本月工程情况概要B1.91
相关情况登记
本月日历天31天实际工作日30天建设单位通知单0份建设单位联系单0份工程暂停令1份监理工程师通知单4份监理工程师备忘录0份监理工程师联系单0份例会会议纪要 5份专题会议纪要0份
本月工程现场大事记
一、本月工程进展情况
东街口站:一期基坑土方开挖外运12110m3,钢支撑架设安装71道,底板垫层95 m3。南门兜站: 1、双轴搅拌桩429幅;2、第一道砼支撑浇筑41m;3、冠梁浇筑213m;4、铺盖系统浇筑296 m3;5、高压旋喷桩12根。
洗马河桥:1、钻孔灌注桩1根;2、工法桩790m;3、高压旋喷桩821根。
二、
1、2012年7月30日晚,地铁公司牵头施工、监理、设计、规划等单位举行施工05标段协调会,协商解决110KV高压线迁改、土方外运、安泰河东侧便桥方案等问题。
2、2012年7月31日下午东街口站主体结构模板支架专项施工方案通过专家组评审。
3、2012年8月1日下午,召开防范第九号台风“苏拉”工作会议,并组织项目部相关负责人对施工现场拉网式安全隐患排查。
4、2012年8月6日下午,地铁公司组织各参建单位《创建文明城市第二次讲评会》,要求高度重视迎检工作,组织标准化施工,做好施工围挡内外街道保洁和场内有序文明施工。
5、2012年8月9日中铁西南院魏副院长、公司董事长周波巡视福州地铁监理部工作。
6、2012年8月17日东街口站基坑底首件验收会议,市质监站、地铁公司、设计单位、勘察单位等有关人员查看南端头井现场基底土质状况与设计勘察资料吻合,同意进入下道垫层施工。
7、2012年8月20日市建委联合检查组对施工05标开展内外业安全质量大检查,并要求对检查所存在问题及时整改反馈。
本月工程质量控制情况评析B1.92
本月质量控制情况登记
本月抽查、见证试验次数74次试验结果不合格次数0次设备开箱检查次数32次检查不符合要求次数32次本月查验分项工程48项其中一次验收合格计48项
发出监理通知单(质量控制类) 1份
工程质量情况简析(文字或图表)
一、质量过程控制
1、东街口站基坑土方开挖支护:
(1)严格控制开挖速度和顺序①对开挖轮廓及范围控制点进行校核和现场放线;②控制开挖
作业面,严格按照分层开挖,边挖边撑,确保基坑的施工安全;
(2)钢支撑架设及预应力施加控制基坑围护结构钢支撑架设及施加预应力的及时性和质量
监控,架设和预应力施加全过程旁站跟踪,并做好数据记录。
2、东街口站基底垫层封底施工
(1)检查基底设计标高,按设计要求保留300mm以上的保护土层;
(2)保护土层宜人工开挖清理整平并采取压实整平措施;
(3)基底地质条件是否与设计相符,如有不符,应会同业主和设计、勘察单位研究处理;
(4)基底平面尺寸、边坡、放线位置,标高等与施工图设计相符;
(5)检查基底土层有无超挖,扰动原状土的情况;对超挖地段,应严禁用软土回填,超挖回
填方式应由设计出具设计变更方案;
(6)检查基底排水及地下水的处理情况,严禁基坑有积水,基底面上淤泥杂物必需清除干净。
3、南门兜站冠梁、砼支撑及栈桥板施工质量控制,施工中心线、水准控制标高复核,对钢
筋制作尺寸、连接安装质量检查,砼浇筑前模板安装直顺度、强度、刚度及稳定度等检查,保
证成品外观质量。
4、洗马河桥改造工程高压旋喷桩加固施工监理实行全过程旁站,控制桩位、桩长、浆液水
灰比等各项指标,做好现场抽查和原始记录,确保土层加固质量满足设计要求。
5、严格按照设计及规范要求对洗马河桥改造工程钻孔灌注桩进行验收:
(1)控制钢筋笼加工制作工艺及成型安装质量;
(2)做好成桩检测,成孔孔深、孔径、泥浆指标、沉渣厚度满足设计及规范要求;
(3)水下砼灌注控制,检查原材料、配合比、坍落度、砼试块制作、导管、导管埋深、桩
顶标高等。
5、对进场材料进行查验、取样送检,对成品、半成品进行随机抽检,检测合格才准使用。
二、施工机具设备
序号设备名称
型号
规格
数
量
生产厂家进场时间
质量预控情况
出厂证明检验报告质量状况备注
一、东街口站
1 挖掘机EX200
2 日立建机有
限公司
2011.5.31 齐全正常
2 挖掘机YC60-8 1 广西玉柴2012.5.5 齐全正常
3 电焊机ZX7-400 3 上海东升2012.5.20 齐全正常
4 电动轮胎起重机DLQ10 2 无锡陆区起
重机械厂
2012.5.5 齐全
FYB/JQ1001-R
01-2012
正常
5 挖掘机PC70-8 1 小松2011.5.31 齐全正常
6 液压千斤顶QF160 2 上海毅汇机
械有限公司
2012.5.20 齐全正常
7 履带起重机QUY80T 1 徐工机械2012.7.20 齐全JD2012QF0066 正常
8 挖掘机PC350-7 1 小松2012.7.27 齐全正常
9 挖掘机SK360 1 神钢机械2012.8.2 齐全正常
10 钢筋切断机GQ50B 4
福建三正建
筑机械2012.8.15 齐全正常
11 林立切割机Y100L-2 2 2012.8.15 齐全正常
12 钢筋弯曲机QW50 2 2012.8.15 齐全正常
13 电焊机EX1-500 2 成都埃普特
焊接设备
2012.8.15 齐全正常
14 钢筋调直机切断机GT5-10 4 顺德容桂百顺
数控机械厂
2012.8.15 齐全正常
15 直螺纹滚丝机HGS-40 4 衡水立洋机
械制造公司
2012.8.15 齐全正常
二、南门兜站
1 双轴搅拌机SJB-
2 1 宜兴市老王
桩机配件厂
2012.2.27 齐全正常
2 冲击钻CZ-6D 6 如皋市龙威
机械设备厂
2011.12.29 齐全正常
3 挖掘机ZX200 1 斗山工程机
械有限公司
2012.6.21 齐全正常
4 成槽机SG40 1 上海金泰工
程机械公司
2012.2.14 齐全JD2012QF0088 正常
5 木工圆锯机MJ105A 1 上海建工机
械有限公司
2012.6.10 齐全正常
6 钢筋弯曲机GW50 1 江苏建湖永
盛机械厂
2012.6.10齐全正常
7 钢筋切断机CQ40 1
顺德容桂百顺
数控机械厂2012.6.10齐全正常
8 钢筋调直机GT5-10 1 2012.6.10齐全正常
9 钢筋调直机GT5-10 1 顺德容桂百顺
数控机械厂
2012.6.10齐全正常
10 空压机UG55HHA 1 浙江红五机械
有限公司
2012.8.12 齐全正常
11 搅拌后台BZ-151 1 上海以组金属
制品有限公司
2012.8.12齐全正常
12 三轴搅拌桩ZKD85-3 1 三一重工2012.8.12齐全正常
13 泥浆机BW-250 3 湖南衡探地矿
工程机械
2012.8.12齐全正常
14 电焊机BXI-315 1 上海沪工电焊
机有限公司
2012.8.12齐全正常
15 挖掘机EX220 1 日立建机2012.8.19 齐全正常
三、洗马桥改造工程
1 长臂挖掘机ZX200-3 1 日立建机中
国有限公司
2012.6.10 齐全正常
2 高压旋喷桩GPB-500 2 天津晟睿高压泵
制造有限公司
2012.6.8 齐全正常
3 汽车起重机25T 1 徐州工程机
械有限公司
2012.6.10 齐全JD2011QF0045 正常
4 冲击式钻机 CZ-8A 1 南阳卧龙机械
设备加工厂
2012.6.20 齐全正常
5 挖掘机PC200-
6 1 日本小松2012.7.2
7 齐全正常
6 高压旋碰桩钻机SCZ-18 1 天津市聚强高
压泵有限公司
2012.8.13 齐全正常
7 空气压缩机IV-318-1 1 江西第二气体
压缩机制造厂
2012.8.13 齐全正常
8 流动式汽车起重机QY251 1 三一重工2012.8.13 齐全Y11-06-0018 正常
三、原材料进场情况
序
号品种等级生产厂家
进场
合格证编号使用部位报验日期备注
数量T 批号日期
1 HRB335Φ28 福建三钢23.04 103463 2012.8.17 20-33-45-7635
9
底板
2012.8.1
7
东街口站
2 HRB335Φ28 福建三钢 3.04 103434 2012.8.17 20-33-45-7635
9
底板
2012.8.1
7
东街口站
3 HRB335Φ32 福建三钢22.116 104601 2012.8.17 11-03-04-5243
9
底板
2012.8.1
7
东街口站
4 HRB335Φ32 福建三钢 2.116 104599 2012.8.17 11-03-04-5243
9
底板
2012.8.1
7
东街口站
5 HRB335Φ25 福建三钢16.632 916095 2012.8.17 00-01-21-2346
9
底板
2012.8.1
7
东街口站
6 HRB335Φ16 福建三钢8.532 918399 2012.8.1
7 12-33-06-1743
2
底板(梁)
2012.8.1
7
东街口站
7 HRB335Φ14 福建三钢 5.808 951233 2012.8.17 61-09-11-1429
2
底板(梁)
2012.8.1
7
东街口站
8 HRB335Φ12 福建三钢 2.644 951714 2012.8.17 21-01-11-1760
1
底板
2012.8.1
7
东街口站
9 HRB400E Φ32 福建三钢21.203 104570 2012.8.17 01-01-11-4091
底板梁
2012.8.1
7
东街口站
10 HRB400E Φ20 福建三钢 2.964 109877 2012.8.17 31-563-1-4354
6
底板梁
2012.8.1
7
东街口站
11 HRB400E Φ16 福建三钢 2.844 5068609 2012.8.17 01-01-11-4179
5
底板梁
2012.8.1
7
东街口站
12 HRB335Φ32 福建三钢21.203 107093 2012.8.24 11-03-04-5243
9
底板
2012.8.2
4
东街口站
13 HRB335 Φ20 福建三钢11.85
6
9135612012.8.24
34-12-20-2864
9
底板
2012.8.2
4
东街口站
14 HRB335Φ16 福建三钢14.229184082012.8.24 12-33-06-1743
2
底板
2012.8.2
4
东街口站
15 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.7.26 FS124023 高压旋喷桩2012.7.30 洗马桥
16 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.1 FS124025 双轴搅拌桩
坑内加固
2012.8.5 南门兜
17 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.1 FS124024 高压旋喷桩2012.8.5 洗马桥
18 P.O42.5 福州台泥500 / 2012.8.1 FZA04CE12
147
SMW工法桩2012.8.5 洗马桥
19 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.12 FS124026 高压旋喷桩2012.8.17 洗马桥
20 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.12 FS124026 双轴搅拌桩
坑内加固
2012.8.17 南门兜
21 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.16 FS124027 高压旋喷桩2012.8.21 洗马桥
22 P.O42.5 福建金牛500 / 2012.8.16 FS124027 三轴搅拌桩
地基加固
2012.8.21 南门兜
23Φ609*16 天津通顺盛100 / 2012.8.5 201208031601基坑支护2012.8.5东街口站四、试验检测情况
序号试验报告
单编号
试验
项目
试件
规格
组
数
施工部位取样日期试验日期试验结果备注
一、施工方检测(永正)
1 YZC12017312
砼试
块C30 1 南端头井第三道角撑2012.7.17 2012.8.14 合格
东街口站
2 待出报告C30 1 南端头井第三道角撑2012.8.5 / /
3 待出报告C20早强 1 南端头井底板垫层2012.8.18 / /
4 待出报告C20早强 1 1-23~1-24轴底
板垫层
2012.8.23 / /
5 YZC12022237防水
材料
外贴式橡胶止
水带
1 主体结构2012.8.19 2012.8.2
2 合格东街口站
6 YZN11200320
水泥
原材P.0 42.5 1
主体双轴搅拌桩
(坑内加固)
2012.8.1
2
2012.8.1
7
合格
南门兜站
7 YZN11200323P.0 42.5 1 主体三轴水泥搅拌桩2012.8.1
6
2012.8.2
1
合格
8 YZC12019413-
19424
水泥
搅拌
桩取
芯
双轴搅拌桩 1 A-340
2012.7.2
9
2012.7.2
9
合格
南门兜站
9 YZC12019413-
19424
双轴搅拌桩 1 A-96
2012.7.2
9
2012.7.2
9
合格
10 YZC12019413-
19424
双轴搅拌桩 1 B-559
2012.7.2
9
2012.7.2
9
合格
11 YZC12019413-
19424
双轴搅拌桩 1 C-190
2012.7.2
9
2012.7.2
9
合格
12 YZC12019425-
19427
双轴搅拌桩 1 D-344
2012.7.2
9
2012.7.2
9
合格
13 YZC12017310
砼
试
块C30抗压 1
东侧冠梁支撑
1-15~1-19轴
2012.7.17 2012.8.14 合格
南门兜站
14 YZC12017311 C30抗压 1 东侧冠梁支撑
1-39~1-43轴
2012.7.17 2012.8.14 合格
15 YZC12018928 C30抗压 1 东侧冠梁支撑
1-9~1-12轴
2012.7.24 2012.8.21 合格
16 YZC12018930 C30抗压 1
东侧防撞墙
1-18~1-26轴
2012.7.24 2012.8.21 合格
17 待出报告C30抗压 1 东侧1-40~1-44
轴防撞墙
2012.8.4 / /
18 待出报告C30抗压 1 东侧1-28~1-32
轴栈桥板
2012.8.4 / /
19 待出报告C30抗压 1 东侧1-1~1-5轴冠
梁及混凝土支撑
2012.8.4 / /
20 待出报告C30抗压 1 东侧1-1~1-5轴
栈桥板
2012.8.5 / /
21 待出报告C30抗压 1 东侧1-8~1-12轴
防撞墙
2012.8.7 / /
22 待出报告C30抗压 1 东侧1-34~1-40
轴防撞墙
2012.8.7 / /
23 待出报告C30抗压 1 东侧1-1~1-8轴
防撞墙
2012.8.1
/ /
24 待出报告C30抗压 1 东侧1-30~1-34
轴防撞墙
2012.8.1
/ /
25 待出报告C30抗压 1 东侧1-26~1-28
轴冠梁及支撑
2012.8.1
8
/ /
26 待出报告C30抗压 1 东侧1-26~1-28
轴栈桥板
2012.8.2
/ /
27 待出报告C30抗压 1 东侧1-26~1-28
轴防撞墙
2012.8.2
3
//
28 YZC11018931
水泥
原材P.0 42.5
1 高压旋喷桩
2012.7.2
6
2012.7.3
合格
洗马河桥
29 YZN11200319 P.0 42.5
1
高压旋喷桩2012.8.1
2
2012.8.1
7
合格
30 YZN11200324 P.0 42.5
1
高压旋喷桩2012.8.1
6
2012.8.2
1
合格
31 待出报告P.0 42.5
1
高压旋喷桩2012.8.2
3
/ /
二、第三方检测(省建科院)
1 BG02FCZ11202
509
钢筋
原材
HRB335Φ28 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
东街口站
2 BG02FCZ11202
509
HRB335Φ28 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
3 BG02FCZ11202
509
HRB335Φ32 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
4 BG02FCZ11202
507
HRB335Φ32 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
5 BG02FCZ11202
507
HRB335Φ25 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
6 BG02FCZ11202
507
HRB335Φ16 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
7 BG02FCZ11202
508
HRB335Φ14 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
8 BG02FCZ11202
508
HRB335Φ12 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
9 BG02FCZ11202
506
HRB400E Φ32 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
10 BG02FCZ11202
506
HRB400E Φ20 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
11 BG02FCZ11202
506
HRB400E Φ16 1 基坑底板(梁)
2012.8.1
9
2012.8.20 合格
12 BG02FCK51200
345 防水
材料
遇水膨胀橡胶
止水带
1 主体结构
2012.8.1
9
2012.8.2
3
合格
东街口站
13 BG02FCK51200
346
中埋式钢边橡
胶止水带
1 主体结构
2012.8.1
9
2012.8.2
2
合格
14 BG02FCZ11202
167
钢筋
原材
HRB335 Φ14 1
冠梁、支撑及
栈桥板
2012.7.2
6
2012.7.27 合格
南门兜站
15 BG02FCZ11202
167
HRB335 Φ16 1
冠梁、支撑及
栈桥板
2012.7.2
6
2012.7.27 合格
16 BG02FCZ11202
167
HRB335Φ20 1
冠梁、支撑及
栈桥板
2012.7.2
6
2012.7.27 合格
17 BG02FCZ11202
168
HRB335Φ28 1
冠梁、支撑及
栈桥板
2012.7.2
6
2012.7.27 合格
18 BG02FCH31200
668
水泥
原材
P.0 42.5 1
主体双轴搅拌桩
(坑内加固)
2012.8.1 2012.8.5 合格南门兜站
19 BG02FCK11214
172
砼
试
块
C30抗压 1
冠梁及支撑
1-50~1-55轴
2012.6.3
2012.7.28 合格
20 BG02FCK11214
671
C30抗压 1
冠梁及支撑1-46~
1-50轴栈桥板
1-50~1-55轴
2012.7.7 2012.8.4 合格
21 BG02FCK11214
844
C30抗压 1
冠梁及支撑
1-22~1-26轴
2012.7.8 2012.8.5 合格
22 BG02FCK11215
056
C30抗压 1
冠梁及支撑
1-43~1-46轴栈桥
2012.7.1
2
2012.8.9 合格
板1-46~1-50轴
南门兜站
23
BG02FCK11215055
C30抗压 1
冠梁及支撑
1-19~1-22轴 栈桥板1-22~1-26轴 1-19~1-22轴
2012.7.1
2
2012.8.9
合格
24
BG02FCK11215236
C30抗压 1 冠梁及支撑1-12~
1-15轴 栈桥板1-15~1-19轴 2012.7.1
5
2012.8.12
合格
25
BG02FCK11215537 C30抗压 1 冠梁及支撑1-37~
1-39轴 栈桥板1-39~1-43轴
2012.7.2
0 2012.8.17
合格
26 BG02FCK11215536 C30抗压 1
1-12~1-15轴栈
桥板 2012.7.2
2012.8.17
合格
27 BG02FCK11215790 C30抗压 1
冠梁及支撑1-32~
1-37轴
栈桥板1-37~1-39 2012.7.2
3
2012.8.20
合格
28 BG02FCK11215789 C30抗压 1 东侧1-9~1-12轴栈桥板 2012.7.2
3 2012.8.20
合格 29 BG02FCK11216095 C30抗压 1 东侧1-44 ~1-55轴防撞墙 2012.7.27 2012.8.24
合格 30 待出报告
C30抗压 1
东侧冠梁及支撑1-5~1-9轴 2012.7.2
9 / / 31
待出报告
C30抗压 1
东侧1-15 ~1-18轴防撞墙 2012.7.2
9 / / 32
待出报告
C30抗压
1
东侧1-12~1-15轴防撞墙 2012.7.3
1 /
/
33
待出报告
C30抗压 1 东侧1-28~1-32轴冠
梁及支撑 1-5~1-9
轴栈桥板
2012.7.3
1
/ /
34
BG02FCK11214623 砼试块
水下C30抗压 1 钻孔灌注桩 X21 2012.7.5 2012.8.2
合格 洗马河桥
35 BG02FCK11215178 水下C30抗压 1 钻孔灌注桩 X22
2012.7.1
4
2012.8.11
合格 36
BG02FCK11215662 水下C30抗压 1 钻孔灌注桩 X3 2012.7.2
2
2012.8.19
合格 37
待出报告
水下C30抗压 钻孔灌注桩 X4 2012.7.3
/
/
38
BG02FCH31200666 水泥原材
P.0 42.5
1
高压旋喷桩
2012.8.
1
2012.8.5 合格
洗马河桥
39 BG02FCH31200667
P.0 42.5
1 SMW 工法桩
2012.8.1 2012.8.5 合格 40 BG02FCH31200711
P.0 42.5 1 高压旋喷桩 2012.8.19
2012.8.23
合格
三、监理平行抽检(永正) 1
YZC1201859
水泥
P.O 42.5 1 高压旋喷桩地2012.7.24 2012.7.28 合格 洗马河桥
7 原材基加固
2 YZN1120031
8
1 双轴搅拌桩2012.8.1
2 2012.8.17 合格南门兜站
3 YZC12014544
钢筋
原材HRB335Φ25 1 底板2012.8.19 2012.8.20 合格
东街口站
4 YZC1201454
5 HRB335Φ1
6 1 底板梁2012.8.19 2012.8.20 合格
5 YZC12014540 HRB335Φ14 1 底板2012.8.19 2012.8.20 合格
6 YZC12014541 HRB335Φ12 1 底板2012.8.19 2012.8.20 合格
7 YZC12014542 HRB335Φ28 1 底板2012.8.19 2012.8.20 合格
8 YZC12014543 HRB335Φ32 1 底板2012.8.19 2012.8.20 合格
9 YZC12015760 HRB400EΦ32 1 底板梁2012.8.19 2012.8.20 合格
10 YZC12015757 HRB400EΦ20 1 底板梁2012.8.19 2012.8.20 合格
11 YZC12015758 HRB400EΦ16 1 底板梁2012.8.19 2012.8.20 合格
12 YZC12015756
砼
试
件水下C30 1 钻孔灌注桩X212012.7.5 2012.8.2 合格洗马桥
13 YZC12016460 C30 1 冠梁及砼支撑
1-22~1-26轴
2012.7.8 2012.8.5 合格南门兜站
14 YZC12018317 C30 1
冠梁及砼支撑
1-12~1-15轴栈桥
板1-15~1-19轴
2012.7.20 2012.8.17 合格南门兜站
15 YZC12018598 水下C30 1 钻孔灌注桩X3 2012.7.22 2012.8.19 合格洗马桥
16 YZC12019375 C30 1 东侧1-9~1-12轴
栈桥板
2012.7.27 2012.8.24 合格南门兜站
17 YZC12018929 C30 1
冠梁及砼支撑
1-9~1-12轴防撞
墙1-18~1-26轴
2012.7.22 2012.8.19 合格南门兜站
18 待出报告C30 1 防撞墙1-15~1-18
轴
2012.7.29 / / 南门兜站
19 待出报告水下C30 1 钻孔灌注桩X4 2012.7.30 / / 洗马桥
20 待出报告C30 1 东侧1-5~1-9轴栈
桥板
2012.7.31 / / 南门兜站
21 待出报告C30 1 南端头井第四排角
撑
2012.8.5 / / 东街口站
22 待出报告C20早强 1 1-24~1-26轴底板
垫层
2012.8.18 / / 东街口站
23 YZC12019564~
19566
水泥
搅拌
桩取
芯
高压旋喷桩 1 G60 2012.7.30 2012.8.1 合格洗马桥
24 YZN11200330
混凝
土原
材料P.O42.5水泥 1 2012.8.21 2012.8.22 合格
东街口站
25 YZC12022430 粉煤灰 1 2012.8.21 2012.8.23 合格
26 YZJ21200069 碎石 1 2012.8.21 2012.8.22 合格
27 YZJ11200117 河砂 1 2012.8.21 2012.8.22 合格
下月质量情况预计和目标
1、东街口站继续换乘段及南侧标准段的深基坑开挖,施工过程严格遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则,同时要求控制钢支撑安装施作质量,及时施加预应力,以确保围护结构的稳定和安全。
2、东街口站南侧标准段和南端头井底板、底板梁等结构砼施工质量控制:
(1)基坑底板开挖到位,经中线、轴线、高程、尺寸、基底地层条件的检验后浇筑底板砼垫层。
(2)检查底板(梁)结构钢筋、预留筋、预留孔洞等加工制作尺寸满足设计图纸要求,钢筋机械连接和焊接工艺等技术标准严格参照技术规程规定控制把关;
(3)模板制作拼装直顺平整稳固,保护层厚度符合设计要求,强度刚度稳定度满足现场安全质量施工要求;
(4)混凝土严格依照设计配合比拌制,强度及抗渗等级满足设计要求,做好进场商品砼的质量检验,检查坍落度,并留置试块送检检测。
3、南门兜站一期南端头剩余地下墙施工质量控制:
(1)地下墙成槽过程旁站检查:开挖见岩界定、入岩深度控制、量测成槽深度、宽度、垂直度等指标、沉渣厚度和泥浆置换过程的泥浆质量指标检测;
(2)钢筋笼钢筋品种、数量、尺寸及焊接安装质量过程控制,预埋钢板和接驳器等预埋件位置准确安装;
(3)大型机械吊装过程安全监理,钢筋笼和锁口管吊装入槽过程的安全技术措施落实监控等;
(4)砼浇注过程进场商砼开盘鉴定,落实水下砼浇筑质量控制措施,并对砼坍落度进行抽查,发现不符合施工要求的坍落度,不允使用,同时做好旁站检查记录;
4、南门兜站双轴、三轴搅拌桩地基加固过程质量控制,施工过程监理实行全过程旁站,确保机械设备施工安全,控制桩位、桩长、邻桩搭接长度、水泥掺量及浆液水灰比等各项指标,做好现场抽查和原始记录,确保地基土层加固质量满足设计要求。
5、洗马桥SMW工法桩施工质量控制:根据设计给定的水泥掺量、水灰比要求,确定水泥浆配合比及相应比重值,保证成桩质量并控制H型钢下沉过程垂直度符合质量验收标准要求。
6、洗马河桥改造工程高压旋喷桩施工质量过程控制,对各关键工序进行检查和及时验收,成桩垂直度、水泥掺量、邻桩搭接长度等进行控制,保证地基土体加固质量符合设计要求。
7、严格按照设计及规范要求对洗马河桥改造工程钻孔灌注桩进行验收;
(1)控制钢筋笼加工制作工艺及成型安装质量;
(2)做好成桩检测,成孔孔深、孔径、泥浆指标、沉渣厚度满足设计及规范要求;
(3)水下砼灌注控制,检查原材料、配合比、坍落度、砼试块制作、导管、导管埋深、桩顶标高等。
本月工程进度控制情况评析B1.93工程开工日期2011.10.15 工程竣工日期
本月计划完成至1050万元
本月实际完成至680万元
本月批准延长工期0天累计延长工期0天发出监理通知单(进度控制类)0份
本月工程进度情况简析(文字或图表)
序号项目名称
单
位
本月完成情况累计完成情况剩余工
程量本月计划本月完成百分比% 设计总量累计完成百分比%
一、东街口站
1 钢支撑根89 71 80 269 131 51 138
2 土方外运m321000 12110 48 97429.8 37470 39 59959.8
3 主体垫层m390 95 106 137
4 9
5 7 1279
二、南门兜站
1 地下连续墙幅 5 0 0 188 79 4
2 109
2 双轴搅拌桩幅300 429 14
3 6212 1827 29 4385
3 冠梁米150 213 142 1012.7 517 53 495.7
4 第一道混凝
土支撑
米150 41 27 1247.1 190 15 1057.1
5 铺盖系统m3300 29
6 98 1906 746 39 1160
6 高压旋喷桩根10 12 120 315 120 38 195
三、洗马桥改造工程
1 钻孔灌注桩)根 5 1 20 24 4 16 20
2 高压旋喷桩根600 821 137 **** **** 29 2762
3 工法桩米500 790 158 3337 860 26 2477
下月工程进度展望
9月份计划完成产值1500万元,具体完成工程量见下表:
序号项目名称单位工程数量一东街口站
1 土方开挖m321000
2 钢支撑根80
3 底板(梁)m31500
二南门兜站
1 地下连续墙幅9
2 三轴搅拌桩幅80
3 高压旋喷桩根20
三洗马河改造工程
1 钻孔灌注桩根 5
2 高压旋喷桩(地基加固)根700
3 工法桩米500
本月费用控制情况评析 B1.94工程总投资额49377.8649万元累计完成金额占总投资额百分比 28.71 %本月监理批准付款319.15万元累计批准付款额13679.93 万元本月发生批准索赔 0万元累计发生索赔额 0万元发出监理通知单(造价控制类)0份
工程费用控制情况简析(文字或图表)
序号单位工程(费用)名称中标金额
到上期完成
金额
本期完成金
额
到本期完成
金额
百分比
1 分部分项工程量清单计
价合计
414350649 114557009 3102257 117659266 28.40%
2 措施项目清单计价合计39696260 11541987.79 1750450 13292437.79 33.49%
3 其他项目清单计价10200000 0 0 0.00%
4 规费11049078 3000796 11549
5 3116291 28.20%
5 安全作业健康保护费2038489 0 0 0.00%
6 税金16444173 4446966 171155 4618121 28.08%
7 暂定金额0 0
8 工程变更价款386108 386108 0 386108 100.00
%
9 其他扣款2781429.19 2781429.19
10 合计494164757 136714296 5139357 141853653 28.71%
11 扣回各类预付款6991622 1073679 6991622
12 保留金25925423.23 1073679 25925423.23
13 应支付(10-11)494164757 126895671.5 4065678 130961349.5 26.50%
14 累计已支付0 146823638.2 0 146823638.2
15 支付(10-11-12)494164757 100433730.3 2991999 103425729.3 20.93%
预计下月工程发生费用金额
9月份预计验工700万元。
本月安全文明情况评析B1.95
本月安全文明情况登记
本月进行安全文明检查次数 9 次安全文明检查不合格次数 1 次
本月发生重大事故情况:无本月发生一般事故情况:无
本月发生市容处罚情况:无本月发生环保处罚情况:无
本月发生负面新闻报道情况:0
发出监理通知单(安全文明类)3份
本月安全文明情况分析
1、本月施工现场安全无事故。
2、东街口站本月继续进行基坑土方开挖及钢支撑架设,本月安全工作重点加强对
基坑周边作业面的巡视,对开挖面地质状况、支护结构体系、周边环境、施工工艺及
设备、施工组织管理及作业状况加强巡查,严格督促施工方按既有的开挖、监测方案
实施,确保开挖过程基坑安全稳定。
3、2012年8月8日对东街口站基坑土方开挖存在违规行为下发工程暂停令1份。
东街口站由于土方不能及时外运,换乘段东侧及南侧标准段1-18~1-19轴倒运堆置土
方过高,挤压已架设钢支撑,存在支撑失稳重大安全隐患,要求土方开挖工作停工整改,合理设置堆置土方区域,对钢支撑周边土方进行清理。
4、本月安全文明类监理通知单下发3份。2012年8月13日针对洗马桥工点西北
角一水泥罐直接立于人行道花岗石板上,存在严重隐患要求施作基础与水泥罐焊接牢固;2012年8月14日就南门兜站施工场内钢筋堆放、施工围挡安装及场内卫生保洁
等未达到安全文明施工标准要求落实人员进行整改;2012年8月23日针对东街口站
钢支撑未悬吊保护,对基坑土方开挖和主体结构施工基底作业人员存在安全隐患,要
求对钢支撑悬吊保护到位。
5、为防范第九号台风“苏拉”正面登陆影响,对两车站三个工点施工现场安全隐
患拉网排查,要求①起重设备暂停作业,履带吊臂下发,做好防风防倾覆措施;②全
面检查本标段施工围挡、活动板房和钢筋加工棚,对于不牢固的围挡和临建进行加固;
③对东街口站已进行土方开挖基坑,落实基坑周边防汛和坑内抽排水措施;④备好防
汛应急物资,现场值班人员24小时值守巡视。
本月工程其它事项B1.96
一、本期监理工作小结
1、本期监理工作统计
(1)监理例会
序号编号会议日期主持人会议内容概述
1 52# 2012.7.26 窦培松落实安全文明生产及东街口南端头井首块底板验槽工作等
2 53# 2012.8.1 窦培松部署防范第9号台风“苏拉”工作
3 54# 2012.8.9 窦培松督促做好福州市迎接创建国家文明城市复检工作
4 55# 2012.8.1
5 窦培松落实东街口站南端头井底板首件验收事宜
5 56# 2012.8.22 窦培松分析施工进度进展迟缓原因,加强施工组织管理
(2)监理通知单
序号编号日期内容概述
1 38 2012.8.7 洗马桥材料堆放不规范,存在质量隐患
2 39 2012.8.12 洗马桥工点水泥罐安装存在安全隐患
3 40 2012.8.1
4 南门兜站施工围挡、场内卫生等不符合安全文施工要求
4 41 2012.8.23 东街口站钢支撑悬吊保护
(3)施工方案审批
序号审批单编号日期审批内容备注
1 2012.8.5 洗马河桥改造工程高压旋喷桩试桩总结方案
2、对本期质量、进度等方面情况的综合评价
(1)质量方面:①要求施工单位按规范施工,按验收程序报验,对关键工序进行旁站;
②发现质量问题及时下达指令并督促整改;③总监办定期、不定期进行现场检查,现场监理人员加大了现场巡查密度;④发现质量、安全隐患及时督促整改;⑤严格对进场材料进行查验、取样送检,对成品、半成品进行随机抽检,检测合格才准使用。
(2)进度方面:本月进度仍未明显改善,工程整体工期形势依然严峻,影响原因:①土方外运的外围条件未彻底协调解决,土方外运无法保证连续性,且外运时间短,致使东街口站基坑土方开挖、支撑架设进度进展缓慢;②南门兜站11万伏高压过街电力线已进场迁改,但进展缓慢,直接影响南门兜站一期东侧最后节点地连墙施工及二期施工围挡往西侧翻交进度。
(3)投资控制:①严格执行业主计量管理办法,对计量、变更等,严格按程序办理;
②对设计外工程量,实行先报洽商,责任主体在工程变更单上签字后,才进行施工,严格控制投资增加。
(4)安全工作①现场发现安全隐患及时提出,并督促承包商进行了整改。②对关键施工,要求施工方报专项施工方案,监理方审核合格后,按批准方案执行,监理进行旁站。
③对安全文明施工中存在的问题及时下达指令,督促承包商进行整改。
二、本期工程形象进度照片