文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › APG40维护操作流程_NEW

APG40维护操作流程_NEW

APG40维护操作流程_NEW
APG40维护操作流程_NEW

APG40维护基本操作流程

一、APG40硬件结构和基本原理

APG40硬件配置

APG40使用WINDOWS NT 作为操作平台,和传统的IOG 一样,一个APG40包括NODE A 和NODE B 。在BSC/HLR 上AP1相当于IOG 的SPG0,在MSC/GMSC 上AP1和AP2相当于IOG 的SPG0和SPG1。

每个NODE 由四块板组成,CPCI730板类似于平时我们使用的电脑主板,包含有一块PII 500 CPU 和256M 物理内存(现在其中BSC:PIII 500和768M 物理内存)、硬盘、COM 口、VGA 接口、显卡、键盘和鼠标接口等。VGA 口用于接显示器,键盘和鼠标口共用,通过转换线一分二用。CPCI730上的硬盘C 、D 、E 、F 四个分区,C 区安装的是WINDOWS NT 和CLUSTER SERVER 等应用软件,相当于IOG 的SP SOFTWARE ,D 区完全是一个C 区的镜像备份,用于恢复系统(如果C 盘的数据有问题,我们可以在启动APG 的时候选择从D 盘来启动或者BURRESTORE )。在VGA

NODE A

LBB AM

PM 3757CPCI-730

Spare

PSU HDD

NODE B

LBB AM

PM 3757CPCI-730

Spare PSU HDD

接上显示器即可以显示出WINDOWS NT系统的操作窗口,再通过键盘和鼠标可以对APG40进行最直接的操作,不推荐这种操作方式。注明:主要原因是很容易点击下面的重启,导致APG重新启动!

PM 3757 板相当于一个RAIN 控制器,RAIN功能是将两个(或两组)硬盘合而为一,即将NODE A和NODE B的PSU/HDD板两组SCSI硬盘用RAIN组合,RAIN硬盘由ACTIVE NODE控制,两边NODE的硬盘同时更新数据实现备份功能,只能在ACTIVE NODE的WINDOWS NT中可以看到RAIN的硬盘分区(如J、K、L、M、R、S分区),当ACTIVE NODE系统出现问题时,另一边PASSIVE的NODE 变为ACTIVE状态,RAIN硬盘交由新的ACTIVE NODE控制。另外,当一边NODE 的RAIN硬盘坏且该NODE为ACTIVE时。另一个NODE的自动变为ACTIVE,且该NODE的RAIN硬盘能正常工作,但不能实现备份功能。RAIN硬盘是存贮交换局数据如CP DUMP、TTFILE等。RAIN硬盘的管理和维护由应用软件CLUSTER SERVER实现,每个NODE相当于一个CLUSTER GROUP。

PM 3757 板底部是四个网卡的以太网口,下面两个是用于A/B NODE交叉连接,用于A/B两个NODE进行通信。第一个相当于IOG的LOCAL PORT,配有固定的IP地址(192.168.200.1)。通过交叉网线可以和电脑终端直连进行通信,第二个以太网口用网线连到一个小交换机(可以看成HUB),通过小交换机可以连接很多其他的终端(LCT),第二个以太网口的IP地址每个交换局统一分配,MSBSC6 的NODE A为10.107.2.65,NODE B为10.107.2.66。我们CONNECT 10.107.2.65或10.107.2.66时即可连接到相应的NODE。另外,系统设定一个公共IP地址为:132.97.23.67,当CONNECT公共IP地址时,总是连到ACTIVE的NODE,可以保证无论是NODE A或NODE B是ACTIVE,CONNECT公共IP地址总能连到ACTIVE 的一边。这样,当前的ACTIVE NODE出现问题不正常工作而另一NODE变为ACTIVE时,我们不用改变任何设置即可连到ACTIVE NODE。

这里需要提到的是AP2的PM 3757板的用途,第二个以太网口通过路由器连到立信计费,以传送计费文件。本地计费备份时,用交叉线把电脑直接连到第一个以太网口,通过PcAnywhere进行操作备份。

LBB-AM板由PCM SLOT通过SDLC(Signalling Terminal Open Communiction)和MAU相连,并连到内部告警以接收内部告警输出。

PSU/HDD板包括三个18G的SCSI硬盘、一个磁带机(DAT)、电源接口、外

部告警接口和两个SCSI接口。两边NODE的SCSI接口交叉互连,用于两边NODE 的硬盘进行数据交换,NODE A和NODE B的两组硬盘组成RAIN结构。外部告警接口接收电源、环境等外部告警。

二、PcAnywhere的使用和系统备份、计费备份(PcAnywhere10.0为例)

PCAnywhere可以实现主机和远程客户登录功能,我们要使用的是它的客户远程登录功能,我们可以在终端上用PcAnywhere登录到APG40的WINDOWS NT系统,对APG40进行管理和操作维护。考虑安全因素,避免多人同时对AP主机进行不同或相同的操作引起故障,同一时间内AP主机只允许一个用户通过PcAnywhere 登录,所以我们登录主机操作完成后,要及时退出登录使其他有需要的用户能正常登录,

这里介绍PcAnywhere10.0的使用,以及如何进行CP系统备份,计费备份,CLOG备份

1、安装完并执行Symantec pcAnywhere,出现下面窗口

选中Remotes,双击”NETWORK CABLE,DSL”出现下面窗口

上面列出了所有可以连接的AP,现在选中的是HDCMSC AP1的NODE A,按”OK”后将进入到HDCMSC AP1的NODE A的主机。

之前会提示主机的显示模式和你本机的不相同,按”OK”忽略不理,进入后按蓝色字提示的按纽进行用户登录(注意别按错上图中红色字提示的按钮,按错了不要确定而是取消操作,那个按纽是重启主机)。

User name:administrator

Password: 空白

Domain: 使用默认值,不需更改

登录到主机后,我们发现对主机进行的操作就象对本机电脑一样方便,退出主机时按最右边的那个按纽或直接点解窗口右上角的”╳”关闭,切勿选窗口左下角的”Start”--”shut down”,这是把主机关闭的操作。

下面是如何把CP DUMP、CLOG等备份到磁带。

选择“Start”---“Run”,弹出上面的对话框,在”Open”处输入”NTBACKUP”后按”ok”将出现WINDOWS NT的BACKUP的对话框

Drives里是硬盘上的分区内容,Tapes是磁带机,No tape in the drive表未磁带机里没有插入磁带。Restore表示把磁带的数据备份到硬盘,Backup表示把硬盘的数据备份到磁带,现在我们选中的是Tapes驱动器,所以上面的Restore是黑色,表示该项为可选,Backup为灰色,表示不可选。当我们选中的是Drives时,Backup 变为黑色可选,Restore变化灰色不可选,现在我们插入磁带,进行CP DUMP的备份到磁带的操作。

CP DUMP 文件存放在L:\FMS\data\CFP\RELVOLUMSW 目录下,我们在Drives 框双击L 分区,将会弹出L 分区的对话框,进入到L:\FMS\data\CFP\RELVOLUMSW 用光标在RELFSW2目录前的四方格点击一下,选取该目录,选中后文件前的四方格有一个”╳”标志,由于上图的操作是非正式备份,故只选中了一个子文件R2,平时维护备份时需将所有子文件选中。选中要备份的文件后,这时我们按左上的”backup ”,

上面是Backup 的选项,需要注意的是红线框住的部分,当磁带是内容是空的时,Append 不可选,当磁带已经存有数据时,Append 可选。如果选”Replace 时,将会把磁带机已有数据全部覆盖,选择”Append ”时,将保留已有数据。我们可以根据实际需要进行选择,其他选项可以使用默认设置,然后按”ok ”,进行文件备份,完成后会提示”completed ”,

备份到磁带的文件会将文件在硬盘上的分区目录一起记录到

磁带上。下图是刚才备份到磁带里的文件。

如果想把磁带里的文件存到硬盘时,如上图选取了磁带里的R2文件,按Restore 出现对话框:

”Altemate Path ” 选项可以让你选择存放在硬盘的任意目录位置。

取出磁带时,可以直接按磁带驱动器上附带的按纽,切勿正在读写磁带时试图取出磁带。

CLOG 备份和CP DUMP 备份操作一样,CLOG 备份存放在L:\FMS \data \CFP \ RELVOLUMSW \RELCMDHDF 目录中。

TTFILE 文件备份和CP DUMP 备份在连接方式上不同外,其他操作都一样,通过交叉线连到AP2 PM 3757板的第一个端口,本机IP 设为:192.168.200.xxx ,xxx 可以是2—254任意数值,子网:255.255.255.0,这样,即可通过PcAnywhere 登录到AP2按照CP DUMP 的方法进行TTFILE 备份。TTFILE 存放的目录为:

Y:\RDT\DATA\CHARGING 该目录下包含的子目录有: \DELETE 存放已被系统自动删除的TTFILE

\KEEP 存放已传送到计费中心的TTFILE \READY 存放刚产生的TTFILE \SEND 未知用途

\SEND.1 存放待传到计费中心的TTFILE \TMPREADY 未知用途

TTFILE 文件设定为传到计费中心168小时(一星期)后删除,

从上图看到,计费文件子目录keep.xxxxxxxxxx 没有一定规律性,且对于已备份过的计费文件没有标识,为了记录那些文件文件已经备份,在目录的菜单选项中选择”View ”--”details ”

方式显示,以时间方式排序文件,这样,在做计费备份是,记录

每天备份过的文件的时间段即可。

文件传输功能

PcAnywhere还提供文件传输功能,方便本机和主机之间进行文件传送。

登录到AP主机后,按上图提示打开文件传输对话框

左边是本机的文件列表,右图是AP的文件列表

上图选中的是AP里L:\FMS\data\CFP\RELVOLUMSW下Relfsw2的所有内容,按中间的”Transfer”即可把AP里的Relfsw2内容传送到本机D:\worktools目录下。

此功能对于TTFILE的备份较为有用,考虑到磁带的耐用性,个人看法是磁带可能比以前用的光盘耐用性还差,磁带驱动器寿命亦是一个问题,且根据AP40的原则,一且磁带机坏,不能单块板更换,而是整个AP框更换,如果用磁带作备份TTFILE,会缩短磁带和磁带驱动器寿命限期,如有一台专门用于备份TTFILE的终端电脑,按目前的话务估计,一天大约产生的TTFILE的大小是700M,三个月的总量为63G,该终端配备80G(当然越大越好)的硬盘即可满足保存三个月话单的要求。为了避免出现硬盘坏问题,配备多一个80G的硬盘,每天将计费文件两个硬盘都备份一份,这样,该终端需配备C分区一个硬盘,用作安装操作系统,容量不需要太大,D、E 两分区同为80G硬盘,用作备份计费文件。对于CP DUMP、CLOG、AP SOFTWARE BACKUP等仍然使用磁带备份,避免磁带驱动器长时间不用亦会易坏。这是个人一点想法,以供选择。另外,磁带使用完后,必须将磁带从驱动器取出。

三、维护操作流程

连接APG40(HDCMSC AP1)

1、用网线把本机和小交换机(小交换机与交换局相连)相连。

2、在本地网络属性里设定IP地址:132.97.23.xxx,子网:255.255.255.128

由于MSC和BSC用同一个小交换机(HUB),后面一位IP地址xxx不

能设成和现有的所有AP分配的一样。

3、打开WINFIOL,在Channel \properties里的Protocol选择TCP/IP(telnet)。

4、Protocol\SETUP\Host name输入HDCMSC AP1的IP地址:132.97.23.131

5、Protocol\Target\Target exchange type选择APG40(低版本的winfiol选

APG30),其他使用默认值,确定后打开CHANNEL会出现登录提示。

6、login name::administrator

7、password:N/A

8、Windows NT Domain:N/A

9、进入到AP1后出现C:\>提示符,表示现在已经连到了AP系统,此模式

接受AP和DOS指令,不接受CP指令。

常用的一些AP指令

C:\>prcstate 检查是否连接到ACTIVE NODE

C:\>cluster /ver 打印CLUSTER VERSION

C:\>hostname 打印主机名

C:\>swrprint 打印AP SOFTWARE

C:\>date 打印系统日期

C:\>time 打印系统时间

C:\>alist 打印系统告警

C:\>exalls 打印外告数据定义

C:\>exaldeblk “receiver”解闭外告设备

C:\MML (-A –S) -A吐告警,省略不吐;-S连到SB CP,省略连到EX CP

MML指令后进入到CP指令模式,和传统IOG基本相同。APG40没有LINK 概念,IPN相当于IOG的LINK,解闭IPN的指令分别为OCIBE和OCISI。

C:\>spchange -display 查看当前使用的public的IP地址。

C:\>cluster res 查看系统各个resource的状态。

C:\>cluster group 查看系统各个group的状态。

(更多的AP指令可以查看APG40 B MODUEL)

TROUBLE SHOOTING

Trouble shooting中用到的指令有:

Alist !alarm list !

Phaprint !parameter printout,此指令如不加参数,输出时间将会非常长!Swrprint !software record printout !

Trautil !Trace printout !

Ispprint !in-service performance log !

Mktr !trouble report printout,此指令可以收集报告并压缩成zip文件!CPF文件系统操作

Cpf文件系统默认路径为:L:\FMS\data\cpf\

在此路径下创建一个VOLUME(卷标):mkdir

修改文件属性:cpfchange

copy文件:cpfcp

移动文件:cpfmv

入口和出口文件:cpfport !此指令用于NT文件与AP文件的转换,-i为把文件从

L:\FMS\data\tmp\导入L:\FMS\data\cpf\;-e文件传

送方向相反。!

重命名文件:cpfrename

删除文件:cpfrem

转换子文件:cpfife !此指令功能与ioife相似!

查看文件:cpfls

查看volume:cpfdf

CDH(common destination handling)系统操作

定义文件传送目的地:cdhdef !此指令功能与infdi相似!

修改目的地参数:cdhch

查看目的地数据:cdhls

删除目的地:cdhrm

AFP(AP file processing)系统操作

定义文件与目的地的传送连接:afpdef !此指令功能与infdi相似!

修改传送属性参数:afpchd !此指令功能与infcc相似!

查看文件传送情况:afpls

删除传送连接关系:afprem

手动传送文件开始:afpfti !此指令功能与infti相似!

手动传送文件停止:afpfte

APG40倒边方法

APG40倒边的方式可以采用PRCBOOT的方式进行,类似SPG的RELOAD。进行前需要确认APG的相应NODE上已连接上鼠标和键盘,否则PRCBOOT将不能应用鼠标和键盘直接连接。

另外可以用指令把执行边停掉后APG系统会自动倒边,对系统的影响会较小。需要注意的是之后要连接到停掉的一边用指令重新启动才会变成PASSIVE的状态,具体方法见下:

1 telnet到执行边或CLUSTER。

2 确认所在边为执行边和APG两边工作正常。

PRCSTATE

CLUSTER RES !确认所有资源为ONLINE状态!

3 停掉执行边的工作。

NET STOP CLUSSVC

4 telnet到另外一边,确认所在边为执行边和各资源系统状态。

PRCSTATE

CLUSTER RES !被停掉一边的资源应为OFFLINE的状态。

5 telnet到停掉的一边,用指令启动。

NET START CLUSSVC

6检查状态。

PRCSTATE

CLUSTER RES !确认所有资源为ONLINE状态!

APG40用户组读写权限管理

APG40建立用户并赋予LOCALGROUP权限后,有时不能正常执行指令。如已定义统计组别,但无法执行统计类指令,这时需要检查统计组所在S:和R:盘的读写权限定义:1 CACLS R:\STS !看是否允许读写操作!

2 如没有读写操作权限,需要定义权限。

CACLS R:\ STS /T /G STSUSRG:R STSADMG:F BUILTIN\ADMINISTRATORS:F

CACLS S:\ STS /T /G STSUSRG:R STSADMG:F BUILTIN\ADMINISTRATORS:F APG40维护测试流程

APG40病毒库自动更新流程

TB-CO-130-物料主数据维护流程

大连重工?起重集团有限公司ERP项目 业务名称:物料主数据维护流程文档号:TB-CO-130版本号:1.0 作者:车小洁、王善斌参考资料:保存日期:2018年10月6日状态: 交付签字: 发布日期: 2018年10月6日

大连重工?起重集团有限公司 ERP 项目一 <现有业务调研报告-管理会计 > 文档号:TB-CO-130-V1.0 神州数码 Digital China 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认: 存档 该文档存档在大连重工?起重集团有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件 便工?妮重 DHI&DCW

重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital CFiina 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 A:将来业务子流程模式-说明 将来流程综述 1?当有新物料或需要更改物料主数据时,仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。 2?会计在SAP 系统中显示物料主数据基本视图,如基本视图不存在则通知仓库人员创建。 3?会计在SAP 系统中维护物料成本会计视图后,将相关信息反馈给仓库人员。 对现有流程的改变 目前现状没有此流程,该流程为新增流程

B:将来业务子流程模式-流程图 流程编号及名称:TB-CO-130■物料主数据维护流程 业务流程图 仓库人员管理会计 业务流程备注 1.提出申请物料成本会计视图 维护申请表 开始 I 2.显示物料主数据 1.当有新物料或需要更 改 物料主数据时,由仓库或 相关使用人员填写物料主 数据成本会计视图维护申 请表。_ 2.会计在SA系统中显示 物料主数据基本视图,不 存在则通知仓库人员创建 基本视图。 3.会计在SA系统中维护 物料成本会计视图后,将 相关信息反馈给仓库人 维护物料成本和会计 视图 F 3.反馈相关信息到仓库人员 F 制作人员:王善斌制作日期:2003/12/10 神州敬码、 物料主数据 基本视图维 护流程 N基本视图存在 结束 重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital Ctiina 大连重工?起重集团有限公司ERP实施项目

保安部操作流程

欢迎阅读 保安部操作程序 出入口管理程序 一、方法和过程控制: 1、秩序维护员对来访人员进行综合管理,防止其损坏公共设施,破坏卫生环境,在管理中发生争执或冲突,应及时通知上级协调解决。 2 3区。 4 5前往。2 3 4、执法人员因保密或其他原因不能明示公开目的的,当值秩序维护员必须及时通知部门主管,由部门主管或制定的授权人视具体情况处理。 三、物资放行的管理: 1、物资搬运时需到管理处或授权部门办理物资搬运申请手续,申请人需按(出门证)的要求进行填写,写明物资的名称、数量和本人资料,若非业主本人办理,需有业主在(出门证)上签名或委托书,当值人员除查验申办人的身份证外,

还需与业主联系,经确认后方可放行。 2、管理处办理物资搬运手续的经手人须与管理处出纳员核对,追收尚未交纳的各项费用并签字认可,出纳不当班或外出时,应将尚未交纳费用的住户及其清单交管理处值班人员或部门主管,由委托人签字认可,手续完善后方可放行。 四、对施工人员的管理: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4、内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度,各秩序维护员在工作范围内有权指出员工各种违章违纪现象。 六、参观人员的管理: 1、所有的参观人员必须经管理处同意后方可进入,同时管理处须派人陪同。 2、进入辖区的参加人员应衣冠整齐、注意礼仪、爱护环境、爱护公物。

3、参加人员不准在辖区内高声喧哗、谈论、自觉遵守公共秩序。 4、参观人员应在指定范围内活动,按指定路线行走,未经允许不得摄像和照相。 七、对推销、发广告人员的管理: 1、禁止闲杂、无关人员进入辖区。 2、凡推销人员、发广告人员进入辖区必须事先与顾客有约,并进行登记 3 纠正。 4 5. 警处理 检查频率:2小时巡逻一次 检查顺序:先从顶面起,自上而下,从每层楼依次巡逻到地下室,最后到室外 三、检查内容: 1、白天巡逻以装修检查、防火防盗、设备设施运转情况、卫生情况检查为主;夜间以门禁安全、防火防盗、设备设施运转情况为主。

维护操作规程

钢厂有限公司 电炉及LF炉除尘系统工程 《维护操作规程》 一、开车前的准备工作 1、保持除尘控制室、风机房内外整洁,各设备平台及周围无杂物。 2、检查主风机及电机。 ●冷却水到位,水压为0.15~0.2Mpa左右,水温<35℃。 ●润滑油、脂到位。 ●叶轮无粘灰。 ●人力盘动叶轮应灵活,无卡涩现象。 ●地脚螺栓、垫铁及其它紧固件无松动。 ●风机内无异物。 3、各工艺阀门应位于初始状态,且试动二次无故障。 ●卸灰阀关闭。 ●管道阀门应根据冶炼情况位于相应状态。 4、高、低压供电柜应合闸,控制室内各功能柜电源及控制回路电源 到位。 5、检查各管路有无漏水、漏气、漏油现象,水压、气压油压是否正 常,各管路应畅通。 二、气路系统运行前检查 1、气路系统运行前必须对各管路进行扫气20~30min。 2、保证压缩空气管路畅通,调整供气压力在0.4~0.7Mpa左右,

然后打开气压阀向储气罐供气。 3、打开储气罐排污阀,将油水排尽后关闭。 4、保证冷冻干燥机后的气源品质达到如下要求: 油含量<25mg/m3;水的压力露点<10℃;温度<45℃; 逐级打开各路阀门,调整离线清灰阀的气缸前减压阀压力为 0.35~0.4Mpa之间;调整脉冲喷吹机构前的减压阀压力为 0.25Mpa~0.35MPa。打开过滤器下部排污阀将油水排尽后关闭。 5、将除尘器上各气体分配器逐个进行检查,检查分配器有无积水和漏、跑气现象。 6、检查并确认气路已畅通。 7、检查脉冲阀动作和完好情况(检查脉冲阀排气孔是否排气)。 8、检查加热气包上加热器工作是否正常。 9、检查滤水器、滤油器是否正常。 10、检查油雾器是否装油至油标的2/3处(使用20号机油2/3和煤 油1/3按比例混合)。 11、注意:新换滤袋喷吹口压力保持0.25MPa,三天后调至0.3MPa。 三、除尘器主要设备检查 本除尘器为离线脉冲清灰布袋除尘器,共计2520只布袋,分6只灰仓,24只离线清灰阀门,有148只脉冲阀用于除尘器清灰,整个清灰工作分手动和自动,手动只为检修、调整时使用(储灰斗出口处手动插板阀除外),正常情况下除尘器清灰工作由PLC自动控制,控制离线清灰阀门,达到分仓清灰目的。 (1)、除尘器滤袋材质为针刺呢500g/m2,原则上一年更换一次。

秩序部工作流程

秩序部工作流程 一、秩序维护班长工作流程图 上班签到 检查本班秩序员着装情况 参加服务中心组织的晨会 交班领班把处理的问题告知主任、接班领班 做好交接班手续(接班领班了解上班未完成的工作) 巡逻单元门、电梯,对公共楼道照明、公共绿化用水设施进行检查、对公共设施设备使用情况及时上报、及时闭合单元门(每天按服务中心计划时间开启、关闭) 合理安排、协调本班事物,遇紧急(突发)事件报主管(主任)按预案实施检查督促当值秩序员当班履行岗位职责、对不合格行为进行纠正 召开班会,做好交班工作 下班 二、秩序维护员工作流程图

上班签到 整理着装,参加晨会 轮换立岗 对进出门岗的业主要立即起立、主动 打招呼,对开发商和公司领导要敬礼 装修人员凭《装修出入证》出入、摩托车应停放在指定位置 外来人员进入,要问清找哪一位, 经确认后或经业主同意放可进入 出区物品需服务中心签发《物品搬迁放行通知单》方可放行 防盗网、空调、塑钢门窗、玻璃、晾衣架、太 阳能热水器等必须经服务中心同意后方可放行 做好车辆出入登记工作 下班 三、门岗操作规范(1)

准备 坐岗,跨立、立正(坐岗时有人员出入应起立服务) 问好:您好!或早上好! 遇见开发商领导或业委会成员及公司领导 时,应敬礼。 结束 四、门岗操作规范(2)

准备 坐岗,跨立、立正(坐岗时有人员出入应起立服务)主动询问:您好!请问您找谁?或您好!请问您有什么事? 登记身份证。请出示您的身份证好吗? 联系事主同意放行 填写会客单 微笑着“谢谢合作”,请进”,将证件退还访客 结束 五、门岗操作规范(3) 准备

距离门岗10-15米保安打停车手势 上前敬礼(问好) 询问车主要办什么事或找哪一位 经联系事主同意放行 办理登记手续 双手发牌 打手势放行 登记车牌号 结束 如何打手势,需要培训,手势正规,业主的感觉就会不一样。 六、门岗操作规范(4) 准备

PICC操作、维护流程

查对、备药 药 ------- 消毒输注口、加药、插输液管、排气 选静脉 —再核对、协助患者取合适的体位 —选择最佳静脉:柔软、粗直、有弹性、充盈、 易触及、无静脉瓣、皮肤完整有弹性、易固 定,首选贵要静脉、次选肘正中静脉、三选头 静脉 确定穿刺点 开包、建立 无菌区 修剪导管 穿刺 PICC 操作流程 — 操作者准备:着装规范、洗手、戴口罩 — 评估:病情、治疗方案、药物的特性、血管情况、 病人的依从性、心理状况、解释、问二便 一核对医嘱:医生开PICC 医嘱、家属同意签名、 检查液体和药物名称、剂量、用途、 有效期、是否混浊、变质 — 用物准备:PICC 穿刺包、肝素帽、2副无菌 手套、无菌生理盐水、无菌肝 素盐水,余同静脉输液法 —确定穿刺点:肘窝下两横指 —测量长度:穿刺点手外展90度,从穿刺点量始, 沿静脉走向至右胸锁关节内缘,反折至第三肋间 隙 开包:打开PICC 包、放入肝素帽、戴无菌手套、 建立无菌区、抽生理盐水、肝素盐水 铺巾:铺巾于手下、助手放好止血带 消毒:范围直径15X 15cm ,先酒精后碘伏(分 别三遍),消毒后更换手套 — 用生理盐水冲管后,撤导丝致所量血管长度减 1cm 处,剪去多余导管。 —助手扎止血带 ——取出穿刺针,去除针帽,转动针芯 —穿刺:以20-40度的角度进行穿刺,见回血 后,即减低 角度再进针0. 5CM 固定针芯, 送外套管

送导管 固定 换肝素帽、封管 封管液与封管方法同静脉留置针相同 查对臂围X 线定位、记录 记录穿刺导管的名称及批号导管型号及长 度 「撤针芯,送导管 —当导管送入血管约10-15CM 时,左手压迫血管(导 管),右 手将套管轻轻退出。然后,撕裂套管,继续 送管 —当导管送至‘0'点位置后,抽回血,用生理盐水冲 管 撤导丝、撤孔巾 “S ”固定导管:先用一条直胶布呈“S'固定圆盘, 穿刺点 上方放小纱,透明敷料以穿刺点为中心固定

SAP主数据维护管理规定

S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则: 一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余; 二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求; 三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义; 四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:

一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工: 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护; 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工: 一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息; 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程: 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:

日常维修工作流程

日常维修工作流程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

日常维修工作流程 一、维修部维修人员每天保持维修房、维修场地干净;工具、材料归类摆放,科学有序。 二、维修人员每天对机电设备进行常规性维护保养,确保所有机电设备健康运作。作业项目安全、规范、美观。 三、维修人员应对所有机电设施例行检查。例行检查根据检查对象的不同每天、每两天或每周不等的时间段进行一次,两人合作进行,对检查中发现的问题,应在《日常维护巡查记录》上登记清楚。能够自己随时处理的问题应随时处理,自己无法随时处理时,应向主管领导做口头或书面报告,及时安排处理。 另外,维修人员应结合日常维修工作对供电、供水、排水网络进行随机检查,发现问题及时处理或向主管领导报告。 四、例行检查的内容为: 1、供电系统是否存在隐患,有无危及供电安全现象。 2、供水系统(包括纯净水制水设备)是否存在隐患,有无危及供水安全现象。 3、公司各部分排水系统是否畅通,是否有水管跑冒滴漏和污水外溢现象。 4、供蒸汽管道、阀门、仪表是否正常。 5、天燃气设备运转是否正常,监测设备是否正常,要做定期检测。 6、锅炉运行状况,及时检查,每天听取锅炉工的工作汇报。 7、宿舍有无私拉乱扯危及用电安全行为。 8、所有公共照明灯电源线是否老化破皮,有无危及员工安全现象。 9、有无其他影响公司形象容需要整改的事项。

10、生产车间每一条生产线的机械电气设备的运行情况,每天早晨上班或车间下班 后对机械进行润滑保养。(把多余的润滑油用抹布擦拭干净,以免污染产品) 11、污水处理系统是否正常运行,建立维护档案 五、维修部保证所有使用工具的安全性。维修过程,应严格遵守安全规程,防止发生意外事故。 六、任何维修工作结束后,均应清点工具,清理现场,清除垃圾,经检查、测试全部符合质量后方能送电、送水,交付使用。 七、对所完成的工作应记录在维修记录上,对未完成项目要写明原因及下步处理意见。 八、维修人员应对所维修项目负责,对不负责任、敷衍了事造成返工的,追究维修人员责任,对因返工造成材料浪费的,予以相应处罚。 九、维修人员在休班期间,如遇公司工作需要到现场处理,应以公司利益为重,积极配合。 十、以上巡视工作,都要认真填写有关《***巡查记录表》。 记录表要及时存档,妥善保存,以备核查。 十一、公司对以上工作做随机巡视监督,若发现工作敷衍,将对维修部进行严厉惩罚 2017年4月21日

SAP物料主数据全面解释精编版

物料主数据_综述 一.视图说明 物料主数据是SAP系统MM模块的重要组成部分,它不仅为MM模块服务,也是SD、PP、PM等模块操作的对象。物料主数据的涉及面广,层次复杂,所以将用多篇文档加以说明,并给出维护的示例。 物料主数据涉及面广,所以视图类型也多,主要包括基本数据视图和扩展视图两大部份,如下表所示。其中工厂库存(X)、存储位置库存(Z)是显示视图,无需创建。视图级别见图1。 表物料主数据视图类型及描述

图1 物料主数据主要视图及级别 图1显示了常用的扩展视图的维护的组织级别,实际维护中要比图中复杂的多,例如:采购视图中既有无组织机构的数据,又有工厂级数据;存储视图包含无组织机构、工厂级、存储地点级等三级的数据。具体内容详见各视图专项描述。 1.1 基本视图 基本视图包含物料的基本信息,如物料类别、物料编号、名称、计量单位等,这些信息不与任何组织机构(如工厂、销售组织等)有关,一个物料在一个客户端 (client)内只能有一个基本视图的数据。 物料的类别、编号在创建后一般是不可以更改的。 1.2 扩展视图

扩展视图包含销售、采购、MRP、会计、成本等各种专有视图,这些视图都与组织机构相关(如工厂、销售组织、库存地点等),维护这些视图需要指定相应的组织机构。维护了指定组织机构的的扩展视图,此组织机构的相关业务流程才能完成。如维护了A工厂的B物料的采购视图,A工厂对B物料的采购才能实现。每一个物料都需要有效维护各组织机构的视图。如一个系统有20个工厂需要进行采购,则需要采购的每一个物料都要维护这20个工厂的采购视图;有10个销售组织需要进行销售,则需要销售的每一个物料都要维护这10个销售组织的销售视图。 每一类物料需要维护的视图并不一样,不是所有的视图都需要维护,一般只需要维护其中若干个就可以了,这根据业务需求和后台配置而定。如原材料就可以不需要维护销售视图;一般情况下不需要维护“销售文本”和“采购订单文本”等视图。 当视图标明数字时(如会计1、会计2),如果只维护了第1个视图(如会计1),则之后的同类视图(如会计2)则被视同已维护,维护的值为默认值。 二.事物码(T-CODE) 创建物料主数据的T-CODE主要是MM01,它可以创建任意已定义物料类型的物料。除此之外还有一些特殊的T-CODE,只创建指定类型的物料,如下表所示。各事物码在前台的路径有多个,如图2、图3所示,更多路径的请用search_sap_menu查询(参见《查找事物码的菜单路径》)。一般创建(MM01)如图4所示;特殊创建隐含了物料类型,其余与MM01相同,如图5所示。

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”(贸易货物)01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查,KP

各类应急处理流程图整理

信息 应急准备 实施内容 应急预防 暴雨、大风应急处理流程图 各岗位工作安排和任务 安排各主管以上人员值班, 时刻待命 应急处置事先检查 客服中心张 贴/发放告示、 通知 营运部管理 员检查门窗、 广告、排水 沟、虹吸管 工程人员检查供 水、供电、水泵等 设备的完好状态和 预备应急人员值班; 应急分队时 刻待命。 工程部、安防部检 查雨水管道,排水 与应急物资(沙袋) 照明等装备情况 发现灾情 各部门经理 到场指挥 1、以安防人员、营运人员为主,配合堵截水源 2、以工程人员为主,秩序维护人员配合对损坏物体/物件加固 3、以保洁员为主,全体参与进行清扫 4、秩序维护人员维护秩序,防止其他连带事故发生和注意防盗 5、行政安排人员的后勤 紧急抢险 报告值班经理值班经理到场、指挥作战,并 报告总经理 1、顽强救灾 2、注意救灾人员安全 3、向政府部门求援 救灾结束填写重大事件报告

燃气泄漏应急处理流程图开始 信息识别员工发现气源识别 注意事项:防止明火,切勿 动用电器,应赤脚作业,防 止产生静电火花,注意通风, 防止中毒。 客户求援 客服电话: 报告 关闭气源阀们 组织人员 秩序维护主管注意防火防爆 指挥人员疏散 方法:一是通风,二是用水 龙带散水驱赶。 注意事项:防止爆燃和爆炸 煤气公司 电话: 视情况报 火警: 119 事故调查结束 驱散空气中的气体浓度 失火: 按火灾处理 救灾完毕 与管理有关与管理无关

报警信息 1、设备报警火警火灾应急处理流程图指令巡逻人员现场查看 消防 中心 误报消除火警,恢复正常 确系火灾填写运行报警记录 人工报警 确系火灾 扑救火灾、指挥疏散 2、局部小型火灾组织指挥指令 值班经理现场指挥 操作设备 发展 3、有威胁火灾 请示领导拨打119 在岗运行人员 消防应急分队值班经理到场任总指挥 指 令 现场指挥 现场最高领导灭火组灭火,输散组负责人员疏 散,各部门协同作战防止事态发 展 自身扑救 消防应急分队 组织工程人员抢修维 护设施设备正常 工程人员其他 秩序维护主管管理处经理灭 火 组 疏 散 组 抢 救 组 秩 序 组 运 行 组 抢 修 组 设备恢复 公司领导 4、火灾扑救完毕按事故报告制度执行 总结,填写重大事件报告

SM物料主数据维护流程

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。

注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 普通项目 类别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”(贸易货物)01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查,KP 查 按储存服务物料

医院感染工作流程图

第一章医院感染工作流程第一节医院感染管理质量控制流程

依据医院感染管理相关政策制定质量标准 感染管理科 科研工作 知识培训 一次性无菌医疗用品 管理、消毒药械管理 传染病感控管理 重点部门感控管理 建筑布局流程 参与抗菌药物管理 消毒灭菌工作管理 综合性监测、环境卫 生学和消毒效果监测 执行措施 结果反馈 持续改进 工作计划 质量监督 考核评估 分管院长 质控科 职业防护 突发公共卫生事件 目标性监测 组织医院感染流行病 学调查 制度操作流程制定 图1医院感染管理质量控制流程图 第二节医院感染病例监测流程

医院感染管理专职人员 前瞻性监测 专职人员分区管理,常规巡视各管区,监测住院病 例的情况 回顾性监测 定期进入病案室,对 全院的出院病例进行 监测 目标性监测 根据工作需要对重点 环节、重点部位、易 感因素进行监测 是医院感染诊断否 出院病例 住院病例疑似 进入漏报病 历监测流程填写医院感染 病例登记表 每月汇总, 资料上报 找主管医生循证,进行确诊 图2医院感染病例监测流程图

第三节医院感染散发病例报告流程 入院48小时后出现感染症状 临床诊断病原学诊断诊断后24小时内填写医院感 染病例报告卡、登记表 上报医院感染管理科 科室落实必要的消毒隔 离措施 病人出院时,主管医师 完善感染病例登记表 医院感染管理科统计汇 总反馈 图3医院感染散发病例报告流程图

查找感染源 3例以上暴发; 第四节 医院感染暴发病例报告、处理流程 临床医生发现可疑医院感染暴发 立即报告医院感染管理科 感染管理科专职人员进入临床调查 证实暴发 隔离病人 查找引起感染的因素 5例以上疑似暴 发12h 内 上报分管院长 上报区卫生 行政主管部 门 10例以上暴发;特 殊病原体或新发病 原体院内感染;造 成重大公共影响或 严重后果的院内感 染2 h 内 制定控制措施 卫生部医院感染 监测系统 分析调查资料,写出 总结报告 图 4 医院感染暴发病例报告、处理流程图

岗位职责及工作流程图

保安人员的规章制度及岗位职责 一、保安员条件 1、政治可靠,身体健康,责任心强,敢于坚持原则,热爱保安工作。 2、具备基本的法律知识,遵纪守法,服从命令。 二、职责 1、文明执勤,礼貌待客,树立“信誉第一,顾客至上”的思想,提供优质服务。 2、保安员上岗必须按规定着装,佩戴全部标志和装备器械,精神饱满,衣着整洁,形象庄重,姿态良好。 3、值勤期间,保安员要随时准备处理各类突发情况。 4、保安员自身要认真执行各项规章制度,而且对违反规定的人不徇私情,照章办事,及时上报。 5、保安员有责任在出现紧急情况时采取果断措施,并及时上报。 6、保安员在巡逻时,必须随时检查所有的门窗、出入口、院墙、停车场、建筑物等地方的安全设施。 三、工作秩序 1、保安员值勤期间发现问题,应立即报告公司及相关业务单位主管领导。 2、如遇各类事故现场,应立即采取保护措施并及时报告上级,无特殊情况不得擅自处理或离开。 3、对各类事件要按照“七何要素”(即何时、何地、何因、何事、何人、何后果、何处理),做出完整、详细的记录。 4、每班交接班应确认使用设备器械及其它完好后,认真做好交接班记录,如有损坏应立即上报。 四、违纪处分 1、警告:凡有下列行为之一给予警告处分。 (1)迟到、早退不超过一小时(含一小时)。 (2)工作时间未经队长批准,私用电话、聊天、开玩笑、办私事。

(3)不文明值勤,服务不周到,索要礼物,骂人。 (4)擅自调换班次或串岗。 (5)值勤中擅自脱岗不超过二十分钟(含二十分钟)。 (6)在岗时仪表不整洁,姿态不端正,或不按规定佩戴标志。 (7)在岗时服装破旧,经指出后仍不更换。 (8)立岗时吸烟、聊天,在岗时嬉闹喧哗、吃零食或做与工作无关的事。 (9)固定岗超出规定活动区域的。 (10)不爱惜公司财产,值班室卫生脏、乱、差。 (11)无故不参加训练和例会。 (12)因本人原因造成客户单位不满意,经调动后仍无好转。 (13)工作时间未经批准私自会客。 (14)遇有情况不及时请示汇报造成不良影响和后果的。 (15)不按规定使用设备或造成非正常损坏的。 (16)不写工作交接日记和不办理交接班手续。 (17)不按公司的规章制度完成各项本职工作。 (18)被警告处分三次及其以上者。 门岗秩序维护职责 1.1严守门岗,对出人门岗的人员实行严格的验证和来访登记。 1.2对进出停车场的车辆进行检查、核对、换证、登记。 1.3对搬迁的业主,按照有关规定认真核准有关证件后放行 1.4严格控制违禁品和违反装修管理规定的工具、材料进入厂区; 1.5耐心解答业主提出的问题,及时反馈业主提出的意见和建议; 1.6私家车位停车场,应严格控制外来车辆进入。 1.7坚持原则,对外来车辆进入停车场 1.8在特殊情况下,如遇匪情、火灾、报警等,要坚守岗位,把好大门关,协同其它队员共同作战,直到警报解除。

信息安全维护操作规范流程

信息系统安全管理规程 为保证我司信息系统安全,加强和完善网络与信息安全应急管理措施,层层落实责任,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全突发事件的危害和影响,保障信息系统设备设施及系统运行环境的安全,其中重点把维护本公司节目传输网络系统、基础数据库服务器安全放在首位,确保信息系统和网络的通畅安全运行,结合实际情况,特制定本应急预案。 第一章总则 一、为保证本公司信息系统的操作系统和数据库系统的安全,根据《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》,结合本公司系统建设实际情况,特制定本制度。 二、本制度适用于本公司值班人员使用。 三、带班领导是本公司系统管理的责任主体,负责组织单位系统的维护和管理。 第二章系统安全策略 一、技术负责人分配单位人员的权限,权限设定遵循最小授权原则。 1) 管理员权限:维护系统,对数据库与服务器进行维护。系统管理员、数据库管理员应权限分离,不能由同一人担任。 2) 普通操作权限:对于各个信息系统的使用人员,针对其工作围给予操作权限。

3) 查询权限:对于单位管理人员可以以此权限查询数据,但不能输入、修改数据。 4) 特殊操作权限:严格控制单位管理方面的特殊操作,只将权限赋予相关科室负责人,例如退费操作等。 二、加强密码策略,使得普通用户进行鉴别时,如果输入三次错误口令将被锁定,需要系统管理员对其确认并解锁,此才能够再使用。用户使用的口令应满足以下要求:-8个字符以上;使用以下字符的组合:a-z、A-Z、0-9,以及!#$%^&*()- +;-口令每三个月至少修改一次。 三、定期安装系统的最新补丁程序,在安装前进行安全测试,并对重要文件进行备份。 四、每月对操作系统进行安全漏洞扫描,及时发现最新安全问题,通过升级、打补丁或加固等方式解决。 五、关闭信息系统不必要的服务。 六、做好备份策略,保障系统故障时能快速的恢复系统正常并避免数据的丢失。 第三章系统日志管理 一、对于系统重要数据和服务器配值参数的修改,必须征得带班领导批准,并做好相应记录。 二、对各项操作均应进行日志管理,记录应包括操作人员、操作时间和操作容等详细信息。 第四章个人操作管理

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报,新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 (1)新增物资小类申报(线下申报) 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下: (1)必须使用小类申报模板填写信息,必填项不能为空; (2)新增小类名称应尽量简练合理,不得与已有小类名称重复; (3)新增小类应准确地归属到相应的大类和中类,特征项和特征值名称及内容,应注意体现小类本质属性或小类的特殊性,特征项个数最多不能超过8个,特征值个数不限; (4)新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准,注意单位和特殊符号的书写格式; (5)提供所申报小类的国家标准或行业标准依据,附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围,内容尽量详尽,能够全面准确的进行解释说明; (6)要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样,正文中注明联系人及联系方式。

(2)新增特征值申报(线上申报) 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项: (1)特征值提报须准确无误,且单个特征值字符长度应小于30位; (2)新增的特征值必须符合该特征项含义,不能出现特征项是安装方式,而特征值却提报油浸; (3)表示形状的特征项,特征值与数字顺序无关,如面积40m ?50m 与50m ?40m ,应为同一特征值; (4)必须使用专业名词,不能用俗称。如高压开关柜的类型中,电压互感器柜不能为变压柜; (5)必须简短、通用或用概括性描述;提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料; (6)注意特征值书写规范。 (3)新增物料的申报流程,与新增特征值的一致。其流程图,参见图2-4(上图)。 申报物料相关注意事项: (1)新增物料必须是现有数据库中不存在的物料; (2)新增物料必须是公司允许使用的物料; (3)新增的物料组合信息完整,在实际生产中合理存在; (4)对于在实际生产中合理存在,但是“非标准物料”或“未标准化物料”,可以新增。 业务需求部门

SAP-QM-物料主数据QM视图维护(2)

志高品质中心品检部SAP项目操作手册-SL SAP QM010-01物料主数据QM维护 作者: 日期: 版本: 1.0

目录 1联系信息 (3) 2修改历史 (3) 3审批和签署 (3) 4文档目的 (5) 5教程目标 (5) 6流程简述 (5) 7创建物料主数据QM视图 (6) 8更改物料主数据QM视图 (13) 9显示物料主数据QM视图 (16)

1联系信息 2修改历史 3审批和签署 通用图标

图标所表示的意义 事务代码路径 页签 说明、小贴士 警告 文字样式 文字样式描述 创建物料主数据、QM视图SAP页面上字段、标题等,和SAP界面对应。 修改常规数据常规宋体五号字体,1.5倍行距(该文档的标准字体样式),表示文本主体内容

4文档目的 该文档描述如何在SAP系统中维护物料主数据QM视图。 5教程目标 该教程将帮助您在SAP系统中维护物料主数据QM视图,您将可以: ?创建物料主数据QM视图 ?更改物料主数据QM视图 ?显示物料主数据QM视图 6流程简述 新增物料时,数据小组会提供《物料主数据申请单》交由质量管理部填写相关质量信息并交本部门主管审批,然后返回给数据小组主数据维护员进行维护,最终对于系统中不存在的或需要修改的信息由主数据维护员集中导入系统。

7创建物料主数据QM视图 数据小组物料主数据维护员根据已确认的《物料主数据申请单》,按照标准路径或者直接在事务代码框中录入MM01启动创建物料主数据QM视图的应用程序,启动物料主数据QM视图的应用程序共有三种方法:?直接在事务代码框中录入MM01,然后回车确认; ?在用户菜单中找到对应的菜单项,双击启动; ?按照以下标准SAP菜单路径寻找,双击启动。 标准路径: SAP菜单 >后勤 >物料管理 >物料主记录 >物料 >创建(一般)>MM01-立即MM01 启动以后,进入创建物料(初始屏幕): SAP系统中,必须为每个物料维护一个编号,目前系统物料编号分配采用的是内部流水号(即:物料相关主数据维护完毕后,系统自动生成编号),为了给一个物料在系统中维护一个编号,需要维护相关主数据

秩序维护部工作流程(申公馆)

秩序维护部工作流程 (一)目前岗位构架图 (二)日常工作流程图 打卡 班前会 检查仪容仪表、强调工作纪律 岗位安排 带队交接岗 (1) (1) (2) (3) (4) 履行个岗位职责任务 办理交接 (2) (1) 一般问题 严重问题 汇报主管 纪律 形式报告 (1) (2) (3) 项目经理 保安主管 装修巡检 巡逻岗 保安领班(白班) 门岗 保安队长 监控、消控中心 保安领班(夜班) 巡逻岗 门岗 监控、消控中心 保安员 当班负责人 发现 保安员 报告领班或队长处理 保安当值负责人 项目经理 立即汇报,交由上级处理

(三)工作流程表 班次时间岗位工作内容及标准 白班6:45-7:00 1.接班人员、打卡、换着装; 2.接班人员、在领班带领下列队集合,组织班前会、整理着装、强调重点注意事项。各 队员和交班队员交换上班物品,检查上岗区域卫生情况。 7:00-11:00 1.领班 1.1当班领班认真阅读交接值班记录,完成交接事宜并记录,每2小时进行一次全岗巡逻 并记录。 2.门岗 2.1保持立正或跨立姿势实行(规定时段)立岗秩序维护服务; 2.2接待业户与访客,对进出管理区域的业户和的访客,主动招呼,礼貌用语。 2.3外来人员进出、物品进出、车辆进出按照要求实施管理。 2.4便民服务(对有需要的业主或客户提供帮助)。 3.巡逻岗 3.1巡视前检查和佩带好对讲机、手电筒、笔和巡视记录表,并随身携带装小件垃圾的塑 料袋(便于捡放小型垃圾); 3.2巡逻岗在首次巡视过程中,打开园区内所有休闲伞(视天气情况),并把所有休闲桌 椅摆放整齐; 3.3按指定的时间和路线每二小时巡查一次,对重点部位巡查签到(园区绿化、公共部 位、公共走道、消防设备、设备机房、空置楼幢); 3.4发现可疑人员在园区活动,须进行跟踪观察,对闲杂人员应劝其离开现场; 3.5配合门岗对进出人员及车辆的跟进工作,与消监控室密切配合,维护现场安全; 3.6巡视过程中发现问题及时处理(一般问题)或上报上级处理(严重问题),并做好 相关记录。 4.装修巡检 4.1按《装修管理规定》进行管控; 4.2对违章装修、乱搭建、乱悬挂、乱张贴、违章摆卖,乱扔垃圾、污水情况进行跟进、 自行处理、上报处理,并有记录。 5.监控 5.1监控岗实行24小时值班制度,规范作业。 5.2对遇突发事件,按照应急预案实施,并记录。 5.3监控岗使用对讲机呼叫各岗位,查看各岗队员所在位置实施联防(每小时)并做好 相关记录。 11:00-12:00 1.各岗位汇报工作情况(每小时); 2.安排队员轮流就餐。 12:00-18:00 正常执勤时间。

物料主数据维护流程V2.0

作者史艳丽功能模块MM 物料主数据维护流程 [BPD-MM-001] 目录 1目标 (2) 2版本控制 (2) 3审批 (2) 4流程描述 (3) 5.1创建物料主数据 (4) 5.2扩充物料主数据 (27) 5.3更改物料主数据 (31) 5.4查看物料主数据 (37) 5.5删除物料主数据 (38) 5.6恢复删除的物料主数据 (42)

作者史艳丽功能模块MM 1 目标 本流程描述使用SAP系统进行物料主数据维护。 2 版本控制 版本号作者附注 1.0 史艳丽初版 2.0 张传峰修改版 3 审批 公司审批人签字日期 朗第伦索 项目经理业务负责人项目协调 SAP项目经理

作者 史艳丽 功能模块 MM 4 流程描述 当需求部门需要增加/修改/维护数据时,填写《物料主数据维护申请表》,经相关部门领导审批后由数据维护员进行数据维护。 财务部 申请部门 市场部 采购部 数据数维护员 业务流程编号 BPD-MM-001 业务流程名称 物料主数据维护流程 开始 提出增加、更改、删除物料主数据需 求 填写物料数据维护 申请表 申请部门领导签字 确认 通过? 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的采购数据填 写完整通过? 采购经理签字确认 修改物料维护申请 表 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的销售数据填 写完整 通过? 市场部经理签字确 认 通过? 将物料维护申请表的中的财务数据填 写完整 财务部经理签字确 认 修改物料维护申请 表申请人将物料维护申请表交主数据维 护员是否需总部确 认? 结束 Yes No Yes No No Yes Yes Yes No No S 在系统中维护物料 主数据 通过? 总部确认 No Yes 物料维护申请表物料维护申请表 物料维护申请表物料维护申请表

应急预案流程图

复地. 复城国际应急预案流程图

1.4.1.财物被盗窃的应急处理程序: 1.治安事件处理规程 3 1.4.1. 财务被盗窃的应急处理程序 4 1.4. 2. 打架斗殴案件的应急程序 5 1.4.3. 对醉酒闹事或精神病人的应急处理程序 6 1.4.4. 对发生急症人贝的应急处理程序 7 1.4.5. 对发生突然死亡事件的应急程序 8 1.4.6. 非法闯入报警处理程序 9 1.4.7 爆炸及可疑爆炸物的紧急处理方案 10 1.4.8. 邪教宣传的紧急处理方案 11 1.4.9. 发生抢劫紧急处理程序 12 1.4.10. 接到控吓电话处理流程 13 1.4.11. 高空坠物处理流程 14 1.4.1 2. 商场租户/顾客受伤及意外应急处理流程 15 1.4.13 出入口刷卡报警及撞杆报警处理程序 16 1.4.14 车场闲杂人员的处理 17 ? 1~■ '■ ■ ■ ■ a ma ■ ■ r! ■ | F ■ n L : ■ 1.4.15 停车区域出现车辆漏油现象的处理程序 18 1.4.16 车辆撞坏车场设备设施处理程序 29 1.4.17 车祸处理程序 .......... * ........ .... 20 1.4.18 车辆发生盗窃 * 21 2. 工程遇险处理规程 2.1 对发生水浸事件的应急处理程序 23 .................. ............ 2.2 对购物中心停电的应急处理序 24 . 2.3 燃气报警处理程序 25 .............................. ■-- ^^4 电 梯报警处 理丿" - * * * * - ■ ■ - - . _ . . . . - _ _ . - ^._n_. ■ 2.5 喷淋头爆裂处理流程 --------- * -------------------------- 27 ------------------ --- - ----- 2.6 暴雨超过正常排水量、车库进水 - 28 3. 火灾应急预案 4. 地震应急预案 自然灾害应急预案 5. 其它应急预案 5.1 噪音/异味等污染处理程序 ^ . 37 22 ^33 29-32 34 4.1 场雷暴及丿八级一丿j'Jxl 预35 ... - 36

消防维护保养操作流程

消防维护保养操作 流程

消防维护保养操作流程 1、建立消防档案 为了便于维保工作全面、准确、细致地开展,首先我公司将为受维保单位建立一套详细的消防设施档案文件,在以后的系统维护保养过程中将严格按照消防设施档案和消防系统维护保养操作细则及工作报告来执行。 2、定期检修/测试 在合同有效期内,乙方向甲方消防系统进行 2次/年定期检修试验,每半年一次,具体时间由双方协商。 填写详细的设备定期检修/测试纪录单,由甲乙双方签字,双方各自存档。 每次保养完成后向甲方提供定期检修/测试工作总结报告。 检测内容: 自动报警系统l

(1) 火灾报警控制器的检测 a. 火灾报警控制器在长期使用过程中,会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,因此定期清洁报警控制器是十分必要的。 b. 大型建筑物内的局部装修改造频繁,火灾报警控制器的用户软件改动也较多,有些厂家生产的控制器是靠锂电池保存用户软件,在锂电池失效且报警控制器断电的情况下(还有其它原因,如误操作、主卡损坏等),就会造成软件丢失,恢复控制器软件的工作非常繁琐,因此定期备份用户软件是非常重要的。 c. 在主电失灵时,备用电池能保证控制器在一定时间内继续工作。备用电池一般采用免维护电池,其寿命为3—5年,应定期使用专用电池测试仪测试电池,及时更换失效电池,保证消防控制器安全供电。 (2) 探测器加烟功能测试 探测器作为火灾发生时首先报警及后续工作的基础,在整个

火灾发现和扑灭中起着举足轻重的作用,因此必须保证它的可靠性和灵敏度。需定期对所有的探测器进行加烟试验,以检查所有探测器的可靠性和灵敏性,并严整每个探测器报警地址的准确性,对有问题的探测器进行清洗、维修或更换。 (3) 消防警铃及火灾事故广播的功能测试: a. 消防警铃及火灾事故广播作为火灾中引导现场人员及时有序的疏散的设备,在火灾中尤为重要。根据近年来多次火灾的经验,消防警铃及火灾事故广播的保养维护应该是整个维护保养工作的重中之重。 b.建筑物每层一般有多个警铃或扬声器。在测试中,不应以能听到声响为准,而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作。广播扬声器的音量应为全功率输出。 c.消防广播主机的功率放大器应能满足建筑物中所有扬声器开启时的功率要求。测试时可与业主协商合适的时间对设备进行全部播放。 d.在有人员正常工作和滞留的场所,试验火灾广播时切忌使用火灾发生时的语言和电子录音。

相关文档