文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变配电安全操作规程

变配电安全操作规程

变配电安全操作规程
变配电安全操作规程

电气安全操作规程

1. 电气操作人员须持有相应资质的《电工操作资格证》;

2. 电气线路在未经确定无电前,应一律视为“有电”;

3. 工作前检查所用工具是否安全可靠,并根据电压等级的不同穿戴好相应的防护用品;

4. 维护线路要采取必要的安全措施,在开关手把上或线路上悬挂“禁止合闸”的警示牌,安装接地线;

5.使用仪表或测电笔时要注意测试电压范围,禁止超范围使用;

6. 工作中所有拆除的电线线头应包扎并固定好;

7. 选用导线、保险丝,其容量大小符合规定标准,选择开关必须大于其所控制设备的总容量;

8. 电气系统发生火警时,应立即切断电源,采用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或1211灭火器进行朴救,严禁用水扑救。

变配电安全操作规程

一、高压隔离开关断、送电操作:

1. 先断开低压各分路空气开关,再断开隔离开关;

2. 断开低压总开关;

3. 断开高压油开关;

4. 断开高压隔离开关;

5. 送电操作顺序与断电顺序相反。

二、低压开关断、送电操作:

1. 先断开低压各分路空气开关,再断开隔离开关;

2. 断开低压总开关;

3. 送电顺序与断电顺序相反。

三、倒闸操作规程:

1.单电源线路断、送电操作:

(1)断电操作先断开负荷开关;

(2)操作刀闸前,确认负荷开关在断开位置;

(3)断开负荷侧刀闸(非母线侧刀闸);

(4)断开母线侧刀闸;

(5)送电顺序与断电顺序相反。

2. 双电源线路断、送电操作:

(1)对高压双电源进行倒闸操作时,必须取得供电部门同意,按规定时间进行,不得私自随意倒闸;

(2)倒闸操作必须先送合备用的一路,再停止使用的一路;

(3)发生故障未查明原因不得进行倒闸操作;

(4)两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警

示牌;

(5)倒闸操作必须由二人进行。

变配电设备维修操作规程

1. 电工接到停电通知后,按操作规程断开开关,在操作把

手上加锁悬挂“禁止合闸”警示牌;

2. 高、低压断电后进行验电,验电时,必须穿戴检验合格

的防护用品,使用完好的验电器;

3. 确认无电后,将检修设备接地并将三相短路;

4. 对双回路供电线路,在检修某一母线、刀闸、隔离开关

或负荷开关时,必须将两母线刀闸拉开,在施工设备的两端连接接地线,悬挂“禁止合闸”警示牌;

5. 检修设备时,检查刀闸是否有明显的断开点,禁止在只

断开油开关的设备上工作;

6. 工作中如遇中间停顿后再复工时,须重新检查确认所有

安全措施;

7. 维修工作结束后,拆除临时接地线,工作人员全部撤

离工作地段,操作人员亲自检查并清理现场,恢复防护装置,检查确认合乎要求并和有关人员联系确认后方能送电。

低压电力电容器维修操作规程

1.维修前确认电力电容器已停电,开关有明显断开点。

2.对电力电容器进行放电。

3.维修结束后,检测确认绝缘电阻合格后,方可投入使用。

柴油发电机操作规程

1.穿戴好劳动防护用品;

2.检查冷却水是否充足,润滑油是否达到标尺“静满”刻度,燃料是否充足,各电气仪表是否完好,指针是否指正确位置,蓄电池是否正常;

3. 检查发电机各部件是否连接牢固,有无渗漏;

4. 将调速器操纵手柄推到空载,将电钥匙拨开,按下起动按钮,启动发电机;

5. 发电机启动后,观察机油压力表、水温表、电流表机油温度表读数是否正常,柴油机在运行750r/min左右的转速下空载3-5min,即可逐渐增加转速,待柴油机的水温高于75℃、机油温度高于50℃、机油压力高于0.25MPa时,电压为400V,频率为50HZ,按控制屏规定的方法,向外供电;

6. 发电机运行时,注意观察控制屏和柴油机各仪表的指示

是否正常,数值是否在允许范围,机组运行是否正常;

7. 关闭发电机,停车前先卸去负荷,调节调速器操纵手柄,使转速降至750r/min左右运转3-5min后再停车;

8.发电机停止工作后,进行现场检查、维护和保养,清理发电机室,填写发电机运行记录。

配电室电工安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

井下变电所配电工安全操作规程(2021新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下变电所配电工安全操作规程 (2021新版)

井下变电所配电工安全操作规程(2021新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、熟悉供电系统和运行方式,严格执行停送电制度,非专职或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 二、操作高压设备,必须穿绝缘靴戴绝缘手套。操作千伏级电气设备应戴绝缘手套和绝缘靴。 三、凭停电工作票或正式停电通知方可停电,停电以后的设备要挂“有人工作,严禁合闸”警示牌,送电后摘掉牌子。停电后严禁约时送电,停送电要有专人联系。 四、坚持定时试验检漏继电器,发现异常情况迅速汇报机电科值班人员,不准甩掉不用。 五、开关跳闸,查明原因,无短路故障后,方可试送电,试送电失败后,应汇报机电科值班人员,进行检查处理,严禁甩掉各种保护,强行送电。 六、停电、送电要按顺序进行,先停低压,后停高压,先送高压,后送低压。

七、经常巡视设备运行情况,发现异常后应立即汇报机电科值班人员,在紧急情况下,可先停电后汇报,以免扩大事故。 八、检修或长期停用电后的线路,送电时必须先试送,试送无问题后方可正式送电,并要加强监视检查。 九、设备停送电,发生事故及处理情况都要认真做好记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

变电所配电工安全操作规程(新版)

变电所配电工安全操作规程 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0226

变电所配电工安全操作规程(新版) 1、操作高压电器设备时,必须两人执行,一人操作,一人监护,操作中必须执行监护制度,操作人员必须使用实验合格的绝缘工具,戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,手持式电器设备向操作手柄和工作中必须接触部分必须良好绝缘。 2、非工作人员不得擅自操作电气设备。 3、高压线路倒闸操作时,必须实行操作制度和监护制度,操作人员必须填写操作票。操作票中必须写明设备线路编号及操作顺序,严禁带负荷拉开隔离开关的现象发生。 4、发现电器设备有危及人身安全和公司井安全生产应先停电。 5、高压停送电操作时,严格执行谁停电,谁送电的停电制度,严禁有约时停送电发生,断开了的隔离开关的操作机构必须锁住,

并在操作手把上悬挂“有人作业,禁止合闸”的标志牌。 6、部分停电作业时应有遮挡,检修完恢复送电时,应由原操作人员取下标示牌,然后合闸送电。 7、电器设备失火时,应先断电后灭火。变电所必须备有足够灭火器材,对所有设备必须包机到人。 8、井下防火电器设备的运行,维护修理工作,必须符合防火性能的各项技术要求。失爆设备严禁使用。 9、包机人应对每台设备班班进行检查,是否正常,有无异常现象。 10、检查各台设备部件有无松动和缺丝少垫失爆现象。 11、设备如有带病工作应及时向有关人员汇报进行处理。 12、工作场所及电器设备必须清洁,无积水、无杂物,淋水不得淋到设备上。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变配电值班电工安全操作规程实用版

YF-ED-J2927 可按资料类型定义编号 变配电值班电工安全操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变配电值班电工安全操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中 的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用 方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能 力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况 下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸 后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知

处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的

配电室安全出入及操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室安全出入及操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9156-83 配电室安全出入及操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、无《电工操作证》的工作人员不得进入配电房,如需进入,则必须经主管同意,在持有《电工操作证》的工作人员陪同下进入配电房。 2、进入配电房的工作人员,必须在进出人员登记表登记,写明进入时间和离开时间,注明工作内容。 3、外来人员进入配电房时,应出示有效的准入文件,并按要求进行登记。 4、外来人员进入配电房时,需由持《电工操作证》的工作人员或有关领导陪同,陪同人员应履行安全事项的告知义务,并监护其保持与设备的安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房的安全管理制度,并根据申请进入的原因,只准在指定范围区域内活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运

高低压配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心 严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否 值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场 并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时 应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置 进出高压室 必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作 必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时 应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 十、电气设备停电后 在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏 以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时 值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌 会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前 不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时 距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电。距离大于0.35米但小于0.7米设备必须在与带电体不小于0.35米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 十六、当验明设备确已无电压后 应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。 十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。 十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸 有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。 十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

高低压配电室安全操作规程(通用版)

高低压配电室安全操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0081

高低压配电室安全操作规程(通用版) 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用

变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全; 2.5.1.3所填安全措施是否完善正确。 2.5.2工作负责人(或监护人): 2.5.2.1正确安全地组织实施; 2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育; 2.5.2.3负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善; 2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程; 2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。 2.5.3工作许可人(值班员)

配电工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1637 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电工安全操作规程正 式样本

配电工安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、通电前的准备工作: (1)配电工对主要电气设备检查就绪,并确认 系统完好。 (2)高压隔离开关和高压断路器(空气和真空 开关)均在开位置。 (3)电炉变压器调压开关和电抗器开关,应在 所需位置。 (4)通电前炉上和变压器上不许有人工作。 (5)通电前电极必须离开炉料。 2、送电操作: (1)打铃通知炉前操作人员;

(2)高压装置送电,先合上隔离开关,后合上高压断路器; (3)电极送电前,先观察配电柜上的仪器仪表指示是否正常。 3、停电操作: 冶炼完毕的停电操作,正好与送电操作相反,但必须注意:停电时,应先提升电极,使电流指示至“0”方可断开高压断路器(真空开关)。在通电连续生产时,停送电不需要断开隔离开关,为保证操作安全,停电时断开高压断路器,通电时合上断路器。 4、电气设备的监视与维护: (1)监视电极自动调节系统,观察电弧电流、电压是否正常。 (2)检查变压器、断路器、隔离开关,电流互感器、电压互感器的瓷瓶(绝缘)有无破坏,裂纹和放

配电室岗位安全操作规程

配电室岗位安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、值班电工必须经过专业技术培训,并考核合格,持证上岗。不仅应具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程以及本系统的各种设备性能和操作方法,同时要有高度的责任心。 2、上班前穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,要求这些用品必须质量合格,并且正确使用。 3、严格执行配电室的各种管理制度,严禁外来人员入内。值班电工必须严格执巡回制度和操作票制度。严格执行“配、变电室安全运行规程和制度”。

4、发生人身触电事故,应立即切断电源进行急救。 5、高压设备检修时必须停电进行,并且要有专人监护及挂警告牌,电流互感器严禁次级开路,高压操作顺序应按水电部规定进行。 6、配变电室所用的各种绝缘工具须经当地供电局检验合格后并出具合格证后方可使用。 7、配电屏的刀闸开关,禁止带负荷拉开。 8、在配电间,高低压部分严禁带电做清洁工作,变压器应有良好的可靠接地线,临时停电必须挂警告牌,防止误送电。 9、配电室突然跳闸停电,没有查清原因,不准合闸送电。 10、值班电工应认真检查安全用电和发生事故或故障等详细记录,字迹清楚。重大问题立即报告主管部门,并做好交接班工作。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

变配电安全操作规程

电气安全操作规程 1. 电气操作人员须持有相应资质的《电工操作资格证》; 2. 电气线路在未经确定无电前,应一律视为“有电”; 3. 工作前检查所用工具是否安全可靠,并根据电压等级的不同穿戴好相应的防护用品; 4. 维护线路要采取必要的安全措施,在开关手把上或线路上悬挂“禁止合闸”的警示牌,安装接地线; 5.使用仪表或测电笔时要注意测试电压范围,禁止超范围使用; 6. 工作中所有拆除的电线线头应包扎并固定好; 7. 选用导线、保险丝,其容量大小符合规定标准,选择开关必须大于其所控制设备的总容量; 8. 电气系统发生火警时,应立即切断电源,采用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或1211灭火器进行朴救,严禁用水扑救。 变配电安全操作规程 一、高压隔离开关断、送电操作: 1. 先断开低压各分路空气开关,再断开隔离开关; 2. 断开低压总开关; 3. 断开高压油开关;

4. 断开高压隔离开关; 5. 送电操作顺序与断电顺序相反。 二、低压开关断、送电操作: 1. 先断开低压各分路空气开关,再断开隔离开关; 2. 断开低压总开关; 3. 送电顺序与断电顺序相反。 三、倒闸操作规程: 1.单电源线路断、送电操作: (1)断电操作先断开负荷开关; (2)操作刀闸前,确认负荷开关在断开位置; (3)断开负荷侧刀闸(非母线侧刀闸); (4)断开母线侧刀闸; (5)送电顺序与断电顺序相反。 2. 双电源线路断、送电操作: (1)对高压双电源进行倒闸操作时,必须取得供电部门同意,按规定时间进行,不得私自随意倒闸; (2)倒闸操作必须先送合备用的一路,再停止使用的一路; (3)发生故障未查明原因不得进行倒闸操作; (4)两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警

变配电室值班安全操作规程

变配电室值班安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1严格遵守公司员工守则和各项规章制度。 1.2努力学习技术,熟练地掌握所辖区内的供电方式状态、线路走向及所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。 1.3努力做好设备的维修保养工作,做好防范小动物工作,确保安全运行。 1.4坚守岗位,定期巡视电器设备及水泵房,密切监视各仪表的工作情况。正确抄录各项数据并填好报表。 1.5对来人来电报修及时登记。 1.6值班长负责安排电工日常维修工作。 1.7发生事故时,值班人员应保持冷静头脑,按照操作规程及时排除故障。 1.8事故未排除不进行交接班,应上下两班协同工作,一般性设备故障应交代清楚并做好记录。 1.9请假、补休需在一天前报告主管人员,并由主管人员安排合适的替班人。 1.10按规定的时间做好值班室内外清洁工作。 1.11完成上级领导交给的其它任务。 2、岗位任职条件 2.1接受过良好专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗《电工上岗证》,《电工入网作业许可证》。

3、上岗作业准备 3.1上班前禁止饮酒,穿戴整齐,按要求佩戴各种证件。 3.2提前15分钟到场协同上班人员对设备进行巡视检查,安全工具及各种标示做好检查记录及交接班记录。 4、安全操作规程 4.1停送高低压电时,必须有监护人员在场方可进行,在两米以上登高作业时必须有两人进行。 4.2进行高低压操作时需穿绝缘鞋,戴绝缘手套,立于橡皮绝缘垫上。 4.3高低压侧在停电检修时,应先停电,验电,断开各路开关两侧进行短路接地,挂上各种不同情况的警示牌,经检查符合安全要求方可下令进行工作。 4.4高低压侧在送电时必须排除短路、接地、拿下警示牌,经过检查符合送电要求方可下达送电指令,先送总盘,后送各路开关。 4.5进行高压操作时必须填写操作票,并在模拟图版上进行假操作再进行实际操作。 5、其它注意事项 5.1熟悉各种应急预案及其操作方法。 5.2定期对设备进行清洁维护。 5.3定期由供电部门对设备进行检测。

中心配电室安全操作规程示范文本

中心配电室安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中心配电室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、运行值班人员必须熟悉本室的供电系统,上岗前配 戴好劳动保护用品。 2、倒闸操作必须服从公司或厂部调度的命令进行,并 做好记录,巡视设备时应随身将门关好,以防小动物入 内。 3、停电时按天关负荷侧刀闸,电流侧刀闸依次拉开, 送电与上述操作相反,禁止带负荷拉刀闸。 4、低压停电后,必须执行工作票制、工作许可制、工 作监护制、工作间断转移终结制、停电、验电挂封电地线 及标志牌。 5、低压开关跳闸后,必须查清原因,开关经摇测后, 确认无误后方可送电,送电时侧身戴绝缘手套穿长袖衣

服。 6、停电时应从低压到高压,送电时从高压到低压。 7、必须倒闸操作时,两人进行,一人操作,一人监护,一切电器设备未经验电一律视为有电,不能用手触及或进行任何作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电室安全操作规程

1、目的 为了保障变配电室的正常、安全运行,特制订本规定。 2、适用范围 本管理规定适用于本公司的变配电室的安全管理。 3、职责 动力组:负责公司变配电室的日常管理和检查、检修工作。 4、内容与要求 4.1变配电室安全操作制度 4.1.1变配电室值班人员,必须持有政府部门颁发的电工证和上岗证,熟悉变配电室现场情况后,经过一段时间的实习,考核合格后才能独立操作。 4.1.2变配电室高压设备进行操作时,必须有上级指示和指令或其它操作依据,并确认无误后,方可进行工作操作。 4.1.3操作时,必须两人进行,一人监护,一人操作,两人必须明了操作目的和要求。 4.1.4操作时应穿戴合格的绝缘鞋和手套,并站在绝缘垫上进行。 4.1.5切断电源前,任何人不准进入防护栏。 4.1.6在切断电源、检查有无电压、更换熔断器等工作时,均应使用防护工具。 4.1.7在距离10KV导电部位1m以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电。 4.1.8核实进线开关确实断开,设备不带电后,再悬挂“有人工作,切勿合闸”警告牌方可进行维护和检修工作。警告牌只许原挂牌人或监视人撤去。 4.1.9严禁用手或金属工具触动带电母线,检查通电部位时应用符合相应等级的试电笔或验电器。 4.1.10高处作业时应系好安全带,严禁使用金属梯子。 4.1.11隔离开关及油开关操作顺序为: (1)送电时:先合隔离开关,后合油开关。 (2)断电时:先断油开关,后断隔离开关。 严禁隔离开关带负荷操作。 4.1.12断开隔离开关或跌落式保险时,应注意先切除负荷,拉开顺序为先中间相后边相,合上时顺序相反。

配电房安全管理制度、操作规程

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房安全操作规程 一、坚持每天巡检制度 1、巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。 2、如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告办公室,确定解决方案。 3、变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。 二、分断接合高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。 三、高压柜操作程序 1、断电时,先断开出线柜电源。 2、分断计量,PT柜电源。 3、断进线柜电源。 4、进线柜、出线柜断电操作程序:①分断真空断路器。②分断上隔离刀闸。③合上接地刀闸。 5、送电时先关进线柜电源。 6、送计量PT柜。 7、进线柜、出线柜送电程序:①分断接地刀闸。②接合上隔离刀闸。③接合真空断路器。 四、高压配电作业 1、进行高压作业的必须得到工程部的书面指令,方可进行。 2、分断操作完毕后,用验电器验电确认无电后做好接地保护,再挂出作业警示牌,方可进行作业。 3、作业完毕,作业负责人在《高低压配电作业单》上签字确认,回复办公室后,由办公室下达送电指令。 4、作业人接受指令后,在确定低压进线柜处于分断状态后,穿戴好保护用品按送电程序送电。 5、送电结束后,应撤除作业警示牌。并立即安上分断密码锁(以备紧急断电作准备)。 6、高压作业负责人同时也是安全负责人。 五、低压配电作业

配电室安全操作规程和管理规定

配电室安全操作规程 1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程。 2、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停分开关,后停总开关,再停高压负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。 3、每天应加强配电设备的巡视,配电设备的巡视必须注意: (1)瓷瓶绝缘设备有无破损、闪络放电现象; (2)压接螺丝有无松动,个部位有无发热; (3)电气设备有无异声音和放电声; (4)仪表、信号、指示灯、电压是否正常; (5)补偿电容有无异常。 4、清扫检修完毕送电以前应做到: (1)清扫施工现场检查工具。 (2)拆除地线。 (3)人员撤离检修现场。 (4)合高压负荷开关。 5、室内低压配电盘送电时应做到: (1)拆除指示牌,检查工具。 (2)确认无误方可送电,必须一人操作一人监护。 (3)先合总开关,后合分支开关。 (4)监视电压电流情况,发现问题及时处理。 6、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。 7、各种操作工具、防护用品应每年定期检修,以保持良好。

配电室管理规定 1、配电室工作人员须熟悉配电室安全操作规程,按时参加培训和安全教育活动。 2、严格按照配电室安全操作规程进行操作,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患要及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电室而发生意外。 5、配电室不准堆放杂物,室内不准吸烟,任何食物不准带入配电室,做到防火、防汛、防漏、防雷电、防小动物侵入,以免发生短路事故。 6、严格将易燃易爆危险物品带进配电间,严禁烧电炉等,配电室内严禁吸烟,工作人员须能熟练使用消防器材。 7、严禁无关人员进出,未经培训不得随便开关操作室内设备设施。 8、管理人员应经常检查设施设备运行情况,发现隐患及时处理。 9、配电室内专用工具(绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔)应放在易使用的地方,放置整齐,绝不准作为它用。

变电所配电工安全操作规程示范文本

变电所配电工安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所配电工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作高压电器设备时,必须两人执行,一人操作, 一人监护,操作中必须执行监护制度,操作人员必须使用 实验合格的绝缘工具,戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘 台上,手持式电器设备向操作手柄和工作中必须接触部分 必须良好绝缘。 2、非工作人员不得擅自操作电气设备。 3、高压线路倒闸操作时,必须实行操作制度和监护制 度,操作人员必须填写操作票。操作票中必须写明设备线 路编号及操作顺序,严禁带负荷拉开隔离开关的现象发 生。 4、发现电器设备有危及人身安全和公司井安全生产应 先停电。

5、高压停送电操作时,严格执行谁停电,谁送电的停电制度,严禁有约时停送电发生,断开了的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂“有人作业,禁止合闸”的标志牌。 6、部分停电作业时应有遮挡,检修完恢复送电时,应由原操作人员取下标示牌,然后合闸送电。 7、电器设备失火时,应先断电后灭火。变电所必须备有足够灭火器材,对所有设备必须包机到人。 8、井下防火电器设备的运行,维护修理工作,必须符合防火性能的各项技术要求。失爆设备严禁使用。 9、包机人应对每台设备班班进行检查,是否正常,有无异常现象。 10、检查各台设备部件有无松动和缺丝少垫失爆现象。 11、设备如有带病工作应及时向有关人员汇报进行处

变配电室安全操作规程(通用版)

变配电室安全操作规程(通用 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0102

变配电室安全操作规程(通用版) 1.在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2.变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3.电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4.隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5.在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6.所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7.变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏

油应及时处理。 8.有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9.电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电业部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。 10.变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11.高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 (1) 配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。 (2) 值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。 (3) 禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。 (4) 带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。 (5) 在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。 (6) 不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。 (7) 电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套 (8) 电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。 (9) 施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,

包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。 (10) 电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。 (11) 高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。 (12) 在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。 (13) 在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。 (14) 禁止酒后进行电工维修操作工作。 (15) 值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。 (16) 电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。 (17) 在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。 (18) 进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气

相关文档