1、电力系统:由发电厂、电力网与电能用户(电力电荷)所组成的整体,,称为电力系统。

电力网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。作用是将发电厂生产的电能进行输送,变换和分配。

动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。

2、常把电力系统中的发电、输变电与供配电等环节叫做一次系统;电力系统中的二次系统包括继电保测量和调度等环节。

3、电力负荷是电力系统中所有用电设备消耗功率的总和。电力系统中综合用电负荷、供电负荷和发电负荷三者的联系:电力系统的综合用电负荷+电力网中损耗的功率(就是系统中各发电厂应提供的功率)=供电负荷;供电负荷+各发电厂本身消耗的功率(即厂用电,就是系统中各发电机应发出的功率)=发电负荷。

4、电力负荷分级及接线要求:

5、用户对供电的基本要求:①保证供电安全可靠;②保证供电电能质量;③保证供电系统的经济性。

6、供电设备额定电压应高出电网和受电设备额定电压的5%~10%。

7、电压调整措施:①正确选择供电变压器的变比和电压分接头;②合理减少供配电系统的阻抗;③均衡安排三相负荷;④合理调整供电系统的运行方式;⑤采用无功功率补偿装置;⑥采用有载调压变压器。

8、供电系统的接线方式:1、按网络界线布置方式,可分为放射式、干线式、环式及两端供电式等界限系统;2、按网络接线运行方式,可分为开式和闭式网络接线系统;3、按对负荷供电可靠性的要求,可分为无备用(单回线路放射式、直接连接干线式和串联型干线式)和有备用(双回线路放射式、环式和双回线路干线式)接线系统。

9、无备用系统接线简单、运行方便、易于发现故障,缺点是供电可靠性差。主要用于对三级负荷和一部分次要的二级负荷供电。有备用系统接线的主要优点是供电可靠性高,正常供电时电压质量好,但是设备多,投资大。

10、桥式接线适用于进线距离长,变压器切换少的终端变电所。

11、电网中性点运行方式:①中性点不接地方式;②中性点经消弧线圈接地的方式;③中性点直接接地的方式。特例:三相对称交流系统中性点为零。

12、表示电力负荷随时间而变化的图形叫做负荷曲线。

13、年最大负荷和年最大负荷利用小时:

年最大负荷P max:年负荷持续时间曲线上的最大负荷,它是全年中负荷最大的工作班消耗电能最多的半小时平均负荷P30。

年最大负荷利用小时T max:它是一个假想时间,假设负荷按最大负荷P max持续运行时,在此时间内电力负荷所耗用的电能与电力负荷全年实际耗用的电能相同。

负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。

14、需用系数的作用:

15、计算负荷:

(1)计算负荷,是通过统计计算求出的,用来按发热条件选择供电系统中导体和电气设备的假想负荷。

(2)计算负荷持续流过导体(或其它电气设备)所产生的热效应(恒定温升)应等于按实际变动负荷长期运行时所产生的最大热效应(平均最高温度)

(3)计算负荷是供电设计计算的基本依据。工程上常取半小时平均最大负荷P30(亦即年最大负荷)作为计算负荷。

(4)负荷计算:是指对某一线路中的实际用电负荷的运行规律进行分析,从而求出该线路的计算负荷的过程。

Pca----负荷的有功计算负荷 Qca----负荷的无功计算负荷

Sca---负荷的视在计算负荷Ica----负荷的计算电流

16、电力负荷,按工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。

0100%

N

t t t

ε=?

+

17、负荷持续率:为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示。

18、需用系数法求计算负荷:

19、同时系数:

20、供电变压器的选择:

(一)变压器台数选择原则:

1、确定车间变电站变压器台数的原则:(1)(2)(3)(4);

2、确定企业总降压变电站变压器台数的原则:(1)(2)(3);

3、两台变压器互为备用的方式:(1)明备用(2)暗备用;

(二)变压器容量选择:

1、车间变电所变压器容量选择

2、企业35KV 总降压变电所变压器容量选择

21、供电部门对用户功率因数的要求:

国家与电力部门对用户的功率因数有明确的规定,要求高压供电(6kV 及以上)的工业及装有负荷调整电压设备的用户功率因数应为0.9以上,要求其天气电力用户的功率因数应为0.85以上,农业用户应为0.8以上。供电部门将根据用户对这个规定的执行情况,在收取电费时分别作出奖、罚处理。

一般重要的用电大户,在设计和实际运行中都使其总降压变电所6~10kV 母线上的功率因数达0.95以上,以保证加上变压器与电源线路的功率损耗后,仍能保证在上级变电所测得的平均功率因数大于0.9.

22、并联电力电容器组提高功率因数

23、补偿电容器组的接线方式优缺点:

缺点:当任何一台电容器被击穿时,就形成两相短路, 其故障电流很大。

24、短路的分类:分为三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。在供电系统中,出现单相短路故障的几率最大。

25、非周期分量产生的原因,电感上的感应电势产生:

26、短路冲击电流是短路全电流的最大瞬时值,出现在短路后半个周期,即t=0.01秒时。

K sh ——短路电流冲击系数 对于纯电阻性电路,K sh =1.对于纯电感性电路,K sh =2.因此,1≤ K sh ≤2。

短路冲击电流有效值指的是短路后的第一个周期内短路全电流的有效值。

为了简化计算,可假定非周期分量在短路后第一个周期内恒定不变,取该中心时刻t=0.01s 的电流值计算。对于周期分量,无论是否为无穷大容量电源系统,在短路后第一个周期内都可认为是幅值恒定的正弦量。所以

为了计算方便,在工矿企业的高压供电系统中发生三相短路时,因电抗较大,一般可取

K sh =1.8,则i sh =2.55I pe I sh =1.52I pe

在低压系统发生三相短路时,因电阻较大,可取K sh =1.3, 因此I sh =1.09I pe i sh =1.84I pe

0.010.01(1)2k k T T sh pm pm pm sh pe i I I e I e k I

--=+=+=0.01

1L R

sh K e -=+22sh pe(0.01)ap(0.01)I I I =+2pe

sh sh 12-1I =+I K ()

27、系统电源电抗:

已知母线上的短路容量 已知供电系统出口断路器的断流容量

28、两相和单相短路电流计算,与三相的联系:

两相短路电流的计算

无限大容量供电系统中发生短路时,两相短路电流较三相短路电流小。 单相短路电流的计算

X P-0 ——单相短路回路中,相线与大地或中线的总电抗。 因X P-0比线路短路电流电抗值X k 大,所以在无限大容量供电系统或远离发电机发生单相短路时,单相短路电流较三相短路电流小。

29、短路电流周期分量的假想时间和短路电流非周期分量假想时间:

30、电气设备选择的基本原则

1. 按正常条件选择:①环境条件,②按电网额定电压选择电气设备的额定电压,③按最大长时负荷电流选择电气设备的额定电流。2、按短路情况校验:①热稳定校验;②动稳定性校验

校验的选用: 1.凡有自动断电功能者,必须校验断流容量(或开断电流)如高压断路器、熔断器和高压开关柜等。

2.凡可能通过短路电流者,必须校验动、热稳定电压互感器、开关、电流互感器、母线等

3.几个特例:①熔断器不作动、热稳定校验;②支柱绝缘子应作动稳定校验;③电缆只作热稳定校验。

31、 P115

32、对继电保护的基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

33、电流保护的接线方式:是指保护装置中电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连线方式。常用的接线方式有三种;完全星星接线、不完全星星接线、两相电流差接线。

34、接线系数K W :指通过继电器的电流 ,与电流互感器二次电流 I 2的比值,即:I 2=I r /I 2。 对于星形接线有K WC = 1,而对于两相电流差接线在不同短路形式下,K WC 是不同的,对于短路时K WC =3,两相短路时为2或1,单相短路为1或0。

35、三段式电流保护,动作电流的整定,根据什么电流:

36、单相接地的零序电流分布,短路电流的不同:

37、变压器的气体保护:对于油浸变压器,油箱内部故障时,由于短路电流和电弧的作用,变压器油和其他绝缘物会因受热而分解出气体,这些气体上升到最上部的油枕。故障越严重,产气越多,形成强烈的气流。能反应此气体变化的保护装置,称气体保护。气体保护是利用安装于油箱和油枕间管道中的机械式气体继电器来实现的。气体保护主要用作变压器油箱内部故障的主保护以及油面过低保护。

气体保护的主要优点是动作快、灵敏度高、稳定可靠、接线简单、能反应变压器油箱内部的各种类型故障。根据有关规定,800kVA 以上的油浸变压器,均应装设气体保护。

38、变压器差动保护的工作原理: 2s av Nbr

X U S =2s av Nbr X U S =av (1)d k p-o p-o

U U I =

=3X 3X av (2)d

k k k U U I ==2X 2X (2)

(3)k

k 32I I =()3(2)sh sh 32I I =()3(2)sh sh 32

i i =

差动保护主要用作变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。

在正常运行或外部故障时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器的二次电流之差,欲使这种情况下流过继电器的电流基本为零,则应恰当选择两侧电流互感器的变比。

(1)在正常运行和外部短路时:

I K = - =0(或差流值极小),继电器不动作。

(2)在差动保护的保护区内d 点短路时,对于单端供电的变压器来说 =0,所以 I K = 继电器动

作,控制两侧QF 跳闸。对于双端供电的变压器来说

I K = + ,继电器也动作。 39、差动继电器: 包括差动线圈和两个平衡线圈、二次工作线圈、两个短路线圈。 I d · W d =60安匝 速饱和变流器的作用是躲过励磁涌流,流过差动电流的差动线圈是其主线圈。

平衡线圈用来抑制由两侧电流互感器变比的计算值与标准值不同引起起的不平衡电流 。

但因平衡线圈只能取整数匝,不能完全消除。

短路线圈的作用则是进一步改善速饱和变流器躲过非周期分量的性能。

2I '2I ''2I ''2I ''2I '2

I ''

电力电子技术知识点

(供学生平时课程学习、复习用,●为重点) 第一章绪论 1.电力电子技术:信息电子技术----信息处理,包括:模拟电子技术、数字电子技术 电力电子技术----电力的变换与控制 2. ●电力电子技术是实现电能转换和控制,能进行电压电流的变换、频率的变换及相 数的变换。 第二章电力电子器件 1.电力电子器件分类:不可控器件:电力二极管 可控器件:全控器件----门极可关断晶闸管GTO电力晶体管GTR 场效应管电力PMOSFET绝缘栅双极晶体管IGBT及其他器件 ☆半控器件----晶闸管●阳极A阴极K 门极G 2.晶闸管 1)●导通:当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触电电流的情况晶闸管才能开通。 ●关断:外加电压和外电路作用是流过晶闸管的电流降到接近于零 ●导通条件:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流 ●维持导通条件:阳极电流大于维持电流 当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。 当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才会开通。 当晶闸管导通,门极失去作用。 ●主要参数:额定电压、额定电流的计算,元件选择 第三章 ●整流电路 1.电路分类:单相----单相半波可控整流电路单相整流电路、桥式(全控、半控)、单相全波可控整流电路单相桥式(全控、半控)整流电路 三相----半波、●桥式(●全控、半控) 2.负载:电阻、电感、●电感+电阻、电容、●反电势 3.电路结构不同、负载不同●输出波形不同●电压计算公式不同

单相电路 1.●变压器的作用:变压、隔离、抑制高次谐波(三相、原副边星/三角形接法) 2.●不同负载下,整流输出电压波形特点 1)电阻电压、电流波形相同 2)电感电压电流不相同、电流不连续,存在续流问题 3)反电势停止导电角 3.●二极管的续流作用 1)防止整流输出电压下降 2)防止失控 4.●保持电流连续●串续流电抗器,●计算公式 5.电压、电流波形绘制,电压、电流参数计算公式 三相电路 1.共阴极接法、共阳极接法 2.触发角ā的确定 3.宽脉冲、双窄脉冲 4.●电压、电流波形绘制●电压、电流参数计算公式 5.变压器漏抗对整流电流的影响●换相重叠角产生原因计算方法 6.整流电路的谐波和功率因数 ●逆变电路 1.●逆变条件●电路极性●逆变波形 2.●逆变失败原因器件触发电路交流电源换向裕量 3.●防止逆变失败的措施 4.●最小逆变角的确定 触发电路 1.●触发电路组成 2.工作原理 3.触发电路定相 第四章逆变电路

工厂供电知识点总结

填空 1、工厂供电就要满足:安全、可靠、优质、经济等基本要求。 2、表征电能质量的几个指标有:电压、频率、供电连续可靠及谐波等。 3、工厂供电中的电压除了380/220V以外,还有:660V、3kV、6kV、10kV等电压。 4、低压配电系统,按其保护接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。 5、短路的原因主要有下面三个方面的原因:电气绝缘损坏、误操作、鸟兽害和其它等。 6、短路电流的计算方法有:欧姆法、标幺制法、短路容量法 7、产生电弧的游离方式有:热电子发射、强电场发射、碰撞游离和热游离。 { 8、交流电弧的特点是:每半周电弧过零点一次,即电弧自动熄灭一次。 9、在电缆线路中的校验项目中,电缆是不要校验动稳定,这个由厂家来保证。 10、发电厂是将自然界存在的各种一次能源转换为电能的工厂。 11、在三相系统中,可能发生三相短路、两相短路和两相接地短路和单相短路等几种形式。 12、一级负荷中特别重要的负荷,除由_两_个独立电源供电外,还须备有应急电源_ ,并严禁其他负荷接入。 13、各种高低压开关属_一_次设备。 14、跌落式熔断器属于_非限流式__熔断器。 … 15、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 16、真空_断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 17、在三相短路电流常用的计算方法中,标幺制法_适用于多个电压等级的供电系统。 18、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过电流互感器_和_电压互感器_完成的。 19.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负5% 。20.衡量电能质量的指标主要有电压、频率和波形。 21.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中正常工作电流和断开电路中过负荷或短路电路。 ( 22.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 23.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接熔断器。 24.变压器的零序过流保护接于变压器中性点的电流互感器上。 25.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为带电设备。 26.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器铁心所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 27.电压互感器能将高压变为便于测量的100 V电压,使仪表等与高压隔离。

模电数电及电力电子技术知识点

集成运算放大电路 输入级采用高性能的恒流源差动放大电路 要求输入阻抗高、差摸放大倍数大、共模抑制比高、差摸输入电压及共模输入电压范围大且静态电流小 作用减少零点漂移和抑制共模干扰信号 中间级采用共射放大电路 作用提供较高的电压增益 输入级要求其输出电压范围尽可能宽、输出电阻小以便有较强的带负载能力且非线性失真小 采用准互补输出级 偏置电路确定合适的静态工作点 采用准互补输出级 综合高差摸放大倍数、高共模抑制比、高输入阻抗、高输出电压、低输出阻抗的双端输入单端输出的差动放大器交直流反馈的判断电容隔直通交直流:短路交流:开路 串并联反馈的判断输入信号与反馈信号同时加在一个输入端上的是并联,反之 电压电流反馈的判断反馈电路直接从输出端引出的是电压反馈从负载电阻RL的靠近 “地”端引出的是电流反馈 直流脉宽调制PWM变换器 将固定电压的直流电源变换成大小可调的直流电源的DC-DC变换器又称直流斩波器。 它能从固定输入的直流电压产生出经过斩波的负载电。负载电压受斩波器工作率的控制。变 更工作率的方法与脉冲宽度调制(斩波频率f=1/T不变,改变导通时间t on)和频率调制(导 通时间t on或关断时间t off不变,改变斩波周期T即斩波频率f=1/T)两种。 斩波器的基本回落方式有升压(斩波器所产生的输出电压高于输入电压)和降压两种,改变回落元件的连接就可改换回路的方式。 用晶闸管作为开关的斩波器,由于晶闸管无自关断能力,它在直流回路里工作是,必须有一套使其关断的(强迫)换相(流)电路。晶闸管的换流方式有:电源换流、负载换流和 强迫换流。 负载换流缺点主要是电骡的揩振频率与L和C的大小有关,随着负载与频率的变化,换流的裕量也随之改变。 为了可靠换流,换流脉冲的幅值应足以消去晶闸管中的电流,脉冲的宽度应保证大于晶闸管的关断时间。 晶闸管斩波器的缺点是需要庞大的强迫换流电脑,是设备体积增大和损耗增加;而且斩波开关频率也低,致使斩波器电流的脉动幅度大,电源揩波也大,往往需加滤波器。 直流PWM变换器分不可逆、可逆输出两大类。前者输出只有一种极性的电压,而后者可输出正或负极性电压。如果在一个斩波周期中输出电压正、负相间的称为双极式可逆PWM 变换器;如果在一个斩波周期中输出电压只有一种极性电压的称为单极式可逆PWM变换 器。 双极式可逆PWM变换器的输出电压Uab在一个周期正、负相间。单机式可逆PWM变换器只在一个阶段中输出某一极限的脉冲电压+Uab或—Uab,在另一阶段中Uab=0. 无制动作用的不可逆输出PWM变换器电流始终是一个方向,因此不能产生制动作用,电动机只能作单象限运行,又称为受限式脉宽调制电路。 受限单极式可逆PWM变换器与单极式可逆PWM变换器的不同是避免了上下两个开关直通的可能性。 双极式脉宽调制器由三角波振荡器、电压比较器构成,单极式脉宽调制器由两只运算放

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电力电子技术重点王兆安第五版打印版

第1章绪论 1 电力电子技术定义:是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,是应用于电力领域的电子技术,主要用于电力变换。 2 电力变换的种类 (1)交流变直流AC-DC:整流 (2)直流变交流DC-AC:逆变 (3)直流变直流DC-DC:一般通过直流斩波电路实现(4)交流变交流AC-AC:一般称作交流电力控制 3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术和变流技术。 第2章电力电子器件 1 电力电子器件与主电路的关系 (1)主电路:指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。(2)电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。 2 电力电子器件一般都工作于开关状态,以减小本身损耗。 3 电力电子系统基本组成与工作原理 (1)一般由主电路、控制电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。 (2)检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电子器件的工作信号。(3)控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。 (4)同时,在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。 4 电力电子器件的分类 根据控制信号所控制的程度分类 (1)半控型器件:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件。如SCR晶闸管。 (2)全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。如GTO、GTR、MOSFET 和IGBT。 (3)不可控器件:不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。如电力二极管。 根据驱动信号的性质分类 (1)电流型器件:通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子器件。如SCR、GTO、GTR。(2)电压型器件:通过在控制端和公共端之间施加一定电压信号的方式来实现导通或关断的电力电子器件。如MOSFET、IGBT。 根据器件内部载流子参与导电的情况分类 (1)单极型器件:内部由一种载流子参与导电的器件。如MOSFET。 (2)双极型器件:由电子和空穴两种载流子参数导电的器件。如SCR、GTO、GTR。(3)复合型器件:有单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件。如IGBT。 5 半控型器件—晶闸管SCR 将器件N1、P2半导体取倾斜截面,则晶闸管变成V1-PNP 和V2-NPN两个晶体管。 晶闸管的导通工作原理 (1)当AK间加正向电压A E,晶闸管不能导通,主要是中间存在反向PN结。 (2)当GK间加正向电压G E,NPN晶体管基极存在驱动电流G I,NPN晶体管导通,产生集电极电流2c I。 (3)集电极电流2c I构成PNP的基极驱动电流,PNP导通,进一步放大产生PNP集电极电流1c I。 (4)1c I与G I构成NPN的驱动电流,继续上述过程,形成强烈的负反馈,这样NPN和PNP两个晶体管完全饱和,晶闸管导通。 2.3.1.4.3 晶闸管是半控型器件的原因 (1)晶闸管导通后撤掉外部门极电流G I,但是NPN基极仍然存在电流,由PNP集电极电流1c I供给,电流已经形成强烈正反馈,因此晶闸管继续维持导通。 (2)因此,晶闸管的门极电流只能触发控制其导通而不能控制其关断。 2.3.1.4.4 晶闸管的关断工作原理 满足下面条件,晶闸管才能关断: (1)去掉AK间正向电压; (2)AK间加反向电压; (3)设法使流过晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值以下。 2.3.2.1.1 晶闸管正常工作时的静态特性 (1)当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。 (2)当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能导通。 (3)晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通。 (4)若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。 2.4.1.1 GTO的结构 (1)GTO与普通晶闸管的相同点:是PNPN四层半导体结构,外部引出阳极、阴极和门极。 (2)GTO与普通晶闸管的不同点:GTO是一种多元的功率集成器件,其内部包含数十个甚至数百个供阳极的小GTO元,这些GTO元的阴极和门极在器件内部并联在一起,正是这种特殊结构才能实现门极关断作用。 2.4.1.2 GTO的静态特性 (1)当GTO承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。 (2)当GTO承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情

工厂供电知识点笔记

工厂供电知识点笔记 1.电路的基本组成电源、负载、控制器件和联结导线等四个部分; 2.电路有通路、开路、短路等三种状态。 3.由理想元件构成的电路叫做实际电路的电路模型,也叫做实际电路的电路原理图,简称为电路图。 4.在电场力作用下,电路中电荷沿着导体的定向运动即形成电流,其方向规定为正电荷流动的方向(或负电荷流动的反方向),其大小等于在单位时间内通过导体横截面的电量,称为电流强度(简称电流)。 5.电流的大小及方向都不随时间变化,则称为直流电流。电流的大小及方向均随时间做周期性变化,则称为交流电流。 6.电压是指电路中两点A 、B 之间的电位差,其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A 点移动到B 点所作的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。 7.电功率是电路元件或设备在单位时间内吸收或发出的电能,P = UI 。 吸收或发出:一个电路最终的目的是电源将一定的电功率传送给负载,负载将电能转换成工作所需要的一定形式的能量。即电路中存在发出功率的器件(供能元件)和吸收功率的器件(耗能元件)。 习惯上,通常把耗能元件吸收的功率写成正数,把供能元件发出的功率写成负数,而储能元件(如理想电容、电感元件)既不吸收功率也不发出功率,即其功率P = 0。 通常所说的功率P 又叫做有功功率或平均功率。 9.电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量,W = P · t =UIt 1度(电) = 1kW · h = 3.6 ? 106 J 。 10.为了保证电气设备和电路元件能够长期安全地正常工作,规定了额定电压、额定电流、额定功率等铭牌数据。 额定电压——电气设备或元器件在正常工作条件下允许施加的最大电压。 额定电流——电气设备或元器件在正常工作条件下允许通过的最大电流。 额定功率——在额定电压和额定电流下消耗的功率,即允许消耗的最大功率。 额定工作状态——电气设备或元器件在额定功率下的工作状态,也称满载状态。 轻载状态——电气设备或元器件在低于额定功率的工作状态,轻载时电气设备不能得到充分利用或根本无法正常工作。 过载(超载)状态——电气设备或元器件在高于额定功率的工作状态,过载时电气设备很容易被烧坏或造成严重事故。 11. 电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件,电阻定律为S l R ρ =。 电阻元件的电阻值一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1?C 时电阻值发生变化的百分数,即 ) (1211 2t t R R R --= α 。 12. 电阻元件的伏安特性关系服从欧姆定律,即U = RI 或 I = U/R = GU 。 其中,电阻R 的倒数G 叫做电导,其国际单位制为西门子(S)。 13. 电流通过导体时产生的热量为Q = I 2 Rt (焦尔定律)。 14. r R E I += 负载R 获得最大功率的条件是R = r ,此时负载的最大功率值为R E P 42 max =。 15.电池组:n 个相同的电池相串联,那么整个串联电池组的电动势E 串 = nE ,等效内阻r 串 = nr 。 n 个相同的电池相并联,那么整个并联电池组的电动势E 并 = E ,等效内阻r 并= r /n 。 16.电阻的串联 16.1.等效电阻: R = R 1 + R 2 + … +R n 16.2.分压关系: I R U R U R U R U n n ===???==2211 16.3.功率分配: 22211I R P R P R P R P n n ===???== 17.电阻的并联 17.1. 等效电导: G =G 1 + G 2 + … + G n 即 n R R R R 1 11121+ ???++= 17.2. 分流关系: R 1I 1 =R 2I 2 = … = R n I n = RI = U 17.3. 功率分配: R 1P 1 = R 2P 2 = … = R n P n = RP = U 2 18.万用表 万用表的基本原理是建立在欧姆定律和电阻串联分压、并联分流等规律基础之上的。一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、电阻、交流电压等。 19、电阻的测量 19.1.直接测阻法 采用直读式仪表测量电阻,仪表的标尺是以电阻的单位(Ω、k Ω 或M Ω)刻度的,可以直接读取测量结果。例如用万用表的 Ω 档测量电阻,就是直接测阻法。 19.2.比较测阻法 采用比较仪器将被测电阻与标准电阻器进行比较,在比较仪器中接有检流计,当检流计指零时,可以根据已知的标准电阻值,获取被测电阻的阻值。 19.3.间接测阻法 通过测量与电阻有关的电量,然后根据相关公式计算,求出被测电阻的阻值。例如得到广泛应用的、最简单的间接测阻法是伏安法。它是用电流表测出通过被测电阻中的电流、用电压表测出被测电阻两端的电压,然后根据欧姆定律即可计算出被测电阻的阻值。 19.4惠斯通电桥法可以比较准确的测量电阻,电桥平衡时,被测电阻为312R R R R =。惠斯通电桥 有多种形式,常见的是一种滑线式电桥,被测电阻为R l l R 1 2x = 。 20.电路中各点电位的计算 在电路中选定某一点A 为电位参考点,就是规定该点的电位为零,即U A = 0。电路中某一点M 的电位U M 就是该点到电位参考点A 的电压,也即M 、A 两点间的电位差,即U M = U MA 。

电力电子技术课程重点知识点总结

1.解释GTO、GTR、电力MOSFET、BJT、IGBT,以及这些元件的应用范围、基本特性。 2.解释什么是整流、什么是逆变。 3.解释PN结的特性,以及正向偏置、反向偏置时会有什么样的电流通过。 4.肖特基二极管的结构,和普通二极管有什么不同 5.画出单相半波可控整流电路、单相全波可控整流电路、单相整流电路、单相桥式半控整流电路电路图。 6.如何选配二极管(选用二极管时考虑的电压电流裕量) 7.单相半波可控整流的输出电压计算(P44) 8.可控整流和不可控整流电路的区别在哪 9.当负载串联电感线圈时输出电压有什么变化(P45) 10.单相桥式全控整流电路中,元件承受的最大正向电压和反向电压。 11.保证电流连续所需电感量计算。 12.单相全波可控整流电路中元件承受的最大正向、反向电压(思考题,书上没答案,自己试着算) 13.什么是自然换相点,为什么会有自然换相点。 14.会画三相桥式全控整流电路电路图,波形图(P56、57、P58、P59、P60,对比着记忆),以及这些管子的导通顺序。

15.三相桥式全控整流输出电压、电流计算。 16.为什么会有换相重叠角换相压降和换相重叠角计算。 17.什么是无源逆变什么是有源逆变 18.逆变产生的条件。 19.逆变失败原因、最小逆变角如何确定公式。 做题:P95:1 3 5 13 16 17,重点会做 27 28,非常重要。 20.四种换流方式,实现的原理。 21.电压型、电流型逆变电路有什么区别这两个图要会画。 22.单相全桥逆变电路的电压计算。P102 23.会画buck、boost电路,以及这两种电路的输出电压计算。 24.这两种电路的电压、电流连续性有什么特点 做题,P138 2 3题,非常重要。 25.什么是PWM,SPWM。 26.什么是同步调制什么是异步调制什么是载波比,如何计算 27.载波频率过大过小有什么影响 28.会画同步调制单相PWM波形。 29.软开关技术实现原理。

工厂供电知识点问答第三章

工厂供电知识点问答第三章—1 1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害? 短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。 短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。 短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。 2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重? 短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化?能否突然增大? 无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。 4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律? 短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。 短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消i np 且按指数函数规律衰减的电流。 5、什么是短路冲击电流i sh ?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I ∞? 短路后经半个周期,i k 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量i p 的有效值。 短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。 6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系? 由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压U N 高5% 7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? 866.02/3/)3()2(==K K I I ∑ ∑∑++=321)1(3Z Z Z U I K ? (有正序、负序、零序阻抗)

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

工厂供电全书知识点

《工厂供电》期末复习总汇 前三章课本正文里面的知识点(填空/选择): 1、什么是工厂供电?答:工厂供电是指工厂所需电能的供应和分配。 2、工厂供电的基本要求?答:安全、可靠、优质、经济。 3、衡量电能的两个基本参数?答:电压、频率。 4、电压质量的包括哪些方面的要求?答:电压的偏差、波动及三相对称性。 5、电力变压器额定电压的选择? 答:一次绕组:直接与发电机相连时,额定电压与发电机额定电压相同。 即高于同级电网额定电压5%;不与发电机相连时,额定电压与电网额定 电压相同。 二次绕组:供电线路较长时,额定电压应比相联电网额定电压高10%; 供电线路不长时,额定电压只需高于相联电网额定电压的5%。 6、电力系统中性点运行方式?答:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中 性点直接接地或经低电阻接地。 课后习题部分 2—1电力负荷按重要程度分为哪几个级别?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上、经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。要求双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:中断供电,在政治、经济上造成较大损失者。要求双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2—2工厂用电设备按其工作制分为哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 答:(1)分为三类:连续工作制、断续周期工作制、短时工作制(2)负荷持续率是一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,表征断续周期工作制设备的工作特性。 2—3什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷? 什么叫负荷系数? 答:(1)是一个假想的时间。在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax或P30持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 (2)年最大负荷Pmax是全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷P30。 (3)年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间内消耗的电能Wt除以时间t的值。 (4)负荷系数它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。

电力电子技术期末复习考卷综合(附答案-题目配知识点)复习过程

一、填空题: 1、电力电子技术的两个分支是电力电子器件制造技术和 变流技术 。 2、举例说明一个电力电子技术的应用实例 变频器、 调光台灯等 。 3、电力电子承担电能的变换或控制任务,主要为①交流变直流(AC —DC )、②直流变交流(DC —AC )、③直流变直流(DC —DC )、④交流变交流(AC —AC )四种。 4、为了减小电力电子器件本身的损耗提高效率,电力电子器件一般都工作在 开关状态,但是其自身的功率损耗(开通损耗、关断损耗)通常任远大于信息电子器件,在其工作是一般都需要安装 散热器 。 5、电力电子技术的一个重要特征是为避免功率损耗过大,电力电子器件总是工作在开关状态,其损耗包括 三个方面:通态损耗、断态损耗和 开关损耗 。 6、通常取晶闸管的断态重复峰值电压UDRM 和反向重复峰值电压URRM 中较 小 标值作为该器件的额电电压。选用时,额定电压要留有一定的裕量,一般取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压的2~3倍。 7、只有当阳极电流小于 维持 电流时,晶闸管才会由导通转为截止。导通:正向电压、触发电流 (移相触发方式) 8、半控桥整流带大电感负载不加续流二极管电路中,电路可能会出现 失控 现象,为了避免单相桥式 半控整流电路的失控,可以在加入 续流二极管 来防止失控。 9、整流电路中,变压器的漏抗会产生换相重叠角,使整流输出的直流电压平均值 降低 。 10、从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度称为 触发角 。 ☆从晶闸管导通到关断称为导通角。 ☆单相全控带电阻性负载触发角为180度 ☆三相全控带阻感性负载触发角为90度 11、单相全波可控整流电路中,晶闸管承受的最大反向电压为 2√2U1 。(电源相电压为U1) 三相半波可控整流电路中,晶闸管承受的最大反向电压为 2.45U 2 。(电源相电压为U 2) 12、四种换流方式分别为 器件换流 、电网换流 、 负载换流 、 强迫换流 。 13、强迫换流需要设置附加的换流电路,给与欲关断的晶闸管强迫施加反压或反电流而关断。 14、直流—直流变流电路,包括 直接直流变流电路 电路和 间接直流变流电路 。(是否有交流环节) 15、直流斩波电路只能实现直流 电压大小 或者极性反转的作用。 ☆6种斩波电路:电压大小变换:降压斩波电路(buck 变换器)、升压斩波电路、 Cuk 斩波电路、Sepic 斩波电路、Zeta 斩波电路 升压斩波电路输出电压的计算公式 U= 1E β=1- ɑ 。 降压斩波电路输出电压计算公式: U=ɑE ɑ=占空比,E=电源电压 ☆直流斩波电路的三种控制方式是PWM 、 频率调制型 、 混合型 。 16、交流电力控制电路包括 交流调压电路 ,即在没半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,调节输出电压有效值的电路, 调功电路 即以交流电的周期为单位控制晶闸管的通断,改变通态周期数和断态周期数的比,调节输出功率平均值的电路, 交流电力电子开关即控制串入电路中晶闸管根据需要接通或断开的电路。

电力系统稳态分析知识点汇总

电力系统稳态分析知识点汇总 第一章电力系统的基本概念 一、电力系统组成(*) 电力系统由发电厂、变电站、输电线、配电系统及负荷组成的有机的整体。 电力网络就是由电力线路、变压器等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。 在电力系统中,发电机、变压器、线路与受电器等直接参与生产、输送、分配与使用电能的电力设备常称为主设备或称一次设备,由她们组成的系统又称为一次系统。 在电力系统中还包含各种测量、保护与控制装置,习惯上将它们称为二次设备与二次系统。 二、电力系统基本参量 总装机容量系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总与,其单位用千瓦(KW)、兆瓦(MW)或吉瓦(GW)。 年发电量指系统中所有发电机组全年实际发出电能的总与,其单位用兆瓦时,吉瓦时或太瓦时。 最大负荷电力系统总有功夫与在一年内的最大值,以千瓦,兆瓦或吉瓦计。年发电量与最大负荷的比成为年最大负荷利用小时数Tmax 额定频率按国家标准规定,我国所有交流电系统的额定功率为50HZ。 最高电压等级就是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压。 三、电力系统的结线方式 对电力系统接线方式的基本要求:1、保证供电可靠性与供电质量;2、接线要求简单、明了,运行灵活,操作方便;3、保证维护及检修时的安全、方便;4、在满足以上要求的条件下,力求投资与运行费用低;5、满足扩建的要求。 无备用结线包括单回路放射式、干线式与链式网络。优点:简单、经济、运行方便。缺点:供电可靠性差。适用范围:供电可靠性要求不高的场合。 有备用结线包括双回路放射式、干线式与链式网络。优点:供电可靠性与电压质量高。缺点:不经济。适用范围:电压等级较高或重要的负荷。 四、电压等级及适用范围(*)

工厂供电(第6版)4题库四 多选题资料

工厂供电题库 四、多选题 1、电能的质量指标有:( ) A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 答案:A,B 解析:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。 难易程度:易 知识点:电力系统的电压与电能质量。 2、发电机的额定电压比线路的额定电压高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:C 解析:发电机的额定电压一般比同级电网的额定电压高出5%,用于补偿线路上的电压损失。 难易程度:易 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 3、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:C 解析:变压器一次绕组的额定电压分两种情况:① 当变压器直接与发电机相连时,高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时,与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况:①变压器二次侧供电线路较长,高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短,或低压线路时,高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。 难易程度:易 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 4、变压器副边接线路时额定电压比线路的高出( ) A.1% B.3% C.5% D.10% 答案:D 解析:变压器一次绕组的额定电压分两种情况:① 当变压器直接与发电机相连时,高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时,与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况:①变压器二次侧供电线路较长,高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短,或低压线路时,高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。 难易程度:中等 知识点:三相交流电网和电力设备的额定电压 5、对工厂供电系统的要求有:( ) A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 答案:ABCD 解析:对厂电系统的要求有安全、可靠、优质经济。 难易程度:易 知识点:工厂供电的意义、要求 6、中线的功能有( )

供电知识点总结

供电知识点总结

常用字符 第一章 1.电能的优点 2.电力系统的组成与结构 3.能源的类型 答:一次能源包括:煤炭、石油、天然气、水能、原子核能、风能、太阳能、地热、潮汐能等。我国一次能源主要是:煤炭、水力和原子能。一般根据所使用的能源的不同,将电厂分为火力发电厂、水力发电站、核电站、风力发电场、太阳能发电场、地热发电厂、潮汐电站等。其它新型能源:可燃冰、海洋能、核聚变能、空间太阳能、氢能。 4.电能传输的方式

5.组成大型电力系统的优点 6.电网的额定电压等级,用电设备、发电机和变压器的额定电压如何确定 7.电力系统的中性点,中性点运行方式种类、特点和应用,消弧线圈的补偿方式 8.用户供电系统 9.决定供电质量的主要指标 第二章 10.用户供电系统设计的基本要素 11.设备安装容量、工作制、负荷持续率 12.负荷曲线 13.平均负荷、最大负荷、有效负荷与计算负荷 答:(1)平均负荷P av平均负荷是指电力负荷在一段时间内的平均值。电力用户的年平均负荷P av可由年电能消耗量与年工作时间之比来计算: (2)最大负荷P max最大负荷是指一年中典型日负荷曲线(全年至少出现3次的最大负荷工作班内的负荷曲线)中的最大负荷,即30min内消耗电能最大时的平均负荷,记作P max或P30。(3)有效负荷P e有效负荷是指由典型工作班负荷曲线(工作班时间为T)按下式计算所得的有效值:

(4)计算负荷从等效的含义上讲,“半小时最大平均负荷”就是等效负荷即计算负荷。 14.负荷系数、利用系数、需要系数与形状系数 答:(1)负荷系数负荷系数是指平均负荷与最大负荷之比,它反映了负荷的平稳程度。负荷系数常分为有功负荷系数α和无功负荷系数β: (2)利用系数利用系数是针对用电设备组而言的。利用系数K x定义为用电设备组在最大负荷工作班内消耗的平均负荷P av与该设备组的总安装容量∑P N之比,即 (3)需要系数需要系数也是针对用电设备组而言的。需要系数K d定义为用电设备组的最大负荷P max(或P30)与该设备组的总安装容量∑P N之比,即 (4)形状系数形状系数也是针对用电设备组或用户整体而言的。形状系数K z定义为有效负荷P e与平均负荷P av之比,即

工厂供电知识点汇编

第一章绪论 1.电力系统(就是包括不同类型的发电机,配电装置,输、配电线路,升压及降压变电所和用户,他们 组成一个整体,对电能进行不间断的生产和分配) 2.提高输电电压的意义(将增大送电送容量和距离,节约有色金属,降低线路造价,减少电压损耗,提 高电压质量,降低送电线路功率及能量损耗。) 3.电网的额定电压的规定及相关计算(重点)(1.发电机的额定电压比电网电压高5%便是为了补偿电网 上的电压损失。2.变压器的二次额定电压比电网和用电设备的额定电压高10%。) 4.决定工厂用户供电质量的指标(电压、频率、可靠性) 5.根据对供电可靠性的要求,用电负荷的三个级别(1.一级负荷:造成人身伤亡。 将在政治、经济上造成重大损失者、将影响有重大政治。经济意义的用电单位的正常工作者) 二级负荷:将在政治、经济上造成较大损失者。将影响重要用电单位的正常工作者。 三级负荷:不属于一级和二级负荷者) 第二章负荷计算 1.计算负荷(计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的、预期不变的最大假想负荷) 2.用电设备的工作制(1.连续运行工作制2.短时运行工作制 3.断续周期工作制) 3.需要系数法求计算负荷(重点) 4.附加系数法求计算负荷 5.变压器的功率损耗 6.按经济电流密度选择导线的截面积 第三章工厂供电系统 1.工厂供电系统组成(总降压变电所、配电所、车间变电所、高压用电设备) 2.了解工厂供电系统的技术经济指标(可靠性;电能质量;运行、维护及修理的方便机灵过程度;自动 化程度;建筑设施的寿命;占地面积;新型设备的利用) 3.工厂厂区供电电压、工厂厂区高压配电电压、1000V以下配电电压的选择p32 4.变电所、配电所、总降压变电所位置的选择原则(总降压变电所的位置应尽量接近负荷中心。同时还 要考虑电源的进线方向) 5.了解变压器具有过负荷潜力的原因(1.变压器在运行时,负荷不可能保持恒定不变,在昼夜24h中,很 多时间低于,甚至远远低于变压器的额定容量值。2.设计标准中规定,变压器运行时周围最高气温为40°c,最高日平均气温为+30度,实际上,计时我国最热的地区也不可能全年固定维持在这个温度上;3.选择变压器容量时,有时要考虑系统发生故障时变压器过负荷,以保证全厂用电的运行运行状态,因此,在正常工作时,变压器往往达不到他的额定值。 6.总降压变电所设置两台变压器时,明备用和暗备用时两台变压器的容量和工作情况(明备用:两台变 压器均按100%的负荷选择;暗备用:每台变压器都按最大负荷的70%选择正常情况下两台变压器都参加工作,这时,每台变压器均承担50%最大负荷,变压器在正常情况下的负荷率为50%/70%=70%。完全满足经济工作的要求。) 7.车间变电所的位置(独立变电所、附设变电所、车间内变电所、地下或梁架上变电所) 8.接线图、一次接线图(主接线图)、二次接线图,每种接线图包含哪些元器件(主接线图表示电能由 电源分配至用户的主要电路,包括发电机,变压器,变流器等、、二次接线图包括:仪表、继电器) 9.对变电所主接线图的要求(变电所的接线应从安全、可靠、灵活、经济) 10.一回进线至一台变压器、两回进线至两台变压器的总降压变电所接线图的特点。 11.内桥接线和外桥接线的特点() 12.母线、母线制、单母线分段和双母线制的特点(母线制分为单母线制、单母线分段制—在两回进线单 条件下,便可以实现单母线分段制。单母线可以采用隔离开关或断路器分段、双母线制。)