文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气防火检测报告范本.docx

电气防火检测报告范本.docx

电气防火检测报告范本.docx
电气防火检测报告范本.docx

报告编号:

电气防火

技术检测报告

委托单位:

工程名称:

建筑电气防火检测

受检地址:

检测类别:电气防火安全检测

检测有限公司

20 年月日

声明

1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。

2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。

3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。

4、本报告涂改无效。

5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。

6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期不予受

理。

7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判定。

8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。

9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。

10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火检测报告范本

报告编号: 电气防火 技术检测报告 委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测

检测有限公司 日月年20 声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。、2 本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。3、 本报告涂改无效。4、 未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。5、 对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期6、 不予受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判 定。 8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 本检测报告只对检测时的状态和性能负责。、9 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。 电气防火安全检测报告

报告编号: 电气防火安全检测报告

报告编号: 依据GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、 DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》,我公司对有限公司建筑内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结进行检测,结果如下: 一、检测合格项目: 1、经红外检测无异常发热,符合要求。 2、配电房等电位接地电阻经检测符合要求。 二、检测不合格项目: 配电房 1、电容柜后柜左二分开关电源侧A相温度异常。(见红外图****) 2、电容柜后柜右二电容膨胀。 三、整改建议: 1、对以上检查的不合格问题,尽快安排整改(如有类似问题建议自检进行整改),以防发生安全事故。 2、建议车间、办公室和仓库内电气设备、插座安装地线和漏电保护开关,定期(漏电保护器每个月至少手动检查一次)对电气系统保护装置进行测试,雷雨潮湿季节应适当增加实验次数,确保装置能正常动作和有效保护。 3、加强日常维护保养工作,对重要电气设备与设施应重点巡查,特别是在环境温度较高时更应注意定期进行清洁和检修,及时排除安全隐患。 检测有限公司 (盖检测专用章)

电气防火检测方案

电气防火检测方案 公司高级工程师和具有丰富实践经验的技术人员使用性能先进的高科技检测仪器,主要设备为红外测温仪、红外热电视、超声波探测仪、真有效值电流表、数码照相机、可燃气体测试仪和多种现代电工仪器。可对运行中的电气装置进行不停电、非接触式检测,能够快速准确地发现过热和打火放电等电气火险隐患。 一、提供电气防火检测内容如下: a)变压器接线点的温度、铁芯温度; b)高低压开关柜运行母线温度、连接点温度; c)低压柜内断路器、互感器、电容器等运行接点温度、 导线温度; d)变电室高低压电缆运行温度、电缆进出线的防护; e)配电小间开关柜、配电箱设备接点温度及电缆进出 线的防护; f)电缆孔洞及过线孔洞(穿越楼板)、竖井是否封堵; g)开关电气上下级的整定值是否匹配; h)明敷、暗敷及闷顶内电气线路的敷设是否符合规范要求;

i)临时线路的敷设是否符合规范要求; j)电气线路中电缆、电线的保护情况检查; k)电缆桥架是否完整盖板齐全进出线口是否防护到位; l)电气线路与供热管线、燃气管线的距离是否符合规范要求; m)照明灯具、开关、插座。 二、根据上述检测内容我方特制定以下检测方案: 为保证检测质量,确保检测结果的准确和可靠,我公司采用现代化科技仪器设备进行即时性电气防火检测,提供检测报告,指出存在的电气火灾隐患以及消除这些隐患的整改建议,从而最大限度地预防和减少电气火灾的发生。 (一)、配电设备:变压器、高低压配电室、配电箱(盘)、开关箱(盘)、电控柜(盘)等: 变、配电室 1、干式电力变压器 直观检查 电压、电流指示值应正常; 引线接头、电缆、母线应无过热迹象;

电气防火安全检测报告_secret

电气防火安全检测报告 编号NO 一、受检单位概况及检测依据

二、检测结果 存在电气火灾隐患应及时采取技术措施进行整改。 存在的其它问题,应在适当时机进行整改

5、超市三层配电间动力配电箱内40A断路器负荷侧直接压 接软导线。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第5.3.1.2 条:导线与设备或器具连接 1) 2) 3) 4) 截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与 设备或器具的端子连接。 截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线芯应先拧 紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连接。 截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备或器具的端子连接。 接线端子压接导线不得多于两根。 6、超市B1层配电柜内互感器端子温度67 r,电流表无指 示 。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第4.5.1.1条:低压配电装置直观检查电压、电流指示值应正常;

7、超市B2层配电间配电柜内部分断路器端子导线松动, 冷库配电柜主断电源侧端子温度62.2 C。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 —2000第5.3.1.2.3 )条:低压电器的外部接线,应符合下列规 定:电器的接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接, 应拧紧且应有防松装置。 8配电室电缆夹层内高压电缆进线处电缆孔洞未封堵。 相关规范:《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065 — 2000第4.1.1.3条:室内变配电所安装可燃油浸式变压器,应符 合下列防火规定:变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、孔 洞及电缆构筑物的开孔部位,均应实施防火圭寸堵。 存在的其它问

建筑消防电气检测合同书范本

编号:_____________ 建筑消防电气检测合同书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

一、合同签定双方 甲方: 乙方: 二、检测内容 根据《消防法》规定,受甲方委托,乙方对甲方___________________的电气设施{包括内的所有室内外变配电系统、消防动力电源、照明配电箱(配电柜)、电气照明灯具、开关插座、线路敷设等项目}进行技术检测,并根据检测情况如实出具检测报告。 三、甲方义务 甲方应办理检测委托书,并于检测前5日内向乙方提供检测所需有关技术资料。如:设计图纸、竣工图纸、竣工资料等。 四、时间要求: 乙方自检查审核甲方合同第三条要求的全部检测资料后从次日起算,于 15日 内完成检测工作,并向甲方提供相关检测报告一式三份。 五、取费办法及付款 1、取费标准为 0.8 元/平方米(计费标准为建筑物的建筑面积,建筑物外的电气配套设施检测不再另行计算费用)暂按万平方米计算,合同总价暂定为人民币。 2、检测项目检测合格且取得消防验收合格证书后,甲方一次性支付乙方消防验收合格的建筑物的全部检测费用(按照消防验收可以分批次支付)。 3、检测费用支付时乙方应向甲方出具等额的正规检测发票。 六、违约责任

1、甲方不能于约定日期内向乙方提供检测所需技术资料的,则乙方完成检测的时间及向甲方提供检测报告的时间做相应顺延; 2、乙方在甲方提供合同规定的全部技术资料后不能约定时间完成检测并出具报告的,则视为违约,违约金为检测费用的1‰/天. 3、如乙方的检测报告经消防主管部门审核后存在缺项、丢项等内容须重新检测时,乙方应按照消防部门的要求进行整改或重新检测,检测费用不予调整。如经重新检测或整改后仍不能通过消防主管部门的验收时,甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用(建筑物的电气设施本身在质量及设计缺陷的除外)。 4、如乙方不具备消防电气检测资质,虽出具报告但最终不能通过消防主管部门的认可或被认定检测报告不具有合法性时,甲方有权单方面终止合同并拒付所有应付的检测费用。 七、乙方进行检测后,如有不合格的项目需整改时,须书面通知甲方进行整改,整改完毕后再由乙方进行复检,如复检不合格,对不合格项目应进行重新检测,直到检测合格后为止。对复检/重检项目不再收取检测费用。 八、本合同未尽事宜双方进行协商,协商结果以书面补充合同作为附件,附件与本合同具有同等法律效力。 九、本同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,自签字盖章之日起生效。 十、争议解决: 双方协商解决,协商不成,双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。 签字页无正文 甲方:乙方: 法定代表人签字:法定代表人签字:

电气消防安全检测合同书

电气消防安全检测合同书 合同编号: 甲方:陕西融信物业有限责任公司 乙方:陕西电气消防安全检测所 根据《陕西省电气消防安全技术检测管理暂行规定》的要求,甲、乙双方经协商,由乙方对甲方之配电设施、可触及的电气线路等进行消防安全检测,达成以下协议: 一、被检区域及检测项目: 1.地下二层至屋面共用部位的所有照明开关、线路、灯具; 2.地下二层至屋面所有公用设备控制箱(含一、二次线路)、出线、电动机 及弱电系统的强电部分; 3.配电室变压器出线母排、1#-17#低压柜一、二次线路、电气元件和各 支路出线电缆、电气元件、发电机出线电缆; 4.受约住户房间内所有电气设施、设备。 二、检测期限:年月日至年月日 三、检测费用: 按照陕西省物价局陕价费调发[2001]85号《关于电气消防安全检测收费标准(试行)》的批复第二条以被检建筑面积贰元/平方米收取。被检总面积为:m2;检测费总计元,大写:元。 四、双方责任:

甲方: 1. 在乙方检测期间甲方派人员配合乙方工作,做好相关协调工作,并负责 每天对检测小组签证; 2. 根据乙方的检测计划,提前一小时给受检部位供电,总负荷应达到满负 荷的35%以上; 3. 因甲方原因造成检测期拖延,应承担责任; 4.甲方在一个月内完成整改乙方检测报告中的不合格项目,交乙方复检; 5.按时付款。 乙方: 1. 乙方应向甲方提供营业执照、检测许可证、检测人员资质、检测仪器合 格证等相关证明原件及复印件; 2.乙方检测人员应遵守甲方安全、环境等有关制度及规定,不得擅动非受 检设备、设施,对妨碍物的搬移,应获得甲方同意或由甲方人员移动; 3.不随意去非受检场所; 4.爱护甲方设备、设施; 5.需停电检测的部位,乙方须提前两天通知甲方,甲方做出安排后,方能 检测; 6.乙方在一周内对甲方提出的整改项目的复检申请进行复检,检测费不再 另计; 7.检测完成后三十日内向甲方提供检测报告,报告中应载明隐患部位、隐 患原因、隐患程度等; 8.检测责任保证期为十二个月,保证期从检测报告交于甲方之日起计算。 在保证期内,因乙方检测后的部位引起的火灾、人员触电等事故由乙方承担全部责任。

建筑电气消防安全检测报告(第2版—1)

检测机构 CMA 章 总编号分编号总页数 ZDJ2011 No.XXXXX 建筑电气消防安全检测报告 (第2版—1 ) 工程名称:委托单位:检测机构: 浙江省消防协会监制 日期:年月日 检测机构声明 1、本检测机构经批准具备 、 检测能力,在许可范围内从事检测工作并出具公正数据; 2、本报告无本机构 CMA 章、检测专用章或公章无效; 3、未经本机构书面批准,部分复印检测报告无效; 4、本报告无检测人、报告审核人、批准人签名无效; 5、本报告涂改无效; 6、对本报告若有异议,请收到报告后于十五日内向本机构提出。 机构名称:机构地址:联系电话: 建筑电气消防安全检测报告 报告编号:第 1 页共11页

基本情况 工程名称检测地点建设单位设计单位施工单位监理单位 联系人序号 1 2 3 4 电气设施供配电装置低压用电设备室内低压配电线路接地和等电位设计安装委托检测 建筑高度建筑层数建筑面积建筑类别使用性质检测类别联系电话 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 检测检测日期依据 m m 2 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》(2005 版)GB50045-1995 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《10KV 及以下变电所设计规范》GB50053-1994 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程盘.柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB 50171-1992 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 《建筑物电气装置第 7 部分、第 703 节》GB16895.14-2010 《建筑工程消防验收规范》DB 33/1067—2010

电气防火检测报告

电气防火检测报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

报告编号: 电气防火 技术检测报告 委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日 声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期不予 受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判定。

8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 报告编号: 电气防火安全检测报告 报告编号:

依据 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、 DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》,我公司对有限公司建筑内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结进行检测,结果如下: 一、检测合格项目: 1、经红外检测无异常发热,符合要求。 2、配电房等电位接地电阻经检测符合要求。 二、检测不合格项目: 配电房 1、电容柜后柜左二分开关电源侧A相温度异常。(见红外图****) 2、电容柜后柜右二电容膨胀。 三、整改建议: 1、对以上检查的不合格问题,尽快安排整改(如有类似问题建议自检进行整改),以防发生安全事故。 2、建议车间、办公室和仓库内电气设备、插座安装地线和漏电保护开关,定期(漏电保护器每个月至少手动检查一次)对电气系统保护装置进行测试,雷雨潮湿季节应适当增加实验次数,确保装置能正常动作和有效保护。 3、加强日常维护保养工作,对重要电气设备与设施应重点巡查,特别是在环境温 度较高时更应注意定期进行清洁和检修,及时排除安全隐患。 检测有限公司 (盖检测专用章) 本报告一式三份,一份交公安派出所、一份交委托检测单位、一份由本公司存档。

电气消防检测报告

电气消防安全检测报告 工程名称北二环苏宁店工程地点西安市北二环未央路立交以东400米检测日期2010年3月17日 建设单位名称西安市房地产经营三公司负责人王华联系人李梅联系电话工程概况 工程类别使用性质占地面积(m2)建筑面积(m2)层数建筑高度(m)火灾危险性类别新建商用450 27949㎡6层24.6m 民用 消防检测依据GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范 电气检测结果: 电气检测负责人(签名) 年月日GB50016—2006 建筑设计防火规范 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范 GB50045-95 低压配电设计规范 单位类别单位名称项目负责人签名 建设单位西安市房地产经营三公司王华 设计单位陕西瑞嘉建筑设计有限公司赵勇 检测人员(签名): 施工单位陕西盛世万希装饰有限公司李国江 监理单位陕西华茂监理有限公司贺国强 检测内容1、配电柜、配电箱;2、断路器,照明灯具、开关、插座及明敷电气线路;3、对以上电气装置进行消防安全的即时检测。 填表要求:1、表格项目可自制,特殊情况可另附表2、产品需写明规格、型号和数量3、有数据要求的项目需写出实际的检测数据

电气消防安全检测结果 配电柜(个)20 插座(个)120 配电箱(个)16 开关(个)186 断路器(个)36 日光灯(个)362 检测电气装置共计88 处 注:灯具、开关、插座、断路器按10%抽检;其他按50%抽检; 火灾隐患分类及项数 火灾隐患种类项数隐患摘述备注 重大 隐患 A类火灾隐患 建议立即整改 无无 B类火灾隐患 建议限期整改 2 详见检测纪录 一般 隐患 C类火灾隐患 建议计划整改 3 详见检测纪录 电气消防安全检测 结论主检:签发日期: 说明 本检测报告将建筑电气系统分为变配电装置、配电线路、照明灯具、开关插座、接地及等电位联结五个部分,对其中不合格项的数量、位置及整改建议等在该部分后附的“不合格项说明”中反映。

电气防火检测报告记录范本

电气防火检测报告记录范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

报告编号: 电气防火 技术检测报告委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日

声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期 不予受理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判 定。 8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。 9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 报告编号:委托单位 负责人联系电话 工程名称建筑电气防火检测建筑位置 建筑面积㎡使用性质 建筑高度建筑层数 检测起止日期年月日 主要检测仪器名称、型号红外热像仪I7;接地电阻检测仪;ETCR2000+钳形接地电阻检测仪;剩余电流动作检测仪5406A;绝缘电阻检测仪3007A;相序检测仪等。 检测环境条件温度:℃湿度:%RH 检测范围变配电设备温度、接地检测,低压配电线路温度、绝缘检测,漏电开关剩余电流动作检测,照明装置等电位联结 用电负荷概况 检测依据规范标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》 SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》 抽检比例低压配电装置等应全部检测;小型配电、用电电器如照明器具、开关、插座等应按防火分区进行抽检,抽检率不低于30%

建筑消防电气检测合同书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑消防电气检测合同书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:_______________________________________________________________ 乙方: ________________________________________________________ 二、检测内容 根据《消防法》规定,受甲方委托,乙方对甲方电气设 施{包括内的所有室内外变配电系统、消防动 力电源、照明配电箱(配电柜)、电气照明灯具、开关插座、线路敷设等项目}进行技术检测,并根据检测情况如实出具检测报告。 三、甲方义务 甲方应办理检测委托书,并丁检测前5日内向乙方提供检测所需有关技术资料。 如:设计图纸、竣工图纸、竣工资料等。 四、时间要求: 乙方自检查审核甲方合同第三条要求的全部检测资料后从次日起算,丁15日 内完成检测工作,并向甲方提供相关检测报告一式三份。 五、取费办法及付款 1、取费标准为0.8元/平方米(计费标准为建筑物的建筑面积,建筑物外的电气配套设施检测不再另行计算费用)暂按—万平方米计算,合同总价暂定为人民币。 2、检测项目检测合格且取得消防验收合格证书后,甲方一次性支付乙方消防验 收合格的建筑物的全部检测费用(按照消防验收可以分批次支付)。 3、检测费用支付时乙方应向甲方出具等额的正规检测发票。 六、违约责任 1、甲方不能于约定日期内向乙方提供检测所需技术资料的,则乙方完成检测的时间及向甲方提供检测报告的时间做相应顺延;

相关文档