文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV上武线工程监理评价报告

500kV上武线工程监理评价报告

500kV上武线工程监理评价报告

2007年1月22日,按照江苏省电力公司《输变电工程建设监理工作评价标准》的要求,省电力公司组织对500kV上武线工程进行了工程监理评价工作。我们通过对江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部提供的“500kV上武线工程监理资料”的检查、了解,对江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部在500kV上武线工程建设监理工作中的开展情况作了全面了解。江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部在500kV上党输变电工程建设监理工作中,工程准备工作较为充分、完备,能按照监理合同要求,制定较为详实的监理规划并制订相应的监理实施细则;各种规章制度齐全并能按规定上墙;有风险预防和灾难应急预案,具备工程施工所需的各种措施。

在工程施工中监理人员能认真履行监理职责,监理人员、特种作业人员、特种作业工器具、测量用具和承包商的资质审查、器具鉴定手续齐全、完备、有效;分部、分项工程报审手续完备;能把好原材料质量关和施工质量关;旁站基本到位,记录较为完整;质量控制基本符合要求;开展对设计变更工作并予以闭环;建立健全安全管理制度,制定较为完整的现场安全措施,安全控制符合要求;监理内容基本符合工程实际;工程的合同和信息管理较为规范、及时;工程进度控制能根据工程总体进度计划按月动态管理,基本做到可控、在控。

工程验收能按照工程进度时序开展,中间验收工作流程正确、完

整;工程验收等资料基本齐全,评价较为准确,对所发现的缺陷管理能实现闭环;所提供的监理资料基本完整,整齐。

存在的不足及建议意见:

(1)规划及其细则中均无“W”“H”“S”点设置;

(2)监理人员变动应经业主认可,监理人员资质不全;

(3)监理日记温度记录不全;

(4)试块报告中的取制时间和旁站记录中的时间不符;

(5)试块送养不及时;

(6)旁站记录不全;

(7)同条件养护送检时间推定不准,需加强管理;

(8)总监(或代表)把关欠缺;

(9)转角塔均未开展角度抽测;

评价得分:89.5

监理验收评价组:

工程试运行期监理总结报告

工程试运行期监理总结报告 工程名称 监理单位名称 编写人 审核 审批 法定代表人 日期:年月日 一、试运行监理工作情况: xxx工程位于XX县XX镇XX村,本工程主要施工为xxx等单项工程,该工程建设单位为xxx,勘察设计单位为xxx,监理单位为xxx,施工单位为xxx。 工程建设工期为XX天,施工单位于年月日才正式开工,于年月日才完工,施工工期为XX个月。 年月份,xxx组织专家及相关单位对本项目进行了初步验收。工程初验后,监理项目部对施工方整改情况进行整改落实和监督,对专家提出的现场主体和工程资料的整改意见要求逐一进行整改,整改过

程中,监理员全程跟进监理工作,对施工单位施工工作进行核查,确保了工程质量达到设计和相关规范要求,得到了验收专家组的认可。 工程整改合格后,工程试运行期间,我监理项目部按按合同要求,对施工单位工程试运行期间的工程监测和维护进行管理和监督,为检验治理工程的有效性提供依据。 二、初验整改意见整改情况认证: 施工初步验收整改情况: 1、现场实体部分 (1)波纹管入口处已做固定钢筋网; 2、资料部分 (1)竣工图、监测图已按要求进行相关整改,业主单位、监理单位、设计单位已签字盖章; (2)已增加了截排水沟、第五级马道变更的相关设计变更; 施工单位已按要求完成初验整改意见的整改工作。 三、工程缺陷整修工程量和质量认证: 项目部严格按照监理合同、监理规范及国家相关法规进行监理,严格审查施工单位的组织设计,各专项施工方案,并提出了具体的审

核意见,并在施工中严格监督实施。严格按照设计图纸、设计变更、监理规划、监理实施细则,以国家现行规范和标准为依据,采用巡检、抽检、平行检验、旁站等措施对工程质量进行控制。整个施工过程中定期召开监理例会,对施工单位施工过程中出现的问题下监理通知单,针对施工过程中出现的质量问题在会上提出形成会议纪要印发给各单位,没有积极落实的以书面通知单的形式要求其整改。 工程初验后,监理项目部对施工现场的截排水沟抹面不平整、施工缝未符合要求等整改情况进行整改落实和监督,对专家提出的现场主体和工程资料的整改意见要求逐一进行整改并达到规范的要求,整改过程中,监理员全程跟进监理工作,对施工单位施工工作进行核查,确保了工程质量达到设计和相关规范要求,得到了验收专家组的认可。 在多方面的配合、支持下,本工程的工程建设、工程进度控制基本满足了发包人对工程施工的要求;工程在施工过程中,监理工程师进行了全方位质量控制,工程质量符合设计图纸要求及相关规范标准要求,因此,质量控制达到了监理大纲所要求的工程质量目标。 四、治理效果监测及其成果应用情况认证: 工程整改合格后,工程试运行期间,我监理项目部按按合同要求,对施工单位工程试运行期间的工程监测和维护进行管理和监督,试运行期间监测无变形变化情况,为检验治理工程的有效性提供依据。

公路工程监理总结报告03071

XXX公路工程 第二监理处 (K31+139~K82+543) 工程监理总结报告 公路工程项目监理处 二O 一O年三月

目录 一、工程概况 二、工程监理机构设置、人员和设备 三、加强监理内部管理,搞好工程施工服务 四、工程质量控制 五、工程进度控制 六、工程投资控制 七、现场安全生产、文明施工控制 八、工程质量评估 九、存在问题和建议 一、工程概况 XXXX线位于XXXX市北部,XXXX二级公路工程是S212线的一段,该改建工程起讫桩号为K0+000~K82+543.504,因中间有断链实际全长82.03km,本项目共分为2个监理标段,13个施工标段,其中路基工程分9个标、路面工程分2个标、交通安全设施工程分1个标。本监理公司B02驻地监理处承担K31+139.134~ K82+543.504,计51.244km路段的监理任务。线路起于安仁县新永乐江大桥南,途经灵官庙、龙海塘、龙王市、柏林、金龟、黄泥坳,然

后在永兴城北面沿西向绕过永兴县城在鲁永公路(既有XXXX线)相接。 该项目采用二级公路技术标准进行改善,设计行车速度为60Km/h,路基宽度12米,行车道宽度2×3.5m,硬路肩2×1.0m,土路肩2×1.5m。汽车荷载等级为公路-Ⅱ级,路面采用水泥混凝土结构。本项目按交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01—2003)执行。本监理合同段主要工程数量:挖方万m3,填方万m3,涵洞m/ 道,排水及防护万m3,大桥2236m/1座,中桥m/ 座,工程合同金额:路基4~9标344.3675万元,路面11、12标万元,交通工程标万元。 本监理处负责监管的路基标段有:第四合同段K31+139.134~K43+000计11.861km,由湖南省永州公路桥梁建设有限公司承建;第五合同段K43+000~K54+800计11.63km,由中铁十二局集团有限公司承建;第六合同段K54+800~K64+600计9.81km,由湖南省第六工程公司承建;第七合同段K64+600~K75+064计10.464km,由湖南省XXXX公路桥梁建设有限责任公司承建;第八合同段K75+064~K77+800计2.736km, 由湖南省XXXX公路桥梁建设有限责任公司承建;第九合同段K77+800~K82+543.504计4.743km, 由湖北兴达交通工程建设股分有限公司承建。路面标有:第十一合同段K31+139.134~K54+800计23.491km, 由湖南省XXXX公路桥梁建设有限责任公司承建;第十二合同段K54+800~K75+064计20.274km, 由河南高速公路发展建设有限公司承建;交通工程标第十三标K0+000~K82+543.504计82.03km,由湖南省金沙路桥建设有限公司承建。 第4~7标段合同总工期为15个月、第8~9标段合同总工期为21个月,路基标合同施工工期由2007年10月开始计算。监理合同工期2007年9月至2009年6月,25个月。 二、工程监理机构设置、人员和设备 XXXX线XXXX二级公路工程第二监理合同段,采用招投标的方式,由湖南省汇林工程建设监理有限责任公司中标,承担该监理合同段工程施工监理任务。 根据合同规定和工程实际需要于2007年6月监理进场开展工作,

监理竣工工作总结范本

监理竣工工作总结范本 竣工是国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收,并且出具有关法律文书。整理的监理竣工工作总结,供参考! 一、工程概况: 本工程为丰县职教中心学生实验楼,建筑面积为7500平方米,设计年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6级。该工程位于职教中心学校院内,框架结构五层,C30砼,框架结构抗震等级为四级。砌体施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,墙体砌筑为M5.0混合砂浆,地面为水磨石面层,铝合金窗,内墙混合砂浆,外墙水泥砂浆,屋面为保温刚性屋面。 二、监理合同履行情况 监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。 三、监理工作成效 本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅

图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。 工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。 一、工程概况 楼由邯郸市君子居房地产开发有限公司开发,设计单位为北京世纪中天国际建筑设计有限公司,施工单位邯郸市第四建筑安装有限公司。监理单位为河北天丰工程项目管理有限公司。 该工程地址位于涉县龙山君子居二期4#、8#、12#、15#、20#楼东侧。地上2层,局部3层,建筑高度10.15 m。建筑面积为5776.72㎡。结构类型钢筋混凝土框架结构,建筑安

公路工程监理工作总结

公路工程监理工作总结 公路工程监理工作的主要内容就是“三控制、两管理、一协调”,即:质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理、组织协调。对于工程监理的三要素(即三控制),从辨证的角度讲是相互对立,而又相互统一的整体,是环环相扣的。没有质量的进度是“豆腐渣”工程,没有进度的质量是“亏本”工程,没有合理费用的支持更是不可想象的。因此,任何一个环节出现问题,都会给工程带来不良后果,直接影响到公路工程的正常进行。三者之间质量是核心,进度要在质量保证的前提下才能进行,而费用又为质量和进度提供有力的经济保障。合同管理、信息管理贯穿于整个工程之中,是公路工程建设的基础。组织协调则是三控制、两管理得以顺利实施的手段和措施。公路工程建设的基本特点是战线长、工作面广,尤其是高等级公路工程量大、投资高,因而对其影响因素很多,管理起来也比较难。这就要求我们监理人员在实际的工作中要抓住工作重点,主次分明。在工期紧、任务重的情况下,工程质量能达到比较高的水平,关键在于监理工作中采取一系列行之有效的措施与办法。 1、建立健全监理组织机构。 明确岗位职责,责任到人。根据工程项目进行明确分工,特别是路基土石方、桥涵构造物、路面各结构层等关键

要害部位。做到分工明确、各负其责,以便对每道工序进行全方位、全过程的控制和管理。这样就避免因出现工作混乱,职责不清而影响工作效率。从而在组织上保证监理工作到位。 2、制定切实可行的质量管理制度,并狠抓落实。 监理应在工程开工之前,编写下发工程监理实施细则,对有关监理组织的权限、职责及监理程序、质检要求及标准等方面做出具体的规定,同时随着工程进展,及时下发有关施工要求、施工须知、监理通知等一系列技术文件,使施工单位有章可循,有据可依。制定各项制度的同时,还要狠抓制度的落实工作。经常性地组织定期或不定期的工地检查,检查各施工单位落实各项制度的情况,及时发现问题,分析原因,采取措施。现场监理组在监理过程中,认真贯彻执行有关制度,严格按照监理程序,对开工审查、原材料检查、工序检查、验收检查、试验和测量检查等实施全面监控。在制度的落实上,还采取一些原则性规定,如监理重要工序全过程跟班旁站,工程验收全天候进行,既保证工程质量,又为施工单位节约了施工周期,有效地加快工程进度。基本上做到哪里有施工,哪里就有监理,碰上时间紧,监理人员可短期吃住在施工单位,以“严格监理,热情服务,秉公办事,一丝不苟”的指导思想,提供24小时全方位服务。 3、监理单位应加大试验仪器设备的投入,依靠科学的检测 - 1 -

工程竣工验收监理工作总结

宿州学院9#、10#学生公寓3#青年教师周转房工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 宿州市嘉诚建设监理有限公司 2011年月日

宿州学院9#10#学生公寓3#青年教师周转房单位工程竣工验收监理工作总结 签字栏: 签字岗位职务日期编制人总监代表 审核人总监理工程师 批准人公司总工程师 宿州市嘉诚建设监理有限公司 第四监理部 2011 年月日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结

一、工程概况 1.工程项目建设相关单位目录 建设单位:宿州学院 设计单位:3#楼宿州市规划设计研究院 9#、10#楼合肥工业大学建筑设计研究院监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 勘探单位:安徽两淮地质基础工程公司 施工单位:宿州市建筑安装总公司 质量监督单位:宿州市建设工程质量监督站 2.建筑概况 工程为宿州学院9#、10#学生公寓和3#青年教师周转房工程,总建筑面积21000平方米,建设地点位于宿州学院校区院内;工程类型为框架、砖混结构。 工程结构均为6层,9#、10#楼学生公寓总高度为21.25m,3#总高度为18.6m,9#、10#、3#楼均为砖混结构、墙下条形基础,其中9#、10#楼二层连接体为框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震设防烈度6度,结构安全等级二级。 3.质量目标 工程质量达到合格标准 4.工期 330天 5.合同价格 1787.4万元

XX公路工程监理总结报告

XX公路工程监理总结报告 这篇关于XX公路工程监理总结报告的文章,是特地,希望对大家有所帮助! 在********开发有限公司、**水电站** 处关心和有力领导下,在各级政府、沿线群众大力支持下,在设计、监理单位的配合下,经过施工单位不懈的努力,克服了**公路保通压力大、施工难度大等困难,**公路二合同段顺利完工。现将监理工作从以下方面进行总结: 一、工程概况 1、项目概况 **省**市**至**公路(以下简称:**公路),既是**省**市**区规划的县道(XM17)的一部分,是连接G320和省道S230的一条非常快捷的通道,是**区三个乡镇的对外交通道路,同时也是**水电站进场公路,是*江规划的**及岩桑树两电站的大件设备运输道路。该道路建成后,对于完善**市路网结构,改善**区三乡镇对外交通条件,促进*江水电开发、**水电站早日开工和带动地方经济发展具有重要意义。 **公路位于**市**区**镇、杨柳乡、潞江镇境内,路线起点位于**镇G320国道K3403处,路线经过水井河、石亩河、双桥、三家村、水长村、记名树村、**隧道和*江大桥,公

路**处,全长。2km村上游**省道S230江右岸*止点位于 全线共划分为五个施工合同段,即**公路第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ合同段和***江大桥。 第Ⅰ合同段全长6km (K0+000-K6+000),位于**区**镇境内,路线起点位于**镇G320国道K3403处,沿途经过窑门 前村、水井河村,止点位于水井河村边。庄门前支线起于主线K1+370处右侧K0+000,止于K0+700阿里山温泉,路线长700m。 第Ⅱ合同段全长 (K6+000-K16+700),位于**区**镇境内,路线起点位于**镇水井河村,与合同段止点相连,途径石亩河村、三家村、双桥村,止点位于**镇和杨柳乡的交界处。 2、主要技术标准 该工程规划改建为三级公路,K0+000—K3+400、K6+000~ K7+700段设计速度采用40km/h,其余段落设计速度为30km/h,路基宽度和,路面宽度。桥梁采用净宽为+2*,涵洞与路基 同宽。设计荷载公路—Ⅰ级,验算荷载特挂车—250,按Ⅶ度抗震设防,平曲线最小半径26m/2处。 3、主要工程数量 Ⅰ合同段主要工程数量:开挖土方49143m3,开挖石方88557m3,换填土1570 m3,换填砂砾石5328 m3,换填片石11062 m3,利用土方22146 m3,利用石方32455 m3,结构,浆砌片石排水沟,护2047m砼边沟 C20, m3物墙背回填

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

工程竣工监理工作总结范文(一)

工程竣工监理工作总结范文(一) 一、工程概况 1、项目背景 2、项目建设历程 二、监理合同履行情况 受xx的委托,xx公司承接了xx工程的监理项目,对xx工程的所有建设内容进行全过程的监理。 项目监理合同签订后,我公司立即组建了监理组进驻用户现场,在总监理工程师的统一组织和安排下,按照监理程序开展监理工作。在项目建设的各个阶段,依据信息系统过程监理有关的国家政策、法律、法规、标准、规范,信息技术国家标准,建设单位与承建单位签订的项目建设合同、相关资料,建设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制,对项目的合同和信息文档资料进行管理。定期召开监理例会,检查各项工作的完成情况,协调解决存在的问题;不定期的向用户提交阶段总结;及时把握项目存在的问题并提出监理建议;公平公正地协调处理项目实施中遇到的问题,确保了工程建设的质量和顺利进行。项目监理部全面履行了监理委托合同赋予的义务和责任,圆满完成了本工程的监理任务,监理工作控制目标达到合同要求。 三、监理工作的措施和效果 1、质量控制 工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。

硬件及系统集成方面,协调各方讨论制定《系统集成方案》和 《系统实施方案》,并组织进行评审,直至通过。在项目实施过程中,始终以此为依据,检查各供货商的施工规范和技术目标实现情况,各 供货商设备安装调试完成后,组织进行初步验收,系统集成实施完成 后组织进行最终验收。系统集成严格按照实施方案进行实施,基本达 到设计方案的要求,目前系统运行比较稳定。 软件开发方面以《需求分析报告》和《系统设计报告》等为依据,督促软件开发商全面实现用户的需求。组织对项目的阶段性成果进行 评审,评审通过后方可进入下一个阶段。不通过的通知开发商进行整改,直至评审通过。编码开发完成后督促开发商进行内部测试并提交 测试报告。之后还组织最终用户进行确认测试,对于不符合需求和设 计的内容及存在的问题要求开发商进行修改和调整。劳动保障一体化 应用软件覆盖了所有相关的业务内容,并充分考虑了业务发展的方向。目前系统运行总体情况比较好。 xx卡系统建设方面,审查xx卡结构的设计是否符合xx。根据需 求对卡结构进行扩充,多次组织召开协调会,讨论卡结构的合理性和 应用方面的接口和技术实现,组织对卡的管理和应用进行联调测试。 实现了xx卡和xx卡的复合及联动支付;实现了xx。实现了xx的管理。目前卡系统运行良好,卡的应用情况也比较好。 机房场地建设方面严格审查承建单位的质量管理体系,检查分包 单位的资质(如消防系统),严格审查承建单位的《施工组织设计》并 提出合理化建议,实行了严格的材料、设备、配件的报验制度,要求 施工单位填写《报验单》报监理部审核,不符合要求或不合格的产品 坚决不允许用。在施工过程中我们实行巡回检查、旁站监理及平行检 查等多种手段。每完成一个分项工程,都要求施工单位先进行自检, 自检合格后再报监理部签认,符合要求后才能进行下一道工序施工。

城市道路工程监理工作总结

城市道路工程监理工作 总结 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

丽水市水东路二期道路工程 监 理 总 结 编制: 审核: 浙江处州建设管理有限公司 监理工作总结 一、概述 受丽水市市政设施管理处委托,丽水市水东路二期工程由浙江处州建设管理有限公司承担施工阶段的监理工作。该工程由浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司所设计;由金华市政工程有限公司负责施工。目前该单位工程已进入竣工验收阶段,现将本工程施工阶段的监理工作总结如下:

二、工程概况 水东路二期为南北向道路,位于好溪以东,是丽水市水东区块重要的南北向主干道。丽水市水东路二期工程目前已经施工完毕。水东路二期工程线形根据规划控制坐标确定,南起桩号 0+960,北至北区路,沿途与雅坑溪北路和东地路相交,全长米。道路沿线现状基本为农田,道路沿线设计一座桥梁和一座箱涵。 1)工程名称:丽水市水东路二期(桩号0+960--北区路)工程 2)工程地点:水东路(0+960--北区路) 3)建设单位:丽水市城市建设发展有限公司 4)建设规模:全长米,红线宽度分为36米和24米,为城市主干道,设计行车速度为40Km/h。 5)设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司6)监理单位:浙江处州建设管理有限公司 三、施工监理依据 1.国家、省、市有关工程建设监理法规条例及规定; 2.招投标有关文件、设计文件、施工承包合同、监理合同; 3.现行城镇道路工程施工质量验收规范、施工规程、施工标准和 规定; 4.城镇道路工程质量验收统一标准; 5.业主的合理化建议。

市政道路工程监理工作总结

市政道路工程监理 工作总结

X X新建道路工程 监理工作总结 编制:________________审核:________________审批:_______________ 河南xx工程管理有限公司 12月

目录 一、工程概况·································································错误!未定义书签。 二、监理组织机构和设施投入······································错误!未定义书签。 三、合同和信息管理 ·····················································错误!未定义书签。 四、施工概况及对承包商的评价意见··························错误!未定义书签。 五、工程质量控制及评价意见······································错误!未定义书签。 (一)施工准备阶段的质量控制 ···························错误!未定义书签。 (二)施工阶段质量控制·······································错误!未定义书签。 (三)资金投资控制···············································错误!未定义书签。 (四)竣工验收阶段质量控制 ·······························错误!未定义书签。 六、施工阶段的工程进度控制······································错误!未定义书签。 七、施工阶段工程投资控制 ·········································错误!未定义书签。 八、安全、文明施工控制 ·············································错误!未定义书签。 九、体会、经验、建议 ·················································错误!未定义书签。

建筑工程竣工监理工作总结范文

建筑工程竣工监理工作总结范文 一、项目情况说明: xx开发区xx时尚健身休闲公园6#,建筑面积6358m2 工期20xx.12.08至20xx.7.27 工程结构,框架和钢结构。 施工单位:xxxx设计装饰工程有限公司。 设计单位:xx国际(xx)设计顾问有限公司 勘查单位--xx地质工程勘察院。 二、监理工作的主要内容: 监理工作就是依据法律法规,规范,合同,设计文件等进行“三控制、两管理、一协调”。由于该项目工期紧,主体结构施工又处 于雨季,这就要求该项目的监理工作必须始终是高效优质的,同时 要求项目监理组必须以最有力的监理手段,优质高效的监理服务, 严格得质量、进度、投资控制,才能确保实现工程进度、质量和投 资目标。 1、完善施工单位质保体系和管理体系,确保施工安全和施工质 量 工程项目的实施首先需要施工单位有完善的组织管理机构。因此,督促检查施工单位建立质保体系和管理体系,并使其在施工过程中,充分发挥管理作用是保证工程顺利进行的基础。 2、严把工程材料质量关: 合格的建筑产品首先要有合格的建筑材料,严禁不合格的建筑材料用到工程中,在本工程施工过程中,没有不合格的建筑材料使用 到工程中。

3、加强工序控制和过程检验: 在施工监理过程中,项目监理组始终遵循的一个原则是强化工序控制,不合格的工序坚决不能进入下一道工序。特别是关键工序、 关键部位和隐蔽工程,严格实行工序开工前的控制、过程中的旁站 检查、工序完成后的检查验收三个步骤。 在施工过程中,项目监理组要求施工单位实行“三检制”,由施工单位把好质量的第一关,施工单位自检合格后报监理检查验收, 监理工程师采取巡视、平行检查、旁站等监理手段,对分项、分部 工程实行全过程和全方位的检查监督,使得该项目的工程质量始终 处于可控制状态。 4、工期和费用控制: 由于工期紧,如何保证工程的进度,是监理组除质量外重点控制的一项工作内容,监理采取一下措施 1)工期目标制定总体进度计划,然后将进度计划分解到月和周 分别制定月进度计划和周进度计划,出现进度计划偏差,及时找出 原因,进行相应调整。 2)提高工序一次检验合格率。监理组人员坚持日常每日的巡视 和平行检查,并提前介入工序检查、验收,发现问题随时解决,大 大缩短了工序检验时间。 3)强调预控,减少返工。凡是易出质量问题的部位,提前向施 工单位下达预控通知,重点部位控制,避免和减少返工。 4)由于采取了以上有效的控制措施,从而为实现总工期目标打 下了基础。在费用控制方面,严格审查施工现场签证,对签证索赔 进行了细致的审核。 5、协调关系方面: 我们的工作原则是“公正、公平、公开”,作为监理人员首先应做到“公正和公平”。协调参建各方关系,做到对施工单位公平。 其次是协调业主与施工方的关系要公正,我们既要竭诚为业主服务,

公路监理工作总结

**公路工程 监理工作总结报告 湖南**公路工程监理咨询有限公司**公路工程监理处 二0一*年*月

**公路 监理工作总结报告 湖南**公路工程监理咨询有限公司于2008年08月投中**公路施工监理标,与2008年08月成立监理处;总结本工程监理处工作如下:一、工程概括 省道**公路位于湖南省南部,为省道**的一段,起点位于**与省道**平交处,终点位于新田关口,顺接在建的**公路,是**的重要经济干线,同时也是**的连接线,是**省跨境公路之一。该项目的建设,有效地优化区域内公路网结构和布局,提升省道**的服务水平和服务等级,对改善**落后的交通面貌,开发区域内旅游资源,促进地区经济的发展具有极为重要的意义。路线里程桩号为K0+000~K18+689.73,路线全长18.69m。 省道**公路全线共划分为两个施工合同段和一个交通安全设施合同段,即**公路A1、A2及B1合同段。 **公路A1合同段起讫桩号:K00+000~K10+100,全长10.1Km。起点位于省道**K71+000处,接**互通匝道出口,终点位于**K10+100处。 **公路A2合同段起讫桩号:K10+100~K18+689.73,全长8.58973Km。起点位于省道**K71公里处,接**出口,经**,顺接**公路。 **公路B1合同段交通安全设施工程起讫桩号:K00+100~K18+689.73,全长18.68973Km。 二、工程监理机构设置 1、根据监理服务合同,监理人员于**年**月**日进场; 2、监理组织机构及人员配备如下:

3、监理处下设试验室,设试验室主任一名,对全线试验工作进行监督、管理,以及保证独立平行试验频率不小于15%;试验室按监理合同要求配备了试验设备,并健全了相关管理制度。 4、车辆、通讯、住宿等设施均满足工程需要。 三、监理内部管理 进场后,根据**公路实际,监理处及时制定了《**公路监理规划》、《工程质量管理实施办法》、《安全生产和保通管理办法》、《工程进度

工程竣工验收监理工作总结

工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 山东齐鲁城市建设管理有限公司2015年10 月29 日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)信息管理 (七)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况:

1、工程项目建设相关单位 建设单位:青海省高等级公路建设管理局 设计单位:青海省公路科研勘测设计院 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司 勘探单位:青海省公路科研勘测设计院 施工单位:青海省土木建筑实业有限责任公司 2、建筑概况 本工程为海晏上行治超站执法大厅487.17m2、综合楼2556.58m2、食堂249.04m2、库房22.22m2、重要物品库房173.53m2等;精检车道广场、治超站匝道主体工程和交通安全设施。工程结构均为框架结构,抗震设防烈度7度,结构安全等级二级,设计使用年限50年。结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2014年07月01日——竣工日期:2015年08月20日 5、合同价格17096756.6元 二、监理概况: 三、(一)项目监理部组织机构 四、依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派张华同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:

公路工程交工验收监理工作总结报告

*****高架快速路网工程***标工程项目监理工作总结*****项目管理有限公司 二0一六年十二月

目录

******高架快速路网工程 ***标工程项目监理工作总结 一、项目概况 (一)工程概述 本标段为盐城快速路网***标,位于盐城市西部。包括西环路主线1个段落、青年路西延段(西环路以西至G204接盐靖高速盐城西出口路段)和4对上下匝道,主线按照城市快速路设计,辅道按照城市主干路设计。高架桥与辅道共线。***标西环路分别与东进路、鹿鸣路、世纪大道、开元路等4条城市干线、次干线交叉。青年路西延与奋进路、腾飞路等现状或规划中的9条道路交叉。共设置平曲线6处。 西环路(青年路至新都路段),桩号为XK4+280~XK6+681.6,长度2.416km。青年路西延YWK0+455.620~YWK2+847.16,长度2.392km。方案变更新增顺接G204段,YWK2+847.16~YWK3+430.960,长度0.5838km。标段包含潘黄枢纽C、D、H、G匝道的部分段落。 本标段路线总长度5.392km。 本标段内包含桥梁8419.6m/14座,其中西环路主线桥2401.6m/1 座,青年路主线桥2391.54m/1 座;上下匝道桥1341m/8 座;互通枢纽匝道桥675m/4座;其中桩基1827根,承台314个,墩台314个,盖梁106个,预制箱梁697片,现浇箱梁49联。 本合同段于2015年5月1日开工, 2016年12月15日完工。历时19.5个月,595个日历天。累计完成工程量6.4亿元,占合同价100%。 (二)主要技术标准 1、西环路高架主要采用现浇梁结构,设2对上下匝道,地面道路采用双向

工程竣工总结报告(范文)

工程竣工总结报告样板(报告不求人) 建设单位:中国人民解放军某部队 监理单位:项目监理部 施工单位:铁炉港采石场二期工程项目部 二00四年十二月一日 铁炉港采石场二期工程竣工总结报告 中国人民解放军某部队: 铁炉港采石场二期工程自2003年6月22日正式开工,在贵部队首长的亲切关怀下,在贵部队各处室的坚强而有效的统一指挥下,在海勤监理全过程监督协调下,在三家航务局的积极配合下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程已顺利竣工。在这里我们衷心地感谢部队各级领导、海勤监理和三家航务局的人员! 现将我们在铁炉港采石场二期工程的施工情况汇报给您们。 一、履行合同情况 自2003年6月22日正式开工至工程竣工,历时17个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划: 首先,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工高峰期有高级管理和技术人才8名,中级职称以上人员28名。 其次,强化管理。公司均已通过ISO9000质量、ISO18000安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《铁炉港采石场二期工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。我部在执行公司的全套管理程序文件的基础上,针对本项目的特点我们一共编制了34个专用体系文件。 第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人负责层层落实,有目标性、时间性和针对性。 履行合约情况如下: 1、按期开工 我们克服了进场交接时间极短(4天)的特殊困难,在吃饭、住宿都没有解决的情况下便投入到施工生产中。按照合同约定,2003年6月22日我们做到了按期开工。 2、月产量指标 开工以后完成了设计要求月进度计划,在开工后的第三个月,即2003年9月份完成石料开采出运70.1万m3,超额完成合同要求月产量60万m3的计划指标。①施工期间我们遭遇了3次大台风的影响,由于我们采取了积极主动的防范措施,所以灾害之后很快地恢复了生产,保证了防波堤工程石料供应。②在季风季节各航局装运船只不足,特别是在工程后期,各航务局日装船需求量在1~2船、每日施工时间在1~3小时的情况下,我项目部采用多种措施,在极其窝工、经济上严重亏损的情况下稳定施工队伍,一如既往地保证各航务局的石料供应。 到2004年11月12日装运完最后一船石料,铁炉港采石场二期工程石料开采出运完工。 3、日产量指标 合同要求日最大生产能力为3万m3,我项目部于2003年8月17日首次突破3万m3,进入2003年8月份后又多次连续地超过3万m3/日。 4、施工质量 从开工我们便制订了质量目标,建立了质量保证体系,又专门制订了《石 料质量控制措施》、《规格石的质量保证措施》。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,施工二处、质监

村内道路工程监理工作总结范文.doc

村内道路工程监理工作总结范文 在监理过程中,监理单位遵循公正、独立、自主的原则,严格按照工程监理合同的有关条款进行操作,对业主提供科学、优质的监理服务,并积极做好业主与施工单位的协调工作。村内道路工程监理工作总结范文如下,快随我一起来了解下。 村内道路工程监理工作总结范文 根据我公司与示范区工业园区管理办公室签订的监理合同,我建设监理部对示范区市政道路工程实施全面监理,遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则,编制了监理规划、监理细则,按照相关监理工作程序,进行监理工作,现将监理部工作总结如下: 一、工程规模及概况 单位工程:市政道路工程 建设地点:西接东环路,东至胡惠路,位于西宝高速北侧 建设单位:示范区工业园区管理办公室 设计单位:市政建筑设计研究院有限公司 监理单位:建设工程监理有限公司 施工单位:建筑安装工程公司 代建单位:示范区开发建设有限公司 二、工作评价与分析 本年度监理工作顺利开展,没有产生重大安全事故及质量事故,投资控制符合合同要求,进度控制在合同及计划范围内并完成预定目标,资料齐全,与建设单位、设计单位、施工单位及建设行政主管部门等建立良好合作质关系使工程得以顺利进展。 (一)工程质量状况评价与控制

本年度没有出现工程质量事故,各分项工程质量能够达到合格标准,符合合同目标要求。 为确保工程质量,总监理工程师确立了以预控为主、跟踪监控、监帮结合、强化验收的方法对工程质量进行控制,主要体现为: 1、严把预控关 熟悉图纸、承包合同、技术规范、验收标准等,严格审核施工组织设计与方案,特别是质量保证体系、安全保障措施及人、材、机的配置是否满足工程施工的需要,并在施工过程中督促实施,如深基坑、施工前就组织了专家论证,认真按照论证后的施工方案施工,确保了施工安全及工程质量。 2、实施过程监督 严把进场原材料、半成品、成品质量关,确保合格材料用在工程中,材料进场时除严格审核合格证外,按规定的频率进行现场见证取样,并见证送样,对不符合要求的材料坚决做退场处,这样有效地保证了原材料品质:如钢筋加工从下料长度、成型尺寸、直螺纹套丝长度以及绑扎质量等实行过程监管,模板严格预检,避免“死后验尸”现象从而确保了工程质量。 3、健全旁站制度 建立健全旁站制度,对关键部位实施旁站监理,确保工序质量,施工过程中对各工序进行严格检查,监理发现后及时要求更改并整改;再如砼浇筑过程中发现砼坍落度过大,砂石含泥量过大及时要求做退场处理,监督施工单位的试块制作与留置,从而确保施工达到设计及规范要求。 4、监帮结合多手段运用 为了使工程质量及安全达到预期目标,各方建立良好合作关系使之各项工作顺利开展,除了按照正常的监理程序严格监理,监理部还以帮助的心态做好监理工作,如天气情况有变及时通知施工单位做好预防控制工作,下一步施工应该注意的质量及安全问题会在会议及日常工作中加以提

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 篇一:工程监理质量评估报告 工程监理质量评估报告 工程监理质量评估报告 篇二:工程竣工监理质量评估报告(1) 工程 工程质量评估报告 建设单位:昆山开发区东城建设开发有限公司 设计单位:苏州规划设计研究院有限责任公司 施工单位:昆山市建筑安装工程有限公司 监理单位 (章):昆山拓普工程咨询有限公司 总监理工程师:王敏 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制 工程竣工监理质量评估报告 一、工程概况 蓬朗东城邻里中心工程位于昆山开发区蓬朗镇沿沪大道西侧、蓬莱路南侧,工程建筑面

积约 6721.27 ㎡,地上2层。主体结构为框架结构,设计使用年限50年,建筑结构安全等级级,结构抗震等级框架三级,抗震设防烈度 7 度。本工程设计±0.00标高相当于黄海高程 2.347 m。 本工程由昆山开发区东城建设开发有限公司建设,苏州市规划设计研究院有限责任公司设计,昆山拓普工程咨询有限公司监理,江苏省地质工程勘察院勘测,昆山市开发区质 量安全监督站监督,昆山市建筑安装工程有限公司总承包。 二、评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程质量管理条例》 3、《中华人民共和国合同法》 4、《工程建设监理规范》 5、《江苏省建筑节能管理办法》 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20__) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-20__) 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-20__) 9、《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-20__) 10、《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-20__) 11、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50205-20__) 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-20__/11/21)

建筑工程竣工验收监理总结报告

温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车间工 程竣工验收 监 理 工 作 总 结 编辑人: 审核人: 总监理工程师: 单位负责人: 浙江智诚建设监理有限公司 2017年3月12日

各位领导、各位专家: 浙江智诚建设监理公司受温州诺亚迪包装有限公司委托,对温州诺亚迪包装有限公司1#、2#生产车间工程实施监理工作。在有关单位的大力支持和帮助下该工程已顺利完工,于2017年 3 月13日该工程达到竣工验收条件。下面对整个工程进行评估 一、工程概况 本工程由1#生产车间、2#生产车间两个单体建筑组成,该工程地处苍南县工业园区经三路,总建筑面积16252.5m2,框架结构,地上四层,本工程由温州诺亚迪包装有限公司投资建设、温州市勘查测绘研究院勘察、苍南县建筑设计研究院设计、浙江中梁建设有限公司施工、浙江智诚建设监理有限公司监理、苍南县建设工程质量监督站全程监督。 二、工程进度情况 本工程于2015年9月15日开始正式施工,至2017年1月15日完成所有合同约定的施工内容。 三、质量评估依据: 1、苍南县建筑设计研究院设计的施工图纸以及在施工过程中所出具的设计变更文件 2、《施工合同》和《委托监理合同》中约定的工程质量标准 3、《建筑工程施工质量验收规范及验收评定标准》 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 10《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。 四、监理的实施 本工程施工期间,在苍南县建设工程质量监督站的严格监督和热情指导下,我监理单位严格按照设计图纸、现行施工规范和监理规范的要求对施工过程进行监理,督促施工单位按规范要求施工,确保工程质量达到标准规范要求,监理项目部对质量、进度、投资进行严格的控制。 1、质量控制: 监理项目部从检查落实施工现场质量管理体系下手,抓好进场材料质量关,控制进场机具的质量状态,对现场的施工组织设计、施工方案进行全面审查,并在施工过程中逐步完善,认真落实隐蔽工程检查验收和重点工序、重点部位的旁站工作,确保工程质量始终在受控状态下进行。具体表现为: (1)经常与项目部密切联系,探研现场质量管理体系、技术与安全保障体系的运作,严格按照建设监理程序的要求,各岗位管理人员、特殊工种人员持证上岗,有效地保证了工程的施工技术准备工作。 (2)对进入施工现场的钢材、水泥、砖、防水、安装等主要建筑材料严格执行进场报验制度,要求提供出厂合格证及质保书,并在外观检验的基础上,按规范要求进行见证抽样复试,复试合格方准用于工程,混凝土、砂浆严格按照试

相关文档
相关文档 最新文档