一、编制原则

根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。

二、编制依据

国家规范、规程及加固行业标准

《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004)

《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90)

三、工程概况

淮委合肥水利科研基地居住区项目施工2标段6#—10#楼、15#楼、19#楼、21#楼、地下A、C区.建设地点位于合肥市滨湖新区武汉路南侧,西藏路东侧。该工程总建筑面积71535.8平方米,工程总造价为10388万元,为高层住宅,其中地上58281.2m2,地下约13254 m2,其中6#—10#楼、15#楼、19#楼为地下一层地上18层框剪结构,会所21#楼为2层框架结构,设计使用年限50年,耐火等级二级,屋面防水等级二级,抗震设防烈度七度。

四、施工说明

二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行

植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。

五、工艺流程及施工操作要点

(一)工艺流程

弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收

(二)施工操作点

钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下:

1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。

2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废

孔用1:1水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉结筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。

3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。

一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷:当前市场上也有一些植筋胶产品不怕水,如“固立特拉结筋用植筋胶”,植筋孔内潮湿、有水不妨碍施工,使用这类植筋胶可以用水铺助清孔,是否可用水清孔,可参照选用产品的使用说明书灵活掌握。

4、配胶:用淮南开宇合成材料有限责任公司生产的KY-002高强建筑植筋胶。

5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左

右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。“固立特拉结筋用植筋胶”不需用灌浆器注胶,只需将泡好的植筋胶放入待植筋孔内,剂量多少以钢筋植入时微有溢出为准。

6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液(“固立特拉结筋用植筋胶”等液体胶除外),缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动(时间按植筋胶说明书控制),达到要求后方可进行填充墙体砌筑施工。

7、检查验收:按植筋胶说明书介绍的产品凝胶时间和固化时间,一般为15min和1h,植筋到位后,凝胶前要派专人现场看护施工完的拉结筋,严防碰撞;胶体完全固化后方可进行拉拔试验。采用非破坏性检验,试验值达到设计要求后卸荷。如设计无要求,可参照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004)附录A执行。

植筋过程完成后,专业工长要对所有拉结筋进行检查,检查合格填写钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表,然后请专业质检员进行验收核定,核定无误后报请现场监理工程师进行验收,并在钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表上签署意见,通过验收后方可进行填充墙砌体的砌筑。

六、材料要求

1、拉结筋

拉结筋要按设计要求加工,设计未注明的按构造要求制作。其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告2、植筋胶

植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告和复试报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。

3、丙酮

准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。

七、机具设备

钢卷尺、墨线盒、红兰铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。

八、劳力组织

可采用8人小组进行施工。成孔阶段2人定位弹线,3人打孔,3人清孔;清孔后组织验收,植筋阶段共6人进行注胶、植筋操作。使用“固立特拉结筋用植筋胶”,注胶、植筋阶段只需2人操作即可。

九、注意事项

1、拉结筋位置的定位一定要综合设计(构造)要求与砌块模数相结合确定,确定位置后要严格按要求进行弹线控制。钻孔时要避免对结构主筋造成损伤。

2、钻孔时一定要先轻钻定位,再用力垂直顶压冲击钻缓缓钻进。孔径、孔深及垂直度要严格按要求控制,保证符合要求。

3、“植筋法”施工砌体拉结筋的关键在于清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量。清孔时要求一定要认真进行“四吹三刷”工序。

4、胶体配制时要计量准确,按施工段计算用量考虑损耗后配制,施工阶段的划分要考虑施工速度和植筋胶的凝结时间,胶体配制前要做好注胶植筋的各项准备工作,配制完成后,注胶、植筋要连续进行,不得间断,确保在胶体凝结前施工完毕。

5、向孔内注胶时要掌握注入量,不能过多,也不能过少。过多拉结筋植入后胶体会有很多溢出,造成浪费和污染;过少则孔内水注胶不饱满,易造成粘结强度不够。施工时,要严格用灌浆器的注胶咀进行控制,必要时在距注胶咀口3cm处做出标记。

6、使用液体胶时,向孔内插入拉结筋前,植入端一定要醮一定胶液来保证孔内胶体饱满。

7、拉结筋插入孔中时,要沿着一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与拉结筋充分粘结。

8、直筋胶使用前一定要进行复试,要保证胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度符合设计及规范要求。

9、拉结筋要防止有锈蚀和粘有杂质现象,施工前,要用丙酮溶液进行擦拭,确保不锈、干净,表面无杂质和油污。

10、植筋胶固化前,严格防止拉结筋被扰动,在达到规定时间后方可进行下道工序施工。

11、后植筋价格按合肥市市场价执行。

十、质量要求

(一)钻孔质量

1、主控项目

(1)钻孔孔径符合设计要求及有关规定。

(2)钻孔内应清理干净,无粉尘;植筋胶产品要求孔道干燥的要保持孔道干燥。

2、一般项目

(1)钻孔位置应符合(构造)要求和砌块模数。

(2)钻孔深度允许偏差为(+20mm,0mm)水平度允许偏差为

5mm,位置允许偏差为5mm。

(二)拉结筋“植筋法”施工质量

1、主控项目

(1)植筋胶质量应符合要求。

(2)钻孔内植筋胶应饱满,固化良好,拉结筋要锚牢锚实。

2、一般项目

(1)拉结筋的位置、尺寸、弯钩、间距应符合设计或规范要求。(2)拉结筋施工质量应符合设计或规范要求。

十一、安全环保措施和文明施工

钢筋混凝土框架植筋法安装拉结筋施工工艺讲解

钢筋混凝土框架植筋法安装拉结筋工法 钢筋混凝土框架结构填充围护墙中的砌体拉结筋,多年来一直沿用在柱上予埋铁件或设置钢筋箍,造成后焊的钢筋位置不准确、铁件遗漏、焊接不牢固等问题,影响了工期和砌体拉结质量,是长期没能解决的技术难题之一。 一、工法特点: 1、采用电锤钻孔并向砼孔内注入成品结构胶,将钢筋植入砼孔内,固化后,抗拉强度高,位置准确。 2、操作简便,勿须大型设备和高技术工人。 3、工艺简单、造价低、工效高、质量可靠。 二、适用范围: 本方法适用于用建筑结构胶胶粘的方法向钢筋混凝土中安装拉结筋,钢筋直径≤ф6.5mm的各类钢筋。 三、工艺原理: 利用结构胶将拉结筋植入砼体内,使拉结筋与砼体牢固联结,以增强框架与墙体的整体性,达到约束墙体变形裂缝的功能。 四、工艺流程与操作要点: 成孔→清理孔→钢筋处理→调制胶→灌胶→植入钢筋→钢筋定位及密封处理。 1、成孔:采用电锤钻孔的形成,孔径ф10mm,孔深≥80mm 2、清理孔:将孔内的砼粉尘清理干净,可采用高压空气,风扑,毛刷

等方式,但不得带进油污。 3、钢筋处理:为了加强钢筋粘接锚固性能,需将圆钢筋的锚固部分顶端打成扁形,并进行除锈处理。 4、调制胶:采用A、B双组份的结构胶,在现场调制。对A、B组份的胶按2:1比例称量。称量前应将A、B组份分别搅匀,和胶时注意和胶工具的专用性,取A、B组份时应用不同的工具。搅拌时也应有专用的工具。计量误差不超过1%。冬季施工时将胶适当加热,以不超过40℃为宜。 5、灌胶:采用专用的打胶工具进行灌胶,打胶时将打胶管深入孔底,然后旋转打胶工具。此时打胶工具会在孔内胶的压力下自动退出,至合适深处(以胶注满孔深2/3左右为宜)停止旋转打胶工具并将其取出。 6、植入钢筋:灌胶完成后迅速植入钢筋,钢筋采用边旋转边插入的方式至孔底,在插入的同时按住密封油毡,防止胶液流出。 7、钢筋定位及密封处理:钢筋在植入的过程中位置会有所偏转,胶液也会有流淌,批量植筋完成后应进行检查,将流淌的胶重新填回,同时对偏转的钢筋进行定位处理,胶固化后再进行钢筋的定位处理。 五、劳力组织:钻孔1人,灌胶1人,植筋1人,钢筋处理1人。 六、植筋质量的现场检测: 现场检测采用工程筋直接检测法,在设计监理及甲方代表监督下,现场随机抽取,采用液压拉拔仪对所植钢筋进行检查。其实测结果如下表

植筋专项施工方案

植筋专项施工方案 第1章编制依据 1《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013); 2《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 3《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 4《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015); 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/TJ08-003-2000 8本工程设计图纸、设计变更及《施工组织设计》; 第二章工程概况 工程名称:阳光新城商住小区一期 工程地点:玉林市二环南路北侧、玉发大道西侧 建设单位:广西银广厦房地产开发有限公司 监理单位:广西刚正建筑工程监理有限公司 设计单位:深圳市华蓝设计有限公司 施工单位:广西明星建设工程有限公司 勘察单位:地矿梧州地质工程勘察公司 总建筑面积(含地下室):79642.69m2 工期要求:480日历天 开工日期:2016年4月1日 计划竣工日期:2018年2月20日 工程规模: 本工程拟建1#~12#楼(共12栋)与幼儿园(一栋)和半地下室商业; 半地下室商业:建筑面积8412.04㎡,层高4.5㎡m,层数1层。 1#~2#商业建筑面积:5128.96㎡,占地面积1642.15㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 3#~6#商业建筑面积:11587.87㎡,占地面积3626.83㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 7#~9#商业建筑面积:7709.74㎡,占地面积2408.97㎡,建筑高度13m,层数3层。 1#~4#住宅楼建筑总面积:13138.80㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 5#~9#住宅楼建筑总面积:18160.00㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 10#住宅楼建筑总面积:4575.12㎡,建筑占地面积:418.76㎡,建筑高度36.6m,层数11+1层。11#~12#住宅楼建筑总面积:10930.16㎡,建筑占地面积1026.66㎡,建筑高度36.6m,层数11+1F。 除了幼儿园为框架结构,余下其它住宅楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设防等级三级,抗震设防类别为丙类,火灾危险分类为戊类,耐火等级一级,屋面防水等级1级,结

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

植筋专项施工方案

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间:2015年10月15日 1

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J 线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式 植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。(3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、 安全技术交底与生 1

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明 工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。(2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根, 拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要 求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋 →固化、保护 1、植筋加固施工 2

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

钢筋植筋施工工艺标准

钢筋混凝土结构后锚固—钢筋植筋施工工艺标准 (参考资料:建筑公司工程部) 1 适用范围 本标准适用于建筑工程钢筋混凝土结构新增构件(当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其它结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20)和增大截面后锚固—钢筋植筋施工。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1钢筋 2.1.1.1钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求及相关标准规定,并有出厂质量证明,按规定做物理力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。 2.1.1.2钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。 2.1.1.3进口钢筋应作化学成分检验,其相对肋面积A r符合0.055≤A r≤0.08。 2.1.2植筋胶 2.1.2.1植筋胶必须采用改性环氧类和改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)。当植筋用的钢筋直径大于22mm时,应采用A级胶,其余直径钢筋采用的植筋胶级别按设计要求选用,其性能必须符合表2.1.2.1的规定。 求,其挥发性有机化合物含量应满足相关规范要求。 2.1.2.3植筋胶应具有耐冻融性能试验合格证书,冻融环境温度为-25~35C°,循环次数不应少于50次,每一次循环时间为8h,试验结束后,试件在常温条件下测得的强度降低百分率A级不应大于10%,B级不应大于15%。 2.1.3丙酮:有产品合格证书和检验报告。 2.2 机具设备 2.2.1机械:钢筋探测仪器、电锤、水钻、小型气泵、砂轮锯、磨光机 2.2.2工具:毛刷、钢丝刷、气管、胶枪 2.3作业条件 2.3.1对植筋操作的工人进行交底、培训,考试合格后方可进行操作施工。 2.3.2大面积植筋前,必须先对不同品牌植筋胶和具有代表性的部位进行样板施工,抗拉拔

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

钢筋植筋专项施工方案修订稿

钢筋植筋专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人:, 审核人:, 审批人:, 编制日期:,

目录

第一章、编制依据 1、依据《混凝土结构加固技术规范》GB50367-2005 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、天安星河湾项目工程施工蓝图 4、由河南闽兴建设有限公司编制的钢筋工程施工作业指导书 第二章、工程概况 工程名称:天安星河湾(3#、5#~13#楼及地下车库) 建设单位:郑州天安置业有限公司 勘察单位:河南永固岩土工程有限公司 设计单位:郑州市第一建筑工程集团有限公司 监理单位:中牟县建设工程监理公司 施工单位:河南闽兴建设有限公司 工程地点:郑州市中牟县商都大道与寿圣街交叉口西南角 总建筑面积:122915平方米 建筑规模:总建筑面积约为122915㎡,有3#、5#楼(地上20层及地下室1层);6#、7#楼(地上9层、地下1层);8#楼(5层局部6层及地下1层);9#、10#、 11#、12#楼(地上18层及地下1层)和13#楼(框架4层)组成,9#、10#、11#和12#楼设有人防。 结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构(8#楼砖混结构,幼儿园框架结构) 工程结构设计概况 (一)、3#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。

2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (二)、5#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (三)、6#、7#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 以下为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (四)、8#楼 1、混凝土强度等级: 基础混凝土强度等级为C35砼,构造柱、圈梁强度等级为C20砼,其他未注明混凝土为C25砼。 2、钢筋采用HRB325;HRB335;HRB400; 筏板厚度为450mm,抗渗等级P6,后浇带的混凝土采用膨胀混凝土,要求掺入SY-G 型高效能膨胀抗裂剂。 (五)、9#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。

钢筋植筋施工工艺_secret

钢筋植筋施工工艺 一、植筋的施工流程 弹线定位T钻孔T洗孔T钢筋处理T注胶T植筋T固化养护T 抗拔试验T绑钢筋浇筑混凝土 二、材料要求 1锚固胶: 本工程使用固立特WZJI型植筋锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定。植筋胶在使用前应先放入水中浸泡至无气泡冒出(①07X 75的胶浸水时间一般为15± 5s;①14X 145的胶浸水时间一般为40士5s)。 2、钢筋: 钢筋规格为:拉结筋采用①6.5 (一级钢),圈梁、构造柱采用① 14 (三级钢),钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表明的铁锈。 三、施工操作 1弹线定位 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经我质 检部门验收,位置符合设计要求后才可以钻孔。 2、钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大4~8mm左右,钢筋直径为①6.5,钻头 选用? 8的合金钻头,钻孔深度不小于90mm;钢筋直径为①14,钻头选用? 18的合金钻头,钻孔深度不小于210mm

钻头始终与承台保持垂直。 3、洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘和碎渣带出,再用清孔风机吹洗干净。洗孔完成并自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。 4、注胶 植筋胶在使用前应先放入水中浸泡至无气泡冒出。将泡好的植筋 胶放入待植筋孔内,剂量多少以钢筋植入时唯有溢出为准。 孔内注完胶后应立即植筋。 6、植筋 首先将配置好的结构胶注入孔内(宜孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积),并将结构胶涂于钢筋锚固端(宜2-3伽),然后缓慢将钢筋插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。 钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物。 7、养护 植筋施工完毕后注意保护,2 4小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。 &检测试验

植筋专项施工方案

编制指导思想、编制原则 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部 编制时间:2015年10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工 作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和 技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304 根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋→固化、保护 1、植筋加固施工 (1)、施工工艺

后锚固植筋施工方案

后锚固植筋施工方案 一、植筋施工背景 本工程F户型室外入户楼梯因建筑规划原因更改位置,致使先期结构施工时预留的楼梯板插筋作废,且新增的梁板等均需与原砼结构联结,故设计单位下发了有关的设计变更,对在已完成的结构梁、柱上进行植筋进行了技术参数规定。本施工方案针对设计要求和国家现行的相关施工规范进行编制,以指施工。 本工程已完结构梁、柱的砼实际强度已经达到了C30标准,设计要求更改部位的普通梁纵筋植筋锚固长度为180㎜,悬臂梁面纵筋植筋锚固长度为35d ,板筋锚入砼梁内100㎜,此外还要求植筋间距≥5d,边距≥2.5d。 由于现场现正处于外墙抹灰批荡阶段,还不能拆除外排栅,因此对所植筋的外露长度有较大的限制,为了便于基础开挖和模板安装施工方便,本次所植钢筋外露长度按≥30d 的外露长度≥56d)留置,待楼 采用绑扎搭接外,其他现浇结构钢筋与所植筋钢筋采用单(双)面搭接焊接的连接方式,焊条采用E5003进行焊接。二、施工工艺流程

三、施工工艺 1)定位放线 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。定位放线必须事先探测出原结构主筋,尽量避开原结构受力主筋,以确定植筋钻孔的准确位置,钻孔位置必须满足植筋间距≥5d,边距≥2.5d的要求。 2)钻孔 钻孔宜采用冲击电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。钻孔孔径d+ 4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋直径)。实际钻孔深度必须满足设计要求。钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。钻头始终与砼构件表面保持垂直。不合格者必须返工,对于废孔用结构胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实。 植筋锚固深度和外露长度表 3)清孔 钻孔完成检查合格后,将孔周围灰尘清理干净,及时用毛刷和气泵清理干净孔内灰尘,做到孔内无明显浮动颗粒,然后用脱脂棉沾丙酮进行擦洗,使孔内达到清洁干燥;如果孔内较潮湿,为了加快施工进度,也可采用热风机对孔内进行干燥处理。清孔处理完毕后,用干净的棉纱将孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4)钢筋除锈

植筋施工方案内容

一.编制依据 1.1施工图纸 邢台-万隆广场(雅居)商业SOHO办公、超市及车库工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 二、工程概况 本工程位于邢台市胜利路西侧,中兴西大街南侧,市邮政局东侧。 2.1工程简介

2.2建筑、结构概况

2.3主要截面尺寸 三.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋,植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织

3.2劳动力安排 本工程安排4~8人进行植筋。 四.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审核图纸,将施工技术上和图纸存在问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规定、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员,技术部门根据图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、安全、消防、文明施工及环保(三级)交底。专业技术工人按工长下达的交底及质量标准和其它要求进行施工。 4.2机具准备

4.3.材料准备 4.3.1钢筋使用计划 钢筋工长提出计划,必须写明工程名称、钢筋规格、型号、数量、要求和使用日期。由专业工程师审核后,报项目主管经理审批,由材料部门进行采购。4.3.2钢筋的供应 结构工程使用的钢筋,所选厂家必须符合供货协议规定,对钢筋严格按照IS09002质量标准和向相关程序文件进行控制,严禁假冒伪劣产品进入工地。钢筋进场时应按炉批号。钢筋应有出厂质量证明书,每捆钢筋应有炉批号,外观质量符合钢筋标准,进场钢筋应具有原材料证明书(合格证)和原材实验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应具有标志,进场时应按炉罐(批)号及规格分别堆放,批检验,质量证明与钢筋上的炉批号要相符,检查内容包括对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样,进行力学性能试验,材料员要及时通知项目试验员取样,复试合格及符合设计和有关标准规定后方可使用。要求在原材料的复试单上必须填明复试钢筋所使用的部位,以防由于复试部位不明而导致不合格钢筋在工程上使用。现场钢筋的供应实行按限额领料制度,材料部门建立领料台帐和钢筋节约台帐。 4.3.3钢筋的保管 按施工总平面图的布置,平整碾压好钢筋存放场地,搭设棚架,准备好垫木,按批分别堆放整齐,避免雨淋锈蚀。 钢筋进场后。材料组派专人挂上标志牌,标示牌上的主要内容包括:型号、数量、炉号、类型、生产日期、试验日期以及生厂家等。并对钢筋进场挂绿牌以示可以使用。 验收合格后,材料部门收取合格证、原材试验报告、复试报告交技术部门存档。 4.4生产准备

植筋专项施工方案模板

植筋专项施工方案 模板

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间: 10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P 线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表

示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。(6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

钢筋植筋施工方案

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 淮委合肥水利科研基地居住区项目施工2标段6#—10#楼、15#楼、19#楼、21#楼、地下A、C区.建设地点位于合肥市滨湖新区武汉路南侧,西藏路东侧。该工程总建筑面积71535.8平方米,工程总造价为10388万元,为高层住宅,其中地上58281.2m2,地下约13254 m2,其中6#—10#楼、15#楼、19#楼为地下一层地上18层框剪结构,会所21#楼为2层框架结构,设计使用年限50年,耐火等级二级,屋面防水等级二级,抗震设防烈度七度。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行

植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废

钢筋植筋专项施工方案

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人: , 审核人: , 审批人: , 编制日期: , ?? - 1 - / 1--

目录 第一章编制依据1? 第二章工程概况1? 第三章钢筋除锈? 第四章钢筋场地的准备................................................... 第五章投入主要施工机具? 第六章作业条件.......................................................... 第七章钢筋采购......................................................... 第八章钢筋进场检验与验收要求? 第九章钢筋的储存? 第十章钢筋的加工施工工艺? 第十一章钢筋的原材料及加工的质量要求? 第十二章钢筋焊接? 第十三章钢筋绑扎施工工艺............................................... 第十四章、钢筋机械连接施工工艺........................................... 第十五章钢筋连接、安装工程的质量要求? 第十六章钢筋工程施工注意事项............................................ 第十七章钢筋工程施工应注意的质量问题? 第十八章钢筋工程施工主要安全技术措施? 第十九章钢筋工程成品保护措施........................................... 第二十章环境、职业健康安全管理措施?

植筋方案施工技术要求

淄博周村发展大厦改建工程植筋施工方案 编制: 审核: 批准: 山东淄建集团有限公司第六项目分公司二○一一年二月二十日

目录 1.编制依据 (3) 1.1施工图纸 (3) 1.2规范规程 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (4) 2.2地理概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 3.施工计划及安排 (4) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2机具准备 (5) 4.3材料准备 (5) 4.4生产准备 (6) 4.5作业条件 (6) 5.植筋技术 (7) 5.1原理 (7) 5.2优点 (7) 5.3影响因素 (8) 5.4施工中应注意的问题 (8) 5.5植筋胶合材料 (8) 5.6应用优点 (9) 6.主要施工工艺 (9) 6.1施工程序 (9) 6.2钢筋的加工 (9) 6.3钢筋加工的检查与验收 (9) 6.4植筋施工 (10) 6.5钢筋的检查验收 (10) 7.质量标准及采取的措施 (11) 7.1质量要求及标准 (11) 7.2保证质量措施 (12) 8.施工现场安全、环境及成品保护 (12) 8.1安全文明施工 (12) 8.2成品保护 (13) 9.施工试验计划 (14)

1.编制依据 1.1施工图纸 三林基地E1-2地块幼儿园工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 2.工程概况 1、工程基本情况 工程名称:三林基地E1-2地块幼儿园工程 建设单位:上海住宅建设发展中心 设计单位:上海现代建设设计研究院 勘察单位:上海地质勘测研究院 质检单位:上海浦东新区质量监督站

施工单位:上海星宇建设集团有限公司 监理单位:上海市工程建设集团有限公司 合同范围:图纸设计中所有建筑结构,内外装饰,给排水,电气安装,水暖通风。 2、地理概况: 本工程项目位于上海市浦东新区三林镇中心,西至阳光大道,东和南至E1-3地块,北至E1-1地块, 3、建筑概况: 本工程为三林镇保障性住房建设项目,属于保障性建筑,工程总用地面积6500.02 ㎡,幼儿园总建筑面积5525㎡,门卫及垃圾房总建筑面积为24m2幼儿园地上三层建筑总高度14.4m,基础形式:承台梁基础。结构形式:框架结构。 本工程±0.00m相当于绝对高程5.600m,室内外高差30m, 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织 项目经理:姚中标 生产经理:何杰军 技术总工:陈舜桥 技术员:赵浩根 质检员:杭伟夫 施工员:王小祥 安全员:傅文灿 资料员:朱浩杰

植筋施工工程工艺样本

静安寺交通枢纽及商业开发工程 植筋 施 工 方 案 上海希德建筑工程有限公司 二00九年七月二十六日 施工组织办法及施工方案 第一章编制根据及工程概况

第二章施工方案总体布置 第三章施工组织机构 1、人员组织机构 2、设备机械组织机构 第四章植筋施工工程工艺 第五章质量保证办法 第六章工期保证办法 第七章现场成品保护办法 第八章安全生产保护办法 第九章文明施工办法 第一章编制根据及工程概况 一、综合阐明: 植筋办法即采用专用构造胶,将钢筋插入混凝土中,以达到原预埋钢筋效果一种钢筋后补办法。

咱们认真学习了本工程关于工程图纸等资料,结合实际状况,并经仔细踏勘施工现场,理解了如下几项状况: 1、本工程施工组织设计编制范畴为施工承包范畴内工程施工,以及对工期、质量、安全、文明施工管理办法。 2、本施工组织设计编制依照当前由业主提供安全性检测报告为重要根据,在这基本上进一步进一步完善施工方案,补充各分某些项工程施工中细节问题,形成一份具备技术先进性、科学合理性、经济实用性、安全可靠性、操作简易性正式施工组织设计,同步认真接受业主及关于单位指引和审查,经批准后正式投入施工。 3、工程规定早日竣工投入使用; 4、工程质量应达到优良原则; 5、工程施工中应保证安全文明施工办法; 6、施工安全围护办法应特别考虑。 二、编制根据 1、上海市建设委员会颁发关于建筑规范、安全、质量文献等; 2、建设单位提供关于该工程施工图及关于文献; 3、建设单位对该工程提出施工工期、质量规定; 三、引用原则: 1、《施工现场暂时用电安全技术规范》(JGJ46-); 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 3、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-); 4、《混凝土构造加固设计规范》(GB50367-); 5、《混凝土构造设计规范》(GB50010-);

植筋施工方案

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与