文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热机保护及定值管理制度

热机保护及定值管理制度

热机保护及定值管理制度
热机保护及定值管理制度

热机保护及定制管理制度

1 总则:

1.1.为了加强热工信号及逻辑、定值的管理工作, 有效地控制因热控信号及逻辑、定值因素对电厂安全经济运行带来的损失,制定本管理标准。

1.2.热工信号及逻辑、定值应本着合理、可靠、准确、符合实际的原则设置。热工信号包括用于保护、自动调节以及显示报警的信号。定值包括热工信号一切设定的值,其中包括用于保护、自动调节、报警等。逻辑包括DCS DEH各种PLC 内部的控制程序或控制方式。电厂热工信号及逻辑定值是机组安全、经济运行的保证。全厂各级领导及有关管理人员和工作人员都应严格按照本标准执行。

1.3.通过对热工信号及逻辑、定值的管理,努力使我厂工监督的要求,使我厂热工信号的增减、保护和自动的投退、定值、逻辑的更改有据可查、有章可循。

1.4.本标准规定了电厂各级人员职责范围、热工信号及逻辑定值的管理内容、管理程序以及有关检查考核内容。

1.5.本标准适用于黄陵煤矸石发电公司焦化园分2 职责范围:

2.1.总工程师职责:

2.1.1热工信号及逻辑、定值归属总工程师总负

2.1.2有关热工信号及逻辑、定值变更的以下情况需经总工批准: MFT 保护信号的更改;

(1)各个风机、泵的P

1、P2保护的更改。

(2)热工信号中用于运行监视的重要参数、用于热工重要自动调节系统的调节参数、用于热工主要保护及(3)有关本厂热控保护定值的更改、重要监视参数定值的更改、热工自动调节参数定值的更改。

2.1.3机组运行时,热工主要保护信号强制需经总工(或总工指定的委托人)批准(主要辅机保护信号的强制可由值长批准,值长视具体情况向总工汇报)。用于保护、主要显示、报警及主要自动的信号撤出(时间》24」、时)需经总工批准。

2.1.4组织调查、分析、研究与热工信号及逻辑、定值有关的重大设备事故和缺陷,查明原因,采取措施, 组织有关人员一年一度对热工信号及逻辑、定值标准执行情况进行检查,并提出整改和考核意见。

2.2.生产技术部职责:

2.2.1协助总工不定期地检查和落实热工信号及逻辑、定值的管理,按此标准xx;

2.2.2负责协调生产技术部和运行部有关热工信号及

2.3.生产技术部热工专工的职责:

2.3.1负责热工信号及逻辑、定值更改或异动的会审

工作。

2.3.2组织生产技术部、运行部专业技术人员讨论分析有关热工信号及逻辑、定值修改的理由、依据及方法。

2.3.3组织调查、分析和处理与热工信号及逻辑、定值有关的设备事故、异常和缺陷。要求查明原因,并xx 措施,上报总工。

2.4.热工专业的职责:

2.4.1热工专业归口管理热工信号及逻辑、定值,执行本标准要求

的有关程序。

2.4.2对热工信号参与显示的要求保证信号装置选型合理、先进、可靠、回路正常,显示精确,报警定值设置正确。合理、先进、可靠、耐用、回路正常,信号正确,调节定值及品质合乎要求,并做好《热工自动利用率考核实

xx 细则》有关对热控专业要求的工作。

2.4.4对热工信号参与保护联锁的信号要求保证信号

装置选型合理、先进、可靠、耐用,回路正常,定值设定或设置正确,防止误动和拒动。

2.4.5负责热工信号的定期校验和修后试验确认工作, 校验要求严格按要求进行。

2.4.6负责实施、检查和确认热工信号及逻辑、定值修改或异动的

具体工作,并向有关部门和人员交底。

2.4.7负责逻辑的备份归档工作,重大修改后及每年至少一次的备

份。

2.4.8负责信号的强制执行工作,并严格按强制卡的有关步骤进行。

2.4.9负责调查、分析和处理与热工信号及逻辑、定参与分析,要求查明原因并上报部技术主管,及时按上级有关要求xx 的措施。

2.4.10负责热工信号打印、整理工作;

2.4.11一年一度负责对热工信号及逻辑、定值实施情况的检查和汇总工作。

2.5.热机专业的职责:

2.5.1负责对热工定值的编制工作,定值的编制要符合设备实际保护和报警的要求,要有来源和依据。力求保护、报警定值的设定正确。

2.5.2热力系统加装或改造测点时,热机专业负责提

供需加装的热工信号的测量范围及有关测量点安装的详细要求、测点布置图及清册。对需埋入设备内部或管道连接式的测点机务应负责安装,热控配合调试。

2.5.3积极配合热控做好热控逻辑的优化完善工作, 热机专业负责对保护和许可信号设置必要性的解设备所需的理论值。

2.5.4负责处理因热机原因造成的热工信号及逻辑定值问题而对机组安全、经济运行有影响的故障或缺陷。积极配合热控调查、分析和处理与热工信号及逻辑定值有关的设备事故、异常和缺陷。

2.5.5一年一度负责对热工定值编制更改的汇总、复核工作。

2.6.运行部的职责:

2.6.1负责做好机组运行时有关热工信号的定期试验工作,要求记录完整。

2.6.2配合设备部做好机组或设备检修后的热工信号的确认和有关试验工作。

2.6.3负责做好机组热工显示参数的分析工作。

2.6.4负责做好机组热工保护和自动信号的投退记录。

2.6.5负责对热控强制单的许可和保管工作。运行经验值

2.6.7 积极配合热控做好热控逻辑和参数打印记录的优化完善工作,努力使热控逻辑和参数打印记录能满足设备最佳运行的需要。对热工信号及逻辑定值经实际运行发现存在的缺陷或问题,运行部有责任组织内部讨论,并以技术联系单的形式通知生产技术部。

3 热工信号及逻辑定值管理内容:

3.1.热工信号及逻辑定值的分类:

3.1.

1?热工信号按用途可分为显示(CRT显示、表

计显示)信号、报警(CRT报警、光字牌报警)信号、

联锁(硬联锁、软联锁)信号、保护信号(硬保护、软保护)、自动信号。

逻辑:

用计算机来实现控制的策略称为软逻辑,用继电器或回路直接来实现控制的称为硬逻辑。我厂目前除中主要有:

DCS逻辑、DEH逻辑、出灰程控逻辑、出渣程控逻辑、化水程控逻辑、吹灰程控逻辑、精处理程控逻辑等。其它还有一些油站、泵、机械的PLC控制

逻辑。

定值按用途分为保护定值、联锁定值、自动调节定值、报警定值、xx 定值。

3.1.

2.热工信号按其在运行中的重要性来分,可分为主要显示信号、主要参与自动调节信号和主要保护联锁信号、主要报警参数。详见附录A,除附录A 外的信号,我们还可分为重要辅机显示信号、重要

辅机保护联锁信号、重要辅机报警信号详见附录B,其它信号统称为一般热工信号。由于信号的重要性不同,对机组运行影响的程度也不同。由于主要信号和逻辑定值的重要地位性,决定本管理标准的重点也在于此。

3.2.

1.为了做好热工信号及逻辑定值的管理工作,首先要求热控专业建立以下清册:热工测量仪表清册;热工自动系统清册;

热工保护清册; 热工定值清册;

热工逻辑图及逻辑校验卡;热工强制卡; 机组xx 热工保护试验确

认清册; 热力系统测点xx。

3.2.

2.热控专业必须建立以下台帐: 定值变动台帐; 逻辑变动台帐;热工信号变动台帐; 热工异常分析台帐。

3.2.

3.运行部应建立以下资料: 定期热工信号试验操作卡; 热工信号强制/ 恢复登记表; 热工信号撤出申请表; 热工自动保护投退登记表;、热工信号分析记录。

3.2.

4.热工信号及逻辑、定值中以下一些情况均要求按本标准的程序办理: 热工信号的增减或移位;

热工发信或控制装置的变更;

热工信号的强制

热工信号的撤出热工定值的制定和修改;

热工逻辑的建立和修改;

3.2.

5.为了切实做好热工信号及逻辑、定值的管理工及《热控设备现场定期校验和抽检制度》执行,控制逻辑在计算机或PLC中的变更,在许可条件下必须严格按《计算机软件管理制度》执行。

3.2.

6.热工信号强制在以下特殊情况可不开工作票直接填写强制登记

设备保护定值管理制度

编号:SM-ZD-57593 设备保护定值管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备保护定值管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为了保证光伏电站设备安全稳定运行,规范设备参数管理,使设备保护定值能够及时执行、及时更新,制定本制度。 2 职责 2.1 发电公司生产技术部主要职责 对光伏电站设备保护定值管理工作进行监督管理。 2.2 站长主要职责 2.2.1 负责管理光伏发电系统参数,在分析运行数据基础上,协同厂家技术人员,根据现场实际情况适时对光伏发电系统参数进行起草和计算。 2.2.2 负责批准光伏发电系统、箱变和升压站继电保护设备参数。 2.3 主值主要职责 负责管理各种保护定值,包括定值单的接收、登记和保管等工作。

2.4 运行人员主要职责 2.4.1 负责监控光伏发电系统运行状态,核对参数是否符合对应的技术方案。 2.4.2 负责及时上报厂家技术人员提出的技术参数修订要求。 3 管理内容 3.1 定值单的执行 3.1.1 光伏发电系统、箱变设备定值单:由设备厂家提供。 3.1.2 继电保护设备定值单:由电力部门提供,应有计算人、审核人和批准人的签名(或盖章),并盖“继电保护专用章”(电力部门)。 3.1.3 主值将接收到的定值单登记在附表55“定值单台账”上。 3.2 定值的更改 1 光伏电站提出的定值更改:光伏电站需要更改光伏发电系统、箱变设备参数时,更改人员应与设备厂家沟通联络,确定技术方案,填写附表56“参数更改通知书”,经主值审

网络系统安全管理制度

网络系统安全管理制度 为加强校园网网络系统的安全管理,防止因偶发性事件、网络病毒等造成系统故障,妨碍正常的工作秩序,特制定本管理办法。 一、网络系统的安全运行,是学校安全保障的一个重要内容,学校安排专人负责全院网络系统的安全运行工作。 二、网络系统的安全运行包括三个方面的内容:一是网络系统数据资源的安全保护,二是网络硬件设备及机房环境的安全运行,三是网络病毒的防治管理,四是上网信息安全及电子邮件。 (一)数据资源的安全保护。网络系统中存贮的各种数据信息,是供用电生产和管理所必须的重要数据,数据资源的破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份,规定如下: 1、重要部门的数据必须做到每日一备份。 2、网络系统的重要数据及时备份。 3、一般部门做到每周一备份。 4、系统软件和各种应用软件采用磁盘或光盘及时备份。 5、数据备份时必须登记以备检查,数据备份必须正确、可靠。 6、严格网络用户权限及入网用户名及口令管理。 (二)硬件设备及机房环境的安全运行 1、硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量,一般应同时配有不间断供电电源,避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。 2、安装有保护接地线的,必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻≤2Ω,零地电压≤2V),避免因接地安装不良损坏设备。 3、设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理,杜绝因人为因素破坏硬件设备。 4、各类网络机房必须有防盗及防火措施。 5、保证网络运行环境的清洁,避免因集灰影响设备正常运行。 (三)网络病毒的防治 1、各单位服务器必须安装防病毒软件,上网电脑保证每台电脑有防病毒软件。 2、定期对网络系统进行病毒检查及清理。 3、所有U盘须检查确认无病毒后,方能上机使用。 4、严格控制磁盘交换和外来U磁的使用,各单位各部门使用外来磁盘须经检验认可,私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。 (四)上网信息安全及电子邮件 1、各单位网络管理员必须定期对网上论坛及上网信息检查,发现有关泄漏企业机密及反动言论与不健康信息要及时删除,并记录,随时上报网络中心。 2、所有上网人员如收到反动邮件有责任及时上报学校保卫科,如不上报,一经发现,学校将视情节轻重,做相应处罚,情节严重者,学校可提请刑事处罚。 三、要严格执行国家相关法律法规,防止发生窃密、泄密事件。外来人员未经单位主管领导批准同意,任何人不得私自让外来人员使用我院的网络系统作任何用途。 四、各部门要加强对各网络安全的管理、检查、监督,一旦发现问题及时上报学院负责人。单位计算机安全负责人分析并指导有关部门作好善后处理,对造成事故的责任人要依据情节给予必要的经济及行政处理。 五、未经单位负责人批准,联结在学校网络上的所有用户,严禁再通过其它入口接入互联网或学院外单位网络。

安全设施与防护用品管理制度

安全设施与防护用品管理制度 1目的 规范工程建设期间施工现场的安全设施、安全防护用品、用具在采购、制作、使用、维护、保管等方面的管理要求,保证施工过程中作业人员的安全。2适用范围 本制度的规定适用于中电投宁夏临河电厂一期扩建(#3机组)工程各参建单位。 3职责 3.1工程公司安监部门负责施工现场安全设施和防护用品在采购、制作、使用、维护、保管等方面的监督管理。 3.2监理单位负责对施工单位在安全设施和防护用品采购、制作、使用、维护、保管等方面实施的执行情况进行监督检查。 3.3施工单位负责贯彻执行安全设施和防护用品的采购、制作、使用、维护、保管及发放等有关法律、法规和管理规定,并组织日常监督检查。 4管理内容 4.1采购与制作管理要求 4.1.1采购或制作的安全设施,必须符合国家标准及行业标准要求。 4.1.2安全防护用品用具,必须在国家劳动保护部门认可的定点劳动防护用品用具生产厂家、专卖商店采购,以确保产品质量。 4.1.3施工单位采购的安全设施,必须经其安监部门验收合格后,方可投入使用(国家标准规定的特殊用品用具,例如:安全帽、安全带和安全网等要进行实验)。 4.1.5施工单位自制的安全设施(安全围栏、孔洞盖板、垃圾通道、高处作业平台、大型安全标志牌等),在投入使用前必须经其安监部门、工程部门和加工制作部门的联合验收,验收合格并签定联合检查报告书后,方可投入使用。4.2使用、维护和保管的管理要求 4.2.1施工过程中随着工程进展及时投入使用安全设施。安全设施不齐全、不完善,不得进行作业。

4.2.2施工单位的物资部门负责安全防护用品用具的保管工作,施工单位的安监部门负责建立在用的安全设施的管理台帐,每季度以书面形式报工程安监部和监理单位备案。 4.2.3现场已投入使用的安全设施,由使用单位负责日常的管理工作。要确保安全设施完整、完好,真正发挥安全设施的防护作用。杜绝因管理不善而造成的安全设施丢失、损失或人身伤害事故。 4.2.4施工单位的安监部门要加强现场使用的安全设施的监督检查,发现问题及时处理。 4.2.5任何单位及个人无权擅自拆除已投入使用的安全设施,确因工程需要必须临时拆除时,应做好下列工作: 4.2. 5.1必须到本单位安监部门办理临时拆除手续,经批准后方可实施。 4.2. 5.2在安全设施拆除到恢复期间,申请拆除单位必须设专人在被拆除部位全过程监护。 4.2. 5.3在拆除部位必须挂明显的警示、警告标志。 4.2. 5.4当天工作不能及时结束的必须将拆除部分恢复到安全状态。 4.2. 5.5工作结束后,要将安全设施恢复到拆除前的安全状态,并到安监部门报告,经安监部门检查合格后,撤掉警告、警示标志,并交付使用。 4.3监督检查要求 4.3.1监理单位必须对施工单位安全设施的采购、制作、使用、维护、保管等情况进行监督检查并形成记录,如发现不符合规定要求的情况按不符合项进行处理。 4.3.2工程监理部应每月将对施工单位的安全设施的监督检查结果形成汇总表报工程部。 4.3.3工程公司安全管理部门应对施工单位安全设施的管理情况进行抽查。4.4文件存档 各单位在安全设施管理中形成的上述各种书面文件,由文件产生单位负责及时存档。 4.5考核 4.5.1未按本制度执行的一律以违章作业论处,各级施人员有权制止或停止作业。

(完整版)公司内部网络安全和设备管理制度

公司内部网络安全和设备管理制度 1、网络安全管理制度 (1)计算机网络系统的建设和应用,应遵守国家有关计算机管理 规定参照执行; (2)计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限控制;安 全等级和用户使用网络系统以及用户口令密码的分配、设置由系统管理员负责制定和实施; (3)计算机中心机房应当符合国家相关标准与规定; (4)在计算机网络系统设施附近实施的维修、改造及其他活动, 必须提前通知技术部门做好有关数据备份,不得危害计算机网络系 统的安全。 (5)计算机网络系统的使用科室和个人,都必须遵守计算机安全 使用规则,以及有关的操作规程和规定制度。对计算机网络系统中发生的问题,有关使用科室负责人应立即向信息中心技术人员报告;(6)对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防 范工作,由信息中心负责处理,其他人员不得擅自处理; (7)所有HIS系统工作站杜绝接入互联网或与院内其他局域网直 接连接。 2、网络安全管理规则 (1)网络系统的安全管理包括系统数据安全管理和网络设备设施 安全管理; (2)网络系统应有专人负责管理和维护,建立健全计算机网络系 统各种管理制度和日常工作制度,如:值班制度、维护制度、数据库备份制度、工作移交制度、登记制度、设备管理制度等,以确保工作有序进行,网络运行安全稳定; (3)设立系统管理员,负责注册用户,设置口令,授予权限,对 网络和系统进行监控。重点对系统软件进行调试,并协调实施。同时,负责对系统设备进行常规检测和维护,保证设备处于良好功能状态; (4)设立数据库管理员,负责用户的应用程序管理、数据库维护 及日常数据备份。每三个月必须进行一次数据库备份,每天进行一次日志备份,数据和文档及时归档,备份光盘由专人负责登记、保管; (5)对服务器必须采取严格的保密防护措施,防止非法用户侵 入。系统的保密设备及密码、密钥、技术资料等必须指定专人保管,服务器中任何数据严禁擅自拷贝或者借用; (6)系统应有切实可行的可靠性措施,关键设备需有备件,出现 故障应能够及时恢复,确保系统不间断运行; (7)所有进入网络使用的U盘,必须经过严格杀毒处理,对造成 “病毒”蔓延的有关人员,应严格按照有关条款给予行政和经济处 罚; (8)网络系统所有设备的配置、安装、调试必须指定专人负责, 其他人员不得随意拆卸和移动; (9)所有上网操作人员必须严格遵守计算机及其相关设备的操作 规程,禁止无关人员在工作站上进行系统操作;

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

网络安全管理制度

和平中心网络安全管理制度 第一条为切实加强中心网络安全管理工作,维护网络的正常运行,根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及其他有关法律法规的规定,特制定本规范。 第二条网络管理员及各科室负责人负责中心网络安全管 理的具体事务,对中心网络安全管理工作应履行下列职责:1.传达并执行上级有关网络安全的条例、法规,并制止有关违反网络安全条例、法规的行为。 2.确定安全管理责任人:网络安全负责人为办公室主任XX,网络安全员为网管XX。 3.购置和配备应用与网络安全管理的软、硬件(如防火墙、路由器、杀毒软件等)。 4.对中心网上发布的信息进行安全检查和审核。 第三条中心网络管理员在办公室的领导下具体负责中心的网络安全和信息安全工作,包括网络安全的技术支持、信息发布的审核、重要信息的保存和备份以及不良信息的举报和协助查处工作。 第四条中心网络管理员可对中心内所有计算机进行安全检查,相关部门或个人应积极配合,提供有关情况和资料。

第五条中心任何部门或个人通过网络存取、处理、传递属于机密的信息,必须采取相应的保密措施,确保机密安全。重要部门的计算机应重点加强安全管理和保卫工作。 第六条中心所有计算机的网络配置(如IP地址等)应由网络管理员统一规划与配置,任何部门或个人不得擅自更改配置信息。 第七条禁止职工浏览色情网站、利用网络散布反动言论等,如有违反,应按中心有关规定严肃处理。 第八条中心应建立网站和个人主页的备案、定期审核制度。中心网站的建设应本着有利于对内对外的宣传、有利于工作生活、有利于节约网络资源的原则,严格履行备案和定期审核的手续。未经审核或审核不合格的网站或个人主页应予以取缔。 第九条中心任何部门或个人在公网上建设网站、主页,要严格遵守有关法规,不得损害中心的声誉和利益。 第十条中心任何部门和个人不得利用网络危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家、社会、集体的利益,不得从事任何违法犯罪活动。 第十一条中心任何部门和个人不得利用网络制作、复制、查阅和传播下列信息: 1.煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的; 2.煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度的; 3.煽动分裂国家、破坏国家统一的;

安全防护管理制度

安全防护管理制度 ─────────────────── 1 目的和适用范围 1.1 为确保生产过程中工艺、设备的安全防护持续有效,保障安全生产,特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司所有生产设备、工艺、锅炉、压力容器、仪表仪器等部位的控制。 2 职责 2.1 生产设备、机加工机械设备上安装的安全防护设施、限位报警装置和安全联锁装置、电气安全用具、过载保护、防雷接地等,由生产部负责。 2.2 生产工艺过程中的温度、压力、流量、重量等检测仪表仪器由质管部负责。 2.3 火灾报警、灭火装置由保卫部负责。 2.4 劳动防护各类安全器具由技安部负责。 3 安全管理要求 3.1 生产中温度、压力、液面仪表、报警装置、安全联锁装置、事故停车装置、起重设备行程和负荷限制装置、电器设备的过载保护装置、机械旋转部位的防护装置、火灾报警装置,以及事故照明安全疏散设施,静电避雷保护装置等均属安全防护装置。对上述安全防护装置必须定期加以维护,保证灵敏可靠,避免因装置故障而发生事故。 3.2 在作业过程中,需佩戴和使用的以保护人体健康、安全为目的的防护器具,如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、氧气呼吸器、防护眼镜、防尘口罩、绝缘手套、防护服、工作鞋、绝缘棒、手套、绝缘垫等均属防护器具。对上述安全防护器具应妥善保管,正确使用和穿戴。 3.1 安全防护装置要定期进行检查与维修、检验,损坏应及时更换。3.2 安全防护装置不准随意拆卸、挪用或放置不用,若确有必要申请拆除,须经过技安部或主管安全领导同意。

4 防护装置选用与保管 4.1 选用防护装置与器具应根据作业性质、条件、劳动强度和防护器材性能及其防护范围正确选用,不准超出防护范围进行代用。 4.2 各单位要加强教育、培训,使每个员工熟知岗位上安全防护装置的结构性能、使用和维护保管方法。 4.4 各种防护器具要定期检查,严格按要求合作。 4.5 电气安全用具要安期进行耐压试验、定点存放,专人保管。 4.7 登高作业安全带用前须仔细检查,用后妥善保管,防止潮湿霉烂使强度下降,不利于登高作业安全。 5 考核 按公司《安全生产奖惩制度》进行 ━━━━━━━━━━

单位网络安全管理制度

网络安全管理制度 (一)职责 XXX单位: 1.负责制定和管理本文件; 2.负责制定网络访问控制策略; 3.负责受理对网络的访问申请和授权; 4.负责对网络设备状态、网络运行状况的日常检查工作; 5.负责维护网络运行记录。 6.负责对网络安全管理工作进行监督和检查。 (二)网络安全规划 XXX单位在网络系统规划、升级、改造建设过程中,应组织相关人员对网络建设方案进行评审,使方案满足网络安全管理要求。 (三)网络接入控制 1.各科室/部门对涉及到网络变更方面的需求(如网络结构变更、终端网络 需求变更(如Hub的接入))、非常规性网络访问(如外来人员临时性 访问),需向XXX单位提出书面申请,XXX单位对变更申请进行评审 通过后,方可进行操作; 2.无线网络由XXX单位进行统一部署和管理,如其他部门(单位)需要 接入无线网络或部署无线网络设备时,需向XXX单位提出申请,经审 批后方可接入。 3.XXX单位负责网络与其他外部单位网络的安全防护,在网络边界处采取 安全措施进行有效隔离防护,并对违规行为进行检查和阻断; 4.XXX单位负责网络的VLAN和安全域划分,不同业务应用系统尽量安 排在不通的安全域中,各VLAN和安全域间应采取有效的访问控制措施; 5.XXX单位对网络设备、网络设备之间的连接线缆进行标识,重要网络端

口也须进行详细标识; (四)网络安全审计 1.XXX单位采取开启网络设备日志,记录与网络安全相关的操作与活动, 并定期对记录进行评审,将评审结果进行记录。 2.日志保存时间应至少保证在一个月以上。 3.XXX单位在网络关键位置采取网络审计手段,对网络访问操作行为进行 记录,定期对记录进行评审,将评审结果进行记录。 (五)网络设备管理 1.XXX单位制定网络备份策略(如网络配置备份、硬件备份),并做好 相应备案; 2.XXX单位每月对网络配置、网络设备日志进行备份,并做好备份记录; 3.XXX单位做好网络配置、网络设备日志及网络设备备件的保存与管理, 保证备份的安全性; 4.XXX单位定期对配置备份及设备备件进行测试,保证其可用性,并对 测试结果进行记录; 5.根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新,并在更新前对现有 的重要文件进行备份; 6.建立日志服务器,保存日志时间要求超过6个月; 7.定期对设备口令进行更新。 (六)网络安全检查 1.XXX单位制定详细的网络检查项目,负责进行网络系统运行的日常检查 工作,将检查结果进行记录。 2.XXX单位定期对网络设备配置进行检查和评估,确保网络配置与安全策 略保持一致,并对检查结果进行记录。 3.定期对网络系统进行漏洞扫描,对发现的网络系统安全漏洞进行及时的 修补; (七)网络访问控制

保护定值变更及投退管理规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 保护定值变更及投退管理规定 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

保护定值变更及投退管理规定(通用版) 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备

无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准

计算机网络安全保护管理制度

菏泽市妇幼保健院 计算机网络安全保护管理制度 一、互联网公用账号登记制度 (一)任何人员必须通过信息科分配设置的IP作为账号,并对使用人的个人信息、机器MAC地址、IP、网络信息模块编号等基本信息进行登记后方可使用,没有经过信息科分配设置登记而私自设置IP上网,均被视为非法侵入。 (二)设专职网络管理员对单位内分配的IP进行管理,网络管理员拥有分配IP、撤销IP权力。 (三)网络管理员必须监视IP使用情况,发现IP用于违反此管理制度的应当立即封锁或撤销其网络连接。 (四)网络管理员对盗用他人IP的人员有责任进行监控,并向信息中心或公安部门报告。 (五)网络管理员对违反国家网络安全规定的IP有责任进行监控其使用行为,并向公安部门报告。 二、互联网安全保护管理制度 (一)组织工作人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自觉性。 (二)负责对本网络用户进行安全教育和培训,使用户自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管

理办法》,使他们具备基本的网络安全知识。 (三)加强对单位的信息发布和 BBS 公告系统的信息发布的审核管理工作,杜绝违犯《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的内容出现。 (四)一旦发现从事下列危害计算机信息网络安全的活动的: 1、未经允许进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源; 2、未经允许对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加; 3、未经允许对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加; 4、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的; 5、从事其他危害计算机信息网络安全的活动。 做好记录并立即向当地公安机关报告。 (五)在信息发布的审核过程中,如发现有以下行为的: 1、煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施 2、煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度 3、煽动分裂国家、破坏国家统一 4、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结 5、捏造或者歪曲事实、散布谣言,扰乱社会秩序 6、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、

公司网络安全管理制度

公司网络安全管理制度 为加强公司网络系统的安全管理,防止因偶发性事件、网络病毒等造成系统故障,妨碍正常的工作秩序,特制定本管理办法。 一、网络系统的安全运行,是公司网络安全的一个重要内容,有司专人负责网络系统的安全运行工作。 二、网络系统的安全运行包括四个方面:一是网络系统数据资源的安全保护,二是网络硬件设备及机房的安全运行,三是网络病毒的防治管理,四是上网信息的安全。 (一)数据资源的安全保护。网络系统中存贮的各种数据信息,是生产和管理所必须的重要数据,数据资源的破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份,规定如下: 1、办公室要做到数据必须每周一备份。 2、财务部要做到数据必须每日一备份

3、一般用机部门要做到数据必须每周一备份。 4、系统软件和各种应用软件要采用光盘及时备份。 5、数据备份时必须登记以备检查,数据备份必须正确、可靠。 6、严格网络用户权限及用户名口令管理。 (二)硬件设备及机房的安全运行 1、硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量,一般应同时配有不间断供电电源,避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。 2、安装有保护接地线,必须保证接地电阻符合技术要求(接地电阻 2 ,零地电压 2V),避免因接地安装不良损坏设备。 3、设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理,杜绝因人为因素破坏硬件设备。

4、网络机房必须有防盗及防火措施。 5、保证网络运行环境的清洁,避免因集灰影响设备正常运行。 (三)网络病毒的防治 1、各服务器必须安装防病毒软件,上网电脑必须保证每台电脑要安装防病毒软件。 2、定期对网络系统进行病毒检查及清理。 3、所有U盘须检查确认无病毒后,方能上机使用。 4、严格控制外来U盘的使用,各部门使用外来U盘须经检验认可,私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

网络安全保护管理制度

网络安全保护管理制度 为加强阿牛网站、网络管理,保障网络畅通,杜绝利用网络进行非法活动,使之更好地为用户带来稳定的服务、良好的体验、保证网站及网站用户的安全性,指定以下制度。 一、安全教育与培训 1?组织网站管理员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《网络安全管理制度》及《信息发布审核、登记制度》,提高工作人员的维 护网络安全的警惕性和自觉性。 2?对本网站用户进行安全保护意识提醒,使用户自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,具备基本的网络安全知识。 3?对信息源接入部门进行安全教育和培训,使他们自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,杜绝发布违反《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的信息内容。 4?不定期地邀请公安机关有关人员、设备提供商专业技术人员进行信息安 全方面的培训,加强对有害信息,特别是影射性有害信息的识别能力,提高防范能力。 二、病毒检测和网络安全漏洞检测 1 ?阿牛网的所有服务器,具有合法权限的员工才能进行相应权限范围内的操作,任何其他非法操作都属于入侵行为。 2.阿牛网的所有用户,不准扫描端口、不准猜测和扫描其他用户的密码、不准猜测和扫描网络中心的服务器和交换设备的的口令。 3.阿牛网的所有服务器,系统管理员必须配置好学院网站安全审计策略,加强对各种访问的审计。 4.系统管理员应定期检查服务器的系统日志,如发现有入侵情况,应及时采取措施,保留原始数据,以便进行调查取证,并向主管部门汇报。同时,做好阿牛网入侵情况登记。网络管理员有权检查用户在学院网站帐户下的所有信息,如认为情况异常,有权关闭用户帐户,并要求用户作出解释,并及时报告主管部门作出处理。 5.服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级。 6.网络信息安全员履行对所有上网信息进行审查的职责,根据需要采取措 施,监视、记录、检测、制止、查处、防范针对其所管辖网络或入网计算机的人或事。 7.所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律、法规和规章制度的人或事予以制止或向网络中心反映、举报,协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理,应该向调查人员如实提供所需证据。 8.网络管理员应根据实际情况和需要采用新技术调整网络结构、系统功能, 变更系统参数和使用方法,及时排除系统隐患。 三、电子公告系统的用户登记和信息管理

安全设施、安全防护管理制度示范文本

安全设施、安全防护管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全设施、安全防护管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 通过对安全设施的策划、采购、制作、设置及监督管 理,营造良好的安全施工环境,保障施工人员安全与健 康。 2 范围 适用于。 3 职责 3.1 项目经理负责批准项目部内列入安全技术措施计划 内的特种劳动防护用品和安全设施。 3.2 项目总工在组织编制施工组织设计时,负责确定安 全设施设置的模式和标准。负责审核项目部列入安全技术 措施计划内的特种劳动防护用品和安全设施。

3.3 项目部负责编制安全文明施工规划,策划总体安全设施的设置,负责消防器材的布置与管理,项目部(安全)负责监督实施。 3.4 现场项目管理部负责做好安全设施维护。 3.5 物资部门负责相关安全设施的采购。 4 资源需求 4.1 设置、采购、制作、管理、维护、检查安全设施的人员。 4.2 设置安全设施的财力和技术能力。 5 工作流程 5.1 安全设施的分类 5.1.1用于防止人员高处坠落的主要安全设施(不限于): 5.1.1.1攀登自锁器(含配套缆绳),用于施工人员上下攀登;

《企业网络安全管理制度》

《集团网络安全管理制度》 计算机网络为集团局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务,由网络维护中心负责计算机连网和网络管理工作。为保证集团局域网能够安全可靠地运行,充分发挥信息服务方面的重要作用,更好地为集团员工提供服务,现制定并发布《集团网络安全管理制度》。 第一条所有网络设备(包括路由器、交换机、集线器、光纤、网线等)均归网络维护中心所管辖,其安装、维护等操作由网络维护中心工作人员进行,其他任何人不得破坏或擅自维修。 第二条所有集团内计算机网络部分的扩展必须经过网络维护中心实施或批准实施,未经许可任何部门不得私自连接交换机、集线器等网络设备,不得私自接入网络。网络维护中心有权拆除用户私自接入的网络线路并报告上级领导。 第三条各分公司、处(室)的联网工作必须事先报经网络维护中心,由网络维护中心做网络实施方案。 第四条集团局域网的网络配置由网络维护中心统一规划管理,其他任何人不得私自更改网络配置。 第五条接入集团局域网的客户端计算机的网络配置由网络维护中心部署的服务器统一管理分配,包括:用户计算机的IP地址、网关、DNS和WINS服务器地址等信息。未经许可,任何人不得更改网络配置。

第六条网络安全:严格执行国家《网络安全管理制度》。对在集团局域网上从事任何有悖网络法规活动者,将视其情节轻重交有关部门或公安机关处理。 第七条集团员工具有信息保密的义务。任何人不得利用计算机网络泄漏公司机密、技术资料和其它保密资料。 第八条严禁外来人员对计算机数据和文件进行拷贝或抄写以免泄漏集团机密,对集团办公系统或其它集团内部平台帐号不得相互知晓,每个人必须保证自己帐号的唯一登陆性,否则由此产生的数据安全问题由其本人负全部责任。 第九条各部门人员必须及时做好各种数据资料的录入、修改、备份和数据保密工作,保证数据资料的完整准确和安全性。 第十条任何人不得在局域网络和互联网上发布有损集团公司形象和职工声誉的信息。 第十一条任何人不得扫描、攻击集团计算机网络和他人计算机。不得盗用、窃取他人资料、信息等。 第十二条为了避免或减少计算机病毒对系统、数据造成的影响,接入集团局域网的所有用户必须遵循以下规定: 1.任何部门和个人不得制作计算机病毒;不得故意传播计算机病毒,危害计算机信息系统安全;不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。 2. 采取有效的计算机病毒安全技术防治措施。建议客户端计算机安装使用网络维护中心部署发布的相关杀毒软件和360安全卫士

网络安全保护管理制度

网络安全保护管理制度 为加强银祥大饭店网络管理,保障网络畅通,杜绝利用网络进行非法活动,使之更好地方便游客,特制定本制度。 一、安全教育与培训 1.组织管理员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《网络安 全管理制度》及《信息发布审核、登记制度》,提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自 觉性。 2.对本网络用户进行安全教育和培训,使用户自觉遵守和维护《计算机信息网络国际 互联网安全保护管理办法》,具备基本的网络安全知识。 4.不定期地邀请公安机关有关人员、设备提供商专业技术人员进行信息安全方面 的培训,加强对有害信息,特别是影射性有害信息的识别能力,提高防范能力。 二、病毒检测和网络安全漏洞检测 5.服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级。 7.网络信息安全员履行对所有上网信息进行审查的职责,根据需要采取措施,监视、 记录、检测、制止、查处、防范针对其所管辖网络或入网计算机的人或事。 8.所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律、法规和规章制度的人或事予以制 止或向网络中心反映、举报,协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理, 应该向调查人员如实提供所需证据。 9.网络管理员应根据实际情况和需要采用新技术调整网络结构、系统功能,变更系统 参数和使用方法,及时排除系统隐患。 三、网络安全管理员岗位职责 1.保障饭店网络畅通和网络信息安全。 2.严格遵守国家、省、市制定的相关法律、行政法规,严格执行我学院制定的《网络 安全工作制度》,以人为本,依法管理,确保饭店网络安全有序。 5.服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级。 7.网络信息安全员履行对所有上网信息进行审查的职责,根据需要采取措施,监视、 记录、检测、制止、查处、防范针对其所管辖网络或入网计算机的人或事。 8.所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律、法规和规章制度的人或事予以制 止或向网络中心反映、举报,协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理, 应该向调查人员如实提供所需证据。

网络安全管理制度汇编

网络安全管理制度 第一条所有接入网络的用户必须遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,并对所提供的信息负责。任何单位和个人不得利用连网计算机从事危害城域网及专用内网防火墙、路由器、交换机、服务器等网络设备的活动。不得在网络上制作、发布、传播下列有害内容: (一)泄露国家秘密,危害国家安全的; (二)违反国家民族、宗教与教育政策的; (三)煽动暴力,宣扬封建迷信、邪教、黄色淫秽,违反社会公德,以及赌博、诈骗和教唆犯罪的; (四)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,暴露个人隐私和攻击他人与损害他人合法权益的; (五)散布谣言,扰乱社会秩序,鼓励聚众滋事的; (六)损害社会公共利益的; (七)计算机病毒; (八)法律和法规禁止的其他有害信息。 如发现上述有害信息内容,应及时向公安机关或上级主管部门报告,并采取有效措施制止其扩散。

第二条在网站上发现大量有害信息,以及遭到黑客攻击后,必须在12小时内向上级部门及公安机关报告,并协助查处。在保留有关上网信息和日志记录的前题下,及时删除有关信息。问题严重、情况紧急时,应关闭交换机或相关服务器。 第三条任何单位和个人不得在其连网的计算机上收阅下载传递有政治问题 和淫秽色情内容的信息。 第四条所有接入网络的用户必须对提供的信息负责,网络上信息、资源、软件等的使用应遵守知识产权的有关法律法规。对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由使用部门(个人)承担全部责任。 第五条严禁在网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件,对于来历不明的可能引发计算机病毒的软件应使用公安部门推荐的杀毒软件检查、杀毒。 第六条认真执行各项管理制度和技术规范,监控、封堵、清除网上有害信息。为有效地防范网上非法活动、各子网站要加强出口管理和用户管理。重要网络设备必须保持日志记录,时间不少于180天。

继电保护及自动装置设备定值管理制度

继电保护及自动装置设备定值管理制度 1. 总则 1.1 为规范公司各电站继电保护及自动装置设备定值管理,保障设备安全稳定运行,特制定本规定。 1.2 本规定明确了各级管理部门的职责,定值管理内容、管理流程及考核办法。 2. 继电保护定值管理范围 2.1 继电保护定值包含范围 2.1.1 各主设备继电保护装置定值; 2.1.2 各保护装置软件版本 2.2 自动装置及元件定值: 2.2.1 各类辅助设备控制定值; 2.2.2 各机组非电量保护定值; 3. 管理职责与权限 3.1 安全生产技术部职责与权限 3.1.1 安全生产技术部生产技术部是继电保护及自动装置定值、软件版本管理工作的专业主管部门。 3.1.2 贯彻执行国家、电力系统及集团公司有关继电保护及安全自动装置专业技术管理的方针、政策、法规、标准、规程、制度、条例等,并制定有关的技术措施。 3.1.3 负责计算、审核并下发公司各类继电保护定值,执行审

核流程后下达定值修改通知单。 3.1.4 定期监督、检查、考核业务部门设备定值及软件版本的日常管理工作。 3.2 分公司运行维护部职责与权限 3.2.1 各电站运行管理部是继电保护及自动装置设备定值、软件版本管理工作的业务部门。 3.2.2 负责本电站继电保护及自动装置设备定值、软件版本的日常管理工作。包括:定值核对、定值单存档、定值修改、定值变更申请、软件版本管理等。 3.2.3 执行专业主管部门下达的设备定值修改通知单及软件修改通知。 3.2.4 负责向相关调度部门申请调管设备继电保护定值、微机保护软件版本修改。 4. 保护定值整定计算流程 4.1 新投电站保护定值整定计算流程 4.1.1 保护定值计算外委工作应在电站正式投运前120天开展。新投电站根据机电设备到货及机电设备安装情况,由分公司书面申请公司安全生产技术部开展新投电站保护定值整定计算工作。 4.1.2 公司安全生产技术部接到分公司申请后,由安全生产技术部联系相应资质的保护定值计算单位并按公司合同管理流程签定保护定值计算技术服务合同。 4.1.3 保护定值计算过程中各电站运行维护部提供相应保护定

网络安全管理办法

信息网络安全管理制度 第一章总则 第一条为了保护公司络系统的安全、促进公司计算机网络的应用和发展、保证公司络的正常运行和网络用户的使用权益,制定本安全管理制度。 第二条本管理制度所称的公司网络系统,是指由公司投资购买、由网络与信息中心负责维护和管理的公司络主、辅节点设备、配套的网络线缆设施及网络服务器、工作站所构成的、为公司网络应用及服务的硬件、软件的集成系统。 第三条公司系统的安全运行和系统设备管理维护工作由网络与信息中心负责,网络与信息中心可以委托相关单位指定人员代为管理子节点设备。任何部门和个人,未经公司负责部门同意、不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。 第四条任何单位和个人、不得利用联网计算机从事危害公司及本地局域网服务器、工作站的活动,不得危害或侵入未授权的(包括CERNET或其它互联网在内的)服务器、工作站。 第二章安全保护运行 第一条除公司负责部门,其他单位或个人不得以任何方式试图登陆进入公司主、辅节点、服务器等设备进行修改、设置、删除等操作;任何单位和个人不得以任何借口盗窃、破坏网络设施,这些行为被视为对公司安全运行的破坏行为。第二条公司中对外发布信息的WWW服务器中的内容必须经各单位领导审核,由单位负责人签署意见后,交办公室审核备案后,由网络与信息中心从技术上开通其对外的信息服务。 第三条公司各类服务器中开设的帐户和口令为个人用户所拥有,网络与信息中心对用户口令保密,不得向任何单位和个人提供这些信息。 第四条网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。 第五条公司内从事施工、建设,不得危害计算机网络系统的安全。 第六条公司主、辅节点设备及服务器等发生案件、以及遭到黑客攻击后,公司负责单位必须在二十四小时内向公司保卫部门及公安机关报告。 第七条严禁在公司网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件;对于来历不