用的掺加剂 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 常用建材取样数量及重量 名称规格/mm 数量及重量 混凝土试块150×150×150 100×100×100 3块/组×8kg/块=24kg/组 3块/组×2.5kg/块=7.5kg/组 抗渗试块Φ175×Φ185×1506块/组×10kg/块=60kg/组砂浆试块70.7×70.7×70.76块/组×0.75kg/块=4.5kg/组 烧结多孔砖240×115×9015块/组×3kg/块=45kg/组烧结普通砖240×115×5315块/组×2.5kg/块=37.5kg/组沙粗沙、中砂、细沙、特细砂20kg/组 石子 连续粒级 5~10 5~16 5~20 5~25 5~31.5 5~40 单粒级 10~20 16~31.5 20~40 31.5~63 40~80 80kg/组 水泥32.5级、42.5级、52.5级6kg/组土的表观密度室外环刀200cm3 5.5kg/组 钢筋抗拉550mm/根 冷弯250mm/根 原材4根(两长两短) 焊接3根(单面、双面搭接焊,电 渣压力焊) 对焊6根 备注:因考虑检验损耗,部分材料的取样数量比规范规定略有增加 基础回填材料见证取样 1、对灰土地基、砂和沙石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基。其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有一点,300m3以上工程,,每300m2至少应有一点,每一独立基础下至少应有一点,基槽每20延米应有一点。 2、对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基级夯实水泥土桩复合地基,其承载力的检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处,有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。 3、除以上○1、○2条指定的主控项目外,其它主控项目级一般项目可随意抽查,但复合地基的水泥搅拌桩、高压喷射

见证取样制度

国凤·新派客项目 见 证 取 样 制 度 编制人: 审核人: 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司监理项目部 年月

制度目录 一、工程概况 (2) 二、本细则编写所依据的文件及规范 (2) 三、建筑材料试验基本技能 (3) 四、见证取样、送样的范围 (5) 五、见证取样送样的程序 (5) 六、见证人员的基本要求和职责 (6) 七、试样留置 (7) 八、附表一:有见证取样和送检见证人备案书 (8) 九、附表二:见证取样记录 (9)

一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 1.建设部工程有关法律﹑法规:主要有《中华人民共和国建筑法》﹑《建筑工程管理条例》﹑《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样与送样的规定》建〖2004〗41号。 2.技术标准﹑规范﹑规程:主要有《建设工程监理规范》(GB50319—2000)﹑《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300—2001)﹑《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)﹑《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)﹑《砌体工程施工质量验收规范》

(GB50203—2011)﹑《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)﹑《砼结 (GB50204—2002)﹑《钢筋砼用带热扎带肋钢筋》 (GB1499—1998)构工程施工质量验收规范》 ﹑《钢筋砼用热扎光圆钢筋》(GB13013—91)﹑《建筑中卵石﹑碎石》(GB/T14684—2001)﹑《建筑变形测量规程》﹑《钢筋焊接及验收规程》JGJ18﹑《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水 (GB/T5101—1998)﹑《烧结空心砖和空心砌块》 (GB13545(GB175—1999)﹑《烧结普通砖》 泥》 —92)等 3.合同:本工程的建设工程监理合同﹑建筑工程施工合同及相关协议。 4.设计文件:本工程的地质勘探资料﹑经批准的设计文件(图纸﹑设计说明﹑设计指定的标准图集﹑设计交底会议纪要﹑设计变更文件﹑经设计确认的工程变更文件等)。 5.施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划﹑监理实施细则。 三、建筑材料试验基本技能 1.取样:在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。2.仪器的选择:试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的 精确度,如试样称量精度要求为0.1g,则应选用感量0.1g的天平,一般称量精度大致为试样质量的0.1%。另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于50mm的,精度可取1mm;对边长小于50mm的,精度可取0.1mm。 3.试验:试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 4.结果计算与评定:试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 5.试验报告:试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容应该包括: 5.1试验名称、内容; 5.2目的与原理; 5.3试样编号、测试数据与计算结果; 5.4结果评定与分析;

见证取样员培训心得

见证取样员培训学习心得 本人于××年××月××日至××日在×××参加了××年××检测见证取样员的学习与培训,通过此次学习,总结心得体会如下:见证取样在建设工程质量检测工作中占有重要的地位,是保证建设工程质量检测工作公正性、科学性、权威性的首要环节。近年来,我国建设工程质量检测工作逐步形成规范,工程质量检测机构不断健全,检测网络逐步完善;特别在大中城市,基本上对建设工程施工全过程实现了检测控制。但是随着工程建设任务的迅速发展,建筑市场的兴旺,特别是建筑施工队伍的不断壮大,一些施工企业素质低下,技术力量薄弱,对建筑施工的规范和质量标准缺乏了解,质量控制能力较差,致使原材料的取样或混凝土、砂浆试块制作中存在弄虚作假及不规范操作现象,导致检测单位检验结果不能正确反映工程实体质量。从而使工程上的不合格材料和实体质量问题得不到发现,给工程结构留下了不安全隐患。因此建设部要求建设工程质量检测必须强制执行见证取样送样的规定,以保证检测的结果能真实反映工程和原材料的质量。但是,见证取样毕竟是近年来出现的新事物,建筑业的领导、技术管理人员乃至作业者都不熟悉见证取样的基本内容。为了保证建设工程质量检测能严格按照见证取样送样制度的有关规定办事,必须加强对建设工程质量检测见证取样工作的普及辅导。 通过学习培训,我深刻领悟了见证人员和取样人员的基本要求和职责:见证人应由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业

技术人员担任,并经培训考核取得“见证人员证书”,主要职责如下:1、对检测取样的全过程进行旁站监控,并做好取样的见证记录;2、对试样的封样和送检过程进行监督;3、做好取样后的把关工作,确保合格的材料用于工程实体;4、督促检查施工单位按要求建立和管理养护室;5、对工程现场检测进行旁站见证,并做好工程现场检测的见证记录。施工单位取样人员应经培训考核并取得“取样人员证书”,主要职责如下:1、负责建筑材料的现场取样工作;2、负责现场养护室的日常管理工作;3、负责混凝土、砂浆、保温浆料等现场成型试件的制作、养护和保管等工作;4、负责混凝土、砂浆、保温浆料等拌合物的现场检测工作;5、负责与检测相关的测量设备的量值溯源或检验工作,并做好测量设备的维护保养。 建设工程检测见证取样制度在我国工程建设领域推行以来,得到了全社会的广泛关注和重视,在保障建设工程安全质量上发挥着越来越重要的作用,取得了显著地成绩。 近年来,我国工程建设领域法制建设不断加强,建设工程检测实践经验不断丰富,新标准、新规范和新技术层出不穷,对见证取样工作提出了更高的要求,这就要求见证取样员要严格按照工作规程进行见证取样工作。 国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施 工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设 施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。检测机构实验室对无见

见证取样送样制度

第一章建设工质量检测见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建监(1996)208号《关于加强工程质量检测工作的若干意见》要求,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。 见证取样送样的范围和程序 一、见证取样送样的范围 对建设工程中结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、水泥、墙体材料、骨料及防水材料等项目,实行见证取样送样制度。 二、见证取样送样的程序 1、建设单位应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人姓名及“见证员证”编号,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在旁见证。 3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在检验委托单上签字。 5、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 见证人员的基本要求和职责 一、见证人员基本要求 1、必须具备见证人员资格 (1)见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员。 (2)必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。 (3)经培训考核合格,取得“见证员证”。 2、必须具有建设单位的见证人书面授权书。 3、必须向质监站和检测单位递交见证人书面授权书。 4、见证人员的基本情况由检测中心备案,每隔五年换证一次。 二、见证人员的职责 1、单位工程施工前,见证人员应会同施工项目负责人共同制定送检计划。 2、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 3、见证人员必须对试样进行监护。 4、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。 5、有专用送样工具的工地,见证人员必须亲自封样。 6、见证人员必须在检验委托单上签字,并出示“见证员证”。 7、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 8、发现见证人员有违规行为,发证单位有权吊销其“见证员证”。 证取样送样的组织和管理 一、建设行政主管部门是建设工程质量检测见证取样工作的主管部门。

河北省见证取样检测人员培训试题 (1)

河北省见证取样检测人员培训试题(A卷) 单位姓名分数 一、填空题(每空1分,共20分) 1、设定和实施行政许可应当依照 的权限、范围、条件和。 2、符合法定条件标准的,申请人有依法取得行 政许可的,行政机关。 3、砌筑砂浆分层度不应大于。 4、当混凝土强度等级≤C25时,天然砂的含泥 量应;混凝土强度等级为C30~C55时,天然砂的含泥量应。 5、当混凝土强度的标准差是衡量混凝土强度的一个参数,标准差,说明其均质性越差。 6、低碳在拉伸过程中经历了四个阶段,弹性、、、。 7、矿渣硅酸盐水泥初凝不得早于,终凝不得迟于。 8、岩石抗压强度应比所配置的混凝土强度 高,当混凝土强度等级大于或等于,应进行岩石抗压强度检验。9、钢材试验一般应在室温范围 内进行,有严格要求的试验,温度为。 10、用于检验砖砌体基面砂浆抗压强度试块时,应采用试模。 11、人工砂的总压碎值指标应小于。 二、选择题(2×10=20分) 1、一定质量的粗集料,最大粒径增大时,其总表面积()。 A、增大 B、减小 C、不增不减 2、粗集料的的压碎指标试验用的是()mm的集料。 A、5~10 B、10~20 C、20~40 3、对于没有明显屈服点的钢材,一般以产生残余应变的()%的应力值作为屈服点。 A、B、C、 4、配置混凝土应优先选用()。 A、Ⅰ区砂 B、Ⅱ区砂 C、Ⅲ区砂 5、当水泥安定性试验用于仲裁时,应采用()方法试验。 A、雷式夹 B、试饼 C、两个均可 6、混凝土抗渗等级是以每组6个试件中()个未出现渗水时的最大压力计算。 A、3个 B、5个 C、4个 7、混凝土坍落度值的量测是测量筒高与坍落后的混凝土试体的()之间的高度差。 A、最高点 B、中间 C、最低点 8、坍落度小于10mm的新拌混凝土可采用()测定其工作性。 A、混凝土坍落度测定仪 B、维勃稠度仪 C、含气量测定仪 9、砂浆试配强度应达到抗压强度平均值加上()倍的标准差。 A、B、1 C、 10、砂浆抗压强度计算时,当6个试件的最大 值或最小值超出平均值的()%时,以中间4个试件的平均值做为该组砂浆的强度代表值。 A、10 B、15 C、20 三、判断对错,下列说法正确的在括号内画“√”,错误的画“×”。(1×10=10分) 1、凡氧化镁、三氧化硫、终凝时间、安定性不

见证取样送检记录要求

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位置规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位置。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

见证取样和送检计划书

山水·四季城28#29#楼工程见证取样送检计划书 编制人: 审核人:

一、工程项目概况 (一)、工程名称:山水·四季城28#29#楼工程 (二)、工程地点:本工程位于龙泉驿区龙都北路666号 (三)、工程项目参建单位: 建设单位:成都市康海房地产开发公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 设计单位:成都华宇建筑设计有限公司 地勘单位:中机工程勘察设计研究所 施工单位:四川省麟鑫建设工程有限公司 (四)总建筑面积:约10万㎡合同价:2.6亿元、合同工期:30个月、合同约定质量标准:合格 (五)工程设计概况: 一、建筑部分 1、本工程包括:28#、29#两栋高层纯住宅楼,地上均为33层、地下三层为车库并,建筑高度99.30m。 2、外墙灰白色贴墙面砖。 3、室内装修由业主自理;公共部位装修:墙顶为白色仿瓷漆,地面为800X800地砖。 4、室内普通水电业主自理;高层每单元设置2部电梯。 5、平屋面,水泥炉渣找坡,30mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A 级),4mm厚SBS改性沥青卷材防水,40mm厚C20细石砼保护。

6、瓦屋面:30 mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A级),4mm 厚SBS改性沥青卷材防水,35mm厚C20细石砼保护,金色瓦。 7、建筑保温节能:屋面采用30mm厚聚苯板(燃烧性能A级); 外墙部位采用30mm厚膨胀玻化无机颗粒浆料(燃烧性能等级A); 外窗采用隔热塑钢LOW5+10+5。 8、小区内市政及绿化、亮化详见二次设计。 9、建筑工程为一类、抗震等级二级、抗震设防烈度7度、防火设计耐火等级为一级;屋面防水等级为I级;三类防雷设计;其它方面见今后的保修书。 二、结构部分 1、基础、主体设计使用年限50年;结构安全等级为二级;主体筏板基础设计等级为甲级商业。砼结构环境类别:基础、抗水板及与土壤接触以下梁柱墙为二ɑ类,其余为一类。地下室抗震等级为二级;耐火等级为一级。剪力墙和框架抗震等级为二级;抗震设防类别为丙类。 2. 本工程采用基础类型:地下室无上部结构的部分采用独立柱基加抗浮板;28#29#楼为筏板基础。垫层为C15,筏板、楼梯、顶板(含无上部建筑部分)砼强度为C40(抗渗等级为P6),剪力墙为C55。 3. 本工程主体结构形式及构件强度:28#、29#楼为剪力墙结构,XL、KL、L、板、梯砼强度均为C30,1-4层墙、柱、LL砼强度为C55,,5 -8层墙、柱、LL砼强度为C50,9-12层墙、柱、LL砼强度为C45,13-16层墙、柱、LL砼强度为C40,17-20层墙、柱、LL砼强度为C35,20层以上砼强度均为C30.

浙江省建设工程材料见证取样检测技术人员培训考试题库及答案详解

浙江省建设工程材料见证取样检测技术人员培训考试题库及答案详解 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

建材填空①:1.同种材料的孔隙率愈小,材料的强度愈高;当材料的孔隙率一定时,闭口孔隙愈多,材料的绝热性愈好。 2、根据《混凝土用水标准》,未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。 3、现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中,收缩试验可采用非接触法和___接触法__法,前者作为相对比较的混凝土早龄期收缩值应以___3d _龄期测试得到的混凝土收缩值为准,后者作为相互比较的混凝土收缩率值应为不密封试件于__180d __所测的的收缩率值。可将不密封试件于 _360d 所测的的收缩率值作为该混凝凝土的终极收缩率值。 4、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》,公称直径为14mm的钢筋实际重量和理论重量的允许偏差要求为±5。 5、《钻芯检测混凝土强度技术规程》规定,芯样试件应在自然状态下进行抗压试验,当需要潮湿状态下时,应将芯样试件在的清水中浸泡 40~48水中取出后进行试验。 6、根据《混凝土结构施工及验收规范》,钢筋保护层厚度检验,对梁板类构件,应抽取构建数量的2%且不少于 5个构件。 7、土含水率试验中,土样盒中代表性试样应取15~30 g,有机质土、砂类土应取50 g。 8、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》规定,检测的砌筑砂浆应符合自然风干状态。 9 10 准,I类砂:颗粒级配区应满足 2 区,天然砂含泥量应满足≤,机制砂MB值应≤。 11、根据《建设用卵石、碎石》,某碎石的密度为2790 kg/m3,表观密度为2720 kg/m3,堆积密度为1450 kg/m3,则该碎石的空隙率为__47%_。第一册P249 12、根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》现行规范,粉煤灰含水量试验测定~烘干箱可控制温度不低于__110℃__,天平量程不小于_50_g_。 13、根据《混凝土外加剂》,检测掺高性能减水剂的混凝土的单位水泥用量为360 kg/m3,坍落度控制在210±10(mm),拌合物应分两层装入,每层用捣棒插捣15次。14、《混凝土膨胀剂》标准规定,混凝土限制膨胀率试验恒温恒湿(箱)室的温度为(20 ±2 )℃,湿度为(60± 5)% 。 15、《普通混凝土力学性能试 验方法标准》规定,混凝土强 度等级

相关文档
相关文档 最新文档