1、规划用地面积小于2万平方米的一星级项目,是否要做雨水收集回用系统?

答:当项目雨水年径流总量控制率不小于55%时,可以不做。

2、住宅小区是否每栋单体都要有绿建设计专篇?

答:当小区每栋单体有设计说明时,每栋单体也应有绿色建筑设计专篇;当整个小区采用一个设计说明时,绿色设计专篇也可以编制一个。

3、GB50974-2014中第3.5.3条有关室内消火栓设计流量的减少,是否包括该建筑的地下室?

答:不包括。

4、《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J73-2014)第9.2.3.6条:“计量装置应具有远程功能,并与相应的建筑能耗管理平台相匹配”,要求设计需明确采用远程水表,但由于南京自来水公司要求必须采用普通旋翼式水表,针对此情况,怎么处理。

答:按《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32TJ111-2010的要求进行设计。

5、《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014)第9.4.6条“场地雨水应实行径流总量控制,年径流总量控制率不宜低于55%”,设计文件如何落实?

答:在总平面图上列出计算雨水年径流总量控制率的相关参数:绿化面积、屋面面积、透水地面面积、不透水地面面积,水面面积、下凹式绿地面积及下凹深度、旱溪容积、景观水体面积和调蓄容积(当具有调蓄功能时)、雨水收集池容积等。计算雨水年径流总量控制率,并在绿色设计专篇中标出。

●南京年径流总量控制率对应的设计控制雨量

(统计数据年限为1977~2006时):55%为11.5 mm;70%为18.9 mm;85%为34.2mm。

(统计数据年限为1983~2012时):60%为14.7 mm;70%为20.5 mm;75%为24.6mm;80%为29.7mm;85%为36.6mm。

●径流系数见下表

径流系数

汇水面种类雨量径流系数Φ流量径流系数Ψ

绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚

0.30~0.40 0.40

度≥300mm)

硬屋面、未铺石子的平屋面、沥

0.80~0.90 0.85~0.95

青屋面

铺石子的平屋面0.60~0.70 0.80

混凝土或沥青路面及广场0.80~0.90 0.85~0.95

大块石等铺砌路面及广场0.50~0.60 0.55~0.65

沥青表面处理的碎石路面及广场0.45~0.55 0.55~0.65

级配碎石路面及广场0.40 0.40~0.50

干砌砖石或碎石路面及广场0.40 0.35~0.40

非铺砌的土路面0.30 0.25~0.35

绿地0.15 0.10~0.20

水面 1.00 1.00

地下建筑覆土绿地(覆土厚度≥

0.15 0.25

500mm)

地下建筑覆土绿地(覆土厚度<

0.30~0.40 0.40

500mm)

透水铺装地面0.08~0.45 0.08~0.45

下沉广场(50年及以上一遇)—0.85~1.00

●年径流总量控制率计算例题:南京市某项目规划用地面积

10000m2,其中屋面面积4000m2,沥青路面面积3400m2,景观水体面积600m2,绿地面积2000m2,(30%为下凹式绿地,低于路面10cm),采用景观水体进行调蓄,项目实现雨水年径流总量控制率55%。

◆南京市年径流总量控制率55%对应的设计控制雨量为11.5mm

◆项目场地内设计降雨控制量:V=11.5mm/1000×10000m2 =115m3 ◆场地综合径流系数:

(4000×0.9+3400×0.9+600×1+2000×0.15)/10000=0.756

◆入渗实现的降雨控制量:V1=115×(1-0.756)=28.06m3

◆需通过其它措施实现的降雨控制量:V-V1=115-28.06=86.94m3 ◆下凹式绿地受纳雨水容积:V2=2000 m2×30%×0.1m=60m3

◆最终需通过水体调蓄的降雨量:V3=V-V1-V2=86.94-60=26.94m3 ◆26.94m3即为景观水体有效调蓄容积

◆景观水体水位变化高度:26.94/600=0.05m

6、《绿色建筑评价标准》6.2.10条,“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,不参评”。建筑可回用水量如何计算?

答:“建筑可回用水量”指建筑优质杂排水和杂排水水量,优质杂排水指沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、空调冷凝水、游泳池排水等。杂排水指民用建筑除粪便污水以外的各种排水,除优质杂排水外还包括冷却排污水、游泳池排污水、厨房排水等。可回用水量采用民用建筑节水设计标准平均日用水定额计算。

7、某项目有生活热水,可再生能源利用采用太阳能光伏,生活热水热源是否可以采用空气源热泵?

答:当有条件采用太阳能热水时,应采用太阳能热水,如没有设置太

阳能集热板的条件,可以采用空气源热泵,但设计需提供不能设置太阳能集热板的依据。

8、当室内消火栓设置在便于取用的走道等部位、且能保证任何部位有两股充实水柱达到室内任何部位时,楼梯间未设置室内消火栓是否违规?

答:不违规。

但当消火栓设置在楼梯间时应注意下列问题:当消火栓箱为明装时,不应影响楼梯间的疏散宽度;当消火栓箱为安装时,应注意是否与楼梯平台的梁相碰,且不应影响楼梯间防火隔墙的耐火极限。9、根据GB50974第11.0.12条,消防泵房与消防控制室的距离是否有要求?

答:行走距离应不大于180m。

10、当地下汽车库与上部建筑仅竖向疏散通道相通时,地下汽车库是否可按“汽车库规范”确定消防用水量?

答:可以。

11、一栋建筑有地下室,建筑室内外消防用水量地上和地下是分开按各自体积各自功能取,还是地上地下按1栋建筑体积取用水量

答:除上部为住宅、下部为汽车库的建筑外,按总体积、各自类型计算,取大值。

12、多层建筑,或高层建筑裙房消火栓管道布置是否可以采用仅设2根立管、每层设置水平环管的设置方式?

答:除二层建筑及设置竖管确有困难外(如人防地下室等),消火栓应设竖向环管。水平环管上二个阀门之间连接的消火栓数不宜多于5个。

13、某项目室外消防用水取自消防水池,建筑在消防水池取水口保扩

半径150m之内,但地下出入口距消防水池取水口大于40m,消防扑救面距消防水池取水口大于40m,是否要设由室外消火栓泵提升供水的室外消火栓?

答:当地下出入口和消防扑救面40m范围内有接自市政自来水管网的室外消火栓时,可以不设,否则要设。

14、食堂按哪类建筑确定室内消火栓用水量?

答:附建在建筑内的食堂按所在建筑的功能确定;独立建造的食堂按商业确定。

15、某建筑上部为公寓,下部为商业,在公寓与商业之间设有管道转换层(层高不足两米,平时不进人,只有维修才进入),该管道转换层是否需设置室内消火栓?

答:当作为设备间时要设。

16、多层住宅小区,地面住宅均不设室内消火栓,大底盘地下车库的消防水箱容积应为多少?

答:按“喷规”不小于18m3。

17、汽车库集水坑内排水泵负荷是否应按消防负荷配电。

答:按消防负荷配电。

18、人防电站平时不作它用(平面图上已标注该区域平时不作它用),是否可以不设消防设施。

答:可以。

建筑给排水施工图审查标准

建筑给排水施工图审查标准 摘要:为确保施工顺利进行和工程质量,降低建设资金,会审中应认真审查施工图,对给排水施工图中存在的问题提出处理意见,预见性地解决施工过程中可能存在的问题。详细介绍了建筑给排水与各有关专业的关系,施工图审查原则! 施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作。是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错。确保工程质量和施工顺利进行。降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后。应认真学习图纸。熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图。掌握工程情况。了解建筑结构。以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时。尽量全面地发现图纸中的问题。以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。审图是一项综合性很强的技术工作。需要考虑的事项千头万绪。挂一漏万在所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏漏。以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 1 建筑给排水专业与有关方面的关系 1. 1 专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配。零配件及控制设备能否满足要求。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰。埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。

(3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 (4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 (6)有关建筑设计。如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。 2 施工图审查要点 现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。

2014年江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析(建筑设计与建筑防火) 2013.06

一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计。 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3.2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

建筑给排水施工图审查要点

建筑给排水施工图审查要点 简介:施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行. 降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后.应认真学习图纸. 熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图.掌握工程情况.了解建筑结 构.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面 地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。 审图是一项综合性很强的技术工作.需要考虑的事项千头万绪.挂一漏万在 所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏 漏.以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 1 建筑给排水专业与有关方面的关系 1. 1 专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配.零配件及控制设备能否满足要求。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 (4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。

给排水审图意见五

第 1 页,共 1 页14/07/2014第 1 页,共 1 页 给排水审图意见(五) F1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》应选用现行版本GB50261-2005;《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005;卫生设备安装、潜污泵安装应选用现行版本的标准图集。 A1、明确自备地下水源、市政水源概况以及两者之间采取的防污染措施。 A2、缺少喷淋系统管材、管件选用;缺少消防泵规格型号。 A3、冷热水系统图中,冷热水箱进出水管路接法有误。 A4、一层消防控制室不应穿越有水管道。 A5、三层厨房内喷头间距应满足规范要求。 A6、三层厨房及活动室部位应按消防队员行走路线校核是否任何部位均有两只水枪的充实水柱保护。 A7、消防泵组公用吸水干管吸水,消防泵宜交错布置,且吸水干管应合理设置阀门,以保证吸水干管损坏时有一组工作泵能正常运行。 A8、缺少游泳池配水管路及水处理设备的系统原理图。 P1、消防水池与游泳池合用,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.3.4条。 P2、综合楼的消火栓应配备消防卷盘。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.2.4条。 P3、餐饮以及歌舞娱乐场所的包间不应采用边墙型闭式喷头。见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第6.1.3.3条。 P4、喷淋系统配水管减压孔板规格有误,且孔口直径不应小于设置管段直径的30%。见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第9.3.1条。 P5、屋顶冷热水箱距九层地面高差仅4米,无法满足顶层卫生器具用水的最低压力。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.3.5.3条、3.1.14条。 P6、游泳池上方的各种管道应采取防结露保冷措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第3.5.17条。 P7、洗浴区等高温排水部位的排水管材应选用耐热塑料管或金属排水管。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第4.5.1.3条。 P8、热水系统供回水管路宜采取同程布置的方式。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第5.2.11条。 P9、热水管道、热水箱等设备应采取保温措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)第5.6.14条。Q1、建筑高度超过24米以上的任一楼层建筑面积大于1000平方的高层综合楼,应按一类高层进行设计。修正消火栓系统流量、消防水池容积等参数。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第3.0.1条。 Q2、一类高层综合楼每层面积大于5平方的卫生间均应设置喷淋保护。见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.6.2条。 Q3、灭火器严重危险级设置场所,最小配置灭火级别3A,即MF/ABC5;手提式灭火器最大保护距离不应大于15米。 见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.2.1条、第5.2.1条。 lk14/07/2014lk

施工图审查回复时间及相关要求-江苏省

施工图审查回复时间及相关要求 盐城市汇金置业有限公司: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心

江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号:YC2009148 项目名称:钱江方洲北区7#、8#商住楼 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 2009.6.8 江苏省建设厅制

盐城市苏嘉房地产开发有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的钱江方洲北区7#、8#商住楼项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年6月8日 (审查机构盖章)(附10页审查意见)

给排水审图常见错误

审图意见汇总和解析 一、现行给排水设计常用规范和标准图集 46本规范、28本图集 二、2015.09-2016.03审图意见和规范条文对照分类汇总 11类,77条 三、重点条文解析 1.灭火器设置问题 (1)间距问题 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第5.2.1条(强条) 5.2.2条。(强条)

(2)级别问题 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第7.1.2条:(强条) 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 第7.1.3条:(强条) 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 汽车库的火灾类别和危险等级 江苏按B类火灾,中危险级,(2011年江苏省施工图审查技术问答:地下汽车库所停车辆均为已加油汽车,一旦着火汽油沿地面流淌或是迅速蔓延,符合油类火灾特征,地下汽车库是A/B类混合火灾,因此应按B类火灾配置灭火器)。保护距离12米,级别55B 浙江按A类火灾中危险级,2014年《浙江省消防技术规范疑难问题操作技术指南》。保护距离20米,级别2A 2、给排水 (1)压力问题 a.超压 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3条:市政管网供水压力不能满足供水要

求的多层、高层建筑的给水、中水、 热水系统应竖向分区,各分区最低 卫生器具配水点处的静水压力不 宜大于0.45MPa,且分区内低层部 分应设减压设施保证用水点处供 水压力不大于0.2MPa。 《住宅设计规范》(2011)GB50096-2011 第8.2.2条:入户管供水压力不应大于0.35MPa(强 条) 第8.2.3条:套内用水点供水压力不宜大于 0.2MPa,且不应小于用水器具要 求的最小压力。 《建筑给水排水设计规范》(2009局部修改版)GB50015-2003 第3.3.5条: 高层建筑生活给水系统应竖向分区, 竖向分区压力应符合下列要求: 1.各分区最低卫生器具配水点处 的净水压力不宜大于0.45MPa; 2.静水压力大于0.35MPa的入户 管(或配水横管),宜设减压或调 压设施;

给排水审图意见总结

1.应增加绿色建筑设计的相关标准及《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 (全文强条) 2.地下车库应属于中危险Ⅱ级,喷淋设计采用中危险Ⅰ级不符合规范规定,必 须修改设计。 3.七氟丙烷灭火系统,必须响应《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的相 关强制性条文要求,应加以说明。 4.《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)第4.13.2条规定,明确污 水管道与生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面。 5.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.9.5条规定的设 计重现期(5~50a)复核排水管径和雨水集水池及排水泵,雨水集水池和排水泵设计还应符合第4.9.36B条各款要求。 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.5C条第4款及 《真空破坏器应用技术规程》CECS 274:2010第4.0.1条第2款规定,在立管顶部设置管顶形真空破坏器。 7.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条规定, 住宅的户内用房允许不设喷淋系统。 8.地下室生活水箱缺设消毒装置,不符合GB 50788-2012第3.6.7条。 9.排水用UPVC管采用粘接时,排水横管的坡度应按《建筑给水排水设计规范》 GB50013-2003(2009年版)第 4.4.10条的规定,采用标准坡度I=0.026。 10.接排水横干管长度超过《建筑给水排水设计规范》第 4.5.12条第5款的规定, 应增设清扫口;WL-06所接排水横干管起端增设清扫口。 11.《建筑设计防火规范》GB50016-2006第 8.5.8条的规定,增设自动灭火系统, 且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。 12.综合用房内设置的喷头应采用边墙型扩展覆盖喷头,在图中应标注说明,并 应符合《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》第 7.1.3条的规定。 13.六层~二十层,二十一层客房喷头之间距有2180,2310,小于规定的最小值, 不符合GB50084-2001(2005年版) 7.1.2条 14.地下一层、二十二层自喷报警阀内的水力警铃未引出房间外经常有人 的公共通道处,不符合DGJ32/J92-2009 9..7.1条 15.冷水管道接热泵机组前应按《建筑给水排水设计规范》第 5.6.7条第5款及

给排水施工图审查要点及常见问题

给排水施工图审查要点及常见问题 摘要:给排水管道施工图审查中所发现的常见问题,其出现的根本原因主要在于未按有关工程建设强制性标准严格执行。本文主要基于给排水施工图设计经验就施工图设计审查及设计中常见问题进行了初步分析。 关键词:市政;给排水;施工图;审查;问题Abstract: For the common problems found in the examination of construction drawing drainage pipeline, it appears the basic reason lies in not in accordance with the relevant mandatory standards for construction projects strictly enforced. This paper is mainly based on the construction drawings and design experience for drainage construction conducted a preliminary analysis of common problems in design review and design. Keywords: Municipal; drainage; construction drawing; review; problems 给排水施工图审查是市政给排水施工图设计所必经的工作流程,审查是对施工图设计的验证,只有通过审查的施工图才能做为市政给排水施工的重要工程资料。而我们在市政给排水施工图设计中却往往出现一系列或大或小的问题。下面将就施工图审查发现的问题以及施工图设计中常容易出错的一些问题进行汇总分析。 一、给排水施工图审查主要范围 市政给水工程施工图审查的主要范围包括城市及工业区给水水源工程、输配水管网工程、净水厂工程以及给水加压站等其他工程的施工图设计文件。城市及工业区中水回用工程、直饮水工程等也属于市政给水工程范畴,相关工程内容正在逐年增加。市政排水工程施工图审查的主要范围包括新建、扩建、改建的城市、工业区和居住区的永久性室外排水工程设计(包括室外雨水、污水排水管网工程、污水处理厂工程以及排水泵站等工程的施工图计文件)[1]。其中的中水回用处理厂工程应属于市政排水工程范畴,中水管网工程一般列为给水工程。居住小区室外给排水工程同时执行《建筑给水排水设计规范》和《室外排水设计规范》,可根据规模情况列为市政或建筑施工图审查范围。一些大型居住区,属于城市居住组团性质,其给排水工程涉及城市规划道路、管网的部分,应纳入市政排水工程施工图审查范围。 二、给排水设计文件规范要求和常见问题 施工图报审文件材料要求完整齐备。但实际施工图审查中常发现缺少作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件,如:工程初步设计批复文件、水资源评价报告、工程地质勘察报告等依据文件。 设计文件要求与审查批准的初步设计一致,如有重大更改,需要相应的批准

江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析 (建筑设计与建筑防火) 2013.06 一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计. 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3。2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

室外给排水管网施工常见质量通病图解.doc

室外给排水管网施工常见质量通病图解 NO.1 室外排水工程1)室外混凝土排水管施工⑴ 存在问题室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。⑵ 原因分析①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。②工程部和监理在施工过程中没有认真检查,没有督促施工单位按施工流程施工。③工程部和监理责任心不强,对管道基础没有验收。⑶ 处理措施或方法①施工单位应严格按照设计定位要求进行放灰线,工程部和监理必须对灰线进行复核,对排水管材进行验收。②工程部和监理对管沟开挖后的沟底标高进行复核。③工程部和监理对管道基础的厚度、宽度、标高和坡度进行复核,对管道连接接口进行检查。④管道安装完毕后须经闭水试验和隐蔽验收合格后,方可进行回填土。管道回填时,以两侧相对同时下土,水平方向均匀地摊铺,并夯实,在土方夯实过程中要防止管道中心线及管口位移。2)室外排水管安装施工程序错误 ⑴ 存在问题①室外土方没有回填,埋地塑料排水管已经敷设完成,施工程序颠倒。②排水立管底部没有设混凝土支墩,管道悬空敷设,砖支墩只是临时堆积而成的,没有用水泥砂浆砌筑。⑵ 原因分析①工程部和监理没有责任心,

在施工过程中没有跟踪检查。对于施工单位的盲目施工没有及时制止;配套部现场没有指导和抽查。②工程部、监理和施工单位没有认真审图,尤其是排水管的施工条件和技术要求不熟悉。③施工单位盲目施工,没有按照设计和施工验收规范要求进行室外排水管道施工,成品保护意识差。⑶ 处理措施或方法①工程部、监理和施工单位应认真熟悉施工图和施工验收规范,熟悉埋地排水管道安装的条件和要求;配套部应对现场施工进行作业指导和跟踪检查。②工程部和监理对埋地排水管道的施工过程应跟踪检查,认真做好管道安装条件的验收和隐蔽工程验收,确保室外排水管道严格按照验收规范要求坡向第一只窨井。③施工单位应严格按照设计和施工验收规范要求施工,不得盲目施工。④室外排水管必须在室外土方回填并夯实到位后,开挖管沟,工程部和监理必须认真检查管沟的标高、坡度、垫层和混凝土支墩(或砖砌支墩)施工质量,排水管不得道悬空敷,立管底部和排水管接口处必须设1200混凝土支墩,砖支墩必须采用M7.5的水泥砂浆砌筑牢固,管道底部铺素混凝土垫层或砂垫层,管沟土方回填前必须做好闭水试验,试验合格后,方可回填土方。3)排水检查井没有铺水泥砂浆 ⑴ 存在问题①室外排水检查井砌筑时没有铺水泥砂浆。②雨水排水口没有设井座。⑵ 原因分析①施工单位质量意识

江苏省消防施工图审查纲要

06江苏省施工图审查纲要 (一)消防标准(共 19条) 1、GBJ16-87 第 8.7.1B 条中,(原条文为:第 8.7.1B 条下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:一、设置在地下、半地下;二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过 300m2;三、设置在建筑的地上四层及四层以上。)建筑面积 300m 如何控制,是指单层 300m ,还是几层总的面积控制在 300m ? 答:是指总建筑面积之和。 2、高层旅馆如有中空调,是否一定要按高级旅馆即一类建筑来设计消防?答:高级旅馆的定义见 GB50045-95第 2.0.10条规定。(原条文:2.0.10高级旅馆high/gradehotel具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。)一般地说,有中央空调系统的高层旅馆是带星级的,属高级旅馆,所以应按一类建筑设计消防。 3、某住宅,一层自行车库(高度 2.2m)二——十层住宅,十一层为阁楼,檐口高度小于32m,是套用《建规》还是《高规》? 答:参照最近《建规》(报批稿)关于建筑层数计算的说明:底层高度不过2.20m的自行车库可不计入建筑层数,住宅顶层为两层一套的跃层可按 1 层计,此建筑属于多层建筑,可按《建规》的要求进行设计。 4、上述住宅如果套用《建规》从两路不同市政管网(环状)接入消防给水,水量满足要求,可否不设消防水泵和水池? 答:如水量和水压满足要求,可不设消防水泵和水池。 5、一幢二单元的建筑,一单元为 11 层,另一单元为 7 层,按规范 11 层单元应设消火栓,那 7层单元是否要设消火栓系统,若不设,二单元之间建筑防火如何处理? 答:按《高规》GB50045-95第 4.2.1条规定,(4.2.1高层建筑之间及高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。)上述建筑属于高层建筑,两个单元均要设置室内消火栓给水系统。若7层单元不设消火栓给水系统,两个单元之间建筑防火间距和构造须符合苏公消[2004]17 号文中第 9 条的规定。(规定原条文:9.高层民用建筑与多(单)层民用建筑防火间距的确定:座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。两座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于 1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 4m。两座高层建筑或高层建筑与一、二级耐火等级的多(单)层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于 2. 00h,墙上开口部设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于 4m。)

江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(建筑专业)

建设工程施工图设计审查 技术问答 江苏省建设厅审图中心 二○○五年六月

建设工程施工图设计审查技术问答 建筑专业技术问答 (一)设计依据及设计说明(共13条) 1、对建筑物的结构安全等级不作要求,只在结构设计中明确这一等级。对建筑专业而言是否是违反《强制性条文》? 答:要判定某问题是否违反《强制性条文》,应看能否明确指出此问题违反了哪一本规范中的哪一条,且此条是已明确被指定为建筑专业《强制性条文》者。否则皆不能判定为违反《强制性条文》。 2、设计依据中设计依据的相关规范,有的说明中列举一部分,漏了一部分。有的只写“依据国家和省市有关规范”,遇到上述情况可否算是设计文件深度不够? 答:对施工图审查意义不大。 3、与工程相关的《工程质量施工验收规范》是否要在建筑施工说明中全部列举说明。不列举或列举不全是否算违反强制性标准? 答:施工图审查只处理与设计有关的强制性标准。 4、《全国民用建筑工程设计技术措施(规划、建筑)》中的条文能否作“强标”? 答:“措施”本身未见明确定为国家强制性标准,但其中很多条文是规范中的强制性标准,甚至是《强制性条文》。 5、对于单元式宿舍楼其设计同单元式住宅(一梯二户等),审查时按住宅规范还是按宿舍规范?(单元之闫是否须设连廊连通)。宿舍、公寓式办公楼、公寓式住宅的设计依据? 答:单元式宿舍和单元式住宅其功能和平面形态应有明显区别,如各房间的大小级配,厨房、卫生间的内容和设备形式皆不同,设计应按各自规范。公寓式办公楼按办公楼,公寓式住宅按住宅。 6、足疗应参照何规范? 答:参考类似的服务类建筑。 7、公寓式办公、酒店公寓如何定性?属于办公还是住宅? 答:公寓式办公按办公楼,酒店式公寓靠酒店。 8、健身房属于娱乐设施吗?设置的楼层是否有限制? 答:单纯健身房不应属娱乐设施,未见规范限制楼层。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及 相关要求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章)(附6页审查意见)

江苏省建设厅关于转发《江苏省建设工程设计施工图审核中心内部管

江苏省建设厅关于转发《江苏省建设工程设计施工图审核中 心内部管理制度》的通知 【法规类别】建筑安装施工 【发文字号】苏建函科[2006]515号 【发布部门】江苏省建设厅 【发布日期】2006.08.18 【实施日期】2006.08.18 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 江苏省建设厅关于转发《江苏省建设工程设计施工图审核中心内部管理制度》的通知 (苏建函科(2006)515号) 各省辖市建设局(建委): 江苏省建设工程设计施工图审核中心根据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和省建设厅《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施意见》等文件精神,结合工作实践经验制定了《江苏省建设工程设计施工图审核中心内部管理制度》,对全省各施工图设计文件审查机构具有较好的借鉴作用,现印发给你们。请各施工图设计审查机构参照执行。 希望各地进一步加强对施工图设计文件审查机构的监管,建立健全各施工图设计文件审查机构内部管理制度,推动施工图审查工作健康发展。

附件:《江苏省建设工程设计施工图审核中心内部管理制度》 江苏省建设厅 二○○六年八月十八日附件: 江苏省建设工程设计施工图审核中心内部管理制度 一、施工图审查机构职责 (一)贯彻执行国家和省有关工程建设的法律、法规和方针、政策,制订施工图审查机构管理规章制度,保障审查工作的顺利进行。 (二)受建设单位的委托,对施工图设计文件(含勘察文件,以下简称施工图)中涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查,并对审查结果负责。 (三)坚持公开、公平、公正、科学的原则,严格执行工程建设强制性标准,规范审查行为,维护国家和公共利益。 (四)建立健全施工图审查质量保证体系,落实审查工作责任制,确保审查质量。 (五)坚持在审查机构和审查人员认定范围内,承接审查业务,不得超认定范围审查施工图。 (六)施工图审查合格后,及时办理审查合格书,并在全套施工图纸上盖章,作为办理质量监督和施工许可的依据。 (七)做好施工图审查资料的建档、备案及审查信息、数据的统计分析和上报工作。 (八)定期总结交流审查工作经验,组织审查人员学习工程建设相关法律、法规、标

江苏省建筑工程施工图设计审查报审表

江苏省建筑工程 施工图设计审查报审表 项目名称: 建设单位: 填报日期:年月日 接受单位: 接受日期:年月日 经办人: 编号: 江苏省建设厅监制

盐城市设计质量管理和施工图审查须知 一、建设单位必须遵守先勘察、后设计、再施工的法定建设程序,严格遵守先委托勘察,先期将勘察报告委托图审机构审查的原则,设计单位应在取得审查合格的勘察报告再进行工程设计。 二、市外(省外)勘察设计单位进盐承揽业务,须按省建设厅、市建设局规定办理进市备案登记手续。市建设局办理时间统一为每周工作日一、三、五的上午。 三、严格执行工程建设强制性条文和图审限时(5天)回复制。对设计发生的严重安全隐患问题、违反强条超指标较多、图审一次整改回复不合格或时间超过7天的,予以公开曝光和依法查处。设计单位须提供图审联络员、各专业设计人员联系电话,以利及时解决图审技术问题、提高服务效率。 四、开发类住宅小区的公建配套(小区环境景观、绿化、设施)项目,应根据规划总平、市建设局审查通过的初步设计编制施工图文件,并先于建筑单体施工图报审。 五、严格执行江苏省建筑节能地方标准、设计文件深度要求编制节能专篇。盐城市区的建设项目,须按市政府规定执行居住节能65%标准、公共建筑选择绿色建筑标准、可再生能源建筑利用技术等一项的规定。 六、新建建筑须按规定统一安装太阳能热水利用系统编制太阳能热水系统应用专篇。 七、本市建筑工程禁止使用砖混结构、底框结构、预制多孔板、粘土制品墙材、水泥搅拌桩、硫磺胶泥接头,学校、医院等建筑禁止使用单跨框架,住宅工程禁止使用外墙保温砂浆。 八、居住建筑抗震构造措施国家规范标准提高一度。现浇楼厚度、双层双向钢筋配置执行省质量通病防治标准。 以上有关规定和文件依据,请登陆盐城市建设局https://www.wendangku.net/doc/463481876.html,、市图审中心网站https://www.wendangku.net/doc/463481876.html,查阅。 盐城市建设局 二OO九年十月九日

最新江苏省建筑专业施工图审查技术问答汇总

2010江苏省建筑专业施工图审查技术问答

建筑专业施工图审查技术问答 第一章建筑节能 1. 体形系数 1.1 夏热冬冷地区的一栋三层住宅,如果其体型系数为0.38,既体型系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32、J71-2008中的6-11层的要求,有关其外墙、屋面、外窗的相关指标是否可按6-11层来执行,而不按三层? 答:这个问题反映了提问者思考很深入,很能动脑筋,有一定的深度。为 注:⑴假设D≥3时的数值; ⑵外墙均为北墙的数值; ⑶外窗均为北窗的数值。 从上表可以看出我省标准高于国家标准,省标的2008版对低层建筑的体形系数给予放宽,是因为省标的2001版在执行过程中普遍反映:该类低层居住建筑一般均为别墅,双拼别墅或联排别墅等等,体形系数限制过死,就会妨碍建筑师的创作,不能充分反映每个不同楼盘的特点,也缺少个性,所以在2008版的编制过程中吸取了这个意见,把体形系数作了放宽,这也意味着体形会复杂多变化,这样与室外接触的墙体就会多一些,自然其热交换同样增加,所以要提高屋面外墙、外窗的要求,以便弥补因体形复杂而造成的热损失。 反之,一栋三层住宅设计得很好,居住功能上解决得很完美,而体形系数又不大,满足6-11层时,能否按6-11层的条件来执行规范?这个问题的回答应可以的。2008版节能标准中第5.1.1条的条文说明中给予了明确的回答,“当小于6层建筑物的体形系数不大于6层或6层以上建筑物体形系数时,其外围护结构可按6层或6层以上建筑外围护结构设计”。另一方面建筑节能也应满足建筑功能的要求。当底层商店上部为住宅时,可以按叠加以后计算层数。

2016年江苏省施工图审查技术问答(结构专业)

结构专业施工图审查技术问答 一、荷载 1、消防车荷载板跨在3m×3m到6m×6m之间的,按跨度插值还是按 板面积插值? 答:《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(以下简称GB50009)表5.1.1注4:“第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时应按线性插值确定”。经试算按跨度插值其结果比按面积插值略小,相差不超过5%(见下表)。两种方法都可以,如果板块非正方形可按面积插值折减。 2、局部出屋面小塔楼,小塔楼墙面设有一处至大屋面的检修门(建 筑图上已注明“此门仅用于检修”,另外建筑图上也注明此屋面为非上人屋面),此种情况下审图人员要求大屋面按上人屋面考虑荷载是否合理?另外,“偶尔有少许人”在屋面上活动,荷载是否按上人屋面取值? 答:建筑设计为非上人屋面,审图人员要求按上人屋面考虑荷载,不合理。“偶尔有少许人”在屋面上活动,应查明活动种类,并按相应荷载取值。 3、根据常规经验,家庭贮藏室的活荷载应该不会大。2010年江苏省 结构专业施工图审查技术问答“一.2”条认为住宅贮藏室的活荷

载可取“3.0~5.0”kN/m2,但2011年的省审查技术问答“一.7” 条明确住宅贮藏室的活荷载取5.0kN/m2、不应减少。按5.0 kN/m2取值是否偏严? 答:GB50009表5.1.1中规定贮藏室活荷载为5.0 kN/m2,对建筑功能是住宅、商场等未作分别,设计应执行该项要求。 二、地基基础 1、《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010(以下简称 管桩规程)第3.3.1-3-6条规定,较厚的淤泥土层及高灵敏度的淤泥质土层等软土场地,不应采用管桩。请问:(1)较厚(深度)这个度如何控制?(2)淤泥土层中管桩的长径比如何控制?(3)淤泥土层较厚,管桩接头在淤泥土层中是否可行? 答:(1)该规定主要考虑软土层较厚时,采用预制管桩会出现以下问题:挤土效应对周边环境存在不利影响;工程桩施工完成后土方开挖时,由于软土中桩周约束较差,工程桩易发生倾斜、断桩。 软土场地采用预制管桩,必须采取措施。例如:对浅层场地进行加固,在桩顶位置形成“硬壳层”等。 (2)管桩规程第3.3.2-2条对穿越一定厚度坚硬土层的管桩有长径比要求。《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008(以下简称JGJ94)第3.1.3-2条要求“对于桩侧土不排水剪切强度小于10kPa且长径比大于50的桩,应进行桩身压屈验算。” JGJ94第5.8.4条要求“对于高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水剪切强度小于10kPa (地基承载力小于25kPa)的软弱土层的基桩,应考虑压屈影响······”。

江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)

江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则 (试行) 2016年6月

主编:葛仁军汪杰 副主编:陆湛秋汤杰包红燕 编写人:江韩张奕李宁陈德文管雯温利民朱明华谢维锺李玮吴涛王美玲韩晖王卫平朱家庆 江丽张松林葛卫林小伟龚咏晖庞涛董年才 杨万勇顾琴芬周志宏 审查人:冯健金如元崔贵赵宏康潘暑贤谈丽华宋峻

前言 为落实中央2015年12月份召开的全国城市工作会议精神,国家配套出台了《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》。这两个文件都要求推广实施装配式建筑,明确“力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”。住房城乡建设部提出,从2016年开始在全国全面推广装配式建筑。我省在《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2014〕111号)中对装配式建筑也提出了具体要求。 为使装配式建筑能够更好地在我省“落地生根,开花结果”,针对目前装配式建筑采用混凝土结构体系较多的现状,考虑到装配式建筑设计的特殊性,经认真研究,编写了《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(以下简称《导则》)。 编写《导则》时,主要遵循以下三个基本原则: 1. 确保质量安全。按照施工图审查职责,对装配式建筑(混凝土结构)的施工图涉及公共利益、公众安全的内容进行审查。根据装配式建筑的特点,审查重点放在建筑和结构专业。 2. 方便设计审查。一是体现特点:紧扣工程建设设计相关标准和规范,明确了混凝土结构体系的装配式建筑(混凝土结构)特有的审查内容,对与一般建筑相同的审查内容没有赘述。二是突出重点:凡涉及公共利益、公众安全的必须审查,其他的由设计单位负责。三是便于审查:施工图审查人员可以据此开展施工图审查,设计单位也可以据此把握设计重点。另外,所附说明既有对审查把握尺度的建议,也有对设计重点内容和深度的要求。 3. 推动产业发展。坚持实事求是、与时俱进。通过与设计、施工等多方面沟通,加深对装配式建筑实施中各环节的了解,既为解决方案提供路径也为审图重点把好关口,使施工图审查保持相对合理的尺度。同时也鼓励装配式建筑(混凝土结构)标准化内装部品与建筑结构一体化设计、整体报审、一次性审查,积极、稳妥地推进装配式建筑产业健康发展。

给排水施工图审查常见问题

一、给水系统 1、设计中设有中水管网时,中水系统需设自来水供水管做为备用水源。 2、设计给水系统、中水系统,采用高位水箱供水,水箱下层(最不利)配水点最小压力需满足规范要求,一般用水点为5M水头,大便器冲洗阀最小压力10M水头。 3、建筑内集中卫生热水系统,热水管道需设坡度,末端需设排气阀。 4、建筑内集中卫生热水系统,需按规范要求设储热设备和膨胀罐。并设热水系统循环管道和循环泵,热水系统循环管道应按规范要求采用同程式布置。 5、采用无负压供水的建筑,水泵直接由市政供水管网吸水,其吸水管上应设倒流防止器。 6、游泳池补水应采用平衡水池或补水箱间接补水。 7、建筑内卫生间在无集中热水供应时,采用局部电热水器,设浴盆用途不大(热水量不足),可建议与业主和建筑专业协商,将浴盆改为沐浴器。 8、热水系统中,各楼层热水分支总管设水表的作法不妥,因有循环回水,不能准确计量。可在回水总管上同时设水表,以用水量差值计量热水用量。 9、高层建筑直饮水系统中,采用分区供水。上区系统和下区系统的回水管经减压阀后串接在一起回至原水箱的作法不妥。因减压阀后的压力不可能调至完全相同。当其中一组减压阀后压力大于另外一组时,较小的一组减压阀会关闭,其系统不能循环。两个系统需分别设回水管引至原水箱,并设控制循环时间和流量的电动阀及限流阀。 10、给水系统采用减压阀减压后供水,其减压阀不允许设置旁通管。 12、住宅给水系统中,压力大于0.35MPa的入户管应设减压设施。(强制条文) 13、山东地区水箱露天安装于屋面的做法不妥当,水箱及管道保温防冻很难处理,水箱应设于水箱间内。 14、消防水箱与生活水箱合用的作法不妥,不符合防止水质污染要求。 15、穿越建筑结构缝的给水管、消防管,需按规范要求设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。 16、生活供水设备,其出水量应按设计秒流量选取。 17、生活水箱,进、出水管布置不能相距太近,会产生水流短路。如果不能对角布置,水箱内应设导流装置。

给排水设计图纸审查标准及要点

给排水设计图纸审查标准及要点 给排水图设计审查要点 1.目的对给排水专业设计施工图质量进行有效的控制,确保工程设计在满足国家规范.规定的前提下,作到安全.经济.具有较强的可操作性。 2. 范围适用于新建.改建.扩建的一般工业和民用建筑给排水设计审查。 3. 职责给排水施工图设计检查由项目部负责管理,其他相关部门参与实施工作。 4. 内容 4. 1.检查依据 4.1.1 中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》GB15-88(97) 4.1.2 中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(97) 4.1.3 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(97) 4.1.4 中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85

4.1.5 中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(97) 4.1.6 中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-1999 4.1.7 中华人民共和国国家标准《室外给水设计规范》 GBJ13-86(97) 4.1.8 中华人民共和国国家标准《室外排水设计规范》 GBJ14-87(97) 4.1.9 中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 4.1.10 中华人民共和国国家标准《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 4.1.11 中国工程建设标准化协会标准《水泵隔振技术规范》CECS59:94 4.1.12 中国工程建设标准化协会标准《居住小区给水排水设计规程》CECS59:94 4.1.13 中国工程建设标准化协会标准《建筑排水硬聚氯乙烯螺旋管道工程设计.施工及验收规程》CECS94:97 4.1.14 中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 4.1.15 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-94

相关文档
相关文档 最新文档