文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告

生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告

生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告
生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告

热电有限公司

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

简写本

一、项目概况

1、项目来源

余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。

垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。

因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。

2、立项情况

《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。

3、建设地点

位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。

4、项目性质

本项目属于扩建项目。

二、工程概况

1、工程组成

项目基本构成见表2-1。

表2-1 项目基本构成

2、主要原辅材料

(1)垃圾

①垃圾的来源及处理量的确定

据调查,余姚市(包括慈溪的四个镇)目前生活垃圾收集范围内生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测见表2-2。

表2-2 余姚市生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测表

本项目垃圾处理规模为1500t/d,预计投产时间为2010年末,根据项目申请报告对收集范围内生活垃圾产量预测,2010年的产量为1816.46t/d,本项目1500t/d的垃圾焚烧炉可以得到保证。

②生活垃圾主要组成

本报告引用慈溪市鸣山镇、逍林、曙光、镇东、观海卫五个垃圾中转站的生活垃圾成分进行检测。根据浙江煤炭地质勘查院煤炭质量检测中心的分析报告(见附件),慈溪市生活垃圾的组成见表2-3。

表2-3 慈溪市生活垃圾的组成(单位:%)

慈溪市生活垃圾元素成分见表2-4。

表2-4 慈溪市生活垃圾元素分析表(收到基) 单位:%

③垃圾设计热值的确定

根据慈溪市生活垃圾检测报告,慈溪市生活垃圾热值可以达到5000 kj/kg 以上,由于当时垃圾采样时间为4月份(采样时,连续晴天),含水分较多果皮类垃圾量较少,垃圾热值相对较高,根据浙江省生活垃圾焚烧厂类比调查,目前生活垃圾焚烧厂设计值一般在1300~1400 kcal/kg,考虑到不利季节垃圾含水量会有所增加,生活垃圾热值会下降,本项目方案中将入炉生活垃圾热值取1380 kcal/kg(高热值垃圾6000 kj/kg,可以不添加辅助燃料,满足焚烧炉850℃的要求)。

(2)燃煤

本工程燃煤主要是由宁波天一物资有限公司提供的大同混煤。煤炭供应协议见附件。根据煤质检验报告,燃煤煤质资料见表2-5。

表2-5 煤质参数表

项目主要原辅材料消耗量见表2-6。

表2-6 丰要原辅材料消耗表

注:年运行小时数按8000h计,日运行时间按24小时计。

根据环发[2008]82号,流化床焚烧炉处理生活垃圾发电项目,其消耗热量中常规燃料的消耗量按照热值换算可不超过总消耗量的20%,本项目常规燃料的消耗量按照热值换算结果为20%,符合环发[2008]82号通知要求。

(4)脱硫剂

本工程采用炉外加石灰粉的半干法烟气净化工艺达到脱硫脱酸的目的,石灰粉考虑成品外购,其特性要求如下。对应上述垃圾处理量和燃煤量所需的石灰粉耗量见表2-7。

Ca(OH)2纯度≥80%

粒度≤1 50目

Dmax ≤1mm

比表面积15~20m2/g

3分钟生石灰消化温升≥60℃

表2-7 石灰粉耗量表

注:日运行按24h计,年运行按8000h计。

(5)活性炭

本项目在半干式反应器和布袋除尘器之间串联了活性炭喷射,利用活性炭通过定量给料装置气送进入烟气管道,对燃烧尾气再次进行吸收、净化。活性炭外购,年用量236t/a(烟气处理0.1g/m3)。

(6)锅炉点火燃料

锅炉点火采用0#轻柴油。锅炉启动时,首先输送轻柴油至点火器喷嘴,依靠其燃烧热,加热布风板上床料,当床料加热到一定温度时,再启动给煤装置。每台焚烧炉每次点火耗油量为2~3t/h,点火时间为2h/次。因此每台焚烧炉每次点火耗油量为4~6t,年耗油量约36t。

3、厂区平面布置

本期建设3台日处理500t/d垃圾的垃圾焚烧炉配2套12MW汽轮发电机组。

本次设计的是生活垃圾焚烧主厂房、渣库、飞灰库等,其它如化水、地磅房等有关设施将利用原有。

主厂房垃圾卸车间为二层,高架桥进入垃圾卸料间二层,主厂房布置在原主厂房的西边;渣库和飞灰库布置在新建主厂房的北面。

道路和竖向布置与原有道路和竖向相衔接,并保持顺畅。

绿化布置的重点为道路两侧、建构筑物周围,以种植草皮及地方常绿滞尘隔音的树种为主,适当辅助种植一些观赏花木,形成点、线、面相结合的绿化空间系统,为厂区创造一个清新、优雅的绿化环境。

三、工程分析

1、垃圾焚烧发电工艺流程

(1)垃圾运输方式

本项目所处置的生活垃圾,由余姚市环卫部门负责收集和运输。垃圾分拣出的砖、石块和瓦片,由环卫部门负责处理。生活垃圾在中转站经压缩后,由余姚市环卫部门收集后用专用垃圾车运送到电厂,经汽车衡计量后卸入垃圾库。

(2)焚烧处理工艺

垃圾经过破碎预处理后用垃圾给料机给入炉内,而辅助燃煤则通过另外的给料装置给入炉内,在流化床焚烧炉内垃圾与煤粒混合后,升温、干燥、燃烧。采用石英砂作为炉内的惰性流化介质(又称为床料),垃圾和煤给入量只占炉内总物料量的5%,使垃圾给入炉内不致引起流化床温度的较大波动,通过空预器出来的热风使流化床内的介质强烈湍混,使垃圾温度迅速升高,燃烬,燃烧释放出来

图3-1 循环流化床锅炉垃圾焚烧工艺流程图

·8·

的热量又被床料吸收,烟气被引风机牵引依次通过过热器、蒸发对流管束、省煤器和空预器,温度下降,其热量传递给各受热面中的水,使水转化为次高温次高压的蒸汽,送到汽轮发电机组做功发电,完成垃圾焚烧处理资源化利用的过程,垃圾焚烧后的灰渣通过炉膛底部的排渣口排出。

焚烧后产生的烟气由锅炉转换成蒸汽,蒸汽推动汽轮发电机组发电,锅炉出口的烟气经过脱硫塔、布袋除尘器净化后高空排放。除渣系统所收集到的炉渣,进行资源化回收,用于制砖;烟气吸附物、除尘器收集的飞灰送至灰仓暂存,送有危险废物处置资质的宁波科环新型建材股份有限公司进行综合利用,见附件。

垃圾库房底部地坪倾斜设计,并设有排水沟,将垃圾渗滤液排入污水池,由污水泵送至炉前雾化后定期喷至炉内。

根据以上工艺流程简述,循环流化床锅炉垃圾焚烧工艺流程框图见图3-1。

2、类比调查

(1)嘉兴步云热电厂类比调查

国家环境分析测试中心于2003年8月对其尾气进行监测,测试结果见表3-1。2004年4月1日浙江省环境监测中心站在正常工况下对焚烧炉烟气二噁英进行测试,测试结果见下表3-2。

表3-1 嘉兴步云热电厂焚烧炉废气测试结果(2003年8月)

注:监测次数为两次;ND表示未检出

表3-2 嘉兴步云热电厂焚烧炉废气测试结果(2004年4月)

由监测数据可见,嘉兴步云热电厂焚烧炉废气污染物均可做到达标排放,但是监测报告中没有烟气净化系统进口污染物浓度,因此未能得知其净化效率。由于第二次监测时厂方已采取措施喷入足量活性炭,从烟气中二噫英监测结果可看出,采取措施,喷入足量活性炭,烟气污染物二噁英浓度可降至0.1 ngTEQ/m3以下。

(2)绍兴市新民热电厂类比调查

浙江省环境监测中心站于2001年1月8日至11日对新民热电厂垃圾焚烧炉锅炉烟气进行了监测,其中二噁英由中国科学院水生生物研究所监测,其监测结果见表3-3~5。

表3-3 绍兴市新民热电厂垃圾焚烧炉污染物排放浓度测定结果(1)

表3-4 绍兴市新民热电厂垃圾焚烧炉污染物排放浓度测定结果(2)

表3-5 绍兴市新民热电厂垃圾焚烧炉监测结果汇总

由监测数据可见,新民热电厂垃圾焚烧炉废气污染物均可做到达标排放,除尘效率为99.8~99.9%,脱硫效率为82.2~89.0%。

3、工程污染源汇总

该工程扩建前后污染源强见表3-6。

表3-6 工程“三废”污染物产生量和排放量汇总表

注:固废数值为产生值.

四、选址周边环境及保护目标

1、主要保护目标

(1)环境空气:评价范围内厂界外评价范围内村庄及学校。

(2)水环境:工程拟建地附近的七塘横江(III类水质)和余姚城市污水处理厂纳污水体钱塘江(二类水质标准),。

(3)声环境:推荐厂址方案200m内无噪声敏感点。

(4)生态环境:土地、绿化、植被。

表4-1 评价区域环境空气敏感点分布(推荐厂址方案)

2、环境质量现状

◎环境空气质量现状评价

评价区域各测点SO2、NO2最大一次浓度污染指数均小于1;各测点TSP、PM10最大日均浓度污染指数均小于1;NH3、H2S、HCL、甲硫醇、臭气最大一次浓度污染指数均小于1;重金属As、Cd、Pb和Hg以及二噁英最大日均浓度污染指数均小于1。总的来说,评价区域现状环境空气质量较好,能够满足相应标准要求。

◎水环境质量现状评价

(1) 七塘横江断面水质除pH、溶解氧、Hg、Pb、Cd、F-外其它指标均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准限值。水质为劣V 类水,可能是由附近园区工业企业排污,及居民生活污水排放导致。钱塘江二个监测断面中除pH、溶解氧、BOD5、As、Hg、Pb、Cd、石油类等指标外,其余各项评价因子均不能满足《海水水质量标准》(GB3097-1997)中的二类标准限值。分析原因可能为监测断面位于余姚城市污水处理厂排污的混合过程段内,也可能由附近存在工业企业排污或沿岸生活污水排入等因素导致。

(2) 监测结果表明,厂址拟建地地下水监测项目中除pH、氟化物、总硬度氨氮、硝酸盐(以N计)、汞、镉、铅外其余各项监测指标均不能够满足《地下水质量标准》III类标准的要求,因为本区域为围垦用地,从总的来看空地处的地下水要较其它两处的要差,主要是这里是刚围垦的土地。

◎声环境质量现状调查

厂界噪声在夜间3#、7#点出现超标现象,主要为受周边企业及热电厂自身的设备噪声影响所郅。厂区附近敏感点各噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准,拟建厂址周边声环境质量现状良好。

◎土壤环境质量现状调查

监测点土壤中的汞、铅等重金属含量均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的三级标准值,总体而言,区内土壤质量较好,基本达到I

类土壤的要求。

3、规划相符性和选址合理性分析

◎规划相符性分析

(1)生态环境功能区划的相符性

根据《余姚市生态环境功能区规划》(2007.9),项目拟建地生态功能区划类别为重点准入区,功能小区名称及编号为小曹娥特色产业发展生态环境功能小区(I3-10281C02)。

本项目为生活垃圾焚烧发电工程,属于环保生态型工业,用地性质已转为工业用地,污水能够进管,因此与生态环境功能区规划相符。

(2)与城市总体规划及土地利用规划的相符性

本项目位于小曹娥工业功能区内,小曹娥工业功能区内主要以二、三类企业为主,本项目所在的用地性质为规划中的二、三类工业用地。本项目为生活垃圾焚烧发电工程,属于环保生态型工业,与园区的规划是相符合的。

(3)与环境功能区划符合性

本工程纳污水体钱塘江为二类水质;工程所在区域环境空气功能区划为二类区。

根据本报告书环境影响评价结果,在切实落实各项环保措施情况下,本工程建成投产后正常情况下,主要污染物对周围环境以及各环境保护目标影响较小,区域环境质量的控制目标是可达的,项目建设与环境功能区划要求是相符的。

(4)与余姚市环境卫生专项规划符合性

根据《余姚市环境卫生专项规划》(2006~2020年),规划在2005年建设垃圾焚烧厂一座,日处理垃圾200吨。,至2020年,使城市生活垃圾无害化处理率达到80%。

由此可见,本项目选址与余姚市环境卫生专项规划相符。

◎选址合理性分析

本项目厂址选择的有利方面

(1)厂址的选择结合余姚市总体规划和环境卫生专项规划;

(2)充分考虑与服务范围已有的生活垃圾处理现状、规划的生活垃圾收集和运输系统结合;

(3)本项目有满足垃圾发电厂污水排放所需的城市污水处理厂和城市截污管网,并且与距离污水处理厂距离较近,可合理利用中水和消化污泥,符合循环经济要求;

(4)有满足垃圾发电厂工艺所需的土地保证;

(5)有满足垃圾发电厂的交通运输及水电供应等条件;

(6)有保证的环境卫生要求,厂址与规划居住区或公共建筑群有并能够保持一定的大气环境防护距离;

环境保护方面选址原则

应建在城市的下风向或离城市有一定距离,避免垃圾处理厂废气排放和恶臭污染影响;

不在城市的建成区;

应建在城市取水口的下游并靠近城市截污管网;

便于生活垃圾收集和运输;

工程拆迁量小、土地使用价值较低;

厂址周围居民点少。

本项目厂址选择的不利方面

(1)本项目的废渣排放出路问题,区域没有满足垃圾发电厂废渣(特别是危险废物)排放所需的达到要求的城市集中处理场地;

(2)厂址目前无正规大路连通,只能通过海塘与泗门抢险专用道连接,建设单位应考虑到对垃圾运输道路的畅通,以减小垃圾运输过程对环境的影响,建议改善此路段的通行条件。

五、环境影响主要结论

1、环境空气影响评价结论

(1)在有组织废气(SO2、PM10、NO2、HCl、二噁英)正常排放工况下,各类废气污染物最大小时、日均、年均地面浓度贡献值与本底叠加后均能满足相应环境质量标准。

(2)有组织废气(SO2、PM10、NO2、HCl、二噁英)正常排放,对评价区域内各敏感点SO2、PM10、NO2、HCl、二噁英等废气污染物的小时、日均、年均浓度贡献值均较小,与相应本底浓度叠加后,可满足相应环境质量标准要求。

(3)有组织废气(SO2)非正常排放时,SO2最大地面小时浓度贡献值高于正常工况,但与本底叠加后仍能满足满足相应环境质量标准要求。

(4)有组织废气(SO2)非正常排放时,评价范围内各敏感点SO2、PM10、二噁英最大地面小时浓度贡献值均高于正常工况,但与本底叠加后仍能满足相应环境质量标准。

(5)无组织废气(氨气、硫化氢)正常排放工况下,硫化氢最大地面小时浓度浓度贡献值均超过相应环境质量标准,但能满足厂界标准要求,考虑到最大浓度落地点位于厂区范围内,可通过设置大气环境防护距离等措施,减轻无组织废气排放对附近居住环境的影响,保护人群健康。氨气、硫化氢最大地面日均、年均浓度与本底值叠加后可满足相应环境质量标准要求。

(6)无组织废气(氨气、硫化氢)正常排放,对评价区域内各敏感点氨气、硫化氢废气污染物的小时、日均、年均浓度贡献值均较小,与相应本底浓度叠加后,可满足相应环境质量标准要求。

环境防护距离:项目环境防护距离为500m。经调查现环境防护距离内无环境敏感点,因此环境防护距离能保证。此外,要求当地规划部门在该防护距离范围内严格控制建设居住、学校、医院等敏感建筑。

2、水环境影响评价结论

本项目建成投产后产生的职工生活污水与化水经处理后排入余姚城市污水处理厂。由于本项目污水排放量较小,因此本项目污水由余姚城市污水处理厂处理达标后排放,对纳污水体钱塘江的贡献值较小,钱塘江水质基本能够维持现有状况。

项目生产用水取自污水处理厂的中水,职工生活用水则来自自来水管网,本项目不开采地下水。在设计中对收集垃圾渗滤液的滤液池按照处置危险废物的防渗要求,采取各项防渗措施,确保不污染地下水。

3、声环境影响评价结论

厂界噪声级昼间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,夜间均出现不同程度超标。西厂界夜间超标5.1dB,主要是由于项目的本底比较高,受原有电厂的影响。但本项目周边居民距离厂界较远(大于800m),一般不会造成噪声扰民现象,但对于厂界噪声超标现象,应对主要声源进行进一步治理,确保厂界噪声达标。本环评要求综合水泵房由半地下布置改为地下布置,其他高噪声车间须加强车间墙体的隔声和吸声效果,确保隔声量在15dB以上,同时在4个厂界处加强绿化降噪。在进一步采取了以上降噪隔声措施后,各厂界噪声基本上能够达到相应的标准。

此外,余热锅炉不定期的蒸汽放空噪声的噪声级高(噪声级在110dB以上),噪声影响范围远,但排气放空时间短,相应影响时间也短。在事故排放时间内,夜间超1类区标准距离超过2km,对周围环境将产生一定程度影响,因此要求企业对排气管设置消声器(消声量在25dB以上),以减少对周围环境的影响。放空时间一般较短,通过控制放空的时间和周期,有计划的选择在白天放空,同时公告附近居民,减小噪声对敏感目标影响。

4、固体废弃物处置影响分析结论

项目建成投产后产生的炉渣外运至附近水泥厂和砖瓦厂综合利用综合利用,飞灰委托有资质的单位进行安全处置(如宁波科环新型建材股份有限公

司)。目前建设单位已与宁波科环新型建材股份有限公司签订处置协议;同时本环评中针对性提出了相关防治措施,确保产生的固体废弃物在贮存、利用或运输过程中,不外溢进入水体、空气而造成二次污染。

5、事故风险影响分析结论

项目建成投产后可能存在的环境风险主要来自于以下几个方面:废气、废水等治理设施因故不能运行,使得大量污染物直接排放;有毒有害工业垃圾混入生活垃圾中焚烧;工厂处于较长时间的停机状态,垃圾得不到及时的处置。最可能出现的环境风险之一就是各治理设施不能正常运行所导致的事故排污风险。污染物事故排放对周边环境会造成较为严重的影响。故项目在建成投产后须加强管理,严格落实本环评中提出的各项风险防范措施,杜绝各类事故的发生。

6、公众参与结论

从公众调查结果可知,所有被访者及被访单位是支持本项目在拟选厂址区进行建设的。

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》中的相关要求,建设单位在确定了本项目的环评单位之后,于2009年4月6日在建民村、双潭村、滨海村、人和村、小曹娥镇的公示栏发布了公示相关信息,公示日期为2009年4月6日~4月20日。并于2009年6月16日~6月30日在上述村镇进行了第二次公示(公示证明见附件)。根据余姚市环保局《余姚垃圾焚烧发电项目环评报告书公示证明》(详见附件),公示期间未收到公众任何意见和建议。

在公众调查过程中,本项目投产后公众担心的主要环境问题为大气污染,关于本次项目的总体态度,被调查者均表示支持,被调查团体建议切实做好周围区域垃圾收集工作,厂址选址考虑垃圾运输成本;被调查个人建议本项目应在污水处理、烟气处理方面做到达标排放。

7、环保投资

项目环境保护投资主要由焚烧废气处理设施、废水综合利用、灰渣处理、

垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电项目环境影响报告书 简写本 ( 报批稿) 浙江省环境保护科学设计研究院

ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年三月 一、项目概况 1、项目来源 随着临安市城市的发展,人口和消费水平的提高,生活垃圾逐年增加,根据有关资料统计,2007年临安市城区生活垃圾产生量232吨/日,临安市城区未来十年内生活垃圾产生量将以约5%的速度递增。目前,临安市城市生活垃圾主要送往临安市垃圾填埋场作填埋处置,而一期垃圾填埋场已填满,二期垃圾填埋场已于2004年建成使用,设计使用年限10年,按目前的垃圾填埋速度预计使用寿命缩短至5年,因此如垃圾仅考虑填埋预计到2010年左右将填满。为解决临安市生活垃圾的出路问题,绿能环保发电有限公司拟投资建设临安市垃圾焚烧发电项目,建设规模为2台225t/d二段往复式炉排垃圾焚烧炉配1套6MW汽轮发电机组。本工程的建设可推进临安市生活垃圾无害化、减量化及资源化的进程,节约了大量的宝贵的土地资源,对促进临安市国家级生态示范区建设具有积极的意义。 2、立项情况 省发改委关于临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电项目服务联系单[2009]15号。 3、建设地点 位于临安市锦南街道上畔村。 4、项目性质 本项目属于新建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

2、垃圾的来源、垃圾收集和运输系统 根据临安市目前生活垃圾收集范围和本项目拟增加收集的乡镇,目前已纳入临安市环卫收集系统并通过填埋处理的共4个街道和2个镇,共计人口21.24万人,本项目计划新增收集的有2个乡和4个镇,共计人口12.18万人。

生活垃圾焚烧发电厂项目概况

生活垃圾焚烧发电厂项目概况 1.1 工程区域概述 1.1.1 自然条件和行政区划 1、地理位置 **县介于东经114°35′~114°38′,北纬36°46′~36°50′之间。位于太行山东麓,县城临洺关南距邯郸县20公里,北距省会石家庄150公里,距首都北京420公里。东与曲周县、鸡泽县交界,西与武安县为邻,南与肥乡县、邯郸县接壤,北与沙河县、南和县相连。东西宽48.3公里,南北41公里,县域面积908平方公里。 2、地形地貌 **县地处低山丘陵与华北平原的交接地带,地势西高东低,地貌主要有丘陵、平原和洼淀三大类型。京广铁路以西大部分为低山丘陵和岗坡地,山峰起伏,沟壑纵横。京广铁路以东大部分为冲积平原,地势平坦,一望无际。县境东南部有一洼淀,位于**广府古城周围,地势低洼,常年积水,是冲积扇末端与冲积平原交接过渡性地貌 3、气候 **县地处半湿润半干旱地区,属暖温带大陆性季风气候。冬季寒冷干燥,春季风多雨少,秋季天高气爽,夏季炎热多雨。多年平均降水量527.8毫米,约有60%以上的水量

降在汛期,降水年内分配不均和年际变化悬殊是降水上的两大特点。年平均气温14℃,最冷月份(一月)平均气温-2.5℃,极端最低气温-20℃,最热月份(七月)平均气温27℃,极端最高气温42.5℃,全年无霜期200天,年日照2557小时 4、水文地质 截止2012年,**县陈义闸和下堡店闸两座蓄水闸工程,蓄水能力为55.86万立方米,多年平均自产径流量(地表水资源量)为67.64万立方米,地下水资源量为10638万立方米,地表水可利用量为76.38万立方米,地下水可利用量为1130.64万立方米。 1.1.2 社会经济及人口状况 1.1. 2.1 社会经济 年县位于河北省南部、邯郸县北端,素有“邯郸北大门”之称,是河北省第二人口大县,是全国农业发展、蔬菜产业“双十强”,中国紧固件之都和闻名遐迩的中国太极拳之乡。2013年,全县生产总值达到270亿元。 **产业特色突出。蔬菜、标准件、畜牧已成为三大特色支柱产业。蔬菜种植面积80万亩,产量33亿公斤,产值41亿元,是华北最大的蔬菜生产基地,被命名为“全国蔬菜产业十强县”。标准件产量283万吨,销售收入196亿元,产销量占全国县场份额的45%以上,是全国最大的标准件生产集散地。

生活垃圾焚烧发电厂环评简本

漳州市蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂环评简本 1工程概况 1.1工程基本情况 漳州市蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂拟选厂址位于龙海市城区西北面的榜山镇雩林村蒲姜岭。项目属城市建设基础设施、垃圾资源利用及环境保护工程。工程服务范围是漳州市区及龙海市区几周边两个镇区生活垃圾。本项目的建设规模为:漳州市垃圾焚烧发电厂拟定规模为一期日焚烧垃圾700吨,二期日焚烧垃圾1050吨。余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压,余热锅炉3台(一期2台),单台锅炉蒸发量28t/h,汽轮发电机组为12MW+6MW凝汽式机组。一期可向电网送电约0.78×108kW.h,二期可向电网送电约1.18×108kW.h。垃圾焚烧炉运行时间按330天/年考虑,项目服务年限为20年(含建设期2年)。 本项目拟采用BOT方式运作,本项目拟采用BOT方式运作,本项目拟采用BOT方式运作,项目总投资一期32778.96万元,二期10821.07万。企业投资部分按70%银行贷款,30%自筹。 根据生产工艺流程和功能的要求,本工程分为主厂房区、辅助子项区、运输设施区、办公生活区等功能区。工程拟采用3台日处理量350的炉排炉和6MW与12MW汽轮发电机组各一台。焚烧产生的烟气则经过“半干法+活性炭吸附+袋式除尘法”的烟气处理系统加以处理。工程产生的渗滤液及垃圾卸料大厅等冲洗污水经厂内污水处理装置预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)后用槽车送到龙海市污水处理厂处理;实验室排水、化水排水、车间冲洗水、生活污水则用槽车送到龙海市污水处理厂处理。焚烧炉渣配套综合利用企业进行综合利用(拟与垃圾焚烧发电项目捆绑投标)或进行填埋。焚烧飞灰经固化预处理后进行安全处置(运到漳州市城市生活垃圾填场填埋)或综合利用。 1.2主要环境问题 本项目主要环境问题表现为垃圾卸料及储存过程产生的恶臭问题,垃圾焚烧过程产生的烟尘、HCl、HF、SO2以及二恶英等大气污染物,垃圾储坑渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗水及其他污废水,焚烧炉渣及飞灰等对周边环境的影响。

生活垃圾焚烧发电项目电气设备介绍

生活垃圾焚烧发电项目 电气设备介绍Introduction of electrical equipments of MSW power plant

1.1 主要电气设备Main electrical equipments 为了满足用电设备对电力的要求和保证电力系统运行的安全稳定和经济性,发电厂电气部分的主要工作是启、停机组,调整负荷,切换设备和线路,不断监视主要设备的运行,发生异常和故障时及时处理等。以上所有的工作都是靠操作主要电气设备来完成的。本厂主要电气设备如下: In order to satisfy the equipment’s requirement to power and the safety and stability running of the electric energy system and the economic benefit, the priority mission of the electrical system is, start and stop the unit, adjust the load, switch between equipment and line, constant survey major equipment, quickly react to failure or unusual situation, etc. The above missions are completed by operation of major electrical equipment. The main electrical equipment in this plant as follow: 1.1.1汽轮发电机 发电机是根据电磁感应原理而工作的一种旋转电气设备,它将机械能转变成电能。它与汽轮机直接耦合传动。发电机旋转方向从汽轮机端看为顺时针方向。 Generator is one kind of rotate electrical equipment which follows the rule of electromagnetic induction, transferring mechanic energy into electric energy. t directly couples to the turbine and rotates. The direction of generator rotating is clockwise seen from the turbine end.

生活垃圾焚烧发电项目可研报告

本溪市生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告 2016年1月

目录 第一章总论................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2、建设单位概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 1.3、项目提出的理由及过程 ............................................. 错误!未定义书签。 1.4、项目建设的必要性 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.5、项目可行性研究报告编制原则与依据 ..................... 错误!未定义书签。 1.6主要经济技术指标 ........................................................ 错误!未定义书签。 第二章市场调查与研究............................. 错误!未定义书签。 2.1、国内混凝土现状 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.2、商品混凝土的产业政策 ............................................. 错误!未定义书签。 第三章项目区概况及项目建设条件................... 错误!未定义书签。 3.1自然环境概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2社会经济概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 第四章项目建设方案............................... 错误!未定义书签。 4.1编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.2项目建设标准 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.3竖向规划 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.4建筑方案 ........................................................................ 错误!未定义书签。 4.5结构方案 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第五章产品方案、技术方案和设备方案.............. 错误!未定义书签。 5.1产品方案 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.2技术方案 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5.3主要运输设备方案 ........................................................ 错误!未定义书签。 5.4、总图运输工程 ............................................................. 错误!未定义书签。 第六章配套工程建设方案.......................... 错误!未定义书签。 6.1电力工程 ........................................................................ 错误!未定义书签。 6.2智能化系统(弱电) .................................................... 错误!未定义书签。 6.3给水排水工程 ................................................................ 错误!未定义书签。 第七章环境保护与节能............................ 错误!未定义书签。 7.1设计依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。 7.2环境影响因素 ................................................................ 错误!未定义书签。 7.3节能 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第八章劳动安全、卫生防护......................... 错误!未定义书签。 8.1设计依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。 8.2危险、危害因素的分析 ................................................ 错误!未定义书签。第九章项目实施计划............................... 错误!未定义书签。

生活垃圾焚烧发电项目环评报告

生活垃圾焚烧发电项目 环评报告 Revised by Chen Zhen in 2021

热电有限公司 生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本 浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾

无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点 位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

生活垃圾焚烧发电厂垃圾接收及贮存设计方案

生活垃圾焚烧发电厂垃圾接收及贮存设计方案 1.1.1 称量 垃圾通过垃圾焚烧发电厂地磅房称量后,经高架引桥进入焚烧主厂房进行处理。 1.1.2 垃圾卸料平台 垃圾卸料平台布置在主厂房7.00m层,紧贴垃圾贮坑,采用室内型,以防止臭气外泄和降雨,卸料平台设有专用的垃圾运输车进出口一处,卸料位9个,平台宽19m,拥有足够的面积来满足最大垃圾转运车辆的行驶、掉头和卸料而不影响其它车辆的作业。垃圾卸料平台周围设置清洗地面的水栓,并保持地面坡度以及在垃圾贮坑方向设置排水沟,以便收集和排出污水,并和垃圾贮坑收集的渗沥液一同送到污水处理设施。操作人员可根据垃圾在贮坑内分布情况操作平台内的指示灯来指示垃圾车应在哪个卸料门卸料。卸料门前方设置高约20cm的挡车矮墙和紧急按钮,防止车辆坠入垃圾贮坑内。平台设一个进出口,进出口车道宽7.0m,进出口上方设有电动卷帘门和空气幕墙以阻止臭气的扩散。

1.1.3 垃圾卸料口设置 垃圾卸料平台设9个垃圾卸料门。各卸车位设编号,方便管理;并设有红绿灯指示。垃圾卸料门之间设有隔离岛,以避免垃圾车相撞,并给工作人员提供作业空间。 卸料平台设有摄像头,垃圾抓斗控制室值班人员可随时了解卸料平台内各卸车位的情况,并根据垃圾贮坑堆料情况指示卸车位置。 1.1.4 垃圾贮坑 垃圾贮坑长52米,宽约18米,深约12米,其中地上部分7米,地下部分5米。总有效容积:11232m3,若垃圾容重按0.4t/m3计,则可贮存垃圾约4492t,可满足本期工程6天以上的焚烧炉,也可满足远期工程4.5天的焚烧量。垃圾贮坑剖面如图5-1所示。

图5-1 垃圾贮坑示意图(剖面) 针对**以及国内生活垃圾热值低、含水率高、随季节变化幅度大等特点,本工程对垃圾贮坑进行了以下设计: 1、为了使垃圾在坑内能够充分的脱水、混合,改善焚烧炉的燃烧状况,提高入炉垃圾的热值,设计将垃圾贮坑容积加大,延长垃圾在坑内的停放时间,使其能够存储6天以上的垃圾量;同时,加大垃圾贮坑容积还能够使焚烧发电厂在自身或外界负荷变化下有较强的缓冲能力。

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宁波众茂姚北热电有限公司 生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本 浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点

位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

生活垃圾焚烧发电厂建设项目工程方案设计

生活垃圾焚烧发电厂建设项目工程方案设计 1.1 总平面布置 根据厂址比选的结果,选择老荒山厂址作为本工程建设厂址,并提出规划方案设想。 1.1.1 总体方案设计的原则 总图分区明确,管理方便; 人员路线和运输车辆路线分流,运输出入通畅,厂区内道路畅通,形成环形通道,符合消防要求; 主厂房之烟气排放处于下风向,办公等生活区处于上风向; 充分绿化美化环境,尽可能不留裸地; 1.1.2 厂区面积 厂区红线占地总面积为66000m2(99亩)。 1.1.3 总平面布置 1.1.3.1 功能分区

根据工艺流程、功能、风向,将厂区内的建、构筑物分为四个功能分区: ●办公区:包括综合楼、停车场、运动场地,该区是 厂区内比较洁净的分区,对环境的要求较高,布置 时应远离各种污染源,并且位于盛行风向的上风侧。 ●主要生产区:包括主厂房和栈桥,焚烧主厂房是厂 区的主体建筑,在满足各种防护间距的前提下可以 靠近各辅助生产区及办公楼。 ●辅助生产区:包括水泵房、冷却塔、水处理装置、 清水池、油泵房、地下油罐,分区的建构筑物都是 为主厂房服务,布置时靠近主厂房,集中与分散相 结合。为保证安全,将油泵房、地下油罐用围墙单 独围起来,布置在厂区边缘,距离厂区围墙有5米 的安全距离; ●污水处理区:包括渗沥液处理站、调节池。

为便于管理人员工作及外来联系业务的便利,将综合办公楼布置在靠近厂区大门一侧,而且位于盛行风向的上风侧。 办公楼与主厂房之间的空地集中布置绿化,作为防护隔离带。 1.1.3.2 主要项目 (1) 垃圾焚烧发电主厂房,建筑面积约12300平方米,考虑到远期发展的需要,主厂房将一次建成,能够容纳三条焚烧线,包括下列内容: ●2×350吨/日垃圾焚烧炉及与其配套的余热锅炉; ●垃圾运输卸料大厅及垃圾储坑; ●垃圾焚烧炉上料系统; ●除渣、除灰系统; ●烟气净化系统; ●补给水系统; ●汽轮发电机组及供汽、冷凝系统; ●中央控制和监测系统;

生活垃圾焚烧发电项目的环境影响评价

生活垃圾焚烧发电项目的环境影响评价 近年来,随着城市化进程的加快,城市面积和人口急剧增加,每年产生的城市生活垃圾迅速增长。“无害化、资源化、减量化”是处理城市生活垃圾的基本原则,填埋占用较大场地,且垃圾渗滤液对土壤和地表水产生二次污染。 目前,采用焚烧处理技术城市生活垃圾,既能够有效减少垃圾容量,焚烧后的灰渣具有水泥化活性,可以作为建材原料处置,焚烧过程中产生的高温烟气,其热能能够转变为蒸汽,用作市民供热和发电,实现了城市生活垃圾资源化、减量化和无害化处理效果。 一、生活垃圾焚烧发电厂环境污染源分析 (一)垃圾贮存 未能及时加工处理的垃圾暂存于垃圾存贮池,垃圾在存贮池中发酵腐烂后渗出水分,形成垃圾渗滤液,其产量一般为垃圾量的5%~10%,其特点是臭味强,有机污染物浓度高、氨氮含量高,此外垃圾存贮过程中产生的恶臭污染物主要为H2S、二硫醇等。渗滤液中主要包含有机污染物、SS、重金属及病原菌等。一般垃圾存贮池为密闭、负压,并用风机抽气排至焚烧炉。 > (二)废气净化 焚烧垃圾过程中特别是焚烧塑料制品时将产生HCl、二噁英等有毒有害气体;陪入的煤炭燃烧还会产生烟尘、NO2,SO2等空气污染物;燃烧后将产生大量炉渣固体废弃物;鼓、引风机及焚烧炉运行时产生机械噪声等都将给周围环境带来影响。因此,应加强隔音减震措施,降低噪音强度。垃圾焚烧过程产生的气体污染物,一般治理方法为“炉内SNCR+半干式喷雾反应塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”,治理后的气体经80m高烟囱高空排放。 烟气净化主要是对垃圾焚烧过程产生的废气污染物进行处理,尽管处理后烟气中的废气污染物浓度大大降低,但是仍有少量的污染物经烟囱最终排放到环境空气中。而且烟气中的酸性气体污染物在处理过程中与活性脱污剂反应,产生飞灰固体废弃物,另外,布袋除尘器下将产生少量灰,对此类固体废弃物治理一般

垃圾焚烧发电环评报告书

永康市垃圾焚烧发电厂项目 环境影响报告书 (简本) 浙江省环境保护科学设计研究院ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年六月

1、工程概况 (1)项目名称:永康市垃圾焚烧发电厂项目 (2)建设地点:永康市垃圾焚烧发电厂项目选在永康市以西新区花川村,原垃圾填埋场以南,紧邻规划四环路。 (3)建设性质:新建 (4)建设规模:根据永康市的垃圾产量,项目总规划规模为:日平均焚烧垃圾800t/d,本方案选用400t/d焚烧炉2台,二条焚烧处理线,保证年处理垃圾26.7万吨,装机容量为一台15MW汽轮机组。 项目基本构成见表1。

2环境质量现状 (1)环境空气 ?二氧化硫(SO2) SO2现状监测资料统计结果,由表可以看出,各测点的SO2日均浓度范围为<0.015~0.036 mg/m3,标准指数范围<0.1~0.24,SO2日均最大浓度0.036mg/m3,占二级标准的24%。 ?二氧化氮(NO2) NO2现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的NO2日均浓度范围为<0.015~0.025 mg/m3,标准指数范围<0.13~0.21,均低于国家二级标准限值,NO2日均最大浓度为0.025mg/m3,占二级标准的21%,出现在应益村。 ?TSP TSP现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的TSP日均浓度范围为<0.117~0.191mg/m3,标准指数范围0.39~0.64,均低于国家二级标准限值,TSP 日均最大浓度为0.191mg/m3,占二级标准的64%,出现在应益村。 ?PM10 PM10现状监测资料统计结果,由表可见,PM10日均浓度范围为0.083~0.162mg/m3,最大浓度超过国家二级标准限值,标准指数范围0.55~1.08,各测点的PM10污染指数最大为1.08,出现在应益村测点超标率为60%,出现在乌牛山村测点超标率为20%。超标原因主要是农村道路状况较差,扬尘较多所致。 ?H2S H2S 现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的H2S小时平均浓度范围为<0.001~0.006 mg/m3,标准指数范围0.1~0.6,均低于评价标准限值,H2S小时平均最大浓度为0.006mg/m3,占标准的60%,出现在永康垃圾填埋场边界。 ?HCl HCl现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的HCl小时平均浓度范围为0.016~0.049mg/m3,标准指数范围0.32~0.98,均低于评价标准限值,HCl 小时平均最大浓度为0.049mg/m3,占标准的98%,出现在花川村。 ?氨 氨现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的氨小时平均浓度范围为

生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

宁波众茂姚北热电有限公司生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 浙江省环境保护科学设计研究院ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE

一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场),由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境,节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点 位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质 本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

2、主要原辅材料 (1)垃圾 ①垃圾的来源及处理量的确定 据调查,余姚市(包括慈溪的四个镇)目前生活垃圾收集范围内生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测见表2-2。 表2-2 余姚市生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测表

生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂)技术方案

生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂)技术方案

XX市生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂) 技术方案

2009年3月

目录 第一部分设计和工艺设备水平 (1) 第一章总论 (1) 1 项目概况 (1) 2 建设依据 (1) 3 建设条件 (2) 4 垃圾产量与特性 (3) 5 总体技术要求 (5) 6 主要技术方案 (7) 第二章工艺与机炉配置 (17) 1 推荐工艺方案及主要参数 (17) 2 炉型选择 (21) 第三章各个子系统的工艺流程及主要设备设计参数 (26) 1 垃圾接收、存储及输送系统 (26) 2 垃圾焚烧系统 (33) 3 余热利用系统 (51) 4 烟气净化系统 (59) 5 灰渣处理方案 (69) 6 自动控制系统 (71) 7 电气系统 (94) 第四章项目建设 (99) 1 总图布置 (99)

2 主要生产及配套设施 (102) 3 辅助设施 (116) 4 环境保护和劳动卫生 (120) 5 节约能源 (132) 第五章投资估算 (135) 1.投资估算编制 135 2.投资估算表 135

第一部分设计和工艺设备水平 第一章总论 1 项目概况 项目名称:XX市生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂) 工程厂址:XX市柳江县里雍镇(立冲沟垃圾填埋场) 工程规模:总规模为日焚烧处理城市生活垃圾1200t/d,年焚烧处理城 市生活垃圾 40×104吨: 往复式机械炉排焚烧炉3×400t/d,配套半干法 烟气净化系统(旋转喷雾反应塔+活性炭喷射吸 附+布袋除尘装置+单元制烟囱),立式多回程余 热锅炉2×32t/h,过热蒸汽4.0MPa/400℃,凝汽式汽轮发电机组10MW,过热蒸汽3.8MPa/395℃; 项目建设期:18个月(不含稳定性运行期)。 2 建设依据 遵守《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》外,符合本项目所涉及的总图工程、发电工程、电气工程、自动化调控工程、给排水工程、通风及空气调节工程、动力工程和建筑、结构工程等诸多相关工程技术的国家强制性标准的规定。包括但不限于下列技术标准和规范: 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB18485-2001 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》 CJJ90-2002

生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价要点概述

生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价要点概述 发表时间:2019-07-25T15:44:33.633Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:古伟安 [导读] 本文通过对利用焚烧垃圾发电对环境的影响进行分析,从而更好的保护我们生活的环境。 广东顺控环保产业有限公司 528300 摘要:中国是世界上人口最多的国家,随着我国经济的快速发展,城市化建设进程的不断加快,大量居民涌入城市,造成城市人口剧增,居民日常生活所产生的生活垃圾也大量增加。因此,如何处理好生活垃圾成为政府不得不面对的问题。我国垃圾处理主要方式是焚烧和填埋,填埋优点是对空气不产生污染,但弊病是存在地下水及土壤污染隐患和土地资源不足的问题,焚烧的方式主要会对周围空气造成影响,但可以利用垃圾燃烧发电和大大缩减垃圾填埋的体积。本文通过对利用焚烧垃圾发电对环境的影响进行分析,从而更好的保护我们生活的环境。 关键词:生活垃圾;焚烧;发电;环境;污染 引言 改革开放以来,随着我国经济建设的发展,人民生活水平的提高,城市化建设的加快,居民生活垃圾也日益增加,如何处理生活垃圾已成为民生大事。过去我国对垃圾处理多采用填埋的方式进行处理,不仅占地,也容易造成污染。而垃圾焚烧的方式不仅可以利用焚烧释放垃圾的热值进行发电,更好满足城市的用电需求,而且减少了填埋占地的问题,提高了环境容量,改善了生态环境。但是,目前在我国的生活垃圾发电厂,生活垃圾焚烧发电的相关技术还不够成熟,有许多问题还需要解决。 1 生活垃圾焚烧过程中遇到的问题 1.1垃圾焚烧部门对垃圾焚烧缺乏管理,对周围环境污染严重 部分垃圾焚烧行业管理部门缺乏环境保护相关的法律法规的了解,对环境保护缺乏环保意识,轻视焚烧垃圾对周围环境的污染,甚至对周围群众反映的问题视而不见,从而使污染问题酝酿,最终触犯环保法律。究其原因,主要有以下几个方面:一是焚烧厂缺乏焚烧垃圾必要的技术改造升级,垃圾焚烧技术不达标,缺少相关技术对生活垃圾进行分类处理,从而造成了生活垃圾在焚烧过程中,受垃圾体积、垃圾成份等限制,造成垃圾燃烧时因受情况不一致,燃烧过程不稳定,燃烧不充分,使垃圾燃烧产生的有害气体也随之增加,这也是垃圾处理企业焚烧垃圾而产生的有毒有害气体严重超标,造成环境污染的主要原因之一[1];二是焚烧垃圾发电的企业在企业生产时缺乏严格的管理,管理模式粗放,忽视对电厂运行的操作模式的有效管理,只重视焚烧垃圾产生的利益,忽视焚烧垃圾对环境造成的污染问题,企业缺乏垃圾处理、焚烧发电相关的专业管理人才,影响了垃圾焚烧发电技术的革新创造,或设备出现问题得不到及时的维修而对周边造成的污染更加严重,影响了垃圾焚烧发电企业的发展;三是垃圾焚烧发电企业受利益的驱使,最大限度限制成本支出,对焚烧生活垃圾起净化作用的设备缺乏必要的更新与维护,或受当地政府对生活垃圾发电补贴资金不足,影响到垃圾焚烧企业对净化空气的石灰及活性碳等化学物质的使用量不足,导致净化效果不足或失效,造成污染。 1.2监管制度存在缺陷 对焚烧生活垃圾发电企业的环境保护监管,主要是由当地政府中的环境保护部门来负责监督管理,由环境保护部门派出的驻厂人员来负责监管生活垃圾焚烧发电,对进厂的各类生活垃圾进行把关监管[2]。但是在垃圾焚烧过程中,多数是由焚烧垃圾的相关设备来完成,造成负责监管的人员无法实施有效的监管。加之焚烧垃圾发电的企业为了获取高额利益,甚至主动寻找环境保护法律法规的漏洞,逃避法律的制裁,增加了监管难度。 2 焚烧选址的要求 随着科学技术的发展,新技术不断引入到垃圾焚烧发电企业中,促进了垃圾焚烧发电企业的生产技术的成熟,企业焚烧垃圾发电给周围环境的污染也越来越小,垃圾焚烧发电也有着更加广阔的发展空间。在城市化建设不断深入的情况下,为了充分利用生活垃圾造福人类,企业对新建焚烧垃圾发电厂选址在充分调研的基础上科学规划,有利于垃圾焚烧发电厂长期稳定发展,减少因焚烧垃圾发电而造成二次污染,科学合理地开展项目选址。垃圾焚烧发电厂选址要严格依照法律程序,在地方发展规划的基础上,依照国家环保法律及其他法规的要求,确定垃圾焚烧发电厂厂址。因垃圾焚发电自身的特点,严禁在旅游景区,水源地,居民区,森林、湿地等自然保护区选址。垃圾焚烧发电厂选址应充分考虑到当地的地质特点因素,避免在容易发生水土流失、地壳不稳定区域、易塌方和山体滑坡的区域选址。焚烧垃圾发电还应考虑到垃圾燃烧产生的废水、废气及固体废物等污染物的处理,避免产生污染。生活垃圾发电厂还应充分考虑到厂址有充足的水源供应,附近有电力网络,便于发电后的电量并网。垃圾焚烧发电选址要尽可能的远离城市,并对周围的环境作科学的评估,对垃圾厂建成投产后对周围的环境影响做好预测与评估。 3生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价的重要性 3.1 工程主体重要性 主要评价垃圾焚烧发电厂机械设备的技术操作及垃圾物料投放系统工程量,垃圾焚烧系统设备及热力能源体系的管理;同时对焚烧垃圾是否符合相应的国家法律标准,对渗滤液及燃烧后的气体得到有效的净化。 3.2 公用工程重要性 公用工程是否支持城市生活所产生的垃圾进行分类,从而使供水系统及废料处理系统得到充分的保障,确保仪器设备符合垃圾焚烧的标准。 3.3 储运工程重要性 储运工程是指对焚烧后的垃圾,如飞灰、石灰、炉渣等废物的储存及运输管理是否符合国家的法律法规的要求[3]。 4环境影响评价目的 我国城市化进程中,随着城市居民人数的激增,人们日常生活的垃圾也日益增加,如果不加以有效的管理,将对我们生活环境的空气、水、土地等造成严重的污染,不仅严重威胁到人民群众的身体健康,还会影响人们生活质量。因此,国家加大了对生活垃圾处理的管理力度,通过垃圾焚烧发电这种环保处理技术,可使得长久困扰人们的生活垃圾变成为人们提供有效服务的天使。但是从整体情况来看,

广州李坑生活垃圾焚烧发电厂状况

李坑生活垃圾焚烧发电厂状况 从去年以来,李坑生活垃圾焚烧发电厂引起了无数人的关注,本文将从各个方面详细介绍李坑项目,所有的资料均为初步设计以前的,时间节点只在2001年以前,个别内容采用最新数据修正,红字部分为个人点评,文笔有限,填坑的时间可能较长。本文仅供参考,不代表任何人。 第一章背景 在我国沿海经济发达地区,如珠江三角洲和长江三角洲,由于经济的高速发展,人民生活发生了极大变化,城市生活垃圾也发生了质的变化,其热值已达到或超过垃圾焚烧所需的值。90 年代深圳建成我国第一家垃圾焚烧发电厂,90年代后半期,广州、上海、北京、珠海等有条件的城市纷纷筹建垃圾焚烧发电厂。根据中国城市垃圾的特点和具体国情,1988年我国有关部门制定的中国城市垃圾处理的技术政策为:以卫生填埋和高温堆肥处理技术为主,提倡有条件的城市特别是沿海经济发达地区在以国产设备为主的前提下可以发展焚烧与综合利用技术量力而行,逐步实现垃圾处理无害化、减量化、资源化的总目标。对于焚烧发电厂的建设,鼓励日处理量300吨以上的规模,并经国家有关部门评估和审查,给予扶持。国家环境保护总局于2000年发布了GWKB3-2000《生活垃圾焚烧污染控制标准》并于6月1日起执行,对我们城市生活垃圾焚烧厂选址原则、生活垃圾入厂要求、焚烧

炉基本技术性能指标、焚烧厂污染物排放限值作了规范。与此同时,建设部、国家环境保护总局、科技部制订了《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》,提出:“应在城市总体规划和环境保护规划指导下,制订与垃圾处理相关的专业规划,合理确定垃圾处理设施布局和规模。有条件的地区,鼓励进行区域性设施规划和垃圾集中处理。应按照减量化、资源化、无害化的原则,加强对垃圾产生的全过程管理,从源头减少垃圾的产生。对已经产生的垃圾,要积极进行无害化处理和回收利用,防止污染环境。卫生填埋、焚烧、堆肥、回收利用等垃圾技术及设备都有相应的适用条件,在坚持因地制宜、技术可行、设备可靠、适度规模、综合治理和利用的原则下,可以合理选择其中之一或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市,以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案;在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市,可发展焚烧处理方式。禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放。” 广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂的前身为广州市大坦沙资源电厂项目,该项目于1993年12月,1995年3月、1995年10月根据项目规模的扩大和功能的扩展分三期报广州市计划委员会立项,项目最终规模为日处理垃圾900吨。广州市计划委员会也

生活垃圾焚烧发电项目环评报告

生活垃圾焚烧发电项目环评报告

宁波众茂姚北热电有限公司生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 简写本

浙江省环境保护科学设计研究院ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年七月 一、项目概况 1、项目来源 余姚市现阶段城市生活垃圾主要采取填埋堆放等措施(桐张岙垃圾填埋场), 由于现有垃圾填埋场硬件建设防渗系统、渗滤液导排系统、监测系统、压实机 和称重计量设施的配备等不完善,市域垃圾场都达不到国家生活垃圾无害化处 理的要求,因此尽快建设余姚市垃圾无害化处置设施显得更为迫切重要。 垃圾焚烧处理能力比较好的达到无害化、减容化、资源化,很大程度上改 善了余姚市市域的环境卫生,营造了较好的投资环境和市民清洁的生活环境, 节约土地,对余姚市经济的可持续发展将会起到很大的促进作用。 因此,以适合当地情况的先进技术、以合适的投融资方式建设高水平的垃 圾焚烧处理设施已成为余姚市的当务之急。市政府以治理污染环保环境高度重视,把建设生活垃圾无害化处理厂确立为城镇建设的重要任务之一。宁波众茂 姚北热电有限公司拟在余姚市建设运营一座日处理能力为1500t的生活垃圾焚 烧发电厂。 2、立项情况 《宁波市企业投资项目咨询登记表》,甬发改咨[2008]78号。 3、建设地点 位于余姚市小曹娥工业功能区,用地面积30亩。 4、项目性质

本项目属于扩建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

2、主要原辅材料 (1)垃圾 ①垃圾的来源及处理量的确定 据调查,余姚市(包括慈溪的四个镇)目前生活垃圾收集范围内生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测见表2-2。 表2-2 余姚市生活垃圾处理现状及生活垃圾产生量预测表

临安垃圾焚烧发电项目环境影响报告书

临安垃圾焚烧发电项目环境影响报告书 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电项目环境影响报告书 简写本 ( 报批稿 ) 浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE 国环评证:甲字第2003号 二○○九年三月 一、项目概况 1、项目来源 随着临安市城市的发展,人口和消费水平的提高,生活垃圾逐年增加,根据有关资料统计,2007年临安市城区生活垃圾产生量232吨/日,临安市城区未来十年内生活垃圾产生量将以约5%的速度递增。目前,临安市城市生活垃圾主要送往临安市垃圾填埋场作填埋处置,而一期垃圾填埋场已填满,二期垃圾填埋场已于2004年建成使用,设计使用年限10年,按目前的垃圾填埋速度预计使用寿命缩短至5年,因此如垃圾仅考虑填埋预计到2010年左右将填满。为解决临安市生活垃圾的出路问题,绿能环保发电有限公司拟投资建设临安市垃圾焚烧发电项目,建设规模为2台225t/d二段往复式炉排垃圾焚烧炉配1套6MW汽轮发电机组。本工程的建设可推进临安市生活垃圾无害化、减量化及资源化的进程,节约了大量的宝贵的土地资源,对促进临安市国家级生态示范区建设具有积极的意义。 2、立项情况

省发改委关于临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电项目服务联系单[2009]15号。 3、建设地点 位于临安市锦南街道上畔村。 4、项目性质 本项目属于新建项目。 二、工程概况 1、工程组成 项目基本构成见表2-1。 表2-1 项目基本构成

相关文档