机房地网:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。

变压器地网:当电力变压器设置在机房内时,可共用机房地网组成的联合地网;当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘大于30m时,宜设独立地网;若电力变压器设置距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网地网之间,应至少两处连通焊接连通,以相互组成一个周边封闭的地网。

利用办公楼、大型建筑作为机房地网机房建子办公楼、大型建筑的地网,应充分利用建筑物自身各类与地构成回路的金属管道(如消防水管),并与大楼顶避雷带上或者在大楼顶的避雷网预留的接地端多次连接,在条件允许的情况下,敲开几根柱子内的钢筋与大楼顶避雷带上或者在大楼顶的避雷网预留的接地端相互连在一起作为接地。

当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5米焊接连通一次。

接地引入线

接地体与接地总汇集线之间相连的连接线称为接地引入线。接地引入线应作防腐蚀处理,以提高使用寿命。

接地引入线宜采用40×4mm或50×5mm镀锌扁钢。其出土部位应有防机械损伤的措施。接地引入线其出土部位应作绝缘防腐处理。

接地汇集线

接地汇集线是指在机房内设臵可与各通信设备接地线相连的一组接地干线的总称。

接地汇集线可用接地汇集环或接地汇集排的方式。移动通信接地汇集线可以在走线架上设置,不同金属材料互连时,应防止电化腐蚀,接地线不得使用铝材。

接地总汇集的截面积应根据最大故障电流值或者根据材料机械强度来确定,一般不应小于120平方毫米的铜排。

接地线

各类需要接地的设备与水平接地汇集线之间的连线。其截面积应根据可能通过的最大电流负荷电流确定,并不准使用裸导线布放。

与地网相连接的PE线,其截面积一般应采用大于95mm2多股铜线;

与接地汇集线与设备相连接的PE线,其截面积一般应采用大于35mm2多股铜线;

数据服务器、环境监控系统、数据采集器等小型设备的PE线,其截面积一般应采用大于4mm2多股铜线;当PE线较长时应先设一个接地排,然后使用截面积大于16 mm2多股铜线接到总汇流排。

保护接地线

各类设备保护接地线的截面积,应根据最大故障电流值确定。一般宜选用导线截面为≥16平方毫米的多股铜导线。

接地引入和室内接地处理

接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或95mm2的多股接地铜缆。接地线应从地网中心环形接地体的两个以上方向引入机房。接地引入线与地网的连接点应避开避雷针、避雷带或铁塔接地的引下线连接点,其间距应大于5m。接地引入线埋设时宜避开排污沟(管)、导流渠等,其出土部位应有防机械损伤的措施和绝缘防腐措施,并留出接地电阻测试点。

机房内设置接地汇集线与接地引入线可靠连接。接地汇集线宜在机房沿内墙(或地槽、走线架)敷设成环形,材料为铜材,截面积不小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。

为了设备接地连接方便可在接地汇集线上设臵若干接地汇集铜排,汇集排为规格不小于400mm×100mm×5mm的铜板,并预留相应的螺孔以便连接接地线。

机房内设有静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为截面积不小于16mm2的多股裸铜线,并从接地汇集线上引出两条以上的截面积为50mm2以上的多股铜缆与引线排的相对两侧连通。

机房内设备的外壳都应用截面积不小于16mm2的多股铜缆就近与接地汇集线连接。

机房内走线架、电池架、机架、金属通风管道、金属门窗等均应做保护接地,接地引接线一般宜采用截面积不小于16mm2的多股铜缆。对于同一方向超过10m长的走线架,应每隔5m就近接地与接地汇集线引接一次。

考虑接地问题,考虑漏液问题?与UPS组讨论。

机房独立地网浅析

机房独立地网浅析 前言 地网作为机房直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。计算机机房独立地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护困难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证计算机系统的安全运行,如何降低接地工程造价,从设计的角度分析本项目机房独立地网设计中的有关事项。 1、接地电阻 接地电阻《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8—79)中对接地电阻值有具体的规定,一般不大于1Ω。在高土壤电阻率地区,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时,大接地短路电流系统接地电阻允许达到4Ω,因此,人们普遍认为,普通机房中,接地电阻值小于1Ω即认为合格,大于1Ω就是不合格,这是不合理的。 接地的实质是控制机房发生高电位接地时,机房地电位的升高。因为接地主要是为了设备及人身的安全,起作用的是电位而不是电阻,接地电阻是衡量地网合格的一个重要参数,但不是唯一的参数。 2、接地装置的设计 2.1土壤电阻率的测量是工程接地设计重要的第一手资料,由于受到测量设备、方法等条件的限制,土壤电阻率的测量往往不够准确。我省地质结构复杂多为不均匀地质结构。现在的实测,往往只取3~4个测点,为提高测量精度,设计采用《设计手册》中提供的计算平均电阻率的方法,使设计误差值减小。 2.2 地网布置根据地网接地电阻的估算公式:R≈0.5ρ/S式中ρ——土壤电阻率(Ω·m),S—接地网面积(m2)R—地网接地电阻(Ω),地网面积一旦确定,其接地电阻也就基本已定,因此,在地网布置设计时,应充分利用全部可利用面积,如果地网面积不增加,其接地电阻是很难减小的。 2.3 垂直接地极的作用。在机房独立地网中,一般采用水平接地线为主,带有垂直接地极的复合型地网。根据R=0.5ρ/S可知,接地网的接地电阻与垂直接地极的关系不大。理论分析和试验证明,面积为30×30m2—100×100m2的水平地网中附加长2.5m, 40mm的垂直接地极若干,其接地电阻仅下降2.8~8%。但是,垂直接地极对冲击散流作用较好, 因此,在独立避雷针、避雷线、避雷器的引下线处应敷设垂直接地极,以加强集中接地和散泄雷电流。通过计算,接地网的设计全部由水平接地体构成,只在避雷针,避雷器附近敷设少量垂直地极,实际运行证明效果是较好的。 2.4 地网均压网的设计根据设计规程规定,当包括地网外围4根接地线在内的均压带总根数在18根以下时,宜采用长孔接地网。考虑均压线间屏蔽作用,均压线总根数一般为8~12根左右,故根据规程规定,一般采用长孔方式布置,但存在以下几个方面的问题。 2.4.1 方孔地网纵、横向均压带相互交错,因此地网的分流效果优于长孔地网,均压效果比长孔地网好且可靠性高。 2.4.2 长孔地网均压线与主网连接薄弱,均压线距离较长,沿均压线电压降

一设计原则及思路

一设计原则及思路 1、猪场选址应远离住宅区,便于防疫,同时避免周围用户受粪便气味影响。 2、猪场规划时,生产、生活区一定要分开,便于猪场防疫及管理。生产区应建在主风向的上风口,不受生活区的影响。 3、生产区各幢舍最好要有走廊连接,便于猪场猪群周转,同时生产人员可以同外界隔开,达到真正意义的全封闭生产。 4、分为上、中、下三层结构,上层为水电通道,中层行走及转群,下层是主粪沟。 5、每个猪舍的粪便都冲入到主粪沟,然后流到化粪池中。这种设计的缺陷是粪便会沉淀在粪沟中,过一段时间后需要清理粪沟,否则猪舍的空气环境会受很大的影响,不利于猪只的生活。如果有劳动力,可以让饲养员把猪舍中的粪铲出圈外,而不把它冲入粪沟内,这样对猪舍的环境比较有利。 6、本设计方案本着勤俭节约、美观大方、经济实用的原则,充分利用已经建成的猪舍,囿于条件限制,产房适当放宽。配种舍与妊娠舍合用一幢猪舍. 一、基本设计参数的选择根据我国目前实际情况和现有生产水平,对年产2000头肉猪生产线实行工厂化生产管理方式,采用先进饲养工艺和技术,其设计的生产性能参数选择为:平均每头母猪年生产2.2窝,提供19.8头肉猪,母猪利用期为三年。肉猪平均日增重700克以上,达90—100公斤体重的日龄为168天左右(24周)。肉猪屠宰率75%,胴体瘦肉率65%。猪群存栏:1256头基础母猪:124头其中:空怀9头妊娠90头哺乳25头公猪6头,后备母猪12头,后备公猪2头整个生长期的成活率大于90% 二、生产工艺程序1、本方案的肉猪生产程序是以“周”为计算单位,工厂化流水生产作业程序性生产方式,全过程分为四个生产环节。按下列工艺流程图示进行。产房4周育仔舍5周中、大猪舍15周种猪9-10周肉猪24周出栏上市配种舍5周妊娠舍11周2、配种妊娠阶段。在配种舍内饲养空怀、后备、断奶母猪及公猪进行配种。每周参加配种的母猪6头,保证每周能有5头母猪分娩。妊娠母猪放在妊娠母猪舍内饲养,在待产前转入产房。3、母猪产仔阶段。母猪按预产期进产仔舍产仔,在产仔舍内4周,仔猪平均4周断奶。如果有特殊情况,可将仔猪进行合并,这样不负担哺乳的母猪转回配种舍等待配种。4、仔猪培育阶段。断奶后仔猪进入仔猪培育舍培育至9周龄转群,仔猪在育仔舍5周。5、中猪饲养阶段。9周龄仔猪由育仔舍转入到中猪舍饲养7周(16周龄)预计体重可达50公斤左右。6、大猪饲养阶段。将50公斤左右的猪群转入大猪舍饲养至24周龄,体重达90—100公斤出栏上市。一般每周可出栏60头猪左右。三、猪场布局根据实际情况因地制宜并在利用充分利用地形的基础上进行猪舍布局。猪场生产程序分空怀母猪、配种、妊娠;分娩哺乳;断奶仔猪培育;肉猪饲养四个阶段。各区域配有专门化猪舍和设备。猪舍力求紧凑合理,互不干扰,便于猪群周转,严格做到各生产单元全进全出,各舍的大小以及规格布局,按设计要求系统安排,形成稳定的生产流水线。猪场除各生产环节的猪舍和设备外,还需外围的配套条件,包括种猪来源、饲料来源,全年约需全价配合饲料700吨,以及供水设施、排污设施、办公、宿舍、交通运输、防疫消毒等生产和附属设施。四、猪舍设计(一)、配种舍妊娠舍(图1、图2)生产线有124头母猪。配种母猪在配种舍内饲养,空怀、后备、妊娠母猪在妊娠舍内饲养。配种舍内设配种栏,一个配种栏内养1头公猪,设在4个单体栏之后,共设8个配种栏。配种后的母猪在单体栏饲养,观察4周,确认妊娠后转妊娠舍饲养,对未妊娠或返情的母猪送回到配种栏内接受第二情期配种。对连续两个情期均配不上的母猪建议淘汰处理,用后备母猪增补。单体栏成60厘米夹道,两侧隔栏用直径1寸(33毫米)钢管组成,高90厘米,限制母猪饲养,猪栏前设贯通食槽,后部有40厘米宽的横走向漏缝地板,下有粪沟,便于饲养管理,围栏长2.2-2.5米,每头猪实占面积1.3平方米。共设单体栏32个。设计配种舍长22.5宽8.6m 0.9m走道0.9m走道图1 配种舍平面图1、每个配种栏对应四个母猪单体栏,单体栏内是刚断奶的母猪及配种1—3周的母猪。到配种后第四周,利用妊娠诊断仪诊断母猪是否怀孕,怀孕的母猪转到妊娠母猪舍饲养,没有怀孕的母猪留在配种舍等待下次配种。2、124头母猪猪场至少需要2头试情公猪,每周有6头猪配种。3、后备母猪、空怀母猪可放

土建及地网工程施工组织方案(完整)

土建及地网工程施工组织方案 第一节、总体概述 一、综合说明 工程名称:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程 建设单位:中国联合网络通信有限公司茂名市分公司 施工单位:广东永达建筑有限公司 工程概况:本工程为中国联合网络通信有限公司茂名市分公司2011年GSM/WCDMA工程基站土建和地网工程,工程主体为现浇钢筋砼框架结构,层高3.4米,建筑面积66.4平方米。工程内容有:场地平整、基础土方工程、基础钢筋砼工程、主体钢筋砼工程、砖砌工程、室内外装饰工程、屋面防水隔热工程、防雷地网安装工程。 二、编制依据及原则 (一)编制依据 国家现行建筑安装工程施工及建筑工程施工质量验收统一标、规范、规程、建筑施工手册及国家信息产业部、广东省颁发的施工规范、规程及安全操作规程和有关政策法规、建筑工程现场文明安全施工管理办法及中国联合网络通信有限公司的相关验收规范进行施工。 (二)编制原则 1、在实事求是的基础上,力求科学合理、技术先进可行而又经济实用的原则。认真研读招标文件 等相关资料,严格遵守招标文件对该工程的有关工程质量、安全、工期、环保等要求,结合本工程实际情况,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动紧密衔接,加快施工进程。 2、遵循项目目标管理的原则,对分部工程设定质量目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项 设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的实现。 3、遵守国家信息产业部、广东省、市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少对环境的污染, 降低噪音,严格遵守国家及信息产业部、广东省、市政府有关消防要求,做好消防等安全工作。 (三)技术规范 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 2、建筑安装工程安全检查标准GB50300-2001; 3、建施工筑安全检查标准JGJ59-99; 4、建筑施工钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001; 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 6、建筑工程项目管理规范GB/T50328-2001; 7、建筑工程文件归档管理规范GB、T50328-2001; 8、建筑装修工程质量要收规范GB50210-2001; 9、建筑地基基础工程施工质量验收规范DB50202-2002; 10、混凝土质量控制标准GB50164-92; 11、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003; 12、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002; 13、屋面工程质量验收规范GB50303-2002; 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002;

本地传输网优化的规划设计思路

本地传输网优化的规划设计思路 程万品 (广州杰赛科技股份有限公司-西南分院) 摘要:本文对本地传输网的需求和存在问题进行分析,提出传输网优化的必要性。并以网络结构、传输设备、光缆线路三大要素对本地传输网的优化内容进行探讨,并就部分细节问题具体展开。 关键词:网络、传输、线路 一、引言 运营商近几年通对本地传输网的大力建设,本地传输网形成了一定的规模和层次,但因工程建设周期、设计衔接、建设衔接、建设难度及建设遗留问题等原因,现各运营商的本地传输网在安全性、可控性、高效性和扩展性均存在不同程度的问题和隐患。随着通信技术的不断发展,为了满足人们对2G/3G/4G移动业务及宽带/专线等多业务需求的增长,通过优化使传输网络尽可能达到结构清晰、提高网络利用率、提高网络安全性、提高网络拓展性、节约建设成本等目的。 二、网络现状分析 传输规划设计整体思路就是通过对熟悉网络现状资源、分析传输网存在的问题、拟定传输网发展方向及目标、展开网络优化工作。主要从以下几个方面对本地传输网进行分析: 2.1 网络高效性 高效性是网络生产电路的效益,如通道规划安排产出的通路应是高产出、高效率的,使网络的投资成本得到充分的发挥,并降低运营成本。 网络通道利用率偏低的原因:综合业务接入不同传输网,通道大量闲置;老旧设备性能对新业务接入能力的不足,通道利用率低;通道使用缺少整体规划(或由于电路的紧急开通),而造成的电路运行混乱,致使电路调配日益复杂、局端上下电路难度增加、交叉矩阵浪费严重且使用不均衡、电路运行的清晰度低;光缆规划建设及纤芯使用的合理性,限制了设备组网的灵活性,存在大范围纤芯迂回的现象;管理不到位,纤芯使用混乱。 2.2 网络安全性 安全性指保证网络设备运行的稳定、安全,网络运行的保护、恢复等,设备板件的保护备份等,即应有较强的对网络正常运行的保障和障碍时快速代通和尽量小影响用户的能力; 个别网络结构安全性差,结构合理性需提高;骨干设备尤其是中心局房设备关键板件存在不安全隐患;电路运行负荷分担不均衡,个别设备业务过于集中;同步链路的传送主备用链路规划欠合理,存在过长同步链路,造成同步质量欠佳;光缆线路仍存在大的故障点,如存在关键节点单路由引入、较长链状结构等。 2.3 网络可控性 可控性是指对网络应有较强的网络管理能力,实现业务电路在传输网络上的端到端调配,保证业务的即时开通、调配,使传输网成为可运营的基础网络。

新闻网站地设计与实现

摘要 信息技术高度发达的今天,新闻业已经在互联网行业中占越发主导地位。而我们的生活也跟新闻息息相关,每天在线浏览新闻已是我们生活中不可或缺的习惯之一,在网页上浏览新闻不仅使我们足不出户就能了解到五花八门的奇闻异事,同时也节省了传统的纸质报刊杂志的花销费用。我们从实际情况出发,首先对当今主流的门户新闻(如:新浪新闻网、搜狐新闻网)进行一番实际的考察与分析,确立构建新闻需要实现的基本功能模块。 该新闻发布基于B/S模型构建,通过Web浏览器来访问,使新闻浏览更加方便快捷。本系统主要包括两个层面,其一是前台界面,用户可以浏览分栏新闻,发表新闻评论,注册普通会员,友情等功能,实现信息化的共享;其二是作为系统管理员后台登陆,对新闻修改编辑,实时发布,添加新闻栏目,管理注册会员等系统维护功能。 明日新闻主要用JSP编辑,SQL Server 2005数据库、Tomcat 网络服务器,并且在Eclipse上编码新闻发布网。 关键字:SQL Server JSP 新闻发布

ABSTRACT Nowadays information technology is highly developed, journalism has accounted for more dominant position in the Internet industry. And our life is closely linked with news, Read news online every day is one of the habits of our lives. We can know variety of anecdotes without going outside through the Internet. At the same time, we can also save the cost of traditional paper-based newspapers and magazines. We start from actual situations, first, doing some actual investigation and analysis for today's mainstream news portal sites (eg: Sina News, Sohu News). Building a basic functional modules establish news site needs to implement. The building of this news website based on B/S module, we can access through a Web browser, and make the browse of news more convenient. This system divided into two aspects, one is foreground interface, users can scan columnar news, issue news comments, register ordinary members,links and other functions, to achieve sharing of information; the other is background landing as a system administrator, changing news , real-time release, adding news columns ,registered members of management and other system maintenance functions. This website uses JSP as the mainly development language, database uses SQL Server to manage the data, the programming environment is in the MyEclipse, back-ground server set up by Tomcat, it is a web-based news publishing website. Key Words: SQL Server JSP News publishing website

地网最新规范

移动通信无线基站接地系统 建设工程验收规范 V1.0 (试行稿) 1 总则 1.0.1 为保证移动通信基站内设备的安全与正常工作,确保建筑物、站内工作人员的安全,统一GMCC 移动基站接地系统施工、验收标准,特制定本规范。 1.0.2 本规范对新建移动通信基站的接地建设提出要求,同时也适用于移动通信基站的改建、扩建及相关通信系统的防雷及接地整改等工程的设计、施工、监理、验收和日常维护工作的技术要求和依据。 1.0.3 在基站接地建设中,应积极采取有理论依据、经反复实践证明行之有效的、经过鉴定的新技术、新工艺和新产品。 1.0.4 本规范与国家规范、部颁标准、规范相矛盾时,应以国家规范、部颁标准、规范为准;本规范解释权在广东移动通信有限责任公司工程管理中心。 2名词术语 2.0.1 地接地系统中所指的地,一般是指大地,具有导电的特性,能有效地泄放电流,一般可作为参考零电位。 2.0.2 接地体为使电流流入而埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 环行接地体 围绕基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环行接地体(含垂直接地体)2.0.4 接地系统 接地线、接地汇集线(排)、接地引入线、接地体(网)的总称。 2.0.5 接地网 由基站基础中的钢筋网、围绕基站的环行接地体以及由地下其它导电材料所共同连接而成的接地体的总称。 2.0.6 接地汇集线引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线。 2.0.7 接地线通信设备与接地汇集线(地网)之间的连接线。

2.0.8 工作地 直流电源相对于大地为0V 的连接电路,它是直流电源利用大地构成回路的电路部分。工作地一般通过地线总汇流排下地。 2.0.9 保护地设备外壳及其连接到接地汇集总线(排)的保护地线、交流电源系统中的地线、电源和信号避雷器的地线等统称为保护地。 2.0.10 地电位升雷电流通过接地装置流入大地所引起大地电位的升高称为地电位升,会危害设备对地的绝缘。 2.0.11 接地体有效长度接地体有效的最大长度,即比这一长度更长的接地体超出有效长度部分视为无1/2 效,有效长度取决于土壤电阻率。l e = 2 p (l e为有效长度,为接地体埋设区域的土壤电阻率)。 3技术指标及质量要求 3.0.1 根据国家和信息产业部的相关规范要求,移动通信基站的工频接地电阻应在5Q以内;部分地处高山周边土壤电阻率大于3500Q m的基站,接地建设确有难度时,接地电阻可以适当放宽到10欧姆以下;基站地网应符合联合接地及等电位原理,其使用期应达到10年。 3.0.2 本规范要求的工频接地电阻为指定的仪表测量值,除规范规定的指定条件下的估算结果外,不接受以其它形式的估算或换算结果。 4地网设计原则与思路 4.0.1 基站选址时宜考虑基站地网建设的实际难度。地网设计中,应在综合考虑基站位置、地质气候条件、周边环境、占地赔偿等因素的基础上,因地制宜,合理利用已有资源,做到经济合理、安全可靠、维护方便。 4.0.2 基站地网是复杂的联合接地体,在设计时,应选择土壤电阻率均匀且方便人工作业的范围;对于不确定性因素较多的基站,应给予一定的设计裕量;设计方案应具有应对不可预见因素的调整空间,以便快速地完成设计变更和施工。 4.0.3 移动基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其它金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在楼内时,其地网可共用机房地

地网工程方案

地网工程方案 一、参照标准及技术要求 1.1 GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》 1.2 GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 1.3 GB 50054-1995: 《低压配电设计规范》 1.4 GB50169-1992 《接地装置施工与验收规范》 1.5 IEC/TS61312-2:1999 《建筑物的屏蔽内部等电位连接和接地》 1.6 DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 1.7 DL/T 5161.6-2002 《接地装置施工质量检验》 本案采取独立接地系统,接地电阻:R<1Ω;符合GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB 50174-1993:《电子计算机房设计规范》的规定,同时符合相关产品的接地要求. 二、现场勘测 现场勘测是做设计方案不可缺少的环节,它还应包括地形地质的勘察,现场占地测量和土壤电阻率测量,其中土壤电阻率测量最重要。 1、测量意义: 土壤电阻率是影响接地电阻最重要的参数,准确分析土壤、测量土壤电阻率是接地系统设计的最关键步骤,因为它直接关系到接地电阻能否达标、接地系统寿命以及接地系统的成本,本方案拟定土壤电阻率ρ=100Ω·m。 2、影响因素: 土壤电阻率主要和土壤的类型、疏密、温度及水份四个因素有关,前两因素取决于现场地质结构,后两因素随季节、气候变化,因此测量结果要考虑温度和水份的影响。 三、接地设计 (1)接地系统降阻方案如下: 1、在指定地网建设区域内共埋设4套铜包钢接地棒和10条规格为5*50*50*2500 1

2 热镀锌角钢接地极,铜包钢接地棒和热镀锌角钢接地极相邻放置,间距为5米。 2、铜包钢接地棒及热镀锌角钢接地极由4*40热镀锌扁钢组成环形连通。 3、将接地系统用50mm 2多股软铜线引入到室内,并安装汇流铜排。 4、接地系统平面示意图:(见附件) 5、地网安装大样图(见附件) (2)接地有关计算 1、综合考虑每套角钢接地极的降阻作用,其接地电阻为: 其中:k 为对土壤电阻率的调节系数, k 取值为1。 ρ为场地的土壤电阻率,ρ=100 Ωm l 为接地体的长度, l =2.5m d 为接地体等效直径, d =0.0336m 计算得到:R1=36.3 Ω n 根 角钢接地极并联的接地总的接地电阻为: 其中 η为接地系统并联时的并联系数,η取 1;式中n=10。 计算得到:Rn=3.63Ω 2、考虑水平接地极的降阻作用,其接地电阻为: ρ为场地的土壤电阻率, ρ=100 Ω.m l 为水平接地极的长度, l =95 m d 为水平接地极的直径, d =0.01 m h 为水平接地极的深度 h=0.8m A 为水平接地体分布形状系数,A =0 R 1= k ρ2πl ln 4l d R n =η R 1 n R 2=ρ2πl (ln l 2 hd +A )

变电站地网工程设计方案模版

二、接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R= P£/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,?是增人接地体几何尺寸,以增人接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率P和介电系数 接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种谋解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地妥求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成的。决定接地电阻人小的因素很多,下而先来分析?下计算传统地网接地电阻的公式(仅以接地环接地时)。 式中: P (Q.m) -?土壤电阻率: d(m)----- 钢材等效直径; S (m2)------ 地网面积: H(m)----- 埋设深度: L(m)------ 接地极长度(m): A ----------- 形状系数。 式(1)衣明,传统的接地力式在土壤电阻率已经确定的情况下,妥想达到设计要求的电阻必须有足够的接地而积,要降低接地电阻只有扩人接地而积,每扩人4倍的接地面积,接地电阻会降低?倍。 式(2〉、(3)衣明,在上述的接地网中,要降低接地电阻的另?个方法是加大接地材料的尺寸,但是耗材太大而且效果并不理想。以下降低接地电阻的-些常用的合理的方法。 、增大接地网面积1. 由上而接地电阻的物理概念,人地电阻率P和介电系数£不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与而积成正比,所以接地网而积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增人接地网面积是可行途径。?个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成?块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增人接地网电容。当增加的垂宜接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于?个半球接地体,电容会有较人增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 er/ 2 n er 可得,接地电阻将减小3 6%。但是对于人型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2?3 m)的垂直接地体,不足以改变决定电容人小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以人型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。唯-有效的途径是釆用深井接地。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有?定效果。例如,对于?个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电阻的50%集中在自接地体农而至距球心2 r的半圆球内, 如果将r至2 r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。 设原地电阻率为P 2,将r至2 I?范圉内的电阻率为q 2的土壤用低电阻率的材料P 1置换,则半

文创产品设计思路六个原则

文创产品设计思路六个原则 从“吃住行游购娱”到“商养学闲情奇”,旅游的升级换代随着社会物质生活水平的提高而不断加快。游客对于景区的文化内涵与文化体验需求不断提升。由此,设计感十足、独具特色、承载了景区文化内涵的特色文创商品逐步走俏,在游客心中占据越来越重要的地位。 一个优秀的文创产品,既具有产品实用功能性,更重要的是其中蕴含的精神文化,能够带给人生活的便利与文化的认同归属感。因而,景区文创产品设计也逐步成为景区营销中重要的载体。 一、景区文创产品的重要作用 1.制造话题 旅游商品通过文化创意的加成,形成了一个个病毒式的营销案例。当下传播最厉害的渠道即是互联网端的口碑传播,年轻人群构成了互联网上口碑传播的主要力量,旅游文创商品与年轻人群的传播痛点完美契合,故宫这几年的全面文创,尤其是文创商品,不仅为故宫带来了产品销量的增加,更在年轻人中形成了一股话题浪潮,在游客中代表传统的故宫仿佛获得了新生,也让文化以一种更新的方式影响着新一代人群。 以文化创意为核心举办的活动,不仅销售文化创意产品,也制造了足够的话题为景区吸引游客。在台湾,由荷兰设计师霍夫曼设计的18米高的黄色小鸭停泊在高雄港,一个月内吸引了近400万人次参观。 2.传播景区文化 通过文化创意产品的传播,还可以让非物质文化遗产再次以物质形态真正地融入现代人日常生活当中,将对“非遗”的保护和传承起到重要的作用。这样的文创产品不但越来越受到游客们的欢迎,同时更能促进景区“高频消费”。 在台北故宫博物院中,各色各样的文化创意产品与早已将文化、设计深深植入其品牌中,在有大开脑洞的文化创意产品吸引眼球的同时,也有深挖传统文化的文化创意产品通过一次次国际大奖将文化传播到全世界。 3.带动旅游景区发展 台湾是以文创为核心发展的地区,具有价值的旅游文化创意产品是每一个景区吸引游客,形成话题的必备妙招。 台湾乡村旅游的特色就是注重品牌与文化创意产品的开发。比如说酒庄,像水果、稻米这些农产品都可以做酒,于是监管粮食的部门就会辅导农民转型做乡村酒庄,甚至会扶持这些乡村酒庄去参加国际上的竞赛。

地下管网工程施工方案

地下管网工程施工方案 1、编制说明 由于招标文件未提供地下管网施工图,根据我公司以往类似工程施工经验编制该本方案,待地下管网图纸下发后按照设计文件规定结合施工规范要求另行完善本方案。 2、编制依据 2.1 《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-2017 2.2 《现场施工、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 2.3 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.4 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-2008 2.5《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH/T3533-2015 2.6《钢质管道聚乙烯胶带防腐层技术标准》SY/T0414-2007 2.7 《石油化工建设工程施工安全技术标准》GB/T50484-2019 3、施工应具备的条件 3.1 施工应具备的条件 3.1.1 施工图纸、安装规范、标准图集等资料齐全。 3.1.2 到货的配管材料满足施工要求,合格者应具备质量证明书。施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 3.1.3 与管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 3.2 施工准备 3.2.1 技术人员、检验人员及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 3.2.2 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,已经过复核。 3.2.3 对管道组成件及管道支承件进行检验,材料上应有明确标识,其质量应符合相应的管材及管件标准,非金属管堆放时要放平整,不得与金属材料或其它物质混放,防止遭受挤压变形或破坏。 4、施工程序及顺序 4.1 施工程序 施工准备→测量定位→放线开沟→沟槽复测→夯实管基础→沟底复测→管道预制←管材防腐←材料验收→管道敷设→组对焊接→焊接检验→系统水压试验→焊缝防腐→竣工测量→回填夯实→交工验收。 4.2

TST交换网络地设计

******************* 实践教学 ******************* 兰州理工大学 计算机与通信学院 2012年春季学期 交换原理课程设计 题目:T-S-T交换网络设计 专业班级:通信工程(1)班 姓名:汪燕 学号: 09250137 指导教师:蔺莹 成绩:

摘要 大型的数字交换网络普遍采用T-S-T(时分-空分-时分)三级结构,它由两个T级和一个S级组成,采用两个T级,可充分利用时分接线器成本低和无阻塞的特点,并利用S级扩大容量,使他具有成本低,阻塞率小和路由寻找简单等特点。本设计利用时分交换芯片MT8980和空分交换芯片MT8816构成T-S-T交换网络,完成语音用户间的交换。 关键词:时分交换芯片MT8980;空分交换芯片MT8816;T-S-T交换网络

目录 前言 (4) 第1章 TST网络及其组成 (5) 1.1 时间接线器及其原理 (5) 1.2 空间接线器及其原理 (6) 1.3 TST数字交换网络 (6) 第2章芯片介绍 (9) 2.1时分交换芯片MT8980 (9) 2.1.1.基本特性 (9) 2.1.2 MT8980引脚图及其管脚说明 (9) 2.1.3 MT8980工作原理 (10) 2.2 空分交换芯片MT8816 (13) 2.2.1 空分交换芯片MT8816基本特性 (13) 2.2.2 引脚图及其管脚说明 (14) 2.2.3 MT8816工作原理 (15) 第3章 TST网络的硬件设计与软件设计 (18) 3.1 硬件原理框图 (18) 3.2 具体设计思路 (18) 3.3 容量分析 (20) 3.4 软件设计步骤 (21) 第4章设计不足及改进 (25) 4.1设计特点及不足 (25) 4.2 改进意见 (25) 第5章设计总结 (26) 参考文献 (27)

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

某信号楼地网设计(新建)设计

xx信号楼地网设计(新建)方案 xx工程有限公司 二〇一七年一月

目录 1 工程概况及要求 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计依据与方法 (1) 1.3 接地材料选择 (1) 2 主网接地网设计方案 (2) 2.1 主网接地网图 (2) 2.2作业步骤: (2) 2.2.1沟道开挖 (2) 2.2.2敷设接地体 (3) 2.2.3接地电阻测量 (3) 2.3连接方式 (4) 3、材料用量 (8)

1工程概况及要求 1.1工程概况 xx铁路,全长390.1公里,项目按国铁Ⅰ级双线电气化标准设计。设计时速,客运250公里/小时。 四电房建项目通信、信号、电力、变电及其他配套房屋共计96处,建筑面积共计16710.00平米,其中通信房屋:39处通信基站,17处直放站;信号房屋:4个信号楼,6处中继站;电力房屋:7处配电所;变电房屋:6处牵引变电所,6处分区所,1处开闭所;车辆房屋:红外线轴温探测房屋1处;给排水房屋7处;1处公安派出所,1处车站宿舍,建筑物结构类型为钢筋混凝土框架结构。 1.2设计依据与方法 [1]GB/T 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 [2]DL/T 621-1997 《交流电气装置的接地》 [3]GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》 [4]GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》1.3接地材料选择 1)“石墨基柔性接地材料”是接地网建设与改造的优选 相比于钢材,石墨基柔性接地材料具有耐腐蚀、与土壤的接触电阻小、冲击散流效果好、输运及施工简单、开挖土方量少、长期免维护等优点,大量的实践应用表明,石墨基柔性接地材料是接地工程的优选。 2)考虑到深层土壤的稳定性,比较潮湿,受季节影响系数小,接地电阻稳定性好。现采用柔性水平水平与垂直组合接地体,敷设水平和垂直两部分地网,最大限度的利用有限的土地,在降低了地网接地电阻的同时还能使接地网保持长期稳定有效的运行。 石墨基柔性复合接地体是国家发明专利产品,采用柔化工艺将具有良好导电性和耐腐性的石墨进行柔化改性,使其电气性能、理化性能、力学性能满足防雷接地技术及工程施工要求,连接部分采用压接的方式,提高了施工的便利性。彻底解决工业及民用接地设施腐蚀及接地电阻不稳定问题,实现接地工程永久免维护。

网页设计中要注意的原则

网站设计中要注意的原则 网站是企业向用户和网民提供信息(包括产品和服务)的一种方式,是企业开展电子商务的基础设施和信息平台,离开网站(或者只是利用第三方网站)去谈电子商务是不可能的。企业的网址被称为“网络商标”,也是企业无形资产的组成部分,而网站是INTERNET上宣传和反映企业形象和文化的重要窗口。企业网站设计显得极为重要,下面是一些网站设计中应注意的原则。 一、明确建立网站的目标和用户需求 Web站点的设计是展现企业形象、介绍产品和服务、体现企业发展战略的重要途径,因此必须明确设计站点的目的和用户需求,从而做出切实可行的设计计划。要根据消费者的需求、市场的状况、企业自身的情况等进行综合分析,牢记以“消费者(customer)”为中心,而不是以“美术”为中心进行设计规划。在设计规划之初同样考虑:建设网站的目的是什么?为谁提供服务和产品?企业能提供什么样的产品和服务?网站的目的消费者和受众的特点是什么?企业产品和服务适合什么样的表现方式(风格)? 二、总体设计方案主题鲜明 在目标明确的基础上,完成网站的构思创意即总体设计方案。对网站的整体风格和特色作出定位,规划网站的组织结构。 Web站点应针对所服务对象(机构或人)的不同而具有不同的形式。有些站点只提供简洁文本信息;有些则采用多媒体表现手法,提供华丽的图像、闪烁的灯光、复杂的页面布置,甚至可以下载声音和录像片段。好的Web站点把图形表现手法和有效的组织与通信结合起来。要做到主题鲜明突出,要点明确,以简单明确的语言和画面体现站点的主题。调动一切手段充分表现网站点的个性和情趣,办出网站的特点。Web站点主页应具备的基本成分包括: 页头:准确无误地标识你的站点和企业标志; Email 地址:用来接收用户垂询; 联系信息:如普通邮件地址或电话; 版权信息:声明版权所有者等。注意重复利用已有信息。如客户手册.公共关系文档.技术手册和数据库等可以轻而易举地用到企业的Web站点中。 三、网站的版式设计 网页设计作为一种视觉语言,要讲究编排和布局,虽然主页的设计不等同于平面设计但它们有许多相近之处,应充分加以利用和借鉴。版式设计通过文字图形的空间组合,表达出和谐与美。一个优秀的网页设计者也应该知道哪一段文字图形该落于何处,才能使整个网页生辉。多页面站点页面的编排设计要求把页面之间的有机联系反映出来,特别要处理好页面之间和页面内的秩序与内容的关系。为了达到最佳的视觉表现效果,应讲究整体布局的合理性,使浏览者有一个流畅的视觉体验。 四、色彩在网页设计中的作用

XX变电站接地网大修工程施工方案

llOkVXX变电站 接地网大修工程施工方案 批准: 审查: 编写: XXXXXX电力建设有限公司

2012年7月

一.编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三、施工流程图 五、施工组织安排 六. 主要施工方法 1.施工准备 (8) 2?施工方法 (9) 七、 ............................................. 质量控制 10 1?质量控制目标及要求 (10) 2.质量检查 (10) 八、 ......................................... 安全文明施工 11 九、 ...................... 接地工程施工危险点分析及预控措施 12 十.施工监督验收 (13)

一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—2006) 2、《交流电气装置接地》(DL/T621-1977) 3、H OkVXX变电站接地网大修工程《设计方案》 4、《电力建设安全工作规程》(SDJ63-2002) 二、工程概况 工程名称:llOkVXX变电站接地网大修 工程地点:llOkVXX变电站 工程内容:对110RVXX变接地网大修工程进行施工,地网阻值现为0.7欧,对地网电阻进行降阻施工,施工结束后接地电阻值应满足小于0.5欧的要求。 HOkVXX变电站位于XXX县城内,于1998年建成投运,设110kV/35kV/10kV电压等级,llOkV为户外常规布置,35kV/10kV为户内开关柜布置,主控楼与10kV配电装置楼为一栋建筑,占地而积为66mX 77m。 XX变站址土壤表层为耕作土,下层为沙土,水分含量一般,土壤 电阻率较高,全站接地变电站采用复合接地网,以水平接地体为主,以垂直接地极为辅,接地网外沿闭合,接地网内敷设水平均压带,水平接地体深埋为0. 6mo在避雷针和装有辟雷器的地方应设集中接地装置。 水平接地体采用水平接地体采用40x6〃林彳热镀锌扁钢,垂直接地

传输网规划思路

(1)省内干线传输网规划思路 省内干线传输网应按《关于启动“2012-2014年省际、省内长途传输网发展规划”的通知》(网络传[2001]304号)的要求和思路进行编制,并以完成的省内长途传输网规划为基础,结合业务发展变化和网络优化调整提出规划期内的建设项目和方案。 省分公司应深入摸查省内干线光缆网存在的突出问题,加强资源优化,实现统一管理和调度。 原则上省内干线光缆不采用与本地网同缆分纤方式敷设,在西南西北等偏远地区,新建省内干线光缆可适当兼顾本地网市到县光缆的需求,采用同缆分纤方式建设,不容许干线光缆和基站接入光缆混用。 光缆新建时,应按照工信部共建共享要求开展工作。 建设省干WDM/SDH局间中继系统时,应统筹考虑省内干线与省际干线的中继转接需求,保证干线业务的转接落地需要。省际40G业务的中继系统转接由省际干线传输网规划负责。 (2)本地传输网规划思路 1)光缆网 本地光缆网应根据《关于启动2012-2014年本地光缆网专题规划的通知》(中国联通集团【2011】329号)的建设和发展思路,以启动完成的本地光缆网规划为基础,结合移动网、宽带网等需求和城市发展需要,调整提出规划期内的建设项目和方案。 北方重点结合光进铜退和移动网接入需求,明确综合业务接入区范围,完善接入主干光缆和光交接点布局。南方重点搭建核心汇聚层、接入主干层光缆架构,根据移动、宽带、大客户等业务发展需要划分综合业务接入区和综合业务接入点,逐步优化网络实现业务的快速接入。 原则上新建移动站点接入应采用光缆接入方式,光缆容量应兼顾大客户、宽带接入等需要,对于固网业务已经实现光纤接入的应充分利用既有光缆剩余纤芯开通业务,不得重复建设。重要基站节点(如BBU集中化基站)应纳入环网保护。超过3个以上的长链应逐步优化成环,保障重要业务的安全性。 2)传输系统

地网施工方案

地网施工方案 1.1施工工序: 施工准备→测量定位放线→沟槽开挖→接地体敷设→接地体焊接→测量接地电阻验收→土方回填→复测接地电阻 1.2分步施工: 1.2.1施工总体要求 1.2.1.1施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 1.2.1.2接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用40mm×4mm热镀锌扁钢、接地模块;垂直接地体为离子接地棒,热镀锌角钢。 1.2.1.3接地网敷设采取以水平接地体和垂直接地体为主的人工接地网,埋设深度为0.5m左右。 1.2.1.4主接地网外缘具围墙的距离为1m,距建设物的距离不小于1.5m。 1.2.1.5接地装置焊接时必须采用撘接焊,扁钢搭接长度≥2倍宽度。且最少三面焊接,焊渣及时清除,焊接后进行防腐蚀处理。 1.2.1.6离子接地棒的安装方法:离子接地棒采用垂直埋设,挖一个比接地棒直径稍大的洞,将接地棒垂直放入,再放细土回填夯实,用16m㎡的接地线与水平接地体连接。 1.2.1.7接地模块的安装方法:接地模块采用水平埋设,接地模块与水平接地体采用扁钢焊接,搭接长度为宽度的两倍,无漏焊、虚焊。焊接完毕后做防腐处理。 1.2.1.8镀锌角钢的安装方法:镀锌角钢采用垂直埋设,人工砸入地沟后与水平接地体采用三面焊接,无漏焊、虚焊。焊接完毕后做防腐处理。 1.2.1.9垂直接地体的埋设间距为其长度的2倍以上,并与接地模块交错敷设。 1.2.1.10地网与输气管道的连接方法:人工地网用扁钢引致输气管道处,

用半圆抱箍与抱箍焊接牢固,冷却后再将上下抱箍与输气管连接,连接前先将输气管用纱布打磨干净,锁紧后刷防锈漆处理。 1.2.1.11所有接地装置埋设完毕自测合格后,经监理方验收合格后方可回填。回填先用细土将接地体完全掩盖,再回填其他土质,夯实后再回填下一层土。 1.2.2施工准备工作 1.2.2.1材料及工具 a.根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 b.材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 c.准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 d.施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤、洛阳铲。 1.2.2.2作业条件 a.施工场地符合施工要求。 b.施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 c.做好沟槽开挖时的排水工作。 d.检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 e.做好施工人员安排计划,配置劳动力。 f.与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 1.2.3沟槽开挖 1.2.3.1测量人员根据接地施工平面布置图,放出扁钢的施工平面位置。