文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表故障处理及仪器使用

仪表故障处理及仪器使用

仪表故障处理及仪器使用
仪表故障处理及仪器使用

仪表故障处理及仪器使用

操作员或仪表巡检人员一旦发现DCS系统运行异常,应立即通知DCS责任工程师,责任工程师按下列程序分析梳理故障:听取工艺人员情况反映,判断DCS问题还是外部一次表问题;检查系统信息画面,维护画面有无故障信号出现,是否与认为因素有关,卡件通信联络有无异常;检查机柜内硬件设备指示,接线等有无异常;进行必要的测量;软件问题由工程师进入工程师状态调整修改,硬件故障查明原因复位或更换备用卡。但硬件操作时要防静电;处理完毕后,要填写DCS故障报告,写清时间、原因、现象、处理方法、教训及收获,并存档。

2.5 标准校验仪器的使用

2.5.1 UJ-36标准电位差计的使用

●做测量毫伏信号用

接上工作电池,将被测电势按极性接在“未知”接线柱上,调整好检流计机械零位,电位差计置水平位置;把倍率开关放在需要的位置上,此时接通检流计及电位差计工作电源,调节检流计指针指零;将电键开关扳向“未知”,旋动两个测量盘使检流计再次指零;被测电势即为两个测量盘之和乘以“倍率”再减去室温电势。

●UJ-36作标准毫伏发生器

从UJ-36接线引出两天补偿导线到被校表上;将“倍率”

开关旋向“G1”或“G2”,此时接通检流计及电位差计

电源,调节检流计指针指零;输入的电势即为两个测

量盘之和乘以“倍率”再减去室温电势。

●注意事项

测量完毕,“倍率”开关应放在“断”位置,电键开关

应放在中间位置;电位差计移动一个地方或校完一块

表都要标定一次检流计;如发现检流计灵敏度低,应

更换bF、22.9V电池两节,如调解Rp而检流计指针不

能指零时,应更换1.5VG一号电池四节。

2.5.2 手摇式压力校验泵的使用

●使用

关闭接至标准压力表和被校压力表连接手阀,打开装满变压器手阀,摇出活塞,使油吸进手摇泵内,再将活塞摇进,将油和空气从油盒中排除,反复几次,使泵体内空气排挣后,活塞摇出,敢比油盒开关,再将被校表及标准表连通手阀打开,慢慢摇进活塞,使压力表接头内出现油面为止;接入被校压力表与其相适应的标准压力表,打开油盒手阀,摇出油塞;关闭油盒手阀,打开压力表的连接手阀,把活塞柱筒内摇,逐点校验压力,可将标准表与被校表连通手阀关闭,从油盒再次吸收进泵内,应补充油量,继续校验,直至完毕;打开油盒手阀,使油气通大气;校对压力表零位;压力表校验一般不少于5点,在每一次校验点要稳定一段时间,

不出现压降现象时,再进行比较调整,校验中注意校验泵各连接不允许有渗漏。

●注意事项

压力校验泵必须水平放置;校验压力表时,升压均应缓慢进行,放置打坏指针。被校表的两成不能超过标准表量程的85%;标准表要垂直放置,附近没有震源;每次校表前都应检查其零点,否则重新调整其机械零位;标准表升压、降压应缓慢进行;标准表允许误差应为被校表允许误差的三分之一。

常用仪器故障应急预案

使用常用仪器、设备和抢救物品中可能出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2.监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况 时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立 即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4.故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)心电图机使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.操作人员应熟知心电图机使用性能及操作规范 2.心电图机本身带有蓄电池,平时应定期充电,以保证意外停电时,能够正常运行。科室配置 备用心电图机,并定期检查仪器状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.在急诊或抢救过程中如遇设备故障,应立即更换备用设备,严密观察患者生命体征及病情变 化,配合医生完成抢救措施 4.故障的心电图机挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时 登记备案 (三)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵 过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病 人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (四)除颤仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班人员应熟知除颤仪的使用性能及使用指征。除颤仪应定点放置(导电糊配套)。专人定期 检查、维护 2.除颤仪本身带有蓄电池,应每周检查,每半个月充电放电一次,确保设备运转良好,以保证在 突发情况时能够正常运行。科室配置备用除颤仪,并专人定期检查其状况。做好使用、维修、维护登记 3.在使用除颤仪过程中,如遇除颤仪出现意外停电、仪器故障的致除颤仪不能正常工作时,护 士应立即停止应用故障除颤仪,立即行持续CPR,并启用备用除颤仪,同时评估病人,协助医生进行其他抢救措施 4. 故障的除颤仪应挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.在使用过程中,应严密观察患者的生命体征及病情变化,并将突发情况过程及患者生命体征准 确记录于护理记录单中

仪表工安全试题复习资料

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 一、填空题(每空1分、共40分) 1.各生产车间的仪表柜(上方)和(背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 2.仪表工应熟知所管辖仪表的(有关电气)和(有毒害物质)的安全知识。 3.在尘毒作业场所,须了解(尘毒的性质)和(对人体的危害)采取有效预防措施。作业人员应会使用(防毒防尘用具)及穿戴必要的(防毒尘)个人防护用品。 4.进入塔、槽等罐内应按(罐内作业)安全规定执行。 5.非专责管理的设备,不准(随意开停)。 6.仪表工作前,须仔细检查所使用(工具)和(各种仪器)以及设备性能是否(良好),方可开始工作。 7.检修仪表时事前要检查各类(安全设施)是否良好,否则不能开始检修。 8.现场作业需要(停表)或(停电)时,必须与操作人员联系,得到允许,方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9.仪表检修时,应将设备(余压)、(余料)泄尽,切断(水)、(电)、气 及物料来源降至常温,并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志,必要时要有(),取下保险。 10.使用电烙铁,不准(带电接线),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易产生火花)的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12.任何仪表和设备,在未证实(有无电)之前均应按有电对待;尚未弄清接线端的接线情况时,都应以(高压电源)对待。 13.仪表、电器及照明设备等的导线不得有(破损)、( 漏电 )情况。 14.仪表、( 电器 )与照明或动力电源开关不得共用,在防爆场所必须选用( 防爆 )开关。 15.仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其(工作条件)。工作范围改变后,须告知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16.在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的(防护隔热)设施,以防灼伤或烫伤。 17.维修人员必须对(工艺流程)、(自控系统)、(检测系统)的组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好(安全准备)准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施工。 18.离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在( 阀门 )和( 管线 )下面,防止因滴漏损坏设备。 19.在易燃、易爆车间的仪表维修中,严禁(未切断电源)进行电气元件的换装接线工作。 20.清洗仪表,要打开(通风)设备,注意周围环境,操作人员不得离开。不得使用易燃溶剂,必须使用时,要厂长特批按易燃易爆品存放制度保持存放。 二、判断题(每空1.5分、共30分) 1.仪表及其附属设备,送电前应检查电源、电压的等级是否与仪表要求相符合,然后检查绝缘情况确认接线正确,接触良好后,方可送电。(√)

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

常用仪器设备使用制度流程

目录 一、常用仪器设备及抢救物品的使用制度 二、常用仪器设备及抢救物品使用流程 三、输液泵使用操作流程 四、注射泵使用流程 五、输液泵、注射泵使用过程中的问题及处理措施 六、输液泵、注射泵使用故障应急处理及流程 七、心电监护仪操作流程 八、心电监护仪使用故障应急处理措施 九、吸引器使用流程 十、中心吸引装置使用故障应急处理措施及流程 十一、心电图机使用操作流程 十二、心电图机使用故障应急处理措施 十三、除颤仪操作流程 十四、除颤监护仪使用故障应急处理措施 十五、呼吸机使用故障应急处理 十六、急诊科设备使用故障应急处理 十七、手术室设备使用故障应急处理 常用仪器设备及抢救物品的使用制度 1.医疗仪器设备使用前须制定操作规程,使用时必须按操作规程操作,没有掌握操作规程者不得开机。 2.建立使用登记本(卡),对开机情况、使用情况、出现的问题进行详细登记。 3.科室指定专人负责仪器设备的管理,包括设备台账(1万元以上)、各台仪器设备的配件附件管理,日常维护检查。如管理人员工作调动,应办理交接手续。

4.操作人员在设备使用过程中不应离开工作岗位,如发生故障后应立即停机,切断电源,并停止使用,同时挂上“故障”标记,以防他人误用。检修由技术人员负责,操作人员不得擅自拆卸或检修,仪器设备须在故障排除后方能继续使用。 5.操作人员应做好日常的使用保养工作,保持设备清洁。使用完毕后,将各种附件妥善放置,不得遗失。 6.使用人员下班前按规定顺序关机,并切断电源、水源,以免发生意外事故。需连续工作的设备,应做好交接工作。 7.科室工作人员要爱护设备,不得违章操作。如违章操作造成设备损坏,要立即报告科室领导及设备科,并按规定对当事人作相应的处理。 常用仪器设备及抢救物品使用流程 注

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

现场仪表常见故障及处理方法

现场仪表常见故障及处理方法 一、现场测量仪表,一般分为温度、压力、流量、液位四类。一温度仪表系统常见故障分析 (1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。(2)温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3)温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二压力仪表系统常见故障及分析

(1)压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。(2)压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三流量仪表系统常见故障及分析 (1)流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2)流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3)流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四液位仪表系统常见故障及分析

仪器故障应急预案

仪器设备出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1. 值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2. 监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3. 如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4. 故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 5. 护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (三)中心负压吸引器使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.在使用中心负压吸引过程中,要定期检视真空压力表是否在正常范围 (P<0.04MPa),科室配备电动吸引器,定期定人检查、维护,以保证在突发情况时能正常使用。 2.使用过程中如遇停电,真空压力不足、设备故障等突发情况时,应立即启用备用电动吸引器:打开电动吸引器,连接引流管道,携电动吸引器至患者床旁,给予吸痰,必要时使用必要时使用50ml 空针吸引,保持患者呼吸道通畅,对清醒患者做好心理护理。 3.在使用过程中,严密观察患者有无缺氧或者其他生命体征变化,配合医生完成各项抢救措施,并准确记录。 4.检查中心负压压力表,确定压力是否在正常范围之内,确定引起故障的原因。 5.对故障的吸引装置应悬挂“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门,维修过程及维修结果应及时登记备案。 (四).吸氧过程中中心吸氧装置出现故障 1.立即打开备用氧气袋,调节流量,连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 2、必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 3、应用过程中密切观察患者缺氧症状有无改善以及其他病情变化。 4、通知器械维修组进行维修。

使用常用仪器和抢救设备可能出现意外情况的处理预案及措施

目录 一、注射泵、输液泵故障应急预案及应急处理流程 (1) 二、监护仪故障应急预案及流程 (2) 三、除颤仪故障应急预案及流程 (3) 四、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及流程 (4) 五、使用呼吸机中途遇断电的应急预案及流程 (5) 六、吸氧过程中中心吸氧装置发生故障时的应急预案及流程 (7) 七、吸痰过程中负压中心吸引装置发生故障时的应急预案及流程 (8)

一、注射泵、输液泵故障应急预案及应急处理流程 (一)应急预案 1、值班护士应熟知本班使用的注射泵,输液泵及使用患者的病情,严密观察生命体征。 2、注射泵,输液泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用过程中,随时观察注射泵输液泵的工作状态,确保设备设置参数与实际运行参数相符合。 3、如遇注射泵,输液泵出现意外停电,速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人,通知医生,应恢复常规注射方法。条件允许时,应及时更换备用设备,严密观察患者的生命体征和病情变化,清醒病人做好心理护理。 4、相关人员应定期检查注射泵,输液泵性能,确保设备运转良好,做好维修维护登记。 5、故障注射泵,输液泵挂上“仪器故障牌”及时通知仪器维修部门维修,维修过程及维修结果,应及时登记备案。 (二)应急处理流程图 (一)应急预案 1、值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能。 2、监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行,科室配置备用监护仪,并专人定期检查其情况。确保设备运转良好,做好维修维护登记。 3、如遇监护仪意外停电,设备故障致监护仪不能正常工作时,护士应立即停用监护仪,立即启用备用监护仪,用时评估病人,通知医生,严密观察患者生命体

现场仪表常见故障及其处理

现场仪表常见故障及处理 仪表出现问题,原因比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析,首先分析原因出在那一单元,大致可分为三段:现场检测、中间变送、终端显示;同时还要考虑季节原因,夏天防温度过高,冬天防冻;参与调节的参数出现异常时,首先将调节器转换至手动状态,观察分析是否调节系统的原因,然后再一一检查其他因素。 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。 一:现场测量仪表。一般分为温度、压力、流量、液位四大类。 1:温度仪表系统常见故障分析。 (1):温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。 (2):温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3):温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二:压力仪表系统常见故障及分析。

(1):压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。 (2):压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三:流量仪表系统常见故障及分析。 (1):流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2):流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3):流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四:液位仪表系统常见故障及分析。 (1):液位突然变大:主要检查变送器负压室引压系统是否堵、泄漏、集气、缺液等。灌液的具体方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。 (2):液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。

现场仪表常见故障分析及处理

目录 1温度测量仪表常见故障分析及处理 (2) 热电阻部分 (2) 热电偶部分 (2) 2压力测量仪表常见故障分析及处理 (4) 现场压力表部分 (4) 压力变送器部分 (6) 3流量测量仪表常见故障分析及处理 (7) 电磁流量计部分 (8) 涡街流量计部分 (11) 质量流量计部分 (13) 4液位测量仪表常见故障分析及处理 (15) 磁翻板液位计部分 (15) 钢带液位计部分 (16) 差压式液位计 (16) 导波雷达液位计部分 (17) 磁致伸缩液位计部分 (17) 5分析仪表常见故障分析及处理 (18) 酸度计仪表部分 (18) PH计仪表部分 (19) 氧化锆仪表部分 (19) 密度计仪表部分 (21) 6过程称重仪表常见故障分析及处理 (21) 二执行仪表部分 (23) 1电动执行机构(阀门)部分 (23) 2气动开关阀部分 (29) 3气动调节阀部分 (30)

一测量仪表部分 现场仪表按照功能一般分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、液位测量仪表及分析测量仪表五大类。下边按照如上顺序分别介绍。 一):温度测量仪表常见故障及处理 在工业生产中温度测量元件有热电阻和热电偶两种测量元件: 1 工业热电阻的常见故障原因及处理方法 工业热电阻的常见故障有热电阻断路和短路。一般断路更常见,这是因为热电阻丝较细所致。断路和短路是很容易判断的,可用老式指针万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路;也可用数字万用表测量电阻值,如果数值接近为0,则判断为短路,如果电阻数值在兆欧级别则基本可以判断为电阻丝断路。体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行处理后吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。热电阻测温系统在运行中常见故障及处理方法如下表: 工业热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个焊接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生热电势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。工业热电偶就是利用这一原理工作的。 工业热电偶常见故障及处理方法:

常用仪器设备和抢救物品出现故障的应急预案及程序

常用仪器设备和抢救物品 出现故障的应急预案及程序 目录 一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 三、使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 四、监护仪故障应急预案及处理措施 五、注射泵、输液泵故障应急预案及处理措施 六、除颤仪故障应急预案及处理措施 七、中心负压吸引器故障应急预案及处理措施 八、心电图机故障应急预案及处理措施

一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 (一)立即打开备用氧气袋,试好流量连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 (二)必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 (三)应用过程中密切观察患者缺氧有无改善以及其他病情变化。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,通知器械维修组进行维修。二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 (一)应先关闭洗胃机,分离胃管,流出胃内容物,向患者或家属做好解释与安慰工作。 (二)将备用洗胃机,立即推至患者床旁,连接胃管继续洗胃。 (三)若备用洗胃机也在应用,立即用量筒或50 ml空针进行灌洗,直至洗胃液澄清无味。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,立即通知维修组,维修洗胃机。三.使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 (一)值班护士应熟知本病房、本班次使用呼吸机患者的病情。(二)住院患者使用呼吸机过程中,如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时,医护人员应采取补救措施,以保护患者使用呼吸机的安全。 (三)部分呼吸机本身带有蓄电池,在平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在出现突发情况时能正常运行。护理人员应定期观察呼吸机蓄电池充电情况、呼吸机能否正常工作以及患者生命体征有无变化。

仪表试题

一、选择 1、仪表自控流程图中,在调节阀附近标注缩写字母“FO”表示该阀是(C )。 A、风开阀 B、风关阀 C、故障开阀 D、故障关阀 2、用试电笔能判别直流电的正负极,若测正极,则氖管(A )。 A、后端亮 B、前段亮 C、两端发亮 D、不发亮 3、当被测容器内的介质温度高于玻璃液位计中的介质温度时,液位计的示值(B )。 A、偏高 B、偏低 C、不变 D、以上都有可能 4、仪表配电线路的绝缘状况对其能否正常运行很关键,一般规定导线对地绝缘电阻及导线间绝缘电阻在500V AC测试电压下,应不小于(C )。 A、10MΩ B、50MΩ C、100MΩ D、500MΩ 5、用双法兰液位计测量容器液位,液位计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计( D )。 A、零点上升、量程不变 B、零点下降、量程不变 C、零点不变、量程增大 D、零点和量程都不变 6、对于差压变送器,排污前应先将( C )关死。 A、三阀组正压阀 B、三阀组负压阀 C、三阀组正、负压阀 D、三阀组平衡阀 7、气动调节阀当信号增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积减小的是( A )。 A、正作用风关阀 B、正作用风开阀 C、反作用风关阀 D、反作用风开阀 8、浮筒界面变送器在现场调整仪表零位,首先应( B )。 A、将浮筒变送器中介质放空 B、在浮筒内充满轻质液体 C、在浮筒内充满重质液体 D、以上都可行 9、浮球液位计的连杆与转动轴的连接部分发生松动时,则仪表指示( B )。

A、偏高 B、偏低 C、不变 D、以上都不对 10、某差压式流量计测蒸汽流量,一到冬天仪表指示就偏低,经检查仪表本身、引压管路、三阀组都是好的,则最有可能的因素是( C )。 A、伴热线太靠近负压侧 B、伴热线不热 C、伴热线太靠近正压侧 D、无法确定 11、孔板入口边缘的尖锐度由于长期受到冲击、腐蚀而变钝,这将导致仪表指示值( B )。 A、偏高 B、偏低 C、不变 D、无法确定 12、热电阻所测温度偏低,则以下因素不大可能的是( C )。 A、保护管内有金属屑、灰尘 B、接线柱间集灰 C、引出线接触不良 D、热电阻短路 13、要求阀关闭时泄漏量小,且阀前后压差也较小时应选(A )。 A、直通单座阀 B、直通双座阀 C、角形阀 D、三通阀 14、适应高压或高压差、低噪音、泄漏量小、调节性能好的调节阀是( D )。 A、蝶阀 B、隔膜阀 C、偏芯旋转阀 D、笼式阀 15、智能型电气阀门定位器一般由( B )组件构成。 A、微处理器CPU、A/D和D/A转换器 B、微处理器CPU、A/D和D/A转换器、压电导向控制的气动阀 C、微处理器CPU、压电导向控制的气动阀、反馈机构 D、微处理器CPU、A/D和D/A转换器、压电导向控制的气动阀、反馈机构 16、下列( D )不是一次元件。 A、孔板 B、热电阻 C、热电偶 D、弹簧管压力表 17、乙二醇不能用做( D )介质的隔离液。 A、油类物质 B、液化气体 C、氨 D、水 18、爆炸是由于氧化或其他( B )引起的温度和压力突然升高的化学现象,它有极大的破坏力。

设备故障分析与处理考试试题及答案

部门姓名员工号日期成绩 设备故障分析与处理考试题答案 一、选择题:(每题5分,共计30分) 1、滚动轴承的游隙过大的危害不包括( B )。 A单个滚动体负荷增大 B加剧发热 C降低轴承旋转精度 D 降低轴承寿命 2、齿轮传动有噪音的原因不包括?( C ) A 轴弯曲变形 B 齿轮磨损严重或断齿 C 轴承内润滑油过多 D 轴承间隙不合适 3、设在箱盖顶部,用来观察、检查齿轮的啮合和润滑情况的是( A )。 A窥视孔 B通气孔 C油塞 D 油尺 4、( B )是指机械设备在维修方面具有的特性或能力 A.维修 B.维修性 C.保修 D.保养 5、下列哪项是属于腐蚀磨损( D ) A.轻微磨损 B.咬死 C.涂抹 D.氧化磨损 6、下列哪些不是项修的主要内容( B ) A.治理漏油部位 B.修理电气系统 C.喷漆或补漆 D.清洗、疏通各润滑部位 二、判断题:(每题3分共计30分) 1、键是用来连接轴和轴上零件,主要用于轴向固定以传递扭矩的一种机械零件(√ ) 2、故障管理的目的在于早期发现故障征兆,及时采取措施进行预防和维修。(√) 3、对常发生或多次重复出现的故障的部位或零件,要重点监测,必要时对其进行系统技术改造。(√) 4、维修是指维护或修理进行的一切活动。包括保养、修理、改装、翻修、检查等。(√) 5、滚动轴承是滚动摩擦性质的轴承,一般由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。(√) 6、改善维修的最大特点是修补结合。( X ) 7、为了防止触电,弧焊变压器二次线圈一端和焊件同时接地。(×) 8、焊接的变形矫正有机械矫正法、火焰矫正法。(√) 9、焊条直径根据被焊焊件的厚度进行选择。(√) 10、大修即大修理,是指以全面恢复设备工作精度、性能为目标的一种改善修理。( X ) 三、简答题(每题20分,共计40分,答案写反面) 1、设备故障诊断的含义? 答:是指应用现代测试分析手段和诊断理论方法,对运行中的机械设备出现故障的机理、原因、部位和故障程度进行识别和诊断,并且依据诊断结论,确定设备的维修方案和防范措施。 2、设备故障诊断包括哪几个方面的内容? 答:三部分:第一,利用各种传感器和监测仪器表获取设备运行状态的信息,即信号采集;第二,发现设备故障,识别能反应故障状态的特征参数和信号,诊断出病因,即故障诊断;第三,根据诊断结论,采取控制、治理和预防措施的决策,即诊断决策。 1

仪表与自动化专业技术测试试题(有答案)

仪表与自动化专业技术测试试题 一、专业技术管理能力测试(共40分) 说明:本部分侧重测试专业技术管理能力,主要内容是公司QHSE 体系E版文件中仪表与自动化专业管理程序、有关管理规定、有关标准。 1、术语与定义(共10分,每小题1分) (1)一级监控管道: 答案:是指由北京油气调控中心直接直接进行远程控制操作的管道。 (2)二级监控管道: 答案:是指北京油气调控中心只进行监视而不进行远程控制操作的管道。 (3)变更: 答案:是指不同于原有的仪表、自动化硬件设备替换及软件系统改变。 (4)一般故障: 答案:是指对生产运行不造成任何影响的故障。 (5)紧急故障: 答案:是指对生产运行造成影响或存在潜在生产运行风险的故障。 (6)控制参数:

答案:是指输油气管道在输送过程中各类工艺控制不能突破的一系列上限和下限的指标(包括设定值),主要包括油气管道设计参数、允许参数、报警参数及保护(泄压、水击等)参数等。 (7)工厂验收测试(FAT): 答案:是指在SCADA系统装箱发运工程现场进行安装前,为验证系统硬件/软件配置正确、系统功能齐全、系统性能符合设计文件规定所进行的测试。 (8)现场验收测试(SAT): 答案:是指在SCADA系统安装完成后,在工厂验收测试的基础上,加上现场检测仪表和受SCADA系统控制的设备一起,为检验SCADA系统完整性和逻辑解决方案正确性等所进行的全面测试。 (9)安全仪表系统: 答案:是指实现一个或多个安全仪表功能的仪表系统,可以由传感器、逻辑控制器及执行元件的任何组合组成的系统。 (10)管道泄漏检测系统: 答案:是指用来监测管道泄漏状态的仪表自动化系统。当管道发生泄漏时,能对泄漏位置进行定位并给出报警信息。 2、在QHSE体系文件《仪表自动化专业管理程序》中,管理内容有哪些?(10分) 答案:共11项,分别为:人员管理、设备及控制系统指标管理、维检修作业管理、安全仪表管理、检测与评估管理、代维管理、变更管理、更新改造及大修理管理、备品备件管理、资料管理、生产运行

仪表维修工技能大赛试卷十三

仪表维修工技能大赛应知试题与答案 试卷十三 仪表知识 压力、温度、流量、液位等仪表的工作原理10 5 X1.椭圆齿轮流量计的椭圆齿轮每转过一周,所排出的被测介质数量为半月形容积的(B)倍。 A.2 B.4 C.6 D.8 X2.某浮筒液位计测量的液态烃的密度是0.5g/m3,测量范围是800mm,如果校验使用的酒精密度为0.8g/m3,则测量范围变为(B)。 A.800mm B.500mm C.1000mm D.不确定 X3.一个平置的双金属片,如果上面膨胀系数大,下面膨胀系数小,温度升高时,如何变化(B)。 A.向上弯曲B.向下弯曲C.延长D.不变化 X4.如果组成热电偶回路的两种材料相同,则在热端温度变化时,描述正确的是(A)。 A.无热电势B.热电势与冷端无关 C.热电势是两端温度差D.热电势随温度变化 X5.当组成热电偶的材料A、B定了以后,则温度的上升对下面现象无影响的是(D)。 A.自由电子活跃程度增强B.A、B之间迁移的自由电子越多 C.接触处的电场强度增加D.电子扩散的速度越快 X6.补偿电桥法是利用(C)产生的热电势,来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。 A.平衡电桥B.平衡电压C.不平衡电桥D.不平衡电压 X7.电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(C)Ω。 A.30 B.20 C.10 D.5 X8.涡街流量计的测量原理是,在流体流动的方向上放置一个非流线型物体时,在某一雷诺数范围内,当流体流速足够大时,流体因边界层的分离作用,在物体的下游两侧将交替形成非对称的(D)。 A.波浪B.流线C.漩涡D.漩涡列 X9.沉筒式界面变送器在现场调节零位时,应采取的措施是(B)。 A.把被测介质全部放空B.在浮筒内充满轻质介质 C.在浮筒内充满重质介质D.保持界面的介质不动 X10.用电容式液位计测量导电液体的液位时,介电常数是不变的,那么液位变化相当于(C)在改变。 A.电极电容B.电极电感C.电极面积D.电极能量 P1.电容式差压变送器是根据差压变化时传感器的电容量Cx发生变化的原理工作的。(√) P2.压力表指针的位移是经过两次放大而实现的。其中第二次放大是中心齿轮的半径远远小于扇形齿轮的半径之故。(×) 正确答案:中心齿轮的节圆半径远远小于扇形齿轮的节圆半径之故。 P3.容积式流量表是依据已知固定的容积所排出流体的次数来测量流量的仪表。(×) 正确答案:容积式流量表是依据已知固定的容积在单位时间内所排出流体的次数来测量流量的

常用仪器设备可能出现意外情况的应急预案及措施

凉州区中医医院 常用仪器、设备可能出现意外情况的应急预案及措施 一、监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能。 2.监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记。 3.如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理。 4.故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 5.护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中。 二、心电图机使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.操作人员应熟知心电图机使用性能及操作规范。 2.心电图机本身带有蓄电池,平时应定期充电,以保证意外停电时,能够正常运行。科室配置备用心电图机,并定期检查仪器状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记。

3.在急诊或抢救过程中如遇设备故障,应立即更换备用设备,严密观察患者生命体征及病情变化,配合医生完成抢救措施。 4.故障的心电图机挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案。 三、输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征。 2.输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合。 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理。 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记。 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案。 四、除颤仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班人员应熟知除颤仪的使用性能及使用指征。除颤仪应定点放置(导电糊配套)。专人定期检查、维护 2.除颤仪本身带有蓄电池,应每周检查,每半个月充电放电

常用仪器设备使用制度及故障处理流程大纲纲要.doc

常用仪器设备和抢救物品使用制度 / 流程 / 常见故障及处理措施 2014 年度

常用仪器、设备和抢救物品使用的制度 1、定位放置:各种仪器、设备和抢救物品等放在易取放的位置,并定位放置、标识明显,不得随意挪动位置。 2、定人保管:各抢救仪器有专人负责保管,所有护理人员均应 具备识别主要报警信息的基本知识与技能。 3、定期检查: (1)每班专人清点记录,开机检查保持性能良好呈备用状态。 (2)护士长每周检查一次。 4、定期消毒:监护仪表面每日由主班以250-500mg/L有效氯消 毒液擦拭,电缆、传感器和仪器的所有附件每次使用后需要250-500mg/L 有效氯消毒液擦拭。 5、仪器不得随意外借,经相关部门领导同意后方可出借。 6、定期保养: (1)主班次每日清洁保养一次。 (2)保养人每周清洁保养一次并记录。 (3)设备科定期检修。

心电监护操作流程 着装整洁,洗手,戴口罩 准备用物 做好解释工作 评估周围环境及光照情况,有无电池波干扰 连接电源线,打开监护仪 暴露病人胸部,选择电极安放位置,局部用酒精脱脂将电极片连接至导线上,按标示贴电极片 选择导联,保证监测波形清晰无干扰,主波向上 调整心电图的波形大小,QRS 波形应> 0.5mv 调节心率、血压、氧饱和度、呼吸报警上下限及血压间隔时间 安慰体贴病人,交代注意事项

电动吸引器吸痰操作流程素质要求 备齐用物 病人准备 插管 吸痰 观察面色、吸吸道是否通畅记录病情及痰量、性质备吸引器、吸痰管、接电源、检查吸引器性能、治疗盘放到病人床旁 核对、解释(对清醒者)病人头转向操作者 湿润导管,试吸,从口腔或鼻腔插入至咽喉 右手持钳,将吸痰管插入(插管时,左手折叠导管末端避免产生负压),然后左右旋转,向上提出,吸引痰液。每次吸痰时间不超过 15 秒。 协助病人取舒适体位(告知注意事项),整理床单位 用物清洗并消毒,定时消毒贮痰清理用物瓶(吸出痰液,消毒后倾倒)

现场仪表常见故障及处理方法

精心整理现场仪表常见故障及处理方法 一、现场测量仪表,一般分为温度、压力、流量、液位四类。一温度仪表系统常见故障分析(1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同 方法是:按照停表顺序先停表;关闭正负压根部阀;打开正负压排污阀泄压;打开双室平衡容器灌液丝堵;打开正负压室排污丝堵;此时液位指示最大。关闭排污阀;关闭正负压室排污丝堵;用相同介质缓慢灌入双室平衡容器中,此时微开排污丝堵排气;直至灌满为止,此时打开正压室丝堵,变送器指示应回零位。然后按照投表顺序投用变送器。 (2)液位突然变小:主要检查正压室引压系统是否堵、漏、集气、缺液、平衡阀是否关死等。检查引压系统是否畅通的具体方法是停变送器,开排污阀,检查排污情况(不能外泄的介质除外)。(3)总控室指示与现场液位不相符:首先判断是不是现场液位计故障,此时可以人为增大或降低液位,根据现场和总控指示情况具体分析问题原因(现场液位计根部阀关闭、堵塞、外漏易引起现

被控介质输入阀后,阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动,从而改变了阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。反之,同理。 气动调节阀 气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁

仪表工高级试题

仪表工题库(高级题) 一、填空题 1.为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之()。答:后 2.在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继电器的()触点。 答:常闭 3.常用电缆分为()电缆和()电缆。 答:电力控制 4.测量液体压力时,取压点设在管道的()半部,在导压管的最高点应装设()器,测量气体压力时,取压点设在管道的()半部,在导压管的最低点应装设()器。 答:下集气上气液分离 5.碟阀的特点是阻力损失()、结构()、使用寿命()。答:小紧凑长 6.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用()。补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的()。 答:补偿导线补偿 7.ESD的中文意思是()。 答:紧急停车系统 8.当充满管道的流体流经节流装置时,流束将在()处发生(),从而使()增加,而()降低。 答: 缩口局部收缩流速静压力 9.节流孔板前的直管段一般要求(),孔板后的直管段一般要求(). 为了正确测量,孔板前的直管段最好30-50D,特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。 答: 10D 5D 10、MTP反应器各床层下温度为()度 答:480 11、系统的硬点包括哪四类:()()()(). 答:AO、AI 、DO、DI 。 12、应用最广泛的工业核仪表是()、()、()、(),常用的放射源为()、()。 答:料位计,密度计,厚度计,核子秤,钴-60,铯-137。 13、反吹仪表停表检查时,应先关()阀,后关()阀。 答:一次,反吹风。 14、在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(),不应有(),上游面和下游面应(),上游入口边缘应()、()。 答:垂直、可见伤痕、平行、锐利、无毛刺和伤痕 15、TPS网络拓扑结构为() 答:总线型 二、选择题 1、热电偶的延长用()

相关文档