500kV上武线工程监理评价报告

500kV上武线工程监理评价报告

2007年1月22日,按照江苏省电力公司《输变电工程建设监理工作评价标准》的要求,省电力公司组织对500kV上武线工程进行了工程监理评价工作。我们通过对江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部提供的“500kV上武线工程监理资料”的检查、了解,对江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部在500kV上武线工程建设监理工作中的开展情况作了全面了解。江苏宏源电力建设监理有限公司500kV上武线工程监理部在500kV上党输变电工程建设监理工作中,工程准备工作较为充分、完备,能按照监理合同要求,制定较为详实的监理规划并制订相应的监理实施细则;各种规章制度齐全并能按规定上墙;有风险预防和灾难应急预案,具备工程施工所需的各种措施。

在工程施工中监理人员能认真履行监理职责,监理人员、特种作业人员、特种作业工器具、测量用具和承包商的资质审查、器具鉴定手续齐全、完备、有效;分部、分项工程报审手续完备;能把好原材料质量关和施工质量关;旁站基本到位,记录较为完整;质量控制基本符合要求;开展对设计变更工作并予以闭环;建立健全安全管理制度,制定较为完整的现场安全措施,安全控制符合要求;监理内容基本符合工程实际;工程的合同和信息管理较为规范、及时;工程进度控制能根据工程总体进度计划按月动态管理,基本做到可控、在控。

工程验收能按照工程进度时序开展,中间验收工作流程正确、完

整;工程验收等资料基本齐全,评价较为准确,对所发现的缺陷管理能实现闭环;所提供的监理资料基本完整,整齐。

存在的不足及建议意见:

(1)规划及其细则中均无“W”“H”“S”点设置;

(2)监理人员变动应经业主认可,监理人员资质不全;

(3)监理日记温度记录不全;

(4)试块报告中的取制时间和旁站记录中的时间不符;

(5)试块送养不及时;

(6)旁站记录不全;

(7)同条件养护送检时间推定不准,需加强管理;

(8)总监(或代表)把关欠缺;

(9)转角塔均未开展角度抽测;

评价得分:89.5

500kV上武线工程监理评价报告

监理验收评价组: