目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (3)

3.1施工组织 (3)

3.2施工准备 (8)

四、施工进度计划 (9)

4.1组织保证措施 (9)

五、施工总平面布置 (10)

六、主要施工方案及措施 (10)

6.1工程测量 (10)

6.2筒仓基础工程 (11)

6.3主体分部工程 (11)

6.4脚手架施工 (14)

6.5型钢平台 (16)

6.6滑模时的通道 (16)

6.7建筑装饰装修分部工程 (16)

6.8钢结构工程 (18)

6.9水、暖、电气安装工程 (23)

七、工程质量目标及质量保证措施 (24)

7.1施工质量目标 (24)

7.2施工质量控制体系 (24)

7.3施工质量保证措施 (25)

八、安全目标及保证措施 (27)

8.1安全目标 (27)

8.2安全防护措施 (27)

8.3临时用电 (28)

8.4机械安全 (29)

8.5脚手架及构筑物防护 (29)

九、文明施工措施 (30)

9.1施工现场的场容 (30)

9.2施工现场的料具管理 (31)

9.3总平面图管理 (31)

9.4文明施工检查措施 (32)

9.5奖罚措施 (32)

9.6文明施工实施方案 (33)

9.7文明施工注意事项 (33)

十、环境及消防保护措施.......................。。 (34)

10.1环境保护措施 (34)

10.2施工现场消防保护措施 (35)

一、编制依据

1.1筒仓施工图纸;

1.2业主提供的工程勘察报告和本工程的桩基检测报告;

1.3我公司多年来积累的同类工程的施工经验;

1.4有关的标准图集;

1.5有关的标准、规范、规程:

(1)《工程测量规范》GB50026-2007

(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

(5)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

(6)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

(7)《混凝土强度检验评定标准》GB0T107-2010

(8)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

(9)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

(10)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

(11)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

(12)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

(13)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001

(14) 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

(15) 《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006

(16) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

(17) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(18) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

(19) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

(20) 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

(21) 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

1.6技术规格书有关条款

施工中所用标准和技术规范均为现行版本,若上述标准规范有修改或重新颁

布,遵照新标准执行。

二、工程概况

工程名称:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司原煤筒仓工程

工程地点:山西朔州万通源煤业有限公司二铺煤矿内

建设单位:山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司

监理单位:山西煤炭建设监理公司

设计单位:陕西省煤炭规划设计院

施工单位:江苏省矿业工程集团有限公司

施工条件

本场地地形相对平坦,地处回填土上。设计采用混凝土灌注桩进行地基处理。灌注桩长度为26.5m直径800mm,桩端后注浆处理,单根桩注浆水泥用量2T,压力不小于4MPa。

结构设计介绍:

本工程设计共2个筒仓,东西方向排列,总长为:53.6m,宽为:26.2m。本建筑相对标高±0.000米相当于绝对标高1356.350米,室内外高差200,室内地坪标高为-1m,室外标高为-1.2m。筒仓外径22.8m,内径22m, 仓壁厚400mm。仓内漏斗平台顶标高12.2m,筒身顶标高39m。上部为局部两层钢结构,一层部分檐口标高为46m;局部二层部分:一层顶板标高为46m,二层檐口高度为52m,结构型式:主体结构为钢筋混凝土筒体结构,基础为钢筋混凝土筏板基础,基础垫层采用C15混凝土,基础筏板采用C30混凝土,筒仓及其他结构混凝土强度等级为C35,设计预留洞口要求暂时用加气混凝土砌块砌筑封闭。

+39米(梁顶标高)处为700×1800的环梁;+39米至+41.5米处为钢筋砼锥壳,+41.5米至43米处为锥壳锁口环梁500×1500,锥壳下部直径21.4米,上部直径7.6米,锥壳垂直高度为2.5米,锥壳板厚度为350mm。

43m以上为钢结构,部分二层,楼板采用-6厚花纹钢板。仓上建筑所有外围护均采用100厚玻璃丝棉夹芯板,彩板厚0.6mm。

钢柱主要为HW300×300×10×15、HW350×350×15×19两种焊接H型钢;框架梁主要为HM390×300×10×16、HM294×200×8×12、HM440×300×11×18等几种焊接H型钢;檩条主要为C160×60×20×3的冷弯薄壁型钢;不同部位的

梁根据图纸设计的钢材型号进行焊接。

本工程结构施工难度较大,难点为:

1、基础为大体积混凝土,避免浇筑后因砼内外温差产生裂缝;

2、筒身及漏斗施工,滑模及预埋、漏斗支模及尺寸控制;

3、仓顶锥壳高支模施工,悬空型钢支撑的安装及拆除;

4、筒仓上部的钢结构工程安装。

三、施工部署

基础砼工程因为大体积,为保证质量,另行编制专项施工方案。

筒身采用滑模施工,属危险性较大的分部分项工程,另行编制专项施工方案。

仓顶结构施工,需高支模,属危险性较大的分部分项工程。因本煤仓筒身直径及锥壳厚度形式,与我处已施工完成的,施工质量良好的徐矿集团宝鸡长青煤化工煤仓相同,参照其专项施工方案编制本工程的仓顶结构施工方案。

仓顶结构施工方案,采用在砼身上部适当位置预埋及预留孔洞,安装型钢支撑平台,然后在其上搭设仓顶锥壳及平台梁板的模板支撑脚手架。为减少型钢支撑平台的荷载,仓顶锥壳及平台梁板分次浇筑,即锥壳混凝土达到一定强度后,再浇筑上部梁板。锥壳混凝土设计强度为C35,为保证施工工期和安全,锥壳现场施工时浇注混凝土强度采用C40混凝土,现场留置8组同条件混凝土试块,试压确定锥壳砼强度发展值,在试压达到设计混凝土强度C35时,即可浇筑+43米平台砼; +41.5米标高处为500×1500的环梁将上部梁板结构和锥壳连接起来;+43米为两个圆形平台连接在一起。

43m以上钢结构安装工程,仓顶上部钢结构虽然很高,其中最重的钢梁为0.907T,根据QZT40塔吊的起重性能,塔吊的最远起吊幅度及起吊重量以及最重的起吊重量能够满足上部钢结构的吊装要求,钢构件可采用现场现有的塔吊进行吊装施工。

在综合分析了工程特点、设计意图、建设地区实际情况及我公司实力等因素后,对本工程进行了科学合理的安排,寻求技术、资金和社会信誉的最佳结合点,以下对施工组织、施工准备、施工工艺流程、施工安排等进行了明确,使今后施工处于全面受控状态,以便更好地完成本工程的施工任务。

3.1施工组织

施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、原材料组织、运输组织、协调组织等五部分,这些组织内部安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。根据我公司各部门情况进行内部协调后,对这五大组织的安排主要为:

3.1.1人员组织

成立以项目经理为首的施工现场组织机构,实行项目经理责任制。项目经理作为公司在该项目上的全权代表,负责施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键问题的决策,执行本公司质量方针,贯彻国家和地方有关法律、法规和政策,对工程的质量、安全、工期、文明施工全面负责。

根据本工程特点,抱着精干高效的原则组建项目部,人员配备如下:

项目部人员配备表

项目部管理组织机构图

项目经理:宋传洲

生产负责人:王思远技术负责人:王明

设安材预质技备全料算检术员员员员员员::::::孙王卜郑冯周彩国献小忠风青辉超娟阳

3.1.1.1 施工项目经理部主要管理人员设置

3.1.1.1.1项目经理:是项目经理部全面工作的主持者,项目经理的选择对工程能否顺利开展至关重要。本工程项目经理的委任,依据公司对项目经理考核成绩确定。根据我公司以往对项目经理在质量、工期、成本、文明施工评定考核和社会的评价、项目工作人员的评价和从事类似工程经历,结合本工程的特点,我公司决定选派具有丰富的施工经验及较高的管理和协调能力,具有项目经理资质的工程师担任本工程项目经理。项目经理将常驻施工现场,直到工程竣工。

3.1.1.1.2技术负责人

作为项目施工生产、技术、质量、安全等方面的主管者,技术负责人与工程质量、安全、成本、进度有着密切的关系。根据我公司的考察结果和综合评定,确定委派具有类似工程丰富施工经验的工程师担任本项目技术负责人。

(1)负责本工程施工技术的领导工作,负责在技术工作中贯彻质量方针和目标。

(2)负责组织有关人员对施工图会审。负责审定重大工程施工技术方案。协助项目经理建立健全工程的质量保证体系,组织项目部开展全面质量管理工作,强化质量监督,负责解决工程质量中的重大技术问题,负责群众性的技术革新活动。主持技术培训及继续教育工作。

(3)负责施工中技术、质量、安全的培训,负责物资、设备的计划落实情况与检查。负责组织施工过程中资料的收集与整理。负责组织工程的竣工验收、达标投产、工程移交等工作。

(4)负责项目法人、监理工程师、设计部门对工程技术方面的要求。

3.1.1.1.3项目管理层人员

根据我公司项目管理文件的有关规定及现有管理人员情况,拟抽调与项目经理有良好合作经历的人员组成项目现场管理班子。

(1)施工管理

组织施工过程中的质量自检,并提出自检报告,对工程质量负责,处理施工过程中的矛盾和问题,参加隐蔽验收、中间交接验收和竣工验收,负责安全生产,负责对机械设备的管理,参与样板的审议、修改、检验、实施与自检,组织协调各施工队组的施工,抓好施工进度,按合同质量目标对各队组进行管理。编制与调整周进度计划。

(2)质量管理

负责施工质量监督和各级质量检验,负责向总承包专业工程师及监理工程师申请中间检查和负责本工程管理的主要人员竣工验收,并参加验收;参加工程材料的进货检验及设备开箱检验工作;监督施工质量管理按公司《质量手册》和相关程序文件的规定有效地运行。

(3)材料管理

编制物资采购计划,及时采购工程材料,且质量符合合同及招标文件的有关规定,提供合格物资供应单位名单及各种参考要素,参与对重要物资供应单位质量保证能力的考核确认工作,组织物资定货合同中质量条款的会签工作,制订重要、关键的物资定货采购控制方法。及时组织机械设备的进场。

(4)仓库管理

对物资的验收、保管、发放负责。对物资检验试验状态的标识负责,负责进

场物资的检验和试验,并将试(检)验结果及时通知有关部门,对进场物资的验收保管、发放负全责。负责收集材质证明、试验报告。

(5)资料管理

执行公司质量体系文件,执行国家和地方技术资料管理的规定,负责上述记录和资料的收集、分类、整理、移交。负责项目部对内、外的行政文件、资料的配置、传递和保管;负责项目部有关会议记录、纪要整理。

(6)安全管理

负责施工现场的安全检查,协助施工员布置施工现场。使工程项目在安全状态下运行。负责项目部的环境保护和文明施工的监督检查工作。

3.1.2施工机械组织

根据本工程特点,经我公司充分考虑,同时对现有设备进行调整后,按下列思路配备设备如下:

3.1.2.1挖土设备

土方开挖采用反铲挖掘机,现场设置斗容量0.6m3的挖掘机1台,进行场地土方及基槽的开挖。

3.1.2.2钢筋机械:

施工现场设三个钢筋加工棚,在钢筋棚内各设1条生产线,各配钢筋弯曲机、调直机和钢筋切断机各1台。

3.1.2.3木工机械

本工程结构的基础、柱、梁、板模板全部采用优质竹胶板,现场设两个木工制作棚,配圆盘锯2台、平刨2台,可满足施工要求。

3.1.2.4其他机械

其它机械根据施工机具需要量情况及现场施工进度要求分批组织进场,并做好保养和试运转等项工作,一些常用的机械及设备配件要有一定数量的储备,以便及时替换,保证各种机械正常运转。

3.1.3原材料组织

本工程所需设备、材料全部按照《物资供应管理办法》采购。

3.1.4运输组织

根据施工总进度计划,安排材料分批进场计划,通过合理的运输调度,保证

材料随到随用,而大宗材料的进场基本上集中在工作时间内,我们将由仓库保管员会同材料接收员进行现场的指挥、调度及收料工作,根据现场实际平面布置,确定合理的运输通道路线,使场内运输满足规划图要求。

3.2施工准备

3.2.1现场准备

我公司将首先进行现场中交的准备,对目前的施工现场进行调整,以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求。这些工作在大批劳动力进场前全部完成。

根据提供的坐标点设置工程测量控制网,还需按照施工平面布置图结合施工图进行现场硬化处理、安排办公、生活、生产工棚的搭设、临时水电管线的布置等工作,以上工作必须在开工前或初期穿插完成。

3.2.2技术准备

3.2.2.1在本施工组织设计的指导下,按设计要求,根据本工程特点,结合现场环境及本单位情况,进一步细化编制分部分项工程的施工方案,采用行之有效的施工方法,科学、合理地编制施工组织设计,从技术措施方面保障工程质量优、工期短、不发生重大事故。施工组织设计经公司技术负责人审核后上报审查批准后实施。

3.2.2.2根据提供的图纸和地质资料,配备必要的标准图集和规范、规程,项目技术负责人主持组织有关人员熟悉图纸,充分了解设计意图,提出问题,做好施工图纸会审的准备工作,并编制技术作业指导书、施工方案,明确岗位责任制。

3.2.2.3在项目技术负责人的组织下,按照 ISO9001 标准的要求,编制项目质量计划,明确各分部分项工程所达到的质量目标,使质量在每个分项上达到具体量化,确定特殊工序和关键工序,编制切实可行的各分项工程作业指导书,明确各项责任和程序及质量标准,使质量目标得以实现。

3.2.2.4根据图纸设计要求,提前做好砂浆配合比设计申请,钢材、水泥、钢筋焊接试件的试验检测。

3.2.2.5编制计量、检测器具需用量计划,并在鉴定部门对计量器具进行鉴定,建立台帐,保证计量的精度。

3.2.2.6制定部分特殊工种、管理人员的培训计划。

3.2.2.7制定本工程详细的测量控制方案。

3.2.2.8根据施工安排,提出主要材料计划、半成品计划及进场时间。

3.2.3施工机械安排

按不同的施工阶段安排机械进退场,并在进场前对设备进行一次检修、调试,确保进场后能够正常使用。基础结构施工前,安装好搅拌机、钢筋加工机械和木工机械,主体结构施工完毕后,钢筋加工、焊接机械退场,施工始终保持进退有序的状态,并最大程度提高设备利用率。

3.2.4物资准备

施工前的物资准备主要是周转材料的加工准备和大宗材料的订货准备,应以总进度计划为依据,逐步安排物资进场。

3.2.5人员准备

开工前5日内,所有管理人员全部到位,劳务人员根据现场需要分批进场,施工人员、技术人员上岗前由项目技术负责人对他们进行全员交底,充分认识本工程的重点、难点和需注意事项,并对所有人员实行挂牌上岗。

3.2.6其它准备

建立健全各级人员岗位责任制,建立安全、质量、文明施工管理制度,成本、材料、劳动力、机具管理制度,并以此为据签订内部管理人员目标责任制。

组织工人进场前三级教育,与班组签订承包合同,在质量、安全、文明施工方面明确各自的责、权、利。

四、施工进度计划

我项目部以工程量为依据,结合本工程具体特点,对整个施工总工期进行科学分析,在组织管理上、施工流程上、经济技术上采取行之有效的保证措施,合理安排施工流程、工序搭接、劳动力组织、材料供应、机械设备配备等,确保本工程工期目标。

4.1组织保证措施

4.1.1本工程将作为我公司的树形象工程,成立以项目经理为首的强有力的项目管理班子,严格管理、科学施工,公司机关各职能部门积极配合、全力服务,在人力、物力、财力技术上给予重点支持、重点保证。

4.1.2项目经理部成立工期预控小组,全面负责工程施工进度安排与协调,

同时根据施工组织安排,抓住关键控制工序,在劳动力、机具设备、周围材料上实行统一周密的内部调配,保证工程的重点与难点的施工进度,兼顾一般,使各阶段分部分项工期目标始终处于受控状态。

4.1.3项目经理部制定工程施工全过程的生产劳动竞赛制度,采取施工前动员、施工中鼓励、结束后总结。大力开展施工班组、各业务系统及各工种之间各种形式的竞赛评比活动,按天、周、月下达施工生产计划,采取质量、工期双验收,实行工期提前者重奖,工期延误者重罚,充分调动职工的生产积极性。

后附施工进度计划

五、施工总平面布置

筒仓由于周围施工场地的限制,桩基单位还未施工完成筒仓桩基工程,未能让出施工作业和材料加工及堆放场地,使得筒仓一周的周转材料和主材需要多次的搬运,但我公司通过合理及科学的场地规划和安排,做出了筒仓周围的场地利用规划。规划原则:

节约用地、有利施工、方便生活,充分利用厂区预留地,合理安排使用,以达到缩短运距、增效降本和加快工程建设速度的目的。临建工程按划定的地域布置,不得堵塞厂内交通和消防通道,保证厂内施工的正常进行。总平面布置应符合国家劳动保护、技术安全和安全防火等规程的规定。

规划内容:临时设施及施工总平面图(见后附图)。

六、主要施工方案及措施

6.1工程测量

6.1.1定位测量

6.1.1.1进场后,首先由建设单位提供的控制点(坐标原点)进行复测,并办理书面交接手续;

6.1.1.2为便于施工定位及施工时不受扰动,控制点布设在施工中不易被扰动的位置,且距离建筑物较近。

6.1.2地下结构的施工测量

6.1.2.1基坑开挖前,对原有定位轴线进行复测、闭合,以经过复测的轴线控制桩为基准,测设细部轴线。为了稳妥起见,每条控制轴线桩在现场近处与远

处适当位置分别施测两点,近点便于投测,远点用于保护和校测,定期检查各轴线间的尺寸。轴线控制桩用砼固定,并设在不易被扰动的地方,并且控制桩埋设要远离基坑边坡,防止塌方破坏。

6.1.2.2基坑开挖后,分别由各控制轴线在控制点向基坑投测轴线,以控制基坑内各轴线的相对位置,标高传递则采用水准仪和塔尺向基坑内传递,并做好控制点。

6.1.2.3在土方开挖和回填前,必须做好控制桩的保护,必要时将轴线桩引测到安全不受扰动处。

6.1.3地上结构施工测量

6.1.3.1轴线测量

本工程为筒仓结构,两个筒仓东西排开,把东西方向的轴线提前定在筒仓基础底板上,等外壁滑模施工完毕后,将轴线引测到筒仓外壁之上,筒仓上部结构用东西一条直线进行轴线定位。

6.1.3.2标高传递

为了保证测量的准确度,标高传递点设置四点,在两个筒仓四周用墨线弹上标高。标注+0.00m水平线,经此基准点用经过校准的50m钢尺向上传递,传递误差控制在3mm以内,砌体与装饰阶段每层保证不少于2个高程控制点,形成与主体一致等高程、平面参照系,以满足土建、水、电设备安装等施工统一性要求。

6.2筒仓基础工程

桩间土开挖→桩头破桩→基槽清理→基础垫层→定位放线→基础底板钢筋绑扎→柱、壁钢筋插筋绑扎→基础外模支立→砼浇筑→养护→下道工序施工附属结构

土方开挖→基槽清理→灰土回填→基础垫层→测量放线→基础钢筋绑扎→基础模板支立→基础砼浇筑→养护→下道工序

具体筒仓基础大体积混凝土施工详见筒仓基础专项施工方案

6.3主体分部工程

本工程采用滑模施工,具体详见滑模专项施工方案。

6.3.1钢筋工程

钢筋应有出厂质量保证书,钢筋堆放应有标志,按现行有关标准规定抽样作

力学性能试验;合格后使用的钢筋,加工过程中,若力学性能显示不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

需注意保证柱箍筋弯钩平直段长度大于10d,以满足抗震要求;注意控制箍筋下料尺寸,保护层按主筋计算;注意转角处钢筋适当调整,保证现场施工方便,钢筋位置准确。下料时先下样品,经检验合格后方可成批下料。下料时必须严格按设计要求种类型号下料,未经同意不得代换钢筋。

利用钢筋调直过程,将钢筋表面油渍、漆污和用锤能敲击剥落的浮皮、铁锈清除干净,焊接前将焊点处水锈清除干净。发现钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤钢筋截面,或除锈后钢筋表面有严重麻坑、斑点伤蚀截面时,应降级使用或剔除不用。钢筋须平直,无局部弯折。

钢筋下料根据不同长度长短搭配,统筹排料;尽量先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料时不得用短尺量长料,防止在量料中产生计量误差。切断过程中如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除;如发现钢筋硬度与该钢种有较大出入,及时向上一级技术人员反映,查明情况。钢筋端口不得有马蹄形或起弯现象,下料长度偏差控制在±10mm。对Ⅰ级钢筋末端180o弯钩,圆弧弯曲直径大于等于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径的3倍。钢筋运至现场后,按不同型号分类堆放并挂牌表示。如间隔较长时间才浇筑混凝土,需做好防锈、除锈工作。

钢筋绑扎前核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸、数量是否与料单、料牌相符。如有错误遗漏及时纠正增补。

钢筋绑扎时,钢筋的交叉点采用扎丝绑牢;箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置。钢筋安装完毕,符合设计要求经验收合格后方可进行下一道工序施工。

柱子竖向钢筋采用机械连接接头,钢筋接头的位置,根据来料的规格及对接头位置、数量的规定,相互错开。梁采用机械连接的方式进行连接,漏斗板钢筋为直径18的钢筋,采用搭接连接和机械连接相结合的方式进行施工。

预埋件制作安装:

所有埋件均由铁件班统一制作,要求必须严格按照图纸设计要求下料,焊接必须由专职焊工操作,焊工必须经过培训,考试合格,所有预埋件均应有焊接报告,铁件焊完后要求平整、无变形。四角及梁底部埋件应与钢模板用螺丝固定连

接,拆模后将螺丝拧掉。

6.3.2模板施工

6.3.2.1筒仓漏斗结构采用模板,要求模板必须规则、平整。

6.3.2.2支设模板前必须将模板表面清理干净,保证模板表面光洁,变形模板严禁使用。

6.3.2.3柱模四周沿柱高方向每隔50cm分别设一道管箍,每隔三道管箍与排架用横杆连接牢固。同时将柱中心线用线锤一并校正准确。

6.3.2.4柱截面长向方向中间采用对拉螺丝,对拉螺丝采用M12螺栓,水平间距50cm,竖向间距50cm。

6.3.2.5漏斗板角度为68度,由于角度比较倾斜,模板加固和安装比较麻烦,采用M12对拉螺栓双向间隔50公分的加固方式加固。

6.3.2.6模板必须先支设柱模板,校正好柱模板中心及垂直度后方可铺设梁底模。梁长超过4m,底模应起拱1-3?,梁侧模板立管要高出侧模20cm,便于拉设横杆控制梁上口截面,侧面模板用对拉螺栓紧固大横杆,并在排架立杆或横杆上搭设斜撑支撑。

6.3.2.7梁柱交接处用木模连接,木模应刨光,保证表面光滑,木模拼装要规矩,尺寸准确,与竹胶模板接缝严密,可用螺栓拧紧固定。

6.3.2.8柱上留设振捣口,振捣口开洞口尺寸为300×400mm,周围必须加固牢固,浇完振捣口下部混凝土后,要立即封振捣口,振捣口处后封堵的竹胶模板与原柱上竹胶模板必须拼接平整,并加设管箍,固定牢固,防止漏浆或跑模。

6.3.3砼工程

钢筋施工完后,必须会同有关人员详细核查预埋件、预埋管及预埋螺栓的数量、位置尺寸及垂度、型号等,并依次进行四级验收签证,封模后验收合格方能进行砼施工。

由于漏斗内钢筋间距小,钢筋型号大,混凝土浇筑时料石无法正常入模,漏斗浇筑时必需用到标号为C35的细石混凝土进行浇筑。

6.3.3.1.砼浇筑前应布置好运输路线,准备好振动棒,施工用电源及电源线充分准备,浇灌所用的施工机具及串筒必须齐全。

6.3.3.2.浇灌前应专门进行施工技术交底、安全交底,将施工注意事项讲解明确,认真落实施工人员到位情况并落实好责任制,做到责任到位,压力到位。

6.3.3.3.浇筑砼时,必须从两边向中间对称布置浇筑,防止整体偏移。

6.3.4.4.砼浇筑应分层循环施工,每次浇筑高度不得大于50cm。砼振捣应均匀排列,保证振捣间距,砼浇灌时自由落差高度超过2m时,应使用溜槽串筒。串筒之间应连接牢固。串筒连接较长时,挂钩应予以加固,严禁攀登串筒疏通混凝土。

6.3.5.5砼可从振捣口浇入,从振捣口内振捣。施工人员应用好防护用品,穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套,挂好安全带。柱内照明36V以下低压灯,柱内箍筋及梁柱交接处钢筋较密需撬开浇筑,浇筑砼时要有专人指挥,指挥信号要简洁明确,低压灯要有防护罩,串筒上下要防止碰撞行灯。

6.3.6.6.浇砼框架砼每层振捣都要将振捣棒插入下层5cm,使之紧密结合,振动棒应快插慢拔,振到砼不冒气泡为准,梁及平台砼浇灌用赶浆拖搓续进法,从低点向高点振捣,梁内砼分层循环浇灌,并保证梁柱及梁与梁接头不留施工缝,每隔一定时间浇一次砼,搅拌站要保证砼的连续浇筑,严禁出现施工缝,如有特殊情况,梁板施工缝必须留在跨中1/3处。

6.3.

7.7.在浇筑过程中,建筑与安装及质检人员要共同检查埋件、模板及脚手架的牢固情况,埋管的移位情况,发现异常及时处理,随时纠正。

6.4脚手架施工

筒仓间脚手架采用满堂脚手架,排架立杆间距0.3m,DL-4梁底立杆需加密,立杆间距为0.3m或者采用双立杆进行梁底支撑。板底排架立杆间距0.9×1.2m,纵横向水平杆间距1.2m。

6.4.1材料要求:

6.4.1.1杆件采用φ48×3.5mm的焊接钢,禁止使用有明显变形、裂纹和和严重锈蚀的钢管,使用时内外涂刷防锈层并定期复涂以保持良好。

6.4.1.2连接件使用与钢管管径相配合的、符合现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。

6.4.1.3脚手架的搭设规定:

6.4.1.3.1施工时应按照设计立杆位置,拉线布置立杆和水平杆。依次竖起

立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定(扫地杆距立杆底端之上100-300mm),然后装设第一步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。在搭设过程中应随时与已浇筑成形的柱子拉结。脚手架搭设要求横平竖直。搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)→逐根竖立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并于立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上段与第二步大横杆扣紧)→第三、四…步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

6.4.1.3.2杆件的接长。立杆尽量采用对接接头,接头位置应错开布置,相邻立杆接头不得设于同步内,错开距离≥500mm,立杆接头与中心节点相距不大于三分之一步距。立杆搭接方式用旋转扣件连接,扣件间距不得小于300mm和不大于500mm,且搭接长度不小于1000mm,连接扣件不少于3道。斜杆和剪刀撑的搭接作法同上。水平杆的接长尽量采用对接接头,对接接头应错开,上下邻杆接头不得设在同跨内,相距≥500mm,且应避开跨中。

6.4.1.3.3剪刀撑的设置:垂直于纵向方向设置横向剪刀撑,在每一跨内沿主梁两侧各搭设一道,并在跨中再搭设一道。其余各跨均相同。纵向共设三道,分别在两边及中间搭设。剪刀撑与水平面交角宜在45度-60度之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应于脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比不得大于60。剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

6.4.1.3.4纵横向水平杆在最上一层的步距大于一步时,也需设置一道水平杆,起到加强层的作用。

6.4.1.3.5脚手板采用木板,脚手板铺设采用对接平铺,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100-200mm之间。铺设时应铺平铺稳,并予以绑扎固定。

6.4.1.3.6在搭设中不得随意改动构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提

交或请示技术人员解决。

6.4.1.4脚手架搭设质量检查验收:

6.4.1.4.1节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩达到

40-60N.m。

6.4.1.4.2脚手架立杆的垂直度偏差≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。

6.4.1.4.3纵横向水平杆的水平偏差≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于500mm。

6.4.1.4.4脚手架应在验收合格后,方可使用。但在遭受暴风、大雨、大雪、等情况后,需经检查无隐患的情况下,方可继续使用。

6.5型钢平台

型钢平台详见筒仓顶部支撑方案

6.6滑模时的通道

6.6.1在滑模施工平台组装时,塔吊与筒仓之间搭设人行通道平台,平台与塔吊之间预留300mm的空隙。平台以对应塔吊位置“开字架”槽钢从操作平台悬挑出去,两边设置1.2m高外围栏进行围护,平台下增设两道斜撑,增强平台的刚度。

6.6.2滑模施工时,利用塔吊及设置在塔吊和筒仓之间的人行通道平台,供管理人员及工人上下使用,施工用的材料通过塔吊运送。在滑模过程中,两筒仓之间的钢爬梯预埋件依照图纸设计位置做好埋设,埋设位置准确。滑模滑升超过预埋件,待混凝土强度达到爬梯安装条件后,两仓之间的钢爬梯从下到上依次进行安装,钢爬梯按照图纸设计要求提前做好,以便及时安装使用。

6.6.3滑模结束后,滑模施工平台拆除前,钢爬梯应安装至标高35.5m位置,利用钢爬梯进行人员的上下行动。35.5米-43米,搭设临时施工爬梯,与工程施工同步。

6.7建筑装饰装修分部工程

6.7.1地面工程

6.7.1.1砼垫层

(1)砼垫层浇筑时,分区段浇筑,浇筑前垫层下面的基层表面应洒水湿润。

(2)垫层混凝土采用平板振动器振捣,振动间距应能使振动器平板覆盖已振实部分的边缘,最后上杠刮平。

6.7.2抹灰工程

6.7.2.1抹灰用材料:

6.7.2.1.1石灰膏:应用块状生石灰淋制,必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间不少于15d,用于罩面灰时,不少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。

6.7.2.1.2水泥:32.5普通硅酸盐水泥,应有出厂证明书及试验报告,当出厂超过三个月时,按试验结果使用。

6.7.2.1.3砂:中砂,使用前应过5mm的筛子。

6.7.2.1.4纸筋:使用前应用水浸透、捣烂,并应洁净。罩面纸筋应用机碾磨细。

6.7.2.2内墙抹灰

工艺流程:墙面清理→浇水湿润墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→弹灰层控制线→抹底子灰→抹罩面灰→抹踢脚→做护角

6.7.2.2.1墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下的浇水湿润。

6.7.2.2.2吊垂直、抹灰饼:根据设计图纸要求的抹灰质量等级,按基层表面垂直平整情况,吊垂直、套方、找规矩,经检查后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm墙面凹度较大处要分层衬平。操作时先抹上灰饼再抹下灰饼,用靠尺板找好垂直与平整,灰饼宜用1∶3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

6.7.2.2.3墙面冲筋:用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋2—3根,一般筋宽5cm,可冲横筋也可冲立筋。

6.7.2.2.4抹底子灰:一般情况下,冲完筋2h左右就可以抹底灰,抹灰时先薄薄的刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直平整情况。散热器后面的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接茬应平顺,抹灰后及时将散落的砂浆清理干净。

6.7.2.2.5抹罩面灰:当底灰六、七成干后,即可开始抹罩面灰(如底子灰

过干应浇水湿润)。罩面灰应二遍成活。最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平。按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光。

6.7.2.2.6做水泥护角:室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,应用1∶3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,再用1∶2水泥砂浆做暗护角,其高度不能低于2m,每侧宽度不小于5cm。

6.7.3门窗工程

为减少施工中对门窗的破坏,内、外门窗均采用后塞口法施工工艺。

6.7.3.1施工准备及要求

6.7.3.1.1在土建施工中根据设计规定将洞口按尺寸留出,如与设计不符应给予纠正。

6.7.3.1.2外门窗在室内外抹灰完成后安装。

6.7.3.1.3门窗在室内竖直排放,并用枕木垫平,严禁与酸碱等物一起存放,室内清洁、干燥、通风。

6.7.3.1.4门窗口的水平位置应以楼层50线为准,墙厚方向的安装位置根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定门窗在墙厚方向的安装位置。

6.8钢结构工程

上部采用局部二层钢结构工程,钢构件采用吊装施工,根据QZT40塔吊的起重性能

验算:QTZ40塔吊最远起吊幅度S:46.8米

钢柱离塔吊最远处L:34米

S=46.8米>L=34米

最重钢梁Q:0.907T

在最重主梁处塔吊起吊重量q:1.2T

q=1.2T>Q=0.907T

最远处钢柱重Q=0.7T,离塔吊距离L=34米

该处塔吊起重重量Q1=0.902T

Q1>Q

综上所述:塔吊的最远起吊幅度和起吊重量能够满足上部钢结构的吊装要

块煤筒仓工程项目施工组织设计教材

山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司块煤筒仓工程 施工组织设计 第一节编制讲明 编制依据: 1、山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司末、块煤筒仓工程施工招标文 件。 2、通过现场调查、收集、咨询所获得的资料及现场施工条件。 3、依据:参照2011年《山西省建筑工程预算定额》、《山西省建设工程费用定额》、材料价参考2011年第四期《晋都市建筑工程材料价格信息》。 4、依照我公司目前剩余的施工技术力量,机械设备实力和创建省级工程的施工经验。 第二节编制原则 1、从满足招标文件和招标单位的具体要求为差不多原则,重点突出优质、高效、文明施工的治理措施。 2、在坚持科学合理,实事求是的基础上,贯彻技术先进,经济有用的施工方针。 3、紧密结合本工程的特点依靠先进和科学现代化治理手段,实行动态治理。 4、紧紧围绕工期和质量两个关键要素,确保施工过程中无安全责任事故,实现清洁生产,文明施工的目标,优化施工方案,大力推广新技术,提高施工技术含量和现代化施工水平。

第三节工程概况 本工程为山西阳泰集团西冯街煤业有限公司块煤筒仓,本工程有3个直径12米的煤仓,分八个自然层,基础采纳钢筋混凝土条形基础,主体为筒体结构,仓顶为钢结构:结构混凝土标号基础垫层C15,基础梁、筏板采纳C30,梁板柱及筒仓壁采纳C 30.漏斗:填料采纳轻型砌块,漏斗斜壁填充层上作C25混凝土200厚,直径10@150双向钢筋网,30mm厚1:2水泥砂浆找平层,漏斗内衬做法:漏斗斜壁最高点底部三米范围采纳压延微晶板材高强耐磨材料20mm厚。混凝土爱护层厚度:基础筏板、地梁为40mm,筒仓壁、框架梁、柱30mm,板为20mm,地面:混凝土地面,门窗:木门窗及铝合金门窗,散水:混凝土散水1500mm。屋面:1.门式钢架走廊底部为轻钢结构,采纳彩钢夹芯板保温。2.末煤仓部分为1:8水泥膨胀珍宝岩找坡、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温、20厚1:3水泥砂浆找平,SBS改性沥青防水卷材 4mm、涂料或粒料爱护层。钢梯:室外连接螺旋钢梯。本工程耐火等级二级,结构安全等级二级,抗震设防类不丙类。 第四节、施工预备 2.1 场地平坦 本工程地处煤场,场地较平,随时能够开始土方工程的施工。 2.2 大临工程 ①搅拌站:布置2台强制搅拌机,2个碎石料斗,每个斗容积10m3一座水泥仓库,能储存水泥80T,约100m2,容积10m3的水箱2个,砼输送泵一台。 ②垂直运输设备

筒仓施工工艺标

筒仓施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中各种矿仓、熟料仓、水泥仓、贮煤仓以及农业中的粮仓、粮食加工厂的面粉仓等筒仓工程。 2.施工准备 2.1 水泥 采用425号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新无结块,并有出厂合格证。 2.2 砂子 用天然中砂,含泥量小于3%,其质量应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。 2.3 石子 用碎石或卵石,其最大粒径不应超过筒壁厚度的1/5和钢筋净距的3/4,同时最大粒径不应超过60mm,其质量应符合现行国家有关标准的规定。 2.4 外加剂 可根据情况采用三乙醇胺、氯化钠、亚硝酸钠复合早强剂;木质素磺酸钙缓凝剂、减水剂;其质量应符合现行国家有关标准的规定,其掺量应由试验确定。 2.5 钢筋 采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,应有出厂质量证明书或试验报告。使用前,必须按规范要求进行机械性能试验,合格后方可使用。滑模装置结构件、连接螺栓及支承杆宜用Q235圆钢,当采用楔块或千斤顶时,也可采用螺纹钢筋。

3.主要机具设备 3.1 机械设备 卷扬机、高压水泵、潜水泵、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、筛砂机、插入式振动器、自卸翻斗汽车、机动翻斗车,切砖机以及电焊设备等。 3.2 主要工具 滑升工具有:随升井架、辐射梁、桅杆、吊笼、重线锤;液压元件有:液压控制台、液压千斤顶、高压胶管、针阀、分配器;配套工具有:单孔或双孔井架、激光铅直仪、通讯机构、倒链、磅秤、限位开关、安全阀、低压变压器、手推胶轮车、大小平锹、抹子等。 3.3 作业条件 1)组织施工人员学习图纸,进行自审和各专业图纸综合会审,并进行技术交底。 2)编制施工组织设计或施工方案。进行滑模或移置式模板技术设计,选定施工机具设备,进行施工部署和平面布置,作为施工的具体指导性文件。 3)清除现场障碍,进行场地整平,布置安全警戒区,设置安全设施。 4)修建好临时设施,如办公室、工具材料库、钢筋加工棚、休息棚、配电棚等;铺设临时供水、供电线路;修建临时运输道路,两侧挖好排水沟。 5)根据设计总图提供的筒仓中心坐标和水准高程,进行测量,设置烟囱的纵横中心控制线和基准点,并妥加保护;对烟囱进行放线定位。 6)按确定的施工工艺方法备齐机具设备,清点已有机具,进行检修、维护;缺少的机具进行加工制作或购置,井架、操作台、提升设备进行设计、加工、制作或改装;对千斤顶及液压油管系统,用1.5倍工作压力进行试压、测定、校正,并进行配套、试组装或试运转,直至全部备齐,符合要求。液压系统的零部件安装前,应进行单体试验合格方可进行安装。 7)工程用已按计划进场备齐,经检查质量符合要求;试验室根据现场材料通过试验预配,已确定混凝土配合比。 8)配齐施工各专业工种劳动力,并进行必要的短期技术培训,使熟悉施工操作工艺,明确岗位责任和与各专业的相互配合关系以及安全技术要点。

储煤仓工程施工组织设计

陕煤曹家滩矿业公司曹家滩矿井 选煤厂原煤仓 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 陕西天工建设有限公司第四项目部

二零一五年九月

目录 1.3.2 工期目标:陕西陕煤曹家滩矿业公司曹家滩矿井选煤厂原煤仓工程工期为300天。 (1) 原煤仓滑模劳动人员安排表 (28) 5.11砌筑工程 (47) 5.11.3.12 构造柱的做法,应严格按照《建筑抗震构造详图》11G329(三)的有关规定执行,墙长大于5M时,在墙体中部设置钢筋砼构造柱,构造柱截面为墙宽*240。采取五退五进直砌法,先砌砖后浇柱。在上下楼层梁相应位置各预留规定钢筋与构造柱纵筋连接。构造柱与砖墙交接处,应设置墙体拉筋。 (49) 5.12装饰工程 (50) 5.13屋面防水工程 (51) 5.14建筑电气工程 (51) 5.15建筑给排水及采暖工程 (55) 附件一:曹家滩原煤仓施工现场总平面布置图 (77) 附件二:曹家滩原煤仓施工总进度计划 (78)

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.1.1 中煤科工集团武汉设计研究院设计的施工图纸 1.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.1.3《滑动模板工程技术规范》GB50113-2005 1.1.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.1.5《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 1.1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.1.7《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 1.1.8《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 1.1.9《无粘接预应力钢绞线》JG161-2004 1.1.10《预应力混凝土钢绞线》GB/T5224-2003 1.1.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB30303-2002 1.1.12《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.1.13《建筑安全检查标准》JGJ59-2011 1.1.14《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2 编制内容 我项目部在认真分析研究了设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细勘探的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工、等进行了详细阐述。 1.3 施工总体目标 1.3.1 我项目部将从战略高度重视本工程的建设,采取切实可行的措施,用以指导该工程的施工组织与管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。确保工程达到如下目标:

周口鲁花油厂粮库筒仓滑模施工组织设计及施工方案

筒仓滑模施工组织设计及施工方案 一、工程概况 周口鲁花油厂粮库群体筒仓3行5排,由-1.2m?29.4m,采用整体同步滑动模板施工。 5.4m 标高处每个圆筒仓体内设置一个钢筋混凝土门口(预留钢筋后支模浇筑),整体壁厚300mm 二、施工部署根据施工环境、工期、设备、劳动力的技术能力作如下安排。 1 、组织与管理:成立强有力的以项目经理为核心的项目经理部,经理部下设工程管理、 技术、生产经营、质量安全、劳动工资、财务、材料设备、后勤保卫等8 个职能管理部门, 对工程进行管理。 2、施工部署:本工程基础土方采用机械开挖,群体筒仓与工作塔基础同时施工至± 0.00m,单体筒仓普通支模-1.2m至29.4m采用整体同步滑模施工。 5.4m处钢筋混凝土采用 预留钢筋后支模浇捣的施工方法。 三、施工进度计划 本工程筒仓多, 工程量大, 工期要求紧, 按常规分组滑模施工工期太长。根据实际情况, 采用15个群仓单体滑升, 在保证安全的情况下, 筒仓滑模完成后, 仓顶与工作塔穿插施工。按此方案安排施工,工程总计工期为365d,其中施工准备10d,基础土石方开挖30d,基础 混凝土施工60d,筒仓滑模引模20d,滑模模具安装及混凝土施工60d,筒仓滑模引模20d 滑模模具安装及混凝土滑模45d,仓斗施工45d,群仓屋顶施工、土0.00m底板施工45d,群 仓屋顶施工10d,工作塔、汽车装梁站施工225d,装饰工程施工30d,地下通廊、水电防雷 施工50d,收尾20d。 四、施工总体布置 1 、现场布置木、钢筋、铁件加工车间、职工临时住房、职工食堂、办公室等。 2、施工道路基本上利用工地永久性道路,仅修少部分路基。 3、施工用电设配电房搭设,分支路用电网点,总容量为300KW 。 4、施工用水接建设单位提供的水源,分别敷设至各个施工用水点,总管口径100mm。 5、东边布置8t.m 塔吊1 台,东南角和西北边各布置2 座双吊篮井架。 五、施工准备 1 、生产准备 (1)清除或拆迁工程范围内所有障碍物,如农房、树木、照明、通讯及电杆。 (2)修通至泵站边缘正式公路和至现场临时道路,尽量结合永久性道路修筑。 (3)按土方整平图,采用挖土机、推土机等机械将场地整平至±0.00m 标高,土方运至弃土场堆放。 (4)根据自行设计图加工模具,维修及购置设备。

原煤筒仓施工组织设计

有限公司原煤产品筒仓 施工组织设计 编制人: 审核人: 编制单位:工程处太岳项目部 编制日期: 2008年9月24日

目录1、编制依据 2 、工程概况 3、施工部署 4 、施工总体准备 5、施工总平面布置 6、土建工程主要施工方法 7、施工进度计划及保证措施 8、质量目标及保证措施 9、安全目标及管理措施 10、环保、文明施工目标及保证措施 11 季节性施工措施

山西汾西太岳煤业股份有限公司原煤产品筒仓 施工组织设计 1 编制依据 1.1合同文件 本文依据“原煤产品筒仓施工合同”的文件编制。 1.2设计文件 根据原煤产品筒仓施工图纸 1.3调查资料 根据原煤产品筒仓地质勘察报告 1.4主要法律、法规 表1-1 表1-2

表1-3 2.1自然条件 2.1.1地形 山西汾西太岳煤业选煤厂位于长治市沁源县距离柏子镇好村500m,坐落在两面环山的山坳里,

距沁源县城市区23km,地形发育较为完全。 2.1.2气象条件 本区属于干燥的大陆性季风气候,属严寒地区。 降雨量多集中在7-9月份,冰冻期从11月开始至翌年3月份,最大冻土层深度1.5m。 基本风压值0.5kN/m2,基本雪压值0.35 kN/m2。 2.1.3工程地质 详见岩土工程勘察报告。 2.1.4 地震资料 本场区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。 2.2 工程施工条件 本工程位于沁源县的东北侧,县城至柏子镇的县级公路从此穿过。地面建筑主要建筑材料钢材从太原、长治或当地建材市场进入、水泥、木材、砖、砌块、砂、石等基本从当地运入。 2.3 建筑物及结构物设计概况 建筑设计 本工程为2个内径为φ21米原煤产品筒仓,筒仓耐火等级为二级,结构安全等级为二级,抗震设防为丙类。筒仓高64.500米;仓顶为一层框架结构,高为6.360米。屋面:(1)框架走廊部分○1为彩钢夹芯板(蓝色,内夹75厚聚苯保温板);○2轻钢结构。(2)原煤产品筒仓部分○110厚地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝;○21:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥;○3满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层;○4SBS改性沥青防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.90kg/m3 。○51:10水泥膨胀珍珠岩找坡层最薄处20厚,找2%坡。○6钢筋混凝土板。地面:采用混凝土地面。散水:混凝土散水宽2500mm。门窗:采用木门及铝合金门窗。漏斗:○1填料:采用轻型砌块,容重不大于2KN/ m3。○2漏斗斜壁填充层上作C25混凝土200厚,φ10@150钢筋网。双向钢筋网。○330mm厚1:2水泥砂浆找平层。○4内衬:漏斗斜壁及筒壁最高点底部3米范围采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)板耐磨板防护。○5耐磨层采用超高分子量聚乙烯板。铁梯:本工程设室外非连续螺旋钢梯及屋顶直钢梯各一部。本工程建筑占地面积:739.3㎡,建筑面积:3995.4㎡。 结构设计 基础为钢筋混凝土肋梁筏基。钢筋采用HPB235级(φ)、HRB335级(Φ)钢筋。混凝土除基础垫层均采用C30混凝土,垫层采用C15素混凝土。主体结构形式为筒体结构,每个仓内均有4个剪力墙支撑式漏斗。筒仓上走廊外围护结构用C型棱条及彩钢夹芯板(内夹75厚聚苯保温板)。基础筏板保护层为40mm,基础地梁为40mm。筒壁及剪力墙为30mm,仓顶走廊框架梁、柱为30mm,板为20mm。 3 施工部署 3.1 工程项目管理目标

筒仓施工组织设计方案

第一章工程概况 本工程为山西榆次官窑安源煤业有限公司储煤仓工程,直径16米,壁厚300mm。基础为筏形基础,混凝土强度等级为C30。自-20.6m至19.9m为筒仓。19.9m—24.60m为砼框架、砖砌体。 第二章施工部署 一、施工原则: 按照先地下、后地上,先土建、后安装,先结构,后装修。施工时特别要保证筒仓的轴线位置、垂直度、预埋件位置,标高准确。 二、施工部署: ①施工现场搭设搅拌站1座,内设JS500型搅拌机1台,PL300型自动配料机一台。 ②现场垂直运输设备设置1台塔吊,用于模板、钢筋、砼及装饰装修材料的运输。部分砼因塔吊高度不够采用输送泵运输。圆形筒仓采用滑模施工。 现场安装钢筋冷拉、切断、成型设备1套,用于工程钢筋的加工。 ③施工用水,电布置,均从现场水、电源处引到搅拌站、塔吊、钢筋加工场地。用水量按35m3/h配干管,用电量按300KVA配干线。 三、施工方案: ①土方开挖采用1台液压反铲挖掘机挖土,2辆自卸汽车运至指定地点。 ②模板方案:除圆形筒仓采用定型组合钢模板外,漏斗和梁板模板均采用木模板,支撑采用扣件式钢管脚手架加固。 ③钢筋均在现场加工。

④混凝土浇筑:混凝土浇筑采用塔吊运输。 四、施工准备: 1、技术准备: ①首先熟悉图纸了解设计意图,做好图纸会审,把技术问题解决在施工之前。 ②编制施工图预算,提出材料、机具、需用量计划,并编制进度计划和生产要素需用计划,落实并组织生产要素进场。 ③编制施工组织设计,进行总体部署,制定切实可行的施工质量控制措施,以便对工程质量进行有效控制。 ④进行技术交底:工长进行交底时要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、施工方法及注意事项,而进行详细技术交底。向班组交底时要重点讲明本工种的质量标准、技术要求和操作重点,必要时予以示范。 ⑤会同建设单位接收坐标点及水准点,并引入现场,作好永久性测量基准点。 2、生产要素准备: ①人员:组织精良的项目班子,配备高素质管理人员,并立即就位。 ②机械设备:根据施工进度计划,做好各种机械设备的检修、试车、保养工作并运输进场。 ③周转工具:按材料计划配制足够数量的组合钢模板、木模板、木方、钢管、扣件等料具。 ④材料:组织地材货源,取样送检、外购材料定购进货。 3、现场准备:

施工设计方案(筒仓)

第一章投标书综合说明 良海粮油有限公司: 承蒙贵公司对我公司的信任,有幸参加贵公司12万吨粮食仓储设施建设项目的投标,为此深表感! 对贵公司所发的招标文件,我公司经认真阅读和讨论后,表示理解和确认。一旦中标,我们一定遵守执行。 下面为标书编制的几点综合说明: 一、编制依据和说明 1、12万吨粮食仓储设施建设项目的招标文件。 2、中粮工程科技有限公司设计的全套《混凝土筒仓施工图》。 3、施工现场踏勘。 4、及省有关工程施工技术标准及验收规。 5、公司体系手册、程序文件及部有关文件、管理制度等。 6、已经执行的新规、新标准,根据本工程实际情况,本工程计划使用的有关规、文件如下: 6.1、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.2、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011); 6.3、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001); 6.4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012); 6.5、《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011); 6.6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010); 6.7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002);

6.8、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002); 6.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 6.10、《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002); 6.11、《钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规》(GB50669-2011);6.12、《工程测量规》(GBJ50026-93); 6.13、《混凝土结构工程施工质量及验收规》(GB50204-2002);6.14、《冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程》(JGJ19-92); 6.15、《木结构工程施工及验收规》(GB50206-2002); 6.16、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 6.17、《钢筋焊接接头试验法》(JGJ/T-2001); 6.18、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 6.19、《建筑工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-2001); 6.20、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2001); 6.21、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T-2001);6.22、《建筑工程安全检查评分办法》(JGJ59-99); 6.23、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 6.24、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6.25、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 6.26、《建筑防腐蚀工程施工及验收规》(GB50212-91); 6.27、《泵送混凝土施工技术规程》(ZGJ/T10-95); 6.28、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 6.29、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96);

4500td熟料新型水泥干法生产线工程施工设计方案(筒仓结构)

4500t/d熟料新型水泥干法生产线施工组织设计(筒仓结构)

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、主要施工方法和和施工方案 (6) 五、施工总进度计划 (33) 六、资源控制计划 (33) 七、施工准备工作计划 (33) 八、施工总平面布置 (35) 九、主要施工保证措施 (35) 十、季节施工保证措施 (41) 十一、工程质量保证措施 (47) 十二、新技术推广应用 (53) 十三、环境污染及噪音的控制措施 (54) 十四、合同管理措施 (55) 十五、成品、半成品保护措施 (56) 十六、工程回访保修措施 (56) 十七、技术经济指标 (57) 十八、项目信息管理 (57) 十九、项目环境因素及危险源的管理 (59) 二十、分包管理 (61) 二十一、相关支持性文件 (62) 附图表: 1、劳动力计划表 2、拟投入本工程的施工机械设备表 3、本工程所用的主要规范 4、施工平面布置图 5、施工进度计划表

一、编制依据 1.同煤水泥厂建设工程施工蓝图。 2.国家和省市现行建筑施工的有关法规、规程。 3.成功建设多项水泥厂的经验及相关工艺标准。 4.国家及地方颁布的现行建筑工程施工验收规范、规程、指令及技术标准。 二、工程概况 1.工程建设项目概况:本工程为某有限公司4500t/d熟料新型水泥干法生产线,工业建筑群体工程,设计单位为***工业设计研究院设计。建设地点位于某怀仁县赵庄与悟道村之间。 工程工期:本工程开工日期以开工报告为准,工期以合同规定的日期为准。 质量标准:所有单位工程竣工验收质量等级均为合格。 2.工程特点: 2.1本工程为主要生产线部分,主要包括石灰石预均化库、原料调配及输送、原料粉磨/废气处理、生料均化库/生料入窑喂料系统、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、煤粉制备、熟料储存及输送/熟料汽车散装、水泥粉磨、水泥储存库、水泥包装及成品堆存、水泥汽车散装及中央化验室/中央控制室/办公楼等单位工程的土建和安装工程等。 包括以下几种结构形式:框架结构、筒仓结构、砖混结构等。 3.工程所在地区特征: 3.1工程地质及水文地质 场地内各土层土性特征从上至下是回填土层、粉土层、砾砂层、粉土层、碎石层层。 本工程的抗震等级高度<30m为三级,高度>30m为二级。 3.2气候条件 年平均气温: 6.5℃ 最高气温: 37.7℃ 最低气温: -29.0℃ 4.工程施工条件: 4.1施工现场“三通一平”已完成,建设场地具备开工条件,场区的临时道路已经开通。

筒仓施工组织设计

筒仓施工组织设计 一、编制依据 <1>《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) <2>《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) <3>《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) <4>《钢筋砼筒仓施工与质量验收规范》(GB50669-2011) <5>《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ46-2008) <6>《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2008) <7>《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) <8>《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011 <9>《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 <10>《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 <11>《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 <12>《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 <13>《滑动模板工程技术规范》GB50113-2005 <14>《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-2013

二、施工方案 (一)测量控制 <1>根据总平面图纸尺寸和方位坐标来确定筒仓位置。放完线后,须经监理工程师验线,符合要求再进行下道工序。 <2>基础放线: <2.1>根据定位和基础尺寸确定筒仓开挖边线。 <2.2>根据轴线桩,用全站仪将轴线投到安全地带,并做永久标记,投点偏差为±3mm <2.3>复查,用钢卷尺确定开挖边线,拉白线用白灰撒出挖土边。(二)土方开挖 <1>采用反铲挖掘机(斗量1.5m3)开挖,自卸汽车运土。挖出的土石采用自卸汽车运至甲方指定的地点。 <2>挖掘机挖到比设计标高高20cm左右时,剩余部分由人工清理至设计标高。并将余土外运至甲方指定地点。 <3>基坑边缘应设置高度为300mm挡水沿,并设置排水沟,严防雨水等地面水侵入基坑周边土体。 <4>基坑开挖完毕后,应及时清理并通知监理单位、建设单位、设计

圆筒储料仓施工组织设计

圆筒储料仓施工组织设 计 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

北京首矿建杏山项目部圆筒储料仓施工组织设计 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:北京首矿建 编制时间:2010年2月25日

目录 施工材料的运输 (10)

1 编制说明 编制原则 本施工组织设计编制遵循以下原则: 1.1.1 保证质量重点、统筹工期安排,遵守施工合同。 1.1.2 依据工程内容,认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序;遵循建筑施工工艺及其技术规律,

科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 1.1.3选用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 1.1.4 充分利用机械设备能力,提高工程机械化程度,减轻劳动强度和提高劳动生产率。 1.1.5科学地规划施工平面图,尽可能减少施工设施,合理储存建设物资,减少物资运输量,增强工程效益。 编制依据 1.2.1施工图纸。 首钢大石河铁矿杏山采区露天转地下开采工程圆筒储料仓工程土建施工图6CH15-1、3~16;6C-H16-1~8。 1.2.2现行的有效规范、规程、法律、法规。

2 工程概况 本工程为首钢大石河铁矿杏山采区露天转地下开采工程圆筒储料仓,工程的结构类型为钢筋砼圆筒结构。总高度为米,下部为钢筋混凝土筒仓高度为米,上部为钢结构高度为米。本工程共四层,分别为±米、米、米、米。2-5轴线为四个内径为12米的筒仓,间距;1-1/1轴线间距,为钢筋混凝土框架结构。 基础采用桩基础。承台垫层顶面标高,承台厚度为。混凝土强 度等级:基础垫层C10,其他部位砼为C30。~剪力墙厚500mm,~墙厚300mm。 3 施工部署 管理目标 3.1.1 质量目标:合格工程,创矿业公司优质工程。

煤矿土建工程施工组织设计

煤矿土建工程施工组织设计 第一章工程概况 第一节井田自然概况 一、交通位置 山西柳林XX煤矿有限公司位于柳林县东南直距3.75km的XX镇山头村,东距XX镇约1.2km,东距柳石二级公路1.2km,北距孝柳铁路和G307国道3.5km,高速公路3.2km,交通较为便利。行政区划属柳林县XX镇,地理坐标:东经110°53′51″-110°55′54″,北纬37°23′36″-37°24′23″。 详见交通位置图1-1-1。 二、地形地貌 井田地处吕梁山系中段,为典型的黄土高原地貌,地表切割强烈,地势总体中部高四周低。最高点位于井田中部(X=4140800,Y=19492220),标高1050.0m;最低点位于井田西边界处沟谷,标高为875.0m,相对最大高差176m,属中低山区地形。 三、河流 井田属黄河流域三川河水系,井田范围内无常年性河流及其它水体,但沟谷纵横,大小沟谷中雨季有短暂流水通过,向北汇入三川河。井田东边界外有一条常年性河流,水量不大。 四、气象及地震情况 本区属大陆性季风气候,春季多风干旱,夏季炎热降水量较多,秋季温度适中,冬季寒冷干燥。最高气温32.5°C,最低气温-26.1°C,全年无霜期125天,11月冻结,翌年3月初解冻,最大冻土深度0.9m。年降水量374.4-577.7mm,

降水量主要集中在7、8、9月份。年平均蒸发量为1711mm,蒸发量大于降水量。年平均风速2.2m/s,最大风速21m/s。 第二节编制依据 一、施工图纸 二、施工合同 三、有关现行国家方针、政策及现行规范、规程等 第三节工程范围 工程范围分两大部分: 一、辅助生产系统工程:分为筒仓,转载点,绞车房,井口房以及皮带栈桥通廊. 下面重点介绍一下筒仓工程概况:本工程为构筑物工程,建筑总高度43.4m。主体为一个圆柱形单体贮仓,内径16m、筒仓壁厚-1.585m以下为400mm、以上为300mm。基础为钢筋混凝土条形基础,基底标高-7.285m。在9.715m 平台处设有砼漏斗。精煤仓仓顶标高为38.18m;筒仓顶部设备间为一层框架结构38.18m至43.4m,能存储原煤5200T. 二、地面附属工程:工程范围 1.行政办公楼:总建筑面积1985.8平方米,地上五层,现已交付使用. 2.联合建筑;总建筑面积3139.25平方米,占地面积618.4平方米,地上五层,现主体结构工程已即将施工完毕. 3.锅炉房:本工程属地上一层砖混结构,总建筑面积415.6平方米,建筑总高

块煤筒仓工程施工设计方案教材

阳城阳泰集团西街煤业块煤筒仓工程 施工组织设计 第一节编制说明 编制依据: 1、阳城阳泰集团西街煤业末、块煤筒仓工程施工招标文件。 2、通过现场调查、收集、咨询所获得的资料及现场施工条件。 3、依据:参照2011年《省建筑工程预算定额》、《省建设工程费用定额》、材料价参考2011年第四期《市建筑工程材料价格信息》。 4、根据我公司目前剩余的施工技术力量,机械设备实力和创建省级工程的施工经验。 第二节编制原则 1、从满足招标文件和招标单位的具体要求为基本原则,重点突出优质、高效、文明施工的管理措施。 2、在坚持科学合理,实事的基础上,贯彻技术先进,经济实用的施工方针。 3、紧密结合本工程的特点依靠先进和科学现代化管理手段,实行动态管理。 4、紧紧围绕工期和质量两个关键要素,确保施工过程中无安全责任事故,实现清洁生产,文明施工的目标,优化施工方案,大力推广新技术,提高施工技术含量和现代化施工水平。 第三节工程概况 本工程为阳泰集团西街煤业块煤筒仓,本工程有3个直径12米的煤仓,分八个自然层,基础采用钢筋混凝土条形基础,主体为筒体结

构,仓顶为钢结构:结构混凝土标号基础垫层C15,基础梁、筏板采用C30,梁板柱及筒仓壁采用C 30.漏斗:填料采用轻型砌块,漏斗斜壁填充层上作C25混凝土200厚,直径10150双向钢筋网,30mm厚1:2水泥砂浆找平层,漏斗衬做法:漏斗斜壁最高点底部三米围采用压延微晶板材高强耐磨材料20mm厚。混凝土保护层厚度:基础筏板、地梁为40mm,筒仓壁、框架梁、柱30mm,板为20mm,地面:混凝土地面,门窗:木门窗及铝合金门窗,散水:混凝土散水1500mm。屋面:1.门式钢架走廊底部为轻钢结构,采用彩钢夹芯板保温。2.末煤仓部分为1:8水泥膨胀珍珠岩找坡、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温、20厚1:3水泥砂浆找平,SBS改性沥青防水卷材4mm、涂料或粒料保护层。钢梯:室外连接螺旋钢梯。本工程耐火等级二级,结构安全等级二级,抗震设防类别丙类。 第四节、施工准备 2.1 场地平整 本工程地处煤场,场地较平,随时可以开始土方工程的施工。 2.2 大临工程 ①搅拌站:布置2台强制搅拌机,2个碎石料斗,每个斗容积10m3一座水泥仓库,能储存水泥80T,约100m2,容积10m3的水箱2个,砼输送泵一台。 ②垂直运输设备 安装一台ZQ80塔吊,塔身安装高度45m。 ③由于现场狭窄,不能设钢筋制作加工场,所有钢筋均从厂外加工棚制作好后再运到现场。 ④现场大临设施一览表

筒仓施工组织设计

莒县丰沃新农饲料有限公司筒仓 施工组织设计 一、工程概况: 本工程为莒县丰沃新农饲料有限公司筒仓工程,建筑地点:莒县招贤镇政府驻地,结构形式;砖混结构。 混凝土、;垫层为C15,地坑为C30,构架、梁柱板为C30.地坑抗渗等级C30 S6。 钢筋保护层:板-20厚,梁、柱为30厚,基础底面为40厚,基础顶面为30厚,所有的梁板柱为双排钢筋时均增加5厚。 本工程质量等级为优良,现场三通一平由甲方负责,三大材料由甲方负责指定厂家供应,乙方自行运输至现场,具备开工条件。 本工程计划于2012年月日开工,201 年月日竣工,工期日历天数天。 二、施工准备工作: 把各项施工准备工作做到头,做到早计划,有组织是保证工程质量目标实现的关键。 1、组织施工技术人员认真研究设计图纸,学习掌握有关规范标准,编制施工组织设计及各分项工程施工方案。 2、编制各种原材料、成品、半成品及施工机具计划,确保各种材料和机具按工程进度分批进场,保证工程需要,进入施工现场的材料必须有出厂合格证,并经有关部门检验合格后,方可使用,杜绝不合格材料进入施工现场。 3、建立健全质量保证体系和安全管理体系,工程开工前按照质量保证体系和安全管理体系组织人员到位,各工种确保责任到人,工作到位。 三、重要分部分项工程,施工方法及技术措施 1、定位测量放线

工程开工后,根据总平面图及现场有关定位标志,做好工程的施工测量控制网的测试工作,建立II级测量控制网,设8个标桩规格为1000(长)×1200(高)×240(厚)mm,埋深400mm,采用M10水泥砂浆砌MU10机制红砖,顶面用1:1水泥砂浆30mm厚抹面压光,平面采用经纬仪,轴线投测采用引桩投测及线锤吊垂引结合,其余轴线用钢卷尺测量,标高测设采用DS2水准仪及标高传递法。 2、沉降观测法 本工程高程测设水准点高程 m,据此法引至施工现场,沉降观测点布置见附图。 四、施工布置及施工方案 1、根据该工程工期紧、任务重特点,总公司统一调派技术力量,进入该工程项目部、项目班子配备由总公司根据业主要求以文件形式下达,各项管理工作将列总公司前列,组织该项目的工程施工,为此,我们组建了本工程项目的管理机构,管理机构人员名单(见附表)。 2、为保证工程进度,须组织充足的劳力,劳动计划视工程进度分批进入现场。 3、为保证工程进度及质量,各种原材料、成品、半成品,应事先考虑货源,签订供货合同,到场的材料必须经试验合格后方可使用。 4、大型机械设备由总公司统一调配,部分小型机具由项目部自己购买。 5、各工种人员根据工程进度分批进场,为保证工期顺利进行,施工进度采用网络控制,以便及时发现影响进度环节,便于及时调整,施工进度计划中关键线路和非关键线路各项工作都按时完成,才能保证工期按时完成。 6、施工程序:本工程本着“先地下,后地上,先主体,后装修”。 7、施工段划分: 为加快工程进度,主体施工时,应首先划分合理的施工段,组织

原料筒仓施工方案

固阳义正诚碳素项目原料筒仓 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:河北天川建筑安装工程有限公司(盖章)

目录

附件:拟投入本工程的主要施工机械设备表临时用地表 施工总平面图

第一部分编制说明 一、编制原则 1、加强施工过程中的质量控制,确保工程质量等级达到优良。 2、科学、合理的安排施工顺序及施工进度,保证工程顺利完工。 3、合理规划临时用地,搞好文明施工,树立企业良好形象。 4、结合我公司成熟的同类工程施工经验,重点阐述主要分项工程施工工艺及方法 二、编制依据 1、甲方提供的招标文件。 2、甲方提供的厂区平面布置图及甲方的规划要求。 3、设计院提供的图纸。 4、以及现行国家、行业其他标准、规范。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90) 《金属非金属矿山安全规程》GB16424-2006 《起重机械安全规程》GB6067-85 《矿井提升机及矿用绞车安全要求》JB8516-1997 《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-98) 《冶金电气设备安装工程施工及验收规范》(YBJ217-89) 《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》(YB9239-92) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 《自动化仪表工程及验收规范》(GB50093-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91)《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB8923) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《砼泵送技术规程》JGJ/T10-95; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

基建矿井施工组织设计

(一) 、主井生产系统 主斜井井底设井底煤仓,煤仓下设有给煤机。井下原煤经主斜井带式输送机直接运 至筛分车间。 +50mm 块煤经选矸后与 -50mm 末煤合并一起经带式输送机转载运至原煤 筒仓存储。矸石经矸石溜槽存入筛分间内矸石仓。 原煤筒仓直径为 φ 22m ,共 2 座,容量各 10000t ,原煤筒仓设空气炮,以防止筒

仓内部起拱堵塞。原煤筒仓下设液压自动装车闸门,外销时开启闸门自动装汽车,电子 汽车衡计量,公路外运。 (二) 、矸石系统 井下矸石由矿车提升出井后经 1 吨矿车前倾式翻车机翻入掘进矸石仓经电液动扇 形闸门装入汽车运至排矸场地。 地面生产系统手选矸石经电液动扇形闸门装入汽车运至 排矸场地排弃。 矸石填沟后要分层压实, 表面覆盖黄土, 并植树绿化, 以满足环保要求。 建井期间矸石用作填充工业场地周围的小冲沟, 矸石周转场地设在矿井工业场地北 侧直线距离约 500m

的一条荒沟内,占地面积 1.00 hm 2 。 矸石周转场地所处的冲沟较小, 矸石填沟应由沟头开始, 矸石每堆高 5m , 覆盖 50cm 黄土压实,沟满后用 1.0m 厚的黄土覆盖,压实后可种植树木绿化。 (三) 、地面爆炸材料库场地 现有地面爆炸材料库场地位于工业场地南侧不足100m 处,

地面炸药库和各井口之 间达不到《煤矿安全规程》 ( 2011 版)和《民用爆破器材工厂设计安全规范》的要求, 应拆除。初步设计编制单位另根据《煤炭工程项目建设用地指标》( 2009 年 5 月 1 日试 行)第二章 2.0.5.6“ 地面爆炸材料库应在矿区或分区集中设置,或依托当地供应部门供 给,不单建矿井地面爆炸材料库 ” 的原则,初步设计中未考虑设矿井地面爆炸材料库。 施工期间拟临时使用现有地面爆炸材料库(应修缮)

筒仓施工方案.doc

乌海化工2500t/d水泥生产线 滑模工程 施工专项方案 山西省工业设备安装公司 二〇二〇年六月

筒体滑模施工组织设计 工程名称:内蒙古乌海化工2500t/d水泥生产线 工程地点:乌海市海南区拉僧庙镇 总包单位:山西省工业设备安装公司 编制单位:山西省工业设备安装公司 编制人: 审批人: 编制日期:2011.10

目录第一章工程概况 第二章施工部署 一、施工任务划分 二、施工程序 三、液压滑模工艺施工的优点 第三章滑模施工技术设计 一、滑模装置设计 二、对砼的要求 第四章滑模施工 一、滑模装置的组装 二、钢筋施工 三、支承杆 四、砼施工 五、预留孔和预埋件 六、滑升程序 七、滑模平台稳定及纠偏、纠扭等技术措施 八、滑模装置拆除 第五章质量检查及工程验收 一、质量检查 二、工程验收 第六章质量保证措施

一、质量保证组织措施 二、质量保证技术措施 第七章安全保证措施 一、安全保证组织措施 二、安全保证技术措施 第八章劳动组织及人员培训 一、劳动组织 二、人员培训及技术交底提要 第九章施工机具设备 第十章材料、半成品、预埋件供应计划及建议附图筒仓滑模组装图 附图筒仓油路布置图

第一章工程概况 乌海化工2500 T/D水泥生产线工程项目位于乌海市海南区拉僧庙镇,大部分筒体工程采用滑模施工(单位工程包括:生料均化库、熟料库、水泥库等筒体) 第二章施工部署 一、施工任务划分 1、基坑开挖,基础施工;筒壁钢筋、砼、门洞、环梁、板,顶板等施工由土建队完成。 2、筒壁滑模组装、滑升、拆除施工由滑模专业队完成。 二、液压滑模工艺施工的优点 1、施工中只使用一套模板,操作平台和模板用液压千斤顶提升,不用再支模和搭设脚手架,可节省大量材料和人工。 2、一组数个可同时组装滑升,施工保持连续作业,使各种工序简化,施工速度快。 3、混凝土连续浇筑,可减少施工缝,保证构筑物的整体性;质量容易得到保证。 4、操作平台栏杆及外挂脚手架均设安全网和保护绳,施工操作安全。 5、机械化程度高,劳动强度低。 第三章滑模施工技术设计 一、滑模装置设计

中粮五常筒仓工程施工组织设计(修改)XXXX120

中粮米业(五常)有限公司 筒仓、工作塔及汽车罩棚卸粮地坑工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:镇江建工建设集团有限公司 编制人:马钰 审核人:向阳 编制日期:二O一O年七月十六日

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工部署 (10) 四、主要工程施工方法及技术措施 (24) 五、重点、难点、关键工序施工技术措施 (95) 六、工期保证措施 (111) 七、劳动力、材料、机械设备、资金保证措施 (117) 八、工程质量保证措施 (119) 九、质量通病及防治措施 (129) 十、成品保护措施 (141) 十一、安全生产管理措施 (143) 十二、消防措施 (166) 十三、文明施工与环境保护措施 (166) 十四、季节性施工措施 (179) 十五、劳动力、材料、设备、物资管理制度 (179) 十六、材料节约、降低成本措施 (181) 十七、工程应急措施 (185) 十八、施工协调和管理 (186) 十九、工程质量的监理 (190) 二十、质量保修回访制度 (192) 二十一、新技术、新工艺、新材料的推广应用 (193) 二十二、开展QC小组活动 (193) 二十三、工程技术资料管理 (193) 二十四、合理化建议 (196) 二十五、附图表 (196)

一、编制说明 1、本工程为中粮米业(五常)有限公司年加工10万吨稻谷项目筒仓及工作塔工程,主要包括15只43.5米高立筒仓及8只星仓、1座58米高工作塔、汽车卸粮地沟和罩棚,本施工组织设计根据该工程的招标文件、施工图图纸、工程量清单等资料编制。 2、本施工组织设计主要针对立筒仓、工作塔(建筑、安装)、汽车卸粮地沟和罩棚工程的施工,包括工程概况,施工部署,施工组织,主要及重点难点工程施工方法及技术措施,施工进度安排,施工现场平面布置,工期保证措施,质量保证体系和质量保证措施,工程创优措施,安全、文明、环保措施等,各项都有侧重面,项与项之间互为补充、相辅相成。 3、根据工程特点,我公司着重研究了本工程的钢筋砼群仓滑模、仓底钢筋砼漏斗、仓顶板结构、轻钢门架仓顶房、框剪结构工作塔等重点施工工艺,结合本公司的类似工程施工经验和综合施工能力及资源、机具配备情况进行编制,如有不妥之处,敬请各位领导、专家批评指正,在此表示衷心感谢。 4、本施工组织设计是具体指导本工程施工的重要技术性文件,它包括了本工程施工过程中重大的技术原则,重要部位的施工方法,主要资源和主要施工工序在时间、空间中的逻辑关系,部分施工细节为常规做法,不再一一细述。 5、施工组织是一个动态过程,施工组织设计本身也因各种条件变化而变化,在工程施工后,根据设计图纸要求,进行补充和修改并报请业主或监理批准。 6、本施工组织设计编制依据 工程招标文件、工程量清单; 工程项目的施工图图纸; 国家及省、市现行规范、规程、规定、标准; 本公司类似工程的施工经验; 本公司的综合施工能力、资源、机具、现状。 7、采用规范、规程、规定、标准 工程施工拟采用规范、规程、规定、标准为国家现行有关建筑工程技术

相关文档