各系统设计要求及说明

1、弱电系统机房设置及电缆走向

根据管理及功能需要,弱电系统在大楼共建设9个控制用机房:

1)、位于3号楼1层的电缆进线间:

主要用于放置电信或其他运营商公用网、城市有线电视网进出大楼的电缆/光缆的管理设备。

2)、位于3号楼1层的消防控制、智能化管理中心:

主要包括:智能化管理室、UPS电源室、弱电设备室。除BA、智能照明、能源管理、智能化集成管理系统(IBMS)外的绝大部分弱电系统控制设备均集中于此。

3)、位于1号楼1层的设备监控室:

主要包括:BA、智能照明、能源管理系统控制设备;还包含监控系统分控工作站、火警显示终端、广播呼叫站、广播功放等分控设备。

4)、分别位于1号楼1层,2号楼地下一层的两个UPS电源室:

分别为1号楼、2号楼智能化系统末端设备供电。

5)、位于2号楼屋顶层的卫星接收机房:

用于放置卫星通讯接收设备机柜。

6)、位于2号楼6层的网络管理机房:

用于放置核心交换机、配线柜等网络设备,以及智能化集成管理系统主控设备。该机房与信息中心预留的数据机房毗邻。

7)、分别位于1号楼2层功能厅的控制室、2号楼9层的音控室:

主要用于放置会议、扩声设备。

8)、其它弱电系统线路走向:

公用网电缆、光缆等室外缆线,引入3号楼1层电缆进线间,在进线间端接转换成室内电缆、光缆。室内缆线经线槽引至旁边智能化管理中心各弱电控制设备,其出线通过室外埋管引至3号楼南侧,再通过1、2、3号楼之间的连廊,用线槽依次、分别引至2号、1

号楼弱电竖井。因主要机房的位置是根据业主的管理需求来确定的,距离“负荷中心”较远,且整个通道上有一段室外线路,为保证系统性能,减小施工难度,尽量减少雷电干扰,弱电系统干线尽可能采用光纤。

2、语音系统

语音服务由中国电信或中国联通提供。电话采用局端虚拟交换方式,不设用户程控交换机。语音传输通过楼内综合布线系统(PDS)完成。

3、有线、无线网络系统

1)大楼设置1套办公用计算机局域网.并以光纤接入技术连接互联网。本次设计仅对大楼的局域网进行规划。

2)根据大楼使用特点及功能,网络设计如下:

核心层建设:大楼办公用计算机中心机房设在2号楼6层网络管理机房。采用2台核心交换机,互为备份,单台2T交换容量,核心交换机具有模块化结构,三层交换、VLAN 功能及高密度的千兆光纤及铜缆交换端口,使网络能够容易地适应使用情况的变化和未来的技术发展。出口路由器提供100M到1000M的出口流量及多种广域网接入要求。

接入层建设:每层根据数据点数量采用合适数量的楼层交换机,楼层信息点通过楼层交换机千兆电接入。楼层交换机采用堆叠交换机,均具有24或48个10/100/1G端口和两个基于10G的万兆以太网接口,支持VLAN、2层或3层交换,各分配线机房的若干台接入交换机做以虚拟化配置,从而达到平时负载均衡,故障时互为备份,两个万兆以太网接口通过双万兆单模光纤冗余上行至双核心交换机,实现链路冗余,确保主干带宽。服务器则通过1Gbps口直接连接到核心交换机上,为服务器的数据高吞吐率提供线路带宽的保证。对于各部门内部的信息节点,根据功能可划分不同的VLAN。另外,在各大楼内设置若干数据无线发射装置AP,保证内部电脑、手机、PDA等终端均能无线接入大楼的计算机网络,实现无线网络的全覆盖。

内网设置:根据业主需求,3号楼各实验室需设置内网。因对安全性要求不是特别高,故本工程只设1套物理网络,通过将各实验室单独划分网段,并与其它网段通过防火墙隔

离来虚拟内网。

主机房四周考虑设置高导电性的金属板,并通过良好的接地来实现电磁屏蔽,保障机房信息安全。

信息网络安全管理系统:

出口安全通过在出口路由器与核心交换机间部署双IPS入侵抵御系统,提供3~7层的网络安全保护。内部安全通过在核心交换机,增加防火墙插板,部署多种安全策略,可有效保障内部网络的安全性。端口安全通过全网实施802.1x认证,接入交换机与CAMS安全认证管理系统配合,保障用户接入安全。通过网络管理软件,统一监控网络设备和链路运行情况,统一管理络设备的配置文件和系统。

4、综合布线系统

根据大楼对通信及数据传输的需求,设置综合布线布线系统(PDS),以支持各种数据通信、话音通信,多媒体通信,最大限度地满足现行使用要求,并为今后发展予留充分余地。

1)总体设计:

系统数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。信息点设置于各办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等部位。

2)系统设计:

a.工作区子系统:选用六类信息插座,可支持250MHZ的数据网络通讯及多媒体通信,支持布线系统数据和语音应用任意互换的功能。信息点数量:领导办公室根据人数设置;普通办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等其它业主无明确要求的部位,设计结合面积、功能和规范进行酌情估算。估算办法具体为:普通办公室、实验室按(1线电话+1个数据点)/每10m2设计;餐厅包间、接待室按(1线电话+1个数据点)/每间设计;档案室、小会议室按(2线电话+2个数据点)/每间设计;大会议厅按(4线电话+4个数据点)每间设计;展厅按(1线电话+1个数据点)/每50~60m2设计。

b.水平子系统:由配线间至工作区之间的电缆采用六类非屏蔽双绞线。

c.管理子系统:各楼栋每层设置2~3个分配线间,满足水平子系统不超过90米的要求。

语音垂直主干侧采用110系列机架式配线架,同时配置理线架,并配有足够连接块。由于要求语音数据能互换,水平子系统侧选用六类非屏蔽跳线盘。数据水平及垂直主干侧均采用模块式六类非屏蔽跳线盘来管理数据铜缆信息点。在各个分配线间全部采用标准19英寸机柜安装所有的配线架及相应的网络设备。

d.垂直干线子系统:数据传输部分采用单模万兆50/125μm阻燃光纤;语音传输部分采用5类大对数铜缆。

e.设备间子系统:数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。设备间所有设备均安装于标准的19英寸机柜内。

5、有线电视系统

1)系统信号源由卫星接收节目、自办节目、城市有线电视网信号组成。拟设两套卫星接收天线,接收设备设置于2号楼屋顶卫星接收机房内。系统采用862MHZ邻频系统,双向传输,用户电平为69±6dB。卫星电视信号经处理后用光纤送入智能化管理中心,再与自办节目、城市有线电视网信号混合放大后送入分配系统。分配系统采用光纤和同轴电缆混合网络(HFC),以分支-分配形式至各用户终端。系统采用低压分散供电方式,视频光端机的供电电源就近引来。

2)电视用户终端插座设置于领导办公室、会议室、展厅、餐厅包间、接待室、职工活动中心、休息室等各部位。每间会议室、办公室、餐厅包间、接待室、休息室考虑一个点;展厅、职工活动中心按1个柱距(约60平米)一个点考虑。

3)前端设备均安装于机柜内,置于3号楼1层智能化中心。

6、背景音乐及紧急广播系统

1)针对大楼不同的区域需要进行不同形式和性质的背景音乐播放、消防广播或寻呼等功能需要。采用先进的数字音频控制系统为大楼的背景音乐播放、消防广播、寻呼等作扩声设计。通过数字音频控制系统可以对各种功能进行预设,如背景音乐模式等等,使整个系统的操作更直观、更简易、更智能化。系统还可以在火灾时强制切换为紧急疏散广播,根据预定程序播送疏散通知。广播主控设备设于3号楼1层消防控制中心。

2)结合室内功能分区及防火分区,将整个大楼划分为若干个广播分区。系统扬声器设置于入口大厅、会议室、电梯厅、地下车库、餐厅、厨房、有人值班机房、各层公共走道等

处。有吊顶的部位采用天花扬声器,地下车库及各设备机房内全部采用壁挂扬声器。火警时,

由消防中心将着火层及相邻上下层背景音乐强切为火警广播。

7、电子信息显示系统:

1)在1号门厅、东和西侧产品展示厅,2号楼前厅(两侧各一),企业文化展示厅,3号楼研发中心门厅分别设全彩LED显示屏;同时在1号楼东侧产品展示厅、2号楼前厅分

别设置2台多媒体触摸屏查询机,为来访人员提供一个互动的查询系统。系统设备设于3

号楼1层智能化中心内。

2)系统可连接摄/录/放像等视频设备,也可连接城市电视网等射频信号。还可连接计算机网络,用来显示相关的图像/图文质料,介绍楼层分布、公司或业务信息等。

8、会议系统

主要包含音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议等5个子系统。

1)整个大楼会议室信息及会议功能定位统计如下:

楼号层数名称数量面积M2 功能定位

1#

1层健身中心 1 551 音频、视频

1层职工活动中心 1 135 音频

1层职工活动中心 1 270 音频

2层多功能厅 1 1684 音频、投影显示、发言、多媒体交互、远程视频会议5层中型会议室 2 202 音频、投影显示

5层培训室 1 121 音频、投影显示

2~5层会议室 5 60 只考虑投影显示

2#5层生产管理控制中心 1 270 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议

9层总经理办公会 1 300 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议10层视频会议室 1 223 音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议5~9层会议室10 49~77 只考虑投影显示

2层会议室 1 98.5 音频、投影显示

3#

3、4层技术交流室 2 40 只考虑投影显示

2)设置标准概述:1号楼多功能厅,2号楼生产管理控制中心、总经理办公会、视频会议室考虑设置会议的所有5个子系统,配置较高档次设备;其它面积在80平米以上的会

议室根据其面积大小酌情设置子系统;考虑到会议系统成本问题,面积在80平米以下的会

议室只考虑投影显示,不考虑扩声。

3)会议系统功能概述:

扩声系统:系统扩声的部分由传统的左、右主扩,低音、中置、辅助、返听,周边设备信号源系统等组成。根据会议形式、房间面积大小、空间高度等因素的不同综合考虑来选择

不同的音箱。

视频显示系统:根据房间的大小不同配置不同尺寸的投影屏幕、或/和液晶电视、拼接墙,满足全场观看的需要。投影屏幕采用正投方式。对于外设和外带的视频、电脑设备,可

以接插地面信息插座,控制时可通过无线触摸屏对矩阵切换器的切换和控制。

会议发言系统:根据会议形式的不同,配置专业的鹅颈会议话筒,或/和手持式无线话筒和领夹式无线话筒等,以满足固定或移动的发言需求。

多媒体交互管理系统:通过无线触摸屏本地控制,可实现音频控制,电动窗帘控制,投影机的开关、模式控制,灯光照明场景控制,电源开关控制,会议摄像头的控制及视频图像

的切换,会议室显示设备的控制管理及其它各种会议系统联动控制。

远程视频会议:通过多媒体设备,将声音、影像及文件资料在网络上互相传送,实现多点远程视频会议,达到即时且互动沟通。

9、移动电话室内覆盖系统

为确保本建筑内部的无线通信信号随时畅通,设置一套移动通信室内覆盖系统,使系统覆盖的所有区域都能达到良好的接收和发射,实现最佳的通话效果。本工程采用直放方式:移动通信直放机与基站采用有线传输,通过组网和室内布线,达到增强室内信号的目的。

本系统由主机、干线放大器、大功率耦合器、功分器、室外宽频定向天线、室内吸顶天线、1/2馈线及馈线头组成。整个系统采用宽带放大方式,可满足不同频带的要求。

本系统设计施工均由电信运营商完成,设计时仅预留通道及建筑条件。

10、无线对讲系统

为应对突发事件,提高大楼物业管理效率,设置无线对讲系统,使信号有效覆盖室内外,确保通信清晰、流畅。

系统设备包括:数字中继信道机、手持对讲机、合路器、分路器、双工器、分配器、室内室外天线、连接器等设备。本次设计拟采用4个无线中继台,收发各用4个频率,通过分配器、功分器和电缆分别将信号送到项目内各层和地下室。中继台设于智能化中心,机柜内安装。

本次暂选用400-430MHz频段进行设计,业主须向无线电管理局申请,批准后方可实施。

室内公共走道、楼梯间、电梯井道、地下车库、大的设备用房等均设置室内全向天线;屋顶设室外全向天线。地上部分室内天线功率设定在100~500mw 等级下,保证系统的覆盖功率低于对讲机设备,不造成对设备和人体的干扰现象;控制室外天线发射功率,使其覆盖建筑外边缘50米左右,避免对周围其他区域产生干扰。

11、火灾自动报警及联动控制系统

详见弱电消防设计。

12、视频监控系统:

采用网络视频监控系统,系统设备全部采用数字式,并由独立于信息系统之外的网络平台作为支撑。

1)前端设备设置:在园区道路、首层所有出入口、车库车道,各层走道、电梯厅、重要机房、电梯轿厢等部位设置室内低照度高清晰黑白(彩色)网络摄像机;在停车场的出入口设彩色枪式固定摄像机监视车辆进出情况及车牌自动识别。合理调整摄像机的设置数量、位置,做到无监控死区。各摄像机视频分辨率不低于D1,24小时不间断监视各处的实时情况。

2)系统主要控制设备:由核心交换机,光纤配线设备,接入层交换机,高清视频解码器,监控控制台,网络存储服务器,系统管理服务器, 管理工作站、报警接口单元、液晶监视器等组成。系统主控设备集中设置在智能化中心。

3)显示:因点位较多,无法一一显示观看,系统主要通过与入侵报警、门禁、火警等系统的联动,使得有报警的部位画面在显示屏上自动弹出,更有效地监控现场。摄像机点位与监视屏画面的比例约为3:2。考虑用18台42寸液晶监视器构成无缝拼接电视墙,采用16画面分割,另设桌面监视器。系统支持任意前端任意实时画面切换到任意一个控制中心的任意显示设备,支持分控中心按照权限分组管理自己常用、或者专用的实时监控画面。

4)数据存储管理:根据业主要求,监控数据保存时间为3个月。考虑到数据量很大,安全性要求高,拟使用网络存储管理服务器构成的磁盘阵列来存储。该存储管理系统,支持第三方对IP摄像机进行录像、回放等管理工作;允许一个机箱的两个阵列中,至少可以同时允许4块硬盘损坏,而不影响正常存储工作;支持硬盘热插拔不停机维护更换;支持电源热插拔冗余,可以在线不停机更换损坏电源;支持不停机、不停止系统运行进行损坏硬盘的更换维护。

5)控制管理:通过多媒体电子地图的方式,可对所管辖的视频及报警信号进行直观形象的监控与管理。对控制权限进行分级管理,各操作员对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用;控制权限还可按区域分控管理,各分控中心的管理人员只可控制本区域或功能区的摄像机,而不可以控制和调用其他分控中心的信号。有授权的人员还可通过互联网调阅监控资料。

6)供电:各摄像机、系统的主要控制设备均由UPS供电,保证可靠性。

13、入侵报警系统:

系统由报警主机、双鉴报警探测器、主动红外对射探测器、门磁开关、报警按钮开关等部分组成。双鉴报警探测器分别设置于首层所有出入口、各层主要走道、电梯厅、重要机房外部走道等处;主动红外对射探测器设于周界;门磁开关设于重要机房、重要办公室、档案室、财务出纳房间、重要实验室;紧急按钮设于消控、智能化中心、财务出纳房间、门卫值班室、各层残疾人卫生间等处。来自各种报警探测器的所有报警信号,进入报警主机处理后,可控制多路继电器联动打开灯光、监控摄像机,同时关闭门禁系统、实现无人全自动的安全防范管理和应急处理体系。系统还可通过安装电子地图的工作站进行监控、显示、处理这些报警信号。报警主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并与安全保卫部门、派出所和110联网。

系统管理主机设于智能化中心。

14、门禁系统:

1)设置网络型联网门禁系统。系统主要由:管理主机、发卡工作站、RS485控制器、主控制器、现场控制器、读卡器、门禁管理软件等组成。门禁管理主机可联动打开灯光、监控摄像机,并可与消防报警系统联动。

2)系统采用RS485方式进行传输。RS485控制器与主控制器间、主控制器与现场控制器间均通过RS485总线手拉手连接。

3)有编程权限的管理人员可通过管理主机对所发卡设定限时、取消和重置使用,并可设置门锁打开的方式。在遇火警或紧急情况时及时打开或关闭系统控制的各门。系统的报警功能包含破坏报警、非法使用报警和入侵报警。在系统设备和线路遭受破坏时,监控中心会收到报警信号。非授权卡或非授权的开门时限读卡,系统也将相应报警信号传到控制中心。系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录。这些记录信息可共享,作v为原始数据提供给其它相关系统(如考勤、巡更系统等),具有良好的兼容性。

4)门禁读卡器设置于大楼所有对外出入口、技术中心对其它部门出入口、领导办公室、重要设备机房、档案室、财务出纳房间、重要实验室等处,用于防止非授权人员进入。管理

主机设于智能化中心、发卡工作站设于智能化中心,利于整个园区内部、外部人员的集中管理。

5)火警时,应自动释放疏散通道上的门禁;而其它重要场所的门禁不应自动释放,应由值班人员根据现场情况通过远程控制或其他手动机构进行人工控制。

15、电子巡更系统:

1)本系统为人防系统,作为其它技防系统的补充,用以确保大厦内无安防死角。系统采用在线式与离线式相结合的方式。考虑到门禁读卡器可作为在线巡更用以巡查各楼层,将离线式信息采集钮设置于各楼层的楼梯间、地下车库、周界等未设置安防系统的区域作为在线式巡更的补充。离线系统分4个防区,设计4只数据采集器,提供4组巡查人员配带。

2)根据保卫管理的实际需要,可任意设定巡更路线。

16、停车场管理系统:

在各车库出入口设置一入一出非接触式智能卡停车场管理系统,共7套。每套系统组成如下:在入口处设置读卡器、车辆检测器、道闸、对讲机、高解像度固定摄像机、车位信息显示屏等;在出口处设置收费岗亭,用于人工收费管理。在岗亭内设置1台收费机。系统管理主机设置于智能化管理中心,系统可实现收费、控制、图像对比、车牌自动识别等功能。管理主机接入大厦局域网络,通过“一卡通管理服务器”进行统一管理。另外,各车库还设置车位引导系统,方便地将从各入口进入车库的汽车引导到最近的空位。

17、食堂消费系统

在食堂各售饭窗口安装消费POS机,为园区内的职工提供,早中晚三餐的售饭需求。为适应园区工作餐管理需求,需提供多样化的收费模式,如免费餐、自助餐、补助餐、小超市、临时访客等需求。

18、一卡通管理系统

根据本项目使用功能和管理特点,楼内建立一套一卡通管理系统。一卡通管理主机通过统一的通信平台和管理软件将门禁管理系统、停车场管理、电子巡更系统设备联网,实现由中心对各系统的集中管理与监控。系统设置服务器,承担整个系统的数据管理。系统留有多个数据输入/输出接口,可连接上位管理计算机。

智能卡选择:智能卡设计使用依靠网络的感应式MIFARE卡模式。在该模式中,所有的数据、资料均保存在中央服务器上。用户只需带上一张MIFARE卡,在楼内所有的刷卡场所,均可通过网络调用该服务器数据库中的数据,实现身份的确认、计费、资料借阅、会议签到、考勤、访客管理等功能,管理非常灵活、方便。

19、电梯运行监控系统及轿厢五方通话

电梯运行监控屏设于智能化中心,该系统对本园区内电梯停靠楼层,上升,下降,故障等运行状态,进行实时监控。当电梯内报警器按下时,监控屏将显示报警电梯序号及楼层。通过五方对讲系统,可实现电梯轿箱内、机房、电梯基坑、轿顶和智能化监控中心监控屏五方通话,便于管理维护,处置紧急情况。系统作为子系统接入BAS。

20、楼宇自动化

本工程设建筑设备自动化(BAS)系统,对给排水系统、通风系统、空调系统、电梯、供配电系统及照明系统设备进行监视及节能控制。该系统监控中心设于1号楼1层设备监控室。

建筑设备自动化(BAS)系统包括以下功能:

1)采用配电自动化系统,对供配电系统,变配电设备,应急电源设备进行监视、测量、记录,并作为子系统接入BAS。后台监控设备设于1号楼1层变配电所值班室内。

2)智能照明控制系统采用国际标准的KNX系统构架,对室内含公共区域部分(即公共廊道及大厅、公司领导办公室、多功能厅、会议室、设备间、洗手间、停车场等)进行深化设计,并作为子系统接入BAS。

3)对空调系统设备,通风设备及环境监测设备等的运行工况进行监视、控制、测量、记录。

4)对给排水系统的给排水设备,水处理设备等运行工况进行监视、控制、测量、记录。

5)采用电梯运行管理系统,并作为子系统接入BAS,对电梯的运行进行监视。

6)采用机房群控管理系统,对制冷/制热设备进行监视及节能控制,并作为子系统接入BAS。

7)采用能源管理系统,对楼内空调、水、电的消耗状况进行实施监测,并作为子系统接入BAS。监控主机设于1号楼1层设备监控室。

8)采用防火漏电监控系统,对电气火灾进行监控,并作为子系统接入BAS。监控主机设于3号楼1层消控中心。

9)留有与火灾自动报警系统,安防系统和车库管理系统的通信接口。

21、UPS电源系统

1)UPS电源系统是保证弱电系统连续运行的重要设备。它与备用柴油发电机一起,共同保证供电可靠性、连续性,同时提高电能质量。根据本工程的重要性程度,所有弱电系统均采用UPS供电。

2)在3号楼1层的智能化管理中心设置UPS电源室,为智能化中心的所有系统设备、3号楼弱电系统末端设备供电。UPS容量约为50KVA/台,后备时间为半小时。

3)为保证供电半径,分别在1号楼1层,2号楼地下室一层设UPS电源线,分别为各自楼栋弱点系统末端设备供电。每台UPS容量约为30KVA,后备时间均为半小时。

22、智能化系统集成

本项目功能复杂,系统、设备众多,综合管理难度较高。为使管理变得简单、有效、统一协调,考虑将各智能化系统进行集成。系统集成主要以计算机网络为基础,将原本独立的建筑各智能化系统,通过统一的信息平台集成起来,使其具有信息汇集、资源共享及优化管

理等综合功能。这要求各子系统具有开放式结构,协议和接口都标准化和规范化,支持网络间互连。集成完成后,管理者通过Web服务器和浏览器,可实现跨平台,跨地域的信息访问、管理。

23、访客系统

在主入口处设置访客系统,实现对进出人员的有效管理,如可通过二代身份证直接读取访客人员信息;并可实现对访客黑名单功能,安保人员对于此类人可直接拒绝而不需通报被访人员。

24、数据中心机房

参照《国标GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范》,根据相关内容,结合我司信息化建设相关实际,经研究,我部就总部办公大楼机房建设相关事宜提出以下几方面的建议:

1、机房分级:目前,行业重视机房建设的标准性和规范性,要求机房建设要达到A级机房建设。因此,我部建议总部主机房的建设参照GB50174-2008中A级机房的相关要求和标准,进行规划和建设。

2、设备搬运:为方便机房重型设备的搬运,建议建筑物包含一条从入口到主机房的无障碍通道(净宽不小于1.5m,通过净高度不低于2m),并建议设置一部高承重电梯可用于搬运。

3、建筑与结构:根据GB50174-2008的要求,建议主机房净高不宜小于2.6m;在按照GB50174-2008要求,电池室活荷载标准值要达到16kN/平方米;面积大于100平方米的主机房安全出口应小少于两个;为节能环保和安全防盗,主机房不宜设置外窗,同时电池室设有外窗时,应避免阳光直射。

4、空气调节:机房空调设备外机较大,噪音大,建议设计上对美观和防噪重点考虑;主机房机柜高度大于1.8m,空调宜采用活动地板下送风、上回风方式。

5、电气技术:主机房供电量建议按照200kV A进行测算;应配备短期备用电源设备(如:UPS),容量应包括信息服务器设备和网络设备(包括无线设备和网络配线间设备),保证系

统至少正常工作一小时;建议配置独立后备柴油发电机系统,容量应包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。

6、电磁屏蔽:主机房设备多,功率大,电磁辐射量较大,建设机房采取相应的电磁屏蔽措施。

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范( 50311-2007) 2. 综合布线国际标准11801, 568A 3. 智能建筑设计标准(50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范( 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范( 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(70-9475-94) 9. 安全防范工程技术规范( 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范( 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( 50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? 接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

幼儿园弱电系统设计说明

幼儿园弱电初步设计说明 一、设计依据 二、设计范围 三、本设计包括以下内容: 网络电话布线系统 有线电视系统 自办节目播出系统 视频监控系统 防盗报警系统 公共广播系统 多媒体会议系统 门禁管理系统 考勤管理系统 幼儿园接送系统 交互式智能白板 显示屏 电子巡更系统 防雷接地系统 不间断电源

一、网络电话布线系统 计算机网络系统就是利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互联起来,以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过计算机的互联,实现计算机之间的通信,从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能,其本质特征在于提供计算机之间的各类资源的高度共享,实现便捷地交流信息和交换思想。 功能特点: 计算机网络系统是由网络硬件和网络软件组成的。在网络系统中,硬件的选择对网络起着决定的作用,而网络软件则是挖掘网络潜力的工具。 ①计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要是指计算机硬件、软件与数据。 ②互连的计算机是分布在不同的地理位置的多台独立的“自治计算机”。连网的计算机既可以为本地用户提供服务,也可以为远程用户提供网络服务。 ③连网计算机之间遵循共同的网络协议。 程控电话系统是一种特殊用途的交换设备。一般由外线与分机构成。它有若干电话共用一条外线,适用于中、小型企业,也可用于住宅和秘书电话。集团电话交换机一般不需要专职的话务员和维护人员。当外线呼入时,可由任一部电话应答,并可以转给所需的被叫。它具有的功能一般有:会议电话、缩位拨号、热线服务、群呼、遇忙回叫、呼叫转移、呼出限制、呼叫等待、停电自动转移等功能。是现代化办公中常用的通讯管理手段,使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出。

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、工程概述 弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。 (二)机房弱电系统感应雷防护

弱电系统集成及方案说明

\]弱电系统集成及方案说明一、方案原则本着“科技先导,质量第一,用户至上,服务一流”的方针,以为用户提供优质、快速的服务为原则,从大厦结构、系统、服务和管理四个方面出发。将语音、数据、图像、自动控制的信号与工程实施同意规划设计,全面综合考虑,运动各种技术,经济手段,使整个系。统“安全、可靠、经济、合理”休闲。博洋国际位于太岳街和兰花路的交汇处,是集购物、办公、娱乐为一体综合性大厦。为满足现代建筑的水准和科学管理的需要,现针对我项目提出一个智能化管理系统设计方案。二、网络、通信系统建议方案根据我项目实际情况设计,信号覆盖,网络电话系统交由通信公司(联通、电信、移动)来具体设计及施工布线,光纤主线入户即可。我方监督配合通信公司完成。我方提供弱电机房,弱电桥架。待项目完成运营开始后针对通信公司收取机房租金以及桥架使用费用。三、安防监控系统: 1、设计理念 安防监控系统由我方联系弱电公司进行设计以及施工,现阶段安同轴电系统是应用光纤、现阶段防监控早已摆脱模拟系统,安防监控并从摄像到图像显示和记缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可 记录下来。以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机监视设防区域并实时显示、视频安防监控系统,指利用视频探测技术、记录现场图像的电子系统或网络。因考虑到消防和监控需有人值守,建议监控室与消防控制而且在消防报警之后能及时观察到楼内情况,

室合并为总控室。2、监控品牌设备市面上常用的口碑比较好的摄像机品牌有:海康,大华,三星, 。天地伟业等,口碑比较好的硬盘录像机品牌有:海康、大华,监控拓扑图3. 四、背景音乐及公共广播系统(待选)背景音乐及紧急广播系统采用一套广播设备实现日常广播和紧急广播两种功能,平时播放背景音乐和日常广播,发生火灾时可根据消防系统提供的信号迅速切换到响应的楼层或区域进行紧急广播,引导人员疏散,而其他楼层继续正常广播。背景音乐消防广播整体设计既可以播放背景音乐,又可以发布日常信息、紧急广播、火灾报警。这套系统既为整个建筑提供良好的娱乐、休闲环境,又为客人提供极佳的休息场所。业务性广播系统1. 办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、以满足业务和行政管理为主的银行及工厂等建筑物设置业务性广播, 业务广播要求。火灾事故广播系统2. 主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。 根据实际情况如写字楼内对背景音乐以及公共广播要求不是特别高 可以将背景音乐与消防喇叭合并,在没有消防警情时可作为背景喇叭使用,当有消防警情时通过切换器自动切换为消防喇叭。 3.公共广播拓扑图

弱电设计说明完整版

弱电设计说明 一、设计依据 1)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 2)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 3)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 5)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 6)《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ01-615-2003 7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 8)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 9)《高层民用建筑防火规范》GB50045-95;(2005年版) 10)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98; 11)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 12)《电子计算机房技术规范》GB50174-9 13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 14)业主提供的设计资料及要求; 15)相关专业提供的设计资料; 二、设计范围 楼宇自控系统、综合安防系统、综合布线系统、有线电视系统、会议系统、排队叫号系统、大屏幕显示系统、触摸查询系统、弱电系统接地 三、楼宇自控系统 1、系统设计 1) 整个建筑的楼宇自控系统(BAS)为完整的分布式集散控制系统,采用标 准化局域网技术和开放型现场总线对与现场多种设备,多个子系统实施集中监控、联动和管理,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定由网络服务器完成; 2)系统采用浏缆器/服务器(B/S)的模式(可为日后增加用户且不增加费用

预备条件,以利于系统扩展)。 3)管理层网络采用TCP/IP标准通讯协议。 4)现场层采用开放型LON或RS485总线或其他工业标准总线形式。 5)系统电源采用集中与分散相结合方式供电,各子系统设置UPS不间断电 源,并能保证持续工作不小于1小时; 6)BA系统的方案和设备的选择考虑“向上支持、向下兼容”的原则 2、系统要求 1)保证大厦生活和工作环境的舒适性; 2)确保建筑物及内部人员的安全和灾害抵御能力,提供保证生命、财产、 建筑物安全的必要措施; 3)提供最佳的系统控制及节能措施和优化运行方案,以实现合理的能源管 理,降低运行费用; 4)实现物业管理自动化。 3、设计目标 1)先进性;2)可集成性;3)安全性;4)开放性;5)互操作性;6)可靠性;7)容错性;8)经济性。 4、空调设备监控系统 1)制冷系统控制 ·冷冻站冷水机组控制:冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵及其它配套装置; ·冷水机组与冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵顺序控制,显示启/停状态及故障报警; ·冷水机组的运行台数,根据实际需要的冷负荷进行优化选择控制; ·通过控制冷塔及供回水旁通阀,使冷却水回水温度在允许范围之内。 ·膨胀水箱的液位控制。 2)冷冻水系统 ·冷水机组根据负荷侧的冷负荷进行冷水机组的启停; ·冷冻水系统装有实时冷量测量装置,根据冷负荷自动控制冷水机组的工作台数及出力;

智能化弱电系统项目管理

智能化弱电系统项目管理培训资料

智能化弱电系统的项目管理 (内部培训资料)

目录 一、概述 (5) 二、智能化弱电系统工程的工序流程 (5) 三、项目管理内容 (6) 四、技术管理 (6) 4.1 技术标准和规范管理 (6) 4.2 施工图的深化设计 (7) 4.3 安装工艺管理 (8) 4.4 技术文件管理 (8) 五、施工管理 (9) 5.1 施工组织管理 (9) 5.1.1 项目部的建立 (9) 5.1.2 组织设计和组织管理 (10) 5.2项目的进度管理 (10) 5.2.1 项目进度的制定 (10) 5.2.2 项目进度的控制 (11) 5.3 界面协调管理 (11) 六、质量管理 (11) 6.1 设计过程的质量控制 (12) 6.2 采购过程的质量控制 (12)

6.3 施工过程的质量控制 (13) 七、系统测试与验收 (14) 7.1测试验收流程 (14) 7.2 制定测试验收计划 (14) 7.3 竣工验收 (15) 八、结束语 (15)

智能化弱电系统的项目管理 一、概述 智能建筑弱电工程项目管理的目标是:运用现代化的管理技术,采用系统控制的方法,将各种资源经过管理由输入转化为输出,并排除各种干扰,实施动态管理,及时发现偏差纠正偏差从而达到合同所限定的质量、工期、成本等要求,向业主提供质量优良的工程。 智能建筑弱电工程项目管理是一项难度较大的工作,它是高新技术在建筑领域应用的产物,其主要特点是:系统技术含量高、管理的对象复杂、以及综合协调要求高。 因此智能化弱电工程的项目管理要有一个系统的考虑与统筹安排,在时间上、空间上、对各种资源进行科学的合理的综合利用,以保证项目的成功建设。 二、智能化弱电系统工程的工序流程 智能化弱电系统工程的工序流程如图一所示: 图一:智能化弱电系统工程工序流程

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

弱电各系统设计说明书(实例)

本工程采用的主要标准及法规 ●《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ●《供配电系统设计规范》GB50052-95 ●《低压配电设计规范》GB50054-95 ●《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 ●《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 ●《建筑照明设计标准》GB50034-2004 ●《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 ●《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 ●《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ●《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003年版) ●《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) ●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ●《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB/T50311-2000 ●《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198-94 ●《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 ●《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 ●《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-98 ●《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 ●《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 ●《电子计算机房设计规范》GB50174-93 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) ●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 ●《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 ●《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ●《建筑工程设计文件编制深度的规定》2003年版,建质[2003]84号6.2设计范围 本工程电气设计包括如下内容: 6.2.110/0.4kV变配电、自备发电系统6.2.2动力配电系统 6.2.3电气照明及控制系统 6.2.4防雷接地系统 6.2.5火灾自动报警及联动控制系统6.2.6公共/应急广播系统 6.2.7会议系统 6.2.8综合布线系统 6.2.9通信网络系统 6.2.10计算机网络系统 6.2.11有线电视及卫星接收系统 6.2.12安全防范系统 6.2.13停车场管理及车行导向系统 6.2.14信息发布系统 6.2.15可视对讲系统 6.2.16三表自动抄送系统 6.2.17建筑设备监控系统 6.2.18各弱电子系统的集成(BMS) 6.4 6.5 6.6 6.7

弱电项目实施说明

俊峰香格里拉五组团 弱电智能化项目实施说明 ——重庆嘉仕汇科技有限公司编制 2016年10月21日 为提高俊峰香格里拉五组团弱电项目实施效率,减低实施成本,提高甲方及业主满意度,需要对弱电项目实施形成流程化、制度化得管理规范。 本说明将明确指导项目中标之后至项目验收及决算结束期间,我公司配合得职责与工作流程。规定如下: 1 项目组成立 项目中标之后,由公司领导兼任本项目第一责任人,由客户经理牵头,组织召开项目组成立专题会议,明确项目经理、商务协调、财务物流、行政资料管理、工程项目部等职能部门得具体负责人,会后形成《俊峰香格里拉弱电项目组成立会议纪要》。各负责人具体职责,参见《公司制度手册》。 2 现场勘查与施工前准备 2、1 项目经理在项目中标后适当时机携现场工程师、预选工队负责人进入现场,与甲方弱电工程主管一起,最后一次勘查

并确认工程具体内容,填写《弱电项目勘查表》及《技术交底备忘录》;协调甲方、监理方、总包方、各工组等各方关系并交换联络方式;落实施工总工期、进度、进场时间、水电条件、施工顺序及人员食宿条件等,并开始填写《施工日志》、按时参加工地监理例会等。 2、2 客户经理拟定合同,项目经理组织学习《俊峰香格里拉弱电项目技术要求》及《俊峰香格里拉项目设计图纸》。 2、3 合同签订后,项目经理结合实际情况,组织编写《开工报审表》、《施工进度计划表》及《俊峰香格里拉项目弱电实施方案送审图》,经客户经理及项目部经理共同审核后,提交甲方及监理方;通过审批后,取得《开工令》。 2、4 公司领导根据项目经理提供得书面工地信息,参考安装队伍以往施工得优缺点,与客户经理、工地总监、财务部门指定人员共同遴选工队、价格谈判,并签订《俊峰香格里拉弱电项目内部施工承包协议》等。 2、5 根据现场实际情况,项目经理参考工队负责人意见,依据《施工进度计划表》,编写《材料设备采购申请(计划)单》,并协调督促财务物流部按期供货,并做好进场前其她准备工作,如落实现场办公室、库房、人员临时出入证件等。 2、6 项目经理检查工队人员及设备配置情况,并在入场前3

电气设计说明(弱电)

弱电初步设计说明 一. 设计依据 1.建筑概况: 本工程位于市区大街。建筑面积 1200 m2。地上四层,主要为办公、商务、会议、机房等;建筑耐火等级为一级。 建筑主体高度20.35 m。 2. 相关专业提供的设计资料: 2.1建筑专业提供的作业图; 2.2结构专业提供的梁板图; 2.3暖专业及电气专业提供的相关资料。 3.建设单位提供的设计任务书、及设计要求相关的技术咨询文件,有关职能部门认定的工程设 计资料。 4.本工程采用的主要规程规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 (2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004; 其它有关现行国家标准、行业标准及地方标准 二.设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.通信系统 2.有线电视及卫星电视系统; 3.有线广播系统(包括背景音乐及应急广播); 4.安全防范系统; 5.综合布线系统(电话、计算机) (不涉及网络设备);

6.会议系统 7.建筑设备监控系统(BAS); 8.汽车库管理系统; 三.通信系统 1.本工程需内部电话 150 门,设置 200 门的程控交换机(PABX)一台,需中继线 10 对; 需外线电话 800 门,申请直线电话线 1000 对。见通信系统概略图。 2.根据电话进出线的数量选用 1200 对电话用户总配线架,落地安装。 3.电话机房电源由变电所提供两路~220V,50Hz电源,在机房经双电源自动切换装置由 10 kVA 在线式UPS不间断电源供给。 4.程控电话交换机机房设置在三层,占用面积 40 m2 ,设300mm净空架空地板。见机房布 置图 5.本大楼物业办公、工程部办公室等非出租空间设置内线电话,按 15 m2一部电话考虑,共设 置内线电话 150 门。配线架安装在楼层弱电间,线缆沿线槽敷设至用户点。 6.引至本工程的中继线由大楼的东南部位穿管埋地引入。大楼电信机房总配线架之外的线缆由当地电信部门负责。 7.电话布线系统纳入大楼综合布线系统,穿管沿顶板暗(明)敷。 8.电话机房设局部等电位箱,接地装置与大楼防雷接地装置共用,接地电阻不大于 1 Ω。 电话进线处的用户总配线架装设专用保安器。 四.有线电视及卫星电视系统(含闭路电视系统) 1.本工程共有用户终端数108 个。系统采用独立前端系统基本模式,由前端设备、干线、 放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。系统采用(860)MHz全频双向传输,用户电平要 求67±4dB,图象清晰度应在四级以上。见有线电视及卫星电视概略图。 2.本工程有线节目源由室外城市(地区)有线电视网引来。卫星接收节目部分待与甲方商定。 自办闭路电视系统,在前端设备中预留一套节目输入端。 3.有线电视机房设置在大楼一层,前端设备设置在机房内。前端箱内包括放大器、均衡

招商弱电施工说明

招商弱电施工说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一工程概况本工程为上海浦东新区陆家嘴B3-2,B3-4地段发展项目,坐落于金融贸易区银城路以东,滨江大道以南,浦东南路以西。整个项目包括四层地下室、南塔楼(楼高37层)、北塔楼(楼高10层)及连接第七层至第十层的连桥,建筑面积为124346m2。 二设计依据1.扩初审批文件 2.其他各工种提供的相关技术资料 3.现行国家和地方有关建筑电气设计规范标准等 (1)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) (3)《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002 (4)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 (5)《建筑防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) (6)《供配电系统设计规范》GB50052-95 (7)《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 (8)《低压配电设计规范》GB50054-95 (9)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 (10)《35~110kV变电所设计规范》GB50059-92 (11)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (12)《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)《建筑照明设计标准》GB50034-2004 (14)《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2004 (15)《无障碍设施设计标准》DGJ08-103-2003 (16)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 (17)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 三设计范围 本工程设计内容:安防系统(安防报警系统、闭路电视监控系统、车库管理系统)、综合布线系统、有线电视及卫星电视系统、背景音乐及应急广播系统、设备监控及电能管理系统。 四基本施工原则 1,除本说明外,均按照国家建设部、信息产业部以及地方各有关部门已颁布的有关电气或信息施工规定进行施工。

(完整word版)弱电项目各系统说明

各系统设计要求及说明 1、弱电系统机房设置及电缆走向 根据管理及功能需要,弱电系统在大楼共建设9个控制用机房: 1)、位于3号楼1层的电缆进线间: 主要用于放置电信或其他运营商公用网、城市有线电视网进出大楼的电缆/光缆的管理设备。 2)、位于3号楼1层的消防控制、智能化管理中心: 主要包括:智能化管理室、UPS电源室、弱电设备室。除BA、智能照明、能源管理、智能化集成管理系统(IBMS)外的绝大部分弱电系统控制设备均集中于此。 3)、位于1号楼1层的设备监控室: 主要包括:BA、智能照明、能源管理系统控制设备;还包含监控系统分控工作站、火警显示终端、广播呼叫站、广播功放等分控设备。 4)、分别位于1号楼1层,2号楼地下一层的两个UPS电源室: 分别为1号楼、2号楼智能化系统末端设备供电。 5)、位于2号楼屋顶层的卫星接收机房: 用于放置卫星通讯接收设备机柜。 6)、位于2号楼6层的网络管理机房: 用于放置核心交换机、配线柜等网络设备,以及智能化集成管理系统主控设备。该机房与信息中心预留的数据机房毗邻。 7)、分别位于1号楼2层功能厅的控制室、2号楼9层的音控室: 主要用于放置会议、扩声设备。 8)、其它弱电系统线路走向: 公用网电缆、光缆等室外缆线,引入3号楼1层电缆进线间,在进线间端接转换成室内电缆、光缆。室内缆线经线槽引至旁边智能化管理中心各弱电控制设备,其出线通过室外埋管引至3号楼南侧,再通过1、2、3号楼之间的连廊,用线槽依次、分别引至2号、1

号楼弱电竖井。因主要机房的位置是根据业主的管理需求来确定的,距离“负荷中心”较远,且整个通道上有一段室外线路,为保证系统性能,减小施工难度,尽量减少雷电干扰,弱电系统干线尽可能采用光纤。 2、语音系统 语音服务由中国电信或中国联通提供。电话采用局端虚拟交换方式,不设用户程控交换机。语音传输通过楼内综合布线系统(PDS)完成。 3、有线、无线网络系统 1)大楼设置1套办公用计算机局域网.并以光纤接入技术连接互联网。本次设计仅对大楼的局域网进行规划。 2)根据大楼使用特点及功能,网络设计如下: 核心层建设:大楼办公用计算机中心机房设在2号楼6层网络管理机房。采用2台核心交换机,互为备份,单台2T交换容量,核心交换机具有模块化结构,三层交换、VLAN 功能及高密度的千兆光纤及铜缆交换端口,使网络能够容易地适应使用情况的变化和未来的技术发展。出口路由器提供100M到1000M的出口流量及多种广域网接入要求。 接入层建设:每层根据数据点数量采用合适数量的楼层交换机,楼层信息点通过楼层交换机千兆电接入。楼层交换机采用堆叠交换机,均具有24或48个10/100/1G端口和两个基于10G的万兆以太网接口,支持VLAN、2层或3层交换,各分配线机房的若干台接入交换机做以虚拟化配置,从而达到平时负载均衡,故障时互为备份,两个万兆以太网接口通过双万兆单模光纤冗余上行至双核心交换机,实现链路冗余,确保主干带宽。服务器则通过1Gbps口直接连接到核心交换机上,为服务器的数据高吞吐率提供线路带宽的保证。对于各部门内部的信息节点,根据功能可划分不同的VLAN。另外,在各大楼内设置若干数据无线发射装置AP,保证内部电脑、手机、PDA等终端均能无线接入大楼的计算机网络,实现无线网络的全覆盖。 内网设置:根据业主需求,3号楼各实验室需设置内网。因对安全性要求不是特别高,故本工程只设1套物理网络,通过将各实验室单独划分网段,并与其它网段通过防火墙隔

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

[项目管理]项目说明

(项目管理)项目说明

7.《住宅工程质量技术导则》智能建筑工程部分 8.《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 9.GA308-2001 10.山东省智能建筑标准 四、设计原则 1.先进性:各系统功能完善、技术先进,可适度超前。 2.可靠性:安装调试后系统运行可靠、稳定,在正常使用寿命内,不应出现任何严重的系统问题。 3.经济性:系统配置具有较高的性能价格比。在满足功能要求的前提下,应当考虑经济性,以减轻用户负担,并充分考虑系统的运行成本。 4.精确性:系统运行应精确地满足发标方的功能要求,系统实时收发图信号清晰,各种控制和数据信息响应及时、准确。 5.开放性:系统配置应遵循开放性原则,各系统应提供汉化的应用软件、硬件、操作系统(WIN2K或XP)和数据库管理系统等诸多方面的接口与通讯协议,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。 6.安全性:系统应具有较高的抗干扰、抵御非法入侵的能力;具有自我诊断,实时检测、报警和纠错功能;系统还应具有相应的加密、防火墙技术,以保障系统的安全。 五、工程要求 ㈠本工程要求中标方实施交钥匙承包。在小区物业管理投入正常运行之前善始善终履行完成合同内容的相关工作。依据设计院的有关图纸,要对弱电各系统进行全面地施工图深化设计(系统图和平面图);投标方中标后,应迅速进场并

了解现场的实际情况,根据深化图纸配合总包方确认系统管路的位置和设备安装的位置;同时认真完成对各子系统布管、穿线、供货、安装、接线、开通、培训、维护等施工内容和相关的协调管理工作。工程竣工后提供竣工图。 注:交钥匙承包是指对整个弱电系统集成工程,在分步试运行、整体试运行,逐户测试、验收合格,所有系统测试、验收合格的条件下,将各系统全部移交物业公司;如果住户入住时,对某个子系统的性能及质量进行投诉或疑问,中标方应无条件及时解决。交钥匙之前的未成品、成品的保护由中标方自行负责。 ㈡投标方必须负责提供完整的弱电系统技术方案和施工组织设计方案,要充分考虑各系统对室内外管网的要求,确定合理的路径,确保各系统功能的实现。投标方可根据各自的工程经验,可单独提出优化的建议方案和对应的报价(在投标报价中明确)。方案设计须与主体建筑保持统一协调,网络布线与主体建筑的其他布线保持相容性,深化设计施工图应经监理单位及甲方审核确认方可实施。 ㈢投标方的技术方案及图纸深化设计应能通过国家认可的相关政府部门审核及确认。并且,投标方应为业主向国家认可的相关政府部门办理本小区弱电系统的开工审批及验收手续(各种费用中标方自理)。 ㈣投标方应根据本工程电气施工图,在技术方案中画出弱电各子系统详细的系统图。设备、材料报价表中所罗列的所有材料、设备应在各子系统的系统图中找到。 ㈤投标方必须负责提供保修期内的维保方案和保修期以后的长期维护保养方案(各系统详细说明)。 ㈥其它 1.对讲系统:采购人提供电子版图纸给投标方,并要求总包单位按照图纸进