第一章编制说明

为了贯彻国家安全生产的方针、政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,使龙华二线拓展区简上路市政工程顺利建成。本编制包含以下几方面内容:编制依据、工程概况、负荷计算及施工用电平面图系统图、安全用电防火措施等。

第二章工程概况

龙华二线扩展区位于深圳市中部,福田区以北地区。东起梅龙路,西至龙华和平南路,南隔大脑壳山与福田区梅林及新中心区相邻,北临布龙路,总用地面积19.385平方公里,实际可利用建设用地约12.73平方公里。远景规划人口规模14万人,弹性人口规模16.8万人。简上路西起新区大道,东至布龙路,位于龙华二线扩展区北部。

本工程位于宝安区民治街道办龙华二线拓展区内城市次干道,西起新区大道路口,从地铁4 号线高架桥底下穿过,东接布龙路口,沿线相交拟建上塘路和富国路。简上路全线与新区大道(主干道)、上塘路(次干道)、富国路(次干道)及布龙路(主干道)相交,均为平交,全线未设转点,未设平曲线

沿线地貌为小山丘及乱掘地,0+000~0+300路段有现状小路。道路沿线,地势起伏较大,标高为70~89米,西高东低。简上路全线共占用道路两侧上塘简上经济合作社用地144.5平米和上塘村委1174平米。

根据现场调查,龙华二线拓展区简上路市政工程需要占用人行道路。暂时隔断局部交通,对周围人民的生活环境产生一定的影响,为了把影响减小到最小,我公司制定如下安全文明施工方案。

第三章用电原则

现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99等有关要求。

施工临时用电由我方自行解决并承担一切费用,业主不需要提供电源接驳点。我方在合同履行期内,应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力供应

(包括初装及其手续的办理),并承担所有一切费用。

我方已经与路对面的奔威空压机厂协商解决,我方现场及临建用电可以从奔威空压机厂门口右侧奔威空压机厂配电房接入施工场地及临建,可以完全满足施工需要。所有工作在开工前七天或监理工程师指定的日期内完成并保证通电正常。我方将拟安装的配电图提交监理工程师核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

第四章施工用电方案

(1)配电线路设计

配电线路采用放射形结构,从发电机的开关下口开始,分为6个回路,输送至现场的各个分配电箱,再从分配电箱直接给各个设备供电。具体见施工水电布置总平面图

现场所有用电线路均严格采用合格的铜芯电线或电缆,地面上采用埋地穿管敷设,基坑内采用架空线敷设,引下线采用穿管保护等方式,确保线路安全。

所有供电线路采用三相五线制,并严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定执行,变压器低压侧中性点直接接地,在三线五线制临时用电过程中,必须采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统:并用在专用保护零线上做不少于三处的复接地。

从发电机分6个回路将市电分别输送到分配电箱,PN1~ PN6分别送至加工区域、临建配电箱、养护作业分配电箱、施工分配电箱、照明分配电箱等。

第四章电箱设计

配电箱采用定制非标准制式配电箱,由厂家按照要求进行加工定做,施工现场按总配电柜,分配电箱,操作开关箱顺序进行安装,总配电箱作到电器安装合理、规范、布线整洁,同一类箱形大小、安装高度统一,层次分明,统一编号,被控制线路系统图贴在

箱门右上角。

第五章施工现场接地装置

本工地施工用电主干线为三相五线制,总配电箱增设人工接地极,人工接地极利用40×40×4的角钢埋入地下,埋深大于0.6米,接地电阻值不大于10欧姆。

发电机增设独立的人工接地极,电阻值不大于4欧姆。

保护零线必须在配电箱做重复接地,还必须在配电箱线路的中间处和末端处做重复接地。

第七章安全用电技术措施

(1)、保护零线必须在配电室和各主配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处做重复接地。每一重复接地装置的接地电阻不能大于10Ω。

(2)、施工现场一切用电设备在意外情况下有可能带电的金属外壳均应作保护接零,而且除Ⅲ类手持电动工具和使用隔离变压器的电气设备外,必须在设备负荷线的首端处装设漏电保护器作为附加保护。

(3)、管道、工作井和检查井,均使用36V电压。

(4)、钢筋、模板加工设备必须做好防雷和接地。

(5)、配电室的道路和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。

(6)、对所有接地点及保护零线每月定期检查、测试,并作好记录。

(7)、对所有漏电保护器每周定期试验一次并作好记录。

(8)、建立安全用电领导小组,由项目经理亲自任组长,与各施工单位负责人签订安全用电责任书,层层落实安全用电责任。

(9)、所有现场的临时用电,严格按着JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》执行。

第八章安全用电管理

本工程施工用电的安全管理工作由项目经理带头负责,现场安全员和电工具体对现场施工用电安全进行管理。

用电安全第一责任人:项目经理

用电安全第二责任人:安全员、电工

用电安全第三责任人:各种用电机械操作人员

项目经理负责对项目用电的安全监督

安全员和电工负责对现场用电安全隐患进行检查和排除。安全用电设施的建立和安装。隔离措施的建设。对现场施工人员进行安全用电教育工作,对用电危险点的讲解和操作规程的说明。

机械操作人员负责自己操作的机械安全,按操作规程操作,并防止其他人员私自违规操作机械设备。

第九章施工临时用电平面布置图

附表:施工临时水电布置总平面图。

5

图例:

总配电室

电缆线

HW

HW

HW

HW

HW

HW

临时水管配电分箱

HW

HW

HW

HW

临时水箱

说明:

工地内所用临时排水必须经沉淀后方能排入城市排水设施及河流,进出工地的车辆必须进行冲洗,保持道路干净、整洁。

我方现场及临建用水可以从奔威空压机厂门口左侧给水管接口接入施工场地,施工现场水源引至使用DN50水管现场及临建用电从奔威空压机厂门口右侧奔威空压机厂配电房接入施工场地

临时水箱主要为道路基本建成以后,用于绿化浇灌用水。在后期沿道路边缘接入。配电箱可以移动使用,根据用电位置变换位置。配电线使用新购电缆。

第十章用电功率统计表

本工程主要施工机械有:钢筋对焊机、钢筋加工机械及各种的配套机械等。(详见用电功率统计表)

⑶供电母线组成及各回路供电范围

发电机由3个回路配出,分别送至位于施工现场不同位置的个主配电箱。强夯及土方机械施工柴油,故不考虑其电源,用电功率统计表:

用电功率统计表

各回路供电范围如下:

①N1回路→办公室及食堂用电:

②N2回路→钢筋加工区及木工加工区用电:

③N3回路→道路施工用电:

④N4回路→备用:

⑷为了保证工期,其中一台发电机坏时时主要分部分项工程照常施工,在现场设一台200KV A发电机组作为后备电源。

施工现场总功率135KW,根据施工现场实际用电特点,施工机具往往不能同时使用,也不可能同时满载运行,所以考虑实际需要系数KC换算,选KC为0.6所有的机械效率(η).86功率因数(cosφ)0.85,那么变压器的总容量为:S=KC×∑P/(η×cosφ)=0.6×135/(0.86×0.85)=110.8(KV A)

经计算甲方电源接口容量能够保证本工程用电高峰期的正常用电。

3、配电系统主干线导线截面的选择

经计算,各回路选择截面如下:

N1回路: VV-3*25+2*16

N2回路: VV-3*50+2*25

N3回路: VV-3*35+2*16

四、安全用电技术措施

(10)、所有配电箱使用深圳市安监站推荐产品—“金峰”牌XLJK系列。

龙华二线拓展区简上路市政工程

中交第三航务工程局有限公司

日期:二〇〇九年九月

会签栏

工程名称:龙华二线拓展区简上路市政工程编制单位:中交第三航务工程局有限公司编制人员:

审核:

审批:

目录

第一章编制说明 (1)

第二章工程概况 (1)

第三章用电原则 (1)

第四章施工用电方案 (2)

第四章电箱设计 (2)

第五章施工现场接地装置 (3)

第七章安全用电技术措施 (3)

第八章安全用电管理 (3)

第九章施工临时用电平面布置图 (4)

第十章用电功率统计表 (6)