电气接地装置隐蔽工程检查记录

电气接地装置隐蔽工程检查记录
电气接地装置隐蔽工程检查记录

电气接地装置隐蔽工程检查记录表D1-1-3 编号:

本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

电气接地装置隐蔽工程检查记录表D1-1-3 编号:

本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

接地装置安装检验批质量验收记录范文表.doc

接地装置安装检验批质量验收记录 工程名称达日县吉迈镇巷道改造工程二标段 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位黄河七巷支路一施工单位四川广安金达建筑有限公司项目经理石奇勇分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 第 24.1.4 条/ 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 第 24.2.3 条/ 接地模块与干线的连接和干线材质选用 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称北汽福田长沙汽车新工厂配件分装中心 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位27 交 E~1/E 轴、21~26 交 A 轴:基础 施工单位新兴福田建筑工程有限公司项目经理崔俊华分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸第 24.1.4 条/ 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 接地模块与干线的连接和干线材质选用第 24.2.3 条/ 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日

建筑设备安装工程隐蔽验收记录(防雷接地)

建筑设备安装工程隐蔽验收记录 工程名称:长房·时代城8#栋 验收日期: 2012年 月 日 共 页第 页 分项工程名称:接地装置安装 子分部工程名称:防雷及接地装置安装 隐蔽部位:基础柱 项目经理:黄 钢 施工技术负责人:李新玉 施工图号:电施-02、07 施工执行标准名称及编号: 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303—2002 隐 蔽 工 程 内 容 序号 工程分项隐蔽验收批部位 单位 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位 验 收 记 录 基础柱防雷引下线连接 2根/柱 8个柱 1、基础柱防雷引下线连接按电施02、17施工; 2、防雷引下线连接采用柱子柱内216以上主筋通长焊接; 3、防雷引下线连接经自检主控 项目合格,一般项目符合要求。 施工单位全数检查评定结果: 经检查符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2012年 月 日 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 监理(建设)项目部(章) 2012年 月 日 设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 湘质监统编 施2002-52

基础防雷及接地装置安装隐蔽记录

施2002—52 工程名称:麓谷公馆商业裙楼验收日期:2011年11月21日共页第1页 分项工程名称:接地装置安装子分部工程名称:防雷及接地装置安装隐蔽部位:1-11/L-V轴底板、承台、梁项目经理:刘友良施工技术负责人:吴建华施工图号:电施034 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记录1 1-11/L-V轴底板、承台、梁M 1、25*4mm热镀锌扁钢连接成水 平接地装置,垂直接地极为 50*50*5热镀锌角钢,长2.5m, 每5m设一根,位置、数量符合 设计及施工规范要求。焊接接头 采用双面满焊,焊缝饱满,无夹 渣、无咬肉现象。 2、建筑物外墙根据图纸要求设 置测试点。 3、自然接地利用地下室抗浮锚 杆、人工挖孔桩钢筋作为接地 极。 施工单位全数检查评定结果: 符合设计及规范要求的规定。 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,

GB50303-060608-接地装置安装工程检验批质量验收记录表

接地装置安装工程检验批质量验收记录表 (GB50303-2002) 060608 单位(子单位)工 程名称 分部(子分部)工 程名称 验收部位施工单 位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称、编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定 记录 监理(建 设)单位 验收记录 主控项目1接地装置测试点的设置 第24.1.1 条 2接地电阻值测试 第24.1.2 条 3 防雷接地的人工接地装置 的接地干线埋设 第24.1.3 条 4 接地模块的埋设深度、间 距和基坑尺寸 第24.1.4 条 5 接地模块设置应垂直或水 平就位 第24.1.5 条 一般项目1 接地装置埋设深度、间距 和搭接长度 第24.2.1 条 2 接地装置的材质和最小允 许规格 第24.2.2 条 3 接地模块与干线的连接和 干线材质选用 第24.2.3 条

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 说明:主控项目:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面上以按设计要求位置设测试点。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上面铺设卵石沥青地面。4、接地模块项面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。5、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。一般项目:1、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管

2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )] 10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀 锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 .Z 监理(建设)单位 工程名称 苍山县教育科研中心 施工单位 分项工程名称 接地装置安装 天气情况 监理(建设) 单位 验收日期 鲁 DQ-012-001 大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 接地类别 组数 设计要求 沟槽尺寸 随土建基础开挖 土质情况 筏板混凝土 接地极规格(mr )i 打进深度 (mn ) 接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋 焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 防腐处理 接地电阻 (取最大值) 施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 防腐处理 检验结论 沟槽尺寸 随土建基础开挖 接地极规格(mr )i / ? 16、? 25 螺纹钢筋 / 土质情况 打进深度 (mm 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 (公章) (公章) 电气接地装置隐蔽验收记录 鲁 DQ-012-002 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ] 10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于 15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋 (引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 制君树和. 工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类别 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地~ 组数 施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 < 1 Q

鲁DQ-012 电气接地装置隐蔽验收记录

表B.0.7 电气接地装置报审、报验表 工程名称:青岛市民健身中心项目-体育场编号:致:青岛市工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成基础9-21轴/K-M轴接地装置安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

电气接地装置隐蔽验收记录 鲁DQ—012 工程名称青岛市民健身中心项目-体育场施工单位中国建筑股份有限公司 分项工程名称接地装置安装监理(建设) 单位 青岛市工程建设监理有限公司 天气情况晴验收日期2017.3.2 接地类别防雷接地组数联合接地设计要求小于1Ω 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 1、利用结构基础做接地装置,利用基础地梁两主钢筋(φ≥16)通长可靠连通成网并与柱基钢筋连接,其中基础外 缘两根主钢筋需焊连成电气环路。 2、隐蔽区域:基础9-21轴/K-M轴。 沟槽尺寸/ 土质情况良好 接地极规格 (mm) / 打进深度 (mm) / 接地母线规格φ≥16主筋焊接情况焊接良好,双面焊接,搭接长度≥6D(D:搭接圆钢直径10mm) 防腐处理混凝土保护 接地电阻 (取最大值) 0.6Ω 验收结论 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 山东省建设工程质量监督总站监制