一、工程概况

山西新能源研发中心位于南中环街与长治路交叉口西南角。该工程为办公楼及配套设施,本工程由B区(3#、4#)、C区(5#、6#)共4栋塔楼裙房地下车库组成。

工程类型及结构类型:大型工程;框架-核心筒结构。地下3层,层高分别为3.9米、5米、5.4米,建筑地上主楼部分20-22层,标准层高为4.2米,高度为83.4-91.8米;裙房3层,层高为5.4米,高度16.2米;地上为办公楼,地下为车库、人防及配套设备用房。总建筑面积为19.5万m2,基础类型为筏板基础及后注浆钢筋混凝土灌注桩承台基础,建筑结构安全等级为二级,结构抗震等级地下为三级,地上为一级,建筑抗震设防裂度为8度,建筑耐火等级为一级,建筑设计合理使用年限为50年。

二、方案设计

1、按照公司技术管理手册外脚手架搭设统一做法进行方案设计,结合本工程实际情况,B 区决定采用钢管落地式双排脚手架与普通型钢悬挑式双排脚手架结合的方式进行施工。

2、落地式双排外脚手架

(1)本工程B区三层裙房以下部位采用钢管落地式双排外脚手架。采用的钢管类型为Φ48×3.0,双排脚手架搭设高度为 16.2 m,立杆采用单立管;

(2)搭设尺寸为:立杆的横距为 0.8m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m,内排架距离外墙长度为0.15。

(3)大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;横杆与立杆连接方式为单扣件,取扣件抗滑承载力系数为 1.00;

(4)连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接,连墙件连接方式为双扣件。要求水平连接,若不能水平连接,脚手架连接的一端向下斜。其做法可参考下图所示:

连墙件做法图

3、悬挑式双排外脚手架

(1)本工程B区裙房以上部位塔楼采用普通型钢悬挑双排脚手架。双排脚手架一次挑出4层,搭设高度为 16.8 m,立杆采用单立杆;

(2)搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5m,立杆的横距为0.8m,立杆的步距为1.8 m;内排架距离墙长度为0.15 m;

(3)大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 1.00;

(4)连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,梅花形布置。连墙件设置采用架体与预埋钢管或架体与框架柱用双扣件进行连接的方式固定。做法同落地式双排脚手架相同。

(5)悬挑水平钢梁采用16号工字钢,采用的钢管类型为Φ48×3.0,其中建筑物外悬挑段长度1.2米,建筑物内锚固段长度1.8米。其立杆必须设置在悬挑梁上。

(6)型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定牢固。

悬挑钢梁楼面构造

三、搭设基本要求

1.大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢,立杆与脚应有底座和垫板,承受架体的基础土应平整夯实。

2.脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。

3.脚手架搭设应满足人工操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证搭设升高、周转脚手架板和操作安全方便。

4.为避免架子不均匀沉降,在立杆底部设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.脚手架与主体结构的拉接:连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。搭设高度

H>24m的脚手架与主体结构采用刚性连接,不允许采用柔性连接,连墙杆应与墙面垂直,不准向上倾斜,下倾角度不宜超过15度。当连墙杆与框架梁、柱中预埋连接时,必须待梁、柱子达到一定强度,一般不宜低于15N/mm2。

6.脚手架支撑的设置:脚手架纵向支撑应在脚手架的外侧,沿高度由下而上连续设置。搭设高度H≤24m的脚手架,每15m设置一道,且在转角处和两端必须设置;搭设高度>24m 的脚手架沿长度连续设置。纵向支撑(剪刀撑)宽度宜为3至5个立杆纵距,斜杆与地面夹角宜在45度至60度范围,纵向支撑应用旋转扣件与立杆和横向小横杆扣牢,连接点距脚手架节点不大于200mm;纵向支撑钢管接长,宜采用对接扣件对接连接,当采用搭接时,搭接长度不小于400mm,并用两只旋转扣件扣牢。

7.脚手架搭设顺序

a.型钢挑架

挑架安装层的楼板须先预埋好架管限位件,予埋件锚至楼板下层钢筋下或与板内钢

筋焊接,其偏差不超过+2cm。为保证整体搭设规范,保证上下一致,架体底层挑杆安放时外侧应拉通线布齐,且间距一致(悬挑型钢卡环预埋时架工班应派专人负责,架子专业施工员进行监督、检查和指导)。

搭设顺序:安装型钢(穿入予埋锚环中加固)→立杆→大横杆→小横杆→搁栅→剪刀撑杆→脚手板→栏杆。在本步架立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑绑扎齐备后,方可架设脚手板。

b.双排落地式钢管脚手架

总顺序:先下后上,先整体后局部进行

放线→立两头并加临时支撑→安装钢管扣件式桁架→安装大横杆并每隔3.2m,立立杆加临时支撑→安装小横杆及大横杆→安装其他立杆→安装小横杆及大横杆→铺竹架板→搭上步架→……至作业面→搭设剪刀撑→挂安全网→设挡脚板→验收→投入使用。

本工程场地均为钢筋砼楼板,在板厚较薄的部位立杆下铺松木板或扫地杆下加杉木方,地基满足要求,搭设要求同上。

c.脚手架拆除顺序

从上至下,先搭的后拆除,将搭设顺序逆转进行。

四、构造要求

1、脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接脚手架

2、立杆接头必须采用对接扣件对接连接。

3、操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳、离开墙面120至150mm脚手板

4、对接铺设时,接头处必须在横向水平杆(小横杆),搭接铺设的脚手板,接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,不允许有探头板,脚手板总挑长度不宜超过150mm.。

5、脚手架操作层必须有≥180mm高的挡脚板和高度大于1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴立杆内侧,用扣件扣牢)。脚手架遇施工需通行的建筑物门洞时,可按下列要求处理。

(1)、门洞口抽取一根立杆时,在脚手架内、外两侧设置人字形斜杆。

(2)、门窗洞口抽取两根杆时,在脚手架内、外两侧加设斜杆。必要时门洞口上的内外排纵向水平杆可用两根钢管加强。

(3)、门洞口两侧应验算其稳定。验算时两侧立杆的轴力,应将抽取立杆所承担的荷

载计算在内,如果验算的结果证明立杆稳定不足,门洞两侧立杆应改为双钢管加强。脚手架上门洞、出入口构造示意图:

6、脚手架斜道:

脚手架斜道均作人员上下通行用,宽度不宜小于1.0m,坡度宜为1:3斜道为之字形,拐角处宜设置不小于1.2m宽的休息平台。斜道处的立杆的荷载往往最大,因为层层有脚手板及挡脚板等重量,有时甚至连续多层受荷,因此斜道处的立杆必须验算其稳定,若不足时,可采取增钢管立杆的方法或局部卸荷的措施。

斜道两侧、端部及平台外圈,必须设置纵向支撑(剪刀撑),宽度大于2m的斜道,在脚手板下的横向水平杆下,设置之字形横向支撑,斜道两侧及平台外围应设置两道护栏杆及挡脚板,栏杆高度应为1.2米,挡脚板高度不小于180mm。斜道脚手板上必须设防滑条,防滑条间距不大于300mm。采用搭接法铺脚手板时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,板头凸处用三角木填顺。脚手板采用对接时,接头处下面应设两根横向水平杆。

栏杆与挡脚板构造

五、脚手架搭设质量要求

1、搭设高度20≤H≤50m时

立杆垂直度允许偏差±100mm;

水平允许偏差±100mm。

2、脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。

3、杆件搭设及时与结构拉结或采用临时支顶,以确保搭设过程的安全,拧紧扣件时拧紧程度要适当;有变形的杆件和不合格的扣件(如裂纹、尺寸不合适、扣件不紧等)不能使用。搭设工人必须经过正规培训经考试合格并持有有关部门发放的合格证、上岗证,正确佩戴安全帽和配挂安全带。搭设过程中随时校正杆件垂直度和水平偏差,避免偏差过大。当天没有完成的脚手架在每日收工时,一定要确保架体稳定,以免发生意外事故。

4、剪刀撑的搭设应将一根斜杆交叉扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)距离不宜大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,以保证架子稳定性。脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防管件滑脱。随砌墙(或结构)增高即设置连杆与墙拉锚。

5、扣件安装及注意事项:

(1)、扣件安装时应开口向下,用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺

栓向上,避免开口向上,以防雨水浸蚀。

(2)、扣件拧紧程度:装螺栓时应注意将根部放正和保持适当拧紧程度,这对于脚手架的承载能力、稳定、和安全影响很大。螺栓拧得不紧固然不好,但拧的过紧会使扣件和螺栓断裂,所以螺栓的松紧必须适度,要求扭力矩控制在40Nm-65Nm范围内,最少不得低于40Nm,最大不得超过65Nm。为了控制拧紧程度,操作人员可根据所用板手的长度用测力计较自己的手劲,反复练习,以求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。拧螺栓的工具以采用棘轮板子为宜,这种板手可连续扭转,使用方便,有得利于提高工效。

6、安全网的设置:

脚手架的外侧用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,安全网采用不小于18#铅丝张挂严密并固定在脚手架外立杆里侧。

安全网是建筑施工安全防护的重要设施之一,架子立面采用密目安全网垂直设置,水平兜网采用安全平网,除应在操作面层下设兜网外,还应从二层楼面起设置安全兜网,往上每隔三至四层设一道,同时要求网绳不破损,生根要牢固、绷紧、圈牵、拼接严密,网杠支杆宜用脚手钢管,网宽不小于3m,最下一层网宽应为6m。每块支好的安全网应承受不小于1600N的冲击荷载。

六、防电避雷措施

1、在低压线路下方均不得搭设脚手架,脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,其外线路电压1KV以下时,最小安全操作距离为4m,1-10KV 时,最小安全操作距离为6m,35-110KV,最小安全操作距离为8m,154-220KV时,最小安全操作距离为10m,当条件限制达不到以上规定的最小安全距离时,必须采取防护措施,增设屏障,防护架并悬挂醒目警告标志版,如上述防护措施无法实施,则必须与有关部门协商解决。

2、脚手架若在相邻建筑物、构筑物防雷范围之外,则应安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻不得小于30欧姆。

3、避雷针可用直径Φ25-32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢管制作,设在房屋四角脚手架的立杆上,高度不小于1m,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。

4、接地板可利用施工过程的垂直接地板,也可用直径不小于20mm的圆钢,水平接地可用不小于4mm,宽度25mm-40的角钢制作。接地板的设置可按照脚手架的长度不超过

50m设一个,接地板埋入地下的最高点,应在地面下深度不浅于500mm,埋设接地板时,应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层内,而且地下水以下的砖石,焦渣或砂子内,均不得埋设接地板。

5、接地线可采用直径不小于8m的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢,接地线的连接应保证接地可靠。在脚手架的下部连接时,应用两道螺栓卡箍,并加设弹簧圈,以防松动,保证接触面不小于10cm2,连接时将接触表面的油污及氧化层清除,使其露出金属光泽,并涂以中性凡士林,接地线与接地板的连接应采用焊接,焊缝长度应大于接地线直径6倍或扁钢宽度的2倍。

6、接地装置完成后,要用电阻表测定电阻是否符合要求,接地板的位置应选择人们不易走到的地方,以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤。同时应注意与其它金属物或电缆之间保持一定距离(一般不小于3m),以免发生击穿危害。在有强烈腐蚀性的土中,应使用镀锌或镀铬的接地板。在施工期间遇有雷雨时,钢手架上的操作人员立即离开。

七、脚手架的拆除

1、脚手架拆除时应有拆除方案,并认真向操作人员进行安全交底,拆除时应设警戒区,设置明显标志,并有专人警戒。禁止行人进入。

2、拆除顺序自上而下进行,不能上下同时进行。连墙点必须与脚手架同步拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。一般不允许分段立面拆除,如因施工需要必须分段立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设连墙点和横向水平支撑。拆除的扣件和杆件应及时运至地面堆码整齐,严禁高处抛掷。

3、严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,一般应先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

4、统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣(扣件)时应先告之对方,以防坠落。材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。

八、脚手架的验收、维护与管理

1、脚手架验收

(1)脚手架搭设后,由分公司组织分段验收(一般为一层且不超过三步),输验收手续,且验收人员签字齐全;对验收不合格的应在整改完毕后重新填写验收表。

(2)脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。

(3)由安全员组织施工员、架工班长、技术员对外架每月不少于两次的定期与不定期检查,时间由安全员确定,检查时按要求填写检查表,履行签字手续,对检查出的问题应及时整改;此外项目部每月至少检查两次。

2、脚手架的维护与管理

(1)、使用完毕的脚手架(包括配件)应及时回收入库,分类存放,露天堆放时,场地应平整;排水良好,下设支垫,并用毡布遮盖,配件、零件应存放在室内。

(2)、凡弯曲变形的管件应先调直,损坏的构配件应先清洗修复,方能入库存放,否则应更换。

(3)、定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理,凡湿度较大的地区(大于75%)每年应涂刷防锈漆一次。扣件应涂油。

(4)、脚手架使用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丢失,在支搭时应将多余件及时回收存放,在拆除时亦应及时检收,不得乱扔乱放。

(5)、建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检查、维修制度,按照谁使用,谁维修,谁管理的原则,实行限额领用及退回,以减少丢失和损耗。

九、卸料平台架设

1.搭设所需的主要材料:[10槽钢、I10工字钢、φ14钢丝绳(6×19) 、钢管、安全

网、七层板、尼龙安全网、φ48×3.5mm钢管。

2.尺寸:

3.0m宽、3.0m长。

3.卸料平台采用悬挑式搭设,搭设方式见附图。

4.卸料平台的搭设要求:

①、卸料平台应与脚手架断开,有独立的支撑体系。

②、卸料平台上铺设Φ12@300的防滑条。

③、临边设置1.2m高防护栏杆和200mm高踢脚板。

5.安全技术措施

1)本悬挑式钢平台是根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)制作的,应严格遵守建设部的“一标三规范”。

2)两连接螺栓中心距为130mm,不得小于120mm,且两两连接螺栓基本呈水平,故预留洞中心距为130mm,不得小于120mm,必须基本水平。

3)钢丝绳的长度按楼层高度而定,必须满足设计强度的要求。

4)本料台的最大载重量为1T,必须设限载牌,由责任人严格控制。

5)设置消防责任牌、临边责任牌,挂好消防器材。

6)凡参加拆装平台的作业人员,必须是经劳动部门培训合格,持证上岗的架子工,必

2、搭设或拆除脚手架必须符合《特种作业人员安全技术考核规定》的操作人员进行。操作时必须配带安全帽、安全带、穿防滑鞋。

3、搭设架及四周范围应场地平整,无材料及杂务堆放。

4、脚手架架体四周及架体上严禁堆放易然物品。

5、搭拆时应在离地面2.5m以上设挑3m的安全网(承重),以保证搭拆作业人员的安全。

6、材料的升、降宜借助现场垂直运输机械,人工作业时应借助工具、加强组织,不得高空抛落。下传材料应及时整理分类堆放。

7、搭设或拆除过程应在地面设警护区,设专人看护,防止非作业人员穿行。

8、脚手架的外侧边缘与外电架空线路边线之间必须保持的安全操作距离:

9、下雪天和六级以上的大风天气,不得进行脚手架上的高处作业。雪天后上脚手架作业必须采取安全防滑措施。

10、高度3步架以上的脚手架必须设置防护栏杆和挡脚板。斜道、休息平台应设置扶手。

11、脚手架的搭设进度应配合施工现场进行,不宜一次搭设得过高。

12、脚手架内侧与墙面间隙不宜超过150mm,否则应采取向内扩宽架面的措施。

13、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)连墙件

14、严格控制作业层上的施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

15、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。

十一、附件

脚手架搭设计算书

脚手架搭设及拆除专项施工方案

脚手架搭设及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于****************,*,由控制室、******************八个单体组成。 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度,其它杆最大长度为m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 , 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 , 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为。 2、立杆纵距为,横距为。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为、。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 、 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,

脚手架搭设与拆除专项施工方案

脚手架搭设与拆除专项施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 5、安全帽冲击试验方法(GB2812-89) 6、安全网冲击试验方法(GB5726-85) 7、密目式安全网(GB16909-1997) 8、安全带检验方法(GB6095-85) 9、安全标志(GB2894-82) 二、工程概况 本工程为农三师49团2011年保障性住房工程幸福花园小区11号楼工程,框架结构,地下一层、地上四层。建筑面积为2069.81㎡,由农三师勘测设计研究院设计,工程位于农三师49团团部。建筑抗震设防烈度:7度,建筑等级为二级,设计使用年限为50年。本工程已完成“三通一平”工作。 本工程由农三师49团投资建设,农三师勘测设计研究院设计,农三师勘测设计研究院地质勘察,喀什前海建安公司组织施工。 三、防护: 立面挂密目安全网进行立面全封闭并在内设底面水平网一道,随楼层施工上升。 四、搭设参数及防护架搭设结构构造形式 本工程外脚手架采用单排钢管架,纵距1.8米,距墙1.2米,步距1.5米,使用钢管为Ф48*3.5m,仅供安全防护,不作为砌筑架、

外墙装饰架使用。 五、构造形式 扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。 1、扣件和底座的基本形式 (1)直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管的连接。 (3)对接扣件:用于两根钢管的对接连接。 (4)底座:扣件式钢管脚手架的底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载。 2、构造形式 扣件式钢管脚手架可用于搭设外架、里脚手架、满堂脚手架、支撑架以及其它用途。本工程用于搭设外脚手架。 (1)立杆:横距为1.0~1.5m,纵距为1.4~1.8m。结构单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。装修单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。相邻立杆的接头应相互错开布置在不同的步内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧。立杆的垂直偏差,当架高在案50 m以内时,不应大于架高的1/200;当架高在30m以上时,应按架高1/400~1/600进行控制,使其全高偏斜不大于10cm。立杆基础必须平整夯实,其容许承载力50-80KN/m2。垫板长度不小于2m,垫板长度为2m时,可垂直于墙铺设,当板长度大于3m时,沿墙长度铺设。 (2)大横杆:步距为1.2~1.8m。结构用大横杆步距1.2~1.4m,装修用大横杆步距1.8m.上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不宜大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/300,且不大于5cm。相邻

脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方 案

工程技术安全交底

一、工程概况 1、工程名称:朔州市国土资源易市场、劳动力市场外装饰工程 2、工程地点:朔州市开发区 3、结构类型:楼长100米,宽16米,楼高47m。其中地上12层。一楼室内地面与室外地面高差为0.9米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- ; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于

2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 四、脚手架拆除的安全技术措施 4.1、拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。 4.2、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。 4.3、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。 4.4、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 4.5、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 4.6、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。 4.7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。 4.8、所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

外架拆除专项施工方案设计

外架拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准:

编制单位:长城建业工程 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7) 九、架子拆除安全技术交底 (7)

一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶 手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。

2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思想”逐步建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,各责任人随时跟踪检查,发现问题,立即解决,贯彻全员管理、安全第一的原则。 1、建立以项目经理为领导的安全保证体系及安全监督体系,亲自组织并参加拆除过程中的安全检查活动。 2、现场安全员负责贯彻项目经理有关脚手架拆除安全指令,负责拆除过程中安全责任制、安规、安全技术措施的落实,对拆除过程中的人员和工器具的安全状态进行监督检查,提出改进措施,监督检查各施工班组的安全文明施工。 3、作业人员认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和

外架搭设施工方案最新

新东岭城市综合体东风路加油站(2-01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第十建设集团有限公司 加油站(2-01)项目部

一、工程概况 本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314.63㎡。地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578.00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。 二、编制依据: 三、脚手架材质要求: 1、钢管 采用外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管规定。 对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。 3、脚手架 采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。 4、安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。 四、脚手架搭设方案 1 立杆搭设应符合下列规定: ①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm; ②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; ③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

外防护脚手架搭设专项施工方案

外防护脚手架搭设方案 一、工程概况: 重庆人和康居(农转非安置房)六期2#、3#、2#裙楼、幼儿园位于高新区人和镇万年三支路,建筑面积约为:48000m2,总层数为:2#楼、3#楼±0.000以下4层,±0.000以上22层,2#裙楼±0.000以下4层、幼儿园共3层,结构类型:框架、剪力墙结构,总高度2#楼、3#楼共:90米、2#裙楼:18米、幼儿园12.8米,房屋外边总长度为:346.6M。 二、施工外防护架搭设方案: 本工程±0.000以上采用附着升降脚手架,±0.000以下采用扣件式钢管单排脚手架作为结构施工阶段施工外防护架,自-3层开始,-3层和-2层(搭设高度:9.700M)作为一个搭设段,-1层(搭设高度:7.200M)为一个搭设段,采用下撑上拉方法搭设,以支承上部脚手架自重及安全网重量,每层脚手架钢管均用水平钢管与已完成建筑物楼面上预埋的钢环相连结,保证外脚架水平方向稳定,外脚手架外侧用2000目密目网封闭。 三、架料的选择及构造: 本工程±0.000以下采用单排扣件式钢管脚手架作为结构施工阶段施工外防护架施工,确保施工安全及文明施工,根据施工的要求,悬挑钢管脚手架伸出墙体 1.2m,立杆间距1.8m,立横杆间距0.9m,并加剪刀撑,脚手架外侧用2000目密目式安全网封闭,并在脚手架底部满铺竹跳板和竹胶板。连墙方式采用刚性连接件与建筑物可靠连接,二步、三跨设置一道,斜杆等整体拉结杆应随施工搭升的架子一起及时设置。在外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字型连续布置。 四、搭设安全防护计算: 常用数据: 1、φ235钢抗拉抗弯强度设计值:205N/mm2; 2、弹性模量:2.06×105N/mm2; 3、φ48×3.5钢管脚手架自重标准值:0.116KN/M; 4、脚手板自重标准值:0.35KN/M2; 5、安全网、栏杆、挡脚板自重标准值:0.14KN/m2; 6、φ48×3.5钢管截面特性:A=489mm2;I=12.19cm4; 截面特性:W=5.08cm3;回转半径:I=1.58mm; 理论重量:G=3.84㎏/m; 立杆稳定性验算:根据规范:N≤ψAf进行计算 钢管脚手架自重:116.1N/m×0.9×1.8=188.082N/m 脚手板自重:350N/㎡×1.2=420N/m

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架拆除施工方案

外脚手架拆除施工方案Last revision on 21 December 2020

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日 目录

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约 53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施 1.拆除准备工作 1)脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。 2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。 3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。 4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。 5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。 6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。 2.外架拆除要点与施工步骤 按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。 拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。 拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 脚手架拆除一般顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

外架搭设专项施工方案

安宁市读书铺服务区综合楼改扩建工程 外 架 搭 设 专 项 施 工 方 案 编制单位:振兴建设集团有限公司巍山分公司 编制人: 审批人: 编制日期:

目录一.......................................... 工程概况 2 二...................................... 搭设基本要求 2 三.......................................... 构造要求 3 四................................ 脚手架搭设质量要求 5 五.防电避雷措施.. (7) 六...................................... 脚手架的拆除8 七.................................. 脚手架维护与管理9 八.................................. 脚手架搭设计算书9

一.工程概况: 该工程是振兴建设集团有限公司巍山分公司承建的安宁市读书铺服务区综 合楼改扩建工程,总建筑面积5500平方米,上行线:建筑高度 m,建筑层数层;下行线:建筑高度 m,建筑层数层,框架结构。 根据本工程结构特点,外用架子采用落地式双排钢管脚手架。经过认真设计计算,确定架子立杆纵,立杆横距,立杆距建筑外墙皮距离,脚手架步距,脚手架与建筑,主体连接点的布置其竖向间距为4m。铺设四层50厚木脚手板,并考虑可同时两层进行工作。 用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构。它承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。 二.搭设基本要求 1、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢,立杆与脚 应有底座和垫板,承受架体的基础土应平整夯实。 2、脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封 闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。 3、脚手架搭设应满足人工操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证 搭设升高、周转脚手架板和操作安全方便。 4、搭设脚手架的场地必须分层夯实平整。为避免或架子不均匀沉降,在

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外脚手架搭设施工专项方案

建筑工程 脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (1) 1.1 工程简介 (1) 1.2 外脚手架搭设形式 (1) 1.3 技术保证条件 (2) 二、编制依据及原则 (2) 2.1 编制依据 (2) 2.2 编制原则 (3) 三、施工准备及基本要求 (3) 3.1 一般要求 (3) 3.2 准备工作 (4) 3.3 使用规定 (4) 3.4 材料与机具 (5) 四、施工工艺 (7) 4.1 落地式钢管双排脚手架 (7) 4.2 悬挑式脚手架 (11) 4.3 检查验收措施 (13) 4.4 脚手架拆除技术措施 (14) 五、安全管理措施 (16) 5.1一般要求 (16) 5.2 监测监控 (17) 5.3应急预案 (18)

一、工程概况1.1 工程简介 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设规模:日处理生活垃圾600吨。工程配置1台600t/d机械炉排焚烧炉+1台12MW凝汽式汽轮发电机组。 施工内容主要包括:主厂房、扩建汽机间、烟囱、清水泵房、冷却塔、渗滤液处理站、倒班楼、扩建主变间等建(构)筑物单体及其上述建(构)筑物单体的水、电、通风空调、消防、供暖系统。其中主厂房建筑高度为48.65米,汽机间21.05米,清水泵房6.8米,冷却塔10.45米,渗滤液处理站13.5米,倒班楼13.65米,扩建主变间13.45米。 本工程总工期为350天,计划开工日期为2019年3月15日至2020年3月1日,最终以开工报告为准。 1.2 外脚手架搭设形式 考虑到各单体建筑的实际情况,主厂房工程,考虑主体结构较大,后期安装队伍进场交叉作业等因素,待基础部分施工完成、土方回填结束后,在周边进行硬化处理,首层采用双排钢管脚手架一次搭设到12m,然后在垃圾仓东侧121m层梁板开始进行悬挑一次,在23.4米处再悬挑一次。悬挑架为双排钢管脚手架搭设,外建筑立面进行全封闭防护,待施工完成后进行架体拆除。 考虑倒班楼、汽机间、渗滤液、主变间、冷却塔及清水泵房等单体工程结构高度均在24m以内,采用双排钢管脚手架一次搭设到顶的施工方式,外立面用密目式安全网全封闭

相关文档