文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮安装方案(修改版)

吊篮安装方案(修改版)

吊篮安装方案(修改版)
吊篮安装方案(修改版)

ZLP630型吊篮

吊篮安装方案

diaolananzhuangfangan

编制人:

审核人:

审批人:

年月日

目录

一、工程概况................................................. 错误!未定义书签。

1.1简介 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

1.2吊篮的分布.................................................................................... 错误!未定义书签。

1.3吊篮选型 (1)

1.4技术参数 (1)

1.5结构简介 (1)

二、编制依据 (1)

三、施工计划 (2)

四、施工工艺技术 (2)

4.1悬挂机构的安装 (2)

4.2悬吊平台的安装 (4)

4.3安全锁及提升机的安装 (5)

4.4电器箱的安装 (5)

4.5通电、检查 (5)

4.6穿钢丝绳 (5)

4.7穿安全钢丝绳 (6)

4.8重锤的安装 (6)

4.9安全绳及绳夹的安装 (6)

4.10验收、交接 (6)

4.11吊篮移位 (6)

4.12吊篮的拆卸 (7)

五、ZLP630型电动吊篮安全技术交底 (8)

六、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (8)

七、验算、验收 (9)

八、电动吊篮调试验收 (10)

九、施工过程中应急措施 (11)

十、季节性施工措施 (11)

十一、吊篮操作制度 (11)

十二、吊篮检查制度 (12)

十三、吊篮操作规范 (12)

十四、吊篮管理制度 (13)

十五、吊篮操作工岗位责任 (13)

1、概况:吊篮的标准架设根据现场勘查情况,该项目主要采用标准架设,架设要求根据现场

实际情况架设。无锡万科信成道B地块三期工程吊篮架设由无锡市小天鹅机械有限公司负责施工,根据项目现场的情况及施工工期的要求,我公司安排了 8 台吊篮进行现场的施工。

2、工程名称:XDG-2009-68号地块居住、商业、商务办公用房(三期住宅6、8#及商业6、

7#)施工工程

工程地址:无锡市南长区运河东路以北,港务路以西

建设单位:中建四局第六建筑工程有限公司

监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司

总包单位:中建四局第六建筑工程有限公司

施工单位:中建四局第六建筑工程有限公司

2、吊篮的分布主要位于:主楼楼顶,(此位置为初次安装位置,见平面图)。根据初次安装位置分布,经公司技术人员现场勘查,基本满足现场施工要求。

3、电动吊篮的选型

该楼外墙面真石漆工程采用无锡市小天鹅机械有限公司生产 ZLP-630的电动吊篮施工。根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮框外形尺寸:70mmx 高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米、2.5米四种尺寸,然后按工作面需要进行安装,最大长度为6米,最小长度为1米。

4、电动吊篮主要技术参数:

型号:ZLP--630型

电源:380v~5% 50Hz三相五线

控制使用载荷(kw):2X1.5/2.2

额定提升速度(m/min):9-11

钢丝绳:e8.3-8.6型号6x19+1WS(航空用),破断拉力大于等于53KN

安全锁:防倾斜式

安全锁允许冲击力:30KN

5结构简介:

5.1)悬臂机构是由80x80x4方钢管1根,70x70x4方钢管2根,前、后支架上支柱加强钢丝

绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳及安全钢丝绳从悬臂前端垂放下,每台吊篮2个悬臂。

5.2)按吊篮所需长度拼接吊篮平台,吊篮体组装后在吊篮两侧分别安装提升机、安全锁、限

位开关中间装有电控箱。

5.3)每台吊篮由4跟钢丝绳分别从悬臂垂下,2根工作用的钢丝绳分别穿过提升机用于提升

吊篮上、下工作,2根安全用钢丝绳分别穿过安全锁,用于防止吊篮的倾斜和坠落。

二、编制依据:

(1)《高处作业吊篮标准》 GB3811-83

(2)《起重机安全规程》 GB6067 一 85

(3)《高处作业吊蓝》 JG/T5032-93

(4)《高处作业吊篮安全规则》 JG5027-9258

(5)《高处作业吊篮用安全锁》 JG5034-93

(6)《高处作业吊篮用提升机》 JG5033-93

(8)《高处作业吊篮性能试验方法》 JG/T5025-1992

(9)《高处作业吊篮》GB19155-2003

三、施工计划

(1)吊篮进场可根据场地大小,分批进场。

(2)承租方必须在建筑物顶预备380V电源。

(3)为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降机设备的应给予配合。

(4)建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。

(5)建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其他特殊要求。

(6)搬运:水平搬运包括平台、绳吊坠、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块。

(7)个别部位采取非标准安装,不用楼顶悬挂机构。

四、施工工艺技术

吊篮安装顺序图:

悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图:

安装及调整:

①安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠垫平,将前、后座脚轮用木楔楔紧

固定。如安装面是防水保温层时,在前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。

②可调式悬挂支架的调节支座高度使前粱下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能

情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

③前梁伸出端悬伸长度为1.5米。

④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。

⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5厘米。

⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。

⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量是4个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊

装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。

⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳

放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。

⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下式计算确定(见下图)

a b

(w1+w2)

配重块数 X≥a(w1+w2)/ 12.5b

式中:a---前粱悬伸长度(毫米)

b---前、后座间距离(毫米)

w1---悬吊平台总质量,包括1/2悬吊平台、提升机、安全锁、电器箱、重锤、钢丝绳及电缆质量之和(公斤)

w2---最大工作载荷(公斤)

套入公式x=1500×530/12.5×4000=15.9块/每个支架。

2、悬吊平台的安装

悬吊平台的安装顺序:

悬吊平台的安装、调整

①选择平整的地坪做安装面。

②各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。

③安装两端提升机架使安全锁支架朝向平台外侧。

⑤铝合金悬吊平台用特殊方型垫圈。

3、安全锁及提升机的安装

安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支架中,安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

提升机安装于悬吊平台内,安装时将提升机搬运至悬吊平台内,使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承,插入销轴并用锁销锁定后,在提升机箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在提升机安装架的横框上。也可以在通电后,在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内,并点动上升按钮将提升机吊入悬吊平台内进行安装。采用后一种方法安装时,须将提升机出绳口处稳妥垫空,并在钢丝绳露出出绳口时用手小心将绳引出,防止钢丝绳头部冲击地面而受损。

4、电气箱的安装

电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)栏片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用二个吊攀将电箱固定在栏片的栏杆上。

电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。

5、通电、检查

通电前检查

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

②顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

③钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

④悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装正确、连接可靠,连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无

变形或开裂现象。

⑥电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑦电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

通电后检查及要求:

①闭合电箱内开关,电气系统通电。

②将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电正

反运转。

③将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电正反

运转。

④将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮。

左、右提升机电机同时正反运转。

⑤将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机

停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

⑥将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,警铃报警,

同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

6、穿钢丝绳

穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前梁端头内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳,穿入提升机内。

①将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后,插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢

②转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平稳地自动穿绕于提升机的传动盘上。

③将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端的引导滑轮将钢丝绳引放到悬吊平台外侧。

④两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升

按钮,同时拉住悬殊吊平台两端,使其在自重作用下平稳处于悬吊状态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其它物体撞击。待悬吊平台离地约20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端位置,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升直至处于水平位置。

7、穿安全钢丝绳

位于悬挂机构前梁端头外侧的二根钢丝绳是安全钢丝绳,穿入安全锁内。穿绳时,将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。

8、重锤的安装

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

9、安全绳及绳卡的安装

安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁扣直接安装在安全绳上面。

10、验收、交接

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,并填写《电动吊篮安装验收表》,由相关人员签字后方可投入使用。

11、吊篮移位

(1)首先将需要移位的吊篮降至平坦的地面上,将地面多余的钢丝绳松开理顺,拆卸掉钢丝绳重锤,将安全钢丝绳从安全锁内抽出。将工作绳从提升机内退出,在退出工作钢丝绳时特别要注意地面多余的钢丝绳一定要理顺,防止地面多余的钢丝绳缠绕,以免在提升机的机械退出过程中造成钢丝绳打死结或卡塞在提升机壳内。

(2)钢丝绳全部退出后,将电缆线插头拔开,松开电缆线与吊篮平台的连接。完成以上任务后留一人在地面,拦截过往的行人,防止在移位过程中从屋面坠落物体发生砸伤事故,其他人全部到屋面移动支架机构。

(3)移动支架机构时,首先要将钢丝绳拉至屋面上,在移动支架机构前首先要搬下一部分配重块(不能全部搬下,每个支架至少保留4块配重块)以便将支架机构向后搬动,使钢丝绳靠近墙面,以便于工作人员将钢丝绳拉至屋面上。

(4)在需要移动的支架到将要安装的位置其过程中如果没有障碍物,可以将支架直接搬过去,如果有障碍物则需要对支架机构进行解体,拆散后搬运至将要安装的位置,然后再组装起来,组装支架机构时应注意以下几点:

4.1)支架机构的前梁悬挑长度严禁超出1.7米(前支架到钢丝绳垂放点的间距)。

4.2)支架机构各个部件如果有开焊或变形现象的必须更换。

4.3)加强绳必须拉紧,拉紧程度是前梁略向上翘3-5厘米。

4.4)螺丝必须拧紧,横梁的连接处;横梁与后支架的连接处;前后支架的伸缩杆均不得少

于2个螺栓。

4.5)在垂放钢丝绳前必须确保后支架压放4块配重块。

4.7)在支架机构定位后将配重块放在后支架上,用钢丝绳穿好,用U 型卡锁起来。

(5)在移动电缆线前,首先要断开电源,防止有橡胶皮破损发生漏电现象。电缆线垂放完毕后必须在墙角的棱角处做保护。(在抽放电缆线过程中,如发现有外皮破损现象时,应立刻进行绝缘保护处理。

(6)最后进行生命绳的移动,同样在垂放完毕后必须在墙角的棱角处做保护。

(7)以上作业过程中,所有涉及临边作业的,必须佩戴安全带,并且安全带与建筑物连接。

(8)支架安装完毕后,必须由工地负责进行最后检查,确认合格后,带领施工人员返回地面, 进行吊篮平台的组装。

(9)首先将吊篮平台移动至施工位置,根据安装的支架尺寸组装相对应的吊篮平台。在吊篮平台的拆解过程中特别要注意以下几点:

9.1)必须先拆卸平台下方的螺栓,后拆卸吊篮平台上方的螺栓。

9.2)所有部件如有开焊或变形必须进行更换。

9.3)螺丝必须拧紧。

12、电动吊篮的拆卸:

1、拆卸前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

2、拆卸的方法步骤:

A .将平台停放平整的地面上,拆下绳坠铁;

B .切断电源;

C .将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

D .将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

E .最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作;

ZLP630型电动吊篮悬挂机构示意图

a (1500m)

b (4000mm)

(1)进入施工现场必须戴好安全帽;

(2)进入施工现场严禁吸烟;

(3)在施工现场内明火作业必须开动动火证;

(4)电动吊篮安装必须有安装方案,安装后必须由使用单位验收合格方可使用并将验收单交安全组备案;

(5)吊篮操作人员及施工人员安全带系于独立大绳上;施工时操作人员必须注意吊篮下方是否有障碍物,如因障碍物发生的问题,后果自负。

(6)因工地楼顶层面的特殊性,安装吊篮支架承租方需额外搭建脚手架平台,承租方要对脚手架的稳固、安全负责。

(7)每天班前做好各部位的安全检查由双方负责人共同完成:

①挑粱后配重是否符合要求;

②至吊篮的各部位螺栓是否松动;

③查电气部件及保护接零是否灵敏有效。

(8)吊篮应下放到地面比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。(9)使用方需提供垂直运输工具。

(10)施工单位应按建筑施工安全规模划出警戒线,架设安全护拦。

(11)安排生产的同时必须考虑好安全生产。

六、ZLP630型电动吊篮安全操作规程

(1)使用吊篮人员均身体健康、精神正常,经过安全技术培训与考核,考核合格后执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。

(2)吊篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;配重压铁32-40块,前臂挑出长度为1.5米。(3)吊篮严禁超载使用,额定载荷500公斤。

(4)在现场使用中,距离整机10M内不得有高压电线。

(5)工作前必须检查:

(6)所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。

(7)提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺帽、钢丝等杂物入内,以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。

(8)检查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳应符合安全技术要求,检查安全锁是否灵敏可靠。

(9)检查电缆有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否连接可靠,并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

(10)试车,检查各按扭开关功能是否灵敏可靠,并检查两侧提升电机制动性能是否可靠。(11)吊篮应下放到最下层或固定在比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。

(12)每次吊篮运行只能由一个人控制,在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方有无障碍物方可运行。

(13)每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次,确认无故障方可使用。

(14)上吊篮工作时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁酒后上吊篮作业。

(15)吊篮任一部位有故障均不得使用。应请专业技术人员维修,使用人员不得自行拆、改任

(16)雷、电、大风(阵风5级以上)天气不得使用吊篮,应停置地面。

(17)施工单位应按建筑施工安全规模划出安全区,架设安全网。

七、验算、验收

验算

1

(1)式:N=P(1+1500/4000)前支架受力

(2)式:P=G×K

式中:G=(吊篮自重+荷重+钢绳、电缆等重)÷2=(460+500+100)÷2=530Kg(计算公式中“÷2”为一台设备两个支架,此为一个支架的受力计算)

K=1.25(工作状态下的动载系数)

代入(2)式

P=530kg×1.25=663Kg

将P代入(1)式

N=663kg×(1+1500/4000)=912Kg=8.94Kn

C点所受压力=N-P=8.94-663×9.8=2.44Kn

则后支座地面所受压力=配重重量-C点所受拉力

此时N

=500-2.44×1000/9.8=251(kg)

1

ZLP630吊篮额定载荷为630公斤,悬挂机构采用两付支架悬挂,单边支架前支座对楼面的压力为:K=1.25×(530+630)/2= 725kg

即:(500+725)×2=2450kg=24010n=24kn

又:悬挂机构两付支架构成的受力面积为:

8.94×(1.5+4)= 49.17㎡

所以楼面承受悬挂机构的荷载为:24kn/49.17㎡=0.49kn/㎡

能满足普通住宅楼面设计活荷载为2kn/㎡的要求。

2、在断绳工况下按冲击力计算:

在断绳工况下约为3倍P=3×663kg=1989kg=1.99KN

此工况下:T=P/Sinx=16/Sin36.6=27.12 (kn)

Tx=Tcosx=27.12×cos36.6=21.7(kn)

前梁所受压应力=Tx/前梁截面积=21.7×1000/802-742=21.44Mpa<[0]=175MPa

则前梁受力安全系数=175/21.44=8.16

按照

规定,抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值不得小于2 公式:

K-----

抗倾覆系数

F-----吊篮平台、悬挂机构、电气系统、钢丝绳、额定载荷等质量的总和,kg ; G-----配重的质量,kg

a-----承重钢丝绳中心到支点间的距离,mm ;

b-----配重中心到支点间的距离,mm 。

代入公式K=G ×b/(F ×a)=1000×4000/(1060×1500)=2.52>2(见上图)

销轴直径为18mm ,所受压应力35.3MPa

4、钢丝绳破断拉力计算

依据9。 公式: 式中:

n--安全系数 >9

S--单根承重钢丝绳额定破断拉力,KN ;

a--重的钢丝绳根数;

w--包括吊篮平台、提升机构和电器系统等的自重及额定载荷。

查Q/320281PB12-1998标准,d=8.3mm 钢绳,

S=64.1KN

a=2(吊篮共有4根钢丝绳,其中2根为安全用钢丝绳)。

w=1060Kg 换算后为10.39KN

代入公式:n=64.1×2/10.39=12.34

结果为12.34>9 符合规范要求。

八、电动吊篮调试及验收

(1)安全锁试验

首先将悬吊平台两端调平,然后上升至悬吊平台底部离地1米处左右。对防倾式安全锁。关闭一端提升机,操纵另一端提升机下降,直至安全锁锁绳。

(2)空载试运行

启动电源,是悬吊平台在距地面2米的行程中上下运行三次。运行时应符合下列要求:电路正常且灵敏可靠;提升机升降平稳,起动、制动正常,无异常声音,其他各部分均无异常。

(3)静载荷实验

通电将悬吊平台升至离地0.8米处停止,静止10分钟以上。吊篮各部件无永久破坏性变形即可。

(4)动载实验

试验人员戴好安全帽进入悬吊平台,将安全带系挂在独立保险绳上。试验时应使电动吊篮达到额定载荷,在悬吊平台内站2人,并加到额定载荷,将吊篮升高小2米处,两人同时操纵手动下降装置进行下降试验,下降应平稳可靠。

验收表]由相关人员签字后方可投入使用。

九、施工过程中应急措施

在施工过程中有时会遇到一些特殊或突发情况,此时操作人员首先要冷静,然后采取合理有效的应急措施,果断化解或排除险情,切莫惊慌失措,束手无策,延误排险时机,造成不必要的损失,以下是几种主要应急措施:

(1)施工中突然断电:施工中突然断电,应立即关上电气箱的电源总开关,防止突然来电时发生意外。若短时停电,待接到来电通知后,合上电源总开关;若长时间停电,应及时采用手动方式使悬吊平台降至地面。

(2)松开按钮,但不能停止上、下运行:当松开按钮无法停止悬吊平台运行时,应立即按下急停按钮,或者关闭电源,然后采用手动滑降使悬吊平台平稳落地,请专业人员来维修。(3)工作钢丝绳突然卡在提升机内:钢丝绳附带的异物容易造成钢丝绳卡在提升机内,造成严重故障。此时应立即停机,严禁用反复升、降来强行排除险情,这不但排除不了险情有可能造成提升机进一步损坏,造成悬吊平台一端坠落,甚至机毁人亡。机内人员应保持冷静,及时通知专业维修人员进入悬吊平台排险。

(4)一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳:当一端工作钢丝绳破断,悬吊平台倾斜,安全锁锁住在安全钢丝绳上时仍然采用上述方法排除险情,但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰。

(5)一端悬挂机构失效,悬吊平台单点悬挂而直立:由于一端工作钢丝绳破断,同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用,造成一端悬挂失效,仅剩下一端悬挂,致使悬吊平台倾翻甚至直立时,操作人员切莫惊慌,有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到悬吊平台上一切可抓的部位,然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意:动作不可过猛,尽量保存体力,等待救援。

十、季节性施工措施

(1)在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机内。

(2)电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布粘结。

(3)吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

(4)雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

(5)五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

(6)冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰而导致施工人员摔倒而出现事故。(7)在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现打滑并可能出现设备事故。

(8)冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口和裤脚。

十一、吊篮操作制度

(1)接通电源,将转接开关拨至中位,按动上行按钮工作,工作平台向上运行。放开按钮,工作平台运行停止,反之亦然。

(2)工作中工作平台出现倾斜,将转换开关拨至较低的一侧,直至水平,两侧高差不超过15㎝。

之脱离。

(4)当工作平台发生断电,应关闭电源开关,若需将工作平台降回地面,可取出滑降手柄,放入电机上方螺孔内,向上抬起手柄,工作平台匀速下降,放松手柄工作平台停止下降。(5)高处作业吊篮必须由培训技术合格人员专人操作,维护和保养。

(6)进入平台必须佩戴安全带,平台内的载荷就颁布均匀,提升机,安全锁,严格带病工作。(7)在工作中严禁触动滑降装置及安全锁刹车,工作平台出现倾斜应入时调整,操作平台应牢固,柜架不断裂,破损,脱焊等异常现象,配重放置正常,无缺少。

(8)提升机工作正常,使用前检查电机制度安装装置是否正常,提升机,开动时应无正常响声行其它异常现象。

(9)安全锁工作符合规定。

十二、吊篮检查制度

(1)使用前检查。

(2)电缆线及各连接接头、插座应无破损、漏电等、电铃、限位开关、手握开关工作正常。(3)提升机与工作平台连接可靠,安装架无开裂,接焊无异常现象,安全锁与工作平台连接应牢固。钢丝绳无断裂脱焊、腐蚀等异常现象,连接牢固。

(4)工作平台、悬挂机构、扣紧固件,随时注意运行情况,及时消除事故隐患。

(5)安全钢丝绳不得弯曲,不得粘触油类杂物,若有断丝、乱股、开裂、磨损、腐蚀等式逻辑,必须按照规定要求进行更换。

(6)吊篮使用现场距离10m范围内,不得有高压线及高压装置。

(7)工作平台在空中时严禁拆卸,出现故障时应由专业人员在落实安全措施的情况下维修。(8)吊篮不宜在酸碱等腐蚀环境和雷雨、大雾及三级以上大风情况下工作。

(9)每次使用前必须进行检查,安全锁在标定期限内,必须进行维修保养检查。

(10)使用结束后,关闭电源,锁好电器箱,还应做好防寸措施,避免寸水进入电器箱、安全锁。

十三、吊篮操作规范

(1)吊篮必须由经技术培训合格的人员操作、维护、保养。

(2)进入吊篮人员必须按有关规定扣安全带、戴安全帽。

(3)吊篮必须保护接地,工作平台严禁超载,提升器、安全锁严禁带故障工作。

(4)平台在正常使用时,严禁手动制动电动机刹车及用安全锁刹车,以免引起意外。

(5)吊篮使用时,操作人员应随时注意平台运行情况,及时消除事故隐患。

(6)工作平台运行至限位开关动作后,平台自动停止,此时应及时降低平台,使限位开关脱离。

(7)当工作平台倾斜时应及时调整,两端相关不直超过15㎝。

(8)工作时断电,应首先关闭电源,若需工作平台降回地面,可用专用手柄同时操作电磁制动器使平台缓慢降至地面。

(9)工作绳和安全绳不得弯折,应昼避免、避免杂物污染。若有开裂、断脱、变形、乱丝、腐蚀等现象应按使用说明书要求更换。安全绳不得接触油类。

(10)若在工作时工作绳断裂,篮内人员应沉着冷静,在确保安全的前提下撤离吊篮,维修人员进入篮内后应首先采取工作平台防坠措施,可将安全绳用钢绳夹头固定于工作平台上或用固定于楼顶的钢丝绳将工作平台拴住后,再将更换的钢丝绳穿过提升器,启动按钮,

面,经严格检查后,方能重新使用。

(11)吊篮使用应符合有关高空作业的规定,在雷雨、大雾及五级风以上不得使用。

(12)距离高压线10m范围内不得使用吊篮。

(13)吊篮不直接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐隔离措施。(14)安全锁在使用过程中需定期检查,在机件部位适当润滑。注意安全锁标定的使用周期,安全锁不得擅自拆封。

(15)工作平台露天存放时,应做好防雨措施,尽量避免雨水进入提升器、安全锁和电气箱。(16)钢丝绳卸下后,应围绕成捆妥善保存。

(17)吊篮应贮存在干燥通风无腐蚀性气体的库房内。

十四、吊篮管理制度

为便于吊篮的统一管理,根据公司的实际条件,现制定制度如下:

(1)吊篮要实行定人定岗制,即每台吊篮要有固定的操作手,任何人在没有经过设备管理人员的允许,不得私自使用其他人的吊篮。

(2)操作手必须爱护自己的吊篮,做到有故障,有异常情况及时回报给管理人员。

(3)吊篮使用者必须严格遵守吊篮的安全制度。

(4)末经设备管理人员,维修人员的允许,任何人无权私自拆卸或命令他人拆卸吊篮。(5)任何人无权私自拆装吊篮,在需要拆装吊篮时,项目部必须提前二天以上通知设备管理人员,由维修人员拿出可行性计划,经管理人员批准的情况下,并在设备维修人员的指导下拆装吊篮。

(6)任何人无权移动吊篮,在需要移动吊篮时,项目部必须提前一天通知设备管理人员或维修人员,然后由维修人员拿出可行计划,经管理人员批准的,且在维修人员的指导下移动吊篮。

(7)吊篮由设备管理人员统一调配。

十五、吊篮操作工岗位责任

(1)所有吊篮操作人员应树立“安全第一”的意识,自学严格遵守吊篮施工有关安全制度。(2)吊篮操作工应认真参加培训,吊篮厂家派人员指导。

(3)吊篮操作人员一切行动要听指挥,不得在吊篮内聊天,打闹,施工时要求集中精力,小心谨慎,保证安全。

(4)所有吊篮操作人员发现吊篮运行问题要立即向现场机电工或项目管理人员汇报,请求解决。不可隐瞒或违章乱动吊篮及其配重等式等。

(5)非经培训人员不得擅自操作吊篮。

(6)吊篮操作人员在吊篮动作中要注意保护成品,不得碰损外墙,在搬运移动吊篮时要小心轻放,铺垫木块等,避免集中受压损坏屋面。

(7)吊篮操作人员要注意对吊篮进行保护,完工时要清理干净,关掉电源,盖好电机,置于地面上,需要悬挂在空中的吊篮要采取相应的固定措施。

(8)吊篮上施工人员要求做到文明安全施工,对于不听指挥,不遵守安全制度的现象,公司将会给予严厉处罚。

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

吊篮安装施工方案

目录 一、编制依据: 1 二、工程概况: 1 三、施工部署: 1 四、手扳葫芦吊篮设计 2 (一)基本组成: 2 (二)支设要点 3 五、操作使用: 5 六、篮的拆除: 5 七、安全操作规程: 6 八、吊篮的日常维护 8 九、吊篮设计计算 8 1计算简图和荷载计算 8 2钢丝绳验算 9 3抗倾覆验算 10 4挑梁抗弯验算 10 5 扣件抗滑移验算 10

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河南省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《吊篮使用说明书》 5、清华园·龙居小区1#工程设计图纸 二、工程概况: 本工程为剪力墙结构。地下一层,地上十八层。结构主体高度55.00M。建筑面积为:20002m2。本工程耐火等级:地上一级,地下一级。屋面防水等级二级,地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。建筑工程等级为二级。 本工程外墙面除施工电梯工作面外其它部位已施工完毕,施工电梯工作面处外墙装饰装修采用吊篮施工作业。吊篮为手扳葫芦式吊篮。 三、施工部署: 根据工程实际情况及施工图纸。拟采用的吊篮规格为6米。 四、手扳葫芦吊篮设计

(一)基本组成: 手扳葫芦升降吊篮主要构件由支撑设施(吊臂根部压配重砂袋)、ZLSP手扳葫芦(1.6T)及SLS30安全锁、钢制吊篮平台、吊篮主绳(φ9)(部分吊篮主绳采用φ12.5)及安全缆绳(φ20)构成。 本工程吊篮为单层,净高为1.28米,宽0.7米。吊篮内侧距建筑物间隙为100~150mm,两个吊篮之间的间距不得大于200mm。 1、吊篮平台: 平台采用型钢焊接成篮片,由螺栓连接成内宽度为0.7米,长为6米的工作平台。吊篮额定荷载为0.3吨。 2、提升机构: 提升机采用ZLSP1.6吨新型手扳葫芦,钢丝绳选用金属芯钢丝绳,直径为9或12.5毫米。 3、悬挑结构: 悬挑吊臂采用80×60×4.75型钢方管和70×50×4.75型钢方管插接,(部分采用10#槽钢和钢管φ48×3.5焊接组合而成,少量采用三钢管φ48×3.5组合而成)插接长度为250毫米,插接部分用直径18毫米的螺栓固定,吊臂长6米,本工程女儿墙高2米。悬挑梁倾斜角度较大,悬挑梁根部用由砂袋组成的配重牢固压实,悬挑吊臂与女儿墙接触部位垫100×50木方,并用铅丝与吊臂固定。 4、配重设计: 悬挑吊臂的固定端采用砂袋(部分采用预制混凝土块)作为配重,并用 φ6.3钢丝绳将其牢固地捆绑在吊臂根部,且每根挑梁后配重不小于600kg(合砂

吊篮安装方案

电动吊篮安全方案 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段使用数量: 99 台(套) 编制人: 审批人: 编制单位:北京住总集团有限责任公司 2016年4月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (3) 3.电动吊篮的选型 (3) 4.电动吊篮主要技术参数............................ .. (4) 5.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置 (4) 6.设计说明 (4) 7.结构简介 (5) 8.双方配合的项目 (5) 9.吊篮施工过程 (6) 10.安全保护措施 (7) 11.季节性施工措施 (8) 12.对工程的成品保护工作 (8) 13.电动吊篮抗倾覆安 (9) 14.电动吊篮技术交底兼安全操作规程全系数验收 (10) 15.施工方法和安全注意事项 (12) 16.施工中的应急处理 (13) 17.验收 (14) 18.设备安装、拆卸、运输、使用、事故应急预案 (14) 19.文明施工措施 (15) 20.吊篮平面布置图 (15)

1.编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4本公司安全规定 1.5《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》 1.6《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》京建法【2014】1号文件。 1.7《高处作业吊蓝》(GB19155-2003) 1.8《北京市高处作业吊篮使用管理手册》 1.9《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 1.10《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 1.11《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93) 1.12《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 1.13《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 1.14《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、工程概述 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段 建设单位:北京市朝阳区住房与城乡建设委员会 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:北京住总集团有限责任公司 代建单位:北京东方通国际工程监理有限公司 3.电动吊篮的选型 为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。 4.电动吊篮主要技术参数 4.1 型号:ZLP(D)630型; 4.2 提升速度:9.3±0.5 4.3 提升高度:理论无限制; 4.4 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 4.5 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台电机功率1.5Kw;

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

吊篮安装拆卸方案

-、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、准备工作 (3) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (3) 五、电动吊篮布置方案 (4) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (8) 七、安拆班组配备情况表 (14) 八、吊篮施工现场管理体系以及各方职责 (15) 九、安全操作规程及安全使用措施和要求 (16) 十、吊篮用电方案 (18) 十^一、季节性施工措施 (18) 十二、强度及结构承载力验算 (19) 十三、检查验收程序及要求 (22) 十四、培训 (23) 十五、维护、保养 (23) 十六、应急预案 (24) 十七、应急救援预案 (27) 十八、附件 附件1:吊篮日常检查表 附件2:吊篮定期检查表 附件3:吊篮安装平面布置图 附件4:吊篮操作使用安全技术交底 附件5:吊篮拆、卸、移位交底 附件6:资质证书及使用说明 一、工程概况: 工程名称:名企广场高层SOH(商务用房

工程地址:杭州萧山闻堰镇 建设单位:杭州正江房地产开发有限公司 总包单位:天伟建设集团有限公司 建筑设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院 幕墙设计单位:浙江大学建筑设计研究院 监理单位:浙江中润建设监理有限公司 施工单位:深圳市光华中空玻璃工程有限公司 幕墙面积:约30000平方 建筑最咼标咼:91米 工程描述:本工程总幕墙面积约3万平方米,建筑高度约91米。目前结构主体已完工, 幕墙已进场做施工前期准备。主楼架设60台吊篮,根据实际进场安装的吊篮为准逐步移位施工,具体位置及规格祥见吊篮布置平面图。 二、编制依据: 1.名企广场高层SOH(商务用房工程的平面、立面图纸; 2.现场考察及测量; 3.杭州市建筑工程施工安全操作规程; 4.《高处作业吊篮》GB19155- 2003 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 7.《安全带国家标准》GB6095-2009 8.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9.《施工现场临时用电规范》JGJ46-2005 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010 11.《高处悬挂作业安全技术培训材料》 12.《现行建筑施工规范大全》 13.《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 14.《杭州市建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(试行)》 15.名企广场高层SOHO!务用房幕墙工程施工组织设计:

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司 编制: 审核: 日期: 2010年06月02日 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6)

10、安全措施 (7) 吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。 (二)主要技术参数

吊篮施工方案)(DOC)

世家花园二期外墙真石漆工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 南通天诚装饰工程有限公司

目录 一、编制依据 二、现场准备工作 三、人员准备 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、施工方案 六、电动吊篮的安装和拆除 七、安全保证措施 八、试运转 九、安全操作规程及注意事项 十、季节性施工措施 十一、吊篮的布置 十二、验算、验收 十三、吊篮悬臂机构前支架对阳台雨搭板负载计算十四、培训 十五、维护、保养 十六、施工过程中的安全管理措施

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 2、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,

掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP63 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度5米以上为40块配重(含5米)。 载重为:ZLP63为630公斤。 ZLP63型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮安装方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.吊篮的选用及布置 (2) 4.吊篮安装、移位、拆卸施工方法 (4) 5.安全操作规程 (11) 6. 季节性施工措施 (12) 7.相关的计算书 (13) 9.吊篮应急处理措施 (16)

1.编制依据 1.1.工程施工图 1. 2.《施工手册》 1. 3.《现行建筑施工规范大全》 1. 4.《电动装修吊篮培训教材》 1. 5.《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB 19155-2003 2.工程概况 龙华污水厂大浪片区污水支管网二期工程工程场地位于深圳市龙华新区大浪街道办大浪社区辖区内,改造面积约0.70平方公里,对该片区的新华荣小区、凯宾新村、下岭排新村、大船坑、罗屋围、黄麻埔共六个小区对本工程范围内居民住宅的建筑单体合流立管进行分流改造,建筑立管只改造雨污合流的立管,即对卫生间、厨房污水和屋面雨水为同一立管排水的立管进行改造。 本项目拟采用吊篮进行外墙立管施工,吊篮安装条件良好。 3.吊篮的选用及布置 3.1. 根据本工程外墙立管施工的实际需要,我司采用“恒安”牌ZLP630型电动吊篮,每台标准长度为6米。根据每处外墙结构,可分别设置不同长度的电动吊篮; 3. 2. 吊篮支架悬挑范围应在1.0米以内任意距离;

3. 3. 吊篮设备的组成 3. 4. 使用环境 3. 4.1. 距吊篮设备10米范围内不能有高压电线; 3. 4.2. 吊篮设备遇雷雨、大雾、大雪以及风力大于5级等恶劣气候不得使用; 3. 4.3. 环境温度应尽可能在以下范围内使用:负10度至40度,湿度不大于90%(25℃); 3. 5. 设备特点

吊篮施工组织设计方案2018年728

吊篮施工方案 一.吊篮选型 吊篮施工作业,选用630型标准电动吊篮施工。. 二.吊篮悬挂机构安装 为了保证施工安全,电动吊篮悬挂机构安装在楼顶层屋面进行外立面施工。为了便于施工,吊篮采用图1、图2两种方式安装:女儿墙不高于1.5m的楼层按图1安装吊篮;女儿墙高度为3-3.5m的楼层按图2安装吊篮,根据屋顶层到女儿墙的高度差,吊篮前支架、后支架加高至3.8m。前支臂长2.2m和前支臂长3.8m两种工况,详见计算书。 三.安装流程 1.进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现场,按照吊篮安装使用说明书,将吊篮各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。 2.安装:将屋面进行适当的保护后,组织安装人员在我公司的指导下在使用位置最高平坦处安装屋面悬挂装置,将配重块整齐码放在配重支架上,用钢丝绳加以捆绑,以防人为搬动。配重每块25公斤,每台吊篮都按40块配重加载。 3.屋面支架安装完成后,在地面对应的位置安装吊篮篮体。支架和篮体安装之后,安装人员必须完成工作中的自检和互检程序,重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。 4.每台吊篮均设有一条安全保险绳,安全保险绳不能固定在吊篮悬挂机构上,必须固定在屋面结构上,安全保险绳沿墙放下。屋面一圈梁可以栓在梁上。 5.动静试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。并再次检查各连接点的安装情况,检查安全锁和限位开关的灵敏性。必要时,进行抽查做静载荷试验。合格后,安排五方(总包单位、监理单位、分包单位、租赁单位、安装单位)对吊篮设备进行联合验收。 6.设备验收:屋面悬挂机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后,签署吊篮验收表(AQ-C9-2《施工机械检查验收表(电动吊篮)》)后吊 篮交付使用。 7.移篮:吊篮篮筐未着地不允许进行悬挂机构位置移动。 8.拆卸退场:施工任务完成后,施工方通知我方拆卸吊篮,由甲方提供垂直运输工具,如塔吊或施工升降梯等。吊篮出租方按吊篮《使用说明书》要求拆卸吊篮直至完毕,并将屋面部分设备运至地面,双方指定人员共同对吊篮设备检查后确

吊篮安装拆卸方案资料

仪征碧桂园一期A标段吊篮安装拆卸方案 编制:李栋栋 审核:朱建华 审批:唐云文 无锡市雨琦机械制造有限公司

2015年12月 目录 一、编制说明------┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 三、吊兰布置图------------------------------ 四、吊篮参数┄┄┄-┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄- 五、吊篮安装前准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 六、吊篮安装架设及拆卸┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 七、吊篮操作与使用要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 八、安全防护措施(包括紧急情况下的安全措施) 九、安全管理及检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 十、高处作业吊篮悬挂机构抗倾覆计算书┄┄┄-- 十一、钢丝绳选型依据及受力计算┄┄┄----------

一、编制说明 1、编制说明 电动吊篮施工具有以下特点: a、安全:工作钢丝绳、安全钢丝绳,独立安全锦纶绳(含防堕器配以安全带)三保险,相对外墙脚手架安全性要好。 b、带料提升:在额定载荷下,可随身带辅料施工。 c、移动方便:作业面可随时移动。 d、施工效果直观:敞开式施工,随时修补清理。 e、节省施工费用:安装省时、退租方便,按施工进度承租、退租,可节省租赁费。根据需要确定租赁数,根据施工人数租赁,比满堂架节省费用。比使用脚手架施工节省工期。

二、工程概况 1.工程名称:仪征碧桂园一期工程A标段(1、2#楼) 2.工程地址:仪征市文兴路 3.承租方:江苏省顺通建设集团有限公司 4.总包:江苏顺通建设集团有限公司 5. 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 6. 监理单位:江苏高智项目管理有限公司 7. 工程内容:1、2号楼吊篮安装拆卸 8.方案说明:针对该工程的特点,采用如下架设方案: 采用标准ZLP630吊篮,最长拼接长度6米,其中1#楼安装高度96.60米,2#楼安装高度87.55米。在塔吊和施工电梯处暂不安装。待后期拆除后再进行吊篮施工。

吊篮安装施工实施方案

ZLP630吊篮安装施工方案 一、准备工作 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.租赁公司派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 二、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,现场将使用吊蓝型号为: ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度)ZLP630型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。 额定载重为ZLP630为630kg。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD8B)7台; 安全锁(LS30)7把; 电控箱 7套; 屋顶吊架 7付; 工作平台 7套; 钢丝绳(直径8.6毫米)14根; 极限开关(JLXK1-111) 7个; 手控手柄(COBB1) 7只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5):7根;

安全绳:7根; 自锁器7把。 三、电动吊篮布置方案 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装在屋面,其篮体长度根据楼体结构选配。 吊篮安装采用常规方式,每台吊篮各有两个悬臂支架,吊篮篮体与施工墙面之间保持不小于0.3米左右,篮体与篮体之间间距保持在0.5-1米之间。 共计需要用吊篮数量10台。具体使用吊篮数量及位置应根据进度要求确定。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 3.悬吊平台的安装、调试: (1)将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

吊篮安装拆卸施工方案 完全版

吊篮安装拆卸施工方案完全 版(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1. 电动吊篮的型 (3) 2. 电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1. 悬挂机构的安 装: (4)

2. 悬吊平台的安装 (5) 3. 安全锁及提升机的安装 (5) 4. 电器箱的安装 (6) 5. 穿绳检查: (6) 6. 重锤的安装: (7) 7. 安全绳和绳卡的安装: (7) 8. 通电检查: (7) 9. 验收交接: (8) 10.拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9)

九、培训: (10) 十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 .......... 11 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国高处吊篮作业标准 GB19155-2003 机械设计手册,本项目工程施工图纸和施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约54.5米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLP —630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17台,钢丝绳为120米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介:

吊篮专项施工方案(20190409024511)

运城市第一医院外墙干挂石材及玻璃幕墙工程 电 动 吊 篮 施 工 方 案 编制人 : 审核人: 审批人: 山西海翔装饰设计工程有限公司

一、编制依据 1)GB19155-2003《高空作业吊篮标准》 2)GB3811《起重机设计规范》 3)GB5972《起重机械用钢丝绳检验和极度实用规范》4)GBJG/T5033《高处作业电篮用提升机》 5)GB1102《圆股钢丝绳》 6)GBJ9《建筑结构荷载规范》 7)GB5034《高处作业电篮用安全锁》 8)JG5027-92《高处作业电篮安全规则》 二、工程概况: 1)建设单位:运城市黄河金三角第一医院有限公司 2)工程简介:本工程位于运城市人民北路和北环路交汇处以南 朝元路与关公街交汇处北侧,工程性质是医疗用建筑群,主体结构形式住院楼( 97.8m)是钢筋混凝土框架剪力墙结构,门诊楼(24.6) 、医技楼 (23.2m) 为混凝土框架结构,建筑物耐火等级(一类),抗震设防烈度 7 度,幕墙抗震结构措施为8 度。 3)安全生产目标:杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程零负 伤率。

三、工艺流程

根据运城市第一医院主体工程施工顶层女儿墙结构的特点,全部吊篮采用标准支架安装。安装人员应按工艺流程规定进行安装。 进场就位→在屋面进行支架的安装, →安装悬挂钢丝绳,地面留有 1~2m 长度→将操作平台就位到悬挂钢丝绳下端位置→启动电源使提升 机构运转→将提升钢丝绳插入提升机构内使钢丝绳呈拉紧状态→关 闭电源使提升机构停止运转→将安全钢丝绳插入安全锁内→挂安全 绳重锤离地面高度100~150mm,使安全钢丝绳呈拉紧状态(左右两 端分别进行)→对整机进行安全检查→启动电源使操作平台在 3m高内做上下往返 3 次升降试运行→安装人员进入平台系好安全带→启动电源使平台上升到范围最高处→关闭电源使平台停止上升→安装 高度限制器碰块夹紧在提升钢丝绳上→启动电源使平台继续上升,使平台上端的限位开关触到碰块后电源切断、电机停止运转→启动电源使平台下降到就位地点→安装结束→双方验收合格→交付使用。四、电篮组成部件说明 本工程的幕墙施工过程中,根据需要设置每台吊篮长度为 6 米,具体吊篮布置见附图,下面将吊篮相关资料介绍: 电动电篮 长度: 6m 配重 40 块(每块 25 公斤)(因现场实际情况考虑) 提升机 2 台 安全锁 2 把

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法

吊篮安装拆卸施工方案共14页

吊篮安装拆卸施工方案 一、编制依据: 本方案以JGJ202-2010《高处作业吊篮方案编制依据》和现行《建筑施工工具或脚手架安全技术规程》、施工图纸等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面图纸进行研究和分析后特制定本方案,根据现场实际情况吊篮统一安装至十七层,吊篮采用满挂,共计200台ZLP630型吊篮,具体位置详见平面布置图。 二、ZLP系列高处作业吊篮的简介 ZLP630型高处作业吊篮为电动爬升式或装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程,也可应用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠,可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率,其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5M、2M基本节拼装而成,其平台长度可按建筑外形组合为1.5M、2M、3.5M、4M、5.5M、6M等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好的满足施工需要。 2、悬挂机构:屋面悬挂结构采用方管、无缝管槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。 3、吊篮的升级及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动式升降,整个系统由提升机、安全锁、钢丝绳三大部分组成,提升机工作速度力8-10m/min,钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以摇臂式防倾斜安全锁,保证吊篮在工作钢丝绳发生断绳或平台倾斜角度于3-8°自动锁住安全钢丝绳。

4、电气控制系统:每台吊篮配有一个独立的电气控制箱,对吊篮的升降、调平、超高、限位进行控制,同时可方便地从配电箱内取36V和220V电源,用于照明和手持电动工具的使用。 三、安装准备 1、吊篮运抵现场后,在我方安装技术人员的指挥下,由使用或租用单位将吊篮悬挂机构、钢丝绳和电缆线运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵地面相应安装位置。 2、使用方负责带有漏电保护开关和接地线的380V三相电源,吊篮在安装前应清除吊篮安装部位的障碍物,以免影响安装。 四、安装及调试流程 悬挂机构→钢丝绳→垂放钢丝绳→配重块 悬挂平台———————→穿钢丝绳、平台正位→重锤→运行前 安全锁电气箱 调整→限位块。 1、悬挂机构的安装 1.1、悬挂机构的安装顺序 上支架与加强钢丝绳 前梁中梁后梁 前伸缩架后伸缩架 前支架后支架 配重块 1.2、调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障

吊篮搭设专项方案.

建设项目外墙装修深化设计及装修施工工程 (电动吊篮施工) 安 全 专 项 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2016年 6 月 15 日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、吊篮安装施工方案 五、电动吊篮安全操作规程 附件: 附件一:吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重量的关系附表;附件二:吊篮工艺流程图; 附件三:吊篮日常检查项目与内容表; 附件四:吊篮分布图 附件五:企业营业执照 附件六:吊篮资质证书 附件七:产品合格证等

一、工程概况 本吊篮用于工程。A区部分外装饰工程,地上17层,建筑高度97.5m。 由建筑设备租赁站提供的无锡华科机械设备有限公司高处电动作业吊篮(ZLP630型)。主要用于玻璃幕墙、铝板、防火隔离带安装。 二、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、电动吊篮使用说明书。 4、JB/T11699-2013高处作业吊篮安装拆卸使用技术规程(JGJ5027-1992)。 5、高处作业吊篮用安全锁(JGJ5034-1993)。 三、施工准备 3.1、设备选型 设备采用ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 3.2、电动吊篮主要技术参数: 额定载荷: 630kg 升降速度:8m/min 设备功率: 2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 电动吊篮专用电缆:4*2.5mm2+1*1.5mm2 极限开关:36V接触式断停开关 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500mm 钢丝绳:B型-8.6mm 型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN

吊篮安装方案(修改版)

ZLP630型吊篮 吊篮安装方案 diaolananzhuangfangan 编制人: 审核人: 审批人: 年月日 目录

一、工程概况................................................. 错误!未定义书签。 1.1简介 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2吊篮的分布.................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3吊篮选型 (1) 1.4技术参数 (1) 1.5结构简介 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (2) 四、施工工艺技术 (2) 4.1悬挂机构的安装 (2) 4.2悬吊平台的安装 (4) 4.3安全锁及提升机的安装 (5) 4.4电器箱的安装 (5) 4.5通电、检查 (5) 4.6穿钢丝绳 (5) 4.7穿安全钢丝绳 (6) 4.8重锤的安装 (6) 4.9安全绳及绳夹的安装 (6) 4.10验收、交接 (6) 4.11吊篮移位 (6) 4.12吊篮的拆卸 (7) 五、ZLP630型电动吊篮安全技术交底 (8) 六、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (8) 七、验算、验收 (9) 八、电动吊篮调试验收 (10) 九、施工过程中应急措施 (11) 十、季节性施工措施 (11) 十一、吊篮操作制度 (11) 十二、吊篮检查制度 (12) 十三、吊篮操作规范 (12) 十四、吊篮管理制度 (13) 十五、吊篮操作工岗位责任 (13)

吊篮专项施工方案最新版

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架一剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; &已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

电动吊篮安装方案

敏捷科创中心项 目 电动吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 时间: 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法(含安装方案及拆卸方案) 四、ZLP630型高处作业吊篮安装操作规程 五、验算、验收 六、附图 一、工程概况 敏捷科汇中心项目由广州市敏运数字信息电子化科技有限公司建设,项目总占地面积约万平方米,总建筑面积约15万平方米。本项目包含住宅、商业、公建配套,为大型综合项目。

本项目位于白云区北太路北侧与科强路东侧交汇位置,东侧为科园路,西 侧和北侧为太沥太和庄。本次吊篮使用位置为1#楼,建筑物高度; 二、准备工作 1、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 2、因施工部位已完工,需将吊篮支架分解通过室内电梯运送至顶层,再人工搬运至屋面。搬运过程中注意成品保护工作及吊篮配件的保护工作。 3、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。 4、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特许要求。 5、屋面按方案图(见附图)做好承台基座。 三、施工方法 电动吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊 运至顶面后,再进行安装。安装顺序如下图: 安装及调整: ①安装前应砌筑承台面,待承台砖墙稳定后再安装吊篮,吊篮安装前

应保持承台面水平,遇有不平处时,在脚下面用木板、砖块等靠垫平。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后。 ③前梁伸出端悬伸长度为2 米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小 3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下式计算确定(见下图) 配重块数:X≥a(w1+w2)/ 式中:a ---前梁悬伸长度(毫米)

相关文档