文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 感烟探测器试验装置操作指导(1.2)

感烟探测器试验装置操作指导(1.2)

感烟探测器试验装置操作指导(1.2)
感烟探测器试验装置操作指导(1.2)

一、根据检测高度确定检测杆的长短杆。

二、将上接头从上筒上旋下,在夹香拄上装上发烟棒顶住,点燃发烟棒后将上接头旋上上筒。

三、将发烟罩连接于检测杆的上端拉开检测杆并将检测杆

的下端与发烟器连接有烟雾喷出。

四、按下开关,此时显示灯亮,风机工作,视发烟量大小,

旋转调风板,调节进风量,待其稳定后即开始检测。

注意事项:

1、整套装置平时应在检测箱内妥善保管,勿使受潮、受、

高温、避免机械碰撞、划伤表面及污染等。

2、发烟棒应保管好,切勿受潮。

3、应及时清理灰烬。

4、使用后一段时间应清洗烟垢,清洗后应做一次使用试

验,使之随时处于备用状态。

一、松开抱紧套,将加热笔取出,注满丁烷气体,重新

装好加热笔。

二、向上推开关,点燃燃烧嘴。

三、将测温探测针放入加热套中部,调节加热笔上的调

节环,观察火焰的大小,使温度稳定在需要的范围

内。

四、取下测温探测针。

五、根据被试感温探测器高度调节检测杆长度,转动本

装置的顶盖,将加热套接触被试感温探测器给出模

拟火灾信号。

注意事项:

1、不要将加热笔置于阳光下直晒或温度高于50℃的地

方。

2、不得在有爆炸危险场所使用本装置。

3、使用加热笔时不应将开关调节开至最的大。

4、加热笔点燃后局部高温,应注意防止烫伤。

5、使用完毕后将开关推下,使其处于关闭位置,待其冷却后在放入箱内。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装 要求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 二、线型光束感烟火灾探测器安装要求 1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。 2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。 三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求 1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。

2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。 四、探测器底座的安装要求 1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。 2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。 五、其他要求 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

《GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》解读 - 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择 5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第5.4节,22页): 1. 具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。

烟感规范标准[详]

烟感规范 烟感布置要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于; 2 探测器周围水平距离内,不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于,并宜接近回风口 安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于。4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装 探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器 的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5 探测器至广播的水平距离,不应小于; 6 探测器至灯具的水平距离,不应小于; 7 探测器至喷头的水平距离,不应小于; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间 净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于。 5.3感温元件的布置 5.3.1感温元件 5.3.1.1感温元件采用铜一康铜热电偶,测量不确定度应小于0 .25K。 5.3.1.2铜一康铜热电偶必须使用同批生产、丝径为0 .2 mm?0.4 mm的铜丝和康铜丝制作。铜丝和康铜丝应有绝缘包皮。 5.3.1.3铜—康铜热电偶感应头应作绝缘处理。 5.3.1.4铜一康铜热电偶应定期进行校验〔见附录E (标准的附录)〕。 5.3.2铜—康铜热电偶的布置 5.3.2.1 空气温度测点 a)应在热箱空间内设置两层热电偶作为空气温度测点,每层均匀布4点; b)冷箱空气温度测点应布置在符合GB/T 1 3 4 7 5规定的平面内,与试件安装洞口对应的

面积上均匀布9点; c)测量空气温度的热电偶感应头,均应进行热辐射屏蔽; d)测量热、冷箱空气温度的热电偶可分别并联。 5.3.2.2表面温度测点 a)热箱每个外壁的内、外表面分别对应布6个温度测点; b)试件框热侧表面温度测点不宜少于2 0个。试件框冷侧表面温度测点不宜少于14个点; c)热箱外壁及试件框每个表面温度测点的热电偶可分别并联; d)测量表面温度的热电偶感应头应连同至少10 0 mm长的铜、康铜引线一起,紧贴在被测表 面上。粘贴材料的总的半球发射率e值应与被测表面的e值相近。 5.3.2.3凡是并联的热电偶,各热电偶引线电阻必须相等。各点所代表被测面积应相同。 一、安装说明 (1)特性 电源:9V咸性电池或碳性电池 工作电流:静态电流小于10UA工作电流在20-25UA之间。 烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。 工作温度:40oF-120oF (4C -50 C)。 气体介面温度:10%-90%。 蜂鸣器声量能级:1 0英尺处为85分贝。 电池寿命:至少1 年。 (2)安装 房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方—米安装烟感。 选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。 按两个孔位钻两个孔

点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。 本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座) 页13 共页1 第 三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10:

感烟探测器常识

感烟探测器常识 (1)烟感报警器是如何工作的? 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。 民用住宅的独立式烟感报警器共有两种传感器可供选择:一种是离子传感器,一种是光电传感器。 离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。 光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。 (2)如何减少误报 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的原因,依次排序如下:1.烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源5灰尘 1 许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。 有两种基本的解决办法。移动报警器的位置。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。 第二个解决问题的办法是替换报警器,a是买一个新的带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。b 选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。 2 蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声

烟感及喷淋安装规范

火灾自动报警系统探测器设置规范 点型火灾探测器的设置数量和布置8.1 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。8.1.2 烟感:平方,保护半径80米,保护面积为<80平方时,屋顶高度<12(1)当地面面积; 米6.7平方,保护半径60平方时,屋顶高度<6米,保护面积为(2)当地面面积>80 米。为5.8 温感:平方,保护半径30<8米,保护面积为(1)当地面面积<30平方时,屋顶高度米;为4.4平方,保护半径米,保护面积为20)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8(2 3.6米。为和保护A感烟探测器、感温探测器的安装间 距,应根据探测器的保护面积8.1.3 确定。半径R N,不应小于下式的计算值:一个探测区域内所需设置的探测器数量8.1.4

在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:8.1.5 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设 置一只探测器。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按 本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。当梁间净距小于8.1.5.51m8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的

烟感及喷淋安装规范

火灾自动报警系统探测器设置规范 8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8.1.1探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8.1.2感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径。 烟感: (1)当地面面积<80平方时,屋顶高度<12米,保护面积为80平方,保护半径6.7米; (2)当地面面积>80平方时,屋顶高度<6米,保护面积为60平方,保护半径为5.8米。 温感: (1)当地面面积<30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为30平方,保护半径为4.4米; (2)当地面面积>30平方时,屋顶高度<8米,保护面积为20平方,保护半径为3.6米。 8.1.3感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定。 8.1.4一个探测区域内所需设置的探测器数量N,不应小于下式的计算值: 8.1.5在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 8.1.5.1当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确 定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。 8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的 距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.17探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 8.18探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 8.19房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 8.1.10探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 8.1.11当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。8.1.12锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离。 8.1.13探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 8.1.14在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 8.3 手动火灾报警按钮的设置 8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按 钮宜设置在公共活动场所的出入口处。 8.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为~,且应有明显的标志。

感烟探测器简介

感烟探测器简介 一般的火灾系统分为探测与控制系统,水系统,广播系统。灭火系统其结构图可以由下面的简图加以说明:其中M代表模块 ,D代表探测器。目前常用的感烟探测器大致分为离子型和光电型两种。 目录 感烟探测器的简介 工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。 该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的,能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。

感烟探测器分类 感烟式火灾探测器分为点型与线型,点型分为离子型感烟和光电型感烟,线型分为激光感烟分离式红外光束感烟。 离子感烟式探测器是点型探测器 它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。 光电感烟探测器也是点型探测器 它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。根据接入方式和电池供电方式等的不同, 又可分为联网型烟感,独立型烟感,无线型烟感。 红外光束感烟探测器是线型探测器 它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。 感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所;它不宜安装在平时烟雾较大或通风速度较快的场所。

JTY-GM-LD3000ENA点型光电感烟火灾探测器(工业解析

编号:LD-FJ/Y-177-02 SS1 JTY-GM-LD3000EN/A 点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 共 7 页 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 版号 V1.0 初稿 信息 更改人 日期 JTY-GM-LD3000EN/A点型光电感烟火灾探测器(工业级) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................................................................ ...................... 2 第二章技术特性............................................................................................................................................ .............. 2 第三章结构特性与工作原理....................................................................................................................................... 3 第四章安装与调

试............................................................................................................................................ .......... 4 第五章使用与操作............................................................................................................................................ .......... 6 第六章故障分析与排除............................................................................................................................................ .. 6 第七章注意事项............................................................................................................................................ .............. 7 第八章售后服务............................................................................................................................................ .............. 7 附页:获得欧标认证的相关说明 (8) 第一章概述 1.1 产品特点 点型光电感烟火灾探测器(工业级),型号为JTY-GM-LD3000EN/A,是依据国标GB4715-2005及市场需求而设计开发的。LD3000EN/A是采用内置单片机,具有现场参数采集的能力,并能时时处理,同时向控制器传递正常火警信号,并可向控制器上报现场烟浓度的曲线图。指示灯指示探测器工作状态,探测器正常监测时,指示灯为间隔20秒闪烁指示,发现火情后,指示灯为常亮,直到接收到控制器的复位信号为止。每个LD3000EN/A占用控制器一个节点地址,采用电子编码方式编码,操作方便;抗干扰能力强,可靠性高;结构设计无污染,抗潮湿; LD3000EN/A广泛应用于工业及民用建筑。配接LD10EN 底座与我公司生产的 LD128E 系列、LD128EN 系列控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。通过了英国BRE 认证机构的认证,获得了LPCB 及CE 认证证书(相关说明参见附页内容)。

烟感探头清洗检测合同(第一版)

消防烟感探头清洗检测合同 委托方: 承揽方:

消防烟感探头清洗检测合同 委托方: (以下简称“甲方”) 住所: 法定代表人: 联系电话:传真: 联系地址: 邮政编码: 承揽方: (以下简称“乙方”) 住所: 法定代表人: 联系电话:传真: 联系地址: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规,甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方对所属项目消防系统烟感探头清洗、维修事宜订立本合同,以资双方共同遵守。 第一条资质要求 乙方必须保证本企业是经项目所在地消防主管部门验收批准,已取得专业火灾探测器清洗资格的企业。资质证书或批准文件复印件见附件一。若乙方提供虚假证明,应承担由此所产生的全部法律责任。 第二条任务及完成期限 2.1按照国家GB4715-93标准,对个烟感探头进行清洗、检测。 2.2上述清洗、检测工作期限:自年月日开始至年月日完成。 2.3清洗、检测工作地点: 第三条验收 3.1在乙方完成探测器清洗、检测后,三日内由甲方组成验收小组同乙方一起进行现

场加烟验收,验收工作在2个工作日内完成。确认合格后由甲方书面授权的验收人员签字。 3.2乙方按期完成清洗、检测工作后十日内向甲方提交由出具的探测器清 洗、检测合格报告(按国家GB4715-93标准验收)并在清洗合格的探头上粘贴有效合格证。 3.3双方确认,本合同项下烟感探头清洗、检测工作验收合格,是指完成上述3.1款 至3.3款全部验收过程并经验收合格。 第四条合同价款及支付方式 4.1本合同价格为固定价格。烟感探头进行清洗、检测费为元/个,共需检测个, 费用共计元,即人民币大写:。 4.2支付方式:支票。 4.3甲方有权根据考核评估细则(见附件二)对乙方的工作进行考核评估,若乙方工 作未能达到本合同约定标准的,甲方有权根据考核评估细则扣除相应费用。最终甲方应向乙方支付的费用,以双方确认的考核评估结果为准。 4.4乙方对考核评估结果无异议的,应及时向甲方提供正式税务发票,甲方应在收到 乙方发票之日起15个工作日以内将合同费用以方式一次性支付乙方。 4.5若乙方对甲方考核评估结果有异议的,应及时向甲方书面提出。乙方异议成立的, 双方协商确定正确的应付款金额,因此导致付款延误的时间在三个工作日内(包括本数)的,付款时间相应顺延,且甲方不承担任何违约责任;延误时间超过三个工作日(不包括本数)的,甲方应向乙方承担逾期付款的违约责任。乙方异议不成立的,甲方的付款时间相应顺延,且不承担任何违约责任。双方确认,双方就考核评估结果的协商处理过程中,乙方不得停止工作。 4.6若乙方不提供发票,甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时, 乙方不得因此而停止工作。 第五条甲方权利义务 5.1甲乙双方签订本合同后,甲方应向乙方提供系统竣工图纸以及烟感探测器位置等 有关技术资料,同时派专人与乙方进行工作联系。 5.2在合同期内,甲方不再委托除乙方以外的第三方进行维修或自行维修。

光电烟感探测器安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 光电烟感探测器安装规范 篇一:感烟探测器常识 感烟探测器常识 (1)烟感报警器是如何工作的 烟雾是上升运动的,到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器已经知道了。它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾 散去。光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟 的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度,蜂鸣器就会响起。 (2)如何减少误报 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟 雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的原因,依次排序如下:1 .烹饪2蒸气或湿气的 影响3香烟产生的烟雾4电源5灰尘 1许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。 因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。 有两种基本的解决办法。移动报警器的位置。将报警器 安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警 器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。但这种方法不一 定总是管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空气的流向。 第二个解决问题的办法是替换报警器,a是买一个新的 ▲第2页共16页带有静音按钮的离子报警器。只要一摁按钮报警器就会停止报警15分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉。b选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。

烟感及喷淋安装规范

烟感及喷淋安装规范(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

 8.1.5.2当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-3110/C点型感温火灾探测器(A2) ? 一、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的产品描述: JTW-ZD-LN2110/C型点型感温火灾探测器非编址型,需配接中继接口模块。特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强,适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房及配电室等场所。 二、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的产品特点: 1、定温报警。可以设定探测器在固定温度下(60℃)报警; 2、稳定性高。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强; 3、抗潮湿能力强,可适应不同气候环境的要求; 4、采用SMT表面贴装工艺; 5、采用JBF-137D地址编码模块接入控制器进行报警,每只地址编码模块最多可接25只(串型连接)。并在最后一只探测器上并接4.7K终端电阻。 三、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的技术指标: 1、工作电压 DC 19-24V 控制器提供,调制型 2、工作温度 -10 (70) 3、贮存温度 -30 (75) 4、相对湿度≤95%(40±2℃) 5、监视电流≤0.3mA(24V) 6、报警电流≤3mA(24V) 7、确认灯监视状态不亮,报警时红色常亮(红色) 8、距模块最大距离 200m 9、外形尺寸Φ100mm × 36mm

10、线制二总线,分极性 11、执行标准 GB4716-1993《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》 四、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的安装与接线: 1、JTW-ZD-LN2110/C点型感温火灾探测器(A2)采用非编址感温探测器配非编址探测器专用底座JBF-FD/C; 2、先将探测器底座JBF-FD/C,用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上,注意底座上的门向 3、指示应朝向房门入口或视野所及之处; 4、采用2×1.0-1.5mm2导线。 5、将探测器嵌入底座,然后按顺时针方向拧紧即可。 6、接线示意图 五、JTW-ZD-JBF-3110/C感温火灾探测器(A2)的注意事项: 1、探测器底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处; 2、安装时宜带手套操作,以保持探测器外壳清洁; 3、定期进行加温试验,建议每半年一次。 JTW-ZCD-805联网型感温火灾探测器 ? JTW-ZCD-805联网型感温火灾探测器特点 联网型感温火灾探测器 采用高精度电子感温传感器

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述 什么是吸气式感烟火灾探测器? 吸气式感烟火灾探测器通过主动地采集探测区域内的空气样 本并分析是否存在烟雾微粒,从而发出火灾报警,也叫做空 气采样探测器或极早期烟雾探测器。 随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其 结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是怎么样的? 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网 上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中 原有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确 定的报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极 早期(过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以 在热分解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以 上,可以在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。 为什么要使用吸气式感烟火灾探测系统进行探测? 目前市面上的火灾探测器品种不少,主要分为以下几种: 1、传统点式感烟探测器: 是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。

由于其探测灵敏度偏低,大多为3-5%,对于通常的环境来说是可以接受的,比如宾馆、饭店、办公大楼等等。但在一些工业场所,譬如仓库、电子厂房以及数据中心等应用环境中,其探测灵敏度明显偏低,无法在火灾发生初期做出有效探测。 而且点式感烟探测器大多安装在被保护区域的天花板上被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,此时通常火势已经较大或产生较多烟雾,即使发出报警,也没有足够的时间让相关人员采取行动。如果空间中有空调或风机运作,使烟雾稀释,会严重影响探测效果。 此外根据国家现行的《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中规定,点型烟感、感温火灾探测器不适宜在大空间、舞台上方、建筑高度超过12M或有特殊要求的场所中使用。所以在一些高架库房,烟草仓库,航站楼等场所无法使用。 此外,传统的烟感探头需经常维护,否则容易积灰,时间长了影响使用寿命,也无法发挥作用。而由于其安装的特点,其维护需要专业人员进行操作,非常费时费力。 2、红外对射式感烟探测器 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家选择使用红外对射探测系统。红外对射系统包括红外发射端与接收端,当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生改变,报警器以此判断烟雾的存在,并会发出报警信号。虽然在一定程度上解决了探测设备的安装高度的问题,但同样存在许多无法克服的弊端。 为了保证探测效果,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。所以如果安装在仓库中,很容易被货架或作业中的叉车等遮挡,引起误报。 而且当烟雾足以遮挡红外线时,火势通常已经很大,没有足够的时间让值守人员进行查看和采取措施。 由于建筑物会产生轻微的形变,造成对射系统产生对不准的情况,所以经常需要专业人员使用专门的登高工具进行调校,非常麻烦且需要较高费用。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于。点型火灾探测器的设置数量和布置

8.1.1 本条规定“探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器”。这里提到的“每个房间”是指一个探测区域中可相对独立的房间,即使该房间的面积比一只探测器的保护面积小得多,也应设置一只探测器保护。此条规定可避免在探测区域中几个独立房间共用一只探测器。这一条参考了国外先进国家的规范中类似的规定。 8.1.2 本条规定的点型火灾探测恕的保护面积,是在一个特定的试验条件下,通过五种典型的试验火试验提供的数据,并参照国外先进国家的规范制订的,用来作为设计人员确定火灾自动报警系统中采用探测器数量的主要依据。 凡经国家消防电子产品质量监督检验中心按现行国家标准《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》 GB 4715 和《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》 GB 4716 检验合格的产品,其保护面积均符合本规范的规定。 1.当探测器装于不同坡度的顶棚上时,随着顶棚坡度的增大,烟雾沿斜顶棚和屋脊聚集,使得安装在屋脊或顶棚的探测器进烟或感受热气流的机会增加。因此此,探测器的保护半径可相应地增大。 2.当探测器监视的地面面积 S>80m2时,安装在其顶棚上的感烟探测器受其他环境条件的影响较小。房间越高,火源和顶棚之间的距离越大,则烟均匀扩散的区域越大。因此,随着房间高度增加,探测器保护的地面面积也增大。 3.随着房间顶棚高度增加,使感温探测器能响应的火灾规模相应增大。因此,探测器需按不同的顶棚高度划分三个灵敏度级别。较灵敏的探测器 (例如一级探测器) 宜使用于较大的顶棚高度上。参见本规范 7.2.1 条规定。 4 .感烟探测器对各种不同类型火灾的灵敏度有所不同,因此难以规定灵敏度与房间高度的对应关系。但考虑到房间越高烟越稀薄的情况,当房间高度增加时,可将探测器的灵敏度档次相应地调高。 8.1.3 感烟探测器、感温探测器的安装间距 a、b是指本条文说明图 12 中1#探测器和 2#~ 5#相邻探测器之间的距离,不是1#探测器与 6#~ 9#探测器之间的距离。 一、本规范附录 A 由探测器的保护面积 A 和保护半径R 确定探测器的安装间距a、b的极限曲线D1~D11(含D9') 是按照下列方程 a·b=A a2+b2=(2R)2 (2) 绘制的,这些极限曲线端点 Y i和Z i坐标值(a i、b i),即安装间距a、b在极限曲线端点的一组数值。如下表所示。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装 要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

利州中华孝悌文化公园烟感报警系统 设 计 方 案 成都创宏科技有限公司 2018-04-26

目录 目录 第一章、项目需求及系统概述................................错误!未定义书签。 项目需求..................................................错误!未定义书签。 系统概述..................................................错误!未定义书签。第二章.设计标准规范..........................................错误!未定义书签。第三章、设计方案..............................................错误!未定义书签。 、管理中心:..............................................错误!未定义书签。 前端部分..................................................错误!未定义书签。 信号隔离及中继............................................错误!未定义书签。 供电及电源................................................错误!未定义书签。 报警系统原理..............................................错误!未定义书签。第四章、设备介绍..............................................错误!未定义书签。 报警主机..................................................错误!未定义书签。 烟感探测器................................................错误!未定义书签。 单防区模块................................................错误!未定义书签。 集中供电电源.............................................错误!未定义书签。第五章、系统产品清单..........................................错误!未定义书签。第六章售后服务...............................................错误!未定义书签。

相关文档