文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方工程施工质量控制

土方工程施工质量控制

土方工程施工质量控制
土方工程施工质量控制

土方工程施工质量控制

一、场地平整施工质量控制

1.平整场地的表面坡度应符合设计要求,设计无要求时,应向排水沟方向做

不小于2‰的坡度。平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100—400㎡取一点,但不少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取一点,每边不少于1点。

2.施工区域内及施工区周围的上下障碍物,应做好拆迁处理或防护措施。

3.做好施工场地内机械、运行道路和排水沟的畅通、牢固。道路面须高于施

工场地地面。

4.做好地面排水和降低地下水位工作。

二、工程定位及放线质量控制

1.定位控制:根据规划红线或建筑方格网,设计总平面规定复核建筑物或构筑

物的定位桩。

2.按设计单位工程基础工程平面对柱基、基坑和管沟的灰线进行轴线和几何

尺寸的复核,并核查单位工程放线后的方位是否符合实际图纸的朝向。3.挖土前,应预先设置轴线控制及水准桩,并要定期进行复测和校验控制桩

的位置和水准点标高。工程轴线控制桩设置离建造物的距离一般应大于2S (S为挖土深度)。水准点标高可引放在已有的建筑物或构筑物上,也可以在离建州物稍远的地方设置水准点,并设有明显的围护标志。

三、土方开挖

1.土方开挖一般从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄

水及边坡的稳定。机械挖土时,如果深度在5M以内,可一次开挖,在接近

设计坑底标高或边坡边界时应预留20—30CM厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证标高符合设计要求。挖土标高超深时,不准用松土回填到设计标高,应用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高。

2.为保证土方工程顺利进行,必须做好坑内排水和地面截水、降水、排洪工

作。

3.基坑开挖完毕后,应由建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工

单位等单位现场验槽,检查地基土于工程地质勘察报告、设计图纸是否相符,有无破坏原状土的结构或发生较大的扰动现象。基坑常用的检验方法有:表面检查验槽法(简称“观察法”)、钎探检查验槽法、洛阳铲探验槽法及轻型动力触探法等。

4.基坑验槽时,应做好验槽记录。对柱基、墙角、承重墙等沉降灵敏部位和

受力较大的部位,应作出详细记录。如有异常部位,要会同设计等有关单位进行处理。

四、土方回填施工质量控制

1.回填材料的粒径、含水率等应符合设计要求和有关规定和规范。

2.土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除积水,挖出淤泥,验收

基底标高。

3.填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方

应按设计要求预留沉降量,一般不超过填方高度的3%。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20-25%,预留沉降量比常温时适当增加。土方中不得含冻土块及填土层受冻。

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

市政工程人工土方回填分项工程施工方案

人工土方回填分项工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先选用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。 2.1.2主要机具:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。 2.2.2回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,

方可进行回填土。 2.2.3房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。 2.2.4施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理——检验土质——分层铺土、耙平——夯打密实——检验密实度——修整找平——验收。 3.2填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 3.3检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.4回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 3.5回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

建筑工程质量控制计划(2017年)

长顺县顺景花苑 质 量 控 制 计 划 编制: 审核: 批准: 日期:年月日荔波县建设工程有限责任公司

目录 一、质量保证措施 (3) 二、测量工程质量保证技术措施 (12) 三、土方工程技术措施、质量保证 (12) 四、基础工程技术 (12) 五、砌筑工程技术 (13) 六、砼工程质量保证技术 (13) 七、钢筋工程质量保证技术 (14) 八、模板工程质量技术 (15) 九、装修工程质量保证 (16) 十、屋面工程技术 (16) 十一、水、电施工的质量保证 (17) 十二、材料物资质量管理 (17) 十三、隐蔽及半隐蔽工程的验收制 (18) 十四、工程质量通病防治对策及控制 (18)

质量控制计划 为了确保长顺县顺景花苑本工程达到优质结构工程、一次性验收合格工程和投标工期的实现,确保安全生产无事故,创建市级文明工地,在本工程施工全过程中各项管理工作的预测预控是目标实现的保证措施。 一、质量保证措施 1.1技术管理措施 有组织,有步骤地进行图纸会审及设计交底工作,认真做好此项工作,对减少图纸的差错,保证和提高工程质量起着重要的作用。 施工组织设计及方案的编审制度:在保证工程质量,安全生产,提高劳动生产率,提高机械化程度,合理安排施工程序的前提下,符合多快好省的要求,来组织指导编制单位工程施工组织设计及最佳的施工方案。施工组织设计及方案一经审批通过,即成为施工指导性文件,需要认真贯彻执行。工程中标后,在工程项目施工时再编写详细的工艺流程和进行技术交底。 技术交底制度:施工中参加施工的管理人员和操作工人都必须了解工程任务的特点、技术要点、施工工艺及质量要求,做到重点分项工程

土方开挖质量控制要点

土方开挖质量控制要点 1、基坑开挖施工方案应按程序进行专家认证和审批,并严格实施。 (1)基坑开挖遵循“由上而下,先撑后挖,分层开挖,加强监测”的原则,运用“时空理论”采用“竖向分层、纵向分段,横向扩边”的开挖方法,严格掏底施工。 (2)由于土方开挖顺序的需要,钢支撑和钻孔灌注桩构成的围护结构首先在基坑的竖向上形成,施工区段内每层开挖完成架设钢支撑后才能进行下层土方的挖掘施工。 (3)土方开挖过程中。加强监控量测的统计、分析、采取措施,对周边环境进行保护,切实减小围护结构的变形位移及土体的不均匀沉降。 (4)采取对称方式进行土方开挖,即横向由中间向两侧开挖,以免产生偏压现象。 (5)开挖过程中,按规范和方案要求进行,严禁掏挖。 (6)加强对地下水的处理,采取开挖排水沟,集水井集中抽排的方法疏干地下残留水。 (7)加强对开挖标高的控制,开挖接近设计标高时,预留300MM 厚度土层由人工清底,严禁超挖。 (8)施工过程中,避免土方开挖机械对围护结构、降水井管的碰撞破坏,前述部位附近的土方开挖由人工进行。 (9)所有材料、设备、运输作业机械、水、电等必须进场到位,

开挖前,钢支撑的拼装必须完成并按要求架设。 (10)临时弃土地点必须落实,弃土线路畅通, (11)降排水系统正常运转。 (12)管线改移、保护全部完成,并落实好开挖过程中的加固保护措施。 2、工程质量控制标准 主控项目 (1)基坑开挖的轴线、长度、边坡坡率及基底标高应符合规范要求。 (2)当基坑用机械开挖至基底时,要预留0.3-0.5M厚土层用人工开挖以控制基底超挖,并不可扰动基底土,如发生超挖,应按设计规定处理。 (3)基坑开挖完成后,应由监理会同勘察、设计部门、建设单位及施工单位进行基底验槽,并做好验槽记录,当基底土质与设计不符时,要根据设计部门意见进行基底处理。 3、土方开挖工程控制流程: 施工准备 测量放线 施工准备施工准备 土方收尾 基底验槽 基底验槽 基底处理

土石方工程质量保证措施

土石方工程质量保证措施 填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的数据和填筑工艺组织施工。施工中除保证达到规范要求压实度外,还要达到层层找平,即每层均有一定的平整度,每层都要有拱度,防止雨水聚积,影响填方质量。对填料随时检测含水量,偏低时洒水,偏高时晾晒,保证碾压时达到最佳含水量。基底未经监理工程师验收,不得开始填筑,下一层填土未经监理工程师检验合格,上一层填土不得进行。 (1)建立严密的检测制度和可靠的检测手段执行质量“三检”制度和试验工作制度,并按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三种方法进行检测。 (2)做好各项试验和测试工作 ①进场后,首先对施工区和取土区的不同土壤进行详细的调查和取样化验,做好土质分析试验,详细查清场内各种土质的范围和厚度,为施工时采取处理措施提供准确可靠的依据; ②对施工区和取土区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验,以便准确地确定土壤性质和类别、含水量等,为填筑压实施工提供正确的依据。 ③对施工区和取土区内各种土样按重型击实标准进行击实试验,准确掌握各种土壤的最佳含水量和最大干容重,为施工提供可靠的控制含水量范围和土壤密度数值。 (3)施工质量技术保证措施 ①严格按照土方填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业,使整个施工过程有序可控。 ②做好施工调查,核对设计文件和图纸,进行交接桩和复测控制桩,对主

要的中线做好护桩记录。在地形、地质变化处加测横断面和施工边界桩,并做出明显标志。 ③雨季填料含水量过大时,翻出、晾晒到适宜含水量再填筑和碾压,旱季填料太过于干燥时洒水湿润后再填筑和碾压。 ④同一填筑层使用相同的填料,以利填筑层的均匀和质量。两个填土作业段的接茬部位同时填筑、分层交错搭接,搭接长度不小于3m,不能同时填筑时,先填者按1:5坡度分层留出台阶。严禁填土接茬部位在同一剖面上。 ⑤在土方施工前和施工中,采取各种防排水措施,永久同临时结合,确保土方施工稳定。

工程质量控制计划

质量控制计划 为了工程确保本工程质量管理顺利实施、一次性验收合格的实现,确保安全质量生产无事故,在本工程施工全过程中各项管理工作的预测预控是目标实现的保证措施。 1质量保证措施 1.1技术管理措施 有组织,有步骤地进行图纸会审及设计交底工作,认真做好此项工作,对减少图纸的差错,保证和提高工程质量起着重要的作用。 施工组织设计及方案的编审制度:在保证工程质量,安全生产,提高劳动生产率,提高机械化程度,合理安排施工程序的前提下,符合多快好省的要求,来组织指导编制单位工程施工组织设计及最佳的施工方案。施工组织设计及方案一经审批通过,即成为施工指导性文件,需要认真贯彻执行。工程中标后,在工程项目施工时再编写详细的工艺流程和进行技术交底。 技术交底制度:施工中参加施工的管理人员和操作工人都必须了解工程任务的特点、技术要点、施工工艺及质量要求,做到重点分项工程施工前都有必须做好技术交底工作。 技术复核制度:在施工过程中,对重要的关键部位或分部工程都必须加强技术复核工作,避免发生重大的差错,影响工程质量和下道工序施工。

应重点检查与复核的内容如下表 (1)施工技术问题核定单管理制度:在施工过程中,时常会发现图纸有差错,或与实际情况不符,或因施工条件材料规格品种、质量不能完全符合设计要求,以及有关部门提出的合理化建议等原因需要修改施工图纸时,应填写《施工技术问题核定单》,并送甲方(监理)和设计签复方能生效。它是施工、验收、结算的重要依据。 (2)工程技术文件归档管理制度:单位工程技术档案,重大质量、安全事故

的调查、分析处理的原始记录及有关资料,新结构、新材料、新工艺的试验、鉴定资料,重大技术问题处理的各项原始记录都应及时收集、整理、归档。 1.2质量预控及检测程序: 质量预控检测是保证工程质量的一个重要手段。项目班组从图纸到手开始,经图纸会审,编制施工组织设计,分项分部工程和检验批的技术操作质量评定,竣工验收,直至竣工后服务,每道环节都由专人负责,专人评定,层层把关,严格执行。同时接受业主及委派监理工程师和政府的工程质量监督机构的建立。内外两支力量共同作用。互相合作,实现工程质量一次成优的目标。质量预控及检测程序按下述质量预控及检测流程图进行管理。 1.3产品质量保证 坚持“五步到位”的质量控制标准,消灭返工现象,以工作质量保证产品质量。 五步到位在分项工程施工中,管理人员做到: 操作要点交底到位; 上、下工序交接到位; 上、下班交接到位; 关键部位的检查,验收到位; 各种材料和加工件进退场验收到位。 1.4施工准备阶级的质量管理 有针对性的制定阶段进度计划,做到文明施工。均衡施工,为工程质量稳定创造良好条件。 实行质量目标管理,在确立总体目标的同时,确立分部分项工程的具体目标(以分项保分部,以分部保单位工程),质量目标要明确责任者,检查标准

土石方开挖工程质量控制要点Word版

第一章土石方开挖工程质量控制要点第一节水工建筑物岩石基础开挖工程 一、施工测量 (一)施工测量资料应督促施工单位整理齐全,主要内容包括:(1)根据施工图纸和施工控制网点,测量定线并按实际地形测放开口轮廓位置的资料;在施工过程中,测放、检查开挖断面及高程的资料。 (2)测绘(或搜集)的开挖前的原始地面线,覆盖层资料,开挖后的竣工建基面等纵、横断面及地形图。 (3)测绘的基础开挖施工场地布置图及各阶段开挖面貌图。 (4)单项工程各阶段和竣工后的土石方量资料。 (5)有关基础处理的测量资料。 2.开口轮廓位置和开挖断面的放样应保证开挖规格,其精度应符合下表要求。 放样点精度限差表 3.断面测量应符合下列规定: (1)断面测量应平行主体建筑物轴线设置断面基线,基线两端点应埋标(桩)。正交于基线的各断面桩间距,应根据地形和基础轮廓确

定,一般为

10-15m。混凝土建筑物基础的断面应布设各坝段的中线、分缝线上;弧线段应设立以圆弧中心为准的正交弧线断面,其断面间距的确定,除服从基础设计轮廓外,一般应均分圆心角。 (2)断面间距用钢卷尺实量,实量各间距总和与断面基线总长的差值应控制在500m以内。 (3)断面测量需设转点时,其距离可用钢卷尺或皮卷尺实量。若用视距观测,必须进行往测、返测,其校差应不大于L/200。 (4)开挖中间过程的断面测量,可用经纬仪测量断面桩高程,但在岩基竣工断面测量时,必须以五等水准测定断面桩高程。 4.基础开挖完成后,应及时测绘最终开挖竣工地形图以及与设计施工详图同位置、同比例的纵横剖面图。竣工地形图及纵横剖面图的规格应符合下列要求: (1)原始地面(覆盖层和基岩面)地形图比例一般为1/200-1/1000。(2)用于计算工程量(覆盖层和基岩面)的横断面图,纵向比例一般为1/100-1/200,横向比例一般为1/100-1/200。 (3)竣工基础横断面图纵、横比例一般为1/100-1/200。 (4)竣工建基面地形图比例一般为1/200,等高距可根据坡度和岩基起伏状况选用0.2m-0.5或1.0m,也可仅测绘平面高程图。 二、岩石基础开挖 1. 一般情况下,基础开挖应自上而下进行。当岸坡和河床底部同时施工时,应确保安全;否则,必须先进行岸坡开挖。未经安全技术论证和监理工程师批准,不得采用自下而上或造成岩体倒悬的开挖

工程施工质量控制计划

工程施工质量施工控制 周义群 由于施工阶段是使工程设计意图最终实现并形成工程实体的阶段,是最终形成工程实体质量的过程,所以施工阶段的质量控制是一个由对投入的资源和条件的质量控制,进而对生产过程及各环节质量进行控制。 一.施工作业前的技术状态的控制。首先选择质量控制点,对于质量控制点,一般要事先分析可能造成质量问题的原因,再针对原因制定对策和措施进行预控。控制的原则应当选择那些保证质量难度大的,对质量影响大的或者发生质量问题时危害大作为控制点。如施工过程中关键工序或环节以及隐蔽工程;施工中的薄弱节环节,或质量不稳定的工序,部位或对象,例如地下防水层施工;对后续工程施工或对后续工序质量或安全重大影响的工序,部位等,如模板的支撑与固定; 作为质量控制点重点对象,1)人的行为,对某些作业或操作,应以人为重点进行控制,对人的身体素质或心理应有的要求,技术难度大或精度要求高的作业等等。2)施工设备材料是直接影响工程质量和安全的主要因素,如基础的防渗灌浆,砼的配合比等计量仪器的质量都是直接影响的因素。3)关键的操作。4)施工顺序对于某些工作必须严格作业之间的顺序,如高低跨之间的砌体。5)技术间歇有些作业之间需要有必要的技术间歇时间。如砖墙砌筑后与抹灰工序,砼浇筑后与折模之间。总之质量控制点的选择要准确,有效。为此,一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择,另一方面也要集思广益,进行充分的讨论,在此基础上进行选择。选择控制点的重点部位,重点工序和重点质量因素作为控制点,进行重点控制和预控,这是进行质量控制的有效方法。 作业技术交底的控制,施工单位做好技术交底,是取得好的施工质量条件之一。为此,每一分项工程开始实施前均要进行交底。作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化,是更细致,明确,更加具体的技术实施方案,是工序施工

土石方工程的施工质量控制要点分析

土石方工程的施工质量控制要点分析 土石方工程的施工质量控制要点分析 摘要:控制好土石方的施工方案对工程项目建设具有极其重要 的作用和意义。本文针对土石方工程的施工控制要点及如何提高土石方工程的质量提出了一些建议。 关键词:土石方工程;施工控制;要点 Conditions: the good control of the construction plan of the project construction has the extremely important role and significance. Based on construction control points and puts forward some Suggestions how to improve the quality of the project conditions. Keywords: t engineering; Construction control; The point 中图分类号: TU71 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013) 土石方工程指建筑工程建设项目中,对土体进行开挖、运送、填筑、压密以及弃土、排水、土壁支撑等相关工作的总称。土石方施工方案主要设计工程施工方法、工程爆破方案、土石方平衡调配与运送、工程施工程序、组织施工现场、架构项目组织、相关环节布置、对基础设施保护方案等。只有实现工程项目的场地平整,才能为整体工程项目的基础开工创造有利条件,同时才能保证完成场地景观的初步构建。土石方施工方案为完成项目后期的土石方平衡调配有着重要作用,还能在场地允许的情况下,为后期的路基和基坑储备资源。更为重要的是土石方工程施工方案是整个工程项目成本控制的关键环节,能最终完成施工场地的标高控制。 1土石方工程的施工控制要点 在土石方工程施工前,要进行综合平衡测算,选择土石方运程最短、最合理的施工程序,做好平衡调配,减少工程施工量;对岩土区进行挖方时,若开挖区高差大,标高较为复杂,且岩石硬度较高时,通常需要爆破,在进行爆破时要采取减震措施,以免因爆破行为破坏建筑物基础持力层和原岩的完整性;对填土区进行挖方时,要按1:

土方回填施工技术质量保证措施范本

整体解决方案系列 土方回填施工技术质量保 证措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-57013土方回填施工技术质量保证措施 Technical quality assurance measures for earthwork backfill construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 土方回填的施工及技术质量保证措施 一、本工程回填土应在基础验收后进行 1、回填土采用蛙式打夯机进行,夯实遍数不少于4遍,回填应分层夯实,每层厚度控制在200mm以内,夯实后不大于150mm。回填土的质量要求严格按设计规定执行。回填必须进行回填土的质量检验。 2、土方回填时,应在基坑四边同时进行。 3、回填材料利用基槽开挖的预留土方,不得夹杂有垃圾及有机物。 4、回填时,如遇管道,为防止管道中心线位移或损坏,先在管道两侧人工填土夯实,并在管道两侧同时进行,至管顶500以上时,方可采用蛙式打夯机夯实。

5、回填夯实后,应按规范规定进行环刀取样检验。夯实后的干土质量密度合格率不小于设计要求。 6、回填土应在基础验收后进行。 7、回填土含水率应经测定,不宜过湿或过干。过干不易夯实,过湿容易造成"弹簧土"。如发现有"弹簧土",应及时挖出,重新换土回填。 二、回填土压实质量检验程序 回填土压实质量检验程序如下: 填料取样 标准试验不合格该批料不能使用 试验路段施工 填土压实施工 施工控制 填填填压 料料料实 含级虚遍 水配铺数 量控厚控

差制度制 控控 制 压实密实K、n、K30值重新压实施工并检验, 后续填土层实施工 结束 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

建筑工程质量控制计划.-共16页

质量控制计划 工程名称:沛县雨润广场施工单位:江苏翔森建设工程公司为了工程确保本工程达到优质结构工程、一次性验收合格工程和投标工期的实现,确保安全生产无事故,创建文明工地,在本工程施工全过程中各项管理工作的预测预控是目标实现的保证措施。 1质量保证措施 1.1技术管理措施 有组织,有步骤地进行图纸会审及设计交底工作,认真做好此项工作,对减少图纸的差错,保证和提高工程质量起着重要的作用。 施工组织设计及方案的编审制度:在保证工程质量,安全生产,提高劳动生产率,提高机械化程度,合理安排施工程序的前提下,符合多快好省的要求,来组织指导编制单位工程施工组织设计及最佳的施工方案。施工组织设计及方案一经审批通过,即成为施工指导性文件,需要认真贯彻执行。工程中标后,在工程项目施工时再编写详细的工艺流程和进行技术交底。 技术交底制度:施工中参加施工的管理人员和操作工人都必须了解工程任务的特点、技术要点、施工工艺及质量要求,做到重点分项工程施工前都有必须做好技术交底工作。 技术复核制度:在施工过程中,对重要的关键部位或分部工程都必须加强技术复核工作,避免发生重大的差错,影响工程质量和下道工序施工。

应重点检查与复核的内容如下表 (1)施工技术问题核定单管理制度:在施工过程中,时常会发现图纸有差错,或与实际情况不符,或因施工条件材料规格品种、质量不能完全符合设计要求,以及有关部门提出的合理化建议等原因需要修改施工图纸时,应填写《施工技术问题核定单》,并送甲方(监理)和设计签复方能生效。它是施工、验收、结算的重要依据。 (2)工程技术文件归档管理制度:单位工程技术档案,重大质量、安全事故的调查、分析处理的原始记录及有关资料,新结构、新材料、新工艺的试验、鉴定资料,重大技术问题处理的各项原始记录都应及时收集、整理、归档。

土方回填施工专项方案教程文件

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。

2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程 先回填再做基础清淤换填处理施工工艺流程为:施工前测量→现有驳岸线开始卸土→逐部分层回填夯实土方至建筑线以外5米→修建施工便道及硬化作业面(填50cm砖渣)→测量桩位→打钢筋混凝土预制桩→土袋围堰打入松木桩(建筑线以外2.5米)→基础承台、基础梁的土方开挖→基础处理(堰塘淤泥基础)→垫层硬化→下道工序 四、施工方法 1.测量放线 1)定位控制点:按业主提供的建设工程规划定位图,用全站仪和50米钢卷尺引测,在现场设二处坐标点,用钢尺丈量平面及开间尺寸,便于施工过程中校核,经校核无误后插上定位标志。 2)标高控制:从附近相对较高等级导线基准点用水准仪和塔尺引入现场,设立永久水准点二处,作为标高控制的依据,并画标高标记。

医院工程施工质量计划保证措施(1)

医院工程施工质量计划保证措施(1) 医院工程施工质量计划及保证措施(1) 质量是企业的生命,我们本着”干一项工程,树一面旗帜”的决心,精心组织,精心施工,严格实行全员、全方位、全过程的质量控制,确保本工程建成为一流的优质工程。 本工程将严格按规范化的质量体系文件进行操作,加强项目质量管理,规范管理工作程序,提高工程质量,从而达到交付满意工程的目的。 1 工程质量目标 1.1本工程的施工质量方针是:追求质量卓越,信守合同承诺,保持过程受控,交付满意工程。 1.2本工程的质量目标是: 1.2.1本工程的施工质量确保达到广东省金匠奖工程,争创国家优质工程”鲁班”奖。 1.2.2合格率:分部工程100%,分项工程100%。 1.2.3其它指标:施工现场达到D市建设工程现场文明施工管理办法标准及新电子版标准、杜绝重大质量安全事故、食物中毒及重大环境污染,轻伤事故频率小于2‰。 实现合同承诺,工程一次交验合格率100%,顾客满意度80%以上,满意率100%。 1.3工程创优计划如下: DA医院工程创优分部分项一览表 序号分部工程子分部工程分项工程创优项与合格项备注 1地基与基础无支护护土方土方回填合格 桩基预应力管桩优 地下防水防水混凝土优 卷材防水层优 混凝土基础模板合格 钢筋优 混凝土优 2主体结构混凝土结构模板合格 钢筋优 混凝土优 砌体结构填充墙砌体优 3建筑装饰装修地面水泥混凝土面层合格 水泥砂浆面层合格 抹灰一般抹灰优 门窗木门窗制作及安装优 铅合金门窗安装优 防火门安装合格 饰面砖饰面砖粘贴优 涂饰水性涂料涂饰优 4建筑屋面卷材防水屋面找平层合格 保温层优 卷材防水层优 细部构造优 2关键和特殊过程及其控制措施、作业指导书编制计划 2.1 本工程的关键过程按以下原则确定:

施工质量控制计划

八、工程质量管理及保证措施 1、质量管理保证模式 质量管理和控制按GB/T19002一IS09000质量保证模式进行管理遵循PDCA循环的管理原则。 PDCA循环在质量管理的实施过程中需要搜集大量数据资料,并综合运用各种管理技术和方法。如图所示,一个PDCA循环一般都要经历以下4个阶段、8个步骤:四个阶段:计划、执行、检查、处理。 八个步骤:找问题、找原因、找要因、订计划、执行、检查、总结经验、提出新问题。 1.1、Plan(计划)阶段工作内容 ;确保工程质量达到国家及重庆市现行工程质量验收规范“合格”标准。 ; 1.2、Do(执行)阶段工作内容 严格按照制定的检查制度、验收流程、分部分项目标进行质量控制。 1.3、Check(检查)阶段工作内容 ; ,按照验收规范进行质量检查控制; ; ; ; ; 1.4、Action(处理、总结)阶段工作内容 分析在质量管理过程中出现质量问题的原因,总结质量保证的经验和措施,并应用到下一轮循环管理中,保证整体质量目标的实现。 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2、 质量管理保证体系 2.1、建立以项目经理为首的质量管理体系 项目部建立以项目经理为首的质量管理体系,项目经理对工程质量全面负责,对整个施工过程中的质量工作全面领导,是质量的第一责任者。技术负责人对工程质量负领导责任和监督、检查责任,专业工程师对工程质量工作进行具体管理,是质量的第二负责人,质检员负责对工程质量的监督检查,负检查责任;工长作为组员具体进行质量管理工作,是工程质量的直接责任者。 ,并由项目技术负责人具体负责,由施工员、质检员、材料员具体落实是本工程质量的组织保证。 ,各施工班组设兼职质检员,质检员对质量问题具有否决权。 ,即全员、全工地、全过程的管理。在施工中组织QC 小组活动,按照PDCA 循环的程序,在动态中进行质量控制。 ,制订适合本工程的质量责任制,以明确各部门、各施工人员的质量职责,做到职责分明,奖罚有据。 ,对施工过程实行严格控制是关健措施。对原材料质量、施工顺序、施工操作规程等作出明确的规定,并在施工过程中严格实施。 ,对水泥、木工板、石材、防水材料应按规定取样复试,合格后方可使用。材料采购先由技术人员提出质量技术要求后交材料员,采购中坚持“质量第一”的原则,同种材料以质量优者为选择先决条件,其次才考虑价格因素。 ,我方同样根据图纸和规范要求向业主提供材料技术质量要求指标,对进场材料组织验收,符合有关规定后方可采用。 3、

土方回填质量处理方案

要做一个每月质量检查的统计汇总表或说明 产业园土方填筑质量处理方案 罗牛山农产品加工产业园,总占地面积约761亩,场内地形主要有坡地、水田及水塘等多种情况,前期场地平整主要是清表和土方填筑,土方填筑工程量大(约100万立方米左右),该工程基本上按照有利收地、有取土料场的原则承包给海口福云装饰工程有限公司(周旭)、桂林洋农场建筑有限公司(黄文新)、江西第一房屋建筑公司(朱万权)、中伟建筑公司(周宏)四家公司承包施工。整个填土分为两个阶段(签两次合同),第一次是清表和填第一层土,第二次是填至设计标高,合同规定第一次填第一层土50~80cm厚,密实度85%以上,单价25元/立方米;第二次每层50~70cm,密实度90%以上,单价27.5元/立方米; 在土方填筑施工过程中,产业园项目部指定专人负责,控制地表清理、进场土质、铺土厚度和压实遍数等质量要点,由于工期紧、天气三天两头下雨,有时甚至十天半月连续下雨、施工队伍素质低等原因,目前部分已填土质量未达到合同的密实度要求,其主要原因有以下几点 1、取土料场不固定、土源杂且含水量过高 2、土方进场后不能及时摊铺、及时研压,由于几家施工单位规模小,不能长期固定租赁压实机,待大面积铺填完成后,往往要被几次雨水淋泡,即使每层都经过压实机研压,也不能达到规定的密实度要求,这也是目前所填土方得不到规定要求的主要原因。

3、填土时每层铺土厚度不均匀、有的部位铺土厚度超过合同规定的厚度(层厚90cm左右),经过研压后仍然很难达到规定要求。 4、施工单位管理不到位,职工素质差。承包土方的四家施工单位均未配备专职技术人员,施工合同中规定的质量要求不能真正领会,更不会按施工工艺标准去做,我方管理人员指出问题,下整改通知也很难纠正错误。 针对以上原因,产业园项目部再次于2012年7月31日召集几家施工单位专题研究整改方案,经双方商议确定采用以下几点整改意见整改: 1、针对已填土方含水量太大的特点,一方面挖沟排水、铲除稀泥,另一方面利用一段不下雨的时间进行爆晒,选择合适的时机再次研压,时机的确定以确保不出现“橡皮土”为宜。 2、研压采用22吨的震动式压实机,压前将整个场地平整一片,采用“慢驶、多次”的方法,从四周逐渐压向中间研压,压实机行驶速度不超过2km/小时,压实遍数不少于三遍,碾轮每次重叠宽度15~25cm,压实密度应压至轮子下沉量不超过1~2cm,研压后载重汽车行走不得有下沉现象。 3、施工组织仍然由承包土方的四家施工单位各自实施整改,如果由建设单位自行组织施工机械整改,效果会好一些,费用由施工方承担也不是完全不能接受(只限一般研压),但管理、资金划拨均有一定困难。因此,还是决定由施工方先行整改,如效果不行再另行商议。避免漏压在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面

视频监控项目施工质量保证计划

视频监控工程质量保证计划 XXX公司 二0XX年XX月

一、施工准备阶段 对上岗职工进行系统的培训,加强职工质量意识教育,并引入竞争机制,严格按考核合格持证上岗制度办事,使每一位职工树立强烈的质量意识,用工作的高标准严要求,保证工程的高质量。 从公司项目经理部到作业队,根据本投标文件制定的质量保证措施,分层次制订全部或单项工程的创优规划和更为详细的创优保证措施,为工程创优明确方法、途径和标准。 项目开工所必须的各种条件,包括劳动力、材料、机械设备配备、施工场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制均由项目部统一组织、安排,确保满足质量创优的要求。 明确质量攻关项目,组建质量QC小组进行质量攻关。 制定操作工艺标准,保证工程施工达到标准化作业。 制定安全保证措施,保障施工安全。 二、施工实施阶段 控制源头,把住材料设备采购关。按照公司质量管理体系文件要求,从物资采购、供应商提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料到达工地必须进行验收,投入使用前必须按规范进行试验。 作好技术交底,坚持按章操作,每道工序开始前都进行详细的技术交底,交清设计要求、规范要求、施工技术细则要求、质量要求和操作工艺标准,作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施工。 严格监督管理,把好试验检验关。按照施工规范和试验规程,做好施工前、施工中和施工后的各项试验检测,确保满足设计和规范要求,按照过程监督检查的要求,对每道工序对照质量标准进行验收检查,达不到标准的坚决返工。 在施工及设备调试过程中应做好原始记录,积累资料、不断总结经验,提高工程质量。 坚持以人为本、科学管理科学施工,将安全生产贯彻全过程,做到预防为主

工程施工质量保证计划概述

第九章施工质量保证计划 1质量目标 我公司已完成ISO9001:1994版转2000版的转版工作,期间经过公司内部的预审及广东省认证中心二次贯标审查合格,保证施工质量的意识已深入人心.如我方中标,将全面贯彻ISO9001质量管理的标准,强化质量管理,保证达到安装工程招标书要求的工程项目质量目标——市优良样板工程,争取鲁班奖. 全系统工程质量一次交验合格率100%; 分部工程质量合格率在100%以上,主要分部工程必须合格; 分项工程质量合格率在100%以上,主要分项工程必须合格;; 达到优良样板工程,争创鲁班奖. 质量管理组织机构及主要职责 质量管理组织机构:

2.2主要职责 2.2.1项目经理: 组织专业技术人员进行施工组织设计的编制工作; 全面负责检查、督促、协调和指导项目管理组各职责岗位的工作; 实行施工中的动态管理; 编制工程的项目质量管理总结; 组织实施工程交付后的检修、保修、回访工作. 2.2.2副项目经理: 协助项目经理做好具体管理工作; 组织有关人员参加设计图纸会审; 编制并组织各专业工种的交叉作业; 定时组织有关人员进行质量安全检查. 2.2.3总工程师: 审批工程的施工组织设计和质量计划; 负责新技术、新工艺、新材料、新设备开发应用; 根据质量信息,组织有关部门研究分析,提出纠正措施并督促执行; 解决施工中出现的重大技术问题,主持分析和处理重大质量事故,并采取纠正措施. 2.2.4施工管理部: 质量计划的编制指导和实施管理; 对工程项目施工过程全面管理(包括质量、安全、工期、文明施工、材料设备、工艺、监视和验收); 及时征求、收集用户对施工过程的意见和要求,在不影响工艺且符合规范要求的前提下,满足用户的要求; 一般质量事故的调查、分析、处理. 2.2.5材料设备部:

土方回填质量控制点及措施

土方回填质量控制点及措施-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验收规 范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6现行《城镇道路施工验收规范》 2.土方 开挖 2.1土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm 的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案 如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟和集水井 2.4考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3.土方回填 3.1土方回填要事先落实好土源开挖出来的好土计划用作

回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植 土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑 有水时回填 3.3回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土 的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2 3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础 回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定地坪垫 层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于 0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第6.3.5根据《建筑地面工程施工验收规范》中第4.2.5条规定回填基土 应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计无要求时,压实系数 不应小于0.90 3.5回填分层厚度: 根据《建筑地基基础工程验收规范》中6.3.3规定: 压实机具分层厚度 每层压实遍数 (mm) 平碾3006 振动压路机3503 机械打夯机2503 人工夯实2003 分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地坪 或硬地面的,分层厚度可适当放宽。如回填后作为地基持力层 的应严格控制分层厚度 3.6根据 《给排水管道工程施工验收规范》和《埋地聚乙烯排水管道 工程技术规程》中对管槽回填土的要求柔性管道沟槽回填 分部位、分层要求为:管底基础层压实系数为0.90,管道土弧

质量控制计划

第六章质量控制计划 本工程将严格按规范化极强的质量体系文件(即ISO9002系列)进行操作,以贯彻和实施ISO9002族标准,加强项目质量管理,规范管理工作程序,提高工程质量,从而达到我司提出的质量目标,达到我司提出的质量方针“质量第一,服务周到,业主满意,不断地把最优秀的建筑安装产品奉献于人类与社会。” 在本章内我们将主要围绕工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制措施、成品保护措施、工程回访和维修服务措施及全面质量管理等六个方面进行阐述,而这六个方面的关系是相辅相成的,《工程质量总控制图》详见附图3。 第一节工程施工质量目标 在本工程的施工质量上,我司制定如下目标:达到国家验收标准。 第二节施工质量保证体系 施工质量保证体系是确保工程施工质量的管理要素,而整个质量保证体系又可分为施工质量管理体系、施工质量控制体系两大部分。 2.1施工质量管理体系 施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键,而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价,同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。 1.1施工质量管理组织 施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作,在本工程中,我们将以以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。 1.2质量管理职责

施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责,职责明确,则可责任到位,便于管理。 项目经理作为项目的最高领导者,应对整个工程的质量全面负责,并在保证质量的前提下,平衡进度计划。经济效益等各项指标的完成,并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念,确保《质量保证计划》的实施与落实。 主任工程师作为项目的质量控制及管理的执行者,应对整个工程的质量工作全面管理,从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等,均由主任工程师负责。同时,作为主任工程师应组织编写各种方案,作业指导书,施工组织设计,审核分包商所提供的施工方案等,主持质量分析会,监督各施工管理人员质量职责的落实。主任工程师亦是项目的质保经理。 项目副经理作为负责生产的主管项目领导,应把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工难度对施工质量带来的影响,在检查正常生产工作时,严格按方案、作业指导书等进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神,在质量检查过程中有相当的预见性,提供准确而齐备的检查数据,对出现的质量隐患及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求,并对已成型的质量问题有独立的处理能力。 施工工长作为施工现场的直接指挥者,首先其自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查随时指出作业班组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者,并应做好技术交底工作。 1.3施工质量管理体系 施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的,只要当职责明确、控制严格的前提下,才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制,《施工质量管理体系图》

相关文档