电气安全检查表

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查容是 否×情况说明 √ 01 箱(柜)应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04 各熔断器的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

用电安全检查表

用电安全检查表 填写说明 一、本资料包括: 1、临时用电安全检查表 2、绝缘电阻测试记录表 3、接地电阻测试表 4、漏电保护器测试表 5、配电箱每日安全检查记录表 二、检查周期: 1、表1~4每月至少一次。 2、《配电箱每日安全检查记录表》由电工每日填写。 3、表1检查应当由设物部长、机电管理员、安全总监或安保部长、安全员、电工参加。 4、表2~4检查测试由机电管理员、电工、安全员签字。 三、填写说明 1、接地电阻安全规范值:工作接地<4,,重复接地<10,,防雷接地<30,。 2、新电缆(1kv)每千米一般不小于2.5m,,不足一千米的一般大于0.5 m,,其他电器设备一般要大于0.5 m,。 3、漏电保护器测试应当有专门的测试仪器,本表中仅考虑三相均衡情况下,三相不均衡状态下应对每相分别测试。 4、总配电箱漏电保护器额定动作电流应当>30mA*S,额定动作时间应>0.1S,但是两者乘积不应当>30mA*S,请填写时注意不要与一般漏电保护器混淆。

5、照明电压不大于36V,在潮湿环境(隧道)照明电压不得大于24V。 6、特殊场合的参照相关规范。 临时用电安全检查表工程名称: 检查序检查项目检查内容检查记录方法号 1 配电柜应设电源隔离开关及短路、现场 过载、漏电保护电器检查 配电系统应设置配置电柜或总配 电箱、分配电箱、开关箱,实行三现场 级配电,逐级漏电保护现场检查检查 设备专用箱做到“一机、一闸、一现场 箱、一漏”,严禁一闸多机检查 分配电箱与开关箱的距离不大于现场30m,开关箱与其控制的固定式用检查电设备的水平距离不大于3m 现场配电柜应编号,并应有用途标记检查配电箱、开关箱动力配电箱与照明配电箱宜分别现场 设置检查 配电箱应保持整洁,不得堆放任何现场 防碍操作维修的杂物检查 移动式配电箱、开管箱的进、出线现场应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有检查接头 现场 不得用其他金属丝代替熔丝检查 配电箱、开关箱外形结构应能防现场 雨、防尘检查

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧